文档文本内容
第一部分 技术考点
安全标志
《安全色和安全标志》(GB 2894-2025)
5.1 安全标志类型
安全标志分为警告标志、禁止标志、指令标志和提示标志四种类型。
一、常见警告标志及设置地点
一、常见警告标志及设置地点
一、常见警告标志及设置地点一、常见警告标志及设置地点
二、常见禁止标志及设置地点
二、常见禁止标志及设置地点
二、常见禁止标志及设置地点三、常见指令标志及设置地点
三、常见指令标志及设置地点
三、常见指令标志及设置地点三、常见指令标志及设置地点
四、常见提示标志及设置地点
总结:案例题答题模板
1.通用的(1)警告标志:注意安全、当心触电、当心机械伤人。
(2)禁止标志:禁止阻塞、禁止酒后作业。
(3)指令标志:必须戴安全帽、必须穿防护服、必须戴防护手套、必须穿防护鞋。(4)提示标志:安全出口、急救点、应急电话。
2.火灾爆炸危险区(食品加工-液氨;粮食、饲料加工-粉尘;金属加工-切割打磨、喷漆作业)
(1)警告标志:当心火灾、当心爆炸、当心摩擦撞击。
(2)禁止标志:禁止烟火、禁止带火种、禁止穿带钉鞋、禁止动火作业。
(3)指令标志:必须穿防护服、必须穿防静电鞋、必须消除静电。
(4)提示标志:安全出口、可动火区。
3.机械加工作业区(成型、锻造、铸造、热处理、木工)
(1)警告标志:当心机械伤人、当心触电、当心伤手、当心扎脚、当心卷入。
(2)禁止标志:禁止戴手套、禁止触摸、禁止伸入。
(3)指令标志:必须戴防护眼镜、必须戴护耳器、必须检查防护装置。
(4)提示标志:急救点、应急电话。
4.施工作业区(检维修作业、特殊作业、交叉作业)
(1)警告标志:当心落物、当心吊物、当心坠落、当心跌落。
(2)禁止标志:禁止启动、禁止合闸、禁止转动、禁止通行。
(3)提示标志:必须戴安全帽、必须戴防护眼镜、必须戴遮光护目镜、必须系安全带、必须穿防护鞋。
(4)指示标志:急救点、应急电话、可动火区。
5.中毒窒息危险区(有限空间、喷漆作业、制冷、污水处理、清淤作业)
(1)警告标志:当心中毒、当心窒息、当心有限空间。
(2)禁止标志:禁止入内、禁止烟火、禁止阻塞。
(3)指令标志:必须通风、必须使用隔绝式呼吸用具、必须穿防护服。
(4)提示标志:安全出口、可动火区、洗眼台、安全淋浴设施。
五、工业管道基本识别色
绿水蓝氧空气灰,黄气紫腐液棕黑,蒸气消防用大红
8.1.2 工业管道的基本识别色标识方法应按照下列要求进行选择:
1)在管道全长上标识;
2)在管道上以宽为150mm的色环标识;
3)在管道上以长方形的识别色标牌标识;4)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识;
5)在管道上以系挂的识别色标牌标识。
8.1.3 采用上述2)~5)方法时,相邻两个标识之间距离不应小于10m。
8.1.5 采用上述2)~5)方法时,其标识的场所应包括所有管道的起点、终点、交叉点和穿墙孔两侧等的
管道上和其他需要标识的部位。
8.3 工业管道危险标识和消防标识
8.3.1 工业管道内物质属于危险化学品的,应设置工业管道危险标识。
8.3.2 工业管道危险标识的标识方法应符合以下要求:
1)管道上应涂150mm宽黄色,在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带;
2)危险标识应设置在基本识别色标识上或附近。
8.3.3 工业管道内物质专用于灭火的,应设置工业管道消防标识。
【2025年案例单选】关于氧气、氩气、丙烷管道上标注的基本识别色,正确的是( )。
A.蓝、浅灰、中黄
B.蓝、中黄、棕
C.浅蓝、浅灰、棕
D.浅蓝、中黄、中黄
E.绿、棕、浅灰
答案:D
解析:氧气基本识别色:浅(淡)蓝,氩气与丙烷基本识别色:中黄。【2023年案例单选】根据《工业管道的基本识别色、识别符合和安全标识》,能源动力车间的自来水、
蒸汽、压缩空气、乙炔和氧气管线对应的颜色标注,正确的是( )。
A.淡灰、大红、紫、中黄、淡蓝
B.中黄、大红、淡灰、中黄、淡蓝
C.艳绿、淡蓝、大红、紫、淡灰
D.艳绿、大红、淡灰、中黄、淡蓝
E.淡蓝、中黄、淡灰、大红、艳绿
答案:D
解析:自来水:艳绿;蒸汽:大红;压缩空气:淡灰;乙炔:中黄;氧气:淡蓝。
【2022年案例多选】在 A 公司热处理车间(锻造)入口处,应补充设置的安全标志有( )。
A.当心触电
B.当心烫伤
C.当心中毒
D.当心电离辐射
E.当心爆炸
答案:ABE解析:热处理车间具有机械伤害、火灾爆炸、灼烫等危险,没有中毒和电离辐射危险。
【2023年案例多选】企业机加工车间的剪板机区域(噪声超标)应设置的安全标志有( )。
A. B. C.
D. E.
答案:BDE
解析:选项A为禁止合闸;B 选项为当心机械伤人;C选项为禁止戴手套;D选项为必须戴护耳器;E 选
项为必须穿防护鞋。因此,企业机加工车间剪板机区域应设置的安全标志有BDE。
2021年真题-情景描述
G公司模塑车间和喷涂车间为全自动生产线,产品在模塑车间成型后,通过生产线传送至全封闭喷涂车
间,由机械手进行涂装,然后进入暂存区储存,最后转运到成型车间,进行人工抛光打磨。喷涂车间有4
个涂装间,车间门口设置“严禁烟火”和“必须穿防静电服”安全标识。
根据以上场景,回答下列问题:
1.补充完善G公司喷涂车间应设置的安全标志标识。
(1)警告标志:注意安全、当心中毒、当心爆炸、当心火灾。
(2)禁止标志:禁止入内;禁止吸烟;禁止带火种;禁止穿带钉鞋。
(3)指令标志:必须戴防护眼镜;必须戴防毒面具;必须穿防静电鞋;必须消除静电。
(4)提示标志:安全出口;急救点;应急电话;避险处。
2024年真题-情景描述
2023年4月20日,J公司项目经理电话请示H公司负责人同意后,于22时30分安排脱硫工作段检维修
作业。现场共15人,作业人员13人分三组作业,管理人员2人负责现场巡检。第一组5人在烟道垂直
段内部电弧切割导流板、安装旋流器。第二组3人在脱硫塔内部第4层进行喷淋头的清堵和安装。第三
组5人在脱硫塔内部第1~3层间进行喷淋头清堵。
2024年真题-情景描述
作业现场情况如下图所示。
2024年真题-情景描述4月21日2时30分,第一组作业人员在烟道垂直段内部对导流板进行电弧切割作业时产生的金属熔渣掉
落到烟道下部导流板及支撑物上,飞溅并引燃了烟道水平段内的除雾器。作业人员发现火情后,使用现
场仅有的2具5kg干粉灭火器进行扑救,扑救无效,火势快速蔓延,引燃了烟道内涂刷的玻璃鳞片防护
层,高温烟气经烟道向脱硫塔内部第二组和第三组作业面快速扩散。
2024年真题-情景描述
第一组作业人员见火势无法控制,随即撤离。现场巡检人员组织第二组人员迅速撤离,并用手机通知第
三组人员撤离,但未接通。
2时40分,第二组3名人员沿脱硫塔塔身外挂钢梯撤离到地面。第三组5名人员未接到撤离通知,在发
现大量高温烟气时,由于作业环境复杂,逃生通道不畅,未能及时撤出,导致全部死亡。
依据上述案例背景,回答下列问题:
5.根据《安全标志》(GB 2894),列出检维修作业现场应设置的安全警告标志。
注意安全、当心触电、当心机械伤人、当心落物、当心坠落、当心弧光、当心火灾、当心烫伤、当心中
毒、当心碰头、当心伤手、当心扎脚。
爆炸危险环境分区
1.气体、蒸气爆炸危险环境
分区 特征 释放源级别 举例
0区 正常运行时持续出现或长时间出 连续级释放 储油罐内部气相空间、可
现或短时间频繁出现爆炸性气 源 燃液体表面、长期释放的
体、蒸气或薄雾 排气孔
1区 正常运行时可能出现(预计周期 一级释放源 取样点、泄压阀
性出现或偶然出现)爆炸性气
体、蒸气或薄雾
2区 正常运行时不出现,即使出现也 二级释放源 密封处、连接处
只可能是短时间偶然出现
爆炸危险环境分区
符合下列条件之一,可划分为非爆炸危险区域:
(1)没有释放源且不可能有可燃物质侵入的区域;
(2)可燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%;
爆炸危险环境分区
注意:
(1)通风良好降低爆炸危险等级;通风不良提高爆炸危险等级。(可燃物质很快稀释到爆炸下限值的
25%以下)
(2)局部机械通风在降低爆炸性气体混合物浓度方面比自然通风和一般机械通风更为有效时,可采用局
部机械通风降低危险等级。
爆炸危险环境分区2.粉尘、纤维爆炸危险环境
分区 特征 释放源级别 举例
20区 可燃性粉尘云持续或长期或频 连续级释放源 粉尘容器内部、旋风除尘器、搅拌
繁地出现 器内部;筒仓、贮料槽
21区 正常运行时,空气中的可燃性 一级释放源 频繁打开的粉尘容器出口;传送带
粉尘云可能偶尔出现 附近、卸料点、取样点
22区 正常运行时,空气中的可燃性 二级释放源 设备可能损坏的连接处;袋装粉料
粉尘云一般不可能出现,即使 储藏间
出现,持续时间也是短暂的
爆炸危险环境分区
涂装作业相关题目:
0区:任何开口容器的内部
1区:喷漆室、烘干室、调漆室、任何开口容器1m范围内
2区:喷漆室开口1m范围内
爆炸危险环境分区
粮食加工、饲料加工相关题目:
20区:密封料仓(原粮仓、配料仓、待粉碎仓、待制粒仓、粉料成品仓、卸粮坑料斗等)、设备内部
(提升机、除尘器、粉碎机、分配器等)、灰仓(灰间)
21区:粉碎间、碾磨间、打包间、清理间、配料间、油厂原料库、输送廊道、卸粮坑外部(无除尘系
统)、粮食平房仓、粉料包装工序(无除尘系统)
爆炸危险环境分区
22区:卸粮坑外部(有除尘系统)、粉料包装工序(有除尘系统)、除尘风机排风口、带包装粉状成品
库(泄漏粉尘未及时清理)
非爆炸危险区:油厂制油车间、控制室、楼梯间、带包装粉状成品库(泄漏粉尘及时清理)
爆炸危险环境分区
2023年真题-情景描述
涂装车间工艺流程为:上件→前处理→流平→喷底漆→烘干→喷面漆→烘干→下件;工艺布局为:上件
室、前处理室、流平室、底漆室、1#烘干室、面漆室、2#烘干室、下件室。
涂装前处理:在前处理室采用抛丸除锈处理工艺,清理结构件表面及氧化皮,消除因焊接产生的内应
力。前处理产生的含尘废气经旋风式除尘器和滤筒式除尘器过滤后,通过15m 高的管道排放。
爆炸危险环境分区
2023年真题-情景描述
流平处理:在前处理的结构件表面刮腻子、打磨、抛光,流平处理产生的粉尘经袋式除尘器收集过滤后
排放。喷涂作业:包括喷底漆和面漆,采用油性漆,分别在底漆室和面漆室进行。室内采用局部通风方式,产
生的废气经过吸附过滤后排放。
烘干作业:1#烘干室和 2#烘干室采用热风对流方式烘干,热源来自于天然气加热炉。室内采用局部通风
方式,产生的废气经过吸附过滤后排放。
爆炸危险环境分区
2023年真题-情景描述
调漆室位于涂装车间内西侧靠外墙位置。
调漆室、底漆室、面漆室、1#烘干室和 2#烘干室内分别装有可燃气体报警器和二氧化碳自动灭火系统。
爆炸危险环境分区
依据上述案例背景,回答下列问题:
2.对 B 公司涂装车间的上下件室、前处理室、流平室、底漆面漆室、烘干室、调漆室进行爆炸性危险区
域划分。
21 区:前处理室、流平室
1区:底漆面漆室、烘干室、调漆室
非爆炸危险区:上下件室
爆炸危险环境分区
2021年真题改-情景描述
C 企业主要生产设施包括前端设施、饲料生产设施及辅助设施。
前端设施包括卸粮坑、原料立筒仓等原粮接收装置;饲料生产设施包括待粉碎仓、配料仓、待制粒仓、
粉料成品仓、斗式提升机、脉冲式除尘器等;粉料包装工序包括计量装置、包装机、封口机等,未设置
除尘系统;辅助设施包括单独设置的除尘器风机房、成品库(包装)、中央控制室、机修间、消防泵房
等。
由于对粉尘防爆标准理解有误,C 企业将前端设施、饲料生产设施及辅助设施一律按粉尘爆炸危险场所
20 区进行管控。
爆炸危险环境分区
依据上述案例背景,回答下列问题:
1.根据《粉尘防爆安全规程》,指出 C 企业粉尘爆炸危险场所的分区错误并纠正。
错误之处:将前端设施、饲料生产设施及辅助设施一律按粉尘爆炸危险场所 20 区进行管控。
爆炸危险环境分区
依据上述案例背景,回答下列问题:
改正如下:
(1)前端设施、饲料生产设施按粉尘爆炸危险场所 20 区进行管控。
(2)粉料包装工序按粉尘爆炸危险场所 21 区进行管控。
(3)成品库(包装)按粉尘爆炸危险场所 22 区进行管控。
(4)中央控制室、机修间、消防泵房按非爆炸危险区进行管控。