夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

15.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第5节(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 31 页PDF · 840.3KB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《15.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第5节(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第1页预览
2
《15.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第5节(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第2页预览
3
《15.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第5节(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第3页预览
4
《15.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第5节(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第4页预览
5
《15.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第5节(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第5页预览
6
《15.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第5节(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第6页预览
7
《15.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第5节(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第7页预览
8
《15.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第5节(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第8页预览
9
《15.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第5节(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第9页预览
10
《15.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第5节(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第10页预览

本文档共 31 页 剩余 21 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

中级注册安全工程师考试
第二章 电气安全技术
第五节 电气装置安全技术第五节 电气装置安全技术
本节分值:约6分
考点1 低压电气设备 ★★★★★
考点2 高压电气设备 ★★★
考点3 电力线路 ★★★★★
考点4 电气安全检测仪器 ★★★★★一、低压电气设备 ★★★★★
(一)电气设备外壳防护等级
1.外壳防护等级标志
第一位数字表示第一种防护型式等级;第二位数字表示第
二种防护型式等级。不要求规定特征数字时,由字母“X”代替。2.电气设备第一种防护性能
防护
简称 防护性能
等级
0 无防护 没有专门的防护
能防止直径不小于50mm的固体异物进入壳
防护不小于 内;能防止人体的某一大面积部分(如手)
1
50mm的固体 偶然或意外触及壳内带电或运动部分,但不
能防止有意识地接近这些部分
防护不小于 能防止直径不小于12.5mm的固体异物进入壳
2
12.5mm的固体 内;能防止手指触及壳内带电或运动部分
能防止直径不小于2.5mm的固体异物进入壳
防护不小于
3 内;能防止厚度(或直径)不小于2.5mm的
2.5mm的固体
工具、金属线等触及壳内带电或运动部分
能防止直径不小于1mm的固体异物进入壳内;
防护不小于
4 能防止厚度(或直径)不小于1mm的工具、
1mm的固体
金属线等触及壳内带电或运动部分防护等级 简称 防护性能
能防止灰尘进入达到影响产品正常运行的程度;
5 防尘
能完全防止触及壳内带电或运动部分
能完全防止灰尘进入壳内;能完全防止触及壳
6 尘密
内带电运动部分
注:(1)对用同轴外风扇冷却的电机,风扇的防护应能防止其风叶
或轮辐被试指触及;在出风口,直径50mm的试指插入时,不能通过
护板;
(2)不包括泄水孔,泄水孔不应低于第2级的规定。3.电气设备第二种防护性能
防护等级 简称 防护性能
0 无防护 没有专门的防护
1 防滴 垂直的滴水不能直接进入产品内部
与垂线成15°角范围内的滴水不能直接进入产
2 15°防滴
品内部
与重线成60°角范围内的淋水不能直接进入产
3 防淋水
品内部
4 防溅 任何方向的溅水对产品应无有害的影响
5 防喷水 任何方向的喷水对产品应无有害的影响
防海浪或 强烈的海浪或强力喷水对产品应无有害的影
6
强力喷水 响
产品在规定的压力和时间下浸在水中,进水
7 浸水
量应无有害影响
产品在规定的压力下长时间浸在水中,进水
8 潜水
量应无有害影响(二)手持电动工具和移动式电气设备
手持电动工具包括手电钻、手砂轮、冲击电钻、电锤、手电
锯等工具;移动式设备包括蛙夯、振捣器、水磨石磨平机等电气
设备,手持电动工具和移动式电气设备的分类和安全要求见表
仅仅依靠基本绝缘防止触电。设备外壳可以用绝缘材料也
0类 可以用金属材料。外壳和内部的不带电导体上都没有接地
触
端子。0类设备可以有Ⅱ类结构或Ⅲ类结构的部件
电
依靠基本绝缘防止触电,也可以有Ⅱ类结构或Ⅲ类结构的
防
0Ⅰ类 部件。金属外壳上装有接地(零)的端子,不提供带有保
护
护芯线的电源线
分
除依靠基本绝缘外,还有一个附加的安全措施,自设备内
类
Ⅰ类 部有接地端子引出的专用保护芯线的带有保护插头的电源
线。Ⅰ类设备也可以有Ⅱ类结构或Ⅲ类结构的部件具有双重绝缘和加强绝缘的结构。Ⅱ类设备可以有Ⅲ类结
触
Ⅱ类
构的部件
电
防 依靠安全特低电压供电以防止触电。Ⅲ类设备内不得产生
Ⅲ类
护 高出安全特低电压的电压
分
手持电动工具没有0类和0Ⅰ类产品,市售产品绝大多数都是Ⅱ类
类
设备。移动式电气设备大部分是Ⅰ类产品
(1)手握设备,人与工具间接触电阻小,触电时难以摆脱
危 (2)移动性很大,电源线容易受损,且连接处易脱落使金属外
险 壳带电
性 (3)无固定工位,运行振动大,条件恶劣,机身容易损坏而使
金属壳带电发生触电(1)Ⅱ类、Ⅲ类设备没有保护接地或保护接零的要求,Ⅰ类设备必
须采取保护接地或保护接零措施
(2)在有爆炸或火灾危险的环境中,除中性线外,应另设保护零
线
(3)单相设备的相线和中性线应装设双极开关,中性线上不应装
有熔断器
(4)移动式电气设备的保护线不应单独敷设,而应当与电源线有
安 同样的防护措施,即采用带有保护芯线的橡皮套软线作为电源线
全 (5)移动式电气设备的电源插座和插销应有专用的保护线插孔和
使 插头。其结构应能保证插入时保护插头在导电插头之前接通,拔
用 出时保护插头在导电插头之后拔出。同时,其结构还应能保证保
护插头与导电插头不得互相插错
(6)一般场所,手持电动工具应采用Ⅱ类设备。在潮湿或金属构
架上等导电性能良好的作业场所,必须使用Ⅱ类或Ⅲ类设备。在锅
炉内、金属容器内、管道内等狭窄的特别危险场所,应使用Ⅲ类
设备
(7)在接地配电网中,可以装设一台隔离变压器,并由该隔离变
压器给设备供电【典型例题】手持电动工具和移动式电气设备在使用过程中发生触电事
故较多。下列使用手持电动工具和移动式电气设备的安全要求中,正确的有
( )。
A 在有爆炸和火灾危险的环境中,除中性线外,应另设保护零线
B 移动式电气设备的保护线不应单独敷设,应与相线有同样的防护措施
C 移动式电气设备的电源插座和插销应有专用的保护线插孔和插头
D 单相设备的相线或中性线上应装有熔断器,并在相线上装单极开关
E 在接地配电网中,可以装设一台隔离变压器,并由该变压器给设备供
电
【答案】ABCE(三)电气照明
(1)一般照明的电源采用220V电压。在特别潮湿、高温、有
导电灰尘或有导电地面的场所,对于容易触及而又无防触电
措施的固定式灯具,安装高度不足2.2m时,应采用24V安全
电压
(2)照明配线应采用额定电压500V的绝缘导线。卤钨灯及单
灯功率超过100W的白炽灯,灯具引入线应选用105~250℃耐
基本
热绝缘电线
安全
(3)建筑物照明电源线路的进户处,应装设带有保护装置的
要求
总开关。配电箱内单相照明线路的开关必须采用双极开关;
照明器具的单极开关必须装在相线上
(4)应急照明的电源,应区别于正常照明的电源。应急照明
线路不能与动力线路或照明线路合用,而必须有自己的供电
线路。应急照明应根据需要选择切换装置
(5)白炽灯的功率不应超过1000W(6)爆炸危险环境应选用防爆型灯具。在有腐蚀性气体或蒸
气或特别潮湿的环境应选用防水型灯具。户外也应选用防水
型灯具。多尘环境应选用防尘型灯具
基本 (7)灯饰所用材料应为难燃型材料;除敞开式灯具外,凡
安全 100W及100W以上的照明器应采用瓷灯座
要求 (8)库房内不应装设碘钨灯、卤钨灯、60W以上的白炽灯等
高温灯具
(9)灯具不带电,金属件、金属吊管和吊链应连接保护线;
保护线应与中性线分开(四)低压电器
1.低压控制电器和低压保护电器
低压电器可分为控制电器和保护电器,具体见表
名称 特点和性能 应用
刀开关 手动操作,没有或只有简 主要用来隔离电
(低压隔 单的灭弧机构;不能切断 压,与熔断器串
主要用 离开关) 短路电流和较大负荷电流 联使用
控 来接通、 有强力的灭弧装置,能分
低压断路
制 断开线 断短路电流,有多种保护 用作线路主开关
器
电 路和控 功能
器 制电气 有灭弧装置,能分、合负
设备 接触器 荷电流,不能分断短路电 用作线路主开关
流,能频繁操作
用于起重机等的
控制器 触头多、挡位多
控制名称 特点和性能 应用
(1)核心元件是热元件,利用电流的热效应
实施保护作用。当热元件温度达到设定值时迅
速动作,并通过控制触头使控制电路断开,从
主要用
而使接触器失电,断开主电路,实现过载保护。
来获取、 热继电器
有些热继电器在一次电路缺相时也能动作,起
转换和
缺相保护作用
保 传递信
(2)热继电器的热容量较大,动作延时也较
护 号,并
大,只宜用于过载保护,不能用于短路保护
电 通过其
(1)熔断器是将易熔元件串联在线路上,遇
器 他电器
到短路电流时迅速熔断来实施保护的保护电器
对电路
(2)易熔元件刚刚不会熔断的电流称为临界
实现控
电流。易熔元件的临界电流大于其额定电流。
制 熔断器
临界电流多为额定电流的1.3~1.5倍
(3)由于易熔元件的热容量小,动作很快,
熔断器可用作短路保护元件;在有冲击电流出
现的线路上,熔断器不可用作过载保护元件【典型例题】热继电器和熔断器通过自身动作或熔断达到
保护电气设备安全的目的。关于热继电器和熔断器的功能、原
理及使用情形的说法,正确的是( )。
A 热继电器仅能用于电气设备的短路保护
B 热继电器的保护作用是基于电流的热效应
C 熔断器是将易熔元件并联在电气线路上
D 熔断器可用于有冲击电流线路的过载保护
【答案】B2.低压配电箱和配电柜
(1)箱柜用不可燃材料制作。
(2)除触电危险性小的生产场所和办公室外,不得采
用开启式的配电板。
(3)触电危险性大或作业环境较差的场所,如铸造车
间、锻造车间、热处理车间、锅炉房、木工房等,应安装封
闭式箱柜。
(4)有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场
所,必须安装密闭式或防爆型箱柜。
(5)箱柜外不得有裸带电体外露,装设在箱柜外表面
或配电板上的电气元件必须有可靠的屏护。(6)落地安装的箱柜底面应高出地面50~100mm,操
作手柄中心高度一般为1.2~1.5m,箱柜前方0.8~1.2m的范
围内无障碍物。二、高压电气设备 ★★★
企业高压电气设备主要集中在变、配电站。变、配电站装
有电力变压器,高、低压开关电器,电力电容器,高、低压母
线,仪用互感器、测量仪表、继电保护装置等多种高、低压电
气设备。
(一)变、配电站安全要求
变、配电站是企业的动力枢纽,变、配电站由高压配电室、
低压配电室、变压器室等组成。变、配电站安全要求包括建筑
设计、设备安装、运行管理等方面的要求,以下着重讨论变、
配电站位置与保护方面的安全要求,具体见表从供电角 变、配电站应接近负荷中心,以降低有色金属的
度考虑 消耗和电能损耗,变、配电站进出线应方便等
从生产角 变、配电站不应妨碍生产和厂内运输变、配电站
度考虑 本身设备的运输,也应当方便
变、配电站应避开易燃易爆场所;应设在企业的
位置 从安全角
上风侧,并不得设在容易沉积粉尘和纤维的场所;
度考虑
不应设在人员密集的场所
变、配电站的选址和建筑还应考虑到灭火、防蚀、
其他 防污、防水、防雨、防雪、防振以及防止小动物
钻入的要求
(1)10kV变、配电站应装有电流速断保护、过电流保护、
熔断器保护和防雷保护
(2)10kV不接地系统应装有绝缘监视
保护
(3)10kV接地系统应装有零序电流保护
(4)油浸式变压器应装有气体保护,干式变压器应装有温控
保护等(二)变压器
变压器运行中应注意以下问题:
(1)高压边电压偏差不得超过额定值的±5%,Y,yn0接法者低
压中性线最大电流不得超过额定电流的25%;△,yn11接法者低压中
性线最大电流不得超过额定电流的75%。
(2)温度和温升不得超过规定值;接线端子不应过热。油浸式
电力变压器的绝缘材料的最高工作温度不得超过105℃;油箱上层油
温最高不得超过95℃,但为了减缓变压器油变质,上层油温最高一般
不应超过85℃。
(3)变压器器身、套管等保持清洁。
(4)外壳和低压中性点接地应保持完好。
(5)声音不得太大或不均匀。
(6)干式变压器所在环境的相对湿度不超过70%~85%。
(7)室外变压器基础不得下沉,电杆应牢固,不得倾斜。(三)高压开关
名称 特点和性能 应用
能切断短路电流, 用作控制及保护的主开
断路器
故障时能自动跳闸 关
不能切断短路电流,
与熔断器串联安装用作
常见的
负荷开关 能接通、分断负荷
主开关
高压开
电流
关
跌开式熔断 能接通、分断不大 用于小容量线路的控制
器 的负荷电流 和保护
无专门灭弧装置,
隔离开关 能分断不大的空载 用于隔离电压
电流(1)高压断路器必须与高压隔离开关或隔离插头串联使用,
由断路器接通和分断电流,由隔离开关或隔离插头隔断电源
(2)高压负荷开关必须串联有高压熔断器。由熔断器切断短
路电流。负荷开关只用来操作负荷电流
(3)正常情况下,跌开式熔断器只用来操作空载线路或空载
安全
变压器
要点
(4)隔离开关不具备操作负荷电流的能力。切断电路时必须
先拉开断路器,后拉开隔离开关;接通电路时必须先合上隔离
开关,后合上断路器。如果断路器两侧都有隔离开关,分断电
路时拉开断路器后,先拉开负荷侧隔离开关,后拉开电源侧隔
离开关;接通电路时顺序相反三、电力线路 ★★★★★
电气线路分为电力线路和控制线路。前者用来输送电能,
后者用来输送信号。
(一)电力线路类型及特点
(1)架空线路主要由导线、杆塔、横担、绝缘子、金具、基
础及拉线组成
架空
(2)腐蚀性强烈的环境应采用铜导线。厂区、居民区内的低
线路
压架空线路应采用绝缘导线
(3)单股铝线或单股铝合金线不得架空敷设
(1)电缆线路主要由电力电缆、终端接头、中间接头及支撑
件组成
电缆
(2)电缆中间接头主要有铅套中间接头、铸铁中间接头和环
线路
氧树脂中间接头。10kV及以下的中间接头多采用环氧树脂浇
注
室内 常见的室内配线有金属管配线、硬塑料管配线、金属槽配线、
配线 塑料槽配线、护套线直敷配线、瓷绝缘配线等多种类型(二)电力线路安全条件
线路导线太细将导致其阻抗过大,受电端得不到足够
导电能力 的电压。此外,在TN系统中,如果线路导线太细,
则单相短路电流可能不能推动短路保护动作
(1)导线连接必须紧密。原则上导线连接处的力学
强度不得低于原导线力学强度的80%;绝缘强度不得
低于原导线的绝缘强度;接头部位电阻不得大于原导
导线连接 线的1.2倍
(2)铜导线与铝导线之间应尽量采用铜-铝过渡接
头,特别是在潮湿环境,或在户外,或遇大截面导线,
必须采用铜-铝过渡接头
过电流保护 包括短路保护和过载保护四、电气安全检测仪器 ★★★★★
概 绝缘电阻是兆欧级的电阻,要求在较高的电压下进行测
要 量。现场应用兆欧表测量绝缘电阻
被测线路或设备 选用兆欧表
绝缘
电阻 额定电压500V以下 500V或1000V
测量 使 500V以上 1000V或2500V
仪
用 10kV及以上 2500V
新的和大修后的 较高电压
运行中的 较低电压使用兆欧表测量绝缘电阻时,应当注意下列事项:
(1)被测设备必须停电。对于有较大电容的设备,停
电后还必须充分放电
(2)测量连接导线不得采用双股绝缘线,而应采用绝
缘良好单股线分开连接,以免双股线绝缘不良带来测量
误差
绝缘 (3)使用指针式兆欧表摇把的转速应由慢至快,转速
电阻 使 应稳定,不要时快时慢。待指针稳定后读数,记录完毕
测量 用 后应将转速由快至慢,逐渐停止下来
仪 (4)使用指针式兆欧表测量过程中,若指针指向“0”
位,表明被测绝缘已经失效。应立即停止转动摇把,防
止烧坏兆欧表
(5)对于有较大电容的线路和设备,测量终了也应进
行放电
(6)测量应尽可能在设备刚停止运转时进行,以使测
量结果符合运转时的实际温度(1)接地电阻测量仪是用于测量接地电阻的仪器
概
(2)一般应当在雨季前或其他土壤最干燥的季节测量。
要
雨天一般不应测量接地电阻
(1)正确选定测量电极的位置
(2)尽可能将被测接地与电力网分开
接地
(3)测量电极间的连线应避免与邻近的高压架空线路
电阻
平行,以防止感应电压的危险
测量
使 (4)雷雨天气不得测量防雷接地装置的接地电阻
仪
用 (5)使用机械式接地电阻测量仪测量时,摇把的转速
应由慢至快,至120r/min左右时调节电位器,边调边摇;
至指针稳定指在中心刻线位置停止调节,再逐渐减速,
停止摇动。然后将刻度盘指示值乘以倍率得到被测接地
电阻值,并记录概 红外测温仪是利用热辐射体在红外波段的辐射通量来测
要 量温度的,属于非接触式测量
(1)避免在强电磁环境、温度大幅度急剧变化的环境
使用
红外 (2)不应把测温仪存放在高温处
测温 (3)将测温仪对准被测物后再按键测量
使
仪 (4)为了保证测量的准确度,测量区域应小于被测目
用
标的范围
(5)与带电体保持安全距离
(6)对于光亮的被测表面,宜在表面上覆盖黑色薄膜
再进行测量,以提高测量准确度可燃气体检测仪由传感器(探测器)、测量电路和显示
概
单元组成。检测浓度用百万分比ppm表示。当可燃气体
要
浓度达到其爆炸下限的20%时应报警
(1)安装前检查探测器是否完好,规格是否与安装条
件相符,并校准
(2)应尽量接近阀门、管道接头等较容易泄漏处安装
探测器,与阀门、管道接头等之间的距离不宜超过1m
可燃
(3)探测器应尽量避开高温、潮湿、多尘等有害环境,
气体
并不得妨碍正常操作
检测
安 (4)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器
仪
装 的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3~0.6m
(5)检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器
的安装高度宜在释放源上方2m内
(6)检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时,探测
器的安装高度宜在释放源下方0.5~1.0m
(7)检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时,探测
器的安装高度宜高出释放源0.5~1.0m(8)探测器安装可采用吊装、壁装、抱管安装等安装
可燃 方式,安装应牢固;应方便维护、标定
气体 安 (9)探测器所接电线应采用三芯屏蔽电缆,芯线截面
检测 装 应≥1mm2,屏蔽层应接地
仪 (10)探测器应定期标定
(11)安装作业应符合爆炸危险环境作业的要求中级注册安全工程师考试