文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
第三章 建筑施工临时用电安全技术
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
节 内容
选 案 选 案 选 案 选 案 选 案 选 案 选 案
1 用电原则 2 1 2 2 1
2 用电管理 4 1
3 用电技术 3 4 2 2 1 2
第一节 施工现场用电原则
8
7
1
9
4
8
3
信
施工现场临时用电工程微专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力
系
联
系统,应符合下列规定题:
押
准
① 应采用三精级配电系统;
② 应采用TN-S(接零)系统;
③ 应采用二级剩余电流动作保护系统。
配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V用电设备宜接入220V/380V三相四线制系
统;单相照明线路宜采用220V/380V三相四线制单相供电。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
相导体L(A)、L(B)、L(C)相序的绝缘颜色为黄、绿、红色;中性导体N线的绝缘颜
1 2 3
色为淡蓝色;保护接地导体PE线的绝缘颜色为绿/黄组合色。上述颜色标识严禁混用和互
相代用。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
考点:三级配电系统 ★★
1. 配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电装置,实行三级配电。总配
电箱可下设若干台分配电箱;分配电箱可下设若干台开关箱。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
① 每台用电设备押应有各自专用的开关箱,不得用同一个开关箱直接控制2台及以上用
准
精
电设备(含插座)。
② 动力配电箱与照 明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应
分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。
③ 配电箱、开关箱电源进线端 不得采用插头和插座做活动连接。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2. 配电系统设置要求如下:
① 总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区
域。
② 分配电箱与开关箱的距离应≤30m。
③ 开关箱与其控制的固定式用电设备宜≤3m。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【2019】某施工现场单独设置一台分配电箱为钢筋加工区内的钢筋加工机械供电。根
据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46),钢筋加工机械开关箱与分配电箱的最远
距离不得超过( )。
A. 10m
8
7
B. 20m 1
9
4
8
3
信
C. 30m 微
系
联
D. 40m 题
押
准
精
【答案】C
3. 施工现场低压配 电系统中线路接线方式主要有放射式、树干式、链式等。
① 放射式:从总配电箱引出专用供电线路给某一分配电箱进行供电。线路之间互不影
响,可靠性较高,线路发生故障 后容易寻找故障位置,便于检查、维修。但需要开关设
备、电缆、数量多,成本相对较高。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
② 树干式:从总配电箱引出干线,同时向若干分配电箱进行供电。采用的开关设备较
少,消耗电缆、保护管数量少,但是一旦干线上发生故障,停电范围大,供电可靠性相对
较差。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
③ 链式:将供电线路串联在一起,依次向后供电,供电线路在分配电箱进线上并接。
适用于供电线路较长,供电负荷较小的场合。特点与树干式基本相同。用电设备宜≤5
台,配电箱宜≤3台,总容量宜≤10kW。
【2024】建筑工程进入装修阶段、现场使用大量小型电动机械和手持电动工具。为保
证用电安全、项目部采用链式接线方式增加现场分配电箱数量。下列增设分配电箱的接线
8
7
1
9
做法中,正确的是( )。 8 4
3
信
微
A. 在总配电箱进线端系并接
联
题
B. 在总配电箱分押路进线端并接
准
精
C. 在分配箱进 线端并接
D. 在开关箱进线端 并接
【答案】C
考点:二级剩余电流动作保护 系统 ★★
1. 剩余电流动作保护器应装设在总 配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动
8
电气设备的操作。
1
7
9
8
4
2. 剩余电流动作保护器的极数和线数必须与 其负荷侧负荷的相数信和
3
线数相一致。
微
系
3. 剩余电流动作保护器宜选用电源电压故障时可 自动动作的一
联
剩余电流动作保护器。
唯
【2020】根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46),施工现场配电系统采用
三级配电、二级漏电保护的TN-S接零保护系统。漏电保护器应装设在( )。
A. 分配电箱和开关箱
B. 总配电箱和开关箱
C. 分配电箱和设备控制箱
D. 总配电箱和分配电箱
【答案】B
4. 配置漏电保护器的漏电动作参数:
电流 时间 备注
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
总配电箱 >30mA >0.1s ≤30mA·s
开关箱(常规型) ≤30mA ≤0.1s 一般场所
开关箱(防溅型) ≤15mA ≤0.1s 潮湿腐蚀
8
7
9
1
4
8
3
信
【2021-单选】潮湿场微所开关箱漏电保护器的参数正确的是( )。
系
联
动作电流/m题A 动作时间/s
押
准
① 30 精 0.1
② 15 0.1
③ 15 0.2
④ 30 0.2
⑤ 45 0.1
A. ① B. ② C. ③ D. ④ E. ⑤
8
1
7
【答案】B 9
8
4
信
3
【2025】某施工现场总配电箱设置了剩余电流 动作保护器。根据微《建筑与市政工程施
系
联
一
工现场临时用电安全技术标准》,下列剩余电流动作保护 器额定唯剩余电流动作时间和额定剩
余电流配置中,符合技术标准的是( )。
A. 0.1s,15mA
B. 0.1s,30mA
C. 0.2s,100mA
D. 0.2s,200mA
【答案】C
5. 剩余电流动作保护器应按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用或连续使用
的剩余电流动作保护器,应逐月检测其特性,发现问题应及时修理或更换。
6. 剩余电流动作保护器安装应符合下列规定:
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
① 电源侧、负荷侧端子处接线应正确,不得反接;
② 灭弧罩应安装牢固,并应在电弧喷出方向留有飞弧距离;
③ 控制回路的铜导线截面面积应≥2.5mm2;
④ 端子处中性导体(N)严禁与保护接地导体(PE)连接,不得重复接地或就近与设
备金属外露导体连接。
考点:TN-S接零保护系统 ★★
1. 施工现场专用变压器供电的TN-S系统,电气设备的金属外壳应与保护接地导体
(PE)连接。 PE应由工作接地、配电室(总配电箱)电源侧中性导体(N)处引出。
2. 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地应与原系统保持一
致。 8
7
1
9
4
8
3. 在TN系统中,通过信总3剩余电流动作保护器的中性导体(N)与保护接地导体(PE)之间
微
系
不得再做电气连接。 联
题
押
4. 在TN系统准中,保护接地导体(PE)应与中性导体(N)分开敷设。PE接地必须与保护
精
接地导体(PE)相连接 ,严禁与中性导体(N)相连接。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
1-工作接地;2-PE接地;3-电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分);
L1、L2、L3-相导体;N-中性导体;PE-保护接地导体;DK-总电源隔离开关;RCD-总剩
余电流动作保护器(兼有短路、过负荷、剩余电流保护功能);
T-变压器
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【2019】某施工现场临时用电安全检查,发现TN-S供电系统中一台配电箱的金属电器
安装板未做保护接零。根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46),正确的做法是
将金属电器安装板( )。
8
7
1
9
A. 与PE线端子板做电气8连4接
3
信
微
B. 与配电箱的重复接系地引上线做电气连接
联
题
C. 与配电箱的金押属防护棚做电气连接
准
精
D. 与N线端子 板做电气连接
【答案】A
5. 施工现场的临时用电配电系统严禁利用大地作相导体或中性导体。
6. PE线必须采用绝缘导线。 PE线材质与相导体、中性导体(N)相同时,其最小截面面
积应符合下表的规定。
相导体芯线截面S/mm2 PE线 最 小截面/mm2
1
7 8
9
S<25 S 8
4
信
3
微
25≤S≤50 25
系
联
S>50 S/2 一
唯
配电装置和电动机械 2.5
手持式电动工具 1.5
【单选】手持式电动工具的保护接地导体(PE)应采用截面面积不小于( )的绝缘
多股软铜线。
A. 1.5mm2
B. 1.6mm2
C. 2.5mm2
D. 3.6mm2
【答案】A
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
7. 保护接地导体(PE)上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
8. 城防、人防、隧道等潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用TN系统。
9. 当使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为50V及以下电压的安
全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次侧线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软
线。当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地;且变压器正常不带电的外露可导电
部分应与一次侧回路保护接地导体(PE)做电气连接。隔离变压器尚应采取防止直接接触
带电体的保护措施。
第一节 施工现场用电原则
考点 内容 总结
总-分-开 30-3
Ⅰ 三级配电 8
7
电源9 1-密集-设备
4
8
3
信总 开 逐月
Ⅱ 二级漏保 微
系
30mA 15mA 0.1s
联
题
押 外壳接PE 与N分开
Ⅲ TN-S接零准
精 截面积 禁断开
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
8
www.haixue.com