文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
第3章 建筑机电工程施工技术
第3章 建筑机电工程施工技术
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
3.2 建筑电气工程施工技术
3.3 通风与空调工程施工技术
3.4 智能化系统工程施工技术
3.5 电梯工程安装技术
3.6 消防工程施工技术
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
各章按重要程度排列: 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
② 建筑电气 ③ 通风空调 ① 消防工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
④ 建筑管道 ⑤ 电梯工程 ⑥ 建筑智能化
系
联
一
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术 唯
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
P49~57 3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
P49~50 3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
1. 建筑给水排水与供暖的分部分项工程
8
7
1
9
建筑给水排水与供暖的分8部4分项工程见表3.1-1
3
信
微
分部 系
子分部工程 联 分项工程
工程 题
押
准 给水管道及配件安装,给水设备安装,防腐,绝热,管道冲洗、
室内给水系精统
消毒,试验与调试等
室内排水系统 排水管道及配件安装,雨水管道及配件安装,防腐,试验与调试
室内热水系统 管道及配件安装,辅助设备安装,防腐,绝热,试验与调试
卫生器具 卫 生器具安装,给水配件安装,排水管道安装,试验与调试
管道 及配件安装,辅助设备安装,散热器安装,低温热水地板辐
射供暖系统安装,电加热供暖系统安装,燃气红外辐射供暖系统
室内供暖系统
安装,热风供暖系统安装,热计量及调控装置安装,试验与调
试,防腐,绝 热 8
1
7
建筑 9
室外给水管网 给水管道安装,室 外消火栓系统安装,试验8 4与调试
给水 信
3
室外排水管网 排水管道安装,排水管 沟与井池,试验微与调试
排水 系
室外供热管网 管道及配件安装,系统水 压试验,一防
联
腐,绝热,试验与调试等
及 唯
管道及配件安装,水处理设备 及 控制设施安装,防腐,绝热,试
供暖 建筑饮用水供应系统
验与调试
建筑中水系统及雨水 建筑中水系统、雨水利用系统管道及配件安装,水处理设备及控
利用系统 制设施安装,防腐,绝热,试验与调试
游泳池及公共浴池水
管道系统及配件安装,防腐,绝热,试验与调试
系统
水景喷泉系统 管道系统及配件安装,防腐,绝热,试验与调试
锅炉安装,辅助设备及管道安装,安全附件安装,换热站安装,
热源及辅助设备
防腐,绝热,试验与调试
监测与控制仪表 检测仪器及仪表安装,试验与调试
2. 建筑给水排水与供暖工程施工程序
3)排水管道施工程序【21年单选】
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)室外给水管道施工程序:材料验收→测绘放线→沟槽开挖→管道预制→管道安装
→压力试验→防腐绝热→通水试验→冲洗、消毒→管沟回填。
P50~54 3.1.2 建筑给水排水与供暖管道施工技术
1. 建筑给水排水与供暖管道常用的连接方法
1)螺纹连接:管径≤100mm的镀锌钢管;【07年单选】
2)法兰连接:直径较大的管道,拆卸、检修管段;
3)焊接连接:非镀锌钢管;
4)沟槽连接(卡箍连接):直径≥100mm的镀锌钢管或钢塑复合管;
5)卡套式连接:铝塑复合管;
6)卡压连接:取代了传统给水8管道连接技术;【13年一建单选】
7
1
9
4
8
7)热熔连接:PPR、HD信PE3等塑料管;
微
系
8)承插连接:给水联铸铁管及管件的连接;【14年单选】
题
押
9)粘接链接:准常用于硬聚氯乙烯(PVC-U)的室内排水管道;
精
10)电熔链接: PE管、HDPE等塑料管可采用电熔焊机,配套电熔管件进行电熔连接。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
2. 建筑给水排水与供暖管道1施工技术要求
9
4
8
3
信
1)进场验收【18年一微建案例】
系
联
(2)材料进场时题应对品种、规格、外观等进行检查验收。包装应完好,表面无划痕及
押
准
精
外力冲击破损。并经监理工程师核查确认。型号、规格及性能检测报告应符合国家技术标
准和设计要求。生活给 水系统所涉及的材料设备应满足卫生安全标准。
(3)阀门安装前,应按规范要求进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同
型号、同规格)数量中抽查10% ,且不少于1个。安装在主干管上起切断作用的阀门,应
逐个做强度试验和严密性试验。阀门的 强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压
力为公称压力的1.1倍。
8
1
7
9
(5)散热器进场时,应对其单位散热量、 金 属热强度等性能进行
信
复3 8验
4
。绝热材料进场
微
时,应对其导热系数或热阻、密度、吸水率等性能进 行复验;复验
系
应为见证取样检验。同
联
一
唯
厂家、同材质的绝热材料,复验次数不得少于2次。【21年 单 选】
3)预留预埋【19年一建实操】
(3)管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰
地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底
面相平,套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实,且端面应光滑。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(4)管道穿过墙壁时应设置金属或塑料套管。套管两端应与饰面相平,套管与管道之
间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。
【2019一建实操题】
背景:……质检员在巡视中发现空调供水管的施工质量(见图1)不符合规范要求,
通知施工作业人员整改。
【问题】图1中存在的错误有哪些?如何整改?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
【答案】(1)准穿墙套管内的管道有焊缝接口(焊缝中易产生裂纹)。
精
整改:调整管道 焊缝接口位置。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
(2)空调供水管保温层与套管四周的缝隙封堵使用 的聚氨唯酯发泡可燃。
整改:空调供水管保温层与套管四周的缝隙封堵应使用不燃材料。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
4)支架制作安装
(4)室内给水金属立管管道支架设置:楼层高度小于或等于5m每层必须设置不少于
1个,楼层高度大于5m每层设置不少于2个,安装位置匀称,管道支架高度距地面为
1.5~1.8m,同一区域内管架设置高度应一致。
(5)沟槽式连接水平钢管支、吊架应设置在管接头(刚性接头、挠性接头、支管接
头)两侧和三通、四通、弯头、异径管等管件上下游连接接头的两侧,支、吊架与接头的
净间距不宜小于150mm,且不宜大于300mm。
(6)塑料管采用金属制作管道支架时,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管;不锈
钢管道采用碳钢支架时,应在支架与管道之间衬垫塑料或橡胶。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【实操】……B公司承接此办公楼的给水管道工程,监理工程师在检查时发现现场诸
多问题(如图),要求施工单位限期整改。
8
7
1
9
8
4
3
信
微
(1)“供水管道安装系在楼板内的套管顶部与装饰地面平齐”不妥。
联
题
正确做法:供水押管道安装在楼板内的套管其顶部高出装饰地面20mm。
准
精
8
9
1
7
8
4
(2)“供水管道安装在卫生间楼板内的套管 底部伸出楼板底面30信mm
3
”不妥。
微
系
正确做法:安装在卫生间的套管底部应与楼板底面 相平。 一
联
唯
(3)“穿过楼板的套管与管道之间缝隙,用防水套管密封”不妥。
正确做法:穿过楼板的套管与管道之间缝隙,用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面
光滑。
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(4)“供水管道吊架垂直安装”不妥。
正确做法:供水管道的吊架,吊杆应向热膨胀的反方向偏移安装。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(5)“焊缝设置在穿墙套管内”不妥。
正确做法:管道焊缝不应设置 在套管内。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(6)“支、吊架与沟槽式接头的净间距为100mm”不妥。
正确做法:沟槽式连接水平钢管支、吊架应设置在管接头两侧和三通、四通、弯头、
异径管等管件上下游连接接头的两侧,支、吊架与接头的净间距不宜小于150mm,且不宜
大于300mm。
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(7)“立管管卡数量错误”。
正确做法:地下室层高为3米,至少要设置1个管卡来固定立管。大厅层高大于5m。
应设置不少于2个管卡来固定立管。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
(8)“照明吊灯用木模固定”不妥。
1
7
9
8
4
正确做法:照明吊灯严禁采用木模固定,应 采用预埋吊钩或螺栓固信
3
定。其固定螺栓或
微
系
螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。 一
联
唯
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
6)管道安装
【22年单选、20年多选、17年案例、18年一建案例】
(1)管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。对
于不同材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道。
(2)当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装和主体结构沉降结束后再进行安装,
安装过程应注意成品保护。
(3)机房、泵房管道安装前,应详细检查设备本体进出口管径、标高、连接方法等情
况,经验证无误后方可配管。
(4)埋地管道、吊顶内管道等在隐蔽之前,应进行隐蔽工程验收,并做好记录。
(5)管道穿过结构伸缩缝、抗8震缝及沉降缝敷设时,应在结构缝两侧采取柔性连接,
7
1
9
4
8
在通过结构缝处做成方形补信偿3器或设置伸缩节。
微
系
联
题
押
准
精
(6)冷、热水管道上下平行安装 时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道
应在冷水管道左侧。
8
1
7
9
【22年案例】
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
(8)供暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定,其坡向应利于管道的排气和泄水。
例如:汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度
应为3‰,不得小于2‰;汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,
坡度不应小于5‰;散热器支管的坡度应为1%。
10
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178