夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

06.第6讲-第3章建筑机电工程施工技术(1)_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_19-2026年二建机电-环球网校-精题必练班-赵金凤_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 6 页PDF · 744.2KB
下载

文档在线预览

公开展示前 3 页
100%
1
《06.第6讲-第3章建筑机电工程施工技术(1)_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_19-2026年二建机电-环球网校-精题必练班-赵金凤_讲义》第1页预览
2
《06.第6讲-第3章建筑机电工程施工技术(1)_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_19-2026年二建机电-环球网校-精题必练班-赵金凤_讲义》第2页预览
3
《06.第6讲-第3章建筑机电工程施工技术(1)_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_19-2026年二建机电-环球网校-精题必练班-赵金凤_讲义》第3页预览

本文档共 6 页 剩余 3 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
2026环球网校二级建造师《机电工程管理与实务》精题必练
第3章 建筑机电工程施工技术(28分)
【章节分值分布】
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术(约5.5分)
3.2 建筑电气工程施工技术(约8分)
3.3 通风与空调工程施工技术(约6分)
3.4 智能化系统工程施工技术(约1.5分)
3.5 电梯工程施工技术(约3分)
3.6 消防工程施工技术(约4分)
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术(5.5分)
【本节考点概览】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【考点】建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
【经典例题】
【例题1·单选】下列分项工程中,属于室内给水系统系统的是( )。
A.卫生器具安装
B.建筑中水系统
C.给水设备安装
D.检测仪器及仪表安装
【例题2·单选】室外给水管道施工工序中,管道安装的紧后工作是( )。
A.管沟回填 7 8
1
9
B.沟槽开挖 8 4
3
信
C.压力试验 微
系
D.通水试验 联
一
【例题3·单选】室外排水系统工程施工程序中,窨井施工的唯紧后工序是( )。
A.系统支架安装
B.系统通水试验
C.系统压力试验
D.闭水试验
【考点】建筑给水排水与供暖管道施工技术
【经典例题】
【例题1·多选】高层建筑给水及排水铸铁管的刚性连接应采用( )。
A.石棉水泥密封
B.橡胶圈密封
C.铝密封
D.膨胀性填料密封
E.铅密封
【例题2·单选】下列关于建筑给排水管道连接方法的描述,说法错误的是( )。
A.卡压连接具有安装便捷、连接可靠及经济合理等优点
B.铜管的连接可采用螺纹卡套压接
扫码关注更多内容
第 1 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
C.直径较大的管道采用法兰连接、焊接、沟槽连接
D.管径≤100mm的镀锌钢管宜用螺纹连接,多用于暗装管道
【例题3·单选】阀门应按规范要求进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、
同规格)数量中抽查( ),且不少于一个。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
【例题4·多选】关于建筑管道安装的说法,正确的是( )。
A.室内管道应先安装塑料管道后安装钢制管道
B.生活给水水表前与阀门应有长度不小于5倍水表接口直径的直线管段
C.饮用水水箱的溢流管可与污水管道直接连接
D.低温热水辐射供暖系统的埋地盘管不应有接头
E.安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部高出装饰地面50mm
【例题5·多选】采暖管道安装应符合设计及规范的规定,坡度应为3‰,不得小于2‰的是( )。
A.汽、水同向流动的热水供暖管道
B.汽、水同向流动的蒸汽管道 8
7
1
C.汽、水逆向流动的蒸汽管道 4 9
8
3
D.凝结水管道 信
微
E.散热器支管 系
联
【例题6·多选】高层题建筑排水通气管的安装要求,正确的是( )。
押
A.通气管应高出屋面准0.3m,且必须大于最大积雪厚度
精
B.在经常有人停留的 平顶屋面,通气管高出屋面2m
C.通气管应与风道或烟道连接
D.通气管应按防雷要求设 置防雷装置
E.在通气管出口4m以内有门 、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧
【例题7·单选】排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节,伸缩节间距不得大于( )。
A.2m
B.4m
C.5m
D.10m 8
1
7
【例题8·单选】下列不属于建筑管道防腐方法 的是( )。
8
4 9
A.涂层 信
3
微
B.衬里 系
联
C.阴极保护
唯
一
D.加热保护
【考点】建筑给水排水与供暖设备安装技术
【经典例题】
【例题1·多选】下列关于设备的安装要求,说法正确的是( )。
A.整体安装的泵纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000
B.整体安装的泵横向安装水平偏差不应大于0.20/1000
C.散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,应为50mm
D.中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志
E.中水水箱应与生活给水水箱设在同一房间内
中水水箱应与生活给水水箱分设在不同的房间内。
【考点】建筑给水排水与供暖系统调试和检测
【经典例题】
【例题1·单选】当供暖工程的集水器工作压力为0.6MPa,其试验压力为工作压力的( )。
A.1.1倍
B.1.15倍
扫码关注更多内容
第 2 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
C.1.25倍
D.1.5倍
【例题2·单选】敞口水箱满水试验时,最少的静置观察时间为( )。
A.2小时
B.6小时
C.12小时
D.24小时
【例题3·多选】下列关于建筑管道系统压力试验的说法,错误的是( )。
A.高层建筑管道应先按分区、分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验
B.高温热水供暖系统的压力试验为最高点工作压力加0.4MPa
C.塑料管及铝塑复合管热水供暖系统的压力试验为最高点工作压力加0.2MPa,且不小于0.4MPa
D.热水供暖系统试验压力为顶点工作压力加0.1MPa,且不小于0.4MPa
E.复合管的供暖系统检验方法为:试验压力下60min,压力降≤0.02MPa,降至工作压力后检查,
不渗、不漏
E错误:复合管的供暖系统检验方法为:试验压力下10min,压力降≤0.02MPa,降至工作压力后
检查,不渗、不漏。
【例题4·单选】室内埋地排水管8道 在隐蔽前必须做的试验是( )。
7
1
A.严密性试验 4 9
8
3
B.灌水试验 信
微
C.水压试验 系
联
D.通球试验 题
押
【例题5·多选】关准于建筑管道系统试验的说法,正确的是( )。
精
A.通球试验的通球率 必须达到90%
B.通球试验的球径不小于排水管径的2/3
C.高层建筑管道直接按系 统进行整体试验
D.室内埋地排水管道投用前必 须做灌水试验
E.排水系统安装完毕,排水管道、雨水管道应分系统进行通水试验,以流水通畅、不渗不漏为合
格
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 3 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
答案及解析
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术(5.5分)
【考点】建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
【经典例题】
【例题1·单选】
【答案】C
【解析】室内给水系统:给水管道及配件安装,给水设备安装,防腐,绝热,管道冲洗、消毒,
试验与调试。A属于卫生器具;B属于建筑中水系统及雨水利用系统;D属于监测与控制仪表。
【例题2·单选】
【答案】C
【解析】室外给水管道施工程序:材料验收→测绘放线→沟槽开挖→管道预制→管道安装→压力
试验→防腐绝热→通水试验→冲洗、消毒→管沟回填。
【例题3·单选】
【答案】D
【解析】室外排水管道施工程序:材料验收→测绘放线→沟槽开挖→管道预制→管道安装→窨井
施工→闭水试验→防腐→清洗→通水试验→管道沟槽回填。
【考点】建筑给水排水与供暖管道8 施工技术
7
1
【经典例题】 4 9
8
3
【例题1·多选】 信
微
【答案】AD 系
联
【解析】承插连接:有题柔性连接和刚性连接两类,柔性连接采用橡胶圈密封,刚性连接采用石棉
押
水泥或膨胀性填料密封,准重要场合可用铅密封。
精
【例题2·单选】
【答案】D
【解析】管径≤100mm的 镀锌钢管宜用螺纹连接,多用于明装管道。钢塑复合管一般也用螺纹连
接。
【总结】建筑给水排水与供暖工程常用的连接方法
连接方法 适用范围
1.螺纹连接 管径≤100mm的镀锌钢 管、钢塑复合管、明装管道
2.法兰连接 直径较大的管道、主干道 、经常拆卸、检修
8
3.焊接连接 非镀锌钢管、直径较大、铜管 (专用接头或焊接) 1 7
9
8
4
4.沟槽连接 管径≥100mm 的镀锌钢管或钢塑 复合管 信 3
微
5.卡套连接 铝塑复合管、铜管 系
联
6.卡压连接 安装便捷、连接可靠及经济合理等优点 一
唯
7.热熔连接 多适用于PPR、PE塑料管
8.电熔连接 PE管、HDPE管道的连接
9.承插连接 柔性连接-橡胶圈;刚性连接-石棉水泥、膨胀性填料;重要场合-铅
10.粘接连接 硬聚氯乙烯的室内排水管道,插入式、搭接式
【例题3·单选】
【答案】B
【解析】阀门应按规范要求进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)
数量中抽查10%,且不少于一个。
【例题4·多选】
【答案】DE
【解析】低温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管不应有接头。
对于不同材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道。
生活给水水表前与阀门应有长度不小于8倍水表接口直径的直线管段。
饮用水水箱的溢流管,不得与污水管道直接连接,采用间接排水,并应留出不小于100mm的隔断
空间。
扫码关注更多内容
第 4 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
【例题5·多选】
【答案】ABD
【解析】考查采暖管道安装要求:采暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定。例如:汽、水同
向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰。
【例题6·多选】
【答案】ABDE
【解析】排水通气管:
①不得与风道或烟道连接。
②通气管应高出屋面300mm,且必须大于最大积雪厚度;
③在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧;
④在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。
【例题7·单选】
【答案】B
【解析】排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于
4m。
【例题8·单选】
【答案】D 8
7
1
【解析】管道的防腐方法主要有4 9涂层、衬里和阴极保护等。
8
3
【考点】建筑给水排水与供信暖设备安装技术
微
【经典例题】 系
联
【例题1·多选】 题
押
【答案】ABD 准
精
【解析】散热器背面 与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求,如设计未注
明,应为30mm。
中水水箱应与生活给水水 箱分设在不同的房间内。
【考点】建筑给水排水与供暖 系统调试和检测
【经典例题】
【例题1·单选】
【答案】D
【解析】供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,
但不得小于0.6MPa。 8
1
7
【例题2·单选】
8
4 9
【答案】D 信
3
微
【解析】敞口水箱安装前应做满水试验,静置24h观 察,应不渗不系漏。
联
【总结】器具/设备试验
唯
一
【例题3·多选】
【答案】DE
【解析】D错误:热水供暖系统试验压力为顶点工作压力加0.1MPa,且不小于0.3MPa
E错误:复合管的供暖系统检验方法为:试验压力下10min,压力降≤0.02MPa,降至工作压力后
检查,不渗、不漏。
【总结】建筑管道系统压力试验
管道类别 材质 压力试验
扫码关注更多内容
第 5 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
室内给水系
统、室外管网 各种材质 工作压力的1.5倍,且≥0.6MPa
系统
热水供应、蒸汽热水供暖 顶点的工作压力+0.1MPa,且≥0.3MPa
热水供应系统 高温热水供暖系统 最高点工作压力+0.4MPa
塑料管及铝塑复合管热水供暖系统 最高点工作压力+0.2MPa,且≥0.4MPa
蒸汽、热水供暖系统 顶点工作压力+0.1MPa,且≥0.3MPa
供暖系统 高温热水供暖系统 顶点工作压力加0.4MPa
塑料管及复合管的热水供暖系统 系统顶点工作压力+0.2MPa,且≥0.4MPa
管道类别 材质 检验方法 提示
试验压力下10min,压力降≤
钢管及复合管道 0.0 2MPa,降至工作压力,压力
8
7
1
不9降,不渗不漏
室内给水系 8 4
3
信
统、热水供 微 试验压力下1h,压力降≤
系
应系统 联 0.05MPa,然后在工作压力1.15
塑料管道题系统
押 倍状态下稳压2h,压力降≤
准
精 0.03MPa
塑料管检验时间长,1小时;
钢管及复合管检验时间短,
试验压力下10min,压力降≤
钢管及复合 管 的
0.02MPa,降至工作压力后检查,
10min
供暖系统
不渗、不漏
供暖系统 试 验压力下1h,压力降≤
0.05 MPa,然后降压至工作压力
塑料管的供暖
的1.15 倍,稳压2h,压力降≤
系统
0.03MPa,同时各连接处不渗、
8
不漏 9 1
7
8
4
【例题4·单选】 信
3
微
【答案】B 系
联
【解析】室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌 水试验
唯
一。
【例题5·多选】
【答案】BE
【解析】通球试验的通球率必须达到100%;
高层建筑管道应先按分区、分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验。
室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。
扫码关注更多内容
第 6 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178