夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

012-2026二建机电精讲建筑管道电气安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 160 页PDF · 4.2MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《012-2026二建机电精讲建筑管道电气安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第1页预览
2
《012-2026二建机电精讲建筑管道电气安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第2页预览
3
《012-2026二建机电精讲建筑管道电气安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第3页预览
4
《012-2026二建机电精讲建筑管道电气安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第4页预览
5
《012-2026二建机电精讲建筑管道电气安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第5页预览
6
《012-2026二建机电精讲建筑管道电气安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第6页预览
7
《012-2026二建机电精讲建筑管道电气安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第7页预览
8
《012-2026二建机电精讲建筑管道电气安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第8页预览
9
《012-2026二建机电精讲建筑管道电气安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第9页预览
10
《012-2026二建机电精讲建筑管道电气安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第10页预览

本文档共 160 页 剩余 150 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

2026年二级建造师
机电工程管理与实务
重点精讲班
主讲老师:刘忠海第3章建筑机电工程施工技术2026二建机电实务
第 3 章 建 筑 机 电 工 程 施 工 技 术 ☆☆☆☆☆
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术 ☆☆☆☆
3.2 建筑电气工程施工技术 ☆☆☆☆☆
3.3 通风与空调工程施工技术 ☆☆☆☆☆
3.4 智能化系统工程施工技术 ☆☆☆☆
3.5 电梯工程安装技术 ☆☆☆☆
3.6 消防工程施工技术 ☆☆☆☆☆3.1建筑给水排水与供暖工程
施工技术3.1.1建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
2)给水管道施工程序
(1)室内给水管道施工程序:材料验收→测绘放线→支架制
作→管道预制→支架安装→管道安装→压力试验→防腐绝热→
通水试验→冲洗、消毒→取样检验。
3)排水管道施工程序
(1)室内排水管道施工程序:材料验收→测绘放线→支架制
作→管道预制→支架安装→管道安装→灌水试验→通水、通球
试验。3.1.1建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
4)热水与供暖系统施工程序
(1)室内热水管道施工程序:材料验收→测绘放线→支架制
作→管道预制→支架安装→管道安装→压力试验→防腐绝热→
通水试验→冲洗→试运行。
(2)室内供暖系统施工程序:材料验收→测绘放线→支架制
作→管道预制→支架安装→供暖设备安装→管道及配件安装→
散热器及附件安装→系统压力试验→防腐绝热→通水试验→冲
洗→试运行。3.1.1建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
4)热水与供暖系统施工程序
(3)室外供热管网施工程序:材料验收→测绘放线→沟槽施
工→支架制作安装→管道预制→管道及配件安装→压力试验→
防腐绝热→冲洗→试运行和调试→管沟、槽回填。
5)卫生器具施工程序
开箱检查→卫生器具安装→给水配件安装→排水管道安装
→灌水、通水试验→试运行3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
1.建筑给水排水与供暖管道常用的连接方法3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
1)螺纹连接
管径小于或等于100mm的镀锌钢管宜采用螺纹连接,多
用于明装管道。钢塑复合管一般也采用螺纹连接。镀锌钢管套
丝时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。
2)法兰连接
直径较大的管道宜采用法兰连接。法兰连接一般用在主干
道连接阀门、水表、水泵等处,以及需要经常拆卸、检修的管
段上。镀锌管与法兰焊接处应进行二次镀锌或防腐。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
3)焊接连接
焊接适用于非镀锌钢管,多用于暗装管道和直径较大的管道,
并在高层建筑中应用较多。铜管连接可采用专用接头或焊接,
采用承插或套管焊 承口应迎介质流向安
管径小于22mm时
接 装
管径大于或等于22mm
采用对口焊接
时
不锈钢管 采用承插焊接3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
4)沟槽连接(卡箍连接)
沟槽式连接可用于空调冷热水、给水、雨水等系统直径大
于或等于100mm的镀锌钢管或钢塑复合管,也可用于大于
50mm的消火栓架空管道。沟槽连接具有操作简单、不影响管
道的原有特性、施工安全、系统稳定性好、维修方便、省工省
时等特点。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
5)卡套式连接
铝塑复合管一般采用螺纹卡套压接。将配件螺母套在管道
端头,再把配件内芯套入端头内,用扳手把紧配件与螺母即可。
铜管的连接也可采用螺纹卡套压接。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
6)卡压连接
薄壁不锈钢给水管道一般采用卡压连接。卡压连接是将带
有特种密封圈的承口管件与管道连接,用专用工具压紧管口而
起到密封和紧固作用,具有安装便捷、连接可靠及经济合理等
优点。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
7)热熔连接
通过使用专用热熔器将管材接口加热熔化后连接起来,具
有操作方便、气密性好、接口强度高等优点。常用于无规共聚
聚丙烯(PPR)和聚乙烯(PE)等塑料管道施工。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
8)承插连接
用于给水及排水铸铁管及管件的连接。有柔性连接和刚性
连接两类,柔性连接采用橡胶圈密封,刚性连接采用石棉水泥
或膨胀性填料密封,重要场合可用铅密封。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
9)粘接连接
采用胶粘剂将管材连接部位粘接成整体的连接方法,有插
入式粘接及搭接式粘接等连接形式,胶粘剂应由管材生产企业
配套供给。常用于硬聚氯乙烯(PVC-U)管道的连接。
10)电熔连接
常用于聚乙烯(PE)和高密度聚乙烯(HDPE)管道的连接,通
过电熔焊机控制内埋于管件中的电阻丝的电压、电流及通电时
间,使其达到与管道熔接的目的。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(2)材料进场时应对品种、规格、外观等进行检查验收。包
装应完好,表面无划痕及外力冲击破损,并经监理工程师核查
确认。型号、规格及性能检测报告应符合国家技术标准和设计
要求。生活给水系统所涉及的材料设备应满足卫生安全标准。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(3)阀门安装前,应按国家现行相关标准的要求进行强度和
严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中
抽查10%,且不少于1个。安装在主干管上起切断作用的阀门,
应逐个做强度试验和严密性试验。阀门的强度试验压力为公称
压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(5)散热器进场时,应对其单位散热量、金属热强度等性能
进行复验。绝热材料进场时,应对其导热系数或热阻、密度、
吸水率等性能进行复验;复验应为见证取样检验。同厂家、同
材质的绝热材料,复验次数不得少于2次。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
3)预留、预埋
(2)地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措
施。对有严格防水要求的建筑物,应采用柔性防水套管。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(3)管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(3)管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
一般 顶部应高出装饰地面20mm
穿越楼 卫生间及厨房内 顶部应高出装饰地面50mm
板套管
底部应与楼板底面相平;用阻燃密实材料和防水油膏填
实,端面光滑。
穿越墙 套管其两端与饰面相平。穿墙套管与管道之间缝隙宜用
壁 阻燃密实材料填实,且端面应光滑。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
4)支架制作安装
(1)管道支架、吊架、托架应按照设计文件及现行标准的规
定制作安装,严格控制管道支架焊接质量并选用合适的构造形
式,如:固定支架、导向支架、滑动支架、弹簧吊架、抗震支
架等。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(2)管道支架设置时,应进行现场测绘与放线,优先采用共
用综合支架,安装位置正确,理设平整牢固。确保管道及各专
业管线在支架上布局合理,管线的中心线、标高等符合设计图
纸要求。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(3)管道支架安装时,应与管道接触紧密,间距合理,固定
牢固,滑动方向或热膨胀方向应符合规范要求。
(4)室内给水金属立管管道支架设置:
楼层高度小于或等于5m 每层必须设置不少于1个
楼层高度大于5m 每层设置不得少于2个
安装位置匀称,管道支架高度距地面为1.5~1.8m,同一区域内管
架设置高度应一致。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(5)沟槽式连接水平钢管支、吊架应设置在管接头(刚性接
头、挠性接头、支管接头)两侧和三通、四通、弯头、异径管
等管件上下游连接接头的两侧,支、吊架与接头的净间距不宜
小于150mm,且不宜大于300mm。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(6)塑料管采用金属制作管道支架时,应在管道与支架间加
衬非金属垫或套管;不锈钢管道采用碳钢支架时,应在支架与
管道之间衬垫塑料或橡胶。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
6)管道安装
(1)管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里
后外的原则进行安装。对于不同材质的管道应先安装钢质管道,
后安装塑料管道。但压力管线宜避让重力流管线。
(2)当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装和主体结构
沉降结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。
(3)机房、泵房管道安装前,应详细检查设备本体进出口管
径、标高、连接方法等情况,经验证无误后方可配管。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(4)埋地管道、吊顶内管道等在隐蔽之前,应进行隐蔽工程
验收,并做好记录。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(5)管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应在结
构缝两侧采取柔性连接,在通过结构缝处做成方形补偿器或设
置伸缩节。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(6)冷、热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上
方,垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。
(7)室内热水、供暖管道应尽量利用自然补偿热伸缩,直线
段过长则应设置补偿器,补偿器形式、规格、位置应符合设计
要求,并按有关规定进行预拉伸。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
原则 先主管后支管、先上部后下部、先里后外
材质 先安装钢质管道,后安装塑料管道
压力 先(重力流)排水管道后给水管道
穿过地下 室内管道安装结束后和主体结构沉降结束后
室 再进行安装
上下平行 热水管道应在冷水管道上方
冷热水管
道
垂直安装 热水管道应在冷水管道左侧3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(8)供暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定,其坡向应
利于管道的排气和泄水。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
2.建筑给水排水与供暖管道施工技术要求
6)管道安装
汽、水同向及凝结水管道 坡度应为3‰,不得小于2‰
汽、水逆向 坡度不应小于5‰
散热器支管 坡度应为1%3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(9)低温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管不应有接头。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(10)排水管道的坡度必须符合设计和规范的规定,严禁无
坡或倒坡。生活污水铸铁管道、生活污水塑料管道、悬吊式雨
水管道、埋地雨水管道最小坡度应满足规范的要求。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(11)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设
计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(12)明敷排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套
管。
在管道周围应筑成厚度
设置阻火圈
立管管径≥110mm ≥20mm、宽度≥30mm的阻水
或长度
圈。
≥500mm的
防火套管
横干管穿越防火分区隔墙3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
不得 排水通气管不得与风道或烟道连接
一般 高出屋面300mm,且必须大于最大积雪厚度
4m有门窗 高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧
高出
有人停留的平
屋面
高出屋面2m。并应根据防雷要求设置防雷装置
屋顶上
隔热层 从隔热层板面算起。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
通向室外的 采用45°三通和
在垂直管段顶部设置清扫口
排水管 45°弯头连接
通向室外排 井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于
水检查井的 90°的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限
排水管 制
采用45°三通或
立管与排出管端部的连接,应采用
室内排水的 45°四通和90°斜
两个45°弯头或曲率半径不小于4倍
水平管道 三通或90°斜四
管径的90°弯头。
通。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(16)生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水
管、溢流管,不得与污水管道直接连接,采用间接排水,并应
留出不小于100mm的隔断空间。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(18)生活给水水表前与阀门应有长度不小于8倍水表接口
直径的直线管段。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(2)建筑管道绝热施工
①绝热结构应由绝热层、防潮层(用于保冷结构)、外保护
层组成。管道绝热按热流方向可分为保温、保冷两种类型。
②采用橡塑保温材料进行保温时,应先把保温管用小刀划
开,在划口处涂上专用胶水,然后套在管子上,将两边的划口
对接,若保温材料为板材则直接在接口处涂胶、对接。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
③水平管道金属保护层的环向接缝应顺水搭接,纵向接缝
应位于管道的侧下方;立管金属保护层的环向接缝必须上搭下。3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
1.设备与基础验收
(1)设备进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应
完好,表面无划痕及外力冲击破损。主要器具和设备必须有完
整的安装使用说明书。
(2)设备安装前,应进行开箱检查验收,并应形成书面的验
收记录。设备就位前应对其基础进行验收,合格后再安装。3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
(3)锅炉安装前,应划定纵向、横向安装基准线和标高基准
点。锅炉基础放线,应符合下列规定:
纵向和横向中心线 应互相垂直
两立柱定位中心线的间距允许偏差 应为±2mm;
各组对称4根立柱定位中心点的两对角线长度之
不应大于5mm。
差3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
2.设备安装
(1)室内给水设备安装的允许偏差应符合表3.1-2的要求。3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
2.设备安装
(1)室内给水设备安装的允许偏差应符合表3.1-2的要求。
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
坐标 15 用经纬仪或拉线、尺量检查
静置
标高 ±5 用水准仪、拉线和尺量检查
1 设备
垂直度(每米) 5 用吊线和尺量检查3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
允许偏差
项次 项目 检验方法
(mm)
立式泵体垂直度 0.1 用水平尺和塞尺检查
卧式泵体水平度 0.1 用水平尺和塞尺检查
离心式 轴向倾斜 在联轴器互相垂直的四
0.8
2 水泵 (每米) 个位置上用水准仪、百
联轴器同心度
分表或测微螺钉和塞尺
径向位移 0.1
检查3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
2.设备安装3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
2.设备安装3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
2.设备安装
纵向安装水平偏 不应大于
应在泵的进、出
差 0.10/1000
整体安装的泵 口法兰面或其
安装水平 他水平面上进
横向安装水平偏 不应大于
行检测
差 0.20/1000
应在水平中分
其偏差均不
解体安装的泵 面、轴的外露部 纵、横向放置水
应大于
的安装水平 分、底座的水平 平仪进行检测
0.05/1000
加工面上3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
(3)散热器组对应平直紧密。散热器背面与装饰后的墙内表
面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注明,
应为30mm。3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
(4)锅炉本体安装应按设计或产品说明书要求布置坡度并设
置坡向排污阀。锅炉由炉底送风的风室及锅炉底座与基础之间
必须封堵严密。
(5)在锅炉安装前和安装过程中,当发现受压部件存在影响
安全使用的质量问题时,必须停止安装,并报告建设单位。
(6)中水水箱应与生活给水水箱分设在不同的房间内;中水
池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
1.器具/设备试验
组对后,以及整组出 试验压力应为工作压力的1.5倍,但
散热器 厂的散热器在安装之 不小于0.6MPa;试验时间为2~3min,
前应做水压试验 压力不降且不渗不漏
供暖分汽缸(分 安装前应进行水压试 试验压力为工作压力的1.5倍,但不
水器、集水器) 验 得小于0.6MPa。
敞口水箱 安装前应做满水试验 静置24h观察,应不渗不漏
工作压力的1.5倍做水压试验,试验
密闭水箱(罐) 安装前应做水压试验
压力下10min应压力不降、不渗不漏3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
(4)锅炉的汽、水压力系统及其附属装置安装完毕后,应进
行水压试验。试验压力及试验方法应符合《锅炉安装工程施工
及验收标准》GB50273—2022的规定。3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
2.管道系统试验
1)压力试验
(1)管道压力试验宜采用液压试验,试验前编制专项施工方
案,经批准后组织实施。高层建筑管道应先按分区、分段进行
试验,合格后再按系统进行整体试验。
管道系统 设计无注明时试验压力
系统顶点工作压力加0.1MPa,且同时在系统顶
蒸汽、热水采暖系统
点的试验压力不小于0.3MPa。
高温热水系统 系统顶点工作压力加0.4MPa
塑料管及铝塑复合管 系统顶点工作压力加0.2MPa,且同时在系统顶
的供暖系统 点的试验压力不小于0.4MPa。
给水管道系统 工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
环境 材质 强度试验 严密性试验
在系统试验压力下
钢管及复 然后降至工作压力检查,压力
10min内压力降不大
合管道 应不降,不渗不漏
于0.02MPa
室内
工作压力1.15倍状态下稳压
试验压力下稳压1h压
塑料管道 2h,压力降不超过0.03MPa,连
力降不超过0.05MPa
接处不得渗漏
环境 材质 强度试验 严密性试验
系统试验压力下
给水钢管、 降至工作压力检查,压力应
10min内压力降不大
铸铁管 保持不变,不渗不漏
室外 于0.05MPa
试验压力下稳压1h压 降至工作压力进行检查,压
塑料管道
力降不超过0.05MPa 力应保持不变,不渗不漏3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
(5)供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试
验压力应符合设计要求。
环境 材质 强度试验 严密性试验
在系统试验压力下 然后降至工作压力
钢管及复合
10min内压力降不 检查,压力应不降,
管道
大于0.02MPa 不渗不漏
室内 工作压力1.15倍状
试验压力下稳压1h
态下稳压2h,压力降
塑料管道 压力降不超过
不超过0.03MPa,连
0.05MPa
接处不得渗漏3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
2)灌水试验
隐蔽或埋地的排水管道 雨水管道 室外排水管网
底层卫生器具的上边缘 立管上部的
灌水高度 上游管顶加1米
或底层地面高度 雨水斗
试验时间 15min+5min 1h 30min
按排水检査井分段
液面不降,管道及接口 管道无渗漏
合格标准 试验,逐段观察,
无渗漏为合格 为合格
不渗不漏为合格3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
3)通水试验
(1)给水系统交付使用前,开启阀门及水嘴等配水点进行放
水试验,要求各配水点水量稳定正常,满足使用要求。
(2)排水系统安装完毕,排水管道、雨水管道应分系统进行
通水试验,以流水通畅、不渗不漏为合格。3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
4)通球试验
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不
小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
3.管道系统冲洗
(1)生活给水、热水系统及游泳池循环给水系统的管道和设
备在交付使用前必须进行冲洗和消毒,生活饮用水系统的水质
应进行见证取样检验,水质符合《生活饮用水卫生标准》
GB5749—2022方可使用。
(2)供暖管道系统试验合格后,应系统进行冲洗并清扫过滤
器及除污器,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质,且水色不浑
浊为合格。
(3)供暖管道系统冲洗完毕后应充水、加热,进行试运行和
调试,观察、测量室温,满足设计要求为合格。3.2建筑电气工程施工技术3.2.1建筑电气的分部分项工程及施工程序
2.建筑电气工程的施工程序
1)变配电设备施工程序
(1)配电柜(开关柜)安装程序:开箱检查→二次搬运→基础
框架制作安装→柜体固定→母线连接→二次线路连接→试验调
整→送电运行验收。
(2)干式变压器施工程序:开箱检查→二次搬运→本体安装
→附件安装→交接试验→送电前检查→送电运行验收。3.2.1建筑电气的分部分项工程及施工程序
2)供电干线施工程序3.2.1建筑电气的分部分项工程及施工程序
(1)母线槽施工程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝
缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收。
(2)梯架(托盘、槽盒)施工程序:测量定位→支架安装→梯
架(托盘、槽盒)安装连接→接地线跨接。
(3)梯架(托盘)内电缆施工程序:电缆检查→电缆搬运→电
缆敷设→电缆绝缘测试→挂标志→验收。
(4)槽盒内导线敷设程序:选择导线→敷设导线→导线连接
→导线绝缘测试。3.2.1建筑电气的分部分项工程及施工程序
3)电气照明施工程序3.2.1建筑电气的分部分项工程及施工程序
(1)暗装照明配电箱施工程序:开箱检查→配电箱固定→导
线与箱内电器连接→送电前检查→送电运行。
(2)钢导管施工程序:测量定位→支架安装(明敷)→导管预
制→导管连接→接地线跨接。
(3)塑料管穿线施工程序:选择导线→穿引线→导线与引线
绑扎→穿导线→导线连接→线路绝缘测试。
(4)照明灯具施工程序:开箱检查→灯具组装→安装接线→
送电前检查→送电运行。3.2.1建筑电气的分部分项工程及施工程序
4)电气动力工程施工程序
(1)明装动力配电箱施工程序:基础框架制作安装→配电箱
安装固定→导线连接→送电前检查→送电运行。
(2)电动机(风机、水泵)施工程序:电动机绝缘测试→电机
干燥(受潮时)→电动机接线→送电前检查→送电运行。3.2.1建筑电气的分部分项工程及施工程序
5)建筑防雷接地施工程序
建筑防雷接地施工程序:接地体施工→接地干线施工→引
下线敷设→均压环施工→接闪带(接闪杆、接闪网)施工。3.2.2变配电和配电线路施工技术
1.三相干式电力变压器安装技术要求(26年新增)3.2.2变配电和配电线路施工技术
(1)变压器型号、规格应符合设计要求,并有出厂合格证和技术文件;
1)开
外观无损伤,分接开关、冷却风机、温度计等附件齐全。
箱检
(2)变压器铭牌上应注明制造厂名称,额定容量,一次、二次额定电
查
压、电流,阻抗电压,接线组别等技术数据。
干式 (1)变压器安装位置应正确牢固,分接开关、冷却风机、温度计等附
变压 件安装符合设计和规范要求。
器安 (2)变压器箱体、支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠
装 连接,紧固件及防松零件齐全。
变压 10/0.4kV电压等级的变压器一般采用D,yn11(△/Y。-11)接线组别,
器接 表示一次绕组△接、二次绕组Y接,有中性点引出,二次绕组线电
线组 压超前一次绕组线电压30°电角。变压器不同的接线组别能改变二
别 次绕组线电压与一次绕组线电压的相位差。3.2.2变配电和配电线路施工技术
4)干式变压器交接试验
1600kVA及 有中性点 各相绕组之间的差别不应大于4%;
以下三相变
无中性点 线间各绕组之间差别不应大于2%
压器
1600kVA以 有中性点 各相绕组之间差别不应大于2%
上变压器 无中性点 线间差别不应大于1%
(1)测量绕组
变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数
连同套管的
值比较,相应变化不应大于2%;不同温度下电
直流电阻
阻值应按下式计算:
通用
式中R₁——温度在t₁(℃)时的电阻值(Ω);
R₂——温度在t₂(℃)时的电阻值(Ω);
T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。3.2.2变配电和配电线路施工技术
4)干式变压器交接试验
产品出厂实测数值变压器20℃时,直流电阻为10Ω,施工单位
进行变压器直流电阻测试时结果为温度25℃,直流电阻为15Ω,
式中 R₁——温度在t₁(℃)时的电阻值(Ω);
R₂——温度在t₂(℃)时的电阻值(Ω);
T—— 计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。3.2.2变配电和配电线路施工技术
电压比小于3的变压器 电压比允许偏差应为±1%
电压等级在
(2)检查所 其他所有变压器额定 电压比允许偏差不应超过
35kV以下
有分接的 分接下 ±0.5%
电压比
其他分接的电 应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,且允许偏
压比 差应为±1%。
有载分接开关的手动操作不应少于2个循环、电动
变压器无电压
(3)有载调 操作不应少于5个循环,其中电动操作时电源电压
下
压切换装 应为额定电压的85%及以上。
置试验
变压器带电条
进行有载调压开关电动操作,动作应正常。
件下
(4)测量绕
组连同套 绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%或不低于
管的绝缘 10000MΩ(20℃)。
电阻
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
(6)额定电压下的冲击合闸试验3.2.2变配电和配电线路施工技术
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
额定电压在35kV及以下的干式电力变压器,线端试验应按
表3.2-2进行交流耐压试验。
表3.2-2干式电力变压器交流耐压试验电压值(kV)
系统标称电设备最高电交流耐受电系统标称电设备最高电交流耐受电
压 压 压 压 压 压
≤1 ≤1.1 2 15 17.5 30
3 3.6 8 20 24 40
6 7.2 16 35 40.5 56
10 12 283.2.2变配电和配电线路施工技术
(6)额定电压下的冲击合闸试验
①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,
每次间隔时间宜为5min,应无异常现象,其中750kV变压器在
额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于
30min,其后每次合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少
于5min。
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力
系统试验时变压器中性点应接地。
③发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可
不进行冲击合闸试验。
④无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。3.2.2变配电和配电线路施工技术
2.箱式变电所施工要求
1)箱式变电所安装(26年新增变化)3.2.2变配电和配电线路施工技术
(1)箱式变电所的基础应高于室外地坪。用地脚螺栓固定的
螺帽应齐全,拧紧牢固。金属箱式变电所的箱体应与保护导体
可靠连接,且有标识。
(2)箱式变电所的高压和低压配电柜内部接线应完整、低压
输出回路标记应清晰,回路名称应准确。3.2.2变配电和配电线路施工技术
2)箱式变电所交接试验
(1)变压器、电器设备以及继电保护系统在投入运行前应交
接试验合格。
(2)由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立
单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分,应按规范的规定
完成交接试验且合格。
(3)对于高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油
箱内的箱式变电所,交接试验应按产品提供的技术文件要求执
行。3.2.2变配电和配电线路施工技术
3.柴油发电机组安装技术要求(26年新增)
1)柴油发电机组进场验收
(1)核对主机、附件、专用工具、备品备件和随机技术文件;
合格证和出厂试运行记录应齐全、完整,发电机及其控制柜应
有出厂试验记录。
(2)设备外观检查应有铭牌,涂层应完整,机身应无缺件。3.2.2变配电和配电线路施工技术
2)柴油发电机组安装
(1)机组安装前,基础应验收合格。
(2)安放后,采取地脚螺栓固定的机组应初平,螺栓孔灌浆、
精平、紧固地脚螺栓、二次灌浆等合格。安放式的机组底部应
垫平、垫实。3.2.2变配电和配电线路施工技术
3)柴油发电机组接线
(1)发电机组随机的配电柜、控制柜接线应正确,紧固件紧
固状态良好,无遗漏脱落。开关、保护装置的型号、规格正确,
验证出厂试验的锁定标记应无位移,有位移的应重新试验标定。
(2)柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序应与原供电系
统的相序一致。3.2.2变配电和配电线路施工技术
4)柴油发电机组接地
(1)发电机的中性点接地连接方式及接地电阻值应符合设计
要求,接地螺栓防松零件齐全,且有标识。
(2)发电机本体和机械部分的外露可导电部分应分别与保护
导体可靠连接,并应有标识;燃油系统的设备及管道的防静电
接地应符合设计要求。3.2.2变配电和配电线路施工技术
5)柴油发电机组交接试验
(1)发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电
阻值
(2)当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和相位
一致。
低压馈电线路 不应小于0.5MΩ
高压馈电线路 不应小于1MΩ/kV
绝缘电缆馈电线路直流耐压试验应符合现行国家标准的规定。3.2.2变配电和配电线路施工技术
4.配电柜(开关柜、控制柜)安装
1)配电柜进场验收
(1)查验合格证和随带技术文件:高低压成套配电柜、蓄电
池柜、UPS柜、EPS柜等应有出厂试验报告。配电柜设备应有
铭牌,产品型号、产品技术参数应符合设计要求。
(2)配电柜表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷,柜内元器件
应完好无损、接线无脱落脱焊,绝缘导线的材质、规格应符合
设计要求,蓄电池壳体应无碎裂、漏液,充油、充气设备应无
泄漏。3.2.2变配电和配电线路施工技术
2)基础型钢框架制作安装
(1)基础框架一般采用10号槽钢(型钢)制作;型钢框架安装
后的水平度、不平行度允许偏差应符合规范要求。
(2)每组型钢框架的两端应采用不小于100mm²镀锌扁钢与
接地干线电焊连接,且不少于两处接地。3.2.2变配电和配电线路施工技术
3)柜体安装
(1)配电柜相互间及与基础框架间应用镀锌螺栓连接固定,
且防松零件齐全。配电柜安装后的柜体垂直度、柜间缝隙及相
邻两柜面的允许偏差应符合规范要求。
(2)手车式配电柜和抽屉式配电柜的机械闭锁、电气闭锁应
动作准确可靠,触头接触应紧密;抽屉单元和手车单元应能轻
便灵活拉出和推进,无卡阻碰撞现象。3.2.2变配电和配电线路施工技术
4)柜(台、箱)内配线3.2.2变配电和配电线路施工技术
(1)配电柜相互间的连接母线应由厂家配套制作,现场安装。
柜内线缆的弯曲半径不应小于线缆允许弯曲半径,导线连接不
应损伤线芯。
(2)除电子元件回路或类似回路外,二次回路的绝缘导线额
定电压不应低于450/750V;铜芯绝缘导线的导体截面积,电流
回路不应小于2.5mm²,其他回路不应小于1.5mm²。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(3)电流(电压)互感器安装就位后,各接地引出端子接地良
好。暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地。
(4)二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流
线路及计算机控制线路应分别绑扎,且应有标识;固定后不应
妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。3.2.2变配电和配电线路施工技术
5)柜体接地3.2.2变配电和配电线路施工技术
(1)柜(台、箱)的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连
接;对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应
选用截面积不小于4mm²的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应
有标识。
(2)柜(台、箱)等配电装置应有可靠的防电击保护;装置内
保护接地导体(PE)排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子,
并应可靠连接。3.2.2变配电和配电线路施工技术
6)安装后检查
(1)开关及保护装置的规格、型号应符合设计要求;闭锁装
置动作应准确、可靠;主开关的辅助开关切换动作应与主开关
动作一致;应标明被控设备编号及名称或操作位置,接线端子
应有编号且清晰。
(2)开关操作检查应先手动操作后电动操作,开关操作机构
应工作平稳,无卡阻和冲击等异常现象,开关传动部件灵活,
分、合闸指示正确,开关与接插件动作闭锁可靠。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(3)手车、抽屉式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。
动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触应紧密,投入时,
接地触头应先于主触头接触;退出时,接地触头应后于主触头
脱开;手车单元接地触头可靠接地。3.2.2变配电和配电线路施工技术
7)配电柜交接试验
(1)高压成套配电柜应按规范规定进行交接试验,新型高压
电气设备和继电保护装置应按产品技术文件要求进行交接试验。
回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验,50V及以下回
路可不做交流工频耐压试验。
(2)低压成套配电柜(箱)、控制柜(台、箱)间线路的线间和
线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于0.5MΩ,二次回路不
应小于1MΩ;测量绝缘电阻应根据电压等级来选择兆欧表等级;
设备电压等级与兆欧表的选用应符合表3.2-3的规定;用于极
化指数测量时,兆欧表短路电流不应低于2mA。3.2.2变配电和配电线路施工技术
表3.2-3设备电压等级与兆欧表的选用关系
序号 设备电压等级(V) 兆欧表电压等级(V) 兆欧表最小量程(MΩ)
1 <100 250 50
2 <500 500 100
3 <3000 1000 2000
4 <10000 2500 10000
5 ≥10000 2500或5000 100003.2.2变配电和配电线路施工技术
(3)二次回路的耐压试验电压应为1000V,当回路绝缘电阻
值大于10MΩ时,应采用2500V兆欧表代替,试验持续时间应
为1min或符合产品技术文件要求。48V及以下电压等级回路
可不做交流耐压试验;回路中有电子元器件设备的,试验时应
将插件拔出或将其两端短接。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(4)直流柜试验,应将屏内电子器件从线路上退出,主回路
线间和线对地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,直流屏所附蓄电
池组的充、放电应符合产品技术文件要求;整流器的控制调整
和输出特性试验应符合产品技术文件要求。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(5)配电柜(箱)内的剩余电流动作保护器(RCD)应在施加额
定剩余动作电流(I△n)的情况下测试动作时间,测试值应符合
设计要求。
干线回路RCD的测试 宜在RCD出口处进行
其他回路RCD的测试 应在回路末端进行
插座回路RCD的测试 应通过末端插座来进行3.2.2变配电和配电线路施工技术
(6)柜(箱)内电涌保护器(SPD)安装要求。SPD的型号、规
格、安装布置及接线形式应符合设计要求;接地导线的位置不
宜靠近出线位置;SPD的连接导线应平直、足够短,且不宜大
于0.5m。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(7)其他试验项目:真空断路器试验;每相导电回路直流电
阻检测;联动操作试验;备用自投试验;电流和电压互感器性
能试验;接触器线圈绝缘电阻和直流电阻检测;避雷器试验;
电容器性能试验等。3.2.2变配电和配电线路施工技术
3.母线槽施工技术要求
1)母线槽采购
母线槽采购前,应绘制详细的施工深化设计图;母线槽的
各种附件应由设备厂家配套供应。3.2.2变配电和配电线路施工技术
2)母线槽安装前检查
(1)检查母线槽型号、规格是否与设计图纸一致,检查出厂
试验报告和合格证;外观无损伤、变形;母线搭接面应平整、
镀层(镀银)完整干净;端头封罩、插接单元等部件应齐全、标
识清楚。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(2)母线槽连接用部件的防护等级与母线槽本体防护等级一
致,标识完整。防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告、由国
家认可的检验机构出具的试验报告。
(3)安装前应做电气试验,用1000V兆欧表测量每节母线槽
的绝缘电阻值不得小于20MΩ。高压母线槽必须做交流耐压试
验,测试结果符合产品技术文件要求。3.2.2变配电和配电线路施工技术
3)支吊架安装要求
(1)每节母线槽应不少于一个支吊架,距转弯0.4~0.6m处
应设置支吊架,支吊架不应设置在母线槽的连接处或分接单元
处,垂直安装时应设置弹簧支架。支吊架的锚固螺栓应采用金
属胀管固定在结构承重墙上或顶板上。
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照
明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。重力不小于
150N/m的母线槽应设置抗震支架。3.2.2变配电和配电线路施工技术3.2.2变配电和配电线路施工技术
4)母线槽连接
(1)母线槽的连接可采用搭接或插接;连接紧固应用力矩扳
手,螺栓紧固力矩应符合产品技术文件的要求。在通过建筑变
形缝(伸缩缝、沉降缝、后浇带等)时,应设置伸缩节;直线段
超过80m时,应在50~60m处设置伸缩节。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(2)母线槽需经电气试验合格后,再与设备端子连接;母线
槽与设备连接,可采用搭接或伸缩节连接。低压母线槽绝缘电
阻测试不得低于0.5MΩ;高压母线槽绝缘电阻测试不得低于
20MΩ,交流耐压试验按支柱绝缘子的交接试验标准执行。3.2.2变配电和配电线路施工技术
5)母线槽接地
母线槽金属外壳应与保护接地导体连接可靠。全长保护接
地不少于2处,分支母线槽的末端需保护接地,在可靠接地前,
不得进行通电试运行。3.2.2变配电和配电线路施工技术
6)母线槽通电要求
母线槽通电前,绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格。
做电气试验,绝缘电阻测试不小于20MΩ;高压封闭母线必须
安装前
做交流耐压试验
支吊架 锚固螺栓采用金属胀管固定在结构承重墙上或顶板上。
支吊架间距 垂直安装 设置弹簧支架。
连接 采用搭接或插接器
过建筑变形缝(亦称结构缝,是伸缩缝、沉降缝、防震缝的
总称,不同于施工缝、分格缝、后浇带)
伸缩节
直线段超过80m时 在50~60m处设置伸缩节
与设备连接 搭接或伸缩节
低压母线绝缘电阻测试不得低于0.5MΩ;高压母线绝缘电阻
绝缘电阻
测试不得低于20MΩ;
接地 全长保护接地不少于2处,分支段母线槽的末端需保护接地3.2.2变配电和配电线路施工技术
4.梯架(托盘、槽盒)施工要求
(1)梯架(托盘、槽盒)在水平段时每1.5~3m设置一个支吊
架;在垂直段时每1~1.5m设置一个支架;在分支处或端部
0.3~0.5m处应有固定支吊架。金属吊架的圆钢直径不得小于
8mm,并应有防晃支架。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(2)梯架(托盘、槽盒)水平敷设时距地高度一般不宜低于
2.5m,垂直敷设时,距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,
但敷设在配电室、电气竖井等处除外。
(3)直线段钢制梯架长度超过30m、铝合金梯架长度超过
15m应设置伸缩节;梯架跨越建筑物变形缝处,应设置补偿装
置。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(4)非镀锌梯架之间的连接处应跨接保护联结导体;镀锌梯
架之间的连接处可不跨接保护联结导体,但连接板每端有防松
螺帽或防松垫圈的螺栓不应少于2个。梯架经过建筑物的伸缩
缝时,应断开100~150mm间距,间距两端应进行接地跨接。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(5)金属梯架(托盘、槽盒)的连接应牢固可靠。全长不大于
30m时,不应少于2处与保护接地导体连接;全长大于30m时,
每隔20~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应接地。
全长不大于30m时,不应少于2处与保护接地导体可靠连接;全
长大于30m时,每隔20〜30m应增加一个连接点,起始端和终
点端均应可靠接地。
接地
非镀锌梯架、托盘、槽盒之间的连接处应跨接保护联结导体;
镀锌梯架、托盘、槽盒之间连接板每端不应少于2个有防松螺帽
或防松垫圈的连接固定螺栓。
水平安装的支架间距宜为1.5〜3m;
垂直安装的支架间距1~1.5m
支架间距
圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在分支处或距端部
0.3〜0.5m处应有固定支架。
钢制梯架、托盘和槽盒长度超过30m,
伸缩节
铝合金梯架、托盘和槽盒长度超过15m应设置伸缩节3.2.2变配电和配电线路施工技术
5.导管施工技术要求
两个接线盒间只 弯曲半径不宜小
明配导管
有一个弯曲 于管外径的4倍
弯曲半径不宜小
于管外径的6倍
线路埋设于地下 弯曲半径不应小
暗配导管
或混凝土内 于管外径的10倍3.2.2变配电和配电线路施工技术3.2.2变配电和配电线路施工技术3.2.2变配电和配电线路施工技术
镀锌钢导管 按每个检验批的导
不得采用
不得采用对 或壁厚小于 管连接头总数的
钢导管 套管熔焊
口熔焊连接 等于2mm的 20%进行抽查,且
连接。
钢导管 不得少于1处。
连接处的两 直径不应小于
保护联结
非镀锌钢导 采用螺纹连 端应熔焊焊 6mm,其搭接长度
导体宜为
管 接 接保护联结 应为圆钢直径的6
圆钢
导体 倍
连接处的两
镀锌钢导管( 按每个检验批的导
端宜用专用 保护联结导 截面积不
可弯曲金属 管连接头总数的
接地卡固定 体应为铜芯 应小于
导管、金属 10%进行抽查,且
保护联结导 软导线 4mm²
柔性导管) 不得少于1处。
体3.2.2变配电和配电线路施工技术
刚性导管经 不宜大于
动力工程 金属柔性导管不应
柔性导管与 0.8m
柔性导管 做保护导体的接续
设备、器具 不宜大于
照明工程 导体
连接 1.2m
应采用支吊 支架圆钢直径不得小于
导管明敷 并应设置防晃支架
架安装固定 8mm
离墙体或楼板表面
导管暗敷在 按明管敷设 暗敷在墙体或楼板内的导
的距离应符合规范
吊顶内 要求施工 管
要求3.2.2变配电和配电线路施工技术
6.导线和电缆敷设要求
1)管内导线敷设要求
(1)绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口。
(2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,应设置在专用
接线盒或器具内,接线盒的设置位置应便于检修。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线
不应穿于同一导管内。
(5)导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝
缘电阻不应小于0.5MΩ。3.2.2变配电和配电线路施工技术
2)槽盒内导线敷设要求
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内
(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(3)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内。
(4)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒
内截面积的40%。3.2.2变配电和配电线路施工技术
3)梯架内电缆敷设要求
垂直敷设 电缆的上端及每隔1.5~2m处
梯架内电缆
电缆的首、尾两端,转弯及每隔5~
固定部位 水平敷设
10m处。
在首端、尾端、转弯及每隔50m处,设有编号、型号及起、
标志
止点标记3.2.3电气照明与电气动力施工技术
1.电气照明施工技术
1)照明配电箱安装要求
(1)箱体及内部绝缘隔板应采用不燃材料制作。箱内宜分别
设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排;N或PE汇流排
的同一端子上不应连接不同回路的N或PE。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
(2)照明配电箱安装牢固,安装高度应符合设计要求,垂直
度允许偏差不应大于1.5‰。箱体开孔应与导管管径适配,暗
装配电箱箱盖应紧贴墙面。
(3)照明配电箱配线应整齐、无绞接现象;同一电器的接线
端子上的导线连接不应多于2根,且防松垫圈等零件应齐全。
回路编号应齐全,标识应正确清晰。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
2)灯具安装
(1)灯具检查
①灯具内部导线应为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功
率相匹配,且截面积不应小于0.5mm²;灯具内导线的绝缘层
厚度不应小于0.6mm。
②I类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子,并有接
地标识。
③灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻
值不应小于2MΩ。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
(2)灯具安装固定
①吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于
2个,灯具应紧贴饰面。灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝
土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时,按每
检验批的不同安装形式各抽查5%,且各不得少于1套。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
②采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不
应小于1.5mm。灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺纹
连接的螺纹啮合扣数不应少于5扣。
③质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,
螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于
6mm。
④质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重
量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于
15min。施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬
吊装置的载荷强度试验记录;应全数检查。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
(3)灯具接线
①引向单个灯具的绝缘导线截面应与灯具功率相匹配,绝
缘铜芯导线的线芯截面积不应小于1mm²。
②由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应采用柔性
导管保护,柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
(4)灯具接地要求
外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连
接处应设置接地标识;铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具
I类灯具
的电源线截面相同,导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪
锡连接。
Ⅱ类灯 具有双重绝缘或加强绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导
具 体连接
Ⅲ类灯 依靠安全特低电压,电源电压不超过交流50V,采用隔离变压器
具 供电。因此Ⅲ类灯具的外壳不许与保护导体连接。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
2.电气动力安装技术
1)动力配电(控制)箱安装要求
动力配电(控制)箱安装高度应操作方便,箱前操作通道宽
度不宜小于1m。室外安装的配电(控制)箱应有防雨、防水措
施。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
2)电动机接线要求
(1)电动机安装随设备(如风机、水泵等)的安装进行。
(2)电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。
1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,抽查的数量为
50%。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
(3)电动机的接线入口及接线盒应做密封处理;电动机进线
电缆应有滴水弯。
(4)电动机接线应牢固可靠,接线方式应与供电电压相符。
如线路电压为380V,电动机额定电压为380V时应△接,电动机
额定电压为220V时应Y接。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
3)电动机试运行
电动机试运行随设备(如风机、水泵等)的试运行实施。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
1.建筑防雷与接地的材料与连接要求
1)材料要求
建筑防雷与接地的材料可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌
扁钢、镀锌圆钢等;镀锌钢材应为热镀锌,镀层厚度应不小于
65μm,镀层宜光滑、连贯、无斑点。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
2)连接要求
连接应采用搭接焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械
强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处
刷防锈漆和银粉漆或喷锌做防腐处理。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
1.建筑防雷与接地的材料与连接要求
2)连接要求
扁钢(铜排)之间 搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍 不少于三面施焊。
圆钢(铜杆)之间 圆钢(铜杆)直径的6倍 双面施焊
圆钢(铜杆)与扁钢(铜排) 圆钢(铜杆)直径的6倍 双面施焊。
扁钢(铜排)与钢管(铜管) 紧贴3/4管外径表面 上下两侧施焊
扁钢与角钢焊接 紧贴角钢外侧两面 上下两侧施焊。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
2.接闪杆(线、网)的施工要求
1)接闪杆的施工要求
(1)接闪杆一般由不锈钢(或热镀锌)圆钢或不锈钢管(或热镀
锌钢管)制成。
(2)建筑物上的接闪杆应和接闪网连接成一个整体。接闪杆
设置独立的接地装置时,其接地装置与其他接地网的地中距离
不应小于3m。
(3)对装有接闪杆的金属筒体。当金属筒体的厚度不小于
4mm时,可作接闪杆的引下线,筒体底部应有两处与接地体
连接。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
2)接闪带(网)的施工要求
(1)接闪带一般使用40mm×4mm的镀锌扁钢或直径为
12mm的镀锌圆钢制作。接闪带固定支架高度不宜小于
150mm。采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m,采用镀锌圆钢支
架的间距为1m。每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。接
闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
(2)建筑物屋顶上的金属物应与接闪网连接成一体,如铁栏
杆、钢爬梯、金属旗杆、透气管、金属柱灯、冷却塔等。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
3.引下线的施工要求
(1)明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接可
采用焊接或卡夹(接)器;采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺
栓连接。在离地1.5m处做断接卡。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
(2)利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,
应在离地0.5m处做接地测试点,接地测试点通常不少于2个,
并有明显标识。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
4.接地体的施工要求
1)人工接地体的施工要求3.2.4建筑防雷与接地施工技术
镀锌钢管 壁厚应不小于2.5mm 垂直接地体的长度一般为
垂直 2.5m。埋设后垂直接地体的
镀锌角钢 厚度应不小于4mm
接地 顶部距地面不小于0.6m,垂直
体 接地体的水平间距应不小于
镀锌圆钢 直径不小于14mm
5m。
厚度应不小于4mm,
水平接地体距地面至少为
镀锌扁钢 截面积应不小于
水平
0.6m。接地体施工完成后应
100mm²
接地
填土夯实,以减少接地电阻
体
截面积应不小于
。
镀锌圆钢
100mm²3.2.4建筑防雷与接地施工技术
2)自然接地体的施工要求
(1)利用工程桩钢筋做垂直接地体,应按设计要求找好工程
桩的位置,将工程桩内的钢筋(不少于2根)搭接焊接,再与底
板主钢筋(不少于2根)焊接牢固,用色漆做标记,并及时做好
隐蔽工程验收记录。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
(2)利用建筑底板钢筋做水平接地体,应按设计要求将底板
内主钢筋(不少于2根)搭接焊接,用色漆做好标记,以便于引
出和检查,并及时做好隐蔽工程验收记录。自然接地体应在不
同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。
(3)在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻。独立接地
体的接地电阻应小于4Ω,共用接地体的接地电阻应小于1Ω。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
5.接地线的施工要求
1)接地干线的施工要求
(1)室内接地干线多为明敷,一般敷设在电气井或电缆沟内。
接地干线也可利用建筑中的钢管、金属框架、金属构架,但要
在钢管、金属框架、金属构架连接处做接地跨接。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
(2)利用钢结构作为接地线时,与接地干线的连接应采用电
焊连接。当不允许在钢结构上电焊时,可采用柱焊或钻孔、攻
丝,然后用螺栓和接地线跨接。跨接线一般采用扁钢或两端有
铜接头的导线,跨接线应有150mm的伸缩量。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
2)接地支线的施工要求
(1)室内的接地支线多为明敷,水平或垂直敷设在墙壁上,
或敷设在桥架或支架上。在室内墙壁水平敷设时,离地面距离
宜为250~300mm,与墙壁的间隙宜为10~15mm。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
(2)接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器,
补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。
(3)接地线不宜焊接时,可用螺栓连接,但应进行除锈处理。
接地支线与电气设备连接时,接头应采用接线端子螺栓连接,
并用防松螺帽或防松垫片。
(4)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连
接,不得在一个接地线中串接多个需要接地的电气装置。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
6.等电位联结施工要求
(1)按等电位联结的作用范围分为总等电位联结、辅助等电
位联结和局部等电位联结。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
(2)等电位联结导体间的连接可根据实际情况采用焊接或螺
栓连接,当等电位联结导体暗敷时,其导体间的连接不得采用
螺栓压接。
(3)等电位联结线与接地线(PE)一样,在其端部应有黄绿相
间的色标。谢谢 观看