文档文本内容
2026年二级建造师
机电工程管理与实务
重点精讲班
主讲老师:刘忠海4.6石油化工设备安装技术4.6石油化工设备安装技术4.6.1塔器设备安装技术
1.塔器设备到货验收
1)塔器的结构形式
塔器为长细圆筒形结构的直立式工艺设备,由筒体、封头
(或称头盖)和裙座组成,是专门为某种生产工艺要求而设计、
制造的非标准设备。塔器适用于蒸馏、抽提、吸收、精制等工
艺过程。4.6.1塔器设备安装技术4.6.1塔器设备安装技术4.6.1塔器设备安装技术
2)塔器现场到货状态
塔器多数在工厂制造,整体运输到现场安装。少数塔器由
于体积(几何尺寸)大,受运输条件限制,只有分段或分片运输
到现场组装。还有的为了节约运输成本,制造商直接在现场建
设超限厂房进行设备制造。塔器设备到货状态分为整体、分段、
分片三种。4.6.1塔器设备安装技术
例如:某30万t/年甲醇制烯烃项目,丙烯精馏塔高度达到
80m,陆路运输受道路、桥梁、涵洞及道路转弯半径等因素影
响,往往采用分段运输、现场组焊的方式;如催化装置中的反
应器、再生器,直径为8m以上时,受制于涵洞等限制,一般
采用分片运输。4.6.1塔器设备安装技术
3)塔器设备到货验收
设备随机资料、产品质量证明文件、设备开箱检验记录、
塔体外观质量检查的参数必须符合要求。到货设备应做好保护,
设备人孔、管口和其他开口应临时封闭,氮气保护的设备应定
期检查氮气压力;不锈钢、钛、镍、锆、铝制设备应与碳钢隔
离;铝设备、钛设备、低温设备不得有表面擦伤;设备的方位
线标记、重心标记及吊挂点等标记应清晰。4.6.1塔器设备安装技术
2.塔器设备安装
1)整体安装
(1)基础验收:复测基础并处理其表面(清除浮浆层、油污
等),应符合要求。基础上应清晰地标出标高基准线、中心线。
有沉降观测要求的还应设置沉降观测点。4.6.1塔器设备安装技术
(2)设置垫铁:设备每个地脚螺栓近旁至少设置一组垫铁,
设置在加强筋下;每组垫铁的块数不宜超过5块,放置平垫铁
时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间;斜垫铁应成对相向使
用,搭接长度不应小于全长的3/4;4.6.1塔器设备安装技术
(2)设置垫铁:垫铁组高度宜为30~80mm,垫铁端面应露
出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出
10~50mm;垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚
螺栓的中心;每组垫铁应放置整齐、平稳,接触良好;设备调
平后,每组垫铁均应压紧。若是卧式带滑动端的设备,滑动端
预埋板上严禁放置垫铁。4.6.1塔器设备安装技术4.6.1塔器设备安装技术
(3)设备就位:按照批准的吊装方案,将塔器整体吊装到基
础上。为了减少高空脚手架作业,降低高空作业风险,提高工
作效率,整体就位的塔器一般会在吊装就位前,于施工现场的
地面完成梯平台、附塔管线、保温的施工。4.6.1塔器设备安装技术
(3)设备就位:
塔器设备安装普遍采用在地面完成水压试压、防腐保温、
梯子平台安装、照明灯具安装、就地仪表安装、附塔管线安装、
电缆保护套管安装等工作后,整体吊装就位。4.6.1塔器设备安装技术
(4)找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固:以塔本体任意相邻的
方位线作为垂直度找正基准,通过调整垫铁组,使塔的标高和
垂直度达到要求;分两次对称拧紧地脚螺栓,第一次拧至要求
力矩的50%,第二次达到100%要求力矩;用0.25kg的手锤敲击
各组垫铁,不应有松动的情况;检查合格后,24h内进行垫铁
层间点焊。4.6.1塔器设备安装技术
(4)找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固:若是卧式设备,其滑
动端地脚螺栓宜处于支座长圆孔的中间,位置偏差应偏向补偿
温度变化所引起的伸缩方向。设备配管结束后,松动滑动端支
座地脚螺栓螺母,使其与支座板面间留有1~3mm间隙,并紧
固锁紧螺母。4.6.1塔器设备安装技术
(4)找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固:若是卧式设备,其滑
动端地脚螺栓宜处于支座长圆孔的中间,位置偏差应偏向补偿
温度变化所引起的伸缩方向。设备配管结束后,松动滑动端支
座地脚螺栓螺母,使其与支座板面间留有1~3mm间隙,并紧
固锁紧螺母。4.6.1塔器设备安装技术
(5)二次灌浆:二次灌浆前,清理基础上的油污、焊药渣等
杂物,用水充分浸润基础,采用比基础高一个等级的细石混凝
土灌浆至要求高度,充分捣实,面层抹平压光。4.6.1塔器设备安装技术
2)分段、分片到货塔器的现场组焊及安装
(1)分段、分片到货塔器的组焊可采用卧式组焊和立式组焊,
其中卧式组焊须在组装场地搭设临时道木支墩或设置滚轮架
(托辊)等组装胎具,将各段塔体组对焊接成整体,进行塔内固
定件和其他配件安装焊接,并对现场施焊的焊缝进行无损检测
和热处理(根据设计文件要求)。4.6.1塔器设备安装技术
(2)按整体到货的塔器安装就位。立式组焊是在基础上先安
装下段,由下至上逐段组对焊接,现场施焊的焊缝的无损检测
可在塔器各段全部组焊完成后进行。4.6.1塔器设备安装技术
3.耐压试验4.6.1塔器设备安装技术
3.耐压试验4.6.1塔器设备安装技术
3.耐压试验
在设备最高与最低点且便于观察的位置各设置一块量程相同并经检
定合格的压力表。压力表精度等级不低于1.6级;压力表量程不低于
1.5倍且不高于3倍试验压力;压力表的直径不应小于100mm;试验
压力以装设在设备最高处的压力表读数为准;4.6.1塔器设备安装技术
水压 气压
符合气压试验的情况下,试压方案经审批且现场采
缓慢升至设计压力,
取了相应的安全措施后,才可进行气压试验;缓慢
确认无泄漏后继续升
升至试验压力的10%,且不超过0.05MPa,保压时间
压至试验压力,保压
升压 5min;对所有焊缝和连接部位进行初次泄漏检查;继
时间不少于30min然
续升压至试验压力的50%,观察有无异常现象;如无
后将压力降至设计压
异常现象,继续按规定试验压力的10%逐级升压,
力,
直到试验压力,保压10min后将压力降至设计压力
设计压力-试验压力- 10%试验压力-50%试验压力-10%试验压力逐级升压
程序
设计压力 -试验压力-设计压力
试验
30+设计要求 5+10+气体检漏
时间
对所有焊接接头和连接部位进行全面检查;试验过程
对所有焊接接头和连接
中用肥皂液检查无漏气、无可见变形、无异常的响声
合格 部位进行检查,无渗漏、
为合格。对标准抗拉强度下限值大于或等于540MPa
标准 无可见变形、试验过程
的塔器,泄压后进行表面无损检测抽查未发现裂纹。
中无异常声响,为合格。
【2026年新增】4.6.1塔器设备安装技术4.6.1塔器设备安装技术4.6.2金属储罐制作与安装技术
1.金属储罐制作
制作前对每块钢板进行外观检查,应无重皮、裂纹、夹渣、
分层、气孔、折痕等缺陷;钢板的表面锈蚀深度不得超过
0.5mm。钢板切割后应将边缘的毛刺和氧化物清除干净,并
保持钢板平直。4.6.2金属储罐制作与安装技术
1.金属储罐制作
根据钢板来料规格,按图纸绘制排板图,按绘制的排板图切割、
底板制作 铺设中幅板;边缘板按放大后的直径先行下料预制,每罐预留两
块边缘板待现场铺设时实测调整后再下料。4.6.2金属储罐制作与安装技术
1.金属储罐制作
壁板四边坡口切口应光洁、平整,并打磨掉氧化皮;依据设计图
纸切割壁板坡口,每圈壁板留两道活动缝,每缝预留长度300mm
壁板预制 的余量;壁板滚制后,应立置在平台上用样板检查,垂直方向上
用直线样板检查,其间隙不应大于2mm;水平方向上用弧形样板
检查,其间隙不应大于4mm。4.6.2金属储罐制作与安装技术
1.金属储罐制作
壁
板
进板方
向
底
排4.6.2金属储罐制作与安装技术
罐顶瓜皮板,下料时要求两对角线之差的绝对值不大于
5mm;筋板应调平调直,按图要求滚弧,筋板间采用搭接
顶板预
连接时,搭接长度为筋板宽度的两倍;成形后瓜皮板用核
制
准的弦长为2m的弧形样板检查,间隙不大于10mm为合
格。
包边角 滚弧处理包边角钢,采用弦长为2m的弧形样板检查,以
钢滚制 间隙不大于2mm为合格。4.6.2金属储罐制作与安装技术
2.金属储罐安装方法4.6.2金属储罐制作与安装技术
1)正装法
外搭脚手架正装法 内挂脚手架正装法
采用吊车吊装壁板;每组对一圈壁板,就
脚手架随罐壁板升高而
在壁板内侧沿圆周挂上一圈三脚架,在三
逐层搭设;采用吊车吊
脚架上铺设跳板,组成环形作业平台,作
装壁板。适合于大型和
业人员即可在平台上组对安装上一层壁板;
特大型储罐,便于自动
一台储罐施工宜用2~3层作业平台,从下
焊作业。
至上交替使用。4.6.2金属储罐制作与安装技术
1)正装法4.6.2金属储罐制作与安装技术
罐底板铺设完成后,罐壁板自下而上依次组装焊接,最后
组焊完成顶层壁板、抗风圈及顶端包边角钢等。较适用于大型
浮顶罐。包括架设正装法(包括外搭脚手架正装法、内挂脚手
架正装法)、水浮正装法等。4.6.2金属储罐制作与安装技术
2)倒装法4.6.2金属储罐制作与安装技术
罐底板铺设后,先完成底板边缘板外侧300mm对接焊缝
的焊接,并进行无损检测;组装焊接顶层壁板及包边角钢,组
装焊接罐顶;采用中心柱组装法、边柱倒装法(有液压顶升、
葫芦提升等)、充气顶升法和水浮顶升法等提升工艺提升罐顶;
自上而下依次组装焊接每层壁板,直至底层壁板;完成底板中
腹板焊接、大角缝焊接,最后完成伸缩缝焊接。4.6.2金属储罐制作与安装技术
3.金属拱顶储油罐倒装法施工
倒装法施工顺序:A-B-G-E-D-C-F-K-L-H-J-I4.6.2金属储罐制作与安装技术
3.金属拱顶储油罐倒装法施工4.6.2金属储罐制作与安装技术
3.金属拱顶储油罐倒装法施工
1)基础验收
复测基础有关数据,基础检验合格,混凝土强度达到设计
的75%以上,方可进行储罐安装施工。4.6.2金属储罐制作与安装技术
2)罐底安装4.6.2金属储罐制作与安装技术
底板铺设前,底面应涂刷沥青防腐漆二道,每板留出边缘50mm不
刷;按排板方位图在基础上标出底板、边缘板的位置;底板由中心向
外铺设;罐底板任意相邻两个焊接接头之间的距离以及边缘板对接焊
缝距底圈罐壁纵焊缝的距离不应小于300mm;底板边缘板外侧300mm
的对接焊缝应先行组焊并进行射线探伤检测,焊缝合格后,在罐底板
上按罐体半径于罐内侧焊好限位铁。4.6.2金属储罐制作与安装技术
3)顶圈壁板安装和包边角钢安装
组对顶圈壁板,控制好其椭圆度,完成顶圈壁板纵缝焊接;
安装包边角钢,包边角钢本身对接缝须离开壁板纵缝200mm
以上;焊接顺序是先焊内侧断续焊,后焊外侧角缝;焊工均匀
分布,同向施焊。4.6.2金属储罐制作与安装技术
4)顶板安装4.6.2金属储罐制作与安装技术
4)顶板安装
设立临时立柱和中心支撑圈,然后对称吊装瓜皮板;焊接
要求,先焊内侧焊缝,后焊外侧焊缝;径向长缝宜采用隔缝对
称焊法;焊接与包边角钢的角缝时,焊工均布且沿同一方向分
段退焊。4.6.2金属储罐制作与安装技术
5)第二圈板(自顶往下)组焊
按图吊装第二圈板;各圈罐壁纵向焊缝宜向同方向错开板
长的1/3,且不应小于300mm;组对时留两道活动口用以调整本
圈壁板的周长,各用两个3t吊链收紧,其余各立缝先焊外侧。4.6.2金属储罐制作与安装技术
6)提升
在罐壁板内侧沿周向均匀设置提升架,提升架上设置提升
工具(电动葫芦、液压千斤顶);设置进出罐内的通道;胀圈用
千斤顶或加紧丝与罐壁胀紧;各起吊点同步上升至预定高度。4.6.2金属储罐制作与安装技术
7)焊接
壁板提升到位后,将已经围好的下一圈壁板找平顺后统一
点焊,活动口两侧各留1.5m不焊;焊工进罐内焊接立缝内侧;
环缝焊接要求焊工均布,在焊接层次和焊接方向上同步,焊接
顺序先外侧后内侧;切除调整焊缝处多余的钢板预留量,完成
调整焊缝的焊接和其相连的环缝焊接。4.6.2金属储罐制作与安装技术
循环上述壁板安装工序直至提升最后一圈壁板,罐附件、
工艺接管等在升罐过程中,同步进行安装。4.6.2金属储罐制作与安装技术
8)底板、大角缝焊接
边缘板采用隔缝焊接(此前边缘板外侧300mm左右的对接
焊缝已在壁板安装前完成,内侧待边缘板与壁板的角缝焊接后
再施焊);罐底与罐壁连接的角焊缝应先焊内侧环形角缝,再焊
外侧环形角缝;焊工对称均匀分布,同一方向进行分段焊接;
初层角焊缝采用分段退焊或跳焊法;4.6.2金属储罐制作与安装技术4.6.2金属储罐制作与安装技术
中幅板焊接时先焊短焊缝、后焊长焊缝,焊前要将长焊缝
的定位焊点全部磨去;遵循由罐中心向四周并隔缝对称焊接的
原则,分段退焊或跳焊;最后焊工均布,同向施焊,完成中腹
板与边缘板的焊接。4.6.2金属储罐制作与安装技术
9)拱顶焊接
先焊内侧断续焊,后焊外部连续焊;先焊环向短缝,再焊
径向长缝;由拱顶中心向外分段退焊;包边角钢与顶板的环缝,
焊工均布,沿同一方向分段退焊,不得超量焊接。
10)罐检验
(1)焊缝质量检验:熔渣、飞溅清理干净,焊缝表面及热影
响区不得有裂纹、气孔、夹渣、弧坑和未焊满等缺陷;罐壁焊
缝按设计文件要求的比例进行无损检测;当板厚>12mm时,
可采用衍射时差法进行超声检测。4.6.2金属储罐制作与安装技术
(2)罐外观尺寸的检查:罐壁铅垂的允许偏差不超过罐壁高
的4/1000,且不大于50mm;壁板局部凹凸变形及底圈板的半径
允差范围为±13mm;高度偏差≤50mm。4.6.2金属储罐制作与安装技术
(3)储罐试验:4.6.2金属储罐制作与安装技术
(3)储罐试验:罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严
密性试验;罐壁的严密性和强度试验采用注水到设计要求的充
水高度,静置48h,罐壁无异常变形,罐壁、罐底各部分焊缝无
渗漏,则罐壁的严密性和强度试验合格;4.6.2金属储罐制作与安装技术
(3)储罐试验:罐顶的严密性试验、强度试验和稳定性试验
前封闭储罐,通过适当排水或注水的方法,使罐顶处的负压或
正压力达到试验所需要的参数值,正压时在罐顶涂以肥皂水检
查,无泄漏则罐顶严密性合格,正压和负压试验后立即将罐顶
孔开启,使储罐内部与大气相通,恢复到常压,罐顶无异常变
形,则罐顶的强度和稳定性合格。4.6.2金属储罐制作与安装技术
11)矫正焊接变形技术措施(26年新增)
采用龙门架、千斤顶对局部变形处加压,产生与焊接
(1)机械矫正 变形相反方向的塑性变形,矫正焊后残余变形;采用
锤击法使材料延伸以补偿焊接收缩产生的变形。
焊接变形可以采取火焰加热急冷的方法消除,在高温
时,材料的热膨胀受到本身的刚性制约,产生局部压
(2)火焰加热
缩塑性变形,冷却收缩后,抵消了在该部位的伸长变
矫正
形,达到矫正的目的。火焰加热矫正壁板时,可采用
梅花点状加热,以增强矫正效果。4.6.3设备钢结构制作与安装技术
1.钢结构制作
1)钢结构制作内容
钢结构零件及部件(杆件、节点板、加强筋、支座、螺栓球
等)加工;钢构件预制(板材、型材的拼接部件的组装)。4.6.3设备钢结构制作与安装技术
2)钢构件制作程序和要求
(1)钢结构制作程序:原材料检验→下料→拼接→零部件加
工→部件装配→焊接→除锈→油漆→构件编号验收。4.6.3设备钢结构制作与安装技术
(2)金属结构制作要求:
①零件、部件采用样板、样杆号料时,号料样板、样杆制
作后应进行校准。
②钢材切割面应无裂纹、夹渣、分层等缺陷和大于1mm的
缺棱,并应全数检查。4.6.3设备钢结构制作与安装技术
③
碳素结构钢 环境温度低于-16℃
冷矫正和 不应进行冷矫
冷弯曲 正和冷弯曲
低合金结构钢 环境温度低于-12℃
碳素结构钢 最高温度严禁
加热温度应为700~ 超过900℃,最
800℃, 低温度不得低
加热矫正 低合金结构钢
于600℃
低合金结构钢在加热矫正后应自然冷却。4.6.3设备钢结构制作与安装技术
矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度
不得大于0.5mm,且不应大于该钢材厚度允许负偏差的1/2。4.6.3设备钢结构制作与安装技术
④对于有较大收缩或角变形的接头,正式焊接前应采用预
留焊接收缩余量或反变形方法控制收缩和变形。
⑤长焊缝采用分段退焊、跳焊法或多人对称焊接法焊接;
多组件构成的组合构件应采取分部组装焊接,矫正变形后再进
行总装焊接。4.6.3设备钢结构制作与安装技术
⑥焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜
小于200mm;翼缘板拼接长度不应小于600mm;腹板拼接宽度
不应小于300mm;H型钢端头到拼接缝的长度不应小于
600mm4.6.3设备钢结构制作与安装技术
2.钢结构安装
1)钢结构安装程序
构件检查→基础复查→钢柱安装→支撑安装→梁安装→平
台板(层板、屋面板)安装→围护结构安装。4.6.3设备钢结构制作与安装技术
2)钢结构紧固连接要求
(1)紧固方式:采用普通螺栓、扭剪型高强度螺栓、高强度
大六角头螺栓、钢网架螺栓球节点用高强度螺栓及拉铆钉、自
攻钉、射钉等紧固方式。4.6.3设备钢结构制作与安装技术
(2)抗滑移试验:钢结构制作和安装单位,应分别进行高强
度螺栓、连接摩擦面的抗滑移系数试验;当高强度螺栓连接节
点按承压型连接或张拉型连接进行强度设计时,可不进行摩擦
面抗滑移系数的试验。4.6.3设备钢结构制作与安装技术
(3)高强度螺栓连接要求:
①高强度螺栓连接处的摩擦面采用手工砂轮打磨时,打磨
方向应与受力方向垂直,且打磨范围不应小于螺栓孔径的4倍
②高强度螺栓连接处的摩擦面采用生锈处理方法时,安装
前应以细钢丝刷垂直于构件受力方向除去摩擦面上的浮锈。
③高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、清洁,不应有飞边、
毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等,且不得在摩擦
面上做钢印标记。4.6.3设备钢结构制作与安装技术
2.钢结构安装
(3)高强度螺栓连接要求:
由一个螺栓、一个螺母和两个垫圈组成,垫圈的
高强度大六角
倒角应朝向螺栓头或螺母
由一个螺栓、一个螺母和一个垫圈组成。扭剪型
扭剪型高强度螺
高强度螺栓安装时,螺母带圆台面的一侧应朝向
栓
垫圈有倒角的一侧。4.6.3设备钢结构制作与安装技术
3)钢结构安装要求
(1)多节柱安装时,每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直
接引上,不得从下层柱的轴线引上,避免造成过大的累积误差。
(2)吊车梁和吊车桁架安装就位后不应下挠。4.6.3设备钢结构制作与安装技术
(3)钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其
挠度值,且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。4.6.3设备钢结构制作与安装技术
(4)涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求;薄涂型
防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求;厚涂型
防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的
设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。谢谢 观看
THANKS