文档文本内容
2026年二级建造师
机电工程管理与实务
重点精讲班
主讲老师:刘忠海4.4自动化仪表工程安装技术4.4自动化仪表工程安装技术4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
1.自动化仪表安装原则与施工程序
1)自动化仪表安装原则
先土建后安装;先地下后地上;先安装设
自动化仪表施工的原则
备再配管布线;先两端后中间。
仪表设备安装应遵循的
先里后外;先高后低;先重后轻。
原则
先取证后校验;先单校后联校;先单回路
仪表调校应遵循的原则
后复杂回路;先单点后网络。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
2)自动化仪表安装施工程序
取源部件安装→仪表设备单体校验、安装→仪表线路安装
→仪表管道安装→脱脂→仪表系统试验→工程交接验收。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
3.自动化仪表取源部件安装要求
1)取源部件安装的一般规定
(1)取源部件的安装,应在工艺设备制造或工艺管道预制、
安装的同时进行。
(2)安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防
腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。
(3)在高压、合金钢、有色金属的工艺管道和设备上开孔时,
应采用机械加工的方法。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
(4)在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件应在砌筑或浇
筑的同时埋入,当无法做到时,应预留安装孔。
(5)安装取源部件时,不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接
(6)当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出绝热
层外。
(7)取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。
(8)取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试
验。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
2)温度取源部件安装要求
(1)温度取源部件的安装位置:要选在介质温度变化灵敏和
具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流
束呈现死角处以及振动较大的地方。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
(2)温度取源部件与管道的安装要求:
与管道垂直安装 取源部件轴线应与管道轴线垂直相交
与管道呈倾斜角度 取源部件轴线应与管道
宜逆着物料流向
安装时 轴线相交
在管道的拐弯处安 取源部件轴线应与管道
宜逆着物料流向
装 轴线相重合4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
3)压力取源部件安装要求
(1)压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的位
置。
(2)压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取
源部件应安装在温度取源部件的上游侧。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
(3)在水平和倾斜的管道上的安装要求:
气体压力 取压点的方位在管道的上半部
取压点的方位在管道的下半部与管道的水平中心线成
液体压力
0°~45°夹角的范围内
取压点的方位在管道的上半部,或者下半部与管道水
蒸汽压力
平中心线成0°~45°夹角的范围内。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
4)流量取源部件安装要求4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
4)流量取源部件安装要求
(1)在上、下游直管段的最小长度范围内,不得设置其他取
源部件或检测元件。
(2)直管段内表面应清洁,无凹坑和凸出物。
(3)采用均压环取压时,取压孔应在同一截面上均匀设置,
且上、下游取压孔的数量应相等。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
(4)节流装置在水平和倾斜的管道上时,取压口的方位设置
要求:
气体流量 取压点的方位在管道的上半部
取压点的方位在管道的下半部与管道的水平中心线成
液体流量
0°~45°夹角的范围内
取压口应在管道的上半部与管道水平中心线成0°~45°
蒸汽流量
夹角的范围内4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
压力取源部件
流量取源部件4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
5)物位取源部件安装要求
(1)物位取源部件的安装位置应选在物位变化灵敏,且不使
检测元件受到物料冲击的地方。
(2)静压液位计取源部件的安装位置应远离液体进、出口
(3)内浮筒液位计和浮球液位计采用导向管或其他导向装置
时,导向管或导向装置应垂直安装,导向管内液流应畅通。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
(4)安装浮球式液位仪表的法兰短管应使浮球能在全量程范
围内自由活动。
(5)电接点水位计的测量筒应垂直安装,筒体零水位电极的
中轴线与被测容器正常工作时的零水位线应处于同一高度。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
6)分析取源部件安装要求
(1)分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分
变化和取得具有代表性的分析样品的位置。
(2)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物
料堵塞或非生产过程的化学反应。
(3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方
位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
4.自动化仪表设备安装要求
1)仪表设备安装的一般规定
(1)现场仪表的安装位置应符合下列要求:
①光线充足,操作和维护方便。仪表的中心距操作地面的
高度宜为1.2~1.5m。显示仪表应安装在便于观察示值的位置
②仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电
磁场干扰、高温、温度剧烈变化和有腐蚀性气体的位置。
③检测元件应安装在能真实反映输入变量的位置。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
(2)安装过程中不应敲击、振动仪表。仪表安装后应牢固、
平正。仪表与设备、管道或构件的连接及固定部位应受力均匀,
不应承受非正常的外力。
(3)设计文件规定需要脱脂的仪表,应经脱脂检查合格后安
装。
(4)直接安装在管道上的仪表,宜在管道吹扫后安装,当必
须与管道同时安装时,在管道吹扫前应将仪表拆下。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
(5)直接安装在设备或管道上的仪表安装完毕后应进行压力
试验。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
(6)仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上。
(7)对仪表和仪表电源设备进行绝缘电阻测量时,应有防止
弱电设备及电子元件被损坏的措施。
(8)现场总线仪表线路的连接应为并联方式。
(9)核辐射式仪表安装前应编制具体的安装方案,安装中的
安全防护措施应符合国家现行有关放射性同位素工作卫生防护
标准的规定。在安装现场应有明显的警戒标识。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
2)仪表柜(盘、箱)安装
(1)仪表柜(盘、箱)的型钢底座应在地面施工完成前安装找
正,其上表面宜高出地面,并应进行防腐处理。
(2)仪表柜(盘、操作台)之间及仪表柜(盘、操作台)内各设
备构件之间的连接应牢固,安装用的紧固件应为防锈材料。安
装固定不应采用焊接方式。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
(3)不锈钢材质的接线箱固定时,不得与碳钢材料直接接触。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
3)温度检测仪表安装4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
(1)测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,应采取
防弯曲措施。
(2)压力式温度计的温包必须全部浸入被测对象中。
(3)在多粉尘的部位安装测温元件,应采取防止磨损的措施
(4)表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触,并应
固定牢固。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
4)压力检测仪表安装
(1)现场安装的压力表,不应固定在有强烈振动的设备或管
道上。
(2)测量低压的压力表或变送器的安装高度,宜与取压点的
高度一致。
(3)测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,宜距操作面
1.8m以上,或在仪表正面加保护罩。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
5)流量检测仪表安装4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
5)流量检测仪表安装
(1)节流件必须在管道吹洗后安装。
(2)节流件安装方向,应使流体从节流件的上游端面流向节
流件的下游端面,孔板的锐边或喷嘴的曲面侧迎着被测流体的
流向。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
(4)涡轮流量计和涡街流量计的信号线应使用屏蔽线。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
(3)在水平和倾斜的管道上安装的孔板或喷嘴,当排泄孔流
体为液体时,排泄孔的位置应在管道的正上方,当流体为气体
或蒸汽时,排泄孔的位置应在管道的正下方。
排泄孔流体为液体 位置应在管道的正上方
气体或蒸汽 位置应在管道的正下方4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
(5)质量流量计应安装于被测流体完全充满的水平管道上
在垂直管道中的流体流向 应自下而上
测量气体 箱体管应置于管道上方
测量液体时 箱体管应置于管道下方。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
(6)电磁流量计外壳、被测流体和管道连接法兰之间应连接
为等电位,并应接地。
(7)超声波流量计安装时,对于水平管道,换能器的位置应
在与水平直线成45°夹角的范围内,被测管道内壁不应有影响
测量精度的结垢层或涂层。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
6)物位检测仪表安装
使浮筒呈垂直状态,处于浮筒中心正常操作液位或分
浮筒液位计
界液位的高度。
差压计或差
仪表安装高度不应高于下部取压口。
压变送器
不应安装在进料口的上方;传感器宜垂直于物料表面
超声波物位
;在信号波束角内不应有遮挡物;物料的最高物位不
计
应进入仪表的盲区。
雷达物位计 不应安装在进料口的上方,传感器应垂直于物料表面4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
7)成分分析和物性检测仪表安装
(1)被分析样品的排放管应直接与排放总管连接,总管应引
至室外安全场所,其集液处应有排液装置。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
(2)可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据所
检测气体的密度确定
密度大于空气 安装在距地面200~300mm处
密度小于空气 安装在泄漏区域的上方4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
5.自动化仪表线路安装要求
1)仪表线路安装的一般要求
(1)线路周围环境温度超过65℃时,应采取隔热措施;附近
有火源时,应采取防火措施。
(2)线路不得敷设在易受机械损伤、腐蚀性物质排放、潮湿、
强磁场和强静电场干扰的位置。
(3)线路不宜敷设在高温设备和管道上方,也不宜敷设在具
有腐蚀性液体的设备和管道的下方。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
(4)线路与绝热的设备及管道绝热层之间的距离应大于或等
于200mm,与其他设备和管道之间的距离应大于或等于
150mm
(5)线路进入室外的盘、柜、箱时,宜从底部进入,并应有
防水密封措施。
(6)测量电缆电线的绝缘电阻时,必须将已连接上的仪表设
备及部件断开。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
2)电缆桥架、电缆导管安装
(1)在粉尘、蒸汽、腐蚀性或潮湿气体区域敷设电缆导管时,
其两端管口应密封。
(2)电缆导管与检测元件或现场仪表之间,宜用金属挠性管
连接,并应设有防水弯。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
3)线缆及光缆敷设
(1)补偿导线应在穿电缆导管或在电缆桥架内敷设,不得直
接埋地敷设。当补偿导线与测量仪表之间不采用切换开关或冷
端温度补偿器时,宜将补偿导线和仪表直接连接。
(2)电缆不应有中间接头,当需要中间接头时,应在接线箱
或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时,应采用无
腐蚀性焊药。补偿导线应采用压接。同轴电缆和高频电缆应采
用专用接头。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
(3)在光纤连接前和光纤连接后均应对光纤进行测试;光缆
的弯曲半径不应小于光缆外径的15倍;光纤连接应采用专用
设备进行熔接。
(4)交流电源线路和仪表信号线路宜分层敷设。在同一电缆
桥架内时,应用金属隔板隔开敷设。
(5)明敷设的仪表信号线路与具有强磁场和强静电场的电气
设备之间的净距离宜大于1.50m;当采用屏蔽电缆或穿金属导
管以及在金属槽式桥架内敷设时,宜大于0.8m。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
(6)仪表信号线路、仪表供电线路、安全联锁线路、补偿导
线、本质安全型仪表线路和其他特殊仪表线路,应分别采用各
自的电缆导管。4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
6.自动化仪表管道安装要求4.4.1自动化仪表设备与管线施工技术
埋地敷设时,必须经试压合格和防腐处理后再埋入。直接埋地的管道连接必须
采用焊接,在穿过道路、沟道及进出地面处应设置保护套管。
一般要求
穿墙和过楼板处,应加装保护套管或保护罩,管道接头不应在保护套管或保护
罩内。
测量管道 (1)当测量管道与高温设备、管道连接时,应采取热膨胀补偿措施。
安装 (2)测量压差的正压管和负压管应安装在环境温度相同的位置。
气动信号 应采用紫铜管、不锈钢管或聚乙烯、尼龙管。
管道 不宜设置中间接头,当有中间接头时,应采用卡套式中间接头
采用镀锌钢管时,应采用螺纹连接。
气源管道 (2)供气管道宜架空敷设,不宜在地表面或埋地敷设。
(3)气源系统安装完毕后应进行吹扫。
(1)油压管道不应平行敷设在高温设备和管道的上方,与热表面绝缘层的距离应
液压管道 大于150mm。
(2)贮液箱的安装位置应低于回液集管,并设置呼吸阀。4.4.2自动化仪表系统调试要求
1.自动化仪表调试的一般要求
(1)仪表在安装和使用前应进行检查、校准和试验。仪表安
装前的校准和试验应在室内进行。
(2)仪表工程在系统投用前应进行回路试验。仪表回路试验
的电源和气源宜由正式电源和气源供给。
(3)用于仪表校准和试验的标准仪器仪表,应具备有效的计
量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基
本误差绝对值的1/3。在选择试验用的标准仪器仪表时,至少
应保证其准确度比被校准仪表高一个等级。4.4.2自动化仪表系统调试要求
2.单台仪表的校准和试验
有试验状态标识和位号标
单台仪表校准
应填写校准和试验记录 识;仪表需加封印和漆封
和试验
的部位应加封印和漆封
压力、差压变 进行零点、量程调整和零
输入输出特性试验和校准
送器 点迁移量调整
干校法 挂重量的确定
浮筒式液位计
湿校法 试验介质密度的换算
储罐液位计、 在安装完成后直接模拟物位进行校准。
料面计4.4.2自动化仪表系统调试要求
3.仪表电源设备的试验
(1)电源设备的带电部分与金属外壳之间的绝缘电阻,当采
用500V兆欧表测量时,不应小于5MΩ。
(2)不间断电源应进行自动切换性能试验。4.4.2自动化仪表系统调试要求
5.回路试验和系统试验
(1)控制回路试验中,通过控制器或操作站的输出向执行器
发送控制信号,检查执行器的全行程动作方向和位置应正确。
执行器带有定位器时应同时试验。
(2)检测回路试验中,在检测回路的信号输入端输入模拟被
测变量的标准信号,回路的显示仪表部分的示值误差不应超过
回路内各单台仪表允许基本误差平方和的平方根值。4.5防腐蚀与绝热工程施工技术4.5.1防腐蚀工程施工技术
2)覆盖层
设备及管道覆盖层主要有下列几种形式:
是以各种非金属涂料涂覆形成的涂层。涂料涂层一般比较薄,
涂料涂层
常用于设备及架空管道的防腐。
金属涂层 金属涂层常用于设备或储罐的外壁防腐。
在金属设备及管道内衬金属或非金属材料。对于温度、压力较
高的场合,可衬耐蚀金属,如不锈钢、钛、铜、铝等。常用非
衬里 金属衬里方法:块材衬里、纤维增强塑料衬里、橡胶衬里、塑
料衬里、玻璃鳞片衬里、铅衬里、喷涂聚脲衬里、氯丁胶乳水
泥砂浆衬里等。
分为阳极保护和阴极保护两种形式。硫酸设备等化工设备和设
电化学保护 施可采用阳极保护技术;埋地钢质管道、管网以及储罐常采用
阴极保护技术。
添加缓蚀剂 例如:加入乌洛托品等缓蚀剂可减轻炼油装置的腐蚀。4.5.1防腐蚀工程施工技术
1)表面处理方法
1)表面处理方法
表面处理的方法有清洗(脱脂处理)、机械除锈、喷(抛)射除
锈、酸洗等。
脱脂处理 浸泡脱脂、喷淋脱脂
包括钢丝刷、粗砂纸、铲刀、刮刀或类似的手
手工除锈
工工具
机械除锈
动力工具除锈 包括旋转钢丝轮、电动砂轮或除锈机等
喷(抛)射处理 包括干喷射、湿喷射、喷砂、喷丸
钝化处理 包括磷化、铬酸盐钝化、钝化4.5.1防腐蚀工程施工技术
(2)手工和工具除锈
用钢丝刷、粗砂纸、铲刀或类似手工工具,除掉金属表
手工除锈
面所有附着物。
动力工具除 如旋转钢丝轮、砂轮除去金属表面上的分层锈或焊接飞
锈 溅物以及松动的氧化皮、疏松的锈和表面附着物。
工具处理分为St2级、St3级两个质量等级。4.5.1防腐蚀工程施工技术
(3)喷射除锈
①应根据金属的钢号、种类、原始锈蚀程度、涂料的类型、
除锈方法以及涂装所要求的表面粗糙度选择磨料。常用的磨料
有铸钢丸、铸铁丸、铸钢砂、铸铁砂、石英砂及钢丝段等。
抛丸除锈流水线(不带喷漆部分)4.5.1防腐蚀工程施工技术
②敞开式干喷射是用压缩空气通过喷射清洁干燥的磨料进
行除锈,所用的压缩空气应是无油、干燥的,且金属表面的温
度应高于露点以上3℃。4.5.1防腐蚀工程施工技术
⑤湿喷射是采用压缩空气通过喷嘴喷射掺水的非金属磨料,
喷射用水中应掺入足量的缓蚀剂,否则喷射后应采用淡水冲洗,
并做防锈处理。若冲洗后表面仍有残留物,应用刷子做补充清
理。
⑥喷射处理分为Sa1级、Sa2级、Sa2.5级、Sa3级四个质
量等级。4.5.1防腐蚀工程施工技术
(4)酸洗除锈
①酸洗处理前,金属表面应采用工具或喷射除锈除掉表面
上大部分氧化皮、锈和旧涂层,以缩短酸洗除锈时间。
②将金属表面浸入常温酸洗液中,直至氧化皮和锈全部除
掉。酸洗液中应加入足够缓蚀剂,以减少对金属的腐蚀。金属
表面达到要求后,用淡水充分冲洗干净。然后分别浸入磷化液
和钝化液进行磷化和钝化处理。酸洗液中溶入铁的含量不超过
10%。
③酸洗后的金属表面应用干净的高压空气吹干水分,且不
应码垛堆放。4.5.1防腐蚀工程施工技术
(5)焊缝表面处理
①对接焊缝表面应平整,并应无气孔、焊瘤和夹渣。焊缝
高度应小于或等于2mm,并平滑过渡。
②设备转角和接管部位的焊缝应饱满、圆滑,不得有毛刺,
应将棱角打磨成钝角并形成圆弧过渡。
③角焊缝的圆角部位,焊角高度、突出角的焊接圆弧半径
以及内角的焊接圆弧半径应满足要求。4.5.1防腐蚀工程施工技术
④切除组装卡具时,不得损伤基体母材。4.5.1防腐蚀工程施工技术
2)涂装技术要求
(1)涂装工艺是涂装作业中涂料涂覆的整个工艺过程。包括
工件刮腻子、涂料的调配、工件的输送、各种方法的涂覆、干
燥或固化、打磨等工序。
(2)涂层涂料有环氧树脂类涂料、聚氨酯涂料、氯化橡胶涂
料、高氯化聚乙烯涂料、氯磺化聚乙烯涂料、丙烯酸树脂改性
涂料、有机硅耐温涂料、氟涂料、富锌涂料(有机、无机)、醇
酸涂料和底层涂料的涂层。4.5.1防腐蚀工程施工技术
(3)涂料进场时,供料方除提供产品质量证明文件外,尚应
提供涂装的基体表面处理和施工工艺等要求。产品质量证明文
件应包括产品质量合格证、质量技术指标及检测方法、材料检
测报告或技术鉴定文件
(4)施工环境温度宜为5~30℃,相对湿度不大于85%,或涂
覆的基体表面温度比露点温度高3℃。
(5)钢结构用水性防腐涂料可分为底漆、中间漆和面漆。4.5.1防腐蚀工程施工技术
3)块材衬里
(1)块材的品种包括耐酸砖、耐酸耐温砖、铸石板、防腐蚀
炭砖。
(2)设备接管部位衬管的施工,应在设备本体衬砌前进行。
(3)块材衬里工程应包括下列内容:水玻璃胶泥衬砌块材的
设备、管道及管件的衬里层;树脂胶泥衬砌块材的设备、管道
及管件的衬里层。4.5.2绝热工程施工技术
1.绝热层施工技术要求4.5.2绝热工程施工技术
保温层 保冷层
分层 厚度大于或等于100mm 厚度大于或等于80mm
拼缝宽
不应大于5mm 不应大于2mm
度
同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm。
不得布置在管道垂直中心线45°范围内
接缝
水平管道的纵向接缝位 。当采用大管径的多块硬质成型绝热制
置 品时,绝热层的纵向接缝位置可不受此
限制,但应偏离管道垂直中心线位置4.5.2绝热工程施工技术4.5.2绝热工程施工技术
3)伸缩缝及膨胀间隙的留设要求
(1)设备或管道采用硬质绝热制品时,应留设伸缩缝。
(2)两固定管架间水平管道绝热层的伸缩缝,至少应留设一
道
(3)立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下面留设伸缩
缝。
(4)弯头两端的直管段上,应各留一道伸缩缝;当两弯头之
间的间距较小时,其直管段上的伸缩缝可根据介质温度确定仅
留一道或不留设伸缩缝。4.5.2绝热工程施工技术
(5)球形容器的伸缩缝,必须按设计规定留设。当设计对伸
缩缝的做法无规定时,浇注或喷涂的绝热层可用嵌条留设。
(6)伸缩缝留设的宽度,设备宜为25mm,管道宜为20mm。
(7)保温层的伸缩缝,应采用矿物纤维毡条、绳等填塞严密,
并应捆扎固定。高温设备及管道保温层的伸缩缝外,应再进行
保温。4.5.2绝热工程施工技术
(8)保冷层的伸缩缝,应采用软质绝热制品填塞严密或挤入
发泡型胶粘剂,外面应用50mm宽的不干性胶带粘贴密封。保
冷层的伸缩缝外应再进行保冷。4.5.2绝热工程施工技术
(9)多层绝热层伸缩缝的留设:中、低温保温层的各层伸缩
缝,可不错开;保冷层及高温保温层的各层伸缩缝,必须错开,
错开距离应大于100mm。
(10)膨胀间隙的施工,有下列情况时,必须在膨胀移动方
向的另一侧留有膨胀间隙:
①填料式补偿器和波形补偿器。
②当滑动支座高度小于绝热层厚度时。
③相邻管道的绝热结构之间。
④绝热结构与墙、梁、栏杆、平台、支撑等固定构件和管
道所通过的孔洞之间。4.5.2绝热工程施工技术
3)伸缩缝及膨胀间隙的留设要求
例如:对立式设备采用硬质或半硬质制品保温施工时,需
设置支撑件,并从支撑件开始自下而上拼砌,然后进行环向捆
扎。对卧式设备采用硬质或半硬质制品保温施工时,需要在设
备中轴线水平面上设置托架,保温层从托架开始拼砌,并用镀
锌铁丝网状捆扎。4.5.2绝热工程施工技术
保冷层的伸缩缝,应采用软质泡沫塑料条填塞严密,或挤
入发泡型胶粘剂,外面用50mm宽的不干性胶带粘贴密封,在
伸缩缝的外面必须再进行保冷。4.5.2绝热工程施工技术
4)附件
保温设备及管 裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,应
道 进行保温,当设计无规定时,可不必保温
裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必
须进行保冷,其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4
保冷设备及管
倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为邻近保冷层厚
道
度的1/2,但不得小于40mm。设备裙座里外均应进
行保冷。4.5.2绝热工程施工技术
(3)施工后的保温层不得覆盖设备铭牌。当保温层厚度高于
设备铭牌时,可将铭牌周围的保温层切割成喇叭形开口,开口
处应规整,并应设置密封的防雨水盖。施工后的保冷层应将设
备铭牌处覆盖,设备铭牌应粘贴在保冷系统的外表面,粘贴铭
牌时不得刺穿防潮层4.5.2绝热工程施工技术
5)捆扎法施工
(1)捆扎间距:对硬质绝热制品不应大于400mm;对半硬质
绝热制品不应大于300mm;对软质绝热制品宜为200mm。
(2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道;对有振动的部
位应加强捆扎。
(3)不得采用螺旋式缠绕捆扎。4.5.2绝热工程施工技术
8)设备绝热
(1)立式设备或垂直管道的绝热层采用硬质、半硬质绝热制
品施工时,应从支承件开始,自下而上拼装,保温应采用镀锌
铁丝或包装钢带进行环向捆扎,保冷应采用不锈钢丝或不锈钢
带进行环向捆扎。
(2)当卧式设备有托架时,绝热层应从托架开始拼装,保温
宜采用镀锌铁丝网状捆扎,保冷宜采用不锈钢带环向或纵向捆
扎。4.5.2绝热工程施工技术
2.防潮层施工技术要求
1)一般要求
(1)室外施工不宜在雨雪天或阳光暴晒中进行。施工时的环
境温度应符合设计文件和产品说明书的规定。
(2)防潮层外不得设置钢丝、钢带等硬质捆扎件。
(3)设备筒体、管道上的防潮层应连续施工,不得有断开或
断层等现象。防潮层封口处应封闭。4.5.2绝热工程施工技术
例如:当涂抹沥青胶或防水冷胶料时,应满涂至规定厚度,
其表面应均匀平整。粘贴的方式,可采用螺旋形缠绕或平铺,
待干燥后,应在玻璃布表面再涂抹沥青胶或防水冷胶料。4.5.2绝热工程施工技术
3)玻璃纤维布复合胶泥涂抹结构
(1)立式设备和垂直管道的环向接缝,应为上下搭接。卧式
设备和水平管道的纵向接缝位置,应在两侧搭接,并应缝口朝
下。
(2)玻璃纤维布应随第一层胶泥层边涂边贴,其环向、纵向
缝的搭接宽度不应小于50mm,搭接处应粘贴密实,不得出现
气泡或空鼓。
(3)粘贴的方式,可采用螺旋形缠绕法或平铺法。
(4)待第一层胶泥干燥后,再涂抹第二层胶泥。4.5.2绝热工程施工技术
(3)粘贴的方式,可采用螺旋形缠绕法或平铺法。
公称直径小于 玻璃布的宽度宜为120~
宜采用螺旋形缠绕法
800mm 350mm
公称直径大于 玻璃布的宽度宜为
采用平铺法
或等800mm 500~1000mm。4.5.2绝热工程施工技术
3.保护层施工技术要求
1)金属保护层施工技术要求
(1)一般要求4.5.2绝热工程施工技术
3.保护层施工技术要求
1)金属保护层施工技术要求
(1)一般要求4.5.2绝热工程施工技术
①金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形
式。保护层安装应紧贴保温层或防潮层。
纵向接缝 采用搭接或咬接
环向接缝 可采用插接或搭接
室内的外保护层结构 宜采用搭接形式4.5.2绝热工程施工技术
③压型板应由下而上进行安装。压型板可采用螺栓与胶垫、
自攻螺钉或抽芯铆钉固定。当采用硬质绝热制品时,其金属压
型板的宽波应安装在外面;当采用半硬质和软质绝热制品时,
其压型板的窄波应安装在外面。4.5.2绝热工程施工技术
④在已安装的金属护壳上,严禁踩踏和堆放物品。对于不
可避免的踩踏部位,应采取正式防护措施。
⑤垂直管道或设备金属保护层的敷设,应由下而上进行施
工,接缝应顺水搭接。4.5.2绝热工程施工技术
(2)设备绝热保护层
①设备及大型储罐金属保护层的接缝和凸筋,应呈棋盘形
错列布置。
②立式设备、垂直管道或斜度大于45°的斜立管道上的金
属保护层,应分段将其固定在支承件上。4.5.2绝热工程施工技术
③静置设备和转动机械的绝热层,其金属保护层应自下而
上进行敷设。环向接缝宜采用搭接或插接,纵向接缝可咬接或
搭接,搭接或插接尺寸应为30~50mm。平顶设备顶部绝热
层的金属保护层,应按设计规定的坡度进行施工。4.5.2绝热工程施工技术
(3)管道绝热保护层
①水平管道金属保护层的环向接缝应沿管道坡向,顺水搭
接,其纵向接缝宜布置在水平中心线下方的15°~45°处,并应
缝口朝下。当侧面或底部有障碍物时,纵向接缝可移至管道水
平中心线上方60°以内。4.5.2绝热工程施工技术
②管道金属保护层的纵向接缝,
保冷结构 应采用金属抱箍固定 间距宜为250~300mm
采用自攻螺钉或抽芯铆
保温结构 间距宜为150~200mm
钉固定4.5.2绝热工程施工技术
③水平支管与垂直主管相交时,水平支管保护层先施工,
垂直主管应按支管保护层外径开口,水平支管保护层应插入垂
直主管保护层开口内,安装示意图如图4.5-1所示。4.5.2绝热工程施工技术
水平支管与垂直主管相交时金属保护层安装示意图
1一垂直主管;2—水平支管;3—垂直主管绝热层;4—水
平支管绝热层;5—垂直主管保护层;6—水平支管保护层;
7—接缝处密封胶4.5.2绝热工程施工技术
④垂直支管与水平主管在水平主管下部相交时,垂直支管
保护层应先施工,水平主管保护层应按垂直支管保护层外径开
口,垂直支管保护层应插入水平主管保护层开口内,上端口向
外折边不应小于10mm,安装示意图如图4.5-2所示。4.5.2绝热工程施工技术
水平主管与垂直支管在水平主管下部相交时金属保护层安
装示意图
1—水平主管;2—垂直支管;3—水平主管绝热层;4—垂
直支管绝热层;5—水平主管保护层;6一垂直支管保护层;
7—接缝处密封胶4.5.2绝热工程施工技术
⑤垂直支管与水平主管在水平主管上部相交时,水平主管
保护层应先施工,垂直支管端部应按马鞍形剪口与水平主管对
接。4.5.2绝热工程施工技术
⑥管道金属保护层膨胀部位的环向接缝,静置设备及转动
机构保护层的膨胀部位均应采用活动接缝,接缝应满足热膨胀
的要求,不得固定。其间距应符合硬质绝热制品的活动接缝,
且与保温层伸缩缝的位置相一致;半硬质和软质绝热制品的活
动接缝间距,
中低温管道 4000~6000mm
高温管道 3000~4000mm4.5.2绝热工程施工技术
2)非金属保护层施工技术要求
(1)当采用箔、毡、布类包缠型保护层时,应符合下列要求:
①当在绝热层上直接包缠时,应清除绝热层表面的灰尘、
泥污,并应修饰平整。当在抹面层上包缠时,应在抹面层表面
干燥后进行。
②包缠施工应层层压缝,压缝宜为30~50mm,且必须在其
起点和终端有紧固措施。4.5.2绝热工程施工技术
(2)当采用阻燃型防水卷材及涂膜弹性体作保护层时,应符
合下列要求:
①当施工防水涂料时,绝热层接缝处应嵌平、光滑,并不
得高出绝热层表面。
②卷材包扎的环向、纵向接缝的搭接尺寸不应小于50mm。
接缝处可采用专用涂料粘贴封口。4.5.2绝热工程施工技术
(3)当采用玻璃钢保护层时,应符合下列要求:
①玻璃钢可分为预制和现场制作,可采用粘贴、铆接、组
装的方法进行连接。4.5.2绝热工程施工技术
(6)当采用抹面类涂抹保护层时,应符合下列要求:
①露天的绝热结构,不宜采用抹面保护层。如需采用时,
应在抹面层上包缠毡、箔、布类保护层,在包缠层表面涂敷防
水、耐候性的涂料。
②保温抹面保护层施工前,除局部接槎外,不应将保温层
淋湿,应采用两遍操作、一次成型的施工工艺。接槎应良好,
并应消除外观缺陷。
③在抹面保护层未硬化前,应采取措施防止雨淋水冲。当
昼夜室外平均温度低于5℃且最低温度低于-3℃时,应按冬期
施工方案采取防寒措施。4.5.2绝热工程施工技术
④高温管道的抹面保护层和钢丝网的断缝,应与保温层的
伸缩缝留在同一部位,缝内应填充软质矿物棉材料。室外的高
温管道,应在伸缩缝部位加设金属护壳。
⑤当进行大型设备抹面时,应在抹面保护层上留出纵横交
错的方格形或环形伸缩缝。伸缩缝应做成凹槽,其深度应为
5~8mm,宽度应为8~12mm。谢谢 观看
THANKS