夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

006-2026二建机电重点精讲工业管道安装技术(1)(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 69 页PDF · 2.5MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《006-2026二建机电重点精讲工业管道安装技术(1)(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_讲义》第1页预览
2
《006-2026二建机电重点精讲工业管道安装技术(1)(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_讲义》第2页预览
3
《006-2026二建机电重点精讲工业管道安装技术(1)(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_讲义》第3页预览
4
《006-2026二建机电重点精讲工业管道安装技术(1)(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_讲义》第4页预览
5
《006-2026二建机电重点精讲工业管道安装技术(1)(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_讲义》第5页预览
6
《006-2026二建机电重点精讲工业管道安装技术(1)(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_讲义》第6页预览
7
《006-2026二建机电重点精讲工业管道安装技术(1)(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_讲义》第7页预览
8
《006-2026二建机电重点精讲工业管道安装技术(1)(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_讲义》第8页预览
9
《006-2026二建机电重点精讲工业管道安装技术(1)(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_讲义》第9页预览
10
《006-2026二建机电重点精讲工业管道安装技术(1)(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_讲义》第10页预览

本文档共 69 页 剩余 59 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

2026年二级建造师
机电工程管理与实务
重点精讲班
主讲老师:刘忠海4.2工业管道施工技术4.2.1工业管道种类与施工程序
1.工业管道的种类4.2.2工业管道施工技术要求
工业管道的施工程序
工业管道施工程序:测量定位→支架制作安装→管道加工
(预制)、安装→管道试验→防腐绝热→管道吹扫、清洗→系统
调试及试运行→竣工验收。4.2.1工业管道种类与施工程序
1)按管道设计压力分类
设计压力P(MPa)(表
管道类别 管道类别 设计压力P(MPa)(表压)
压)
真空管道 P<0 高压管道 10<P≤100
低压管道 0≤P≤1.6 超高压管道 P>100
中压管道 1.6<P≤104.2.1工业管道种类与施工程序
2)按管道输送介质的设计温度分类
管道类别 温度t(℃) 管道类别 温度t(℃)
低温管道 t≤-40 中温管道 120<t≤450
常温管道 -40<t≤120 高温管道 t>4504.2.2工业管道施工技术要求
产品合格证 产品名称、编号、规格型号、执行标准等;
材料化学成分、材料以及焊接接头力学性能、耐腐蚀性能、热处理
质量证明书 状态、无损检测结果、耐压试验结果、型式检验结果、产品标准或
合同规定的其他检验项目、外协的半成品或成品的质量证明
监督检验 提供特种设备检验检测机构出具的监督检验证书。
不存在裂纹、凹陷、孔洞、砂眼、重皮、焊缝外观不良、严重锈蚀
外观质量
和局部残损等不允许缺陷
几何尺寸 直径、壁厚、结构尺寸
铬钼合金钢、含镍低温钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合金材
料的管道组成件,应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并
性能检验
做好标识。材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料,在运输和
储存期间不得与碳素钢、低合金钢接触。4.2.2工业管道施工技术要求
2.工业管道安装前的检验
2)阀门检验4.2.2工业管道施工技术要求
外观 阀体应完好,开启机构应灵活,阀杆应无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应
检查 齐全。
洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm。
试验温度为5~40℃。低于5℃时,应采取升温措施
壳体
压力
试验压力为阀门在20℃
试验
时最大允许工作压力的
1.5倍
试验持续时间不得少于5min
密封 阀门在20℃时最大允许
试验 工作压力的1.1倍
按管道系统的试验压力与系统一并进行试压。
公称压力小于1.0MPa,且公称
闸板的密封试验可用色印等方法对密封面进行
尺寸大于或等于600mm的闸阀
检查,结合面上的色印应连续。4.2.2工业管道施工技术要求
④安全阀的校验应按照设计文件和有关特种设备安全技术
规范的规定,委托有资质的检验机构进行整定压力调整和密封
试验,安全阀校验应做好记录、铅封,并出具校验报告4.2.2工业管道施工技术要求
3.工业管道安装
1)管道加工
(1)管道元件在加工过程中应及时进行标识移植。低温用钢、
不锈钢及有色金属不得使用硬印标记;不锈钢和有色金属材料
采用色码标记时,印色材料不应对金属材料有害。4.2.2工业管道施工技术要求
采用机械方法切割,也可用火焰或等
碳素钢、合金钢
离子弧方法切割
不锈钢、有色金属 采用机械或等离子弧方法切割
镀锌钢管 采用钢锯或机械方法切割
不锈钢、镍及镍合金、钛及
应使用专用砂轮片修磨
钛合金、锆及锆合金4.2.2工业管道施工技术要求
(3)夹套管加工应符合设计文件规定。外管与内管间隙应均
匀,按设计文件的要求焊接支承块,支承块不得妨碍内管与外
管的热胀冷缩。夹套管支承块的材质应与主管内管的材质相同,
支承块不得妨碍管内介质流动。4.2.2工业管道施工技术要求
(3)内管焊缝应进行100%射线检测,并应经试压合格后再
封入外管。夹套管加工完毕后,外管部分应进行压力试验。夹
套弯管的外管组焊应在内管制作完毕并经无损检测合格后进行
(4)夹套管外管剖切后安装时,纵向焊缝应设置于易检修部
位。
向
δ>1.5mm
为宜
水平管段4.2.2工业管道施工技术要求
(5)夹套管的连通管不得存液。
调整半管
联络管 向
法兰
套管
30°
调整半管 定位板
内管4.2.2工业管道施工技术要求
2)支吊架安装4.2.2工业管道施工技术要求
2)支吊架安装4.2.2工业管道施工技术要求
2)支吊架安装4.2.2工业管道施工技术要求
2)支吊架安装4.2.2工业管道施工技术要求
2)支吊架安装4.2.2工业管道施工技术要求
一般规
安装位置应准确,安装应平整牢固,与管子接触应紧密
定
无热位
垂直安装
移
两根有热位移的管道不
吊杆
吊点应于位移的相反方向
得使用同一吊杆。
有热位
偏置,设计文件无规定时,
移
按位移值的1/2偏位安装。
按设计文件要求或标准图安装,并应在补偿器预拉伸或预
压缩之前固定。
固定支
架
没有补偿装置的冷、热管道直管段上,不得同时安装2个
及2个以上的固定支架。4.2.2工业管道施工技术要求
不得有歪斜和卡涩现象。绝热层不得妨碍其位移。
导向支
架或滑
有热位移的管道,支架安装位置应从支承面中心向位移反
动支架
方向偏移,偏移量应为位移值的1/2
弹簧高度,应按设计文件规定安装,弹簧应调整至冷态值,
弹簧支
并做记录。弹簧的临时固定件,如定位销(块),应待系
吊架
统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。4.2.2工业管道施工技术要求
(6)有热位移的管道,在热负荷运行时,应及时对支吊架进
行检查与调整。检查与调整的主要内容为:
活动支架的位移方向、位移值及导向性能是否符合设计文
件的规定;管托是否脱落;固定支架是否牢固可靠;
弹簧支吊架的安装标高与弹簧工作负荷是否符合设计文件
的规定;可调支架的位置是否合适等。4.2.2工业管道施工技术要求
3)管道连接与敷设4.2.2工业管道施工技术要求
3)管道连接与敷设
(1)管道连接时,不得强力对口,端面的间隙、偏差、错口
或不同心等缺陷不得采用加热管子、加偏垫等方法消除。4.2.2工业管道施工技术要求4.2.2工业管道施工技术要求4.2.2工业管道施工技术要求
密封面及密封垫片不得有划痕、斑点
需要拼接时,应采用斜口搭接或迷宫式拼接,不得采用平口对接
法兰螺栓孔应跨中布置;法兰连接应与钢制管道同心,螺栓应能
自由穿入;
法兰连接
法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺栓应对称紧
固。
法兰平面之间应保持平行,法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方
法消除;4.2.2工业管道施工技术要求
3)管道连接与敷设
(4)管道与大型设备或动设备连接(如空压机、制氧机、汽
轮机等),应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进行。无论是焊
接还是法兰连接,连接时都不应使动设备承受附加外力4.2.2工业管道施工技术要求
自由状态下法兰的平行度和同轴度应符合设计
连接前
要求
最终连接 应在联轴器上架设百分表监视动设备的位移
试压、吹扫和清洗
应对该管道与机器的接口进行复位检验
合格后
安装完成、检验合
不得承受设计以外的附加荷载。
格后4.2.2工业管道施工技术要求
(6)埋地管道安装应在支承地基或基础检验合格后进行;当
有地下水或积水时,应采取排水措施;埋地管道防腐层的施工
应在管道安装前进行,焊缝部位未经试压合格不得防腐,在运
输和安装时,要保护防腐层不被损坏。埋地管道应进行防腐层
检测和严密性试验,并按隐蔽工程验收,合格后方可回填土。4.2.2工业管道施工技术要求
4)伴热管及夹套管安装
(1)伴热管应与主管平行安装,并能自行排液。当一根主管
需多根伴热管伴热时,伴热管之间的相对位置应固定。
(2)水平伴热管宜安装在主管的下方一侧或两侧,或靠近支
架的侧面。铅垂伴热管应均匀分布在主管周围。
(3)不得将伴热管直接点焊在主管上;对不允许与主管直接
接触的伴热管,在伴热管与主管间应设置隔离垫;伴热管经过
主管法兰、阀门时,应设置可拆卸的连接件。4.2.2工业管道施工技术要求
4)伴热管及夹套管安装4.2.2工业管道施工技术要求
(4)夹套管外管剖切后安装时,纵向焊缝应设置于易检修部
位。
(5)夹套管的连通管不得存液。
(6)夹套管支承块的材质应与主管内管的材质相同,支承块
不得妨碍管内介质流动。4.2.2工业管道施工技术要求
5)阀门安装
(1)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流
向确定其安装方向;检查阀门填料,其压盖螺栓应留有调节余
量。
法兰或螺纹方式 阀门应在关闭状态下安装
阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层应
焊接方式
采用氩弧焊并对阀门采取防变形措施
电熔连接或热熔连接 阀门应处于开启状态4.2.2工业管道施工技术要求
(3)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;
在安全阀的进、出管道上设置截止阀时,应加铅封,且应锁定
在全开启状态。4.2.2工业管道施工技术要求
6)静电接地安装
(1)有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。每对法兰
或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。管道系统
的接地电阻值、接地位置及连接方式应符合设计文件的要求,
静电接地引线宜采用焊接形式。4.2.2工业管道施工技术要求
(2)有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道,导线跨接或
接地引线不得与管道直接连接,应采用同材质连接板过渡
(3)静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定
时,应进行检查与调整。4.2.3管道试压与吹洗技术
1.管道试验
1)管道试验的主要类型
根据管道系统不同的使用要求,管道试验主要有压力试验、
泄漏性试验和真空度试验。4.2.3管道试压与吹洗技术
2)管道试验应具备的条件
(1)试验范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安
装质量符合设计及有关标准规定。管道的防腐和绝热在试验前
可部分完成或不完成,但焊缝和管道的待检部位在试验前不得
进行防腐、绝热。
(2)试验方案已经过批准,并已进行了技术和安全交底;压
力试验所需的液体、气体等试验介质已准备充足。4.2.3管道试压与吹洗技术
(3)在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查,
包括管道元件的质量证明文件、管道元件的检验或试验记录、
管道加工和安装记录、焊接检查记录、检验报告和热处理记录、
管道轴测图、设计变更及材料代用文件。
(4)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管
代替;管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已经拆下或已隔
离。待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。管道
已按试验方案进行了加固。4.2.3管道试压与吹洗技术
(5)试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低
于1.6级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力
表不得少于2块。其中至少1块压力表安装于液位最高点,且
以安装于液位最高点的压力表读数为准。4.2.3管道试压与吹洗技术
3)管道压力试验
(1)管道压力试验技术要求
①压力试验以液体或气体为介质时,应对管道逐步加压到
试验压力,以检验管道的强度和严密性。压力试验在管道安装
完毕、热处理和无损检测合格后进行。
②压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于
或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取可靠、
有效的安全措施。4.2.3管道试压与吹洗技术
③脆性材料严禁使用气体进行压力试验。压力试验温度严
禁接近金属材料的脆性转变温度。
④试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重
新进行试验。
⑤试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置
⑥试验介质的排放应符合环保要求。4.2.3管道试压与吹洗技术
⑦压力试验完毕,不得在管道上进行修补或增添物件。当
在管道上进行修补或增添物件时,应重新进行压力试验。经设
计或建设单位同意,对采取了预防措施并能保证结构完好的小
修和增添物件,可不重新进行压力试验。4.2.3管道试压与吹洗技术
③现场条件不允许进行管道的液压试验和气压试验时,可
同时采用下述方法代替压力试验:
环向、纵向对接焊缝和螺旋焊 进行100%射线检测或100%超声检
缝 测
其他焊缝(包括管道组成件与 进行100%的渗透检测或100%的磁
管道支承件连接的焊缝) 粉检测
设计单位 进行管道系统的柔性分析
管道系统应采用敏感气体或浸入液体的方法进行泄漏性试
验,试验要求应在设计文件中明确规定。4.2.3管道试压与吹洗技术
(3)管道液压试验
①液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金管道,
或对连有不锈钢管、镍及镍合金管道或设备的管道,水中氯离
子含量不得超过25ppm(25×10-⁶)。
②试验前,注入液体时应排尽空气。
③水压试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,
应采取防冻措施。
④承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设
计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,
且不得低于0.4MPa。4.2.3管道试压与吹洗技术
⑤管道的设计温度高于试验温度时,试验压力按式(4.2-1)
计算4.2.3管道试压与吹洗技术
⑤当比值[o]T/[o]t大于6.5时,应取6.5;应校核管道在试验
压力条件下的应力,当试验压力在试验温度下产生超过管材屈
服强度的应力时,应将试验压力降至不超过管材屈服强度的应
力。4.2.3管道试压与吹洗技术
⑥当管道与设备作为一个系统进行试验,
管道的试验压力等于或小于设备的试验压 按管道的试验压力进行
力 试验
管道试验压力大于设备的试验压力,并无 经设计单位或建设单位
法将管道与设备隔开,以及设备的试验压 同意,可按设备的试验
力大于管道试验压力的77%时 压力进行试验。4.2.3管道试压与吹洗技术
⑦液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,
再将试验压力降至设计压力,稳压30min,检查压力表有无压
降、管道所有部位有无渗漏和变形。4.2.3管道试压与吹洗技术
(4)管道气压试验
①承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计压力
的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。
②试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和
无毒的气体。
③试验时应装设压力泄放装置,其设定压力不得高于试验
压力的1.1倍。4.2.3管道试压与吹洗技术
④试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。
⑤试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,
如未发现异常或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级
稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压
力降至设计压力,采用发泡剂或其他手段检验应无泄漏,停压
时间应根据查漏工作需要确定。4.2.3管道试压与吹洗技术
(5)管道泄漏性试验
泄漏性试验是以气体为介质,在设计压力下,采用发泡剂、
显色剂、气体分子感测仪或其他手段检查管道系统中泄漏点的
试验。
①输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进
行泄漏性试验。
②泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用
空气。
③泄漏性试验压力为设计压力。4.2.3管道试压与吹洗技术
④泄漏性试验可结合试车一并进行。
⑤泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力并且停压
10min后,采用涂刷中性发泡剂或采用显色剂、气体分子感测
仪等其他方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放
空阀、排气阀、排净阀等所有密封点应无泄漏。
⑥经气压试验合格且在试验后未经拆卸过的管道可不进行
泄漏性试验。4.2.3管道试压与吹洗技术
(6)管道真空度试验
真空度试验是对管道系统抽真空,检测管道系统在规定时
间内的增压率,以检验管道系统的严密性。
真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行
24h的真空度试验,增压率不应大于5%。
△P=[(P₂-P₁)/P]×100%
式中△P——24h的增压率;
P₁——试验初始压力(表压)(MPa);
P₂——试验最终压力(表压)(MPa)。4.2.3管道试压与吹洗技术
3)管道压力试验
液压试验 气压试验
设计压力的1.5倍,
试验压力 埋地钢管道并不得低 设计压力的1.15倍
于0.4MPa。
升至试验压力的50%时,如未发
升压 缓慢升压 现异状或泄漏,继续按试验压力
的10%逐级升压,每级稳压3min
检验时间 10+30 10+气体检漏
压力表有无压降、管
合格标准 采用发泡剂检验无泄漏为合格
道所有部位有无渗漏。4.2.3管道试压与吹洗技术
2.管道吹扫与清洗
1)管道吹扫与清洗的基本技术要求
(1)管道在压力试验合格后应对指定的管道用气体进行吹扫,
或用液体进行清洗,以使管道的内部清洁度达到设计文件规定
的要求。4.2.3管道试压与吹洗技术
管道吹扫与清洗前应编制吹扫与清洗方案,方案应包括以
下内容:
①吹扫与清洗的方法、程序、介质、设备与管道的布置;
②吹扫与清洗介质的压力、流量、流速的操作与控制方法;
③检查方法、合格标准;
④安全技术措施。4.2.3管道试压与吹洗技术
(2)管道吹扫与清洗方法,应根据管道的使用要求、工
作介质、系统回路、现场条件及管道内表面的脏污程度确定:
公称直径大于或等于600mm的液体或气体
宜采用人工清理。
管道
公称直径小于600mm的液体管道 宜采用水冲洗
公称直径小于600mm的气体管道 宜采用压缩空气吹扫
蒸汽管道 应采用蒸汽吹扫
非热力管道 不得采用蒸汽吹扫。4.2.3管道试压与吹洗技术
(3)管道吹扫与清洗前,应仔细检验管道支吊架的牢固程度,
对有异议的部位应进行加固;对不允许吹扫与清洗的设备及管
道应进行隔离。
(4)管道吹扫与清洗前,
将系统内的仪表、孔板、喷嘴、滤
网、节流阀、调节阀、电磁阀、安 暂时拆除,并以模拟体或临时短管替代
全阀、止回阀等管道组成件
以焊接形式连接的上述阀门、仪表 应采取流经旁路或拆卸阀头及阀座加保护
等部件 套等保护措施后再进行吹扫与清洗。
待管道吹扫、清洗合格后重新复位。4.2.3管道试压与吹洗技术
(5)吹扫与清洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行。
吹洗出的脏物不得进入已经吹扫与清洗合格的管道。为管道吹
扫与清洗安装的临时供水、供气及排放管道,应预先吹扫与清
洗干净后再使用。
(6)吹扫与清洗时应设置禁区和警戒线,悬挂警示牌。
(7)空气爆破吹扫和蒸汽吹扫时,应采取在排放口安装消声
器等降噪措施;化学清洗废液、脱脂残液及其他废液、污水的
排放,应符合国家有关法律、法规和标准的规定,严禁随地排
放。4.2.3管道试压与吹洗技术
(8)管道吹扫与清洗合格后,除规定的检查和恢复工作外,
不得再进行其他影响管内清洁的作业
(9)化学清洗和脱脂作业时,操作人员应按规定穿戴专用防
护服装,并应根据不同清洗液对人体的危害程度佩戴防护眼镜、
防毒面具等专用防护用具。
(10)管道吹洗合格后,应由施工单位会同建设单位或监理
单位检查确认,并填写“管道系统吹扫与清洗检查记录”及
“管道隐蔽工程(封闭)记录”。4.2.3管道试压与吹洗技术
水冲洗 空气吹扫 蒸汽吹扫 化学清洗 油清洗
润滑、密封、控
为蒸汽吹扫安装 制系统的油管道
的临时管道,应 ,应在设备及管
洁净水。冲洗不 化学清洗
大型空压机 按正式蒸汽管道 道酸洗合格后、
锈钢、镍及镍合 液的配方
或大型储气 安装技术要求进 系统试运行前进
介质 金钢管道时,水 应经试验
罐进行间断 行施工,临时管 行油清洗。不锈
中氯离子含量不 鉴定后再
性吹扫 道吹扫干净后, 钢管油系统管道
得超过25ppm 采用。
方可用于正式蒸 ,宜采用蒸汽吹
汽管道的吹扫。 净后再进行油清
洗4.2.3管道试压与吹洗技术
不得大于系
不得超过管道的 统容器和管
压力
设计压力 道的设计压
力
流量 不得低于 不宜小于
不小于30m/s;
流速 1.5m/s 20m/s4.2.3管道试压与吹洗技术
应以大流量蒸汽进行 当进行管道化学清
油清洗应
吹扫,吹扫前先进行 洗时,应与无关设
吹扫忌油 采用循环
暖管、及时疏水,暖 备及管道进行隔离
管道时, 的方式进
水冲洗排放 管时应检查管道的热 管道酸洗钝化应按
气体中不 行。每8h
管的截面积 位移,有异常时应及 脱脂去油、酸洗、
得含油, 应在40~
不应小于被 时处理 水洗、钝化、水洗
吹扫 应使用无 70℃内反
冲洗管截面 管道上及其附近不得 、无油压缩空气吹
要求 油压缩空 复升降油
积的60%, 放置易燃、易爆物品 干的顺序进行。当
气或其他 温2~3次
排水时不得 及其他杂物。 采用循环方式进行
不含油的 ,并及时
形成负压。 按加热、冷却、再加 酸洗时,管道系统
气体进行 清洗或更
热的顺序循环进行, 应预先进行空气试
吹扫 换滤芯。
宜采取每次吹扫一根 漏或液压试漏并检
、轮流吹扫的方法 验合格4.2.3管道试压与吹洗技术
应在排气口
水冲洗应连续进
设置贴有白
行,当设计无规
布或涂刷白
定时,排出口的
色涂料的木
水色和透明度应
制靶板检验
合格 与入口处目测一
,吹扫 采用滤网检验
标准 致。管道冲洗合
5min后靶
格后,应及时将
板上无铁锈
管内积水排净并
、尘土、水
吹干。
分及其他杂
物即为合格4.2.3管道试压与吹洗技术
锈蚀和污染严
重的管道,可 吹扫前,管道 采取封闭
成品 采取封闭或充
使用高压水分 系统的绝热工 或充氮保
保护 氮保护措施
段冲洗以达到 程应已完成 护措施
清洁目的谢谢 观看