3.2 建筑电气工程施工技术
8
1.建筑防雷接地施工程7序
1
9
4
8
3
信
微
建筑防雷接地施工系程序:接地体施工→接地干线施工→引下线敷设
联
题
→均压环施工→接押闪带(接闪杆、接闪网)施工。
准
精
2.三相干式电力 变压器安装技术要求
1)开箱检查 2) 干式变压器安装
3)变压器接线组别 4 )干式变压器交接试验
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 3二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
3.配电柜(开关柜、控1制柜)安装
9
4
8
3
信
(1)配电柜相互间微及与基础框架间应用镀锌螺栓连接固定,且防
系
联
题
松零件齐全。配电押柜安装后的柜体垂直度、柜间缝隙及相邻两柜面的允
准
精
许偏差应符合规范要求。
(2)手车式配电柜和抽屉式配电柜的机械闭锁、电气闭锁应动作
准确可靠,触头接触应紧密;抽屉单元和手车单元应能轻便灵活拉出和
推进,无卡阻碰撞现象。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 4二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
(3)柜(台、箱)内1配线
9
4
8
3
信
①配电柜相互间的微连接母线应由厂家配套制作,现场安装。柜内线
系
联
题
缆的弯曲半径不应押小于线缆允许弯曲半径,导线连接不应损伤线芯。
准
精
②除电子元件回路或类似回路外,二次回路的绝缘导线额定电压不
应低于450/750V;铜芯绝缘导线的导体截面积,电流回路不应小于
2.5mm2,其他回路不应小于1.5mm2。
③电流(电压)互感器安装就位后,各接地引出端子接地良好。暂
时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 5二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
【例题】关于建筑防雷1接地施工程序中均压环施工的紧后工序为
9
4
8
3
信
( )施工。 微
系
联
题
A.接地体 押
准
精
B.接地干线
C.引下线
D.接闪带
【答案】D
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 6二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
4.母线槽施工技术要求1
9
4
8
3
信
1)母线槽安装前检微查
系
联
题
(1)母线槽连押接用部件的防护等级与母线槽本体防护等级一致,
准
精
标识完整。防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告、由国家认可的检验
机构出具的试验报告。
(2)安装前应做电气试验,用1000V兆欧表测量每节母线槽的绝
缘电阻值不得小于20MΩ。高压母线槽必须做交流耐压试验,测试结果
符合产品技术文件要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 7二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
2)支吊架安装要求 1
9
4
8
3
信
(1)每节母线槽应微不少于一个支吊架,距转弯0.4~0.6m处应设
系
联
题
置支吊架,支吊架押不应设置在母线槽的连接处或分接单元处,垂直安装
准
精
时应设置伸缩节。
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径≥8mm,室内照明母线槽的
圆钢吊架直径≥6mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 8二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
3)母线槽连接 1
9
4
8
3
信
(1)母线槽的连接微可采用搭接或插接;连接紧固应用力矩扳手。
系
联
题
(2)在通过建押筑变形缝(伸缩缝、沉降缝、后浇带等)时,应设
准
精
置伸缩节;直线段超过80m时,应在50~60m处设置伸缩节。
(3)低压母线槽绝缘电阻测试≥0.5MΩ;高压母线槽绝缘电阻测
试≥20MΩ。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 9二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
4)母线槽接地 1
9
4
8
3
信
母线槽金属外壳应微与保护接地导体连接可靠。全长保护接地不少于
系
联
题
2处,分支母线槽的押末端需保护接地,在可靠接地前,不得进行通电试
准
精
运行。
5)母线槽通电要求
母线槽通电前,绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 10二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
【例题】关于母线槽安1装技术要求,说法正确的是( )。
9
4
8
3
信
A.母线槽的连接不微可采用搭接
系
联
题
B.每节母线槽押的支架不应少于1个
准
精
C.圆钢吊架直径不得小于6mm
D.低压母线槽绝缘电阻测试≥0.1MΩ
【答案】B
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 11二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
5.梯架、托盘和槽盒施1工技术要求
9
4
8
3
信
金属梯架、托盘和微槽盒本体之间的连接应牢固可靠。全长≤30m时,
系
联
题
不应少于2处与保护押接地导体可靠连接;全长>30m时,每隔20~30m
准
精
应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 12二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
6.导管施工技术要求 1
9
4
8
3
信
(1)钢导管不得采微用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于等于
系
联
题
2mm的钢导管,不押得采用套管熔焊连接。按每个检验批的导管连接头
准
精
总数抽查20%,且不得少于1处。
(2)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保
护联结导体;保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长
度应为圆钢直径的6倍。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 13二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
(3)镀锌钢导管、可1弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端
9
4
8
3
信
宜用专用接地卡固定保微护联结导体;保护联结导体应为铜芯软导线,截
系
联
题
面积不应小于4mm押2。
准
精
(4)刚性导管经柔性导管与设备、器具连接时,柔性导管的长度
在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工程中不宜大于1.2m。金属柔性
导管不应做保护导体的接续导体。
(5)导管支架安装应牢固,支架圆钢直径不得小于8mm,并应设
置防晃支架。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 14二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
7.导线和电缆敷设要求1
9
4
8
3
信
1)管内导线敷设要微求
系
联
题
①同一交流回押路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
准
精
②不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于
同一导管内。
2)槽盒内导线敷设要求
①同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。
②同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
8
③同一路径无抗干扰要求的线路 ,可敷设于同一槽盒9 1
7
内。
8
4
信
3
④槽盒内的绝缘导线总截面积(包括 外护套)不微应超过槽盒内截面
系
联
一
积的40%。 唯
【口诀:同回路穿同管】
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 15二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
【例题】关于导管内穿1线和槽盒内敷线的说法,正确的有( )。
9
4
8
3
信
A.同一交流回路导微线可穿入不同金属导管内
系
联
题
B.不同电压等押级的导线不能穿在同一导管内
准
精
C.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆
D.导管内的导线接头应设置在专用接线盒内
E.槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面
积的60%
【答案】BCD
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 16二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
【2020】厂房照明工程1施工方案确定,高处作业使用A公司在钢结
9
4
8
3
信
构施工时的脚手架和移微动登高设施,进行镀锌钢导管敷设、管内穿线及
系
联
题
灯具安装等。 押
准
精
【问题】本工程钢导管的连接两端应如何进行接地跨接?
答:本工程钢导管为镀锌钢导管,镀锌钢导管连接处的两端宜用专
用接地卡固定保护联结导体,保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不
应小于4mm²。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 17二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
8.灯具安装技术要求 1
9
4
8
3
信
1)灯具现场检查要微求
系
联
题
①灯具内部接押线应为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功率相匹配,
准
精
且不应小于0.5mm2。
②灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小
于2MΩ,灯具内绝缘导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 18二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
2)灯具固定要求 1
9
4
8
3
信
①灯具固定应牢固微可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼
系
联
题
龙塞或塑料塞固定押;检查时按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少
准
精
于1套。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 19二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
②质量大于10kg的灯具1、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍
9
4
8
3
信
恒定均布载荷做强度试微验,且持续时间不得少于15min。施工或强度试
系
联
题
验时观察检查,查押阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;应
准
精
全数检查。
③质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预
埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 20二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
9.灯具的接地要求 1
9
4
8
3
信
微
系
联
等级 保护方式 题 具体做法
押
准
精
必须与保护导体连接,设置接地
标识;铜芯软导线的截面与灯具
Ⅰ类 基本绝缘、连接 保护导体
电源线截面相同,导线间采用导
线连接器或缠绕搪锡连接。
Ⅱ类 基本绝缘,双重绝缘或 加强绝缘 不需要与保护导体连接
Ⅲ类 安全特低电压(交流≤50V) 不许与保护导体连接
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 21二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
10.插座安装技术要求1
9
4
8
3
信
(1)插座距地面高微度一般为0.3m,托儿所、幼儿园及小学校的插
系
联
题
座距地面高度不宜押小于1.8m,同一场所安装的插座高度应一致。
准
精
(2)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应
有明显的区别,插座不得互换。不间断电源插座及应急电源插座应设置
标识。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 22二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
(3)插座接线要求:1
9
4
8
3
信
①单相两孔插座,微面对插座面板,右孔(或上孔)与相线(L)连
系
联
题
接,左孔(或下孔押)与中性线(N)连接。
准
精
②单相三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与
中性线(N)连接,上孔与保护接地线(PE)连接。
8
1
7
9
8
4
信
3
【口诀:左零右火上接地】 微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 23二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
③三相四孔及三相五孔1插座的上孔应接保护接地线(PE);插座的
9
4
8
3
信
保护接地线端子不得与微中性线端子连接;同一场所的三相插座,其接线
系
联
题
的相序应一致。 押
准
精
④保护接地线(PE)在插座之间不得串联连接。
⑤相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的接线端子转接供
电。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 24二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
【2018】下列灯具中,1需要与保护导体连接的有( )。
9
4
8
3
信
A.离地5m的I类灯微具
系
联
题
B.采用36V供押电的灯具
准
精
C.地下一层的Ⅱ类灯具
D.等电位连接的灯具
E.采取电气隔离的灯具
【答案】AD
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 25二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
11.电动机接线要求 1
9
4
8
3
信
(1)电动机安装随微设备(如风机、水泵等)的安装进行。
系
联
题
(2)电动机外押露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV
准
精
以下电动机的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,抽查的数量为50%。
(3)电动机的接线入口及接线盒应做密封处理;电动机进线电缆
应有滴水弯。
(4)电动机接线应牢固可靠,接线方式应与供电电压相符。如线
路电压为380V,电动机额定电压为380V时应△接,电动机额定电压为
8
220V时应Y接。【口诀:三角】 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 26二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
12.建筑防雷与接地的材1 料与连接要求
9
4
8
3
信
(1)建筑防雷与接微地的材料可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌扁
系
联
题
钢、镀锌圆钢等;押镀锌钢材应为热镀锌,镀层厚度应不小于65um,镀
准
精
层宜光滑、连贯、无斑点。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 27二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
(2)接闪带的搭接长1度规定:
9
4
8
3
信
①扁钢之间搭接为微扁钢宽度的2倍,三面施焊;
系
联
题
②圆钢之间搭押接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
准
精
③圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
④扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。
⑤扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间,紧贴3/4管外径表面,上下
两侧施焊。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 28二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
13.接闪杆(线、网)的1 施工要求
9
4
8
3
信
接闪带一般使用40微mm×4mm的镀锌扁钢或直径为12mm的镀锌
系
联
题
圆钢制作。接闪带押固定支架高度不宜小于150mm。采用镀锌扁钢支架
准
精
的间距为0.5m,采用镀锌圆钢支架的间距为1m。
每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。接闪带在过建筑物变形缝
处的跨接应采取补偿措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 29二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
【2019】在工程的质量1验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭
9
4
8
3
信
接不符合施工质量验收微规范的要求,监理工程师对40×4的镀锌扁钢的
系
联
题
焊接搭接(见 图4押)提出整改要求,项目部返工后通过验收。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 30二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
【问题】给出正确的扁1钢焊接搭接示意图,扁钢与扁钢搭接至少几
9
4
8
3
信
面施焊? 微
系
联
题
答:扁钢与扁押钢的搭接,其搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,且至
准
精
少三面施焊,正确的扁钢焊接搭接示意图如下。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 31二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.3 通风与空调工程施工技术
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 32二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.3 通风与空调工程施工技术
8
7
1.风管制作技术 1
9
4
8
3
信
(1)复合材料风管微的覆面材料,防火风管的本体、框架与固定材
系
联
题
料、密封垫料等必押须为不燃材料。当设计无规定时,镀锌钢板板材的镀
准
精
锌层厚度不应低于80g/m2。
(2)金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接,风管
与风管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等。风管板材拼接的咬口缝
应错开,不得有十字形拼接缝。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 33二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.3 通风与空调工程施工技术
8
7
(3)板厚≤1.2mm的1风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接;
9
4
8
3
信
中、低压系统矩形风管微法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm,高压系
系
联
题
统小于等于100mm押。
准
精
(4)矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力
和噪声。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 34二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.3 通风与空调工程施工技术
8
7
2.风管系统的安装技术1
9
4
8
3
信
(1)风管安装就位微的程序通常为先上层后下层、先主干管后支管、
系
联
题
先立管后水平管。押
准
精
(2)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚
度不小于1.6mm的钢制防护套管,风管与防护套管之间,应采用不燃
柔性材料封堵严密。穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板
底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 35二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.3 通风与空调工程施工技术
8
7
(3)风管的连接应平1直,接口不得安装在墙内或楼板内,不锈钢
9
4
8
3
信
板风管与碳素钢支架的微接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。
系
联
题
(4)风管穿越押防火分区处,穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼
准
精
板处和穿越防火分隔处的变形缝两侧,应安装公称动作温度为70℃的防
火阀;位于防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
边长(直径)大于或等于630mm的防火阀或边长(直径)大于
1250mm的弯头和三通应设置独立的支吊架。
(5)消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 36二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
【例题】关于风管系统1制作安装要点的说法,错误的是( )。
9
4
8
3
信
A.镀锌钢板板材的微镀锌层厚度不应低于80g/m2
系
联
题
B.位于防火分押区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于250mm
准
精
C.风管消声器安装时应单独设置支吊架
D.风管安装就位的程序通常为先立管后水平管
【答案】B
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 37二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
【2022】风管矩形内弧1形弯头设置导流片的作用是什么?
9
4
8
3
信
微
系
联
题
答:风管矩形押内弧形弯头设置导流片的作用是减小风管局部阻力和
准
精
噪声。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 38二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.3 通风与空调工程施工技术
8
7
3.风管的检验与试验 1
9
4
8
3
信
试验 试验压力及过程 微
系
联
题
批量制作前,押应进行风管强度与严密性试验。
准
精
强度试验:低压→1.5倍的工作压力;
强度
中压→1.2倍 的工作压力,且≥750Pa;
试验
高压→1.2倍的工 作压力。
严密
性试
严密性试验压力为系 统工作压力。
验
安装完成后,对主、干 风管分段进行严密性试验。检验咬口缝、铆接
孔、风管的法兰翻边、风 管管段之间的连接,合格后交付下道工序。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 39二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.3 通风与空调工程施工技术
8
7
4.空调水系统的施工技1术
9
4
8
3
信
管道穿楼板和墙体微处应设置钢制套管。设置在墙体内的套管应与墙
系
联
题
体两侧饰面相平,押设置在楼板的套管,其底部与楼板底部平齐,顶部应
准
精
高出装饰面20~50mm,且不得将套管作为管道支撑。当穿越防火分区
时,应采用不燃材料进行防火封堵;保温管道与套管四周的缝隙应使用
不燃材料堵塞紧密。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 40二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
【2012】风管制作安装1完成后,必须对风管的( )进行严密性检
9
4
8
3
信
验。 微
系
联
题
A.板材 押
准
精
B.咬口缝
C.铆接孔
D.法兰翻边
E.管段接缝
8
【答案】BCDE 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 41二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
【2017】问题1中,应1检验风管哪些部位的严密性?
9
4
8
3
信
微
系
联
题
答:主要检验押风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法
准
精
兰翻边、风管管段之间连接的严密性,检验以主、干管为主,检验合格
后方能交付下道工序。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 42二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.3 通风与空调工程施工技术
8
7
5.设备安装的施工技术1
9
4
8
3
信
(1)对减振要求较微高的场所,空调循环水泵应设置整体式减振台
系
联
题
座(惰性台座),押减振台座与基础间设置减振器,并设置防止水泵水平
准
精
位移的限位装置。
(2)开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验,换热器及
密闭容器在连接管道前,应进行水压试验。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 43二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.3 通风与空调工程施工技术
8
7
(3)风机盘管机组进1场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、
9
4
8
3
信
水阻力、功率及噪声等微性能进行见证取样检验,同厂家的风机盘管机组
系
联
题
数量在500台及以下押时,抽检2台;每增加1000台时应增加抽检1台;
准
精
复验合格后再进行安装。安装前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验,
试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为
合格。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 44二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.3 通风与空调工程施工技术
8
7
6.防腐绝热施工技术 1
9
4
8
3
信
(1)绝热材料进场微时,应对材料的导热系数或热阻、密度、吸水
系
联
题
率等节能性能进行押见证抽样复验;复验不得少于2次。
准
精
(2)风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性试
验合格后进行。空调水系统和制冷系统管道的绝热施工,应在管路系统
强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 45二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.3 通风与空调工程施工技术
8
7
(3)风管绝热根据绝1热材料的不同选用保温钉固定或粘接的方法。
9
4
8
3
信
风管部件的绝热不得影微响操作功能,调节阀绝热要保留调节手柄的位置,
系
联
题
保证操作灵活方便押。风管系统上经常拆卸的法兰、阀门、过滤器及检查
准
精
点等采用可单独拆卸的绝热结构。
(4)管道金属保护壳施工应按由下而上、由低到高的顺序,采用
咬口、铆接、搭接的方法施工,水平管道金属保护层的环向接缝应顺水
搭接,纵向接缝应设于管道的侧下方,并顺水。立管金属保护层的环向
接缝必须上搭下。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 46二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
【2022】风机盘管安装1前应进行哪些试验?
9
4
8
3
信
微
系
联
题
答:风机盘管押安装前应进行风机三速试运行及盘管水压试验。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 47二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.3 通风与空调工程施工技术
8
7
7.通风与空调系统的调1试和检测
9
4
8
3
信
微
系
系统总风量与设计风量偏差-5% ~+10%,各风口的风量与设
联
风 题
计风量偏押差不应大于15%
准
精
空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不
水 应大于10%,
定流量系统的 各空气处理机组的水流量允许偏差应为15%
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 48二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.3 通风与空调工程施工技术
8
7
8.净化空调系统的施工1技术
9
4
8
3
信
加工镀锌钢板风管微应避免损坏镀锌层,如有损坏应做防腐处理。风
系
联
题
管不得有横向接缝押,应尽量减少纵向拼接缝。矩形风管边长不大于
准
精
800mm时,不得有纵向接缝。风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均
必须涂密封胶。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 49二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.3 通风与空调工程施工技术
8
7
9.净化空调系统调试技1术
9
4
8
3
信
净化空调系统的检微测和调整应在系统正常运行24h及以上,达到稳
系
联
题
定后进行。工程竣押工洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进
准
精
行。检测时,室内人员不宜多于3人,并应穿着与洁净室等级相适应的
洁净工作服。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 50二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
【2014】通风与空调系1统经平衡调整后,各风口的总风量与设计
9
4
8
3
信
风量的允许偏差不应大微于( )。
系
联
题
A.5% 押
准
精
B.10%
C.15%
D.20%
【答案】C
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 51二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
【2016】指出图1中的1风管及配件安装不符合规范要求之处,写出
9
4
8
3
信
正确的规范要求。 微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 52二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
答:1)穿墙套管厚度11.2mm不符合规范要求,当风管穿过需要封
9
4
8
3
信
闭的防火防爆楼板或墙微体时,应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或
系
联
题
防护套管。 押
准
精
2)风管穿过墙体时风管与防护套管之间采用水泥砂浆密封不符合
规范要求,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封
堵。
3)风管与水管共用支吊架不符合规范要求,应分别设置支吊架。
4)防火阀没有设置独立支吊架不符合规范要求,边长≥630mm的
8
防火阀应设置独立支吊架; 9 1
7
8
4
信
3
5)防火阀距离防火墙表面250mm ,不符合要求微;防火分区隔墙
系
联
一
两侧的防火阀距墙表面应不大于200mm。 唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 53二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
感谢 观看 THANKS