夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

012-2026二建机电精讲建筑管道安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 106 页PDF · 2.7MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《012-2026二建机电精讲建筑管道安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第1页预览
2
《012-2026二建机电精讲建筑管道安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第2页预览
3
《012-2026二建机电精讲建筑管道安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第3页预览
4
《012-2026二建机电精讲建筑管道安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第4页预览
5
《012-2026二建机电精讲建筑管道安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第5页预览
6
《012-2026二建机电精讲建筑管道安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第6页预览
7
《012-2026二建机电精讲建筑管道安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第7页预览
8
《012-2026二建机电精讲建筑管道安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第8页预览
9
《012-2026二建机电精讲建筑管道安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第9页预览
10
《012-2026二建机电精讲建筑管道安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第10页预览

本文档共 106 页 剩余 96 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

2026年二级建造师
机电工程管理与实务
精讲班
主讲老师:刘忠海第3章建筑机电工程施工技术2026二建机电实务
第 3 章 建 筑 机 电 工 程 施 工 技 术 ☆☆☆☆☆
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术 ☆☆☆☆
3.2 建筑电气工程施工技术 ☆☆☆☆☆
3.3 通风与空调工程施工技术 ☆☆☆☆☆
3.4 智能化系统工程施工技术 ☆☆☆☆
3.5 电梯工程安装技术 ☆☆☆☆
3.6 消防工程施工技术 ☆☆☆☆☆3.1建筑给水排水与供暖工程
施工技术3.1.1建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
1.建筑给水排水与供暖的分部分项工程
建筑给水排水与供暖的分部分项工程
分部工程 子分部工程 分项工程
给水管道及配件安装,给水设备安装,防腐,绝热,
室内给水系统
管道冲洗、消毒,试验与调试
排水管道及配件安装,雨水管道及配件安装,防腐,
室内排水系统
试验与调试
管道及配件安装,辅助设备安装,防腐,绝热,试验
室内热水系统
与调试
建筑给水
卫生器具安装,给水配件安装,排水管道安装,试验
排水及供
卫生器具
与调试
暖
管道及配件安装,辅助设备安装,散热器安装,低温
热水地板辐射供暖系统安装,电加热供暖系统安装,
室内供暖系统燃气红外辐射供暖系统安装,热风供暖系统安装,热
计量及调控装置安装,试验与调试,防腐,绝热3.1.1建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
分部工程 子分部工程 分项工程
给水管道安装,室外消火栓系统安装,试验
室外给水管网
与调试
排水管道安装,排水管沟与井池,试验与调
室外排水管网
试
管道及配件安装,系统水压试验,防腐,绝
建筑给水 室外供热管网
热,试验与调试
排水及供
管道及配件安装,水处理设备及控制设施安
暖 建筑饮用水供应系统
装,防腐,绝热,试验与调试
建筑中水系统、雨水利用系统管道及配件安
建筑中水系统及雨水
装,水处理设备及控制设施安装,防腐,绝
利用系统
热,试验与调试3.1.1建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
分部工程 子分部工程 分项工程
游泳池及公共浴 管道系统及配件安装,防腐,绝热,试验与
池水系统 调试
管道系统及配件安装,防腐,绝热,试验与
水景喷泉系统
调试
建筑给水排水及 锅炉安装,辅助设备及管道安装,安全附件
供暖 热源及辅助设备 安装,换热站安装,防腐,绝热,试验与调
试
监测与控制仪表 检测仪器及仪表安装,试验与调试3.1.1建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
2.建筑给水排水与供暖工程施工程序
1)设备施工程序
(1)水泵施工程序:开箱检查→基础验收→减振装置安装→
水泵就位→找正找平→配管及附件安装→检查验收。
(2)不锈钢水箱施工程序:基础验收→吊装就位→找平找正
→配管及附件安装→压力试验(满水试验)→检查验收。3.1.1建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
2)给水管道施工程序
(1)室内给水管道施工程序:材料验收→测绘放线→支架制
作→管道预制→支架安装→管道安装→压力试验→防腐绝热→
通水试验→冲洗、消毒→取样检验。
(2)室外给水管道施工程序:材料验收→测绘放线→沟槽开
挖→管道预制→管道安装→压力试验→防腐绝热→通水试验→
冲洗、消毒→管沟回填。3.1.1建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
3)排水管道施工程序
(1)室内排水管道施工程序:材料验收→测绘放线→支架制
作→管道预制→支架安装→管道安装→灌水试验→通水、通球
试验。
(2)室外排水管道施工程序:材料验收→测绘放线→沟槽开
挖→管道预制→管道安装→窨井施工→闭水试验→防腐→清洗
→通水试验→管道沟槽回填。3.1.1建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
4)热水与供暖系统施工程序
(1)室内热水管道施工程序:材料验收→测绘放线→支架制
作→管道预制→支架安装→管道安装→压力试验→防腐绝热→
通水试验→冲洗→试运行。
(2)室内供暖系统施工程序:材料验收→测绘放线→支架制
作→管道预制→支架安装→供暖设备安装→管道及配件安装→
散热器及附件安装→系统压力试验→防腐绝热→通水试验→冲
洗→试运行。3.1.1建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
4)热水与供暖系统施工程序
(3)室外供热管网施工程序:材料验收→测绘放线→沟槽施
工→支架制作安装→管道预制→管道及配件安装→压力试验→
防腐绝热→冲洗→试运行和调试→管沟、槽回填。
5)卫生器具施工程序
开箱检查→卫生器具安装→给水配件安装→排水管道安装
→灌水、通水试验→试运行3.1.1建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
室内给水管道施工程序,防腐绝热的下道工序是( )。
A.附件检验
B.支架安装
C.系统水压试验
D.通水试验
【答案】D3.1.1建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
【解析】P49-50 室内给水管道施工程序:材料验收→测
绘放线→支架制作→管道预制→支架安装→管道安装→压力试
验→防腐绝热→通水试验→冲洗、消毒→取样检验。3.1.1建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
室内供暖系统施工程序中防腐绝热的紧前工序是( )。
A.系统水压试验
B.系统清洗消毒
C.管道配件安装
D.系统冲洗
【答案】A3.1.1建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
【解析】P50室内供暖系统施工程序:材料验收→测绘放
线→支架制作→ 管道预制→支架安装→供暖设备安装→管道
及配件安装→散热器及附件安装→系统压力试验→防腐绝热→
通水试验→冲洗→试运行。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
1.建筑给水排水与供暖管道常用的连接方法3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
1)螺纹连接
管径小于或等于100mm的镀锌钢管宜采用螺纹连接,多
用于明装管道。钢塑复合管一般也采用螺纹连接。镀锌钢管套
丝时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。
2)法兰连接
直径较大的管道宜采用法兰连接。法兰连接一般用在主干
道连接阀门、水表、水泵等处,以及需要经常拆卸、检修的管
段上。镀锌管与法兰焊接处应进行二次镀锌或防腐。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
3)焊接连接
焊接适用于非镀锌钢管,多用于暗装管道和直径较大的管道,
并在高层建筑中应用较多。铜管连接可采用专用接头或焊接,
采用承插或套管焊 承口应迎介质流向安
管径小于22mm时
接 装
管径大于或等于22mm
采用对口焊接
时
不锈钢管 采用承插焊接3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
4)沟槽连接(卡箍连接)
沟槽式连接可用于空调冷热水、给水、雨水等系统直径大
于或等于100mm的镀锌钢管或钢塑复合管,也可用于大于
50mm的消火栓架空管道。沟槽连接具有操作简单、不影响管
道的原有特性、施工安全、系统稳定性好、维修方便、省工省
时等特点。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
5)卡套式连接
铝塑复合管一般采用螺纹卡套压接。将配件螺母套在管道
端头,再把配件内芯套入端头内,用扳手把紧配件与螺母即可。
铜管的连接也可采用螺纹卡套压接。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
6)卡压连接
薄壁不锈钢给水管道一般采用卡压连接。卡压连接是将带
有特种密封圈的承口管件与管道连接,用专用工具压紧管口而
起到密封和紧固作用,具有安装便捷、连接可靠及经济合理等
优点。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
7)热熔连接
通过使用专用热熔器将管材接口加热熔化后连接起来,具
有操作方便、气密性好、接口强度高等优点。常用于无规共聚
聚丙烯(PPR)和聚乙烯(PE)等塑料管道施工。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
8)承插连接
用于给水及排水铸铁管及管件的连接。有柔性连接和刚性
连接两类,柔性连接采用橡胶圈密封,刚性连接采用石棉水泥
或膨胀性填料密封,重要场合可用铅密封。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
9)粘接连接
采用胶粘剂将管材连接部位粘接成整体的连接方法,有插
入式粘接及搭接式粘接等连接形式,胶粘剂应由管材生产企业
配套供给。常用于硬聚氯乙烯(PVC-U)管道的连接。
10)电熔连接
常用于聚乙烯(PE)和高密度聚乙烯(HDPE)管道的连接,通
过电熔焊机控制内埋于管件中的电阻丝的电压、电流及通电时
间,使其达到与管道熔接的目的。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
2.建筑给水排水与供暖管道施工技术要求
1)进场验收
合格的给水铸铁管、镀锌钢管、 生活给水所涉及
给水管材 给水塑料管、复合管、铜管、不 的材料必须达到
锈钢管 饮用水卫生标准
合格的硬聚氯乙烯(PVC-U)管、聚丙烯静音排水管及
排水管材
高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管等。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(2)材料进场时应对品种、规格、外观等进行检查验收。包
装应完好,表面无划痕及外力冲击破损,并经监理工程师核查
确认。型号、规格及性能检测报告应符合国家技术标准和设计
要求。生活给水系统所涉及的材料设备应满足卫生安全标准。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(3)阀门安装前,应按国家现行相关标准的要求进行强度和
严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中
抽查10%,且不少于1个。安装在主干管上起切断作用的阀门,
应逐个做强度试验和严密性试验。阀门的强度试验压力为公称
压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(4)管道所用流量计及压力表应进行校验检定,设备及管道
上的安全阀应按设计文件要求由具备资质的单位进行压力整定
和密封试验,当有特殊要求时,还应进行其他性能试验。安全
阀校验应做好记录、铅封,并应出具校验报告。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(5)散热器进场时,应对其单位散热量、金属热强度等性能
进行复验。绝热材料进场时,应对其导热系数或热阻、密度、
吸水率等性能进行复验;复验应为见证取样检验。同厂家、同
材质的绝热材料,复验次数不得少于2次。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
2)测绘放线
(1)测量前应与土建总承包单位进行测量基准的交接,使用
的测量仪器应经检定或校准合格并在有效期内,且符合测量精
度要求。
(2)管道施工前应进行仔细审图,有条件的可利用BIM软件
建立三维模型,提前发现问题,避免管道之间出现碰撞现象。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(3)管道施工前,应根据施工图纸进行现场实地测量放线,
以确定管道及其支吊架的标高和位置,防止因累积误差而出现
超标。例如:管井内垂直管道配管前,应进行实地测量,避免
累积误差造成各层标高超差。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
3)预留、预埋
(1)在预留、预埋工作之前,熟悉设计文件及技术规范要求,
校核土建图纸与安装图纸的一致性,检查现场实际的预埋件、
预留孔位置、样式及尺寸,配合土建施工,及时做好各种孔洞
预留或预埋管、预埋件的埋设,确保预留、预埋正确无遗漏。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(2)地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措
施。对有严格防水要求的建筑物,应采用柔性防水套管。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(3)管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(3)管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
一般 顶部应高出装饰地面20mm
穿越楼 卫生间及厨房内 顶部应高出装饰地面50mm
板套管
底部应与楼板底面相平;用阻燃密实材料和防水油膏填
实,端面光滑。
穿越墙 套管其两端与饰面相平。穿墙套管与管道之间缝隙宜用
壁 阻燃密实材料填实,且端面应光滑。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
4)支架制作安装
(1)管道支架、吊架、托架应按照设计文件及现行标准的规
定制作安装,严格控制管道支架焊接质量并选用合适的构造形
式,如:固定支架、导向支架、滑动支架、弹簧吊架、抗震支
架等。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(2)管道支架设置时,应进行现场测绘与放线,优先采用共
用综合支架,安装位置正确,理设平整牢固。确保管道及各专
业管线在支架上布局合理,管线的中心线、标高等符合设计图
纸要求。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(3)管道支架安装时,应与管道接触紧密,间距合理,固定
牢固,滑动方向或热膨胀方向应符合规范要求。
(4)室内给水金属立管管道支架设置:
楼层高度小于或等于5m 每层必须设置不少于1个
楼层高度大于5m 每层设置不得少于2个
安装位置匀称,管道支架高度距地面为1.5~1.8m,同一区域内管
架设置高度应一致。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(5)沟槽式连接水平钢管支、吊架应设置在管接头(刚性接
头、挠性接头、支管接头)两侧和三通、四通、弯头、异径管
等管件上下游连接接头的两侧,支、吊架与接头的净间距不宜
小于150mm,且不宜大于300mm。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(6)塑料管采用金属制作管道支架时,应在管道与支架间加
衬非金属垫或套管;不锈钢管道采用碳钢支架时,应在支架与
管道之间衬垫塑料或橡胶。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
5)管道预制3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
5)管道预制
管道预制应根据设计图纸画出管道分路、管道转弯、管道
变径、预留管口、阀门位置等施工草图,通过现场测绘放线确
定准确尺寸,并在施工草图上做好记录,预制前应对管段进行
分组编号,本着先安装先预制的原则进行预制加工,非安装现
场预制的管道应考虑方便运输,管道预制加工时应同时进行管
道质量检验和底漆涂刷工作。管道预制时应尽量采用先进的自
动化机械,以实现管道加工的高品质和工艺标准化。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
6)管道安装
(1)管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里
后外的原则进行安装。对于不同材质的管道应先安装钢质管道,
后安装塑料管道。但压力管线宜避让重力流管线。
(2)当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装和主体结构
沉降结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。
(3)机房、泵房管道安装前,应详细检查设备本体进出口管
径、标高、连接方法等情况,经验证无误后方可配管。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(4)埋地管道、吊顶内管道等在隐蔽之前,应进行隐蔽工程
验收,并做好记录。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(5)管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应在结
构缝两侧采取柔性连接,在通过结构缝处做成方形补偿器或设
置伸缩节。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(6)冷、热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上
方,垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。
(7)室内热水、供暖管道应尽量利用自然补偿热伸缩,直线
段过长则应设置补偿器,补偿器形式、规格、位置应符合设计
要求,并按有关规定进行预拉伸。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
原则 先主管后支管、先上部后下部、先里后外
材质 先安装钢质管道,后安装塑料管道
压力 先(重力流)排水管道后给水管道
穿过地下 室内管道安装结束后和主体结构沉降结束后
室 再进行安装
上下平行 热水管道应在冷水管道上方
冷热水管
道
垂直安装 热水管道应在冷水管道左侧3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(8)供暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定,其坡向应
利于管道的排气和泄水。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
2.建筑给水排水与供暖管道施工技术要求
6)管道安装
汽、水同向及凝结水管道 坡度应为3‰,不得小于2‰
汽、水逆向 坡度不应小于5‰
散热器支管 坡度应为1%3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(9)低温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管不应有接头。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(10)排水管道的坡度必须符合设计和规范的规定,严禁无
坡或倒坡。生活污水铸铁管道、生活污水塑料管道、悬吊式雨
水管道、埋地雨水管道最小坡度应满足规范的要求。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(11)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设
计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(12)明敷排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套
管。
在管道周围应筑成厚度
设置阻火圈
立管管径≥110mm ≥20mm、宽度≥30mm的阻水
或长度
圈。
≥500mm的
防火套管
横干管穿越防火分区隔墙3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
不得 排水通气管不得与风道或烟道连接
一般 高出屋面300mm,且必须大于最大积雪厚度
4m有门窗 高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧
高出
有人停留的平
屋面
高出屋面2m。并应根据防雷要求设置防雷装置
屋顶上
隔热层 从隔热层板面算起。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
通向室外的 采用45°三通和
在垂直管段顶部设置清扫口
排水管 45°弯头连接
通向室外排 井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于
水检查井的 90°的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限
排水管 制
采用45°三通或
立管与排出管端部的连接,应采用
室内排水的 45°四通和90°斜
两个45°弯头或曲率半径不小于4倍
水平管道 三通或90°斜四
管径的90°弯头。
通。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(16)生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水
管、溢流管,不得与污水管道直接连接,采用间接排水,并应
留出不小于100mm的隔断空间。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(17)高层建筑的雨水系统要考虑管材的承压能力,一般采
用承压管材。
高层建筑的雨水系统 采用镀锌焊接钢管
超高层建筑的雨水系统 采用镀锌无缝钢管
高层和超高层建筑的重力流
采用球墨铸铁管
雨水管道3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(18)生活给水水表前与阀门应有长度不小于8倍水表接口
直径的直线管段。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
7)建筑管道防腐绝热施工
(1)建筑管道防腐施工
①管道防腐方法主要有涂层、衬里和阴极保护等。
②手工油漆涂刷时,漆层要厚薄均匀一致。多遍涂刷时,
必须在上一遍涂膜干燥后才可涂刷第二遍。
③管道在防腐蚀衬里和外表面涂层施工前应进行基体表面
处理。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
(2)建筑管道绝热施工
①绝热结构应由绝热层、防潮层(用于保冷结构)、外保护
层组成。管道绝热按热流方向可分为保温、保冷两种类型。
②采用橡塑保温材料进行保温时,应先把保温管用小刀划
开,在划口处涂上专用胶水,然后套在管子上,将两边的划口
对接,若保温材料为板材则直接在接口处涂胶、对接。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
③水平管道金属保护层的环向接缝应顺水搭接,纵向接缝
应位于管道的侧下方;立管金属保护层的环向接缝必须上搭下。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
承插连接的刚性连接重要场合可用( )密封
A、橡胶圈
B、石棉水泥
C、膨胀性填料
D、铅
【答案】D3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
【解析】P51承插连接
用于给水及排水铸铁管及管件的连接。有柔性连接和刚性
连接两类,柔性连接采用橡胶圈密封,刚性连接采用石棉水泥
或膨胀性填料密封,重要场合可用铅密封3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
以下管道常用的连接方式,正确的有( )。
A.管径小于或等于80mm的镀锌钢管宜用螺纹连接
B.直径较大的管道可采用法兰连接或焊接连接
C.直径大于或等于50mm的消火栓架空管道采用卡箍连接
D.铝塑复合管一般采用螺纹卡套压接
E.复合管采用热熔器进行电熔连接
【答案】BCD3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
【解析】P50-51螺纹连接
管径小于或等于100mm 的镀锌钢管宜采用螺纹连接,多
用于明装管道。钢塑复合管一般也采用螺纹连接。
7)热熔连接
通过使用专用热熔器将管材接口加热熔化后连接起来,具
有操作方便、气密性好、接口强度高等优点。常用于无规共聚
聚丙烯(PPR)和聚乙烯(PE)等塑料管道施工3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
建筑管道工程中,关于管道阀门试验的说法,正确的是( )
A.阀门应按规范要求进行强度和严密性试验
B.试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查20%,
且不少于一个
C.阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,阀门的严密性试验
压力为公称压力的1.1倍
D.设备及管道上的安全阀应由施工单位进行整定
E.安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验
和严密性试验
【答案】ACE3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
【解析】P51(3)阀门安装前,应按国家现行相关标准的要
求进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、
同规格)数量中抽查10%,且不少于1个。安装在主干管上起切
断作用的阀门,应逐个做强度试验和严密性试验。阀门的强度
试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的
1.1倍。
(4)设备及管道上的安全阀应按设计文件要求由具备资质的
单位进行压力整定和密封试验,当有特殊要求时,还应进行其
他性能试验。安全阀校验应做好记录、铅封,并应出具校验报
告。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
下列关于室内建筑管套的施工工艺,正确的是( )
A.管道穿过墙壁和楼板,应设置橡胶或塑料套管
B.安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm
C.安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面30mm,
底部应与楼板底面相平
D.安装在墙壁内套管其两端与饰面相平
E.穿过楼板的套管与管道之间缝隙,应用水泥填实,端面光滑
【答案】BD3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
【解析】P52预留、预埋
(3)管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管。安装在楼板内
的套管,其顶部应高出装饰地面20mm, 安装在卫生间及厨房
内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面
相平,套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实,
且端面应光滑。
(4)管道穿过墙壁时应设置金属或塑料套管。套管两端应与
饰面相平,套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端
面应光滑。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
下面关于沟槽式连接水平钢管支、吊架设置要求说法不正确的是
( )
A、支、吊架设置在管接头两侧
B、三通、四通上下游连接接头的两侧
C、弯头、异径管等管件上下游连接接头的两侧
D、支、吊架与接头的净间距不宜大于150mm
【答案】D3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
【解析】P52沟槽式连接水平钢管支、吊架应设置在管接
头(刚性接头、挠性接头、支管接头)两侧和三通、四通、弯头、
异径管等管件上下游连接接头的两侧,支、吊架与接头的净间
距不宜小于150mm, 且不宜大于300mm。3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
关于排水通气管的安装技术要求,下列说法正确的是( )
A.排水通气管应与风道或烟道连接
B.通气管应高出屋面300mm
C.通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm
或引向无门、窗一侧
D.在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面1.8m,并应根
据防雷要求设置防雷装置
【答案】C3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
【解析】P53排水通气管不得与风道或烟道连接
排水通气管不得与风道或烟道连接。通气管应高出屋面
300mm, 且必须大于最大积雪厚度;在通气管出口4m 以内有
门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或 引向无门、窗一
侧;在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m, 并应
根据防雷要求设置防雷装置;屋顶有隔热层应从隔热层板面算
起。3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
1.设备与基础验收
(1)设备进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应
完好,表面无划痕及外力冲击破损。主要器具和设备必须有完
整的安装使用说明书。
(2)设备安装前,应进行开箱检查验收,并应形成书面的验
收记录。设备就位前应对其基础进行验收,合格后再安装。3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
(3)锅炉安装前,应划定纵向、横向安装基准线和标高基准
点。锅炉基础放线,应符合下列规定:
纵向和横向中心线 应互相垂直
两立柱定位中心线的间距允许偏差 应为±2mm;
各组对称4根立柱定位中心点的两对角线长度之
不应大于5mm。
差3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
2.设备安装
(1)室内给水设备安装的允许偏差应符合表3.1-2的要求。3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
2.设备安装
(1)室内给水设备安装的允许偏差应符合表3.1-2的要求。
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
坐标 15 用经纬仪或拉线、尺量检查
静置
标高 ±5 用水准仪、拉线和尺量检查
1 设备
垂直度(每米) 5 用吊线和尺量检查3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
允许偏差
项次 项目 检验方法
(mm)
立式泵体垂直度 0.1 用水平尺和塞尺检查
卧式泵体水平度 0.1 用水平尺和塞尺检查
离心式 轴向倾斜 在联轴器互相垂直的四
0.8
2 水泵 (每米) 个位置上用水准仪、百
联轴器同心度
分表或测微螺钉和塞尺
径向位移 0.1
检查3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
2.设备安装3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
2.设备安装3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
2.设备安装
纵向安装水平偏 不应大于
应在泵的进、出
差 0.10/1000
整体安装的泵 口法兰面或其
安装水平 他水平面上进
横向安装水平偏 不应大于
行检测
差 0.20/1000
应在水平中分
其偏差均不
解体安装的泵 面、轴的外露部 纵、横向放置水
应大于
的安装水平 分、底座的水平 平仪进行检测
0.05/1000
加工面上3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
(3)散热器组对应平直紧密。散热器背面与装饰后的墙内表
面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注明,
应为30mm。3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
(4)锅炉本体安装应按设计或产品说明书要求布置坡度并设
置坡向排污阀。锅炉由炉底送风的风室及锅炉底座与基础之间
必须封堵严密。
(5)在锅炉安装前和安装过程中,当发现受压部件存在影响
安全使用的质量问题时,必须停止安装,并报告建设单位。
(6)中水水箱应与生活给水水箱分设在不同的房间内;中水
池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
1.器具/设备试验
组对后,以及整组出 试验压力应为工作压力的1.5倍,但
散热器 厂的散热器在安装之 不小于0.6MPa;试验时间为2~3min,
前应做水压试验 压力不降且不渗不漏
供暖分汽缸(分 安装前应进行水压试 试验压力为工作压力的1.5倍,但不
水器、集水器) 验 得小于0.6MPa。
敞口水箱 安装前应做满水试验 静置24h观察,应不渗不漏
工作压力的1.5倍做水压试验,试验
密闭水箱(罐) 安装前应做水压试验
压力下10min应压力不降、不渗不漏3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
(4)锅炉的汽、水压力系统及其附属装置安装完毕后,应进
行水压试验。试验压力及试验方法应符合《锅炉安装工程施工
及验收标准》GB50273—2022的规定。3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
2.管道系统试验
1)压力试验
(1)管道压力试验宜采用液压试验,试验前编制专项施工方
案,经批准后组织实施。高层建筑管道应先按分区、分段进行
试验,合格后再按系统进行整体试验。
管道系统 设计无注明时试验压力
系统顶点工作压力加0.1MPa,且同时在系统顶
蒸汽、热水采暖系统
点的试验压力不小于0.3MPa。
高温热水系统 系统顶点工作压力加0.4MPa
塑料管及铝塑复合管 系统顶点工作压力加0.2MPa,且同时在系统顶
的供暖系统 点的试验压力不小于0.4MPa。
给水管道系统 工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
环境 材质 强度试验 严密性试验
在系统试验压力下
钢管及复 然后降至工作压力检查,压力
10min内压力降不大
合管道 应不降,不渗不漏
于0.02MPa
室内
工作压力1.15倍状态下稳压
试验压力下稳压1h压
塑料管道 2h,压力降不超过0.03MPa,连
力降不超过0.05MPa
接处不得渗漏
环境 材质 强度试验 严密性试验
系统试验压力下
给水钢管、 降至工作压力检查,压力应
10min内压力降不大
铸铁管 保持不变,不渗不漏
室外 于0.05MPa
试验压力下稳压1h压 降至工作压力进行检查,压
塑料管道
力降不超过0.05MPa 力应保持不变,不渗不漏3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
(5)供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试
验压力应符合设计要求。
环境 材质 强度试验 严密性试验
在系统试验压力下 然后降至工作压力
钢管及复合
10min内压力降不 检查,压力应不降,
管道
大于0.02MPa 不渗不漏
室内 工作压力1.15倍状
试验压力下稳压1h
态下稳压2h,压力降
塑料管道 压力降不超过
不超过0.03MPa,连
0.05MPa
接处不得渗漏3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
2)灌水试验
隐蔽或埋地的排水管道 雨水管道 室外排水管网
底层卫生器具的上边缘 立管上部的
灌水高度 上游管顶加1米
或底层地面高度 雨水斗
试验时间 15min+5min 1h 30min
按排水检査井分段
液面不降,管道及接口 管道无渗漏
合格标准 试验,逐段观察,
无渗漏为合格 为合格
不渗不漏为合格3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
3)通水试验
(1)给水系统交付使用前,开启阀门及水嘴等配水点进行放
水试验,要求各配水点水量稳定正常,满足使用要求。
(2)排水系统安装完毕,排水管道、雨水管道应分系统进行
通水试验,以流水通畅、不渗不漏为合格。3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
4)通球试验
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不
小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
3.管道系统冲洗
(1)生活给水、热水系统及游泳池循环给水系统的管道和设
备在交付使用前必须进行冲洗和消毒,生活饮用水系统的水质
应进行见证取样检验,水质符合《生活饮用水卫生标准》
GB5749—2022方可使用。
(2)供暖管道系统试验合格后,应系统进行冲洗并清扫过滤
器及除污器,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质,且水色不浑
浊为合格。
(3)供暖管道系统冲洗完毕后应充水、加热,进行试运行和
调试,观察、测量室温,满足设计要求为合格。3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
锅炉安装要求说法正确的是( )
A、锅炉安装前,应划定纵向、横向安装基准线和标高基
准点
B、纵向和横向中心线,应互相相交
C、相应两立柱定位中心线的间距允许偏差应为±5mm
D、各组对称4根立柱定位中心点的两对角线长度之差不应
大于2mm
【答案】A3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
【解析】P54锅炉安装前,应划定纵向、横向安装基准线
和标高基准点。锅炉基础放线,应符合下列规定:纵向和横向
中心线,应互相垂直;相应两立柱定位中心线的间距允许偏差
应为±2mm; 各组对称4根立柱定位中心点的两对角线长度之
差不应大于5mm。3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
关于室内塑料给水系统的压力试验说法,正确的有( )。
A.试验压力为设计压力的1.2倍
B.在试验压力下稳压30min
C.试验压力下稳压过程中,压力降不得超过0.05MPa
D.还需在工作压力的1.15倍状态下稳压2h
E.合格标准是不渗不漏
【答案】CDE3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
【解析】P56室内给水系统、室外管网系统管道安装完毕,
应进行水压试验。水压强度试验压力必须符合设计要求,当设
计未注明时,各种材质的给水管道系统强度试验压力均为工作
压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。室内给水系统、热水供应
系统水压试验检验方法:钢管及复合管道在系统试 验压力下
10min内压力降不大于0.02MPa, 然后降至工作压力检查,压
力应不降,不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h压
力降不超过0.05MPa, 然后在工作压力1.15 倍状态下稳压2h,
压力降不超过0.03MPa,连接处不得渗漏。3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
有关灌水、排水试验的说法,正确的是( )。
A.室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验
B.灌水高度应不低于底层卫线器具的上边缘15mm
C.灌水到满水15min,水面下降后再灌满观察5min
D.室外排水管网按排水检查井分段试验
E.室内雨水管按整体进行灌水试验
【答案】ACD3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
【解析】P56灌水试验
(1)室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。灌水
高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法为
满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口
无渗漏为合格。3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测
【解析】P56灌水试验
(2)室内雨水管应根据管材和建筑物高度选择整段方式或分段方
式进行灌水试验。 整段试验的灌水高度应达到立管上部的雨水斗,
当立管高度大于250m时,应对下部250m高度管段进行灌水试验,
其余部分进行通水试验。灌水达到稳定水面后观察1h,管道无渗漏为
合格。
(3)室外排水管网按排水检查井分段试验。试验水头应以试验段
上游管顶加1m, 时间不少于30min,逐段观察,管接口无渗漏为合格。谢谢 观看
THANKS