夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

05.2026二建建筑精题必练-第5讲-第3章建筑工程施工技术(2)_2026二建建筑SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_20-2026年二建建筑-环球网校-周周刷题班-潘晓宇_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 7 页PDF · 669.1KB
下载

文档在线预览

公开展示前 4 页
100%
1
《05.2026二建建筑精题必练-第5讲-第3章建筑工程施工技术(2)_2026二建建筑SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_20-2026年二建建筑-环球网校-周周刷题班-潘晓宇_讲义》第1页预览
2
《05.2026二建建筑精题必练-第5讲-第3章建筑工程施工技术(2)_2026二建建筑SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_20-2026年二建建筑-环球网校-周周刷题班-潘晓宇_讲义》第2页预览
3
《05.2026二建建筑精题必练-第5讲-第3章建筑工程施工技术(2)_2026二建建筑SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_20-2026年二建建筑-环球网校-周周刷题班-潘晓宇_讲义》第3页预览
4
《05.2026二建建筑精题必练-第5讲-第3章建筑工程施工技术(2)_2026二建建筑SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_20-2026年二建建筑-环球网校-周周刷题班-潘晓宇_讲义》第4页预览

本文档共 7 页 剩余 3 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026环球网校二级建造师《建筑工程管理与实务》精题必练
第5讲-第3章建筑工程施工技术(2)
3.3主体结构工程施工(约14分)
【本节框架】
8
7
1
9
3.3.41混凝土结构工程施工(约5分)
8
3
信
【考点概览】
微
系
联 常见模板工程体系及其特性★★
题
押 模板工程设计的主要原则★★
准
精
模板工程 模板及支架设计应包括的主要内容★★
模板工程安装要点★★★
模板的拆除★★★
【关联】模板工程施工质量控制★★★
3.3.1
【关联】模板工程安全管理★★★
混凝土结构
钢筋连接★★
工程施工
钢筋工程 钢筋加工★★
钢筋安装★★★
8
7
1
【关联】钢筋工程施工质量控制★★ 9
4
8
3
泵送混凝土与混凝土浇筑★信★
微
混凝土工程 系
施工缝与后浇带★★★联
一
【关联】混凝土工程施工质量控制★★★唯
【考点】常见模板工程体系及其特性★★
【例题1·单选】关于常见模板工程体系及其特性,说法错误的是( )。
A.钢模板体系适用于冬期施工的混凝土工程
B.组合钢模板体系接缝多且严密性差
C.钢框木(竹)胶合板模板体系与组合钢模板比,特点为自重轻、面积大、模板拼缝少等
D.大模板体系模板重量大,移动安装需起重机械吊运
【考点】模板工程设计的主要原则★★
【例题2·多选】模板工程设计的主要原则包括( )。
A.实用性
B.适用性
C.安全性
D.耐久性
E.经济性
【例题3·案例节选】【2024B】
某住宅小区工程,地下 1 层,地上 14~23 层不等,总建筑面积 5.6 万㎡。施工总承包企业中标
扫码关注更多内容
第 1 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
后组建项目部进场施工。项目部依据实用性、安全性和经济性等模板工程设计原则,针对不同的工程
结构或构件分别采用了砖胎模、铝合金模板、钢大模板和胶合板模板等模板体系。各类模板体系施工
记录图片见图1-1~图1-4。
【问题】
分别答出图1-1~图1-4代表的模板体系,(如图1-1胶合板模板)。模板工程设计安全性原则
的主要内容有哪些?
【考点】模板及支架设计应包括的主要内容★★
【例题4·案例节选】【2023第一批】
某新建办公楼工程,地下 1 层,地上 16 层,建筑面积 24000 ㎡,钢筋混凝土框架剪力墙结构。
8
7
地上结构混凝土强度等级:柱墙1~71层C40,8~16层C35,梁、板1~16层C30。
9
4
8
项目部编制了“模板工程专项3施工方案”,内容包括:模板面板选用胶合板,支架选用盘扣式支
信
微
撑架,模板及支架设计内容有系选型及构造设计,荷载及其效应计算等。
联
【问题】 题
押
模板的种类除胶合板准外还有哪些?补充模板及支架设计主要内容。
精
【考点】模板工程安装要点★★★
【例题25·多选】关 于模板工程安装要点,说法正确的是( )。
A.在浇筑混凝土前,木模板应浇水润湿,但模板内不应有积水
B.后浇带的模板及支架应独 立设置
C.钢管、门架等支架立柱不得 混用
D.跨度6m的钢筋混凝土简支梁,当设计无要求时,其梁底木模板跨中的起拱高度宜为20mm
E.梁柱节点的模板宜在钢筋安装前安 装
【考点】模板的拆除★★★
【例题6·案例节选】【2018】
8
某企业新建办公楼工程,地下1层,地上16 层,建筑高度55m,地下建9 1筑
7
面积3000㎡,总建筑
8
4
面积 21000m2,现浇混凝土框架结构。一层大厅高 12 m,长 32m,大厅处有信 33 道后张预应力混凝土梁。
微
大厅后张预应力混凝土梁浇筑完成 25 天后,生产经 理凭经验判定系混凝土强度已达到设计要求,
随即安排作业人员拆除了梁底模板并准备进行预应力张拉 。 一
联
唯
【问题】
预应力混凝土梁底模拆除工作有哪些不妥之处?并说明理由。
【例题7·案例节选】【2020】
某新建住宅楼,框剪结构,地下2层,地上18层,建筑面积2.5万平方米。甲公司总承包施工。
项目部质量月活动中,组织了直螺纹套筒连接、现浇构件拆模管理等知识竞赛活动,以提高管理
人员、操作工人的质量意识和业务技能,减少质量通病的发生。
表1-2底模拆除时的混凝土强度要求
构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)
≤2 ≥A
板 >2,≤8 ≥B
>8 ≥C
≤8 ≥D
梁、拱、壳
>8 ≥E
悬臂结构 ≥F
【问题】
扫码关注更多内容
第 2 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
写出表1-2中A、B、C、D、E、F对应的数值。(如F:100)
【考点】【关联】模板工程施工质量控制★★★
【例题8·单选】采用扣件式钢管作高大模板支架的立杆时,下列选项中不符合规定的是( )。
A.立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接
B.满堂支撑架可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内的长度不得小于150mm
C.立杆的步距不应大于2m
D.支架立杆的搭设垂直偏差不宜大于5/1000,且不应大于100mm
【考点】【关联】模板工程安全管理★★★
【例题9·单选】关于模板支撑系统选材及安装要求,说法错误的是( )。
A.立柱底部应设置木垫板,禁止使用砖及脆性材料铺垫
B.相邻两立柱的对接接头不得在同步内
C.若采用多层支模,上下层立柱应在同一垂直线上
D.扣件式钢管作高大模板支架时,可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度不应大于650mm
【考点】钢筋连接★★
【例题10·单选】关于钢筋连接的说法,错误的是( )。
A.直接承受动力荷载的构件,纵向钢筋不宜采用焊接接头
B.受压钢筋直径大于28mm,不宜采8 用绑扎连接
7
1
C.钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接4 9,适用的钢筋直径范围通常为16~50mm
8
3
D.轴心受拉及小偏心受拉杆信件的纵向钢筋仅能采用绑扎连接
微
【考点】钢筋加工★★ 系
联
【例题11·多选】下列题施工工序中,属于“钢筋加工”工作内容的有( )。
押
A.螺栓连接 准
精
B.下料切断
C.接长
D.弯曲成型
E.调直
【例题12·单选】采用冷拉调直时,HRB400、HRB500级带肋钢筋的冷拉率不宜大于( )。
A.1%
B.2%
C.3%
D.4% 8
1
7
【考点】钢筋安装★★★
8
4 9
【例题13·单选】关于梁、板钢筋绑扎,说法错 误的是( )。 信
3
微
A.双向主筋的钢筋网,须将全部钢筋相交点扎牢
系
联
一
B.采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置拉筋
唯
C.板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中 ,主梁的钢筋在下
D.应注意相邻绑扎点的铁丝要成八字形
【考点】【关联】钢筋工程施工质量控制★★
【例题14·单选】检验批量可由合同约定,同一工程、同一原材料来源、同一组生产设备生产的
成型钢筋,检验批量不宜大于( )。
A.20t
B.30t
C.40t
D.50t
【考点】泵送混凝土与混凝土浇筑★★
【例题15·多选】关于泵送混凝土,说法错误的是( )。
A.混凝土泵或泵车应尽可能靠近浇筑地点,浇筑时由近至远进行
B.输送管线宜直,转弯宜缓,接头应严密
C.输送泵管应采用支架固定,支架与脚手架牢固连接
D.混凝土粗骨料最大粒径不大于25mm时,可采用内径不小于125mm的输送泵管
扫码关注更多内容
第 3 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
E.混凝土粗骨料最大粒径大于25mm时,自由倾落不宜超过6m
【例题16·单选】关于混凝土的浇筑要求,说法错误的是( )。
A.有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑
B.单向板宜沿着板的短边方向浇筑
C.浇筑时由远至近进行
D.梁和板宜同时浇筑混凝土
【考点】施工缝与后浇带★★★
【例题17·多选】混凝土施工缝留置位置正确的有( )。
A.有主次梁的楼板垂直施工缝留设在次梁跨度端部的1/3范围内
B.在平行于单向板短边的任何位置
C.墙水平施工缝与结构上表面的距离宜为0~300mm
D.墙的垂直施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留设在纵横交接处
E.楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度中间的1/3范围内
【例题18·多选】关于后浇带的施工,说法正确的有( )。
A.后浇带通常根据设计要求留设
B.后浇带应采取钢筋防锈或阻锈等保护措施
C.后浇带的模板及支架应独立设置8
7
1
D.填充后浇带,可采用微膨胀混4 9凝土,强度等级与原结构强度一致
8
3
E.后浇带接缝处按施工缝的信要求处理
微
【考点】【关联】混凝土系工程施工质量控制★★★
联
【例题19·案例节选】题【2024A卷】
押
某学校教学楼工程,准地上5层,结构类型为钢筋混凝土框架结构。二层梁板混凝土浇筑前,项目
精
部检查了混凝土运输单, 测定了混凝土的扩展度,确认无误后进行了混凝土浇筑。
【问题】
二层梁板浇筑前,混凝土 的核验内容还应包括哪些?
【例题20·案例节选】【20 23第一批】
某新建办公楼,地下1层,地上17层,建筑高度53米,建筑面积24000㎡,钢筋混凝土框架剪
力墙结构。地上结构混凝土强度等级: 柱墙1~7层C40,8~16层C35,梁、板1~16层C30。
混凝土工程专项施工方案规定:1~7 层柱、梁节点处,高、低等级混凝土浇筑时,采取混凝土分
隔浇筑措施,以保证施工符合设计要求。8~16层柱、梁节点处,采用梁、板混凝土强度等级 C30进
行浇筑,报监理单位同意后实施。 8
1
7
【问题】
8
4 9
写出1~7层柱、梁节点应采取的混凝土分隔、浇 筑措施。8~16层柱信
3
、梁节点混凝土浇筑方案,
微
经监理单位同意是否妥当?为什么?
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 4 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
例题答案及解析
3.3主体结构工程施工(约14分)
3.3.1混凝土结构工程施工(约5分)
【考点】常见模板工程体系及其特性★★
【例题1·单选】
【答案】A
【解析】
常见模板体系 优点 缺点
制作、拼装灵活,较适于外形复杂或异形混凝土
木模板体系 制作量大、木材资源浪费大
构件,以及冬期施工的混凝土工程
接缝多且严密性差,导致混
组合钢模板体系 轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高
凝土成型后外观质量差
钢框木(竹) 与组合钢模板比,自重轻、用钢量少、面积大、
——
胶合板模板体系 模板拼缝少、维修方便
以建筑物的开间、进深和层高确定大模板尺寸, 模板重量大,移动安装需起
大模板体系
模板整体性好、抗震性强,无拼缝 重机械吊运
8
散支散拆胶合板 1 7
自重轻、板幅大4 9、板面平整、施工安装方便简单 ——
8
模板体系 3
信
微
早拆模板体系 部分模板可早拆,加快周转,节约成本 ——
系
联
【考点】模板工程设计题的主要原则★★
押
【例题2·多选】 准
精
【答案】ACE
【解析】模板工程设 计的主要原则包括实用性、安全性、经济性。
【例题3·案例节选】【 2024B】
【参考解析】
(1)图1-1胶合板模板;图1 -2钢大模板;图1-3铝合金模板;图1-4砖胎模。
(2)模板工程设计安全性原则的主 要内容有:要具有足够的强度、刚度和稳定性,保证施工中不
变形、不破坏、不倒塌。
【考点】模板及支架设计应包括的主要 内容★★
【例题4·案例节选】
8
1
7
【参考答案】
8
4 9
(1)模板的种类除胶合板外还有钢、木、塑料板 等。 信
3
微
(2)模板及支架设计主要内容还包括:①模板及支 架的承载力、刚系度验算;②模板及支架的抗倾
联
覆验算;③绘制模板及支架施工图。 一
唯
【考点】模板工程安装要点★★★
【例题5·多选】
【答案】ABC
【解析】在浇筑混凝土前,木模板应浇水润湿,但模板内不应有积水。后浇带的模板及支架应独
立设置。钢管、门架等支架立柱不得混用。对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设
计要求起拱,当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的 1/1000~3/1000。跨度6m 的钢筋混凝土简
支梁,当设计无要求时,其梁底木模板跨中可采用的起拱高度为 6~18mm。模板安装应与钢筋安装配
合进行,梁柱节点的模板宜在钢筋安装后安装。
【考点】模板的拆除★★★
【例题6·案例节选】【2018】
【参考答案】
不妥之一:未办理拆模申请。
理由:拆模之前必须要办理拆模申请手续。
不妥之二:生产经理凭经验判定混凝土强度已达到设计要求。
理由:应根据同条件养护试块强度判定混凝土强度是否达到设计要求。
扫码关注更多内容
第 5 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
不妥之三:生产经理批准拆模。
理由:由技术负责人批准拆模。
不妥之四:安排作业人员拆除了梁底模板并准备进行预应力张拉。
理由:后张预应力混凝土结构构件,底模支架不应在结构构件建立预应力前拆除。
【例题7·案例节选】【2020】
【参考答案】
A:50;B:75;C:100;D:75;E:100;F:100。
【考点】【关联】模板工程施工质量控制★★★
【例题8·单选】
【答案】C
【解析】立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且
对接接头沿竖向错开的距离不宜小于 500mm。满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超
过300mm,插入立杆内的长度不得小于150mm。立杆的步距不应大于1.8m;顶层立杆步距应适当减小,
且不应大于1.5m。支架立杆的搭设垂直偏差不宜大于5/1000,且不应大于100mm。
【考点】【关联】模板工程安全管理★★★
【例题9·单选】
【答案】D 8
7
1
【解析】为合理传递荷载,立柱4 9底部应设置木垫板,禁止使用砖及脆性材料铺垫。立柱接长严禁
8
3
搭接,必须采用对接扣件连接,相信邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离
微
不宜小于 500mm,各接头中心系距主节点不宜大于步距的 1/3。若采用多层支模,上下层立柱要保持垂直,
联
并应在同一垂直线上。采用扣题件式钢管作高大模板支架时,插入立杆顶端可调托座伸出顶层水平杆的悬
押
臂长度不应大于 500mm;准采用碗扣式、盘扣式或盘销式钢管架作模板支架时,可调托座伸出顶层水平
精
杆的悬臂长度不应大于 650mm。
【考点】钢筋连接★★
【例题10·单选】
【答案】D
【解析】钢筋的连接方法
连接方法 要求
①直接承受动力荷载的结 构构件,纵向钢筋不宜采用焊接接头
焊接
②余热处理钢筋不宜焊接
机械连接
最常见、采用最多的方式是钢 筋 剥肋滚压直螺纹套筒连接
9 1
7,8适用的钢筋级别为
HRB400、HRB500等,适用的钢筋直 径范围通常为16~50mm8 4
信
3
①受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直 径大于28mm时,微不宜采用绑扎搭接接头
绑扎连接 系
②轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱 架的拉杆联等)的纵向受力钢筋均不得采用
(或搭接) 一
绑扎搭接接头 唯
【考点】钢筋加工★★
【例题11·多选】
【答案】BCDE
【解析】钢筋加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等。
【例题12·单选】
【答案】A
【解析】当采用冷拉调直时,HPB300 光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%;HRB400、HRB500 级带肋钢
筋的冷拉率不宜大于1%。
【考点】钢筋安装★★★
【例题13·单选】
【答案】B
【解析】梁、板钢筋绑扎:双向主筋的钢筋网,则须将全部钢筋相交点扎牢。采用双层钢筋网时,
在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚,以保证钢筋位置准确。绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝要成八字
形,以免网片歪斜变形。板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下;
当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。
扫码关注更多内容
第 6 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【考点】【关联】钢筋工程施工质量控制★★
【例题14·单选】
【答案】B
【解析】检验批量可由合同约定,同一工程、同一原材料来源、同一组生产设备生产的成型钢筋,
检验批量不宜大于30t。
【考点】泵送混凝土与混凝土浇筑★★
【例题15·多选】
【答案】ACE
【解析】混凝土泵或泵车应尽可能靠近浇筑地点,浇筑时由远至近进行。输送泵管应采用支架固
定,支架应与结构牢固连接,输送泵管转向处支架应加密。混凝土粗骨料最大粒径不大于 40mm 时,
可采用内径不小于150mm的输送泵管。柱、墙模板内的混凝土浇筑,当无可靠措施保证混凝土不产生
离析时,其自由倾落高度应符合如下规定,当不能满足时,应加设串筒、溜管、溜槽等装置。粗骨料
粒径大于25mm时,不宜超过3m。粗骨料粒径不大于25mm,不宜超过6m。
【例题16·单选】
【答案】B
【解析】梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,单向板宜沿着板的长
边方向浇筑。混凝土泵或泵车应尽可能8 靠近浇筑地点,浇筑时由远至近进行。
7
1
【考点】施工缝与后浇带★★★4 9
8
3
【例题17·多选】 信
微
【答案】BCD 系
联
【解析】柱、墙水平施题工缝可留设在基础、楼层结构顶面,柱施工缝与结构上表面的距离宜为0~
押
100mm,墙施工缝与结构准上表面的距离宜为 0~300mm。有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度
精
中间的1/3范围内。单向 板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置。墙的垂直施工缝宜设置在门洞
口过梁跨中1/3范围内,也可留设在纵横交接处。楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3范
围内。
【例题18·多选】
【答案】ABCE
【解析】后浇带根据设计要求留设 。若设计无要求,则至少保留14d后再浇筑。后浇带应采取钢
筋防锈或阻锈等保护措施。填充后浇带可 采用微膨胀混凝土,强度等级比原结构强度提高一级,并保
持至少14d的湿润养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。
【考点】【关联】混凝土工程施工质量控制 ★★★ 8
1
7
【例题19·案例节选】【2024A卷】
8
4 9
【参考答案】 信
3
微
混凝土强度等级,混凝土运输时间,混凝土坍落度。
系
联
一
【例题20·案例节选】【2023第一批】
唯
【参考解析】
(1)1~7层柱、梁节点应采取的混凝土分隔、浇筑措施:
应在交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的构件中,且距高强度等级构件边缘不应
小于500mm。应先浇筑高强度等级构件后浇筑低强度等级构件。
(2)不妥当。
理由:柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高一个等级时,柱、墙位置梁、板高度范
围内的混凝土经设计单位同意,可采用与梁、板混凝土设计强度等级相同的混凝土进行浇筑。
扫码关注更多内容
第 7 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178