文档文本内容
超 级 周 训 3
建 筑 工 程 管 理 与 实 务
演讲老师:许军课程安排
课次 时间 题目
第1次 9:00-12:00 模块1 构造材料+施工技术
第2次 9:00-12:00 模块2 施工技术+质量验收
第3次 9:00-12:00 模块3 现场组织+安全管理
第4次 9:00-12:00 模块4 合同成本+进度管理
2第6章 建筑工程企业资质与施工组织
36.3.1 项目经理部的组建
1.项目部主要人员执业资格 P181
(1)项目经理应取得注册建造师职业资格证,并取得安全生产考核合格证书B证。
(2)项目安全管理部门负责人、专职安全员应取得安全生产考核合格证书C证。
(3)项目特殊工种操作人员应取得专业特殊工种操作证,如电工操作证、电(气)焊工操作证、施
工机械操作证、起重机操作证、高空作业操作证等。
46.3.1 项目经理部的组建
【2024】某公司中标高新产业园职工宿舍楼项目,建筑面积2万m2,地上5层,由4个结构形式
和建设规模相同的单体建筑组成,合同施工工期240天。
中标后,该公司根据施工项目的规模和复杂程度设置矩阵式项目管理组织机构。项目安全管理部
门负责人具有注册安全工程师资格证,中级工程师证。
【问题】本项目安全管理部门负责人是否符合执业资格要求?说明理由。
【答案】不符合。
理由:项目安全管理部门负责人应取得安全生产考核合格证书C证。
56.4.1 施工组织设计编制与管理
1.单位工程施工组织设计的管理 P182
(1)编制、审批和交底
单位工程施工组织设计编制与审批:单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制,项目经理部
全体管理人员参加,施工单位主管部门审核,施工单位技术负责人或其授权的技术人员审批。
(2)施工组织设计的动态管理
项目施工过程中,如发生以下情况之一时,施工组织设计应及时进行修改或补充:①工程设计有
重大修改;②有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止;③主要施工方法有重大调整;④主要
施工资源配置有重大调整;⑤施工环境有重大改变。【设法方源环】
经修改或补充的施工组织设计应重新审批后才能实施。
66.4.1 施工组织设计编制与管理
2.施工部署 P183
施工部署的内容:
(1)工程目标(质量、进度、成本、安全、环保及节能、绿色施工等管理目标);
(2)重点和难点分析;(3)工程管理的组织;(4)进度安排和空间组织;
(5)“四新”技术(新技术、新工艺、新材料、新设备);
(6)资源配置讨划;(7)项目管理总体安排。
3.施工顺序和施工方法 P184
(1)施工顺序的确定原则:工序合理、工艺先进、保证质量、安全施工、充分利用工作面、缩
短工期。
(2)一般工程的施工顺序:“先准备、后开工”,“先地下、后地上”,“先主体、后围护”,
“先结构、后装饰”,“先土建、后设备”。
(3)施工方法的确定原则:遵循先进性、可行性和经济性兼顾的原则。
76.4.1 施工组织设计编制与管理
【例题】某施工单位中标承建某商业办公楼工程。
中标后,施工单位根据招标文件、施工合同以及本单位的要求,确定了工程的管理目标、施工顺
序、施工方法和主要资源配置计划。
施工单位项目负责人主持,项目经理部全体管理人员参加,编制了单位工程施工组织设计,由项
目技术负责人审核,项目负责人审批。该单位工程施工组织设计中明确了质量、安全、进度三项管理
目标。
【问题】1.指出施工单位单位工程施工组织设计编制与审批管理的不妥之处,写出正确做法。
【问题】2.单位工程施工组织设计中还应补充哪些管理目标?(至少写4项)
【答案】1.不妥1:施工组织设计由项目技术负责人审核。
正确做法:应由施工单位主管部门审核。
不妥2:施工组织设计由项目负责人审批。
正确做法:应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批。
【答案】2.还应补充的管理目标有:成本、环保,节能、绿色施工。
86.4.2 主要专项施工方案编制与管理
1.危大工程范围、超过一定规模的危大工程范围 P185
项目 专项施工方案条件 专家论证条件
基坑支护、降水、
深度≥3m 深度≥5m
土方开挖工程
滑模、爬模、飞模 滑模、爬模、飞模
1.搭设高度≥8m
模板工程及
1.搭设高度≥5m 2.搭设跨度≥18m
支撑体系
2.搭设跨度≥10m 3.施工总荷载15KN/m2
4.集中线荷载20KN/m及以上
1.落地式搭设高度≥50m
脚手架工程 1.落地式搭设高度≥24m
2.悬挑式搭设高度≥20m
1.拆除、爆破、暗挖工程 1.拆除、爆破、暗挖工程
2.建筑幕墙安装工程 2.建筑幕墙安装工程施工高度≥50m
3.人工挖扩孔桩工程 3.人工挖孔桩工程开挖深度≥16m
其他 4.钢结构安装工程 4.钢结构安装工程跨度≥36m
5.装配式建筑混凝土预制构件安装工程 5.重量1000KN及以上的大型结构整体提升、
6.采用四新技术尚无相关技术标准的分部 平移、转体
分项工程 6.采用四新技术尚无相关标准的工程
96.4.2 主要专项施工方案编制与管理
2.危大工程专项施工方案 P187
① 施工单位应当在施工前组织编制
编制
② 实行施工总承包的,由施工总承包单位组织编制;实行分包的,可由专业承包单位组织编制
专项
① 专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章
方案
审批 ② 危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术
负责人共同审核签字并加盖单位公章
施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开
组织
专家论证会
① 专家不得少于5名,与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参会
② 5方代表:建设单位项目负责人,勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员,监理单位项目总监理工程师
参加
及专业监理工程师,总承包单位和分包单位技术负责人或授权的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、
专家
专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员
论证
① 专项施工方案内容是否完整、可行
论证
② 专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范
内容
③ 专项施工方案是否满足现场实际情况,并能确保施工安全
① 结论:通过、修改后通过、不通过
结论
② 专家对论证报告负责并签字确认
106.4.2 主要专项施工方案编制与管理
【2021】下列专项方案中,需进行专家论证的有( )。
A.搭设高度8m以上的模板支撑体系
B.跨度8m的梁,线荷载22kN/m
C.施工高度50m的幕墙工程
D.水下作业
E.开挖深度10m的人工挖孔桩
【答案】ABCD
116.4.2 主要专项施工方案编制与管理
【例题】某住宅工程,由某总承包单位施工,基坑支护由专业分包单位承担,基坑支护施工前,
专业分包单位编制了基坑支护专项施工方案,分包单位技术负责人审批签字后报总承包单位备案并直
接上报监理单位审查,总监理工程师审核通过。随后分包单位组织了3名符合相关专业要求的专家及参
建各方相关人员召开论证会,形成论证报告,专家对论证报告未签字确认。
【问题】指出基坑支护专项施工方案编制到专家论证的不妥之处?并说明正确做法。
126.4.2 主要专项施工方案编制与管理
【答案】不妥1:分包单位技术负责人审批签字后报总承包单位备案。
正确做法:还有总承包单位技术负责人签字,并加盖单位公章。
不妥2:分包单位直接上报监理单位审查。
正确做法:应由总承包单位报监理单位审查。
不妥3:分包单位组织相关人员召开专家论证会。
正确做法:应由施工总承包单位组织。
不妥4:专家组只有3名。
正确做法:专家不得少于5名。
不妥5:专家对论证报告未签字确认。
正确做法:专家对论证报告负责并签字确认。
136.5.1 施工平面布置图设计
1.施工总平面图设计要点 P189
设计要点
① 两个以上大门
大门
② 大门位置应考虑周边路网情况、转弯半径和坡度限制,大门的高度和宽度应满足车辆运输需要
① 塔式起重机:应考虑其基础设置、周边环境、覆盖范围、可吊构件的重量以及构件的运输和堆放;同时
还应考虑塔式起重机的附墙杆件位置、距离与群塔作业影响和塔吊拆除等因素
大型
② 混凝土泵:应考虑泵管的输送距离、混凝土罐车行走停靠方便, 一般情况下立管位置应相对固定且固
机械
定牢固,泵车可现场流动使用
设备
③ 施工升降机:应考虑地基承载力、地基平整度、周边排水、导轨架的附墙位置和距离、楼层平台通道、
出入口防护门以及升降机周边的防护网栏
146.5.1 施工平面布置图设计
1.施工总平面图设计要点
设计要点
仓库 ① 接近使用地点,其纵向宜与现场临时道路平行
堆场 ② 存放危险品的仓库远离现场单独设置,离在建工程≥15m
① 硬化(混凝土、钢板、碎石)处理,主干道两侧有排水措施
临时 ② 主干道宽度:单行道不小于4m,双行道不小于6m
道路 ③ 木材场两侧应有6m 宽通道,端头处应有12m×12m回车场
④ 消防车道宽度不小于4m,载重车转弯半径不宜小于15m
① 办公用房宜设在工地入口处
临时
② 宿舍内应保证有必要的生活空间,床铺不得超过2层,室内净高不得小于2.5m,通道宽度不得小于
房屋
0.9m,每间宿舍人均面积不应小于2.5m2,且不得超过16 人
156.5.1 施工平面布置图设计
【例题】关于施工现场宿舍管理的说法,错误的是( )。
A.床铺不得超过3层
B.住宿人员人均面积不得小于2.5㎡
C.每间居住人员不得超过16人
D.宿舍内通道宽度不得小于0.9m
【答案】A
166.5.1 施工平面布置图设计
【2024】开工前,项目部编制了施工组织总设计,监理工程师审核后指出施工总平面图设计要求
有以下不妥之处:
(1)危险品仓库远离现场单独设置,距在建工程不小于10m。
(2)工作有关联的加工厂适当分散布置。
(3)货物装卸时间长的仓库靠近路边。
(4)主干道单行循环兼做消防车道,宽3.5米。
【问题】写出施工总平面图设计中不妥之处的正确做法。
【答案】正确做法1:存放危险品的仓库应远离现场单独设置,离在建工程距离不小于15m。
正确做法2:工作有关联的加工厂适当集中。
正确做法3:货物装卸需要时间长的仓库应远离道路边。
正确做法4:单行循环道应满足运输和消防要求,主干道宽度,单行道不小于4m。
176.5.2 施工平面管理
1.施工现场围挡 P191
(1)施工现场应实行封闭管理,并应采用硬质围挡。围挡应牢固、稳定、整洁、美观。
(2)市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m,一般路段围挡高度不应低于1.8m。
(3)距离交通路口20m范围内占据道路施工设置的围挡,其0.8m以上部分应采用通透性围挡,
并应采取交通疏导和警示措施。
2.出入口管理 P191
(1)现场出入口应设大门和保安值班室,在施工现场出入口还应标有企业名称或企业标识。
(2)主要出入口明显处应设置“五牌一图“:工程概况牌,安全生产牌、文明施工牌、消防保
卫牌、管理人员名单及监督电话牌,施工现场总平面图。
(3)车辆出入口处还应设置车辆冲洗设施和实名制管理设施。
186.5.2 施工平面管理
3.安全警示牌设置 P191
(1)安全标志分为警告标志、禁止标志、指令标志、提示标志。
基本形式 图形 背景
警告标志 黑色正三角形边框 黑色 黄色
禁止标志 红色带斜杠的圆边框 黑色 白色
指令标志 黑色圆边框 白色 蓝色
提供标志为绿色
提示标志 矩形边框 图形文字白色
消防设施用红色
196.5.2 施工平面管理
3.安全警示牌设置
(2)施工现场安全警示牌的设置应遵循"标准、安全、醒目、便利、协调、合理”的原则。
(3)多个安全警示牌在一起布置时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先
上后下进行排列。各标志牌之间的距离至少应为标志牌尺寸的0.2倍。
(4)现场出入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞、
基坑边沿、爆炸物及有毒有害物质存放处等存在安全风险的重要部位,应当设置明显的安全警示标牌。
(5)安全警示牌不得设置在门、窗、架体等可移动的物体上,警示牌的正面或其邻近不得有妨
碍人们视读的固定障碍物,并尽量避免经常被其他临时性物体所遮挡。
206.5.2 施工平面管理
【例题】市区主要路段的施工现场,围挡高度至少应为( )。
A.1.5m B.1.8m C.2.0m D.2.5m
【答案】D
【2022】施工现场多个类型的安全警示牌在一起布置时,排列顺序是( )。
A.提示、指令、警告、禁止 B.提示、警告、禁止、指令
C.警告、禁止、指令、提示 D.禁止、警告、指令、提示
【答案】C
216.5.2 施工平面管理
【2025】某保障性住房工程,地下1层,地上12层,建筑面积5万平方米,结构形式为钢筋混凝
土剪力墙结构。
项目经理部根据施工平面图对施工现场进行了布置,将存放危险品的仓库单独布置在距离在建工
程12m处,并在仓库大门设置了安全警示牌。
【问题】针对施工总平面布置中的不妥之处,指出正确做法。施工现场安全标志有哪些类型?
【答案】
(1)正确做法1:存放危险品的仓库离在建工程距离不小于15m。
正确做法2:安全警示牌不得设置在门、窗、架体等可移动的物体上。
(2)安全标志分为警告标志、禁止标志、指令标志、提示标志四大类型。
226.5.3 施工用电用水管理
1.施工现场临时用电管理 P193
(1)用电设备≥5台或设备总容量≥50kW,编制临时用电工程组织设计,之下的制定安全用电和
电气防火措施。
(2)临时用电工程应经总承包单位和分包单位共同验收,合格后方可使用。
(3)电工应经职业资格考试合格后,持证上岗工作;安装、巡检、维修临时用电设备和线路,
由电工完成,专人监护。
(4)临时用电工程应定期检查。按分部、分项工程进行,对安全隐患应及时处理,并应履行复
查验收手续。
(5)临时用电工程安全技术资料应由项目经理部电气专业技术负责人建立与管理。每周由项目
经理组织对施工现场临时用电工程的实体安全、内业资料进行检查,并应在临时用电工程拆除后统一
归档管理。
236.5.3 施工用电用水管理
【2023】下列施工现场临时用电,应编制用电组织设计的有( )。
A.有2台临时用电设备,总容量为50KW B.有3台临时用电设备,总容量为30KW
C.有4台临时用电设备,总容量为40KW D.有5台临时用电设备,总容量为50KW
E.有6台临时用电设备,总容量为40KW
【答案】ADE
2411.1.5 施工用电安全管理
2.施工用电安全管理 P276
三级配电 ①总配电箱、分配电箱、开关箱
①架空线应采用绝缘导线或电缆
②架空线应架设在专用电杆上,不得架设在树木、脚手架及其他设施上
配电线 路 ③架空线路宜采用钢筋混凝土杆、木杆或绝缘材料杆
④中性导体(N)绝缘层应是淡蓝色,保护接地导线(PE)绝缘层应是黄/绿组合颜色,
不得混用
2511.1.5 施工用电安全管理
2.施工用电安全管理 P276
①总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域
②每台用电设备应有各自专用的开关箱,不得用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设
备(含插座)
配电装置 ③配电箱、开关箱的导线进出线口应设在箱体的下底面
④配电箱、开关箱电源进线端不得采用插头和插座做活动连接
⑤送电操作顺序应为:总配电箱→分配电箱→开关箱
⑥停电操作顺序应为:开关箱→分配电箱→总配电箱
①一般场所宜选用额定电压为220V的照明器
安全特低电压照明器:
①≤AC36V:隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所、灯具离地面高度小于2.5m场所
安全电压
的照明
②≤AC24V:易触及带电体场所的照明
③≤AC12V:导电良好的地面、锅炉或金属容器等受限空间作业的照明
2611.1.5 施工用电安全管理
【2025】施工过程中监理工程师在安全检查时发现以下问题:脚手架搭设达到设计高度后立即投
入使用;配电架空线架设在脚手架上;桶装油漆放置在距离厨房20m处。
【问题】针对监理工程师在安全检查时发现的问题,指出正确做法。
【答案】
正确做法1:脚手架搭设达到设计高度或安装就位后,应进行验收,验收不合格的,不得使用。
正确做法2:架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。
正确做法3:有明火的生产辅助区和生活用房与易燃材料之间,至少应保持30m的防火间距。
276.5.3 施工用电用水管理
3.施工现场临时用水管理 P194
(1)现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。
(2)临时室外消防给水干管的直径不应小于DN100,消火栓间距不应大于120m,距拟建房屋
不应小于5m且不宜大于25m,距路边不宜大于2m。
(3)高度超过24m的建筑工程,应安装临时消防竖管,管径不得小于75mm,严禁消防竖管作
为施工用水管线。
(4)消防泵应使用专用配电线路,不间断供电,保证消防供水。
286.5.3 施工用电用水管理
【2021】高度超过24m的建筑工程,临时消防竖管的管径不小于( )。
A.DN50 B.DN75 C.DN100 D.DN150
【答案】B
【2016】自行设计的施工现场临时消防干管直径不应小于( )mm。
A.50 B.75 C.100 D.150
【答案】C
29第12章 绿色施工环境管理
3012.1.1 绿色施工及环境保护要求
1.绿色施工 P293
①总承包单位应对工程项目的绿色施工负总责。分包单位应对承包范围内的工程项目绿
组织管 理 色施工负责
②项目部应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系
①“四节一环保”:能源节约、材料节约、用水节约、土地保护、环境保护
四节环保
②环境保护体现在:扬尘控制、废气排放、建筑垃圾处置、污水排放、光污染、噪声控制
①评价框架体系由基本规定评价、指标评价、要素评价、批次评价、阶段评价、单位工程评
绿色施工 价及评价等级划分等构成,绿色施工评价依此顺序进行
评价管理 ②单位工程评价应在阶段评价的基础上进行,评价等级划分为:不合格、合格和优良三个等
级
3112.1.1 绿色施工及环境保护要求
2.现场环境保护管理 P296
① 时间:当日22时~次日6时;噪声限值:昼间≤70dB,夜间≤55dB
噪声污染
② 措施:办理夜间施工许可证明,并公告附近社区居民,采取降噪措施
① 申领《临时排水许可证》
② 雨水排入市政雨水管网,污水经沉淀处理后二次使用或排入市政污水管网
水污 染
③ 现场产生的泥浆、污水未经处理不得直接排入城市排水设施、河流、湖泊、池塘
④ 食堂设置隔油池,应及时清理;厕所的化粪池应做抗渗处理
① 建筑垃圾、生活垃圾,及时清运处置
固体 ② 有毒有害废弃物运送到专门的有毒有害废弃物中心消纳
废弃物 ③ 建筑物内施工垃圾,采用容器或管道运输,严禁凌空抛掷
④ 现场内严禁焚烧各类废弃物,禁止用于土方回填
3212.1.1 绿色施工及环境保护要求
2.现场环境保护管理 P296
① 硬化-主要道路硬化处理(混凝土、钢板、碎石)
② 覆盖-裸露场地和集中堆放的土方进行覆盖、固化或绿化
扬尘污染
③ 洒水-拆除建筑物、构筑物时,应隔离、洒水处理
④ 密封-水泥存放要密封,现场搅拌混凝土要封闭、降尘
① 施工时发现文物、爆炸物、不明管线电缆等,应当停止施工,保护好现场,及时向有
其他
关部门报告,按有关规定处理后方可继续施工
3312.1.1 绿色施工及环境保护要求
【2021】关于施工现场污水排放的说法,正确的有( )。
A.现场厕所设置化粪池,并定期清理
B.试验室污水直接排入市政污水管道
C.现场的工程污水处理达标后排入市政污水管道
D.现场雨、污水合流排放
E.工地厨房设隔油池,并定期清理
【答案】ACE
3412.1.2 施工现场卫生防疫及职业健康
1.卫生防疫 P297
①急救器材:药品及绷带、止血带、颈托、担架等
基本要 求 ②现场办公区和生活区应采取灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂等措施,并应定期投放和喷洒
灭虫、消毒药物
①现场食堂应设置独立的制作间、储藏间。燃气罐应单独设置存放间,存放间应通风良好并
严禁存放其他物品
②现场食堂外应设置密闭式泔水桶,并应及时清运。超过100 人的食堂,下水沟应设过油池
现场食堂
③食堂必须办理餐饮服务许可证和卫生许可证
④炊事人员必须持身体健康证上岗,上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩,不得穿工作
服出食堂
3512.2.1 施工现场防火要求
1.建立防火制度 P301
(1)施工现场要建立健全防火安全制度。
(2)建立义务消防队,人数不少于施工总人数的10%。
(3)建立现场动用明火审批制度。
(4)动火证当日有效,如动火地点发生变化,则需重新办理动火审批手续。
3612.2.1 施工现场防火要求
2.施工现场动火等级的划分、审批程序 P301
等级 范围 申请 审批
①禁火区域内;
②油罐、油箱、油槽车;
③受压设备;
一级 项目负责人 企业安全管理部门
④危险性较大的登高焊、割作业;
⑤密封的室内、容器内、地下空间等场所;
⑥大量可燃和易燃物质的场所
①有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割
项目安全管理部门
二级 等用火作业; 项目责任工程师
项目负责人
②小型油箱;③登高焊、割等用火作业
项目安全管理部门
三级 在非固定的、无明显危险因素的场所 所在班组
项目责任工程师
3712.2.1 施工现场防火要求
【例题】下列作业中,属于二级动火作业的是( )。(2016、2018、2019、2021)
A. 危险性较大的登高焊、割作业 B. 登高焊、割作业
C. 有易燃物场所的焊接作业 D. 有限空间内焊接作业
【答案】B
【2021】施工现场一级动火作业,要由( )组织编制防火安全技术方案。
A. 项目负责人 B. 项目责任工程师
C. 专职安全员 D. 班组长
【答案】A
3812.2.2 施工现场消防管理
1.消防器材的配备 P303
临时搭设建筑区 ①每100㎡配2只10L灭火器
大型临时设施总面积
①应配有太平桶、积水桶(池)、黄砂池,周围不得堆放易燃品
>1200㎡
临时木料、油漆间、
①每25㎡配1只种类合适的灭火器
木工机具间
①有足够的消防水源,其进水口一般不应少于两处
其他
②室外消火栓距离≤120m,消防箱内消防水管长度>25m
3912.2.2 施工现场消防管理
2.重点部位的防火要求 P303
①易燃材料仓库应设在水源充足、消防车能驶到的地方,并应设在下风方向
存放易燃
②易燃材料露天仓库四周内,应有宽度不小于6m的平坦空地作为消防通道
材料仓库
③仓库或堆料场严禁使用碘钨灯,以防碘钨灯引起火灾
油漆料库 ①油漆料库与调料间应分开设置
与调料间 ②调料间不能兼作更衣室和休息室
①操作间的建筑应采用阻燃材料搭建
木工
②抛光、电锯等电器设备应采用密封式或防爆式设备
操作间
③操作间内严禁吸烟和明火作业
4012.2.2 施工现场消防管理
【例题】关于施工现场消防管理的说法,正确的有( )。
A. 动火证当日有效 B. 在建工程地下室设置宿舍
C. 应配备义务消防人员 D. 易燃材料仓库应设在下风方向
E. 油漆料库内应设置调料间
【答案】ACD
【2025】关于施工现场消防管理措施,正确的有( )。
A.易燃材料与危险品堆放距离不得小于20m B.性质相抵触的油漆可同库存放
C.氧气瓶与乙炔瓶工作间距不小于5m D.木料间每25m²配1只灭火器
E.可燃库房单个房间面积不应超过30m²
【答案】CDE
4112.2.2 施工现场消防管理
【例题】事件三:结构施工期间,项目有150人参与施工,项目部组建了10人的义务消防队;楼
层内配备了消防立管和消防箱,消防箱内消防水管长度达20m;在临时搭建的95m2木工加工棚内,配
备了2只10L的灭火器。
【问题】指出事件三中的不妥之处,并写出正确方法。
【答案】不妥1:组建10人义务消防队。
正确做法:组建15人的义务消防队。
不妥:2:消防箱内消防水管长度20m。
正确做法:消防箱内消防水管长度不小于25m。
不妥3:95m2木工加工棚内配备2只10L灭火器。
正确做法:95m2木工加工棚内配备4只种类适宜灭火器。
42第11章 施工安全管理
4311.1.1 脚手架工程安全管理
1.扣件式作业脚手架 P269
①基础完工后及脚手架搭设前;②首层水平杆搭设后;
③作业脚手架每搭设一个楼层高度;
④附着式升降脚手架支座、悬挑脚手架悬挑结构搭设固定后;
阶段检查
⑤附着式升降脚手架在每次提升前、提升就位后,以及每次下降前、下降就位后;
⑥外挂防护架在首次安装完毕、每次提升前、提升就位后;
⑦搭设支撑脚手架,高度每2~4步或不大于6m
脚手架搭设达到设计高度或安装就位后,应进行验收,验收不合格的,不得使用。
脚手架的验收应包括下列内容:
验收内容
①材料与构配件质量;②搭设场地、支承结构件的固定;③架体搭设质量;
④专项施工方案、产品合格证、使用说明及检测报告、检查记录、测试记录等技术资料
4411.1.1 脚手架工程安全管理
【2023】悬挑脚手架搭设到设计高度后,监理工程师组织总承包单位技术负责人(委派技术人员),
项目负责人等相关人员进行验收。验收内容包括技术资料(专项施工方案、产品合格证、检查记录)等。
【问题】脚手架验收内容还有哪些?
【答案】脚手架的验收内容还有:①材料与构配件质量;②搭设场地、支承结构件的固定;③架
体搭设质量;④使用说明及检测报告、测试记录等技术资料。
4511.1.4 高处作业安全管理
1.高处作业的基本安全要求 P275
(1)施工单位应为从事高处作业的人员提供合格的安全帽、安全带、防滑鞋等。
(2)高处作业危险部位应悬挂安全警示标牌。夜间施工时,应保证足够的照明并在危险部位设
红灯示警。
(3)遇雷雨、大雪、浓雾或作业场所5级以上大风等恶劣天气时,应停止高处作业。
4611.1.4 高处作业安全管理
2.操作平台作业安全控制要点 P276
(1)移动式操作平台台面≤10㎡,高度≤5m,台面脚手板要铺满钉牢,台面四周设置防护栏杆。
平台移动时,作业人员必须下到地面,不允许带人移动平台。
(2)悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于5m,周围安装防护栏杆,安装时不能与外围护脚手架
进行拉结,应与建筑结构进行拉结。
(3)操作平台上要严格控制荷载,应在平台上标明操作人员和物料的总重量,使用过程中不允
许超过设计的容许荷载。
(4)落地式操作平台高度≤15m,高宽比≤3:1,与建筑物应进行刚性连接或加设防倾措施,不
得与脚手架连接。
4711.1.4 高处作业安全管理
【2025】符合操作平台作业安全控制的是( )。
A.台面12m²的移动式平台
B.悬挑6m的悬挑式平台
C.高8m、高宽比2:1的移动式平台
D.高10m、高宽比2:1的落地式平台
【答案】D
4811.1.4 高处作业安全管理
【2024】某全装修交付保障房工程,共12层,建筑面积5万平方米,结构形式为装配式混凝土结
构。
施工单位在二层以上设置了悬挑长度为6m的卸料平台,卸料平台与外围护脚手架采用拉结连接。
监理工程师判定为高处作业重大事故隐患。
【问题】悬挑式卸料平台正确的做法是什么?
【答案】正确做法1:悬挑长度不宜大于5m,设计应符合相应的结构设计规范要求,周围安装防
护栏杆。
正确做法2:悬挑式操作平台安装时不能与外围护脚手架进行拉结,应与建筑结构进行拉结。
4911.2.1 “三宝”“四口”“五临边”安全防护
1.工程施工安全防护" 三宝“ P280
工程施工安全防护“三宝”:安全帽、安全带、安全网。
(1)所有进入施工现场的人必须佩戴安全帽(办公区、生活区等室内除外)。
(2)施工现场使用有合格标志的安全帽。安全帽使用年限不得超过2 年。
(3)安全带不得用于吊送工具材料或其他工作用具。
(4)施工现场使用有合格证明的安全带。安全带使用年限不得超过3 年。
5011.2.1 “三宝”“四口”“五临边”安全防护
1.工程施工安全防护" 三宝“
(5)安全网可分为平网和立网。
技术要求
① 平网的宽度不小于3m,网目的边长不大于10cm
② 平网主要用于洞口和脚手板作业层的防护。平网安装时系结点沿网边均匀分布,间距
平网
不大于75cm,每个系结点使用1根独立的系绳
③ 网格下部距其他物体不小于3m,严禁用立网代替平网
① 立网主要采用密目网式安全网。密目网由网体、开眼扣环、边绳和附加系绳组成
立网 ② 密目网宜封挂在脚手架管里侧
③ 为防止落人与落物,平网与密目网可以双层联合应用,严禁密目网作为安全平网使用
5111.2.1 “三宝”“四口”“五临边”安全防护
2.工程施工安全防护"四口“ P282
“四口“:预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口。
(1)洞口的防护要求
短边边长 防护措施
25~500mm 盖板覆盖+搁置均衡+防止移位
非竖向洞
口
500~1500mm 盖板覆盖或防护栏杆+固定牢固
≥1500mm 防护栏杆≥1.2m+安全平网
<500mm 封堵措施
≥500mm 防护栏杆≥1.2m+密目式立网/栏板+挡脚板
竖向洞口 墙面落地的竖向洞口 防护栏杆+挡脚板
窗台高度<800mm,如
加设1.2m的临时护栏
侧边落差>2m
5211.2.1 “三宝”“四口”“五临边”安全防护
2.工程施工安全防护“四口“
(2)电梯井口
① 设置固定防护门(≥1.5m,底端距地≤50mm)+挡脚板。
② 电梯井内每隔2层且≤10m,设一道安全平网进行防护。
(3)通道口
设置防护棚+防护栏杆+密目式安全立网。
(4)楼梯口
设置防护栏杆,或用正式工程的楼梯扶手代替临时防护栏杆。
5311.2.1 “三宝”“四口”“五临边”安全防护
3.工程施工“五临边”防护 P282
“五临边”:在建工程楼面临边、屋面临边、平台或阳台临边、升降口临边、基坑临边。
(1)防护栏杆
①防护栏杆应由上、下2道横杆及栏杆柱组成:上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆为0.5~0.6m;
横杆长度>2m时,必须加设栏杆柱。
②防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或设置挡脚板高度≥18cm,或40cm的挡脚笆。
5411.2.1 “三宝”“四口”“五临边”安全防护
【2025】不属于安全防护“三宝”的是( )。
A. 防护服 B. 安全网 C. 安全带 D. 安全帽
【答案】A
【2023】电梯井口的防护要求是( )。
A.盖板盖严 B.设置防护门 C.设置临时护栏 D.设置防护棚
【答案】B
5511.2.1 “三宝”“四口”“五临边”安全防护
【2024】公司对项目部进行安生检查时发现以下违规之处:
(1)安生帽使用期超过3年;
(2)地下室后浇带附近水平模板随其他模板一起拆除后回顶后浇带两边楼板;
(3)木工作业人员佩戴防护手套进行平刨操作;
(4)三层结构施工时,开始按要求搭设人员进出的通道防护棚;
(5)办公区域配电箱PE线上装设了开关。
【问题】答出安全检查出来的违规之处的正确做法?
5611.2.1 “三宝”“四口”“五临边”安全防护
【答案】正确做法1:安全帽使用年限不得超过2年。
正确做法2:后浇带附近的水平模板及支撑严禁随其他模板一起拆除,待后浇带浇筑并达到拆模
要求后方可拆除。
正确做法3:平刨的护手装置、传动防护罩、接零保护、漏电保护装置必须齐全有效,严禁拆除
安全护手装置进行刨削,严禁戴手套进行操作。
正确做法4:结构施工自二层起,凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚。
正确做法5:PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
5711.2.3 垂直运输机械安全管理
1.物料提升机安全控制要点 P284
适用 高度 龙门架、井架物料提升机不得用于25m及以上的建筑工程施工
① 高架提升机的基础应进行设计计算
基础
② 低架提升机无要求时可按素土夯实后,浇筑300mm厚(C20混凝土)条形基础
① 高度<20m时,可设1组(≥4根)缆风绳
固定措施 ② 高度≤30m时,不少于2组缆风绳
③ 高度>30m时,应采用连墙杆等刚性措施
① 物料提升机架体外侧:应沿全高用立网进行防护,各层通道两侧应设置防护栏杆及挡
安全防护 脚板,并用立网封闭
②各层通道口:都应设置常闭型的防护门
5811.2.3 垂直运输机械安全管理
2.外用电梯安全控制要点 P285
安装和拆卸作业必须由取得相应资质的专业队伍进行,安装完毕经验收合格之日起30日
安拆条件 内,由使用单位向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使
用登记
① 底笼周围2.5m范围内必须设置牢固防护栏杆。进出口处的上部应搭设足够尺寸和强度
的防护棚
安全防护
② 外用电梯各层运输通道两侧应设置安全防护栏杆、挡脚板并用安全立网封闭,并设置
常闭型的防护门
① 外用电梯梯笼乘人、载物时,应使载荷均匀分布
注意事项
② 大雨、大雾和≥6级大风天气时,应停止使用
5911.2.3 垂直运输机械安全管理
3.塔式起重机安全控制要点 P285
安装和拆卸作业必须由取得相应资质的专业队伍进行,安装完毕经验收合格之日起30日
安拆条件
内,由使用单位向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使
(同电梯)
用登记
① 塔吊力矩限制器,超高、变幅、行走限位器,吊钩保险,卷筒保险,爬梯护圈等安
全装置必须齐全、灵敏、可靠
② 遇≥6级大风、大雨、大雪、大雾等恶劣天气,应停止作业,将吊钩升起。雨雪过后,
安全防护
应先经过试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业
③ 在吊物载荷达到额定载荷的90%时,应先将吊物吊离地面200~500mm后,检查机
械状况、制动性能、物件绑扎情况等,确认无误后方可起吊
6011.2.3 垂直运输机械安全管理
【例题】井架物料提升机适用的建筑工程施工高度是( )m。
A. 24 B. 27 C. 50 D. 54
【答案】A
【例题】关于外用电梯安全控制的说法,正确的是( )。
A. 外用电梯由有相应资质的专业队伍安装完成后经监理验收合格即可投入使用
B. 外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆
C. 外用电梯与各层通道进出口处应设常开型防护门
D. 七级大风天气时,在项目检查合格情况下使用外用电梯
【答案】B
6111.2.4 施工安全检查与评定
1.施工安全检查评定项目 P286
施工安全检查评定项目:安全管理、文明施工、脚手架(扣件式、悬挑式、门式钢管、碗扣式、
附着式升降、承插型盘扣式)、高处作业吊篮、满堂脚手架、基坑工程、模板支架、高处作业、施工
用电、物料提升机、施工升降机、塔式起重机、起重吊装、施工机具。(19项)
其中安全检查评定的保证项目如下:
(1)安全管理:安全生产责任制、安全教育、安全技术交底、安全检查、施工组织设计及专项
施工方案、应急救援。
(2)文明施工:现场防火、现场办公与住宿、现场围挡、封闭管理、材料管理、施工场地。
(3)基坑工程:坑边荷载;施工方案;安全防护;基坑支护;基坑开挖;降排水。
(4)施工升降机:安全装置;限位装置;防护设施;附墙架;钢丝绳;滑轮与对重;安拆;验
收与使用。
(5)塔式起重机:载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、多
塔作业、安拆、验收与使用。
6211.2.4 施工安全检查与评定
2.施工安全检查评定等级 P292
等级 分项检查评分表 汇总表
优良 无零分 且 汇总表≥80分
合格 无零分 且 80分>汇总表≥70分
不合格 有零分 或 汇总表<70分
6311.2.4 施工安全检查与评定
【2025】下列塔式起重机施工安全检查评定项目,属于保证项目的是( )。
A.基础与轨道 B.结构设施 C.载荷限制装置 D.电气安全
【答案】C
【2025】文明施工检查评定的保证项目包括( )。
A.综合治理 B.现场围挡 C.公示标牌
D.施工场地 E.材料管理
【答案】BDE
6411.2.4 施工安全检查与评定
【2025】根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59)的要求,该项目建筑施工安全检查评分汇
总表如下表所示,且分项检查评分表无零分。
安全管理 文明施工 脚手架 其他
(满分10分) (满分15分) (满分10分) (基坑工程、模板支架等,满分65分)
8 12 8 52
【问题】本项目的建筑施工安全检查评定为哪个等级?说明理由。
【答案】(1)评定等级为优良。
(2)理由:本项目分项检查评分表无零分,且汇总得分=8+12+8+52=80分。
65感 谢
·
观 看
·