2026环球网校二级建造师《建筑工程管理与实务》精题必练
第6讲-第3章 建筑工程施工技术(3)
3.3.2砌体结构工程施工(约2分)
【考点概览】
【考点】砂浆的拌制及使用★★
【考点】砖砌体施工★★★
【考点】混凝土小型空心砌块砌体工程★★★
【考点】填充墙砌体工程★★★
【考点】砂浆的拌制及使用★★
【例题1·单选】水泥砂浆和水泥混合砂浆采用机械搅拌时,搅拌时间不得少于( )。
A.100s
B.120s
C.180s
D.210s
【例题2·单选】当施工期间最高气温为35°C时,拌制的砂浆应在( )内使用完毕。
A.1h
B.2h 8
7
1
C.3h 4 9
8
3
D.4h 信
微
【考点】砖砌体施工★★系★
联
【例题3·单选】砖砌题体工程施工中,可以设置脚手眼的墙体是( )。
押
A.附墙柱 准
精
B.240mm厚墙
C.120mm厚墙
D.清水墙
【例题4·单选】设有钢筋混凝土构造柱的砌体,下列施工做法中,错误的有( )。
A.先绑扎构造柱钢筋,然后砌砖墙
B.构造柱沿高度方向每1000mm设一道拉结筋
C.马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm
D.马牙槎从每层柱脚开始,应先退后进
【例题5·单选】关于砖砌体施工,说法错误的是( )。 8
7
1
A.砖墙工作段的分段位置,宜设在变形缝、构造柱或门窗洞口处 4 9
8
3
B.正常施工条件下,砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.2m 信
微
系
C.多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑
联
一
D.在砖墙上留置临时施工洞口,净宽不应超过1m
唯
【考点】混凝土小型空心砌块砌体工程★★★
【例题6·多选】关于混凝土小型空心砌块砌体的施工做法,错误的是( )。
A.施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d
B.当砌筑厚度大于240mm的小砌块墙体时,宜在墙体内外侧双面挂线
C.底面朝下正砌于墙上
D.待小砌块表面出现浮水后开始砌筑施工
E.小砌块应孔对孔、肋对肋错缝搭砌
【考点】填充墙砌体工程★★★
【例题7·单选】关于填充墙砌体工程的说法,错误的是( )。
A.蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%
B.卫生间的坎台,宜为现浇混凝土坎台,高度宜为150mm
C.蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑时应上下错缝
D.当采用化学植筋的连接方式时,仅进行外观检查
【例题8·案例节选】
某新建住宅工程,建筑面积 1.5 万平方米,地下 2 层,地上 11 层,钢筋混凝土剪力墙结构,室
扫码关注更多内容
第 1 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
内填充墙体采用蒸压加气混凝土砌块,普通砂浆砌筑。
监理工程师审查“填充墙砌体施工方案”时,指出以下错误内容:砌块使用时,产品龄期不小于
14d;砌筑砂浆可现场人工搅拌;砌块使用时提前2d浇水湿润,卫生间墙体底部用灰砂砖砌200mm高
坎台;填充墙砌筑可通缝搭砌;填充墙与主体结构连接钢筋采用化学植筋方式,进行外观检查验收。
要求改正后再报。
【问题】
逐项改正填充墙砌体施工方案中的错误之处。
3.3.3钢结构工程施工(约1.5分)
【考点概览】
【考点】钢结构构件的连接★★★
【考点】高强度螺栓连接★★★
【考点】钢结构涂装★★
【考点】【关联】钢结构工程施工质量管理★★★
【考点】钢结构构件的连接★★★
【例题9·多选】钢结构的连接方法不包括( )。
A.焊接
B.摩擦型连接 8
7
1
C.螺栓连接 4 9
8
3
D.铆接 信
微
E.承压型连接 系
联
【例题10·多选】下列题选项中,( )属于全自动焊。
押
A.埋弧焊 准
精
B.气体保护焊
C.熔化嘴电渣焊
D.非熔化嘴电渣焊
E.重力焊
【例题11·案例节选】【2022一建】
某新建办公楼工程,地下 1 层,地 上 18 层,总建筑面积 2.1 万㎡,钢筋混凝土核心筒,外框采
用钢结构。
外框钢结构工程开始施工时,总承包项目部质量员在巡检中发现,一种首次使用的焊接材料施焊
部位存在焊缝未熔合、未焊透的质量缺陷,钢结 构安装单位也无法提供其焊接工8艺评定试验报告。总
1
7
承包项目部要求立即暂停此类焊接材料的焊接作业 ,待完成焊接工艺评定后
8
4 9重新申请恢复施工。
【问题】 信
3
微
哪些情况需要进行焊接工艺评定试验?焊缝缺陷还有 哪些类型?
系
联
一
【考点】高强度螺栓连接★★★
唯
【例题12·多选】关于钢结构高强度螺栓连接,说法错误的 有( )。
A.高强度螺栓不得兼做安装螺栓
B.气割扩孔后的孔径不应超过1.2倍螺栓直径
C.高强度螺栓的紧固次序应从中间开始,对称向两边进行
D.同一接头中,高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在48h内完成
E.高强度螺栓和焊接并用的连接节点,当设计文件无规定时,宜先焊接后螺栓紧固
【考点】钢结构涂装★★
【例题13·多选】厚型防火涂料,在下列( )情况时,宜在涂层内设置与钢构件相连的钢丝网
或其他相应的措施。
A.承受冲击、振动荷载的钢梁
B.涂层厚度小于40mm的钢梁和桁架
C.涂料粘结强度等于0.05MPa的钢构件
D.涂料粘结强度大于0.05MPa的钢构件
E.钢板墙和腹板高度超过1.5m的钢梁
【考点】【关联】钢结构工程施工质量管理★★★
扫码关注更多内容
第 2 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【例题14·多选】对属于( )情况的钢材,应进行全数抽样复验。
A.板厚小于40mm,且设计没有Z向性能要求的厚板
B.建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材
C.对质量有疑义的钢材
D.国外进口钢材
E.钢材混批
【例题15·多选】下列钢结构施工用材料中,使用前必须进行烘焙的有( )。【2019】
A.焊钉
B.焊接瓷环
C.焊剂
D.药芯焊丝
E.焊条
3.3.4装配式混凝土结构工程施工(约4.5分)
【考点概览】
【考点】装配式混凝土结构构件进场与堆放★★★
【考点】装配式混凝土结构构件安装与连接★★★
【考点】【关联】5.2.4混凝土预8 制构件安装与连接的主控项目★★★
7
1
【考点】【关联】5.2.4混凝土4 9预制构件的主控项目要求★★★
8
3
【考点】装配式混凝土结构信构件进场与堆放★★★
微
【例题16·多选】下列关系于钢筋混凝土装配式工程预制构件进场相关描述中,正确的是( )。
联
A.预制墙板可采用靠放题方式时,预制墙板与地面倾斜角度不宜大于80°
押
B.预制构件进场前,准当设计无具体要求时,混凝土同条件立方体抗压强度不应小于混凝土强度等
精
级的75%
C.预制构件堆放时,预制构件与支架、预制构件与地面之间宜设置柔性衬垫保护
D.预制水平类构件可采用 叠放方式,垫木距板端部大于160mm,且间距不大于2000mm
E.预制水平类构件堆放时间不 宜超过2个月
【考点】装配式混凝土结构构件安装与连接★★★
【例题17·单选】关于装配式混凝 土结构构件安装与连接,说法错误的是( )。
A.在吊装过程中,吊索与构件的水平 夹角不宜小于60°,不应小于45°
B.预制构件吊装应采用慢起、快升、缓放的操作方式
C.对预制墙板的上部斜支撑,其支撑点距离 板底不宜大于板高的2/3 8
1
7
D.墙板以轴线和轮廓线为控制线,外墙应以轴 线和外轮廓线双控制
8
4 9
【例题18·单选】关于预制叠合板吊装工艺流程 ,排序正确的是( 信
3
)。
微
A.测量放线→叠合板起吊→支撑架体搭设→支撑架体 调节→叠合板
系
落位→位置、标高确认→摘钩
联
一
B.测量放线→支撑架体搭设→支撑架体调节→叠合板起 吊→叠
唯
合板落位→位置、标高确认→摘钩
C.测量放线→叠合板起吊→支撑架体搭设→支撑架体调节→ 叠合板落位→摘钩→位置、标高确认
D.测量放线→支撑架体搭设→支撑架体调节→叠合板起吊→叠合板落位→摘钩→位置、标高确认
【例题19·案例节选】【2025一建】
某住宅工程,地下2层,地上8~12层,总建筑面积16.5万平方米。基础为钢筋混凝土灌注桩,
钢筋混凝土剪力墙结构,部分楼板为叠合板。
叠合板吊装就位后,作业队对板底接缝偏差进行了校核,发现部分板底接缝高差不满足要求,按
照安装要求对其进行了调节。
【问题】
叠合板吊装后,对板底接缝校核的偏差项目有哪些?板底接缝高差不满足要求时如何进行调节?
【例题20·案例节选】【2023】
某群体工程由甲、乙、丙三个独立的单体建筑组成,预制装配式混凝土结构。
总承包项目部预制剪力墙板施工记录中留存有包含施工放线、墙板起吊、安装就位、临时支撑、
连接灌浆等施工工序的图像资料,详见图 1-2~图 1-6。资料显示,墙板安装就位后,通过可调临时
支撑和垫片调整墙板安装偏差满足规范要求。
扫码关注更多内容
第 3 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【问题】 8
7
1
分别写出预制剪力墙施工记录图4 91-2~图1-6代表的施工工序(如图1-2墙板起吊)。写出5张
8
3
图片的施工顺序。(如2-3-4-5-信6)
微
【例题21·单选】关于常系温型灌浆料的使用,说法错误的是( )。
联
A.任何情况下灌浆料拌题合物温度不应低于5℃
押
B.任何情况下灌浆料准拌合物温度不宜高于30℃
精
C.当灌浆施工过程的 气温低于0℃时,不得采用常温型灌浆料施工
D.当连续3d平均气温大于5℃时,不得采用常温型灌浆料施工
【考点】【关联】5.2.4 混凝土预制构件安装与连接的主控项目★★★
【例题22·案例节选】【20 24一建】
某施工单位中标新建教学楼工程,建筑面积 2.46 万平方米,地上 4 层;钢筋混凝土框架剪力墙
结构,部分楼板采用预制钢筋混凝土叠 合板。
叠合板预制构件未进行结构性能检验 ,无驻厂监督生产。进场后,项目部会同监理工程师按规定
对叠合板预制构件主要受力钢筋规格等项目进行实体检验,合格后批准使用。
【问题】 8
1
7
叠合板预制构件进场后的实体检验项目还有哪 些?
8
4 9
【考点】【关联】5.2.4混凝土预制构件的主控 项目要求★★★ 信
3
微
【例题23·案例节选】【2018一建】 系
联
某新建高层住宅工程,建筑面积16000m2,地下1层,地 上1
唯
2一层,2层以下为现浇钢筋混凝土结
构,2层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆 连接施工工艺。
监理工程师在检查第4层外墙板安装质量时发现:钢筋套筒连接灌浆满足规范要求;留置了3组
边长为 70.7mm 的立方体灌浆料标准养护试件;留置了 1 组边长 70.7mm 的立方体坐浆料标准养护试
件;施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11m2的部位在现场进行淋水试验,对此要求整改。
【问题】
指出第4层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土构件钢筋套筒连接灌浆质
量要求有哪些?
3.3.5常见施工脚手架(约1分)
【考点概览】
【考点】常用施工脚手架分类★★
【考点】脚手架设计要求★★★
【考点】施工脚手架构造要求★★★
【考点】常用施工脚手架分类★★
【例题24·多选】关于脚手架的安全等级,说法错误的有( )。
A.搭设高度20m的落地作业脚手架,安全等级为Ⅰ级
扫码关注更多内容
第 4 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
B.搭设高度20m的悬挑脚手架,安全等级为Ⅰ级
C.搭设高度16m的满堂支撑脚手架(作业),安全等级为Ⅱ级
D.荷载标准值20kN/m²的支撑脚手架,安全等级为Ⅱ级
E.附着式升降脚手架安全等级均为Ⅰ级
【考点】脚手架设计要求★★★
【例题25·多选】脚手架的可变荷载应包括( )。
A.支撑脚手架所支撑的物体自重
B.风荷载
C.施工荷载
D.其他可变荷载
E.其他永久荷载
【例题26·多选】下列选项中,( )施工荷载标准值不应低于3.0kN/m²。
A.装饰装修作业脚手架
B.砌筑工程作业脚手架
C.普通钢结构安装支撑脚手架
D.重型钢结构安装支撑脚手架
E.混凝土结构模板支撑脚手架 8
7
1
【考点】施工脚手架构造要求★4 9★★
8
3
【例题27·多选】关于作业信脚手架的说法错误的是( )。
微
A.每道剪刀撑的宽度应为系3跨,且不应小于6m,也不应大于9m
联
B.架体转角处的连墙件题,竖向间距不应大于建筑物层高,且不应大于4m
押
C.剪刀撑斜杆与水平准面的倾角应超过60°
精
D.连墙点的水平间距 不得超过3跨,竖向间距不得超过3步
E.连墙件连墙点之上架体的悬臂高度不应超过3步
【例题28·单选】关于支 撑脚手架,说法正确的是( )。
A.支撑脚手架独立架体高宽比 不应小于3.0
B.当插入的立杆钢管直径为42mm时,调节螺杆伸出长度不应大于500mm
C.满堂支撑架的可调底座、可调托 撑螺杆伸出长度不宜超过300mm
D.采用扣件式钢管作高大模板支架时 ,插入立杆顶端可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度不应大
于650mm
8
1
7
8
4
9
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 5 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
例题答案及解析
3.3.2砌体结构工程施工(约2分)
【考点】砂浆的拌制及使用★★
【例题1·单选】
【答案】B
【解析】砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间自投料完算起,水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于120s,
水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于180s。
【例题2·单选】
【答案】B
【解析】现场拌制的砂浆应随拌随用,拌制的砂浆应在 3h 内使用完毕,当施工期间最高气温超
过30℃时,应在2h内使用完毕。
【考点】砖砌体施工★★★
【例题3·单选】
【答案】B
【解析】不得在下列墙体或部位设置脚手眼:①120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;
②过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;③宽度小于1m的窗间墙;
④门窗洞口两侧石砌体 300mm,其他砌8体 200mm 范围内;转角处石砌体 600mm,其他砌体 450mm 范围
7
1
9
内;⑤梁或梁垫下及其左右500mm范4围内;⑥设计不允许设置脚手眼的部位;⑦轻质墙体;⑧夹心复
8
3
信
合墙外叶墙。
微
系
【例题4·单选】
联
题
【答案】B
押
准
【解析】设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先绑扎钢筋,然后砌砖墙,最后浇筑混凝土;
精
墙与柱应沿高度方向每 500mm 设 2Φ6 拉筋(一砖墙);砖墙应砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向
的尺寸不超300mm,马牙槎从每层柱脚开始,先退后进。
【例题5·单选】
【答案】B
【解析】砖墙工作段的分段位置,宜设在变形缝、构造柱或门窗洞口处;相邻工作段的砌筑高度
不得超过一个楼层高度,也不宜大于 4 m。正常施工条件下,砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m或一
步脚手架高度内。多孔砖的孔洞应垂直于 受压面砌筑,半盲孔多孔砖的封底面应朝上砌筑。在砖墙上
留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不应超过1m。
【考点】混凝土小型空心砌块砌体工程★★ ★ 8
1
7
9
【例题6·多选】 8 4
信
3
【答案】BCD 微
系
【解析】施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。 当砌筑厚联度大于 190mm 的小砌块墙体时,
一
宜在墙体内外侧双面挂线。小砌块应将生产时的底面朝上反 砌于墙唯上,小砌块墙体宜逐块坐(铺)浆
砌筑。小砌块表面有浮水时,不得施工。小砌块应孔对孔、肋对 肋错缝搭砌,单排孔小砌块的搭接长
度应为块体长度的1/2。
【考点】填充墙砌体工程★★★
【例题7·单选】
【答案】D
【解析】砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于
28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空
心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为 150mm。蒸压加气
混凝土砌块填充墙砌筑时应上下错缝,搭砌长度不宜小于砌块长度的 1/3,且不应小于 150mm。《砌
体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011,填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植
筋的连接方式时,应进行实体检测。
【例题8·案例节选】
【参考答案】
错误之一:砌块使用时,产品龄期不小于14d。
正确做法:砌筑填充墙时,蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d。
扫码关注更多内容
第 6 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
错误之二:砌筑砂浆可现场人工搅拌。
正确做法:砂浆应采用机械搅拌。
错误之三:砌块使用时提前2d浇水湿润。
正确做法:蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面浇
水湿润。
错误之四:卫生间墙体底部用灰砂砖砌200mm高坎台。
正确做法:在厨房、卫生间、浴室等处采用蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝
土坎台,其高度宜为150mm。
错误之五:填充墙砌筑可通缝搭砌。
正确做法:蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑时应上下错缝,搭砌长度不宜小于砌块长度的 1/3,
且不应小于150mm。
错误之六:填充墙与主体结构连接钢筋采用化学植筋方式,进行外观检查验收。
正确做法:当填充墙与承重墙、柱、梁的连接采用化学植筋时,应进行实体检测。
3.3.3钢结构工程施工(约1.5分)
【考点】钢结构构件的连接★★★
【例题9·多选】
【答案】BE 8
7
1
【解析】钢结构的连接方法有焊4 9接、普通螺栓连接、高强度螺栓连接和铆接。高强度螺栓按连接
8
3
形式通常分为摩擦型连接和承压信型连接等,其中摩擦型连接是目前广泛采用的基本连接形式。
微
【例题10·多选】 系
联
【答案】ABCD 题
押
【解析】全自动焊接准方法包括埋弧焊、气体保护焊、熔化嘴电渣焊、非熔化嘴电渣焊。
精
【例题11·案例节 选】
【参考解析】
(1)施工单位首次采用的 钢材、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理等各种
参数及参数的组合,应在钢结构制 作及安装前进行焊接工艺评定试验。
(2)焊缝缺陷还有:裂纹、孔穴、固体夹杂、形状缺陷和上述以外的其他缺陷。
【考点】高强度螺栓连接★★★
【例题12·多选】
【答案】BDE
【解析】高强度螺栓不得兼做安装螺栓。若螺 栓不能自由穿入时,可采用铰刀8或锉刀修整螺栓孔,
1
7
不得采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计同意,修 整后或扩孔后的孔径不应
8
4超9过1.2倍螺栓直径。高
强度螺栓的紧固次序应从中间开始,对称向两边进行 。同一接头中,高强度信
3
螺栓连接副的初拧、复拧、
微
终拧应在24h内完成。高强度螺栓和焊接并用的连接节点 ,当设计文件
系
无规定时,宜按先螺栓紧固后
联
一
焊接的施工顺序。
唯
【考点】钢结构涂装★★
【例题13·多选】
【答案】ACE
【解析】厚型防火涂料,在下列情况之一时,宜在涂层内设置与钢构件相连的钢丝网或其他相应
的措施:承受冲击、振动荷载的钢梁;涂层厚度等于或大于 40mm 的钢梁和桁架;涂料粘结强度小于
或等于0.05MPa的钢构件;钢板墙和腹板高度超过1.5m的钢梁。
【考点】【关联】钢结构工程施工质量管理★★★
【例题14·多选】
【答案】BCDE
【解析】对属于下列情况之一的钢材,应进行全数抽样复验:①国外进口钢材;②钢材混批;③
板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;④建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中
主要受力构件所采用的钢材;⑤设计有复验要求的钢材;⑥对质量有疑义的钢材。
【例题15·多选】
【答案】BCDE
【解析】焊条、焊剂、药芯焊丝、电渣焊熔嘴和焊钉用的瓷环等使用前,应按其产品说明书及焊
扫码关注更多内容
第 7 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
接工艺文件的规定进行烘焙。
3.3.4装配式混凝土结构工程施工(约4.5分)
【考点】装配式混凝土结构构件进场与堆放★★★
【例题16·多选】
【答案】BCE
【解析】预制墙板可采用靠放方式时,预制墙板与地面倾斜角度不宜小于80°;预制水平类构件
可采用叠放方式,层与层之间应垫平、垫实,各层支垫应上下对齐。垫木距板端部大于 200mm,且间
距不大于1600mm,最下面一层支垫应通长设置,堆放时间不宜超过两个月。
【考点】装配式混凝土结构构件安装与连接★★★
【例题17·单选】
【答案】C
【解析】在吊装过程中,吊索与构件的水平夹角不宜小于 60°,不应小于 45°。预制构件吊装
应采用慢起、快升、缓放的操作方式。对预制柱、墙板的上部斜支撑,其支撑点距离板底不宜小于柱、
板高的 2/3,且不应小于柱、板高的 1/2。墙板以轴线和轮廓线为控制线,外墙应以轴线和外轮廓线
双控制。
【例题18·单选】
【答案】B 8
7
1
【解析】预制叠合板吊装工艺流4 9程:测量放线→支撑架体搭设→支撑架体调节→叠合板起吊→叠
8
3
合板落位→位置、标高确认→摘信钩。
微
【例题19·案例节选】【系2025一建】
联
【参考答案】 题
押
(1)叠合板吊装后准,对板底接缝校核的偏差项目有:高差、宽度。
精
(2)板底接缝高差 不满足要求时:应将构件重新起吊,通过可调支托进行调节。
【例题20·案例节选】【2023】
【参考解析】
(1)1-2墙板起吊,1-3施工 放线,1-4临时支撑,1-5连接灌浆;1-6安装就位。
(2)3-2-6-4-5。
【例题21·单选】
【答案】D
【解析】常温型灌浆料的使用应符合下列规定:a.任何情况下灌浆料拌合物温度不应低于 5℃,
不宜高于30℃;b.当灌浆施工开始前的气温、施 工环境温度低于5℃时,应采取加8热及封闭保温措施,
1
7
宜确保从灌浆施工开始24h内施工环境温度、灌浆 部位温度不低于5℃,之
8
4后9宜继续封闭保温2d。c.
当灌浆施工过程的气温低于0℃时,不得采用常温型 灌浆料施工。 信
3
微
【考点】【关联】5.2.4混凝土预制构件安装与连接 的主控项目★
系
★★
联
一
【例题22·案例节选】【2024一建】
唯
【参考答案】
叠合板预制构件进场后的实体检验项目还有:预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、间距、
保护层厚度及混凝土强度等进行实体检验。
【考点】【关联】5.2.4混凝土预制构件的主控项目要求★★★
【例题23·案例节选】【2018一建】
【参考解析】
(1)不妥之一:留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件。
正确做法:钢筋套筒灌浆连接的灌浆料强度应符合标准的规定和设计要求。每工作班应制作1组
且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件,标养28天后进行抗压强度试验。
不妥之二:留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件。
正确做法:预制构件底部接缝坐浆强度应满足设计要求。每工作班同一配合比应应制作1组且每
层不应少于3组边长为70.7mm的立方体试件,标养28天后进行抗压强度试验。
不妥之三:施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11m2的部位在现场进行淋水试验。
正确做法:每个检验批应至少抽查一处,抽查部位应为相邻两层四块墙板形成的水平和竖向十字
接缝区域,面积不得少于10m²,进行现场淋水试验。
扫码关注更多内容
第 8 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)钢筋采用套筒灌浆连接时,灌浆应饱满、密实,所有出口均应出浆。
3.3.5常见施工脚手架(约1分)
【考点】常用施工脚手架分类★★
【例题24·多选】
【答案】ABD
【解析】搭设高度>40m 的落地作业脚手架,安全等级为Ⅰ级。搭设高度>20m 的悬挑脚手架,
安全等级为Ⅰ级。搭设高度>16m的满堂支撑脚手架(作业),安全等级为Ⅰ级。搭设高度>8m或荷
载标准>15kN/m²或>20kN/m或>7kN/点,安全等级为Ⅰ级。附着式升降脚手架安全等级均为Ⅰ级。
【考点】脚手架设计要求★★★
【例题25·多选】
【答案】BCD
【解析】脚手架的永久荷载应包括下列内容:①脚手架结构件自重;②脚手板、安全网、栏杆等
附件的自重;③支撑脚手架所支撑的物体自重;④其他永久荷载。脚手架的可变荷载应包括下列内容:
①施工荷载;②风荷载;③其他可变荷载。
【例题26·多选】
【答案】BC
【解析】装饰装修作业脚手架,施8工 荷载标准值不应低于2.0kN/m²。砌筑工程作业脚手架,施工
7
1
荷载标准值不应低于 3.0kN/m²。普4通9钢结构安装支撑脚手架,施工荷载标准值不应低于 3.0kN/m²。
8
3
重型钢结构安装支撑脚手架,施信工荷载标准值不应低于 3.5kN/m²。一般混凝土结构模板支撑脚手架,
微
施工荷载标准值不应低于2.5系kN/m²。有水平泵管设置的混凝土结构模板支撑脚手架,施工荷载标准值
联
不应低于4.0kN/m²。 题
押
【考点】施工脚手架准构造要求★★★
精
【例题27·多选】
【答案】ACE
【解析】作业脚手架的纵 向外侧立面上应设置竖向剪刀撑,每道剪刀撑的宽度应为 4~6 跨,且
不应小于6m,也不应大于 9m;剪 刀撑斜杆与水平面的倾角应在45°~60°之间;连墙点之上架体的
悬臂高度不应超过2步。
【例题28·单选】
【答案】C
【解析】支撑脚手架独立架体高宽比不应大于 3.0。脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚
手架立杆内的长度不应小于 150mm,且调节螺杆 伸出长度应经计算确定,并应符8合下列规定:①当插
1
7
入的立杆钢管直径为42mm时,伸出长度不应大于 200mm;②当插入的立杆钢
8
4 9管直径为48.3mm及以上
时,伸出长度不应大于 500mm。满堂支撑架的可调底 座、可调托撑螺杆伸信出
3
长度不宜超过 300mm,插
微
入立杆内的长度不得小于 150mm。采用扣件式钢管作高大 模板支架时,
系
插入立杆顶端可调托座伸出顶
联
一
层水平杆的悬臂长度不应大于 500mm。采用碗扣式、盘扣式 或盘销
唯
式钢管架作模板支架时,可调托座
伸出顶层水平杆的悬臂长度不应大于650mm。
扫码关注更多内容
第 9 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178