文档文本内容
中级注册安全工程师考试
第四章 安全防护技术
第五节 悬挑式钢平台安全防护技术第五节 悬挑式钢平台安全防护技术
本节分值:约3分
考点1 悬挑式钢平台的构造 ★★★★
考点2 悬挑式钢平台安全技术要求 ★★★★★一、悬挑式钢平台的构造 ★★★★
一、悬挑式钢平台的构造
悬挑式钢平台是目前建筑施工用于转运建筑材料的一种平
台,其结构简单,安装方便,使用效率高,是目前施工单位较
为普遍使用的一种平台。其构造见下表。
悬挑式钢平台的构造
结构名称 材质 恒荷载(永久荷载)中的自重
主梁 采用20号槽钢时,以0.26kN/m计
型钢
下次梁 采用10号槽钢时,以0.10kN/m计
厚度≥50mm的木板或同等
铺板 强度的其他材料,采用螺 以0.4kN/m2计
栓与型钢固定一、悬挑式钢平台的构造 ★★★★
悬挑式钢平台的构造示意图二、悬挑式钢平台安全技术要求 ★★★★★
二、悬挑式钢平台安全技术要求
(一)严格执行有关安全管理规定
(1)悬挑式钢平台设置专项施工前,施工单位必须编制专
项施工方案,并由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安
全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由
施工单位技术负责人签字。实行总承包的,专项施工方案应当
由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字,
并报监理单位,由项目总监理工程师审核签字后方可实施。二、悬挑式钢平台安全技术要求 ★★★★★
(2)悬挑式钢平台每次进场、组装、安装前,均应由项目
技术负责人结合本工程实际情况,对悬挑式钢平台组织一次验
收,并对安装作业人员和与作业有关的管理人员进行书面安全
技术交底,交底与被交底人在交底单上签字。
(3)悬挑式钢平台每次安装后,在使用前交底人应组织有
关人员,依据专项施工方案与安全技术交底内容进行验收,合
格后方可使用。二、悬挑式钢平台安全技术要求 ★★★★★
(4)遇有6级(含)以上大风或恶劣天气,必须停止悬挑
式钢平台安装作业。
(5)平台上严禁2人(不含)以上同时作业(最多2人同时
作业)。
(6)周转多次使用的悬挑式钢平台及构配件应及时检查结
构(形态)的安全状况,必要时应对其进行相关检测。二、悬挑式钢平台安全技术要求 ★★★★★
(二)剪力墙结构体系中悬挑式钢平台设置应符合的要求
剪力墙一般由钢筋混凝土制成,具有较高的刚度和强度和
良好的整体性,是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用
引起的水平荷载和竖向荷载,又称抗风墙、抗震墙或结构墙。
由于不同时期设计理念不同,人们习惯将砖砌结构中的抗震墙
叫作承重墙,将钢筋混凝土结构中的抗震墙叫作剪力墙。二、悬挑式钢平台安全技术要求 ★★★★★
(1)剪力墙(结构)上的吊点螺栓预留孔位置的选择应使
钢丝绳与平台两侧边的夹角不大于+5°角,平台两侧的4个下吊
点应设置在护栏外边,并确保建筑结构、脚手架及支撑体系无
干涉;每侧上下各两个吊点(2根钢丝绳)须独立设置,不得采
用钢丝绳从平台下兜底的方式,钢丝绳两端与上下吊点连接处
宜采用心形环固定;钢丝绳遇有受剪处必须加防剪措施。
(2)剪力墙(结构)上吊点(环)设置,须编制专项施工
方案并经相应计算后方可实施。
(3)平台三面临边应设置围挡,栏杆防护高度为1.5m,且
用硬质材料设置,严禁开孔。二、悬挑式钢平台安全技术要求 ★★★★★
(4)平台必须设置防止前后移动的止挡且能控制左右摆动
的装置。
(5)平台内侧设置荷载(吨位)标示牌,且设置各种物料
放置数量和码放要求的标示牌。
(6)平台的悬挑主梁必须使用整根槽钢或工字钢。
(7)平台满铺5cm厚的木板且固定。
(8)平台临边护栏上严禁挤靠放置物料或探出护栏放置物
料。
(9)平台安装时,下方地面应设警戒区域和设专人监护。
(10)严禁使用花篮螺栓调节钢丝绳松紧。二、悬挑式钢平台安全技术要求 ★★★★★
(三)卸料平台安全措施
(1)卸料平台属危险性较大的分部分项工程,施工单位应
编制专项施工方案,严格按照方案进行施工;定型化卸料平台
应提供产品合格证及相关安全检测记录。
(2)进场的槽钢、钢丝绳、钢板和钢管、扣件必须由项目
部材料、技术、工程、安全等部门共同进行检查,查验生产厂
家的检验合格证,检查槽钢、钢丝绳、钢管直径、壁厚,如有
严重锈蚀、压扁或裂纹的,禁止使用。
(3)钢丝绳连接应扣牢,使用过程中施工负责人及操作人
员要随时检查各部位连接情况。二、悬挑式钢平台安全技术要求 ★★★★★
(4)使用过程中,对各类材料、设备按照形状、体积、重
量进行分配,确保卸料平台上荷载均匀,在平台上的醒目部位
设置限载标志牌,严禁超载使用。
(5)为防止卸料平台外倾,提高平台的整体稳定性,应设
置备用的安全钢丝绳。
(6)卸料平台安装前必须检查吊耳是否焊牢,未经检查确
认不得擅自安装。每次吊装后必须检查所有配件紧固件是否到
位。
(7)地面上遇6级(含)以上大风时,卸料平台停止使用。
建筑高度在300m以上的卸料平台底部应增加防风上吸的缆风绳。二、悬挑式钢平台安全技术要求 ★★★★★
(8)卸料平台搭设完毕后,由项目技术负责人组织工程、
技术、安全、材料等各部门以及设计单位、搭设单位和使用单
位进行验收,合格后方可挂牌并投入使用。中级注册安全工程师考试