【目录】
第一节电气事故及危害(1分)
第二节触电防护技术(8分)
第三节电气防火防爆技术(4分)
第四节雷击和静电防护技术(6分)
第五节电气装置安全技术(4分)
第四节 雷击和静电防护技术
【思维导图】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【分值分布】
近五年
章节 考点
2021 2022 2023 2024 2025
考点1:雷电防护技术★★★ 2 2 4 3 4
第四节
考点2:静电防护技术★★★ 5 1 1 2 2
雷击和静电防护技术
合计 7 3 5 5 6
8
7
考点1雷电防护技术★★★ 1
9
4
8
(一)雷电概要 3
信
微
1.雷电种类 系
联
1)直击雷:带电积云与地面建筑物等目标之间的强烈放电称为一直击雷。电压数千千伏。一次雷
唯
击全部放电时间一般不超过500ms,50%的直击雷有重复放电的性质。
2)感应雷:也称作闪电感应,分为静电感应(感应出电荷)和电磁感应(感应出电流)。
3)球雷:是一团处在特殊状态下的带电气体。
2.雷电参数
扫码关注更多
第1页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
1)雷暴日:通常指年平均雷暴日,单位为d/a。雷暴日数越大,说明雷电活动越频繁。不超过
15d/a为少雷区,超过40d/a为多雷区。
2)雷电流幅值:放电时冲击电流的最大值。雷电流幅值可达数十千安至数百千安。
3)雷电流陡度:指雷电流随时间上升的速度。陡度很大,具有高频特征。
4)雷电冲击过电压:陡度和电流都很大,放电时间很短,表现出极强的冲击性。
3.雷电危害:电性质、热性质、机械性质。
【区分】电(放电、电压电击),热(火),机(力破坏)。
类型 具体内容
高温电弧能直接引燃邻近的可燃物起火(热);高电压造成二次放电可能引起爆炸性混合物
火灾和爆炸
爆炸(电);球雷侵入、高电压可能击穿电路绝缘导致短路起火(热)。
触电(电) 雷电直接对人放电使人遭到致命电击;二次放电造成电击,可能蹿入地下导致跨步电压电击。
冲击电压可能毁坏发电机或劈裂电杆(电);巨大电流瞬间产生大量热量使电流通道中的液
设备和设施毁坏
体急剧蒸发,体积膨胀,造成被击物破坏(机);静电力电磁力破坏(机)。
大规模停电(电)
【单选】雷电具有电性质、热性质、机械性质等多方面的危害,可引起火灾爆炸、人身伤亡、设
备设施毁坏、大规模停电等。关于雷电危害的说法,正确的是()。【2020年】
A.球雷本身不会伤害人员,但可引起可燃物发生火灾甚至爆炸
8
7
B.巨大的雷电流瞬间产生的热量1不足以引起电流通道中的液体急剧蒸发
9
4
8
C.巨大的雷电流流入地下可直3接导致接触电压和跨步电压电击
信
微
D.雷电可导致电力设备或电力线路破坏但不会导致大面积停电
系
联
【答案】C
题
押
【解析】A选项错误,球雷可以导致人的伤害。B选项错误,巨大的雷电流瞬间产生的热量足以
准
精
引起电流通道中的液体急剧蒸发。D选项错误,雷电可导致大面积停电。
【多选】雷电是大气中 的一种放电现象,其破坏作用表现在电、热、机械性质等方面。认识雷电
危害并采取有效预防措施,可以减少雷电造成的损失。关于雷电危害的说法,正确的有()。【2022
年】
A.直击雷放电能够引燃邻近的 可燃物造成火灾
B.巨大的雷电流通过被击物可能烧毁导体
C.极高的冲击电压会导致电气设备绝 缘击穿
D.雷电引起的二次放电不会造成电击事 故
E.雷电引起的静电力和电磁力也有很强的破坏作用
8
【答案】ABCE 9 1
7
8
4
【解析】D选项错误,雷电引起的二次放电会造 成电击事故。 信 3
微
【单选】关于雷电特性的说法,正确的是()。【2 025】 系
A.直击雷不会产生重复放电 一
联
唯
B.球雷仅产生于高空,远离室内
C.雷电流幅值最高可达数百kA
D.雷电流冲击波具有低频特性
【答案】C
【解析】A选项错误,大约50%的直击雷有重复放电的性质。
B选项错误,在雷雨季节,球雷可能从门、窗、烟囱等通道侵入室内。D选项错误,雷电流冲击
波波头陡度可达50kA/μs。雷电流波头时间仅数微秒。由于雷电流陡度很大,雷电具有高频特征。
4.防雷建筑分类
类型 具体内容
制造、使用或储存火炸药及其制品,遇电火花会引起爆炸、爆轰,从而会造成巨大破坏或
第一类 人身伤亡建筑物;如电石库、乙炔制造场所
防雷建筑 具有0区、20区爆炸危险场所的建筑物
具有1区、21区爆炸危险场所,且因电火花引起爆炸会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物
续表
类型 具体内容
扫码关注更多
第2页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
制造、使用或储存火炸药及其制品,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人
身伤亡的建筑物;有爆炸危险的露天气罐和油罐。
具有1区、21区爆炸危险场所,但电火花引起爆炸不会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑
物;具有2区、22区爆炸危险场所的建筑物。
第二类 国家级重点文物保护的建筑物;国家级的会堂、办公楼、档案馆,大型展览馆,大型机场
防雷建筑 航站楼,大型火车站,大型港口客运站,大型旅游建筑,国宾馆,大型城市的重要动力设
施;国家级计算中心;国际通讯枢纽、国际特级和甲级大型体育馆。
预计雷击次数大于0.05次/a的省、部级办公建筑物和其他重要或人员集中的公共建筑物
以及火灾危险场所。
预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般工业建筑物。
续表
类型 具体内容
省级重点文物保护的建筑物和省级档案馆。
年平均雷暴日15d/a以上地区,高度15m及15m以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物;
年平均雷暴日15d/a及15d/a以下地区,高度20m及20m以上的烟囱、水塔等孤立高耸
第三类 的建筑物。
防雷建筑 预计雷击次数大于或等于7 80.01次/a,小于或等于0.05次/a的省、部级办公建筑物和其
1
9
他重要或人员集中的公8 4共建筑物以及火灾危险场所。
3
信
预计雷击次数大于微或等于0.05次/a,小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民
系
用建筑物或一般联工业建筑物。
题
【2020年】建筑物的押防雷分类按其火灾和爆炸的危险性、人身伤害的危险性、政治经济价值可分
准
为第一类防雷建筑物、精第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物,下列建筑物防雷分类中,正确的有( )。
A.具有0区爆炸危险 场所的建筑物,是第一类防雷建筑物
B.有爆炸危险的露天气 罐和油罐,是第二类防雷建筑物
C.省级档案馆,是第三类防雷建筑物
D.大型国际机场航站楼,是第 一类防雷建筑物
E.具有2区爆炸危险场所的建筑 物,是第三类防雷建筑物
【答案】ABC
【解析】D选项大型国际机场航站楼, 是第二类防雷建筑物;E选项具有2区爆炸危险场所的建
筑物,是第二类防雷建筑物。
8
【单选】建筑物防雷分类按其火灾和爆炸的危 险性、人身伤亡的危险性、
1
政7治经济价值分为三类。
9
关于建筑物防雷分类的说法,错误的是( )。 【2021年】 8
4
信
3
A.国家级重点文物保护建筑物是第一类防雷建筑物 微
系
B.具有0区爆炸危险场所的建筑物是第一类防雷建筑 物 联
一
C.国际特级和甲级大型体育馆是第二类防雷建筑物 唯
D.省级重点文物保护建筑物是第三类防雷建筑物
【答案】A
【解析】A选项错误,国家级重点文物保护建筑物是第二类防雷建筑物。
【单选】建(构)筑物的防雷类别按其火灾和爆炸的危险,人身伤亡的危险性,政治经济价值分
为三类,第一类防雷等级最高,下列建(构)筑物中,属于第一类防雷建(构)筑物的是( )。
【2023年】
A.露天的天然气储罐
B.0区爆炸危险场所建(构)筑物
C.多雷电地区的烟囱
D.省级文物保护的建(构)物
【答案】B
【解析】A选项的露天的天然气储罐属于第二类防雷建筑物;B选项的0区爆炸危险场所建(构)
筑物属于第一类防雷建筑物;C选项,多雷区(超过40d/a)烟囱为第三类防雷建筑物;D选项的省级
文物保护的建(构)物属于第三类防雷建筑物。
(二)防雷装置
扫码关注更多
第3页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
避雷针、避雷线、避雷带、避雷网都是经常采用的防雷装置。
外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成;内部防雷装置主要指防雷等电位联接及防雷间
距。
1.接闪器
利用其高出被保护物的凸出地位,把雷电引向自身,然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄入
大地。避雷针(接闪杆)、避雷器、避雷网和避雷带都可作为接闪器。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
对于建筑物,接闪器的保护范围按滚球法计算:设想一定直径的球体沿地面由远及近向被保护设
系
联
施滚动,当该球体触及接闪器或其引下线时,球面线即保护范围的轮廓线。
题
押
若是电力装置:采用折线法
准
精
建筑物防雷类别 滚球半径/m
第一类 防雷建筑物 30
第二类防雷建筑物 45
第三类防雷 建筑物 60
8
1
7
避雷针折线法保护半径计算
8
4 9
折线法是将避雷针或避雷线保护范围的轮廓看作 是折线,折点在避雷信
3
针或避雷线高度的1/2处,
微
如图2-23所示。图中避雷针的高度为h,在h上该避雷针 的保护半径为系r,保护半径的计算公式:
联
一
唯
式中p——高度修正系数,是考虑到避雷针很高时,保护半径不与高度h成正比增大,因此引入
一个修正系数。
对于高度30m以上的避雷针,上部折线与垂线的夹角θ不超过45°,下部折线与地面的交点至垂
足的距离不超过避雷针高度的1.5倍。
【例题】变电所有A、B两个设备,室外布置,高度分别为16.5m,11m,拟在距A设备中心14m,
距B设备中心24m安装32m高的避雷针,采用折线法计算在A、B两个电气设备顶端高度上保护半径,
并判断A、B是否在避雷针保护范围内?
【解析】
扫码关注更多
第4页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
A设备中心距离避雷针14m,rA=15m,所以在保护范围内。
B设备中心距离避雷针24m,rB=25.2m,所以在保护范围内。
避雷线一般采用截面不小于50mm²的热镀锌钢绞线或铜绞线。
用金属屋面作接闪器时,金属板之间的搭接长度不得小于100mm;(第一类建筑不行,其他可以)
接闪器焊接处应涂防腐漆。接闪器截面锈蚀30%以上时应予更换。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
2.避雷器和电涌保护器联
题
避雷器装设在被保护押设施的引入端。避雷器正常时处在不通的状态;出现雷击过电压时,击穿放
准
电,切断过电压,发挥精保护作用;过电压终止后,迅速恢复不通状态。
主要用来保护电力设备和电力线路,也用作防止高电压侵入室内的安全措施。
所有的电涌保护器(低压阀型避雷器),无 冲击波时都表现为高阻抗(阻正
8
常电流),冲击到来
时急剧转变为低阻抗(通雷电)。 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.引下线
引下线截面锈蚀30%以上者也应予以更换。
4.防雷接地装置
除独立避雷针外(离开建筑物单独装设的),在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以
和其他接地装置共用。(第一类建筑用)。
独立避雷针的冲击接地电阻一般不应大于10Ω。阀型避雷器接地电阻不大于5Ω。
【单选】防雷装置包括外部防雷装置和内部防雷装置,外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装
置组成,内部防雷装置主要指防雷等电位联接及防雷间距。下列安全技术要求中,正确的是()。【2019
年】
A.金属屋面不能作为外部防雷装置的接闪器
B.独立避雷针的冲击接地电阻应小于100Ω
C.独立避雷针可与其他接地装置共用
D.避雷器应装设在被保护设施的引入端
扫码关注更多
第5页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
【答案】D
【解析】A选项错误,金属屋面可以作为外部防雷装置的接闪器;
B选项错误,独立避雷针的冲击接地电阻应小于10Ω;
C选项错误,独立避雷针不可与其他接地装置共用。
【多选】防雷装置包括外部防雷装置和内部防雷装置,外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装
置组成。内部防雷装置主要指防雷等电位联结及防雷间距,关于防雷装置安全技术的说法正确的有()。
【2023年】
A.金属屋面可作为第二类防雷建筑物接闪器
B.独立避击针冲击接地电阻不应小于10欧
C.接闪器截面锈蚀30%以上时应进行更换
D.引下线截面锈蚀30%以上时应进行更换
E.阀型避雷器的接地电阻一般不应大于5欧
【答案】ACDE
【解析】B选项错误,独立避击针冲击接地电阻不应大于10欧。
(三)防雷技术
1.直击雷防护
严禁在装有避雷针的构筑物上架设8 通讯线、广播线或低压线。
7
1
利用照明灯塔作独立避雷针支柱4 9时(注意不是禁止),为了防止将雷电冲击电压引进室内,照明电
8
3
源线必须采用铅皮电缆或穿入铁信管,并将铅皮电缆或铁管埋入地下经 10m 以上(水平距离,埋深
微
0.5-0.8m)才能引进室内。 系
联
独立避雷针不应设在人题经常通行的地方。
押
2.二次放电防护 准
精
防雷装置承受雷击时,其接闪器、引下线和接地装置呈现很高的冲击电压,可能击穿与邻近的导
体之间的绝缘,造成二次 放电。
防止二次放电的最小距离 :
第一类防雷建筑物不得小于 3m,第二类防雷建筑物不得小于2m。(三类1.5m)。
3.感应雷防护
电力系统中应采取雷电感应防护措 施;有爆炸和火灾危险的建筑物也应采取。
为了防止静电感应产生的高电压,应将 建筑物内的金属设备、金属管道、金属构架钢屋架、钢窗、
电缆金属外皮以及凸出屋面的放散管、风管等金属物件与防雷电感应的接地装置相连。屋面结构钢筋
宜绑扎或焊接成闭合回路。 8
1
7
4.雷电冲击波防护
8
4 9
对于建筑物、为防止雷电冲击波沿低压线进入室 内,可采取: 信
3
微
(1)全长直接埋地电缆供电者,入户处电缆金属外 皮接地。 系
联
(2)架空线转电缆供电者,架空线与电缆连接处装设阀 型避
唯
雷一器。
(3)架空线供电者,入户处装设阀型避雷器或保护间隙 。
5.电涌防护:在配电箱或开关箱内安装电涌保护器。
6.电磁脉冲防护。
将建筑物所有正常时不带电的导体进行充分的等电位联接,并予以接地。同时,在配电箱或开关
箱内安装电涌保护器。
7.人身防雷:雷雨天气,关闭门窗;户外避雨,离开墙壁或树木8m。
【单选】关于直击雷防护技术的说法,正确的是()。【2025】
A.严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线
B.独立避雷针与建筑物可共用接地装置
C.严禁利用照明灯塔作独立避雷针的支柱
扫码关注更多
第6页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
D.壁厚大于4mm的露天接地金属罐需装接闪器
【答案】A
【解析】A选项正确、B选项错误。独立避雷针是离开建筑物单独装设的。一般情况下,其接地
装置应当单设。严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。
C选项错误,利用照明灯塔作独立避雷针支柱时,为了防止将雷电冲击电压引进室内,照明电源
线必须采用铅皮电缆或穿入铁管,并将铅皮电缆或铁管埋入地下经10m以上才能引进室内。
D选项错误,露天装设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置,当其壁厚不小于4mm时,允许不再
装设接闪器,但必须接地。
【单选】避雷设施主要用来保护电力设备、电力线路和建(构)筑物等,也用作防止高电压侵入室
内的安全措施。下列避雷设施中,适用于保护室内低压设备的是()。【2022年】
A.电涌保护器
B.避雷线
C.管型避雷器
D.避雷针
【答案】A
【解析】电涌防护指对室内浪涌电压的防护。方法是在配电箱或开关箱内安装电涌保护器。
【多选】直击雷防护旨在保护建筑8 物本身不受雷电损害,以及减弱雷击时巨大的雷电流沿着建筑
7
1
物滑入大地时对建筑物内部空间产生4 9的各种影响,下列避雷设施中,能起到直击雷防护作用的有()。
8
3
【2024年】 信
微
A.避雷针 系
联
B.避雷带 题
押
C.避雷器 准
精
D.避雷网
E.避雷线
【答案】ABDE
【解析】装设避雷针、避雷线 、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施。C选项避雷器主要用
于限制过电压。
【多选】关于防雷装置安全技术要 求的说法,正确的有()。【2025】
A.外部防雷装置应包括接闪器、引下 线和接地装置
B.防雷用接闪器的截面锈蚀超过30%时,应予更换
C.用作接闪器的金属屋面板之间搭接应不小 于10cm 8
1
7
D.不得选用避雷带、避雷网、避雷线作为接闪 器
8
4 9
E.电涌保护器宜用于配电系统高压侧雷电过电压 保护 信
3
微
【答案】ABC 系
联
【解析】A选项正确。外部防雷装置由接闪器、引下线 和接地
唯
装一置组成。
B选项正确。接闪器焊接处应涂防腐漆。接闪器截面锈蚀 3 0 %以上时应予更换。
C选项正确。用金属屋面作接闪器时,金属板之间的搭接长度不得小于100mm。
D选项错误。避雷针(接闪杆)、避雷线、避雷网和避雷带都可作为接闪器。
E选项错误。电涌保护器就是低压阀型避雷器,主要用于低压配电系统防止雷电及操作过电压侵
入。
扫码关注更多
第7页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178