第二节 触电防护技术
【目录】
第一节 电气事故及危害(1分)
第二节 触电防护技术(9分)
第三节 电气防火防爆技术(4分)
第四节 雷击和静电防护技术(6分)
第五节 电气装置安全技术(4分)
【思维导图】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
【知识概览】 联
题
押 近五年
章节 准 考点
精 2021 2022 2023 2024 2025
考点1:绝缘、屏护和间距★★ 1 2 1 1 0
考点2:保护接地和保护接零★★★ 2 4 3 3 4
第二节
考点3:双重绝缘、安全电压和漏电保护、电气
触电防护技术 3 3 4 2 5
隔离★★★
合计 6 9 8 6 9
考点1 绝缘、屏护和间距★★★
1.绝缘
1)绝缘材料
8
7
(1)绝缘材料分类 1
9
4
8
绝缘材料分类 举例 信 3
微
瓷、玻璃、云母、石棉等无机绝缘材料,橡胶、塑料系、纤维制品等有机绝缘材料和
固体绝缘材料 联
玻璃漆布等复合绝缘材料 一
唯
液体绝缘材料 矿物油、变压器油、硅油
气体绝缘材料 六氟化硫、氮气
(2)绝缘材料性能:电性能、力学性能、耐热性、吸潮性能、抗生物性能。
①电性能:绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗。
电阻率:相应于在稳定直流状态下材料所表现的电阻率。固体绝缘材料的漏导电流有两条途径:
体积途径(Ω·m)和表面途径(Ω)。
介电常数是表明绝缘极化特征的性能参数。介电常数越大,极化过程越慢。【注】介电常数越大
扫码关注更多
第 1 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
储存电能越多,不容易被极化(消耗)
绝缘电阻相当于漏导电流遇到的电阻,是直流电阻,是判断绝缘质量最基本、最简易的指标。
②力学性能:机械性能指强度、弹性等。
③热性能:耐热、耐弧、阻燃、软化温度、黏度(流动性)。
耐热性能:用允许工作温度来衡量。
耐弧性能:指接触电弧时表面抗炭化(烤焦)的能力。无机绝缘材料的耐弧性能优于有机绝缘材
料的耐弧性能。(熔点高不易分解)【易错点】
阻燃性能:用氧指数表示(燃烧所需最低氧浓度)。阻燃性材料应能保证短路电弧熄灭后或外部
火源熄灭后不再继续燃烧;而且在一定的火焰温度 (750-800℃)下,经过一定的时间(1.5-2h) ,
最里面的绝缘层仍有足够的绝缘能力维持通电。阻燃性绝缘材料可以抑制火灾的蔓延,具有减缓、终
止有焰燃烧和抑制无焰燃烧的作用。7 8
1
9
可燃性材料 8 4 自熄性材料 阻燃性材料
3
信
氧指数<21% 微 21%≤氧指数≤27% 氧指数>27%
系
【多选】绝缘材料有多项联性能指标,其中电性能是重要指标之一。下列性能指标中,属于电性能
题
指标的有( )。【2018押年】
准
A.绝缘电阻 精
B.耐压强度
C.耐弧性能
D.介质损耗
E.泄漏电流
【答案】ABDE
【解析】电性能包括:绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗。耐弧性能为绝缘材料的热性
能。
【单选】良好的绝缘是保证电器设备和线 路正常运行的必要条件,也是防止触及带电体的安全保
8
障。关于绝缘材料性能的说法,正确的是( ) 。【2019年】
1
7
9
A.绝缘材料的耐热性能用最高工作温度表征 8
4
信
3
B.绝缘材料的介电常数越大极化过程越慢 微
系
C.有机绝缘材料的耐弧性能优于无机材料 联
一
D.绝缘材料的绝缘电阻相当于交流电阻 唯
【答案】B
【解析】A选项错误,应是:绝缘材料耐热性能用允许工作温度来表示;
C选项错误,应是:无机绝缘材料的耐弧性能优于有机绝缘材料;
D选项错误,应是:绝缘材料的绝缘电阻相当于直流电阻。
2)绝缘破坏:击穿、老化、损坏
(1)绝缘击穿:绝缘材料发生破裂或分解。
击穿类型 绝缘性能 击穿特征
气体绝缘击穿 很快恢复 由碰撞电离导致,平均击穿场强随着电场不均匀程度的增加而下降
在一定程 液体的密度越大越难击穿,击穿强度比气体高。与液体纯净程度有关(正
液体绝缘击穿
度上恢复 反作用不一定,取决于杂质种类)
电击穿 作用时间短、击穿电压高
失去原有 热击穿
固体绝缘击穿 作用时间长、击穿电压低
绝缘性能 电化学击穿
放电击穿 内部气泡放电→加热产生气泡→气泡放电
【单选】有关气体、液体、固体绝缘材料的击穿,下列说法正确的有( )。【2019年】
扫码关注更多
第 2 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
A.气体击穿是由碰撞电离导致的电击穿
B.液体击穿和纯净度有关
C.固体电击穿,击穿电压高,时间短
D.固体热击穿,击穿电压高,时间长
E.固体放电击穿,击穿电压低,击穿时间长
【答案】ABC
【解析】D选项错误,应是:固体热击穿,击穿电压低,作用时间长;E选项错误,应是:固体
放电击穿,击穿电压与击穿时间无确定对应关系。
【单选】当施加于绝缘材料上的电场温度高于临界值时,绝缘材料发生破裂或分解,电流急剧增
加,完全失去绝缘性能,这种现象就是绝缘击穿。关于绝缘击穿的说法,正确的是( )。【2020
年】
A.液体绝缘的击穿特性与其纯度无关
B.液体绝缘击穿后绝缘性能不能恢复
C.气体绝缘击穿后绝缘性能会很快恢复
D.固体绝缘击穿后绝缘性能可能会恢复
【答案】C
【解析】A选项错误,应是:液体8绝 缘的击穿特性与其纯度有关;
7
1
B选项错误,应是:液体绝缘击4 9穿后绝缘性可以在一定程度上恢复;
8
3
D选项错误,应是:固体绝缘信击穿后绝缘性能不会恢复。
微
【单选】当施加于绝缘材系料上的电场强度高于临界值时,绝缘材料发生破裂或分解,完全失去绝
联
缘能力,这种现象就是绝缘题击穿。固体绝缘的击穿有电击穿、热击穿、电化学击穿、放电击穿等形式。
押
其中,电击穿的特点是(准 )。【2021年】
精
A.作用时间短、击穿电压低
B.作用时间短、击穿 电压高
C.作用时间长、击穿电压 低
D.作用时间长、击穿电压高
【答案】B
【解析】电击穿:作用时间短、击 穿电压高。
(2)绝缘老化
绝缘材料受到热、电、光、氧、机械力、微生物等因素的长期作用,发生一系列不可逆的物理化
学变化,导致电气性能和机械性能的裂化。 8
1
7
(3)绝缘损坏
8
4 9
绝缘材料受到外界腐蚀性液体、气体、蒸气、潮 气、粉尘的污染和侵信蚀
3
,以及受到外界热源、机
微
械力、生物因素的作用,失去电气性能、力学性能的现象 。 系
联
一
唯
【总结】
绝缘击穿是电场主导下绝缘性能完全失效的最终结果(分瞬时和累积型)
绝缘老化是多因素长期作用的性能渐进衰减过程
绝缘损坏是外力或突发因素导致的绝缘结构直接破坏。
3)绝缘检测
包括绝缘试验和外观检查,现场绝缘试验指绝缘电阻试验。
外观检查主要是绝缘机构物理性能的观察和检查。包括是否受潮,表面有无粉尘、纤维或其他污
物,有无裂纹或放电痕迹,表面光泽是否减退,有无脆裂,有无破损,弹性是否消失,运行时有无异
味等项目。
扫码关注更多
第 3 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2.屏护和间距
1)屏护
采用护罩、护盖、栅栏、箱体、遮栏等将带电体同外界隔绝开来。
(1)遮栏高度不应小于1.7m,下部边缘离地面高度不应大于0.1m。户内栅栏高度不应小于1.2m;
户外栅栏高度不应小于1.5m。
【注】遮栏形式多可移动,栅栏固定。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
(2)对于低压设备,遮联栏与裸导体的距离不应小于0.8m,栏条间距离不应大于0.2m;网眼遮栏
题
与裸导体之间的距离不宜押小于0.15m。
准
精
(3)凡用金属材料制成的屏护装置,为了防止屏护装置意外带电造成触电事故,必须接地(或
接零)。 8
1
7
(4)遮栏、栅栏等屏护装置上应根据被屏护对 象挂上“止步!高压危
8
4险9!”、“禁止攀登!”
等标示牌。 信
3
微
(5)遮栏出入口的门上应根据需要安装信号装置和 联锁装置。 系
联
一
唯
【单选】触电防护技术包括屏护、间距、绝缘、接地等,屏护是采用护罩、护盖、栅栏、箱体、
遮拦等将带电体与外界隔绝。下列针对用于触电保护的户外栅栏的高度要求中,正确的是( )。【2019
年】
A.户外栅栏的高度不应小于1.2m
B.户外栅栏的高度不应小于1.8m
C.户外栅栏的高度不应小于2.0m
D.户外栅栏的高度不应小于1.5m
扫码关注更多
第 4 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【答案】D
【解析】遮栏高度不应小于1.7m,下部边缘离地面高度不应大于0.1m。户内栅栏高度不应小于
1.2m;户外栅栏高度不应小于1.5m。
【单选】屏护是采用护罩、护盖、栅栏、箱体、遮栏等将带电体与外界隔离的安全防护措施。关
于屏护安全要求的说法,正确的是( )。【2025】
A.用于防止触电的遮栏总体高度应不小于1.5m
B.用于防止触电的户外栅栏高度应不小于1.2m
C.金属材料制成的屏护装置不应保护接零(地)
D.屏护装置上应有醒目的、正确的警示标示牌
【答案】D
【解析】A选项错误,遮栏高度不应小于1.7m,下部边缘离地面高度不应大于0.1m。
B选项错误,户内栅栏高度不应小于1.2m,户外栅栏高度不应小于1.5m。
C选项错误,凡用金属材料制成的屏护装置,为了防止屏护装置意外带电造成触电事故,必须接
地(或接零)
2)间距:将可能触及的带电体置于可能触及的范围之外。
架空线路导线与地面和水面的距离:
8 线路电压
线路经过地1 7区
4 9 ≤1kV 10kV 35kV
8
3
居民信区 6 6.5 7
微
系
非居民区 5 5.5 6
联
题
不能通航或浮押运的河、湖(冬季水面) 5 5 5.5
准
【单选】间距的作精用是保证带电体置于可能触及的范围之外,防止发生触电。下列对架空线路导
线与地面安全距离的要求 中,正确的是( )。【2022年】
A.35KV架空线路与居民 区地面的最小距离为7.0m
B.10KV架空线路与居民区地面的最小距离为6.0m
C.10KV架空线路与非居民区 地面的最小距离为4.0m
D.35KV架空线路与非居民区地面 的最小距离为5.0m
【答案】A
【解析】B选项错误,应是:10KV架 空线路与居民区地面的最小距离为6.5m。
C选项错误,应是:10KV架空线路与非居 民区地面的最小距离为5.5m。
D选项错误,应是:35KV架空线路与非居民 区 地面的最小距离为6m。
1
7 8
9
架空线路应避免跨越建筑物,不应跨越可燃材 料屋顶的建筑物。架空线8 4路必须跨越建筑物时,应
信
3
与有关部门协商并取得该部门的同意。 微
系
导线与建筑物的最小距离: 联
一
线路电压/kV ≤1 唯 10 35
垂直距离/m 2.5 3.0 4.0
水平距离/m 1.0 1.5 3.0
架空线路导线与街道树木或厂区树木的距离不应小于下表所列数值。但与绿化区或公园树木的距
离不得小于3m。
导线与树木的最小距离:
线路电压/kV ≤1 10 35
垂直距离/m 1.0 1.5 3.0
水平距离/m 1.0 2.0 /
扫码关注更多
第 5 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
起重机具(包括被吊物)与线路导线之间的最小距离见下表。
线路电压/kV ≤1 10 35
最小距离/m 1.5 2 4
【总结】
距离场景 ≤1kV(m) 10kV(m) 35kV(m)
居民区 6 6.5 7
非居民区 5 5.5 6
河 / 湖(冬季水面) 5 5 5.5
与建筑物(垂直) 2.5 3.0 4.0
与建筑物(水平) 1.0 1.5 3.0
与树木(垂直) 1.0 1.5 3.0
与树木(水平) 1.0 2.0 /
与起重机具 1.5 2 4
架空线路应与有爆炸危险的厂房和有火灾危险的厂房保持必需的防火间距。
架空线路断线接地时,为防止跨步电压伤人,在离接地点4~8m范围内,不能随意进入。
掌握下表:
8
描述 1 7 低压环境 10kV
9
4
人体及携带工具 3 8 无遮拦作业 ≥0.7m
信 ≥0.1m
与带电体的距离 微 有遮拦作业 ≥0.35m
系
【单选】电气检修工作通联常应在停电状况下进行。如果不能停电,在检修中人体及所带工具与带
题
押
电体必须保持足够的安全距离。在10kV无遮栏作业中,人体及其所携带工具与带电体之间最小距离
准
精
应为( )。【2024年】
A.0.70m
B.0.50m
C.0.35m
D.0.20m
【答案】A
【解析】在低压作业中,人体及其所 携带工具与带电体的距离不应小于0.1m。在10kV作业中,
无遮栏时,人体及其所携带工具与带电体的 距离不应小于0.7m;有遮栏时,遮栏与带电体之间的距离
不应小于0.35m。
8
【单选】间距是架空线路安全防护技术措施 之一,架空线路之间及其与地1
7
面之间、与树木之间、
9
8
4
与其他设施和设备之间均需保持一定的间距。关于架 空线路间距的说法
信
,3错误的是( )。【2020
微
年】
系
A.架空线路的间距须考虑气象因素和环境条件 一
联
唯
B.架空线路应与有爆炸危险的厂房保持必需的防火间距
C.架空线路与绿化区或公园树木的距离不应小于3m
D.架空线路穿越可燃材料屋顶的建筑物时,间距更不应小于5m
【答案】D
【解析】架空线路应避免跨越建筑物,架空线路不应跨越可燃材料屋顶的建筑物。
扫码关注更多