文档文本内容
第二节 触电防护技术
一、绝缘、屏护和间距
(一)绝缘
1.绝缘材料
1)绝缘材料分类
(1)固体绝缘材料:瓷、玻璃、云母、石棉、橡胶、塑料。
(2)液体绝缘材料:矿物油、硅油、变压器油等。
(3)气体绝缘材料:六氟化硫、氮气等。
2)绝缘材料性能
(1)电性能
绝缘材料的电性能主要是电阻率和介电常数。作为绝缘结构,主要性能是绝缘电阻、耐压强度、泄漏
电流和介质损耗。
① 电阻率是相应于在稳定直流状态下所表现出的电阻率。
② 介电常数表明绝缘极化特征,常数越大,极化过程越慢。
③ 绝缘电阻相当于漏导电流遇到的电阻,是直流电阻。
④ 耐压强度是材料在电场作用下发生击穿的临界电场强度。
⑤ 泄漏电流是正常运行时在不期望的可导电路径内的电流。
⑥ 介质损耗是极化的物质从时变电场吸收的功率,不包括由于物质电导率所吸收的功率。
(2)热性能
① 耐热性:用允许工作温度来衡量。
② 耐弧性:接触电弧时表面抗碳化的能力,一般无机绝缘材料的耐弧性能优于有机绝缘材料的耐弧
性能。
③ 阻燃性:氧指数表示保持燃烧状态所需的最低氧浓度。
可燃性材料 自熄性材料 阻燃性材料
OI<21% 21%≤OI<27% OI≥27%
(3)力学性能:随使用时间延长,力学性能逐渐降低。
(4)吸潮性能
① 木材是吸水性材料,玻璃是非吸水性材料。
② 玻璃是亲水性材料,蜡和聚四氟乙烯是非亲水性材料。
(5)抗生物性能
2.绝缘破坏1)绝缘击穿
(1)气体绝缘击穿
① 气体绝缘击穿是由碰撞电离导致的电击穿。
② 气体击穿后绝缘性能会很快恢复。
③ 平均击穿场强随电场不均匀程度的增加而下降。
(2)液体绝缘击穿
① 液体绝缘的击穿特性与其纯净程度有关。
② 纯净液体的击穿也是由碰撞电离导致的电击穿。
③ 液体电子的自由行程短,积聚能量的难度大,击穿强度比气体高。
③ 液体绝缘使用前须经纯化、脱水、脱气处理。
④ 液体绝缘击穿后,绝缘性能只在一定程度上得到恢复。
(3)固体绝缘击穿
① 电击穿:电压作用时间短、击穿电压高。
② 热击穿:电压作用时间长,击穿电压低。
③ 电化学击穿:电压作用时间很长,击穿电压很低。
④ 放电击穿:强电场作用下,内部气泡发生碰撞电离放电,加热其他杂质,使之气化形成气泡,由气
泡放电进一步发展导致的击穿。
【2022年10月】当施加于绝缘材料上的电场强度高于临界值时,绝缘材料发生破裂或分解,电流急
剧增加,完全失去绝缘性能,这种现象就是绝缘击穿。关于绝缘击穿的说法,正确的是( )。
A.液体绝缘的击穿特性与其纯度无关
B.液体绝缘击穿后绝缘性能不能恢复
C.气体绝缘击穿后绝缘性能会很快恢复
D.固体绝缘击穿后绝缘性能可能会恢复
答案:C
2)绝缘老化
老化是绝缘材料在运行过程中受到热、电、光、氧、机械力、微生物等因素的长期作用,发生一系列
不可逆的物理化学变化,导致电气性能和机械性能的劣化。
3)绝缘损坏
损坏是指绝缘材料受到外界腐蚀性液体、气体、蒸气、潮气、粉尘的污染和侵蚀,以及受到外界热
源、机械力、生物因素的作用,失去电气性能、力学性能的现象。二、屏护和间距
1.屏护
(1)遮栏高度≥1.7m,下部边缘离地高度≤0.1m。
(2)户内栅栏高度≥1.2m,户外栅栏高度≥1.5m。
(3)低压设备遮栏与裸导体间距≥0.8m,栏条间距≤0.2m。
(4)凡用金属材料制成的屏护装置,为了防止屏护装置意外带电造成触电事故,必须接地(接零)。
(5)屏护装置上挂“止步!高压危险、禁止攀登”等标志。
(6)遮栏出入口门上应根据需要安装信号装置和联锁装置。
【2025年】屏护是采用护罩、护盖、栅栏、箱体、遮栏等将带电体与外界隔离的安全防护措施。关于
屏护装置的安全要求,说法正确的是( )。
A.用于防止触电的遮栏总体高度应不小于1.5m
B.用于防止触电的户外栅栏高度应不小于1.2m
C.金属材料制成的屏护装置不应保护接零(地)
D.屏护装置上应有醒目的、正确的警示标示牌
答案:D
2.间距
(1)安全距离取决电压高低、设备类型、环境条件和安装方式。架空线路间距须考虑气温、风力、覆
冰及环境的影响。
(3)架空线路导线与地面和水面的距离(单位:m):
线路经过地区 线路电压≤1kV 10kV 35kV
居民区 6 6.5 7
非居民区 5 5.5 6
(4)架空线路应避免跨越建筑物,必须跨越建筑物时,应与有关部门协商并取得该部门的同意。
架空线路不应跨越可燃材料屋顶的建筑物。
导线与建筑物的最小距离(单位:m)
线路电压/kV ≤1 10 35
垂直距离 2.5 3.0 4.0
水平距离 1.0 1.5 3.0
(5)架空线路导线与绿化区或公园树木的距离不得小于3m。
(6)架空线路与有火灾爆炸危险的厂房保持必需的防火间距。
(7)在架空线路断线接地点4~8m范围内,不能随意进入。
(8)起重机具与线路导线之间的最小距离:
起重机具与线路导线的最小距离(单位:m)
线路电压/kV ≤1 10 35
最小距离 1.5 2 4
(9)各电压环境中作业的检修安全距离(单位:m):
作业形式 电压等级 安全距离
人体及携带工具与带电 低压环境 ≥0.1
体的距离 10kV 无遮栏作业 ≥0.7
有遮栏作业 ≥0.35
【2022年10月】间距的作用是保证带电体置于可能触及的范围之外,防止发生触电。下列对架空线
路导线与地面安全距离的要求中,正确的是( )。
A.35kV架空线路与居民区地面的最小距离为7.0m
B.10kV架空线路与居民区地面的最小距离为6.0m
C.10kV架空线路与非居民区地面的最小距离为4.0m
D.35kV架空线路与非居民区地面的最小距离为5.0m
答案:A
【2024年】电气检修工作通常应在停电状况下进行。如果不能停电,在检修中人体及所带工具与带电
体必须保持足够的安全距离。在10kV无遮栏作业中,人体及其所携带工具与带电体之间最小距离应为( )。
A.0.70m
B.0.50m
C.0.35m
D.0.20m
答案:A