夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

01.直播-2026张显颖-通关必学-技术1_2026安全技术SVIP_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_29-2026年安全技术-嗨学网校-通关必学直播-张显颖_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 121 页PDF · 3.9MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《01.直播-2026张显颖-通关必学-技术1_2026安全技术SVIP_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_29-2026年安全技术-嗨学网校-通关必学直播-张显颖_讲义》第1页预览
2
《01.直播-2026张显颖-通关必学-技术1_2026安全技术SVIP_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_29-2026年安全技术-嗨学网校-通关必学直播-张显颖_讲义》第2页预览
3
《01.直播-2026张显颖-通关必学-技术1_2026安全技术SVIP_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_29-2026年安全技术-嗨学网校-通关必学直播-张显颖_讲义》第3页预览
4
《01.直播-2026张显颖-通关必学-技术1_2026安全技术SVIP_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_29-2026年安全技术-嗨学网校-通关必学直播-张显颖_讲义》第4页预览
5
《01.直播-2026张显颖-通关必学-技术1_2026安全技术SVIP_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_29-2026年安全技术-嗨学网校-通关必学直播-张显颖_讲义》第5页预览
6
《01.直播-2026张显颖-通关必学-技术1_2026安全技术SVIP_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_29-2026年安全技术-嗨学网校-通关必学直播-张显颖_讲义》第6页预览
7
《01.直播-2026张显颖-通关必学-技术1_2026安全技术SVIP_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_29-2026年安全技术-嗨学网校-通关必学直播-张显颖_讲义》第7页预览
8
《01.直播-2026张显颖-通关必学-技术1_2026安全技术SVIP_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_29-2026年安全技术-嗨学网校-通关必学直播-张显颖_讲义》第8页预览
9
《01.直播-2026张显颖-通关必学-技术1_2026安全技术SVIP_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_29-2026年安全技术-嗨学网校-通关必学直播-张显颖_讲义》第9页预览
10
《01.直播-2026张显颖-通关必学-技术1_2026安全技术SVIP_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_29-2026年安全技术-嗨学网校-通关必学直播-张显颖_讲义》第10页预览

本文档共 121 页 剩余 111 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

通关必学
1第第二二章章 电电气气安安全全技技术术第二章 电气安全技术
考点47 防雷装置
1. 防雷装置分为外部防雷装置和内部防雷装置。
防雷装置 内容
外部防雷装置 由接闪器、引下线和接地装置组成
内部防雷装置 主要指防雷等电位联结及防雷间距
接闪器
引下线
接地装置第二章 电气安全技术
考点47 防雷装置
2. 接闪器
(1)接闪器所用材料应能满足力学强度和耐腐蚀的要求,
还应有足够的热稳定性。
(2)接闪器焊接处应涂防腐漆。接闪器截面锈蚀30%
以上时应予更换。
(3)避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是经常采用
的防雷装置。严格地说,针、线、网、带都只是直击雷防
护装置的接闪器。
(4)避雷线一般采用截面≥50mm2的热镀锌钢绞线
或铜绞线。第二章 电气安全技术
考点47 防雷装置
(5)建筑物的金属屋面可作为第一类防雷建筑物以外
其他各类建筑物的接闪器。
(6)用金属屋面作接闪器时,金属板之间的搭接长度
≥100mm;金属板下方无易燃物品时,所用铅板厚度
≥2mm,铁板和铜板厚度≥0.5mm,铝板厚度≥0.65mm,
锌板厚度≥0.7mm;金属板下方有易燃物品时,为了防止
雷击穿孔,所用铁板、铜板、铝板厚度分别≥4mm、
5mm、7mm;金属板不得有绝缘层。第二章 电气安全技术
考点47 防雷装置
(7)接闪器的保护范围现有两种计算方法。对于建筑物,
接闪器的保护范围按滚球法计算;对于电力装置,接闪器
的保护范围可按折线法计算。
滚球
建筑物第二章 电气安全技术
考点47 防雷装置
3. 引下线
(1)防雷装置的引下线也应满足力学强度、耐腐蚀和
热稳定的要求。
(2)引下线截面锈蚀30%以上者也应予以更换。第二章 电气安全技术
考点47 防雷装置
4. 防雷接地装置
(1)除独立避雷针外,在接地电阻满足要求的前提下,
防雷接地装置可以和其他接地装置共用。
(2)防雷接地电阻一般指冲击接地电阻。接地电阻值
视防雷种类和建筑物类别而定。独立避雷针的冲击接地电
阻一般不应大于10Ω;附设接闪器每一引下线的冲击接地
电阻一般也不应大于10Ω,但对于不太重要的第三类建筑
物可放宽至30Ω。防感应雷装置的工频接地电阻不应大于
10Ω。防雷电冲击波的接地电阻,视其类别和防雷级别,
冲击接地电阻不应大于5~30Ω。其中,阀型避雷器的接地
电阻一般不应大于5Ω。第二章 电气安全技术
考点47 防雷装置
防雷装置 冲击接地电阻
独立避雷针 ≤10Ω
≤10Ω
附设接闪器每一引下线
≤30Ω(第三类建筑物)
防感应雷装置 ≤10Ω(工频接地电阻)
阀型避雷器 ≤5Ω第二章 电气安全技术
考点47 防雷装置
5. 避雷器
(1)避雷器装设在被保护设施的引入端。正常时处在
不通的状态;出现雷击过电压时,击穿放电,切断过电压,
发挥保护作用;过电压终止后,迅速恢复不通状态,恢复
正常工作。第二章 电气安全技术
考点47 防雷装置
(2)避雷器主要用来保护电力设备和电力线路,也用
作防止高电压侵入室内的安全措施。
(3)老式阀型避雷器主要由瓷套、火花间隙和非线性
电阻阀片组成。压敏阀型避雷器是一种新型的阀型避雷器。
这种避雷器没有火花间隙,只有压敏电阻阀片。
(4)阀型避雷器类似一个阀门,对于雷电流,阀门
打开,让雷电流泄入地下;对于工频电流,阀门关闭,
迅速切断。第二章 电气安全技术
考点47 防雷装置
(5)电涌保护器就是低压阀型避雷器。其中,有的以
气体放电管、晶闸管为主要元件,有的以压敏电阻、二极
管为主要元件。电涌保护器适用于保护室内低压设备。
(6)无论哪种电涌保护器,无冲击波时都表现为高阻抗,
冲击到来时急剧转变为低阻抗。
电涌保护器第第二二章章 电电气气安安全全技技术术第二章 电气安全技术
考点48 防雷技术
1. 防雷技术措施包括以下内容:
防雷技术 内容
① 装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要
措施。
② 严禁在装有避雷针的构筑物上架设通讯线、广播线或低压线。
③ 利用照明灯塔作独立避雷针支柱时,为了防止将雷电冲击电
压引进室内,照明电源线必须采用铅皮电缆或穿入铁管,并将
铅皮电缆或铁管埋入地下经 10m 以上(水平距离,埋深
直击雷防护
0.5~0.8 m) 才能引进室内。
④ 露天装设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置,当其壁厚不
小于 4mm 时,允许不再装设接闪器,但必须接地;接地点不
应少于两处,其间距离不应大于 30 m,冲击接地电阻不应大
于 30Ω。如金属储罐和工艺装置击穿后不对周围环境构成危险,
则允许其壁厚不小于 2.5 mm 时不再装设接闪器。第二章 电气安全技术
考点48 防雷技术
防雷技术 内容
① 防雷装置承受雷击时,其接闪器、引下线和接地装
置呈现很高的冲击电压,可能击穿与邻近的导体之间
的绝缘,造成二次放电。
二次放电
② 在任何情况下,第一类防雷建筑物防止二次放电的
防护
最小距离≥3m,第二类防雷建筑物防止二次放电的最
小距离≥2m;不能满足间距要求时应予跨接,即进行
等电位联结第二章 电气安全技术
考点48 防雷技术
防雷技术 内容
为了防止电磁感应,平行敷设的管道、构架、电缆
相距不到100mm时,须用金属线跨接;跨接点之
间的距离不应超过30m;交叉相距不到100mm时,
感应雷防护
交叉处也应用金属线跨接。管道接头、弯头、阀门
等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处也应用
金属线跨接
室外天线的馈线临近避雷针或避雷针引下线时,馈
雷电冲击波 线应穿金属管或采用屏蔽线,并将金属管或屏蔽接
防护 地。如馈线未穿金属管,又不是屏蔽线,则应在馈
线上装设避雷器或放电间隙第二章 电气安全技术
考点48 防雷技术
防雷技术 内容
电涌防护指对室内浪涌电压的防护。方法是在配电
电涌防护
箱或开关箱内安装电涌保护器
电磁脉冲防护的基本方法是将建筑物所有正常时不
电磁脉冲
带电的导体进行充分的等电位联结,并予以接地。
防护
同时,在配电箱或开关箱内安装电涌保护器
① 在户外避雨时,要注意离开墙壁或树干8m以外;
② 雷暴时人体最好离开可能传来雷电冲击波的线路
人身防雷 和设备1.5m以上;
③ 雷雨天气,还应注意关闭门窗,以防止球雷进入
室内造成危害。第第二二章章 电电气气安安全全技技术术第二章 电气安全技术
考点49 静电的危害
1. 静电的危害
爆炸和火灾 静电电击 妨碍生产
静电危害 内容
是最大的危害和危险。静电能量虽然不大,但因其
电压很高而容易发生放电。如果所在场所有易燃物
质,又有由易燃物质形成的爆炸性混合物,包括爆
爆炸 炸性气体和蒸气,以及爆炸性粉尘等,即可能由静
和火灾 电火花引起爆炸或火灾。
带静电的人体接近接地导体或其他导体时,以及接
地的人体接近带电的物体时,均可能发生火花放电,
导致爆炸或火灾。第二章 电气安全技术
考点49 静电的危害
静电
内容
危害
静电电击是静电放电造成的瞬间冲击性的电击。
由于生产工艺过程中积累的静电能量不大,静电电击不会
静电 使人致命。但是,不能排除由静电电击导致严重后果的可
电击
能性。例如,人体可能因静电电击而坠落或摔倒,造成二
次事故。
静电电击还可能引起工作人员紧张而妨碍工作等。
生产过程中产生的静电,可能妨碍生产或降低产品质量。
妨碍 例如,在电子技术领域,生产过程中产生的静电可能引起
生产
计算机等设备中电子元件误动作,可能对无线电设备产生
干扰,还可能击穿集成电路的绝缘等。第第二二章章 电电气气安安全全技技术术第二章 电气安全技术
考点50 静电的防治
环境危险程度控制
工艺控制
接地
静电防治
增湿
抗静电添加剂
静电消除器第二章 电气安全技术
考点50 静电的防治
1. 环境危险程度控制
静电引起爆炸和火灾的条件之一是有爆炸性混合物存
在。为了防止静电引燃成灾,可采取取代易燃介质、降低
爆炸性混合物的浓度、减少氧化剂含量等控制所在环境爆
炸和火灾危险程度的措施。第二章 电气安全技术
考点50 静电的防治
2. 工艺控制
(1)为了有利于静电的泄漏,可采用导电性工具。
(2)为了减轻火花放电和感应带电的危险,可采用阻值
为107~109Ω 的静电导电性工具。
(3)为了限制产生危险的静电,烃类燃油在管道内流动
时,流速与管径应满足以下关系: V2D≤0.64。
(4)为了防止静电放电,在液体灌装、循环或搅拌过程
中不得进行取样、检测或测温操作。进行上述操作前,应使液
体静置一定的时间,使静电得到足够的消散或松弛。
(5)为了避免液体在容器内喷射、溅射,应将注油管延
伸至容器底部,而且,其方向应有利于减轻容器底部积水或沉
淀物搅动;装油前清除罐底积水和污物,以减少附加静电。第二章 电气安全技术
考点50 静电的防治
3. 接地
(1)接地的主要作用是消除导体上的静电。金属导体
应直接接地。
(2)为了防止火花放电,应将可能发生火花放电的间
隙跨接连通起来,并予以接地,使其各部位与大地等电位。
(3)为了防止感应静电的危险,不仅产生静电的金属
部分应当接地,而且与其不相连接但邻近的其他金属物体
也应接地。第二章 电气安全技术
考点50 静电的防治
(4)因为静电泄漏电流很小,所以防静电接地电阻原
则上不超过 1MΩ即可;对于金属导体,为了检测方便,
可要求接地电阻不超过100~1000Ω。
(5)采用电阻率 1×108Ω·m以下的材料制成的静电
导电性地面,实质也是一种接地措施。
(6)对于产生和积累静电的高绝缘材料,宜通过
106Ω 或稍大一些的电阻接地。
(7)对于感应静电,接地只能消除部分危险。第二章 电气安全技术
考点50 静电的防治
4. 增湿
(1)为防止大量带电,相对湿度应在 50% 以上。
(2)为了提高降低静电的效果,相对湿度应提高到
65%~70%。
(3)对于吸湿性很强的聚合材料,为了保证降低静电
的效果,相对湿度应提高到80%~90% 。
(4)增湿的方法不宜用于消除高温绝缘体上的静电。第二章 电气安全技术
考点50 静电的防治
5. 抗静电添加剂
抗静电添加剂是化学药剂,具有良好的导电性或较强
的吸湿性。因此,在容易产生静电的高绝缘材料中,加入
抗静电添加剂之后,能降低材料的体积电阻率或表面电阻
率以加速静电的泄漏,消除静电的危险。第二章 电气安全技术
考点50 静电的防治
6. 静电消除器
(1)静电消除器是能产生电子和离子的装置。由于产
生了电子和离子,物料上的静电电荷得到异性电荷的中和,
从而消除静电的危险。
(2)静电消除器主要用来消除非导体上的静电。尽管
不一定能把带电体上的静电完全消除掉,但可消除至安全
范围以内。
(3)按照工作原理和结构的不同,静电消除器分为感应
式中和器、高压式中和器、放射线式消除器和离子风式中和
器。在要求较高的场所,还可以采用组合型的静电中和器。第第二二章章 电电气气安安全全技技术术第二章 电气安全技术
考点51 低压电器
1. 低压电器的分类
低压电器可分为控制电器和保护电器。
低压电器 作用 举例
主要用来接通、断开线 刀开关、低压断路器、减
控制电器
路和用来控制电气设备 压启动器、电磁起动器
主要用来获取、转换和
保护电器 传递信号,并通过其他 热继电器、熔断器
电器对电路实现控制第二章 电气安全技术
考点51 低压电器
2. 低压控制电器的特点和性能
胶盖刀开关 铁壳开关 转扳开关 万能型低压断路器
装置型 微型断路器 接触器 凸轮控制器
低压断路器第二章 电气安全技术
考点51 低压电器
类型 主要品种 特点和性能 应用 备注
主要用来隔离
胶盖刀开关
手动操作,没
电压,与熔断 /
有或只有简单
石板刀开关
器串联使用
的灭弧机构;
刀开关
铁壳开关 不能切断短路 用来隔离电压
(低压隔离开关) 有快动作分、
电流和较大的 和控制小容量
转扳开关 合闸机构
负荷电流 设备,与熔断
组合开关 器串联使用
有强有力的灭
万能型
弧装置,能分
用作线路主开 故障时
低压断路器 断短路电流,
关 自动分闸
装置型
有多种保护功
能第二章 电气安全技术
考点51 低压电器
类型 主要品种 特点和性能 应用 备注
有灭弧装置,能分、
合负荷电流,不能 用作线路主 本身有失压保
接触器 /
分断短路电流,能 开关 护功能
频繁操作
凸轮控制器 手动电器
用于起重机
控制器 触头多、挡位多
等的控制
主令控制器 属于主令电器第二章 电气安全技术
考点51 低压电器
3. 低压保护电器的特点和性能
热继电器 熔断器第二章 电气安全技术
考点51 低压电器
(1)热继电器
① 热继电器的核心元件是热元件,利用电流的热效应
实施保护作用。当热元件温度达到设定值时迅速动作,并
通过控制触头使控制电路断开,从而使接触器失电,断开
主电路, 实现过载保护。有些热继电器在一次电路缺相时
也能动作,起缺相保护作用。第二章 电气安全技术
考点51 低压电器
② 热继电器的热容量较大,动作延时也较大,只宜用
于过载保护,不能用于短路保护。
③ 对于电动机,热元件的额定电流原则上按电动机的
额定电流选取。对于照明线路,可按负荷电流的
85%~100%选取。第二章 电气安全技术
考点51 低压电器
(2)熔断器
① 熔断器是将易熔元件串联在线路上,遇到短路电流
时迅速熔断来实施保护的保护电器。低熔点易熔元件由锑
铅合金、锡铅合金、锌等材料制成;高熔点易熔元件由铜、
银、铝制成。
② 易熔元件刚刚不会熔断的电流称为临界电流。易熔
元件的临界电流大于其额定电流。临界电流多为额定电流
的1.3~1.5倍。第二章 电气安全技术
考点51 低压电器
③ 由于易熔元件的热容量小,动作很快,熔断器可用
作短路保护元件;在有冲击电流出现的线路上,熔断器不
可用作过载保护元件。
④ 对于笼型电动机,熔体额定电流按下式选取:
I =(1.5~2.5)I
熔额 电动机额
⑤ 对于没有冲击负荷的线路,熔体额定电流可按下式
选取:
I =(0.85~1.0)I
熔额 线路导线许用电流第二章 电气安全技术
考点51 低压电器
4. 低压配电箱和配电柜
(1)箱柜用不可燃材料制作。
(2)除触电危险性小的生产场所和办公室外,不得
采用开启式的配电板。
(3)触电危险性大或作业环境较差的场所,如铸造
车间、锻造车间、热处理车间、锅炉房、木工房等,应安
装封闭式箱柜。
(4)有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场
所,必须安装密闭式或防爆型箱柜。第二章 电气安全技术
考点51 低压电器
(5)箱柜里各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐、
安装牢固、操作方便,箱柜内应无积尘、积水和杂物。
(6)落地安装的箱柜底面应高出地面50~100mm,
操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m,箱柜前方
0.8~1.2m的范围内无障碍物。
(7)箱柜安装稳固,保护线连接可靠。
(8)箱柜外不得有裸带电体外露,装设在箱柜外表面
或配电板上的电气元件必须有可靠的屏护。
(9)箱柜内各电气元件及线路应连接可靠、接触良好,
不得有严重发热、烧损迹象。
(10)箱柜的门应完好,门锁应有专人保管。第第二二章章 电电气气安安全全技技术术第二章 电气安全技术
考点52 低压电气设备的安全使用
1. 手持电动工具和移动式电气设备的安全使用
(1)Ⅱ类、Ⅲ类设备没有保护接地或保护接零的要求,
Ⅰ类设备必须采取保护接地或保护接零措施。
(2)在有爆炸和火灾危险的环境中,除中性线外,应
另设保护零线。
(3)单相设备的相线和中性线应装设双极开关,中性
线上不应装有熔断器。第二章 电气安全技术
考点52 低压电气设备的安全使用
(4)移动式电气设备的保护线不应单独敷设,而应当
与电源线有同样的防护措施,即采用带有保护芯线的橡皮
套软线作为电源线。
(5)移动式电气设备的电源插座和插销应有专用的保
护线插孔和插头。其结构应能保证插入时保护插头在导电
插头之前接通,拔出时保护插头在导电插头之后拔出。同
时,其结构还应能保证保护插头与导电插头不得互相插错。第二章 电气安全技术
考点52 低压电气设备的安全使用
(6)一般场所,手持电动工具应采用Ⅱ类设备。在潮
湿或金属构架上等导电性能良好的作业场所,必须使用Ⅱ
类或Ⅲ类设备。在锅炉内、金属容器内、管道内等狭窄的
特别危险场所,应使用Ⅲ类设备;如果使用Ⅱ类设备,则
必须装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大
于0.1s的漏电保护装置;而且,Ⅲ类设备的安全隔离变压
器、Ⅱ类设备的漏电保护装置以及Ⅱ、Ⅲ类设备的控制箱
和电源连接器件等必须放在外部。第二章 电气安全技术
考点52 低压电气设备的安全使用
(7)鉴于不接地配电网中单相触电的危险性小于接地
配电网中单相触电的危险性。在接地配电网中,可以装设
一台隔离变压器,并由该隔离变压器给设备供电。第二章 电气安全技术
考点52 低压电气设备的安全使用
2. 电气照明基本安全要求
(1)一般照明的电源采用220V电压。在特别潮湿
场所、高温场所、有导电灰尘的场所或有导电地面的场所,
对于容易触及而又无防触电措施的固定式灯具,其安装高
度不足2.2m时,应采用24V安全电压。第二章 电气安全技术
考点52 低压电气设备的安全使用
(2)照明配线应采用额定电压500V的绝缘导线。凡
重要的政治活动场所、易燃易爆场所、重要的仓库均应采
用金属管配线。凡重要的政治活动场所、重要的控制回路
和二次回路、移动的导线和剧烈振动处的导线、特别潮湿
场所和严重腐蚀场所均应采用铜导线。卤钨灯及单灯功率
超过100W的白炽灯,灯具引入线应选用105~250℃耐热
绝缘电线。第二章 电气安全技术
考点52 低压电气设备的安全使用
(3)建筑物照明电源线路的进户处,应装设带有保护
装置的总开关。配电箱内单相照明线路的开关必须采用
双极开关;照明器具的单极开关必须装在相线上。
(4)应急照明的电源,应区别于正常照明的电源。应
急照明线路不能与动力线路或照明线路合用,而必须有自
己的供电线路。应急照明应根据需要选择切换装置。
(5)白炽灯的功率不应超过1000W。
(6)照明装置由灯具、灯座、线路和开关等设备组成。
照明灯具灯泡的额定功率不应超过灯具的额定功率。第二章 电气安全技术
考点52 低压电气设备的安全使用
(7)应当根据环境条件选用适当防护型式的照明装置。
爆炸危险环境应选用防爆型灯具。在有腐蚀性气体或蒸气
或特别潮湿的环境应选用防水型灯具。户外也应选用防水
型灯具。多尘环境应选用防尘型灯具。
(8)灯饰所用材料应为难燃型材料;除敞开式灯具外,
凡100W及100W以上的照明器应采用瓷灯座。
(9)库房内不应装设碘钨灯、卤钨灯、60W以上的
白炽灯等高温灯具。第二章 电气安全技术
考点52 低压电气设备的安全使用
(10)灯具高度符合安装标准。照明灯具、日光灯镇
流器等发热元件与可燃物之间保持足够的安全距离。当距
离不够时,应采取隔热、散热措施。
(11)灯具不带电金属件、金属吊管和吊链应连接保
护线;保护线应与中性线分开。第第二二章章 电电气气安安全全技技术术第二章 电气安全技术
考点53 变压器
1. 变压器类型和特点
(1)变压器的电磁元件是铁芯和绕组。
(2)油浸式变压器的铁芯、绕组浸没在绝缘油里。油
的主要作用是绝缘、散热和减缓油箱内元件的氧化。变压
器油的闪点在 135~160℃之间,属于可燃液体;变压器
内的固体绝缘衬垫、纸板、棉纱、布、木材等都属于可燃
物质。因此,油浸式变压器不但火灾危险性较大,而且还
有爆炸危险。
(3)干式变压器没有油箱和变压器油,在很大程度上
排除了火灾爆炸隐患。第二章 电气安全技术
考点53 变压器
2. 变压器运行
(1)高压边电压偏差不得超过额定值的±5%,Y,
yn0接法者低压中性线最大电流不得超过额定电流的25%;
△,yn11接法者低压中性线最大电流不得超过额定电流的
75%。
(2)温度和温升不得超过规定值;接线端子不应过热。
油浸式电力变压器的绝缘材料的最高工作温度不得超过
105℃;油箱上层油温最高不得超过95℃,但为了减缓变
压器油变质,上层油温最高一般不应超过85℃。
(3)变压器器身、套管等保持清洁。第二章 电气安全技术
考点53 变压器
(4)外壳和低压中性点接地应保持完好。
(5)声音不得太大或不均匀。
(6)干式变压器所在环境的相对湿度不超过70%
~85% 。
(7)室外变压器基础不得下沉,电杆应牢固,不得倾斜。第第二二章章 电电气气安安全全技技术术第二章 电气安全技术
考点54 电气线路
1. 电力线路类型和特点
(1)架空线路
① 架空线路的导线多采用钢芯铝绞线、硬铜绞线、硬
铝绞线和铝合金绞线。由于铝导线易受碱性和酸性物质的
侵蚀,腐蚀性强烈的环境应采用铜导线。厂区、居民区内
的低压架空线路应采用绝缘导线。单股铝线或单股铝合金
线不得架空敷设。
② 架空线路造价低、机动性强、便于施工和检修。架
空线路妨碍城市建设;易受空气中杂物的污染;而且,架
空线路可能碰撞或过分接近树木及其他高大设施或物件,
导致触电、短路等事故。第二章 电气安全技术
考点54 电气线路
(2)电缆线路
① 电缆线路主要由电力电缆、终端接头、中间接头及
支撑件组成。
② 电力电缆主要由导电芯线、绝缘层和保护层组成。
③ 10kV及以下的中间接头多采用环氧树脂浇注。
(3)室内配线
常见的室内配线有金属管配线、硬塑料管配线、金属
槽配线、塑料槽配线、护套线直敷配线、瓷绝缘配线等多
种类型。第二章 电气安全技术
考点54 电气线路
2. 电力线路安全条件
(1)导电能力
① 导体的导电能力应满足发热、电压损失和短路电流
等三方面的要求。
② 为了安全,橡皮绝缘线最高运行温度为65℃,塑料
绝缘线为70℃,裸线为70℃,铅包或铝包电缆为80℃,
塑料电缆为65℃。
③ 线路导线太细将导致其阻抗过大,受电端得不到足
够的电压。用户供电电压允许变化范围见下表:第二章 电气安全技术
考点54 电气线路
线路 电压允许 线路 电压允许
额定电压U 变化范围 额定电压U 变化范围
N N
35KV及以上 ±5%U 低压照明 ﹢5% U ~﹣10% U
N N N
10KV及以下 ±7%U 农业用电 ﹢5% U ~﹣10% U
N N N
④ 在设计规定的短路电流的冲击下,线路应保持热稳
定和动稳定。此外,在TN系统中,如果线路导线太细,则
单相短路电流可能不能推动短路保护动作。第二章 电气安全技术
考点54 电气线路
(2)力学强度
运行中的导线将受到自重、风力、热应力、电磁力和
覆冰重力的作用,故障时还会受到短路电磁力的作用。因此,
导线必须保证足够的力学强度。
(3)绝缘和间距
① 运行中低压电力线路的绝缘电阻一般不得低于每伏
工作电压1000 Ω,新安装和大修后的低压电力线路一般
不得低于 0.5 MΩ。
② 电力线路与建筑物、树木、地面、水面、其他电力
线路以及各种工程设施之间均应保持足够的安全距离。第二章 电气安全技术
考点54 电气线路
(4)导线连接
① 接头接触不良或松脱,会增大接触电阻,使接头过
热而烧毁绝缘,还可能产生火花, 严重的会酿成火灾和触
电事故。工作中,应当尽可能减少导线的接头,接头过多
的导线不宜使用。
② 导线连接必须紧密。原则上导线连接处的力学强度
不得低于原导线力学强度的80%;绝缘强度不得低于原导
线的绝缘强度;接头部位电阻不得大于原导线电阻的1.2倍。
③ 铜导线与铝导线之间的连接应尽量采用铜-铝过渡接
头,特别是在潮湿环境,或在户外,或遇大截面导线,必
须采用铜-铝过渡接头。第二章 电气安全技术
考点54 电气线路
(5)线路防护和过电流保护
电力线路的过电流保护包括短路保护和过载保护。
(6)线路管理
电力线路应有必要的资料和文件,如施工图、实验记
录等。还应建立巡视、清扫、维修等制度。对临时线应建
立相应的管理制度。例如,安装临时线应有申请、审批手
续;临时线应有专人负责;应有明确的使用地点和使用期
限等。第第二二章章 电电气气安安全全技技术术第二章 电气安全技术
考点55 绝缘电阻测量仪
1. 兆欧表概要
绝缘电阻是电气设备最基本的性能指标。绝缘电阻是
兆欧级的电阻,要求在较高的电压下进行测量。现场应用
兆欧表测量绝缘电阻。兆欧表有指针式兆欧表和数字式兆
欧表。第二章 电气安全技术
考点55 绝缘电阻测量仪
2. 兆欧表选用
线路或设备的额定电压 兆欧表
500V以下 500或1000V
500V以上 1000或2500V
10kV及以上 2500V
① 测量新的和大修后的线路或设备应采用较高电压的兆欧表;
② 测量运行中的线路或设备应采用较低电压的兆欧表第二章 电气安全技术
考点55 绝缘电阻测量仪
3. 兆欧表的使用
(1)被测设备必须停电。对于有较大电容的设备,
停电后还必须充分放电。
(2)测量连接导线不得采用双股绝缘线,而应采用
绝缘良好单股线分开连接,以免双股线绝缘不良带来测量
误差。第二章 电气安全技术
考点55 绝缘电阻测量仪
(3)使用指针式兆欧表摇把的转速应由慢至快,转速
应稳定,不要时快时慢。一般在转速120r/min左右时持
续摇动1min,待指针稳定后读数。记录完毕后应将转速
由快至慢,逐渐停止下来。
(4)使用指针式兆欧表测量过程中,如果指针指向
“0”位,表明被测绝缘已经失效。应立即停止转动摇把,
防止烧坏兆欧表。第二章 电气安全技术
考点55 绝缘电阻测量仪
(5)对于有较大电容的线路和设备,测量终了也应进
行放电。
(6)测量应尽可能在设备刚停止运转时进行,以使
测量结果符合运转时的实际温度。第第二三章章 电特气种安设全备技安术全技术第二章 电气安全技术
考点56 压力容器基础知识
1. 压力容器的参数
压力容器的主要工艺参数为压力、温度、介质。此外,
容积、直径、壁厚也是重要的特性指标。第二章 电气安全技术
考点56 压力容器基础知识
参数 内容
① 最高工作压力:多指在正常操作情况下,容器顶部可
能出现的最高压力;
压力 ② 设计压力,系指在相应设计温度下用以确定容器壳体厚
度及其元件尺寸的压力,即标注在容器铭牌上的设计压力;
③ 压力容器的设计压力值≥最高工作压力。
① 设计温度,系指容器在正常工作情况下,设定的元件的
金属温度。设计温度与设计压力一起作为设计载荷条件;
当壳壁或元件金属的温度低于﹣20℃,按最低温度确定设计
温度 温度;除此之外,设计温度一律按最高温度选取。
② 试验温度,指的是压力试验时,壳体的金属温度;
③ 实际工作温度,是相对设计温度而言的一个参数,是
容器在实际工作情况下,元件的金属温度。
按对人类毒害程度分为:极度危害(Ⅰ)、高度危害
介质
(Ⅱ)、中度危害(Ⅲ)、轻度危害(Ⅳ)4级第二章 电气安全技术
考点56 压力容器基础知识
2. 压力容器的分类
(1)按压力等级划分
压力容器 分类(按压力等级,P为设计压力)
低压容器 0.1MPa≤P<1.6MPa
中压容器 1.6MPa≤P<10.0MPa
内压容器
高压容器 10.0MPa≤P<100.0MPa
超高压容器 P≥100.0MPa
外压容器中,当容器的内压力<一个绝对大气压
外压容器
(约0.1MPa) 时,又称为真空容器
0 0.1 1.6 10.0 100
真空 低压 中压 高压 超高压第二章 电气安全技术
考点56 压力容器基础知识
(2)按容器在生产中的作用划分
压力容器 分类(按生产作用)
反应器、反应釜、聚合釜、合成塔、变换炉、
反应压力容器
煤气发生炉等
换热压力容器 热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器等
分离器、过滤器、集油器、洗涤器、吸收塔、
分离压力容器
干燥塔、汽提塔、分汽缸、除氧器等
储存压力容器 储罐、缓冲罐、消毒锅、印染机、烘缸、蒸锅等第二章 电气安全技术
考点56 压力容器基础知识
(3)按安装方式划分
压力容器 分类(按安装方式)
固定式 指安装在固定位置使用的压力容器,如生产车间内的
压力容器 储罐、球罐、塔器、反应釜等
是指单个或多个压力容器罐体与行走装置、定型汽车
移动式 底盘或者无动力半挂行走机构或框架组成,采用永久
压力容器 性连接,适用于铁路、公路、水路的运输装备,包括
汽车罐车、铁路罐车、罐式集装箱、长管拖车等第二章 电气安全技术
考点56 压力容器基础知识
(4)按制造许可划分
压力容器 分类(按制造许可)
大型高压容器(A1)、其他高压容器
制造许可A级 (A2)、球罐(A3)、非金属压力容器
(A4)、氧舱(A5)、超高压容器(A6)
无缝气瓶(B1)、焊接气瓶(B2)、特种气
制造许可B级 瓶[纤维缠绕气瓶 (B3)、低温绝热气瓶
(B4)、内装填料气瓶(B5)]
铁路罐车(C1),汽车罐车、罐式集装箱
制造许可C级
(C2),长管拖车、管束式集装箱(C3)
制造许可D级 中、低压容器第二章 电气安全技术
考点56 压力容器基础知识
(5)按安全技术管理(基于危险性)划分
按照《固定式压力容器安全技术监察规程》,将压力
容器划分三类:Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。
① 首先将压力容器的介质分为两组
第一组介质:毒性程度为极度危害、高度危害的化学
介质,易爆介质,液化气体。
第二组介质:由除第一组以外的介质组成,如毒性程
度为中度危害以下的化学介质,包括水蒸气、氮气等。
② 按照介质特性分组后选择分类图(如下图),再根
据设计压力P(单位为MPa)和容积V(单位为m3),标
出坐标点,确定容器类别。第二章 电气安全技术
考点56 压力容器基础知识
压力容器分类图——第一组介质第二章 电气安全技术
考点56 压力容器基础知识
压力容器分类图——第二组介质第第二三章章 电特气种安设全备技安术全技术第二章 电气安全技术
考点57 锅炉的启动
1. 锅炉启动步骤(检查准备→上水→烘炉→煮炉→点火
升压→暖管与并汽)
(1)检查准备
对新装、移装和检修后的锅炉,启动前要进行全面检查。
(2)上水
① 上水温度最高≤90℃,水温与筒壁温差≤50℃。
② 对水管锅炉,全部上水时间在夏季≥1h,在冬季≥2h。
③ 冷炉上水至最低安全水位时应停止上水,以防止受
热膨胀后水位过高。第二章 电气安全技术
考点57 锅炉的启动
(3)烘炉
新装、移装、大修或长期停用的锅炉,其炉膛和烟道
的墙壁非常潮湿,一旦骤然接触高温烟气,将会产生裂纹、
变形,甚至发生倒塌事故。为防止此种情况发生,此类锅
炉在上水后,启动前要进行烘炉。
(4)煮炉
对新装、移装、大修或长期停用的锅炉,在正式启动前
必须煮炉。煮炉的目的是清除蒸发受热面中的铁锈、油污
和其他污物,减少受热面腐蚀,提高锅水和蒸汽品质。第二章 电气安全技术
考点57 锅炉的启动
(5)点火升压
一般锅炉上水后即可点火升压。点火方法因燃烧方式
和燃烧设备而异。层燃炉一般用木材引火,严禁用挥发性
强烈的油类或易燃物引火,以免造成爆炸事故。
对于自然循环锅炉来说,其升压过程与日常的压力锅
升压相似,即锅内压力是由烧火加热产生的,升压过程与
受热过程紧紧地联系在一起。第二章 电气安全技术
考点57 锅炉的启动
(6)暖管与并汽
① 暖管,即用蒸汽慢慢加热管道、阀门、法兰等部件,
使其温度缓慢上升,避免向冷态或较低温度的管道突然供
入蒸汽,以防止热应力过大而损坏管道、阀门等部件;同
时将管道中的冷凝水驱出,防止在供汽时发生水击。
② 并汽也叫并炉、并列,即新投入运行锅炉向共用的
蒸汽母管供汽。
③ 并汽前应减弱燃烧,打开蒸汽管道上的所有疏水阀,
充分疏水以防水击;
④ 冲洗水位表,并使水位维持在正常水位线以下;
⑤ 使锅炉的蒸汽压力稍低于蒸汽母管内气压,缓慢打
开主汽阀及隔绝阀,使新启动锅炉与蒸汽母管连通。第二章 电气安全技术
考点57 锅炉的启动
2. 点火升压阶段的安全注意事项
(1)防止炉膛爆炸
① 燃气锅炉、燃油锅炉、煤粉锅炉等点火时必须特别
注意防止炉膛爆炸。
② 防止炉膛爆炸的措施是:点火前,开动引风机给锅
炉通风5~10min,没有风机的可自然通风5~10min,以
清除炉膛及烟道中的可燃物质。点燃气、油、煤粉炉时,
应先送风,之后投入点燃火炬,最后送入燃料。一次点火
未成功需重新点燃火炬时,一定要在点火前给炉膛烟道重
新通风,待充分清除可燃物之后再进行点火操作。第二章 电气安全技术
考点57 锅炉的启动
(2)控制升温升压速度
为防止产生过大的热应力,锅炉的升压过程一定要缓
慢进行。点火过程中,应对各热承压部件的膨胀情况进行
监督。发现有卡住现象应停止升压,待排除故障后再继续
升压。发现膨胀不均匀时也应采取措施消除。
(3)严密监视和调整仪表
在一定时间内压力表指针应离开原点。如锅炉内已有
压力而压力表指针不动,则须将火力减弱或停息,校验压
力表并清洗压力表管道,待压力表正常后,方可继续升压。第二章 电气安全技术
考点57 锅炉的启动
(4)保证强制流动受热面的可靠冷却
① 过热器:在升压过程中,开启过热器出口集箱疏水阀、
对空排气阀,使一部分蒸汽流经过热器后被排除,从而使
过热器得到足够的冷却。
② 省煤器:对钢管省煤器,在省煤器与锅筒间连接再
循环管,在点火升压期间,将再循环管上的阀门打开,使
省煤器中的水经锅筒、再循环管(不受热)重回省煤器,
进行循环流动。但在上水时应将再循环管上的阀门关闭。第第二三章章 电特气种安设全备技安术全技术第二章 电气安全技术
考点58 气瓶的安全泄压装置
1. 安全泄压装置的类型第二章 电气安全技术
考点58 气瓶的安全泄压装置
安全
内容
泄压装置
易熔合金塞装置结构简单。这种装置是通过控制温度来控制瓶内
的温升压力的,所以也只适用于气瓶,而不适用于固定式容器。
公称动作温度 适用
100℃ 用于溶解乙炔
易熔
合金塞装置 除溶解乙炔气瓶外的公称工作压力≤3.45MPa
70℃
的气瓶
102.5℃ 公称工作压力>3.45MPa且≤30MPa的气瓶
110℃ 车用压缩天然气气瓶
由于无缝气瓶瓶体上不宜开孔,高压无缝气瓶容积较小,安全泄
爆破片装置 放量也小,不需要太大的泄放面积,因此用于永久气体气瓶的爆
破片一般装配在气瓶阀门上。
安全阀是广泛用于固定式压力容器的泄压装置,一般气瓶都没有
安全阀
安装这种泄压装置
爆破片-易熔塞 由爆破片与易熔塞串联组装而成,易熔合金塞装设在爆破片排放
复合装置 一侧。用于对密封性能要求特别严格的气瓶第二章 电气安全技术
考点58 气瓶的安全泄压装置
2. 安全泄压装置的要求
(1)装设及选用原则
① 车用气瓶、溶解乙炔气瓶、焊接绝热气瓶、液化气
体气瓶集束装置,以及长管拖车和管束式集装箱用大容积
气瓶,应当装设安全泄压装置。
② 盛装剧毒气体、自燃气体的气瓶,禁止装设安全泄
压装置。
③ 盛装有毒气体的气瓶不应当单独装设安全阀,盛装
高压有毒气体的气瓶应当选用爆破片-易熔合金塞复合装置。
④ 燃气气瓶和氧气、氮气以及惰性气体气瓶,一般
不装设安全泄压装置。第二章 电气安全技术
考点58 气瓶的安全泄压装置
⑤ 盛装易于分解或者聚合的可燃气体、溶解乙炔气体
的气瓶,应当装设易熔合金塞装置。
⑥ 盛装液化天然气以及其他可燃气体的低温绝热气瓶
内胆,至少装设2只安全阀;盛装其他低温液化气体的低温
绝热气瓶,应当装设爆破片装置和安全阀。
⑦ 车用液化石油气钢瓶、车用二甲醚钢瓶,应当装设
带安全阀的组合阀或者分立的安全阀;车用压缩天然气气
瓶,应当装设爆破片-易熔合金塞串联复合装置或者玻璃泡
装置。
⑧ 工业用非重复充装焊接钢瓶应当装设爆破片。第二章 电气安全技术
考点58 气瓶的安全泄压装置
(2)设计要求
① 安全泄压装置结构应当与使用条件相适应,在正常的
使用条件下应当具有良好的密封性能,安全泄压装置开启时产
生的反作用力不应当对气瓶产生不良影响。
② 盛装可燃气体的气瓶安全泄压装置的结构与装设,应
当使所排出的气体直接排向大气空间,不会被阻挡或者冲击到
其他设备上。
③ 爆破片装置(或者爆破片)的设计爆破压力应当根据
气瓶的耐压试验压力确定;对于可重复充装气瓶用爆破片,一
般不大于气瓶的耐压试验压力。
④ 安全阀的开启压力不小于气瓶水压试验压力的75%,
并且不大于气瓶水压试验压力。第二章 电气安全技术
考点58 气瓶的安全泄压装置
(3)装设部位
① 安全泄压装置的气体泄放出口装设位置和方式,
不得对气瓶本体的安全性能以及气瓶正常使用、搬运造成
影响。
② 无缝气瓶的安全泄压装置,应当装设在瓶阀上。
③ 焊接气瓶的安全泄压装置,应当单独设置在气瓶
封头上或者装设在瓶阀或者阀座上。
④ 工业用非重复充装焊接钢瓶的爆破片装置,应当焊
接在气瓶封头上。第二章 电气安全技术
考点58 气瓶的安全泄压装置
⑤ 低温绝热气瓶的安全泄压装置,应当装设在气瓶外
壳的封头部位。
⑥ 溶解乙炔气瓶安全泄压装置,应当将易熔合金塞装
设在气瓶上封头、阀座或者瓶阀上。
⑦ 爆破片-易熔合金塞复合装置中的爆破片,应当置于
与瓶内介质接触的一侧。第第二三章章 电特气种安设全备技安术全技术第二章 电气安全技术
考点59 气瓶的充装
1. 充装管理要求
(1)气瓶使用单位一般指气瓶的充装单位,车用气瓶、
非重复充装气瓶、呼吸器用气瓶的使用单位是产权单位和
充装单位。
(2)气瓶使用单位应当按照规定申请办理气瓶使用登记。
(3)盛装易燃、助燃、有毒、腐蚀性气体气瓶的充装
单位以及非重复充装气瓶的充装单位,应当按照《特种设
备生产和充装单位许可规则》(TSG 07)的规定取得气瓶
充装许可。第二章 电气安全技术
考点59 气瓶的充装
(4)气瓶充装单位办理所充装气瓶的使用登记后,方
可从事气瓶充装。
(5)气瓶充装单位只能充装本单位办理使用登记的气
瓶,以及使用登记机关同意充装的气瓶。
(6)气瓶充装单位应当向气体使用者提供安全用气使
用说明,对气体使用者进行气瓶安全使用指导,并且对所
充装气瓶满足本规程所规定的基本安全要求负责。
(7)充装作业人员应当取得相应资格,方可从事气瓶
充装以及检查工作。第二章 电气安全技术
考点59 气瓶的充装
使用单位(充装、产权) 办理使用登记 取得相应资格
取得充装许可
自有且办理使用登记
或同意充装
安全用气使用说明第二章 电气安全技术
考点59 气瓶的充装
2. 充装基本要求
(1)严禁充装未经定期检验合格、非法改装、翻新以及报废
的气瓶。
(2)检查发现以下情况的气瓶,应当先进行处理,否则严禁
充装:
应当先进行处理,否则严禁充装的气瓶
① 出厂标志、颜色标记不符合规定,瓶内介质未确认。
② 气瓶附件损坏、不全或者不符合规定。
③ 气瓶内无剩余压力。
④ 超过检验期限。
⑤ 外观存在明显损伤,需检查确认能否使用。
⑥ 充装氧化或者强氧化性气体气瓶沾有油脂。
⑦ 充装可燃气体的新气瓶首次充装或者定期检验后的首次充装,未
经过置换或者抽真空处理。第二章 电气安全技术
考点59 气瓶的充装
(3)经检查不符合气体充装要求的气瓶,应按照以下
原则进行处理:
① 新投入使用、定期检验、更换瓶阀或因故放尽余气
后首次充装的气瓶,除压缩空气气瓶以外,均应按照规定
对气瓶进行置换或抽真空处理。
② 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时,应按要求
进行置换或抽真空处理。
③ 对于有残液的气瓶,应称量气瓶内残液积存量是否
超过规定值。残液积存量超过充装质量4%的气瓶,需要对
气瓶进行抽残或抽空处理。第二章 电气安全技术
考点59 气瓶的充装
④ 气瓶外表面发现有火烤、烧伤迹象的一律判废。
⑤ 颜色或其他标记以及瓶阀出口螺纹与所装气体的规
定不相符及有不明剩余气体的气瓶,除不予充气外,还应
查明原因,报告上级主管部门和安全监察机构,进行妥善
处理。
⑥ 外观检查发现有重大缺陷或对内部状况有怀疑的气
瓶,以及发生交通事故后,车上运输的气瓶、瓶阀及其他
附件应先送检验机构,按规定进行技术检验与评定,检验
合格后方可重新使用。第二章 电气安全技术
考点59 气瓶的充装
⑦ 气瓶水压试验有效期前1个月应向气瓶检验机构提
出定期检验要求。
⑧ 经检验,不符合标准规定的气瓶应报废。
(4)充装单位应当按照有关规定制定事故应急救援预
案,并且每年至少组织一次事故应急演练并记录。第二章 电气安全技术
考点59 气瓶的充装
3. 充装特殊规定
(1)充装压缩气体
① 应当考虑充装温度对最高充装压力的影响,压缩气
体充装后的压力(换算成20℃时)不得超过气瓶的公称工
作压力。
② 充装单位采用电解法制取氢气、氧气,应当装设氢、
氧浓度自动测定仪器和超标报警装置,测定氢、氧浓度,
同时应当定期对氢、氧浓度进行人工检测;当氢气中含氧
量或者氧气中含氢量超过0.5%(体积比)时,应当停止充
装作业,同时查明原因并采取有效措施进行处置。第二章 电气安全技术
考点59 气瓶的充装
③ 充装氟或者二氟化氧的气瓶,最大充装量≤5kg,
充装压力≤3MPa(20℃时)。
(2)充装高(低)压液化气体
① 充装前应当逐瓶称重(车用气瓶除外)。
② 应当配置与充装接头相适应的衡器。
③ 衡器的选用、规格以及检定等,应当符合相关技术
规范以及相关标准的规定,衡器应当装设有超装警报或者
自动切断气源的装置。
④ 应当采用复检用衡器,对充装量逐瓶复检;自动化
充装的,按照批量抽样有关规定进行复检;充装超量的气
瓶应当及时采取有效措施进行处置,否则不允许出充装站。第二章 电气安全技术
考点59 气瓶的充装
(3)充装低温液化气体及低温液体
充装单位应当采用衡器逐瓶(车用焊接绝热气瓶除外)
复检充装低温液化气体及低温液体的气瓶,充装超量的气
瓶应当及时采取有效措施进行处置,否则不允许出充装站。第二章 电气安全技术
考点59 气瓶的充装
(4)充装溶解乙炔
① 溶解乙炔气体充装量以及乙炔气体与溶剂的质量比,
应当符合相关标准的要求。
② 充装前,充装单位应当按照相关标准的要求测定溶
剂补加量,对于溶剂量未满足相关标准要求的,应当补加。
③ 溶解乙炔气体充装过程中,气瓶瓶壁温度≤40℃,
充装溶解乙炔气体的容积流速应当<0.015m3/(h·L)。
④ 溶解乙炔气体充装应当采取多次充装的方式进行,
每次充装间隔时间≥8h,静置8h后的气瓶压力符合相关标
准的要求时,方可再次充装。第二章 电气安全技术
考点59 气瓶的充装
(5)充装混合气体
① 充装前,应当采用加温、抽真空等适当方式进行预
处理,并且按照相应混合气体充装标准的规定,确定各气
体组分的充装顺序。
② 充装每一气体组分之前,应当使用待充装的气体对
充装装置和管道进行置换。第第二三章章 电特气种安设全备技安术全技术第二章 电气安全技术
考点60 气瓶的装卸运输
1. 运输气瓶的单位必须严格遵守国家有关危险品运输
的规定及要求,气瓶在搬运过程中,留下许多隐患。因此,
气瓶的运输单位要建立相应的安全管理、应急预案制度,
对气瓶的押运员、驾驶人员、装卸人员都应进行相关的气
体知识教育,并应会使用消防器材、防毒面具等。
2. 熟知气体性质。在搬运前应了解气体名称、性质和
安全搬运注意事项,如有毒、有害、腐蚀、放射性、自燃
等,要备齐工器具和防护用品;低温液体汽化充装工艺在
装卸液体时要备齐防低温损伤人体的工器具和防护用品。第二章 电气安全技术
考点60 气瓶的装卸运输
3. 检查气瓶的气体产品合格证、警示标签是否与充装
气体及气瓶标志的介质名称一致,要佩戴瓶帽、防震圈。
4. 运送要注意:
(1)气瓶轻装、轻卸。
(2)严禁抛、滑、滚、碰。
(3)严禁拖拽、随地平滚、顺坡横或竖滑下或用脚踢;
严禁肩扛、背驮、怀抱、臂挟、托举等。当人工将气瓶向
高处举放或气瓶从高处落地时必须二人同时操作。第二章 电气安全技术
考点60 气瓶的装卸运输
5. 吊运气瓶应做到:
(1)将散装瓶装入集装箱内,固定好气瓶,用机械起
重设备吊运。
(2)不得使用电磁起重机吊运气瓶。
(3)不得使用金属链绳捆绑后吊运气瓶。
(4)不得吊气瓶瓶帽吊运气瓶。第二章 电气安全技术
考点60 气瓶的装卸运输
6. 严禁用叉车、翻斗车或铲车搬运气瓶。
7. 在气瓶运输车上,应注意:
(1)氧气瓶不可与可燃气体气瓶同车。
(2)运输车辆应具有固定气瓶的相应装置,散装直立
气瓶高出栏板部分不应大于气瓶高度的1/4;横放时,瓶
端应朝向一方,垛高不得超过5层且不得超过车厢。
(3)运输气瓶的车上严禁烟火。
(4)夏季时气瓶要防晒。第二章 电气安全技术
考点60 气瓶的装卸运输
8. 运输可燃性、助燃性永久气体的气瓶容量超过
300m3,毒性气体的气瓶容量超过100m3,必须有押运
人员押运。
9. 运输可燃性、助燃性或毒性气体气瓶的运输里程超
过400km时,要有两名司机轮换驾驶,防止疲劳驾驶。
10. 化学性质相抵触的气体(如氧气、氯气与氢气;
乙炔与液化石油气)不得同车运输,氧化或强氧化气体气
瓶不准和易燃品、油脂及沾有油脂的物品同车运输。
11. 严禁用自卸汽车、挂车或长途客运汽车运送气瓶,
同时也不准许装运气瓶的货车载客。第二章 电气安全技术
考点60 气瓶的装卸运输
12. 运送气瓶的汽车应遵守公安、交通部门有关危险
品运输的安全规定,严禁在首脑机关、居民密集处、超市
闹市区及学校等处停车。运输车停靠时,司机和押运员不
得同时离开车辆。
13. 司机、装卸及押运员均应明确所运输的气体性质、
安全注意事项和紧急处置措施。第第二三章章 电特气种安设全备技安术全技术第二章 电气安全技术
考点61 气瓶的贮存保管
1. 气瓶瓶库的建设必须经有关部门的批准。气瓶的储
存必须有专用瓶库,应符合《建筑设计防火规范》(GB
50016)的有关规定。
2. 气瓶的库房应与其他建筑物保持一定的距离,应为
单层建筑,墙壁及屋顶的建筑材料应为防火材料。
3. 应当遵循先入库先发出的原则。应设立明显的警示
标签,如禁止烟火、当心爆炸等。第二章 电气安全技术
考点61 气瓶的贮存保管
4. 库房应设有相应的灭火器材,库房周围严禁存放易
燃易爆物品。库房内应设有适当的通道。
5. 气瓶瓶库屋顶应为轻型结构,应有足够的泄压面积,
透明的玻璃上应涂白漆,应有通风换气装置,地面平坦且
不打滑,瓶库内不得有地沟、暗道,严禁明火和其他热源;
冬季集中供暖库房设计温度为10℃ ,严禁采用煤炉、电热
器取暖。在夏季,乙烷、氯甲烷、溴甲烷、一甲胺、二甲
胺、三甲胺、氯乙烯、乙二烯、丁烯、甲醚、环氧乙烷、
氯乙炔、二氧化硫、光气、氟化氰等库房温度应控制在
30℃以下,相对湿度在80%以下。可燃、有毒、窒息库房
应有自动报警装置。第二章 电气安全技术
考点61 气瓶的贮存保管
6. 气瓶入库应按照气体的性质、公称工作压力及空实
瓶严格分类存放,应有明确的标志。可燃气体的气瓶不可
与氧化性气体气瓶同库储存;氢气不准与笑气、氨、氯乙
烷、环氧乙烷、乙炔等同库。
7. 盛装易发生聚合反应或分解反应的气瓶,必须根据
气体性质控制瓶库内的温度,规定储存期限,避开放射源。
点拨
请不要笑俺三姨第二章 电气安全技术
考点61 气瓶的贮存保管
8. 空、实瓶应分开放置,并有明显标志,毒性气体气
瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的,
应分室存放,并设置防毒用具。
9. 气瓶放置应整齐,并佩戴瓶帽,立放时,应有防倾
倒措施;横放时,头部朝向一方。
10. 为便于气瓶的装卸,应设置装卸平台,宽度为2m,
高度为1.1~1.4m。为减少气瓶在搬运时的损伤,应设置
防划设施。感 · 谢
观 · 看