文档文本内容
嗨学网 | 职业价值点亮者
1
www.haixue.com
第四节 焦炉 煤气净化安全技术
【分值预测】1~2 分
【本节内容】
(1)火灾危险性分类和爆炸危险环境区域划分
(2)焦炉煤气净化区域通用的安全规则
(3)冷凝鼓风安全措施
(4)煤气脱氨安全措施
(5)煤气脱硫脱氰安全措施
(6)煤气脱苯安全措施
【本节重点】
火灾危险性分类和爆炸危险环境区域划分;
焦炉煤气净化区域通用的安全规则;
冷凝鼓风安全措施。
根据鼓风机位置不同焦炉煤气净化工艺流程可分为正压工艺流程、半负压工艺流程和
全负压工艺流程。
(一)冷凝鼓风
冷凝鼓风工序由四个部分组成。
(1)煤气初步冷却,目前采用较多的是间接式两段(或三段)横管初冷工艺。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
2
www.haixue.com
(2)焦油雾捕集主要设备是电捕焦油器。
(3)氨水焦油分离。
主要设备有:机械化氨水澄清槽、焦油分离槽和超级离心机。
(4)煤气输送。一般大多采用输送能力较大的离心式煤气鼓风机。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
3
www.haixue.com
(二)喷淋式饱和器法生产硫铵工艺
(1)煤气净化区域应布置在焦炉的机侧或一端,其建(构)筑物最外边缘距焦炉炉体
边缘不应小于40m。
(2)当采用捣固炼焦工艺,煤气净化区域布置在焦侧时,其建(构)筑物最外边缘距
焦炉熄焦车外侧轨道边缘不应小于45m。
(3)室外设备的放散管应高出本设备2m 以上,而且应高出相邻有人操作的最高设备
操作平台2m 以上。
(4)生产、储存和装卸可燃液体或可燃气体的管线及设备,应设接地装置,并符合下
列规定:
① 管线至少两端接地。
② 储槽接地点不应少于2 处,接地点间距不应大于30m;
③ 仅为防静电的接地,接地电阻不大于100Ω,与其他用途的接地极共用时,应取
其中数值最小者;
④ 汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台、铁路钢轨,应设专用接地线;进出苯类储罐的
管道,其法兰应作静电跨接;
⑤ 用泵输送苯等烃类液体,当管道内明显存在水等第二物相时,其流速应限制在
1m/s 以内。
(5)可燃液体储槽的注入管,应有消除静电的措施。储槽的进料管,应优先从罐体下
部接入;当从上部接入时,应延伸至距罐底不大于200mm 处。
(6)输送易凝可燃液体的管道及阀门均应保温。
(7)焦炉煤气设备和管道打开之前,应用蒸汽或氮气进行吹扫和置换。经检测合格,
打开人孔后,应用水湿润并清除可燃渣。
(8)用蒸汽清扫可能积存有硫化物的塔器后,应冷却到常温方可开启;打开塔底人孔
之前,应关闭塔顶油汽管和放散管。
(9)检修操作温度等于或高于物料自燃点的密闭设备,不应在停止生产后立即打开大
盖或人孔盖。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
7
www.haixue.com
(1)煤气鼓风机控制室(含仪表室)不应与鼓风机房贴邻建造。
(2)鼓风机室应有直通室外的疏散通道,每层安全出口不应少于两个。
(3)每台鼓风机机旁应单独设置操作柱,应设零序电流保护,并设置下列报警、联
锁:
① 鼓风机的开停车与油泵的联锁;
② 鼓风机主油泵与副油泵自动切换联锁;
③ 鼓风机润滑油箱油位、油温、油压报警及联锁停车装置;
④ 轴瓦温度、电机定子温度超限报警和联锁停车装置。
⑤ 鼓风机过负荷、轴位移超限、鼓风机故障报警及联锁停车装置。
⑥ 采用液力偶合器调速时,液力偶合器进出口管应设油温、油压、油管阻力等报警
和联锁停车装置。
⑦ 焦炉集气管煤气压力上、下限报警信号。
(4)鼓风机出现以下情况应紧急停机:
① 风机本体有明显的金属撞击声或强烈震动。
② 吸力突然增大,无法调节。
③ 轴瓦处冒烟。
④ 电机着火,机前煤气管道着火。
⑤ 轴瓦温度以每分钟1-2℃速度增高达65℃,无法处理。
⑥ 油系统管道破裂,无法处理,辅油泵油压过低,油箱油位快速下降。
(5)鼓风机前煤气系统设备、管道着火时,应立即停机,通蒸汽(或氮气)灭火。
鼓风机后煤气系统设备、管道着火时严禁停机,应立即降低机后压力,通蒸汽(或氮
气)灭火。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
www.haixue.com
(6)电捕焦油器应设连续式自动氧含量分析仪,并与电捕焦油器电源联锁。煤气含氧
量超过1%时报警,超过2%时自动断电。电捕焦油器位于鼓风机后时,应设泄爆装置。
当电捕焦油器遇到下列情况之一,自动断电装置失灵时,应立即手动断电:
① 煤气含氧量大于2.0%。
② 绝缘箱温度低于70℃(无氮气保护为90℃)。
③ 煤气系统发生事故时。
(7)电捕焦油器绝缘箱保温应采用自动控制,绝缘箱温度应设自动报警并与电捕焦油
器联锁停机。
未采用氮气保护的绝缘箱,温度低于100℃时报警,温度低于90℃时自动断电;
采用氮气保护的绝缘箱,温度低于80℃时报警,温度低于70℃时自动断电。
(8)停电捕焦油器检修时,必须先断电,并接地放电。
电捕焦油器因故敞开人孔或器内清理油渣时,应及时采取水冷却降温等安全措施。
(1)硫酸高置槽应设液位的高位报警、联锁及满流管,满流管满流能力应大于进料能
力;槽下方应设置防漏围堪。
(2)半直接法硫铵饱和器母液满流槽的液封高度,应大于鼓风机的全压。
(3)间接法硫铵生产中,送酸气前,应检查确认饱和器酸气出口阀门处于开启状态。
(4)间接法硫铵生产中,饱和器应保持满流。
(5)饱和器开工前,应保持饱和器、满流槽及排水器液位达到满流状态。
(6)硫铵系统的废气排风机和换气风机应在投料前10min 投入正常运行,停工后
10min 停止运行,废气排风机、换气风机不能运行时不应开工生产。
(7)浓硫酸输送应采用泵送或自流方式,不应使用蒸汽吹扫浓硫酸设备及管道。
(8)用浓硫酸配硫铵母液时,应缓慢调节流量。
(9)从满流槽捞酸焦油时,操作人员不应站在满流槽上,非操作人员不应靠近满流槽
和酸焦油槽。
(10)饱和器区域应设置硫化氢有毒气体检测报警装置。
HPF 法脱硫,应符合下列规定:
(1)应设溶液事故槽,其容积应大于脱硫塔和再生塔的溶液体积之和;
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
9
www.haixue.com
(2)脱硫塔、再生塔和反应釜等设备,应采用不锈钢材质;
(3)进再生塔的压缩空气管应高于再生塔液面;
(4)进再生塔的溶液管未设止回阀时,溶液管应高于再生塔液面,并设防虹吸管;
(5)再生塔与脱硫塔间的溶液管,应设U 形管,其液面高度应大于煤气计算压力加
500 mm;
(6)生产过程中应控制压缩空气流量及压力;
(7) 添加催化剂应缓慢进行。
(1)终冷塔开、停作业时应采取防止真空的措施。
(2)洗苯塔贫油温度应高于煤气温度。
(3)粗苯中间槽应设现场液位计、高液位报警器。
(4)脱苯塔应设置塔压高高报警联锁。
(5)应制定管式炉炉管壁厚检测周期,并定期检测。
(6)管式炉点火前,应采用蒸汽或氮气吹扫,确保炉内无爆炸性气体。
(7)管式炉点火时,应双人配合作业,用蒸汽或氮气吹扫合格后,然后“先送富油后
点火,先点引火后送煤气”的顺序进行。
(8)管式炉出现下列情况之一,应立即停止煤气供应:
① 煤气主管压力降到500Pa 以下,或主管压力剧烈波动危及安全加热;
② 炉内火焰突然熄灭;
③ 烟筒(道)吸力下降,不能保证安全加热;
④ 炉管漏油、漏气;
⑤ 煤气管道泄漏。
【例题】真空碳酸盐法脱硫是利用碳酸盐溶液吸收焦炉煤气中的硫化氢和氰化氢,再
经解析得到含有硫化氢和氰化氢的酸气,送往克劳斯炉生产硫黄。为保证克劳斯炉安全稳
定运行,应设置可靠的安全联锁装置,并严格执行工艺规程。关于克劳斯炉安全联锁装置
及工艺规程的说法,正确的是( )。
A. 为防止催化剂小球粉化,必须调节保持尾气为氧化气氛
B. 650℃时向克劳斯炉内通入蒸汽,防止镍催化剂小球粘接
C. 停产时,采用自然冷却或轴流风机吹扫降温
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
10
www.haixue.com
D. 设紧急断料装置和紧急送入惰性气体装置
【答案】D
【解析】A 选项,为防止催化剂小球粉化,必须调节保持克劳斯系统尾气为还原气
氛。
B 选项,为防止镍催化剂的挥发和催化剂小球粘接,在800℃以下时,严禁向炉内通入
蒸汽。
C 选项,停产时,应用加热气体吹扫,防止设备急剧冷却。
【例题】为消除静电危害,焦化厂储存和装卸甲类液体、可燃气体的设备和管线应设
可靠的接地装置。关于此类设备接地装置的说法,正确的是( )。
A. 苯类储罐的入口管道第一个法兰可不作静电跨接
B. 甲类液体储槽的注入管应采取消除静电措施
C. 直径小于20m 的储槽设2 处接地,大于20m 的设3 处接地
D. 用于防静电的接地与其他用途的接地装置共用接地体时,应取电阻值最大者
【答案】B
【解析】直径小于20m 的储槽应至少两处接地,大于20m 时应至少四处接地。管线应
至少两端接地;故选项A、C 错误。
与其他用途的接地极共用时应取其中数值最小者。故选项D 错误。
【例题】采用喷淋饱和器生产硫铵的脱氨工艺,具有系统阻力小、能耗低、工艺简
捷、产品质量高等优点。下列喷淋饱和器脱氨安全控制措施中,错误的是( )。
A. 开工前喷淋饱和器及其满流槽附水封槽液位应达到满流状态
B. 检修时应先抽出喷淋饱和器内母液,后在其进、出口管道处堵盲板
C. 浓硫酸应采用泵或自流方式输送,不应采用压缩气体输送
D. 从满流槽捞酸焦油时,不应站在满流槽上
【答案】B
【解析】检修饱和器时,应在饱和器进、出口煤气管道及其他有可能泄漏煤气处堵盲
板,堵好盲板之前不应抽出器内母液。
课程小结
