文档文本内容
煤气安全技术
煤气基础知识
煤气事故及事故机理
(一)煤气爆炸机理
煤气爆炸必须具备三个条件:一是煤气和空气(或氧气)在煤气管道、设备或炉窑里混合,二是煤气浓度达
到爆炸极限,三是要有激发能源。防止煤气爆炸事故可从三个方面采取措施。
(二)煤气燃烧机理
燃烧应具备的条件:可燃物质,助燃物质,激发能源。三者共同作用才能发生燃烧。
【模拟题】将可燃气体控制在爆炸极限范围以外的措施,在安全工作中得到广泛应用,同时我们发现,可燃
气体爆炸极限的下限越低,其爆炸的可能性越大。下列各种煤气爆炸极限的下限最低的是(
)。
A.高炉煤气
B.焦炉煤气
C.转炉煤气
D.发生炉煤气
答案:B
煤气安全要求
一、煤气加压站、混合站与抽气机室
8.1.4站房应建立在地面上,不应在厂房内设地下室或半地下室。单层建筑物,操作层至屋顶的层高应不低于
3.5m;两层建筑物,上层高度应不低于3.5m,下层高度应不低于3m。
8.2.1控制室应装设二次检测仪表及调节装置。一次仪表不应引入控制室。一次仪表室应设置强制通风装置,
并确保运行良好。
【注】一次仪表,即:测量仪表,与介质直接接触,就地安装的。二次仪表,即:显示仪表,多在控制室盘
上安装的。
8.2.2站房内应设有固定式一氧化碳浓度监测报警装置,将信号传送到24h有人值守的场所。
8.2.3有人值守的加压站、混合站、抽气机室内的值班人员应不少于2人。室内应配备不少于2台空气呼吸器,
并定期检查维护。
8.2.4煤气加压机、抽气机等可能泄漏煤气的地方,应定期巡检,每周至少用便携式一氧化碳检测仪或用涂肥
皂水的方法检查一次。
8.2.5煤气加压机应有双电源供电。焦炉煤气抽气机至少应有2台(一台备用)。
8.2.6水煤气加压机房应单独设立,加压机房内的操作岗位应设生产控制仪表、安全信号和安全联锁装置。
8.2.7站房内主机之间以及主机与墙壁之间的净距应不小于1.3m;若用作一般通道,应不小于1.5m;若用作主
要通道,应不小于2m。站房内应留有放置拆卸机件的地点,不应放置与加压机无关的设备。
8.2.9两条引入混合煤气管道之间的净距离应不小于800mm,敷设坡度应不小于0.5%。引入混合站的两条煤气
管道,在引入的起始端应设隔断装置。
8.2.10混合站在运行中应防止煤气互窜,混合点的煤气压力不应超过混合前任一管道的煤气压力。混合煤气
压力在运行中应保持正压。
8.2.11煤气加压机、抽气机的排水器应按机组各自配置。
8.2.12每台煤气加压机、抽气机前后应设隔断装置。加压机组进口煤气主管道应设置煤气低压监测报警和低
压联锁停车的保护措施。
三、煤气管道
6.1.1煤气管道的垂直焊缝距支座边端应不小于300mm,水平焊缝应位于支座的上方。
6.1.2煤气管道应有防静电和防雷的接地装置。
6.1.3不应使用煤气管道用作起重悬挂支点。
6.2.1架空煤气管道的敷设
6.2.1.1煤气管道架空敷设符合下列规定。
a)应敷设在非燃烧体的支柱或栈桥上;不应跨越燃料或木材仓库、民用建筑、重要公共建筑以及与煤气生产
和使用无关的建筑物,并不应在输电线路下方平行敷设。
b)不应在存放易燃易爆物品的堆场和仓库区内敷设,并应避开腐蚀性较强的生产、贮存和装卸设施。
c)不应穿过与其无关的建(构)筑物、生产装置及储罐区,穿过与其相关的建筑物的墙壁或楼板时,应设套
管。管道与套管间应采用防火材料封堵。套管伸出长度应不小于100mm。
d)架空管道靠近高温热源敷设以及管道下面有装载炽热物件的车辆通行时,应采取隔热措施。
e)在寒冷地区可能造成管道冻塞时,应采取防冻措施。
f)在已敷设的煤气管道下面,不应修建与煤气管道无关的建筑物和存放易燃、易爆物品。
g)厂区架空煤气管道与架空电力线路交叉时,煤气管道如敷设在电力线路下面,应在煤气管道上方设置防护
网及门禁设施,交叉处的煤气管道应可靠接地。
i)煤气管道在通过道路、铁路及调车场时,其跨越或穿越的管线不应设管道附属装置。
6.2.1.2架空煤气管道与其他管道共架敷设时,符合下列规定:
a)煤气管道与水管、热力管、燃油管和不燃气体管在同一支柱或栈桥上敷设时,其上下敷设的垂直净距应不
小于250mm;
c)与输送腐蚀性介质的管道共架敷设时,煤气管道应架设在上方,对于容易漏气、漏油、漏腐蚀性液体的部
位,例如法兰、阀门等,应在煤气管道上采取保护措施;
e)油管和氧气管应分别敷设在煤气管道的两侧;
f)与煤气管道共架敷设的其他管道的操作装置,应避开煤气管道法兰、闸阀、盲板和眼镜阀等易泄漏煤气的
部位;
g)在现有煤气管道和支架上增设管道时,应经过设计计算,并取得煤气设备主管单位的同意;
h)煤气管道和支架上不应敷设动力电缆、电线,但供煤气管道使用的动力电缆(380V及以下)和信号电缆除
外;
i)其他管道的托架、吊架不应直接焊在煤气管道上,焊在煤气管道的加固圈上或护板上时,应采取措施,消
除管道不同热膨胀的相互影响。
6.2.1.5煤气管道敷设高度除符合表4规定外,还符合下列规定:
a)煤气输送主管管底距地面的净距应不小于6m,煤气分配主管管底距地面的净距应不小于4.5m;
b)新建、改建的高炉荒煤气、半净煤气、净煤气总管架设高度:管底距地面净距应不小于8m,若该管道的隔
断装置操作时不向大气环境泄漏煤气,可低至6m;
c)新建焦炉冷却及净化区室外煤气管道的管底至地面净距应不小于4.5m,与净化设备连接的局部管段可低于
4.5m;
d)水煤气管道在车间外部,管底距地面净距应不小于4.5m,在车间内部或多层厂房的楼板下敷设时可以适当
降低,但应有通风措施,不应形成死角。
6.2.1.7厂房内的煤气管道应架空敷设。地下室不应敷设煤气分配主管,因生产工艺因素需要敷设(如焦炉地
下室)时,应采取防护措施,应设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置,信号应引入24h有人值守的场所。
6.2.1.8厂房内的煤气管道敷设在地沟时,符合下列规定:
a)沟内除敷设供同一炉的空气管道外,不应敷设其他管道及电缆;
b)地沟盖板应采用坚固的炉篦式盖板;
c)沟内的煤气管道不应设置附件、法兰盘等;
d)沟的宽度应便于检查和维修,进入地沟内工作前,应先强制通风,并做一氧化碳和氧气浓度含量检测;
e)沟内横穿其他管道时,应把横穿的管道放入密闭套管中,套管伸出沟两壁的长度应不小于200mm;
f)应防止沟内积水。
6.2.1.10进入车间、厂房的煤气管道,应在入口前设置总管隔断装置。
车间冷煤气管的进口设有隔断装置、流量传感元件、压力表接头、取样嘴和放散管等装置时,其操作位置应
设在车间外附近的平台上。
6.2.1.12煤气管道应采用自然补偿,当自然补偿无法满足时,应采用补偿器补偿。热煤气管道的敷设应防止
由于热应力引起焊缝破裂,管道设计应根据需要设有自动补偿能力或者增设管道补偿器。
6.2.1.14煤气管道钢制支架不应被土掩埋、被水浸泡,支架基础应至少高出地面100mm以上,且不应将管道支
架用作起重支点和受力拴拉点。
6.2.2地下煤气管道的敷设
6.2.2.2一氧化碳含量高于10%的煤气管道不应埋地铺设。
6.2.2.3地下煤气排水器排出的冷凝水应集中处理。
6.2.2.4地下管道的排水器、阀门及转弯处,应在地面上设有明显的标志,且地面上不应堆放重物。
6.2.2.5与铁路和道路交叉的煤气管道,应敷设在套管中,套管两端伸出部分,距离铁路边轨应不少于3m,距
离有轨电车边轨和道路路肩应不少于2m。
6.2.2.6地下管道法兰应设在阀门井内。
6.2.2.7地下煤气管道不应从堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体场地及建筑物(不包括架空建筑物和大型
构筑物)下面穿越,不应与其他管道或电缆同沟敷设。
6.2.2.8地下煤气管道在沟内敷设,应采取防止煤气积聚的措施。
6.2.2.11地下湿煤气管道应埋设在土壤冰冻线以下,并应设排水装置。
6.2.2.12地下煤气管道不应平行敷设在铁路和主要道路下面。