煤气安全要求
7.4.6不同煤气管道排水器上部的连接管不应连通,不同介质的煤气管道不应共用一个排水器,同一煤气管道
隔断装置两侧的排水器应分别设置。
7.4.7煤气排水器应设有清扫孔和放水的阀门或旋塞。
在连接管上两道阀门之间靠近排水器一侧的阀门上方100mm~200mm处应设置一个检查管头。
排水器的溢流管口应设漏斗,不应将溢流管直接插入下水道。
7.4.8水封式排水器应设加水口。多级水封式排水器的加水装置应设在高压室,采用软活连接方式的加水管,
加水后应断开;采用固定连接方式的加水管应设置止回阀等安全措施,以防煤气倒窜。
7.4.9设置在寒冷地区露天环境的排水器应采取防冻措施。设在室内的应有良好的自然通风。采用电加热的,
应有防漏电措施。采用蒸汽伴热的,不应将蒸汽管直接插入高压室保温。
7.4.10厂房内、距离厂房20m以内、距离重要道路和人员活动区域(含绿地)20m以内应使用具有防止煤气泄
漏功能的水封式排水器(负压煤气管道,焦炉煤气、混合煤气等含有焦油的煤气管道,高炉、转炉煤气湿法
净化区域的煤气管道除外)。
7.4.11水封式排水器水封高度检验应每年至少进行一次,并记录台账。
六、煤气柜
煤气柜分湿式和干式两种。煤气属于危险化学品,当煤气柜中煤气量超过20t即构成重大危险源。
假设某钢铁厂设有一座转炉煤气柜(V=50000m³),气柜最大工作压力p=3.08kPa(表压),最高温度为60℃,
当地大气压p0=101.325kPa。依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)和《危险化学品重大危险源监督
管理暂行规定》,对该气柜是否构成危险化学品重大危险源和属于哪一级别重大危险源进行判定。已知转炉
煤气密度ρ=1.35kg/m
3,温度为0℃,压力为101.325kPa,转炉煤气临界量Q=20t。
(1)计算转炉煤气实际最大储量
:
(2)计算转炉煤气实际最大储量与其临界储量比值:q/Q=57.02/20=2.85>1,即转炉煤气实际最大储量超过
其临界储量。
(3)重大危险源辨识:依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)4.2.1可知,该气柜构成危险化学品
重大危险源。
(4)危险化学品重大危险源级别:依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》附件1,转炉煤气校正
系数β=2。假定该转炉煤气柜区域边界向外扩展500m范围内常住人口数量为100人,则暴露人员校正系数α取
2.0。故
50>R≥10,由此确定该气柜重大危险源的级别为三级。
N钢铁公司燃气厂负责全公司煤气的净化、储存和输配,设有一座最大容积为10×10
4m³的稀油密封高炉煤气柜
(工作压力为10.0kPa,工作温度为35℃)。当地大气压力为101.2kPa,高炉煤气密度按1.3kg/m³计(温度0℃,
压力101.3kPa)。S公司与燃气厂签订了煤气管网维护合同。E公司与燃气厂签订了煤气柜防腐刷漆合同。
根据以上场景,回答下列问题:
4.通过计算,判定该煤气柜是否构成重大危险源。(计算结果保留小数点后一位)
答案:
构成危险化学品重大危险源。
q/Q=126.5/20=6.352>1,故该煤气柜构成重大危险源。