煤气安全要求
7.2.3眼镜阀
7.2.3.1眼镜阀应安装在水平煤气管道上。
7.2.3.2眼镜阀应在无背压的情况下操作。眼镜阀操作前,应确认其前面的密封蝶阀、闸阀等切断装置关闭到
位后方可进行。密封蝶阀、闸阀、球阀具备远程操作功能时,应与其后设置的眼镜阀建立联锁程序,切断装
置未关闭到位,不应联锁动作眼镜阀。
7.2.3.3敞开式和扇形眼镜阀的现场电控操作箱,不应设置在眼镜阀的正下方区域,以防冷凝水流出伤及操作
人员;应设置在距离眼镜阀两侧法兰边界垂线3m以外,且便于观察阀板动作的安全位置,以保障操作人员应
急处置安全。
7.2.3.4封闭式眼镜阀应在箱体底部设排污口,在阀门的顶部设放散口,阀体上设检修人孔及吹扫口。
7.2.3.5封闭式眼镜阀设置在室内或通风不良处时,应将其放散管单独引至室外等安全的地方。
7.2.3.6操作单独使用的封闭式眼镜阀时,应使其两侧压力差低于阀门允许的操作压差,同时封闭式眼镜阀关
闭后,应确保旁通均压或引流装置与煤气实现隔断。
7.2.9双板切断阀(平行双闸板切断阀、NK阀)
7.2.9.1双板切断阀作为隔断装置,符合下列规定:
a)阀腔注水型结构且注水压力应为煤气计算压力至少加5×10
3Pa(510mmH2O);
b)双板切断阀应全闭到位,保证煤气不泄漏到被隔断的一侧。
7.3放散装置
7.3.1吹扫放散装置
7.3.1.1下列位置应设置吹扫放散管或放气头:
a)煤气设备和管道的最高处;
b)煤气管道和卧式设备的末端;
c)煤气设备和管道隔断装置前;
d)管道网隔断装置前后0.5m内,可不设放散管但应设放气头;
e)支管闸阀、密封蝶阀等在煤气总管旁0.5m内,可不设放散管但应设放气头;
f)密封蝶阀、闸阀、球阀与盲板、眼镜阀等组合式隔断装置的两个阀门间距在0.5m内应设放气头,超过0.5m
时应设放散管。
7.3.1.2不应在厂房内或向厂房内放散煤气,放散煤气前应采取人员疏散、警戒等安全措施,放散管及其管口
高度符合下列规定:
a)放散管口应高出煤气管道、设备和走台4m以上,离地面不小于10m;
b)厂房内或距厂房20m以内的煤气管道和室内煤气管道上的放散管高度应高出房顶4m;
c)当厂房很高且放散管不经常使用时,其管口高度可适当降低,但应高出煤气管道、设备和操作平台4m。
7.3.1.3放散管口应采取防雨、防堵塞措施。
7.3.1.4放散管根部应焊加强筋,上部应用挣绳等方式固定。挣绳下部不应直接系挂在煤气管道上,位置受限
时,应焊接护板并牢固设置系挂点。
7.3.1.5放散管的阀门前应安装取样管。
7.3.1.6煤气设施的吹扫放散管应分别设置,并符合下列规定:
a)同一煤气管道隔断装置两侧的放散管应分别设置;
b)不同压力管道的放散管应单独设置;
c)除放散气集中处理外,不应将两个或多个放散管连通。
7.3.2剩余煤气放散装置
剩余煤气放散装置应符合下列规定。
a)应安装在净煤气管道上。高炉煤气和焦炉煤气燃烧放散装置的煤气引入管应接自全厂主管网,并应靠近管
网的净煤气总管。
b)放散装置的燃烧器顶端应高于周围建筑物,并应高出操作平台4m以上;剩余煤气放散装置燃烧器距离地面
应不小于50m。
c)剩余煤气放散时的净煤气总管压力,应小于该管网所能允许的最高安全运行压力。放散时应有稳定全厂净
煤气总管压力的措施。
7.4冷凝物排水器
7.4.1煤气管道应使用排水器排水,不应单独使用阀门排水。
7.4.2正压煤气管道水封式排水器的水封有效高度应为煤气计算压力加5×10
3Pa(510mmH2O)与煤气计算压力
1.2倍的较大值,并应不小于3×10
4Pa(3060mmH2O)。煤气柜柜底排水器的水封高度至少应为煤气柜设计压力
加5×10
3Pa(510mmH2O)。
7.4.3高压高炉减压阀组后300m以内的厂区净煤气总管排水器水封的有效高度,应不小于4×10
4Pa
(4080mmH2O)。
7.4.4设置在富氢冶炼炉煤气回收环节,用于高温高压工况煤气冷凝物的排水器不应选用水封式排水器,应选
用干式排水器,其设置数量和位置应结合煤气管道冷凝水的形态综合确定。
【注】高温高压易导致水大量蒸发,且易击穿水封。故不能选用水封式排水器。
7.4.5排水器连接管与煤气管道应采用漏斗方式连接,不应将连接管直接插入煤气管道焊接。连接管与煤气管
道连接应带有一定的倾斜弯度,防止因排水器地基沉降等因素拉裂煤气管道。
煤气管道与排水器之间的连接管上应安装上、下两道阀门。在冬季寒冷最低气温低于-10℃的地区,应选用铸
钢阀门,不应使用铸铁阀门。上阀门应垂直排液管设置在煤气管道的底部,与管底距离应设置阀门检修更换
空间,阀门应设置操作平台和爬梯。
【注】连接管上的下阀门作为切断煤气阀门,一般选择垂直安装以防水平安装造成堵塞。