文档文本内容
高炉本体系统安全技术
一、高炉冶炼生产中的危险有害因素分析与对策措施
1.高炉炉基不均匀沉降
1)防护控制措施
(1)当不均匀沉降现象出现、炉基混凝土、炉壳开裂煤气泄漏时,首先要对炉基区域进行警界警示,禁止非
作业人员进入。
(2)岗位作业人员进入必须按进入煤气区域作业的防护要求佩戴好个体防护用品和检测仪器,尽快组织休风、
采取清缝二次浇灌和炉壳焊补加固等补救性控制措施。
(3)高炉恢复生产后,当补救性措施不生效,出现炉基、炉壳再次开裂并有加大迹象,同时出现炉料偏行、
炉况失控的现象时,就应休风停炉,进一步诊断进行补救或者拆除重建。
(4)原地扩容改造的高炉,建议彻底拆除高炉旧基础,重建新炉基。确实需要利用老基础扩建时,应让新、
老基础的中心不变,以保持其相对的对应性。
2.炉基区域煤气渗漏造成人员煤气中毒
1)控制措施
(1)落实炉壳和冷却装置(炉底水冷管、
炉缸冷却壁)套管的点检制度,发现渗漏点可
先点明火烧掉渗漏的煤气,然后利用休风机会
安排对渗漏点进行焊补。
(2)铁口泄漏的煤气应采用常明火烧掉,
尽可能杜绝炉基煤气渗漏和铁口下窜煤气。
(3)进入炉基作业人员必须按照煤气区域作业的个体防护要求佩戴防护用品和检测仪器,并禁止单独作业。
(4)应按规定在可进入炉基的通道设立煤气危害的警示标志,禁止无关人员进入该区域。
(5)编制《炼铁工序煤气泄露(中毒、着火、爆炸)事故应急救援预案》。
3.炉底水冷管冷却强度不够,炉基温度升高导致炉底烧穿的爆炸事故
1)控制措施
(1)落实炉底水冷管点检和维护制度,做好点检和清洗维护记录,发现水压、进出口水温差变化及时向高炉
主控室报告。
(2)加强炉基温度连续自动检测系统的检查、维护,保证炉内监控画面监测显示值准确无误。每班记录各测
点温度值。
(3)加强炉基周边维护,保持清洁、干燥和良好的照明,定期对炉基排水槽进行清理,保持畅通无积水。
(4)炉长每周必须检查炉缸、炉底一次,重点关注炉基冒火、基础裂缝、炉皮温度等,并做好记录。发现问
题及时报告,并及时安排休风处理。
(5)编制应急处置方案。
(二)冶炼中液态渣铁水遇水产生的爆炸事故
1.控制措施
(1)加强缺陷风口、直吹管的监视检查,尽快安排休风更换,避免或减少风口、直吹管烧穿事故。按照规范
要求,将风口平台建成内高外低的坡面平台,并砌筑耐火砖,将炉身炉壳和风口、直吹管的喷淋水引流外排。
小型高炉的排水箱箱体应升高或移位。
(二)冶炼中液态渣铁水遇水产生的爆炸事故
1.控制措施
(2)提高看水工对风口套破损征兆的判断能力,强化风口套破损的处置技能,择机适量减水,力求做到不凝
铁、不烧穿、不向炉内大量进水。
(3)加强炉缸、炉底冷却系统和自动测温设备设施的检查、维护,保持其完好状态。高炉炉基排水槽应定期
维护清理,使其始终保持畅通无积水;定期对炉基周边环境清扫、维护,保持干燥。
(二)煤气中毒事故
1.群体煤气中毒事件的预防与应急
(1)在高炉平台(特别是作业人员集中的平台)设置固定式一氧化碳检测器,并应在中控室集中显示,同时,
在主要通道口设置当班一氧化碳检测值公告栏;
高炉中控室应备有应急用的空气呼吸器;
有高炉煤气危险区域作业的登记和监护管理制度;
高炉应编制有《煤气中毒事故应急预案》,以备在发生事故时启动响应;
炼铁厂区应设置医疗卫生站以备应急救援。
(2)煤气生产、回收净化、加压混合、储存、使用设施附近的会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、
更衣室等6类人员聚集场所,以及可能发生煤气泄漏、积聚的场所和部位应设置固定式一氧化碳浓度监测报警
装置,或者监测数据接入24h有人值守场所。
(3)无论休风时炉顶是否吹扫煤气,进入受料斗或料罐作业前必须关闭眼镜阀和料罐均压煤气、氮气阀门,
并确保有效切断煤气来源。
(4)加强对炉壳所有设备安装孔点的安装、焊接质量的检查,避免或减少孔点的渗漏和泄漏,高炉生产过程
中加强对炉壳的点检,并利用休风机会,组织对漏点的焊补,从而减少漏点、降低炉体各层平台煤气浓度。
(5)凡进入煤气区域作业,必须将呼吸器带入现场,以备作业中出现煤气浓度升高或作业人员中毒时急用。
(6)定期对职工进行煤气中毒应急救援知识和现场急救常识的教育培训和演练,以避免现场误判和处置不当
而扩大事故。
补充:《炼铁安全规程》
5.4厂区办公室、生活室,应设置在高炉常年最小频率风向的下风侧。炉前休息室、浴室、更衣室可不受此限,
但不应设在风口平台和出铁场的下部,且应避开铁口、渣口。
5.5厂内各种操作室、值班室的设置,应遵守下列规定:
--不宜设在常年最小频率风向的上风侧;
--不应设在热风炉燃烧器、除尘器清灰口等可能泄漏煤气的危险区;
--不应设在氧气、煤气管道上方。
6.2炼铁厂区内的坑、沟、池、井,应设置安全盖板或安全护栏。所有人孔及距地面2m以上的常用运转设备和
需要操作的阀门,均应设置固定式平台。
6.6煤气管道应架空敷设,严禁一氧化碳含量高于10%的煤气管道埋地铺设。煤气管道宜涂灰色,横跨道路的
煤气管道应设防撞栏杆。
6.11炉顶料罐用净煤气一次充压管道上宜安装排水器。
【注】料罐是用净煤气做一次均压气体,用氮气做二次均压气体,当料罐里压力接近净煤气压力时。一次均
压阀门关闭,开始进行二次均压,当料罐里压力接近炉顶时,关闭二次均压,此时打开下密封阀装料入高炉。
9.1.8炉体冷却系统保证各部位冷却强度足够,分部位按不同水压供水,冷却器管道或空腔的流速及流量适宜。
并应满足下列要求:
——冷却水压力比热风压力至少大0.05MPa;
——总管测压点的水压,比该点到最上一层
冷却器的水压应至少大0.1MPa;
——供水分配管应保留足够的备用水头;
——应制定因冷却水压降低,高炉减风或休风后的具体操作规程。
【注】热风进入水冷管后会影响水的流动,故要求冷却水的压力比热风压力大。
9.1.9热电偶应对整个炉底进行自动、连续测温,其结果应正确显示于中控室(值班室)。采用强制通风冷却
炉底时,炉基温度不宜高于250℃;应有备用鼓风机,鼓风机运转情况应显示于高炉中控室。采用水冷却炉底
时,炉基温度不宜高于100℃。
9.1.10采用汽化冷却时,汽包应安装在冷却器以上足够高的位置,以利循环。汽包的容量,应能在最大热负
荷下1h内保证正常生产,而不必另外供水。
9.2.1炉顶压力不断增高又无法控制时,应及时减风,并打开炉顶放散阀,找出原因,排除故障,方可恢复工
作。