文档文本内容
考点:焦炉煤气净化安全技术
冷凝鼓风安全措施
(1)煤气鼓风机控制室(含仪表室)不应与鼓风机房贴邻建造。
(2)蒸汽透平鼓风机的蒸汽入口应有过滤器,紧靠入口的阀门前应安装蒸汽放散管,并有疏水器和放散
阀。蒸汽调节阀应设旁通管;应设置自动危急遮断器;蒸汽冷凝冷却器出入口阀门不应关闭。
(3)鼓风机入口煤气管道冷凝液排出口与水封满流口中心高度差,不应小于2.5m,水封槽(排水器)水
封有效高度不应小于鼓风机的最大吸力(以mmH2O 计);出口煤气管道水封槽(排水器)水封有效高度,
不应小于鼓风机计算压力(以mmH2O 计)加500mm(室外)~1000mm(室内)。
鼓风机、电捕焦油器等冷凝液下排管的扫汽管应设两道阀门。
(4)清扫气液分离器前煤气管道时,同一时间内只应打开一个清扫孔盖。
(5)鼓风机前煤气系统设备、管道着火时,应立即停机,通蒸汽(或氮气)灭火。鼓风机后煤气系统设
备、管道着火时严禁停机,应立即降低机后压力,通蒸汽(或氮气)灭火。
(6)电捕焦油器采用高压供电方式,电晕极附近常发生电晕现象(火花放电),为防止发生爆炸事故,
电捕焦油器应设连续式自动氧含量分析仪,并与电捕焦油器电源联锁。煤气含氧量超过1%时报警,超过
2%时自动断电。电捕焦油器位于鼓风机后时,应设泄爆装置。当电捕焦油器遇到下列情况之一,自动断
电装置失灵时,应立即手动断电:
①煤气含氧量大于2.0%。
②绝缘箱温度低于70℃(无氮气保护为90℃)。
③煤气系统发生事故时。
(7)电捕焦油器电瓷瓶周围宜用氮气保护。绝缘箱保温应采用自动控制,绝缘箱温度应设自动报警,并
与电捕焦油器联锁。未采用氮气保护的绝缘箱温度低于100℃时报警,低于90℃时自动断电。采用氮气保
护的绝缘箱温度低于80℃时报警,低于70℃时自动断电。
无N2,<100℃报警,<90℃断电
有N2,<80℃报警,<70℃断电
(8)停电捕焦油器检修时,必须先断电,并接地放电。
(9)初冷器冷凝液出口与水封槽液面高度差不应小于2m。水封高度不应小于鼓风机的最大吸力(以mmH2
O 计)加500mm,以保证排液顺畅、安全。
练习题
【模拟题】鼓风机煤气系统设备、管道着火时,下列关于其应急处置措施的说法,正确的是(
)。
A.鼓风机前煤气系统设备、管道着火时,应立即停机,通蒸汽灭火
B.鼓风机前煤气系统设备、管道着火时,应立即降低机后压力,通氧气灭火
C.鼓风机后煤气系统设备、管道着火时,应立即停机,通蒸汽灭火
D.鼓风机后煤气系统设备、管道着火时,应立即降低机后压力,通氧气灭火
答案:A
【模拟题】根据《焦化安全规程》(GB 12710)的规定,在有毒物质的设备、管道和容器内检修时,下列
做法正确的是(
)。
A.监护人不应少于1 人
B.动火作业需办理动火证,容器内存在爆炸下限小于或等于4%的易燃易爆气体,清除置换合格,其含量
小于0.5%
C.设备内照明电压应小于或等于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业应小于或等于24V
D.安全分析取样时间不应早于工作前0.5h,工作中应每2h 重新分析一次
答案:D
考点:粗(轻)苯加氢安全技术
1.苯加氢区域一般会构成重大危险源,不宜布置在焦化厂的中心地带,所属建(构)筑物最外边缘与焦炉
炉体之间的净距不应小于50m。宜设高度不低于2.2m 的围墙,其出入口不应少于两个。
2.苯加氢区域不应布置化验室、维修间和生活室等辅助建筑,禁止穿带钉鞋或携带火种者以及未采取有效
防火措施的机动车辆进入。入口处应设人体静电导除装置。
3.封闭式厂房应通风良好,设备和储槽上的放散管应引出室外,并设阻火器。
4.禁止同时启动两台泵向一个储槽内输送苯类液体。
5.使用燃料气的设备及管道应设有开停工时蒸汽或氮气吹扫装置,并应在设备、管道放散管上设有取样阀。
6.对氢气设备、管道、阀门等连接点进行漏气检查时,应使用中性肥皂水或便携式可燃气体报警仪,严禁
使用明火进行漏气检查。
7.氢气管道应设取样口、吹扫口,在管口处应设阻火器,湿氢管道最低点应设排水装置。
8.氢气管道、阀门及水封发生冻结时,应使用热水或蒸汽解冻,且应带面罩操作,严禁使用明火烘烤或使
用锤子等工具敲击。
9.各系统均应设含氧量小于0.5%的氮气或惰性气体吹扫设施,经氮气或惰性气体保压气密性试验合格,且
含氧量小于0.5%方可开工。
10.装置内火炬的设置应满足下列要求:
a.应设置高空电点火器和地面传燃式点火器,点火器应配备不间断电源;
b.高空电点火器的数量应与长明灯的数量相同,每个火炬头应设置一台地面传燃式点火器,其引火管应从
点火器至每个长明灯单独设置;
c.火炬系统应采取防止回火措施;
d.距火炬筒30m 范围内,不应有可燃气体放空。
e.可燃性气体放空管道在接入火炬前,应设置气液分离和阻火等设备。
f.液体、低热值可燃气体、空气、惰性气、酸性气及其他腐蚀性气体,不应排入火炬系统。
第四章炼铁安全技术
考点:高炉本体系统安全技术
一、冶炼中液态渣铁水遇水产生的爆炸控制措施
1.按照规范要求,将风口平台建成内高外低的坡面平台,并砌筑耐火砖,将炉身炉壳和风口、直吹管的喷
淋水引流外排。
2.提高看水工对风口套破损征兆的判断能力,强化风口套破损的处置技能,择机适量减水,力求做到不凝
铁、不烧穿、不向炉内大量进水。
3.加强炉缸、炉底冷却系统和自动测温设备设施的检查、维护,保持其完好状态。高炉炉基排水槽应定期
维护清理,使其始终保持畅通无积水;定期对炉基周边环境清扫、维护,保持干燥。
二、煤气中毒事故预防与应急
1.按照《工业企业煤气安全规程》(GB 6222)的要求,在高炉平台(特别是作业人员集中的平台)设置
固定式一氧化碳检测器,并应在中控室集中显示,同时,在主要通道口设置当班一氧化碳检测值公告栏;
2.无论休风时炉顶是否吹扫煤气,进入受料斗或料罐作业前必须关闭眼镜阀和料罐均压煤气、氮气阀门,
并确保有效切断煤气来源。
3.高炉生产过程中加强对炉壳的点检,并利用休风机会,组织对漏点的焊补,从而减少漏点、降低炉体各
层平台煤气浓度。
4.凡进入煤气区域作业,必须将呼吸器带入现场,以备作业中
出现煤气浓度升高或作业人员中毒时急用。
5.定期对职工进行煤气中毒应急救援知识和现场急救常识的教
育培训和演练,以避免现场误判和处置不当而扩大事故。
三、《高炉炼铁安全规程》
1.炉顶料罐用净煤气一次充压管道上宜安装排水器。
2.炉体冷却系统保证各部位冷却强度足够,分部位按不同水压供水,冷却器管道或空腔的流速及流量适宜。
并应满足下列要求:
——冷却水压力比热风压力至少大0.05MPa;
——总管测压点的水压,比该点到最上一层冷却器的水压应至少大0.1MPa;
3.热电偶应对整个炉底进行自动、连续测温,其结果应正确显示于中控室(值班室)。采用强制通风冷却
炉底时,炉基温度不宜高于250℃;应有备用鼓风机,鼓风机运转情况应显示于高炉中控室。采用水冷却
炉底时,炉基温度不宜高于100℃。
4.采用汽化冷却时,汽包应安装在冷却器以上足够高的位置,以利循环。汽包的容量,应能在最大热负荷
下1h 内保证正常生产,而不必另外供水。
5.炉顶压力不断增高又无法控制时,应及时减风,并打开炉顶放散阀,找出原因,排除故障,方可恢复工
作。
6.休风(或坐料)应遵守下列规定:
——炉顶及除尘器,应通入足够的蒸汽或氮气;切断煤气之后,炉顶、除尘器和煤气管道均应保持正压;
炉顶放散阀应保持全开;
——长期休风应进行炉顶点火,并保持长明火;长期休风或检修除尘器、煤气管道,应用蒸汽或氮气驱赶
残余煤气;
——正常生产时休风(或坐料),应在渣、铁出净后进行,非工作人员应离开风口周围;
——休风之前如遇悬料,应处理完毕再休风;
——休风(或坐料)期间,除尘器不应清灰;有计划的休风,应事前将除尘器的积灰清尽;
——休风前及休风期间,应检查冷却设备,如有损坏应及时更换或采取有效措施,防止漏水入炉;
——休风期间或短期休风之后,不应停鼓风机或关闭风机出口风门,冷风管道应保持正压;如需停风机,
应事先堵严风口,休风超过24 小时以上,应卸下部分直吹管;
——休风检修完毕,应经休风负责人同意,方可送风。
7.停炉应遵守下列规定:
——停炉前,高炉与煤气系统应可靠地分隔开;采用打水法停炉时,应取下炉顶放散阀或放散管上的锥形
帽;采用回收煤气空料打水法时,应减轻顶放散阀的配重;
——打水停炉降料面期间,应不断推测料面高度,或用煤气分析法测量料面高度,并避免休风;需要休风
时,应先停止打水,并点燃炉顶煤气;
——打水停炉降料面时,不应开大钟或上、下密封阀;大钟和上、下密封阀不应有积水;煤气中二氧化碳、
氧和氢的浓度,应至少每小时分析一次,氢浓度不应超过6%;
——炉顶应设置供水能力足够的水泵,钟式炉顶温度应控制在小于500℃,无料钟炉顶温度应控制在小于
350℃;炉顶打水宜采用均匀水滴状和雾状喷水,应防止顺炉墙流水引起炉墙溻落;打水时,风口周围和
风口以上各层平台都不应有人;
——大、中修高炉,料面降至风口水平即可休风停炉;大修高炉,应指定专人负责放残铁程序的实施,应
在较安全的位置开残铁口眼,并放尽残铁。严禁拆冷却壁放残铁。
8.高炉突然断风,应按紧急休风程序休风,同时出净炉内的渣和铁。
9.铁水面接近渣口或渣口冷却水压不足时,不应放渣,应适量减风降压。
10.高炉炉缸储铁量接近或超过安全容铁量时,应停止放渣,降低风压,组织出铁,防止发生渣口烧坏和
风口灌渣、烧穿等事故。
11.风口、渣口发生爆炸,风口、风管烧穿,或渣口因误操作被拔出,应首先改为常压操作,同时防止高
炉发生灌渣事故,然后出净渣、铁并休风。情况危急时,应立即休风。
12.进行停炉、开炉工作时,煤气系统蒸汽压力应大于炉顶工作压力,并保证管道畅通。
13.停水事故处理,应遵守下列规定:
——当冷却水压和风口进水端水压小于正常值时,应减风降压,停止放渣,立即组织出铁,并查明原因;
水压继续降低以致有停水危险时,应立即组织休风,并将全部风口用泥堵死;
【注】停渣放铁的作用:水压不够必须优先保护最薄弱环节(风口小套>炉缸>渣口)。
14.停水事故处理,应遵守下列规定:
——风口、渣口冒汽时,应设法灌水,或外部打水,避免烧干;
——应及时组织更换被烧坏的设备;
——关小各进水阀门,通水时由小到大,避免冷却设备急冷或猛然产生大量蒸汽而炸裂;
——待逐步送水正常,经检查后送风。
炉顶压力增
高无法控制
减风,并打开炉顶放散阀
休风(或坐
料)
①炉顶、除尘器,应通蒸汽或氮气;②切断煤气;③炉顶、除尘器、煤气管道均应保持正压;
④炉顶放散阀全开;⑤应在、铁出净后进行;⑥先处理悬料,再休风;⑦休风(或坐料)期
间,除尘器不应清灰,应事前清灰
短期休风
休风期间或短期休风之后,不应停鼓风机或关闭风机出口风门,冷风管道应保持正压;如需
停风机,应事先堵严风口,休风超过24 小时以上,应卸下部分直吹管。
长期休风
炉顶点火,并保持长明火。
停炉
①停炉前,高炉与煤气系统应分隔开。
②打水法停炉时,应取下炉顶放散阀或放散管上的锥形帽。
③回收煤气空料打水法时,应减轻炉顶放散阀的配重。
④打水停炉降料面期间,避免休风;需要休风时,应先停止打水,并点燃炉顶煤气。
⑤打水停炉降料面时,不应开大钟或上、下密封阀。大钟和上、下密封阀不应有积水。
⑥煤气中CO2、O2和H2的浓度,应至少每小时分析一次,H2浓度≤6%。
⑦钟式炉顶温度<500℃,无钟式炉顶温度<350℃。
⑧宜采用均匀水滴状和雾状喷水。
⑨大、中修高炉,料面降至风口水平即可休风停炉。
断风
按休风处理,同时出净炉内的渣和铁。
停电
高炉生产系统(包括鼓
风机等)全部停电
按休风处理
煤气系统停电
①减风,同时立即出净渣、铁
②若停电时间长,应休风或切断煤气
炉顶系统停电
①减风降压直至休风(先出铁、后休风)
②打水、通氮、通蒸汽降低炉顶温度
风口水压下降
减风,必要时休风。水压正常后,送水应分段、缓慢进行。
停水
①冷却水压和风口进水端水压<正常值时,应减风降压,停止放渣,组织出
铁。
②有停水危险时,应立即组织休风,并将全部风口用泥堵死。
③风口、渣口冒汽时,应设法灌水,或外部打水,避免烧干。
④关小各进水阀门,通水时由小到大。
炉缸烧穿
立即休风
渣口装配不严、破损
①不应放渣。更换渣口应出净渣、铁,且高炉应休风或放风减压。
②渣口漏煤气时,应先点燃煤气,然后再更换渣口。
铁水面接近渣口或渣口冷却
水压不足
不应放渣,应减风降压。
炉缸储铁量≥安全容铁量时
停止放渣,降低风压,组织出铁。
风口、渣口爆炸、烧穿
首先改为常压操作,然后出净渣、铁并休风。情况危急时,应立即休风。
15.高炉冷却系统应符合下列规定:
——风口、风口二套、热风阀(含倒流阀)的破损检查,应先倒换工业水,然后进行常规“闭水量”检查;
——倒换工业水的供水压力,应大于风压0.05MPa;应按顺序倒换工业水,防止断水;
——确认风口破损,应尽快减控水或更换;
——各冷却部位的水温差及水压,应每2h 至少检查一次,发现异常,应及时处理,并做好记录;发现炉
缸以下温差升高,应加强检查和监测,并采取措施直至休风,防止炉缸烧穿:
——高炉外壳开裂和冷却器烧坏,应及时处理,必要时可以减风或休风进行处理;
——高炉冷却器大面积损坏时,应先在外部打水,防止烧穿炉壳,然后酌情减风或休风。
——应定期清洗冷却器,发现冷却器排水受阻,应及时进行清洗;
——确认直吹管焊缝开裂,应控制直吹管进出水端球阀,接通工业水管喷淋冷却;
——炉底水冷管破损检查,应严格按操作程序进行;炉底水冷管(非烧穿原因)破损,应采取特殊方法处
理,并全面采取安全措施,防止事故发生;
——大修前,应组成以生产厂长(或总工程师)为首的炉基鉴定小组对炉基进行全面检查,并做好检查记
录;鉴定结果应签字存档;
——大、中修以后,炉底及炉体部分的热电偶,应在送风前校验。
16.人员进入高炉炉缸作业时,应拆除所有直吹管,并有效切断煤气、氧气、氮气等危险气源。
考点:供装料系统安全技术
一、矿槽、焦槽及上料安全技术
1.在槽上及槽内工作,应遵守下列规定:
——作业前应与槽上及槽下有关岗位人员取得联系,并索取操作牌;作业期间不得卸料;
——进入槽内工作,应佩戴安全带、氧气检测仪,设置警示标志;现场至少有一人监护,并配备低压安全
强光照明;维修槽底应将槽内松动料清完,并采取安全措施方可进行;
——矿槽、焦槽发生棚料时,不应进入槽内捅料。
2.料车及槽下粉矿、碎焦的卷扬机,其每条钢丝绳的安全系数应不小于6。料车应用两条钢丝绳牵引。
3.炉顶着火危及主卷扬钢丝绳时,应使卷扬机带动钢丝绳继续运转,直至炉顶火熄灭为止
4.炉顶应至少设置两个直径不小于0.6m、位置相对的人孔。
5.炉顶放散阀,应比卷扬机顶部绳轮平台至少高出3m,并能在中控室或卷扬机室控制操作。
二、无钟式炉顶安全技术
1.并罐的活动小车漏斗出现堵塞时,在不休风的条件下进行疏通作业,必须佩戴空气呼吸器。
2.凡进入料罐(不论并罐还是串罐)作业必须在休风条件下进行,进入料罐前必须关闭眼镜阀和均压阀(含
氮气充压阀),同时将回压管水封,有效可靠地切断煤气、氮气来源;按照罐内气体置换程序进行置换、
检测,合格后,方可进入作业。否则,应佩戴呼吸器作业,并严禁动火。
3.料罐均压系统的均压介质,应采用(半)净高炉煤气或氮气。
4.炉顶温度应低于350℃,水冷齿轮箱温度应不高于70℃,阀门箱温度应不高于90℃。
5.炉顶氮气压力应控制在合理范围,而且应大于炉顶压力0.1MPa。应定期检查上、下密封圈的性能,并记
入技术档案。
6.齿轮箱停水时,应立即通知有关人员检查处理,并采取措施防止煤气冲开水封,造成大量煤气泄漏,密
切监视传动齿轮箱的温度;最大限度地增加通入齿轮箱的氮量;尽量控制较低的炉顶温度。
7.炉顶系统停氮时,应立即联系有关人员处理,并严密监视传动齿轮箱的温度和阀门箱的温度,可增大齿
轮箱冷却水流量来控制水冷齿轮箱的温度。
8.炉顶传动齿轮箱温度超过70℃的事故处理,应遵守下列规定:
——传动齿轮箱的温度“高温报警”时,应立即检查其测温系统、炉顶温度、炉顶洒水系统、齿轮箱水冷
系统和氮气系统,查明原因,及时处理;
——当该温度升到规定值时,应手动打开炉顶洒水系统向料面洒水,以降低炉顶煤气温度;
——若该温度持续20min 以上或继续升高,则应立即停止布料溜槽旋转,并将其置于垂直状态,同时高炉
应减风降压直到休风处理;若用净煤气冷却传动齿轮箱,还应增加冷却煤气的压力。
9.无料钟炉顶的料罐、齿轮箱等,不应有漏气现象。进入齿轮箱检修,应事先休风点火;然后打开齿轮箱
人孔,用空气置换排净残余氮气;由专人使用仪器检验确认合格,并派专人进行监护。
练习题
【2020 年真题】矿槽是炼铁生产原料贮存的基础设施,下列矿槽内作业安全控制要求,错误的是(
)。
A.作业前应与有关岗位人员取得联系,并索取操作牌
B.现场配备低压安全强光照明,作业期间缓慢卸料
C.作业人员应佩戴安全带、氧气检测仪
D.现场设警示标志,并至少有1 人监护
答案:B
考点:富氧鼓风系统安全技术
1.若遇烧穿事故,立即关闭快速切断阀和流量调节阀,先停氧后减风;突然停氧气时,立即关闭快速切断
阀和流量调节阀,按照突然停氧的应急措施处理。
2.富氧设备、管道及其附件等须是不锈钢材质制成,使用的工具还应镀铜、脱脂;检修时应穿戴防静电衣
物,不应穿化纤服装;富氧设备周围不应动火。
3.正常送氧时,氧气压力应比冷风压力大0.1MPa,否则,立即停止供氧。
4.在氧气管道中,干、湿氧气不应混送,也不应交替输送。
5.进入充装氧气的设备、管道、容器内检修,应先切断气源,堵好盲板,进行空气置换后,检测氧含量在
19.5%~23%范围内,方可进行。
考点:热风炉(高炉鼓风)安全技术
一、热风炉冷风管煤气爆炸防护与控制措施
1.停鼓风机或关闭鼓风机出口阀门之前,必须堵风口、卸风管,断绝高炉与冷风管的联系。
2.在冷风管道无压力的情况下,始终将倒流阀开启,以便将炉缸的残余煤气抽走。
3.在混风管道设水封,防止炉缸残余煤气窜入冷风管和风机内。
二、热风炉工艺设备的本质安全
1.热风炉管道及各种阀门应严密,热风炉与鼓风机站之间、热风炉各部位之间,
应有必要的安全联锁;突然停电时阀门应向安全方向操作。放风阀应设在冷风管道上。
2.热风炉应使用净煤气烘炉,净煤气含尘量应符合标准要求:
炉容/m³
炉顶压力/KPa
净煤气含尘量/(mg/m³)
<750
≥30
<15
750
>80~120
<10
1200
100~200
<10
1200~2000
150~200
<10
≥2000
200~280
<10
3.经湿法除尘的煤气温度不应高于55℃,机械水含量不应大于10g/m³。
4.烘炉应通过烘炉燃烧器进行,而不应单独采用焦炉煤气直接通过热风炉燃烧器进行。
三、热风炉操作过程的安全要求
1.由燃烧转为送风的换炉操作程序
(1)停止燃烧:关煤气调节阀→关煤气闸板→停止燃烧器鼓风机→关燃烧闸板→关烟道阀。
(2)送风:逐渐打开冷风小门→炉内灌满风后开热风阀→全开冷风阀。
2.由送风转为燃烧的换炉操作程序
(1)停止送风:关冷风阀→关热风阀→开废气阀放净废风。
(2)烧炉:开烟道阀→关废气阀→开燃烧闸板→开煤气闸板→小开煤气调节阀点火燃烧,开动燃烧器鼓
风机→调整煤气调节阀使煤气和空气按比例达到合理燃烧。
3.倒流休风热风炉操作程序
(1)接到倒流休风信号后关送风炉的冷、热风阀并开废气阀。(不送风)
(2)关倒流炉的煤气闸板和煤气调节阀。(不燃烧)
(3)开倒流炉的热风阀进行煤气倒流后,将倒流完毕的信号通知高炉。
4.倒流休风后的送风程序
(1)接到高炉停止倒流转为送风的信号后,关倒流炉的热风阀。
(2)开送风炉的冷风阀和热风阀,同时关废气阀。
(3)给信号通知高炉复风后,开冷风大闸(混风保护阀)。
练习题
【2022 真题】高炉富氧喷煤工艺存在较高的安全风险,喷煤过程的富氧量是将高压氧气经减压后加入冷风
管道所形成的。下列高炉富氧安全控制措施中,正确的是(
)。
A.高炉炉壳发红、开裂时,必须果断、迅速先减风后停氧
B.氧气管道中,干、湿氧气不应混送,但可以交替输送
C.富氧设备、管道须是不锈钢材质制成,其配套附件可用铝、铜材质制成
D.检修后的氧气管道,应经检查、清扫,确认管内干净、无油脂、无锈屑,方可重新启用
答案:D