文档文本内容
煤气安全要求
6.3煤气管道的试验
6.3.1煤气管道在试压前,应进行无损检测并合格。
6.4.1计算压力大于或等于1×10
5Pa(10200mmH2O)的煤气管道应先进行压力试验,合格后再进行泄漏性试验;
计算压力小于1×10
5Pa(10200mmH2O)的煤气管道,应进行泄漏性试验。
6.4.3煤气管道应采用空气或氮气做压力试验和泄漏性试验。
6.4.4煤气管道的试验符合下列规定。
b)对管道各处连接部位和焊缝,应经检查合格后,才能进行试验,试验前不应涂漆和包扎。
c)试验前应制定试验方案,附有试验安全措施和试验部位的示意图,并应经安全和业务主管部门同意后才能
进行。
d)煤气管道上的附件应按照技术要求单独试压或与煤气管道一起进行试压。补偿器与煤气管道一起试压时,
应采取保护措施。
e)试验前应将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔断;安全阀、泄爆阀应拆卸,设置盲板
的部位应有明显的标记和记录。
f)管道系统试验前,应与运行中的管道隔断。
g)管道以闸阀等切断的各个部位,应分别进行单独试验,不应同时试验相邻的两段;管道以密封蝶阀、眼镜
阀或水封等组合装置隔断的各个部位,可进行整体试验。
h)应用多次全开、全关的方法,检查闸阀、密封蝶阀、眼镜阀等隔断、切断装置是否灵活可靠。排水器凡有
上、下水和防寒设施的,应进行通水、通蒸汽试验。
i)应清除管道中的杂物,放掉水封里的水,关闭水封上的所有阀门,检查完毕并确认管道内无人,关闭人孔
后,才能开始试验。
j)试验过程中若遇泄漏或其他故障,不应带压修理,测试数据应全部作废,待正常后重新试验。
6.4.5煤气管道的压力试验,符合下列规定:
a)架空管道压力试验的压力应为计算压力的1.15倍,压力应逐级缓升,首先升至试验压力的50%,进行检查,
若无泄漏及异常现象,继续按试验压力的10%逐级升压,直至达到所要求的试验压力;每级稳压5min,以无泄
漏、目测无变形等为合格;
b)地下煤气管道压力试验的压力为计算压力的1.5倍。
7煤气设备与管道的附属装置
7.1燃烧装置
7.1.1当燃烧装置采用强制送风的燃烧嘴时,煤气支管上应装止回装置或紧急自动切断装置,并优先选择紧急
自动切断装置。在空气支管上应设泄爆装置。
7.1.2煤气、空气管道上应安装低压监测报警装置,煤气紧急自动切断装置应与其监测报警信号联锁。
7.1.3空气管道的末端应设有放散管,放散管应引到厂房外。
7.1.4采用热废气烟道或管道预热煤气的燃烧装置,应在烟道或管道上设置一氧化碳在线监测报警装置和泄爆
装置。报警信号应传输至24h有人值守的控制室。
7.2隔断、切断装置
7.2.1一般要求
7.2.1.1涉及检修的部位、系统,应设隔断装置。
7.2.1.2焦炉煤气、发生炉煤气、水煤气(半水煤气)管道的隔断、切断装置不应采用带铜质部件。寒冷地区
的隔断、切断装置应根据当地的气温条件采取防冻措施。
7.2.1.3煤气管道隔断装置符合下列规定:
a)闸阀、密封蝶阀、球阀等切断装置单独或多个连续组合使用时均不应作为隔断装置,其后应与水封、眼镜
阀或盲板等其中之一组合使用作为隔断装置;
【注】眼镜阀(盲板阀)包括:封闭式眼镜阀、敞开式眼镜阀、扇形眼镜阀。
b)水封装设在密封蝶阀、闸阀、球阀等其他切断装置之后并用时,其组合才是隔断装置;
c)全封闭式眼镜阀单独使用时是隔断装置,但使用时应采取旁通均压或引流措施。敞开式眼镜阀和扇形眼镜
阀不应单独使用,应设置在密封蝶阀或闸阀后面组合使用,才是隔断装置;
d)盘形阀(或钟形阀)不应作为隔断装置。
【注】带压状态下直接启闭眼镜阀,会导致密封面磨损、介质泄漏。因此,开启前需通过旁通均压平衡前后
压差,关闭后需通过引流或放散管排空残余介质。
7.2.1.4煤气管道计算压力大于0.05MPa时,其隔断装置不应采用密封蝶阀、闸阀、球阀与水封组合的方式。
7.2.1.5煤气阀门的本体上应标识醒目的介质流向箭头或“高压侧”与“低压侧”字样。
7.2.1.6单向密封的煤气阀门,安装时应使其承压密封侧与管系检修时的承压方向保持一致。
7.2.1.7插板不应作为煤气隔断装置。作为烟气切断装置时,安设插板的管道底部距离地面的净空距离:金属
密封面的插板不小于8m,非金属密封面的插板不小于6m,在煤气不易扩散的地区应适当加高;封闭式插板的
安设高度可适当降低。
7.2.1.8敞开式眼镜阀、扇形眼镜阀及盲板不应设置在厂房内或通风不良的场所,以及各类煤气设施的地下室。
确因工艺需要,厂房内公称直径300mm及以下煤气管道,可在密封蝶阀、闸阀等切断装置后设置敞开式眼镜阀、
扇形眼镜阀、盲板,并优先选用眼镜阀,其与煤气炉窑外壁的间距应不小于10m。
设置在公称直径大于或等于300mm煤气管道上的眼镜阀,应具备远程操作功能(焦炉煤气和混合焦炉煤气管道
除外)。
7.2.2水封
7.2.2.1水封的有效高度应为煤气计算压力加5×10
3Pa(510mmH2O)与煤气计算压力1.2倍的较大值,并应不小
于2×10
4Pa(2040mmH2O)。
7.2.2.2水封的给水管上应设给水封和止回阀,并设旁通补水管。止回阀应按供水方向,安装在给水封的给水
阀和旁通补水管阀门的后端。
7.2.2.3水封下部侧壁上应安设清扫孔和放水头。不应将排水管、溢流管直接插入下水道。U/V型水封两侧应
安设放散管、吹扫用的进气头和取样管。
7.2.2.4水封装置符合以下规定:
a)水封高、低位溢流管应分开设置,溢流水观察口应距地面高度2m以下,并应标示出高位溢流和低位溢流管
的名称;
b)高位溢流管道顶部应与大气相通,不应封闭;
c)水封封堵状态下,高位溢流管应保证连续溢流状态;
d)应设置水封封堵状态下,具有低水位声光报警功能的水位在线监测装置;
e)水位监测信号应引入24h有人值守的场所。
【注】高位溢流管:防超压(溢水泄压)。
低位溢流管:维持基础高度水封