文档文本内容
高炉本体系统安全技术
9.2.2休风(或坐料)应遵守下列规定:
——炉顶及除尘器,应通入足够的蒸汽或氮气;切断煤气之后,炉顶、除尘器和煤气管道均应保持正压;炉
顶放散阀应保持全开;
【注】高炉休风(坐料)时,内部煤气压力波动大,故要切断煤气;同时要放散煤气,防止作业人员中毒。
——长期休风应进行炉顶点火,并保持长明火;长期休风或检修除尘器、煤气管道,应用蒸汽或氮气驱赶残
余煤气;
——正常生产时休风(或坐料),应在渣、铁出净后进行,非工作人员应离开风口周围;
——休风之前如遇悬料,应处理完毕再休风;
——休风(或坐料)期间,除尘器不应清灰;有计划的休风,应事前将除尘器的积灰清尽;
——休风前及休风期间,应检查冷却设备,如有损坏应及时更换或采取有效措施,防止漏水入炉;
——休风期间或短期休风之后,不应停鼓风机或关闭风机出口风门,冷风管道应保持正压;如需停风机,应
事先堵严风口,休风超过24小时以上,应卸下部分直吹管;
——休风检修完毕,应经休风负责人同意,方可送风。
9.2.6停炉应遵守下列规定:
——停炉前,高炉与煤气系统应可靠地分隔开;
采用打水法停炉时,应取下炉顶放散阀或放散管上的锥形帽;采用回收煤气空料打水法时,应减轻顶放散阀
的配重;
【注】停炉时,向高炉内打水冷却,同时会产生大量蒸汽,取下放散阀或锥形帽,或减轻顶放散阀的配重均
有利于蒸汽快速释放,防止炉内压力过大爆炸。
——打水停炉降料面期间,应不断推测料面高度,或用煤气分析法测量料面高度,并避免休风;需要休风时,
应先停止打水,并点燃炉顶煤气;
——打水停炉降料面时,不应开大钟或上、下密封阀;大钟和上、下密封阀不应有积水;煤气中二氧化碳、
氧和氢的浓度,应至少每小时分析一次,氢浓度不应超过6%;
——炉顶应设置供水能力足够的水泵,钟式炉顶温度应控制在小于500℃,无料钟炉顶温度应控制在小于
350℃;炉顶打水宜采用均匀水滴状和雾状喷水,应防止顺炉墙流水引起炉墙溻落;打水时,风口周围和风口
以上各层平台都不应有人;
——大、中修高炉,料面降至风口水平即可休风停炉;大修高炉,应指定专人负责放残铁程序的实施,应在
较安全的位置开残铁口眼,并放尽残铁。严禁拆冷却壁放残铁。
【注】拆除冷却壁后残铁水可能直接接触炉壳,极易发生熔铁穿透事故。
9.2.7高炉突然断风,应按紧急休风程序休风,同时出净炉内的渣和铁。
【注】高炉断风,若未及时排出炉内渣铁,会导致渣铁凝固堵塞出铁口、风口。
9.2.8停电事故处理,应遵守下列规定:
——高炉生产系统(包括鼓风机等)全部停电,应按紧急休风程序处理;
——煤气系统停电,应立即减风,同时立即出净渣、铁,防止高炉发生灌渣、烧穿等事故;若煤气系统停电
时间较长,则应根据煤气厂(车间)要求休风或切断煤气;
——炉顶系统停电时,高炉工长应酌情立即减风降压直至休风(先出铁、后休风);严密监视炉顶温度,通
过减风、打水、通氮或通蒸汽等手段,将炉顶温度控制在规定范围以内;
——发生停电事故时,应将电源闸刀断开,挂上停电牌;恢复供电,应确认线路上无人工作并取下停电牌,
方可按操作规程送电。
9.2.9风口水压下降时,应视具体情况减风,必要时立即休风。水压正常后,应确认冷却设备无损、无阻,方
可恢复送水。送水应分段、缓慢进行,防止产生大量蒸汽而引起爆炸。
9.2.10停水事故处理,应遵守下列规定:
——当冷却水压和风口进水端水压小于正常值时,应减风降压,停止放渣,立即组织出铁,并查明原因;水
压继续降低以致有停水危险时,应立即组织休风,并将全部风口用泥堵死;
【注】停渣放铁的作用:水压不够必须优先保护最薄弱环节(风口小套>炉缸>渣口)。
9.2.10停水事故处理,应遵守下列规定:
——风口、渣口冒汽时,应设法灌水,或外部打水,避免烧干;
——应及时组织更换被烧坏的设备;
——关小各进水阀门,通水时由小到大,避免冷却设备急冷或猛然产生大量蒸汽而炸裂;
——待逐步送水正常,经检查后送风。
9.2.12渣口装配不严或卡子不紧、渣口破损时,不应放渣。更换渣口应出净渣、铁,且高炉应休风或放风减
压。
渣口泥套漏煤气时,应先点燃煤气,然后再拆、做泥套或更换渣口。做泥套或更换渣口时,应挂好堵渣机的
安全钩。
9.2.13铁水面接近渣口或渣口冷却水压不足
时,不应放渣,应适量减风降压。
9.2.14高炉炉缸储铁量接近或超过安全容铁量时,应停止放渣,降低风压,组织出铁,防止发生渣口烧坏和
风口灌渣、烧穿等事故。
【注】安全容铁量是指炉缸容积的60%。
9.2.15风口、渣口发生爆炸,风口、风管烧穿,或渣口因误操作被拔出,应首先改为常压操作,同时防止高
炉发生灌渣事故,然后出净渣、铁并休风。情况危急时,应立即休风。
9.2.16进行停炉、开炉工作时,煤气系统蒸汽压力应大于炉顶工作压力,并保证管道畅通。
炉顶压力增高无
法控制
减风,并打开炉顶放散阀
休风(或坐料)
①炉顶、除尘器,应通蒸汽或氮气;②切断煤气;③炉顶、除尘器、煤气管道均应保持正
压;④炉顶放散阀全开;⑤应在、铁出净后进行;⑥先处理悬料,再休风;⑦休风(或坐
料)期间,除尘器不应清灰,应事前清灰
短期休风
休风期间或短期休风之后,不应停鼓风机或关闭风机出口风门,冷风管道应保持正压;如
需停风机,应事先堵严风口,休风超过24 小时以上,应卸下部分直吹管。
长期休风
炉顶点火,并保持长明火。
停炉
①停炉前,高炉与煤气系统应分隔开。
②打水法停炉时,应取下炉顶放散阀或放散管上的锥形帽。
③回收煤气空料打水法时,应减轻炉顶放散阀的配重。
④打水停炉降料面期间,避免休风;需要休风时,应先停止打水,并点燃炉顶煤气。
⑤打水停炉降料面时,不应开大钟或上、下密封阀。大钟和上、下密封阀不应有积水。
⑥煤气中CO2、O2和H2的浓度,应至少每小时分析一次,H2浓度≤6%。
⑦钟式炉顶温度<500℃,无钟式炉顶温度<350℃。
⑧宜采用均匀水滴状和雾状喷水。
⑨大、中修高炉,料面降至风口水平即可休风停炉。
断风
按休风处理,同时出净炉内的渣和铁。
停电
高炉生产系统(包括鼓风机等)全部停电
按休风处理
煤气系统停电
①减风,同时立即出净渣、铁。
②若停电时间长,应休风或切断煤气
炉顶系统停电
①减风降压直至休风(先出铁、后休风)
②打水、通氮、通蒸汽降低炉顶温度。
风口水压下降
减风,必要时休风。水压正常后,送水应分段、缓慢进行。
停水
①冷却水压和风口进水端水压<正常值时,应减风降压,停止放渣,组织出铁。
②有停水危险时,应立即组织休风,并将全部风口用泥堵死。
③风口、渣口冒汽时,应设法灌水,或外部打水,避免烧干。
④关小各进水阀门,通水时由小到大。
炉缸烧穿
立即休风
渣口装配不严、
破损
①不应放渣。更换渣口应出净渣、铁,且高炉应休风或放风减压。
②渣口漏煤气时,应先点燃煤气,然后再更换渣口。
铁水面接近渣口
或渣口冷却水压
不足
不应放渣,应减风降压。
炉缸储铁量≥安
全容铁量时
停止放渣,降低风压,组织出铁。
风口、渣口爆炸、
烧穿
首先改为常压操作,然后出净渣、铁并休风。情况危急时,应立即休风。
9.2.17高炉冷却系统应符合下列规定:
——风口、风口二套、热风阀(含倒流阀)的破损检查,应先倒换工业水,然后进行常规“闭水量”检查;
【注】若直接关闭风口、风口二套、热风阀的水冷管,会导致设备失去冷却作用,故先倒换工业水(切换到
备用供水管路),可确保冷却不间断。
——倒换工业水的供水压力,应大于风压0.05MPa;应按顺序倒换工业水,防止断水;
——确认风口破损,应尽快减控水或更换;
——各冷却部位的水温差及水压,应每2h至少检查一次,发现异常,应及时处理,并做好记录;发现炉缸以
下温差升高,应加强检查和监测,并采取措施直至休风,防止炉缸烧穿:
——高炉外壳开裂和冷却器烧坏,应及时处理,必要时可以减风或休风进行处理;
——高炉冷却器大面积损坏时,应先在外部打水,防止烧穿炉壳,然后酌情减风或休风。
——应定期清洗冷却器,发现冷却器排水受阻,应及时进行清洗;
——确认直吹管焊缝开裂,应控制直吹管进出水端球阀,接通工业水管喷淋冷却;
——大修前,应组成以生产厂长(或总工程师)为首的炉基鉴定小组对炉基进行全面检查,并做好检查记录;
鉴定结果应签字存档;
——大、中修以后,炉底及炉体部分的热电偶,应在送风前校验。
9.2.20人员进入高炉炉缸作业时,应拆除所有直吹管,并有效切断煤气、氧气、氮气等危险气源。
【模拟题】炉壳和炉缸冷却壁套管连接处发现渗漏煤气,下列采取的应对措施正确的是(
)。
A.点明火烧掉泄漏煤气,等休风机会进行补焊
B.向泄漏点喷水,等休风机会进行补焊
C.使用耐火材料膨胀剂堵漏
D.暂不处理,但要划定警戒线,悬挂警示标识
答案:A
高炉冶炼过程中,液态渣铁、铁水遇水爆炸事故会造成严重的人身伤亡和设备损坏。下列造成液态渣铁、铁
水遇水爆炸事故原因中,错误的是(
)。
A.风口、直吹管烧穿,液态渣铁大量喷出,遇水爆炸
B.高炉炉基均匀下沉,液态渣铁大量喷出,遇水爆炸
C.风口损坏,向炉内大量漏水,发生爆炸
D.高炉炉缸、炉底烧穿,大量铁水流到炉基,遇水爆炸
答案:B
【模拟题】高炉本体是矿石还原成液态生铁熔炼全过程的载体,是炼铁生产工序中的核心装备,下列关于高
炉本体安全控制措施描述,不正确的是(
)。
A.设计单位在选材上本着“膨胀系数越接近0越好”的原则,选择膨胀系数较小的耐火材料
B.炉长每月必须检查炉缸、炉底一次
C.无论休风时炉顶是否吹扫煤气,进入受料斗或料罐作业前必须关闭眼镜阀和料罐均压煤气、氮气阀门
D.执行上炉身、炉顶作业必须到中控室办理手续的规定
答案:B
【模拟题】高炉基础在高炉建成后就成为隐蔽部分。高炉基础出现问题所造成的经济损失和人身的伤害往往
是惨痛的。下列关于高炉炉基安全的说法,错误的是(
)。
A.应选择膨胀系数较大的耐火材料
B.发现渗漏点可先点明火烧掉渗漏的煤气,然后利用休风机会安排对渗漏点进行焊补
C.进入炉基作业人员禁止单独作业
D.在可进入炉基的通道设立煤气危害的警示标志,禁止无关人员进入该区域
答案:A
炼铁厂3号高炉(采用无料钟方式上料)计划停炉大修,为防止高炉停炉降料面过程中发生着火事故,制定了
预防控制措施。关于防止3号高炉降料面过程中发生着火事故的做法,错误的是(
)。
A.降料面前,进行休风检修,焊补炉壳
B.降料面时,煤气中氢浓度不超过6%
C.降料面时,炉顶工作温度控制在320℃以内
D.降料面时,煤气中氧浓度每2h分析一次
答案:D