第1章 水利水电工程勘测与设计
1.2.4 水利水电工程建筑材料的应用
1.建筑材料的类型
1)建筑材料按其物理化学性质分类
(1)无机材料
无机非金属材料,又常称为矿物质材料,包括无机胶凝材料、天然石料、烧土与熔融制品。
①无机胶凝材料:按硬化条件不同,分为气硬性和水硬性两类。
气硬性胶凝材料:只能在空气中硬化,并保持或继续提高其强度,属于这类材料的有石灰、石膏与水玻璃
等。只能用于地面上干燥环境的建筑物。
水硬性胶凝材料:不仅能在空气中而且能更好地在水中硬化,保持并继续提高其强度,属于这类材料的有水
泥等。既可用于地上也可用于地下或水中的建筑物。
(2)有机材料
有机材料包括沥青材料、植物材料和合成高分子材料三类。
(3)复合材料
复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观上组成具有新性能的材料。
2.建筑材料的应用条件
1)筑坝用土石料
(1)土坝(体)壳用土石料
常用于均质土坝的土料是砂质黏土和壤土,要求其应具有一定的抗渗性和强度,其渗透系数不宜大于1×10⁻
⁴cm/s;黏料含量一般为10%~30%;有机质含量(按重量计)不大于5%,易溶盐含量小于5%。
(2)排水设施和砌石护坡用石料
可采用硬岩,其饱和无侧限抗压强度不大于等于30MPa,岩石孔隙率不大于3%,吸水率(按孔隙体积比计
算)不大于0.8,重度应大于22kN/m³。也可采用碎石、卵石,不宜使用风化岩石。
2)土工合成材料
根据《土工合成材料应用技术规范》GB/T 50290—2014规定,土工合成材料包括土工织物、土工膜、土工
复合材料、土工特殊材料四大类。土工合成材料在水利水电工程中的应用包括:
(1)防渗工程。可采用土工膜或复合土工膜、加筋复合土工膜、土工合成材料膨润土防渗垫、现场涂
(喷)沥青的薄膜土工织物等。
(2)反滤、排水工程。可采用土工织物、复合排水材料和结构(排水沟、排水管、软式排水管、缠绕式排
水管或塑料排水带等)。(3)加筋土工程。用作加筋材的土工合成材料按不同结构需要可分为:土工格栅、土工织物、土工带和土
工格室等。
3)建筑石材
(1)火成岩:花岗岩、闪长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩。
(2)水成岩:石灰岩、砂岩。
(3)变质岩:片麻岩、大理岩、石英岩。
记忆:变质大石片,遇水成砂灰
4)水泥
(1)水泥的品种及主要性能
水泥按其用途和特性可分为通用水泥、专用水泥和特性水泥。
通用水泥包括:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥
和复合硅酸盐水泥。通用硅酸盐水泥密度一般为3100~3200kg/m³,初凝时间不得早于45min,终凝时间不
得迟于600min。
专用水泥是指有专门用途的水泥,如中、低热水泥,大坝水泥,道路水泥等;特性水泥是指具有较为特殊性
能的水泥,如快硬硅酸盐水泥、抗硫酸盐水泥、膨胀水泥等。
(2)水泥的适用范围
①水位变化区域的外部混凝土、溢流面受水流冲刷部位的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水
泥、硅酸盐大坝水泥,避免采用火山灰质硅酸盐水泥。
②有抗冻要求的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、硅酸盐大坝水泥,并掺用引气剂或塑化
剂,以提高混凝土的抗冻性。
③大体积建筑物内部的混凝土,应优先选用矿渣硅酸盐大坝水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火
山灰质硅酸盐水泥等,以适应低热性的要求。
④位于水中和地下部位的混凝土,宜采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥等。
(3)水泥检验的要求
水泥应有生产厂家的出厂质量证明书(包括厂名、品种、强度等级、出厂日期、抗压强度、安定性等代表该
产品质量的内容)以及28d强度证明书。
有下列情况之一者,应复试并按复试结果使用:
①用于承重结构工程的水泥,无出厂证明者;
②存储超过3个月(快硬水泥超过1个月);
③对水泥的厂名、品种、强度等级、出厂日期、抗压强度、安定性不明或对质量有怀疑者;
④进口水泥。
5)水泥砂浆
新拌砂浆的和易性包括流动性和保水性两个方面。
(1)流动性
常用沉入度表示。沉入度即标准圆锥体在砂浆中沉入的深度。沉入度大的砂浆,流动性好。(2)保水性
即保有水分的能力。保水性可用泌水率表示,即砂浆中泌出水分的质量占拌合水总量的百分率。但工程上采
用较多的是分层度这一指标。所谓分层度通常用上下层砂浆沉入度的差值来表示。分层度大于2cm的砂浆易
泌水,不宜使用,分层度接近于零的砂浆,虽保水性好,但因胶凝材料用量太多,容易发生干缩裂缝。故砂
浆的分层度以1~2cm为宜。
6)水泥混凝土
反映水泥混凝土质量的主要技术指标有和易性、强度及耐久性。
(1)水泥混凝土的和易性
水泥混凝土拌合物的和易性包括流动性、黏聚性、保水性三个方面。坍落度的大小反映了混凝土拌合物的流
动性。
坍落度的测试方法是,用一个上口为100mm、下口为200mm、高为300mm的喇叭状的坍落度筒,灌入混凝土
后捣实,然后拔起筒,混凝土因自重产生坍落现象。用筒高(300mm)减去坍落后混凝土最高点的高度,其
差值称为坍落度,如差值为10mm,则坍落度为10mm。
(2)水泥混凝土的强度
水泥混凝土的强度有抗压、抗拉、抗弯及抗剪强度等,以抗压强度最大,结构中主要是利用混凝土的抗压强
度。
①水泥混凝土的抗压强度
水泥混凝土抗压强度是把水泥混凝土拌合物做成边长为15cm的标准立方体试件,在标准养护条件(温度
20℃±2℃,相对湿度95%以上)下,养护到28d龄期(从搅拌加水开始计时),按照标准的测定方法测定
的水泥混凝土立方体试件抗压强度(以MPa计)。②水泥混凝土的抗拉强度
水泥混凝土的抗拉强度,一般约为相应抗压强度的10%。
(3)水泥混凝土的耐久性
水泥混凝土的耐久性包括抗渗性、抗冻性、抗冲磨性、抗侵蚀性、抗碳化性等。
①抗渗性是指混凝土抵抗压力水渗透作用的能力。抗渗等级分为:W2、W4、W6、W8、W10、W12等,即表示
混凝土能抵抗0.2MPa、0.4MPa、0.6MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.2MPa的水压力而不渗水。
②抗冻性是指混凝土在饱和状态下,经多次冻融循环作用而不严重降低强度(抗压强度下降不超过25%,质
量损失不超过5%)的性能。抗冻等级分为:F50、F100、F150、F200、F250及F300等。
(4)水工建筑物不同部位混凝土的要求
I区,上下游最高水位以上的表层,主要有抗冻性要求。
Ⅱ区,上下游最高水位与最低水位之间的表层,除抗冻性要求外,还有强度、抗渗性、抗侵蚀性要求。
Ⅲ区,上下游最低水位以下的表层,除对抗渗性、强度要求较高外,对低热、抗侵蚀性也有一定要求。
IV区,靠近坝基部位,对强度和低热要求较高。
V区,坝体内部,通常采用低热、低强度混凝土。