文档文本内容
二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
科科目目导导学学
科科目目导导学学
目目录录
0011 个人介绍
0022 考情分析
0033 备考方法
一一、、个个人人介介绍绍
毕业于黄河水院,主讲水利专业,授课10年,施工经验丰富,曾参与建设南水北调工程、两河口水
电站工程的施工管理工作。主讲一级建造师和二级建造师的水利水电工程专业课程,授课风趣幽默,深
受学生喜爱。
二二、、考考情情分分析析
一一、、考考试试科科目目、、题题型型、、题题量量
按照2024版新考纲要求,以纸笔作答或采用计算机化考试方式进行,考试科目安排如下:
实实务务操操作作和和案案例例分分析析
科科目目名名称称 考考试试时时间间 单单选选题题数数××分分值值 多多选选题题数数××分分值值 合合计计
题题题题数数××分分值值
水利水电工程管理与
2.5 20×1 10×2 4×20 120
实务
二二、、各各章章分分值值介介绍绍
章章 节节 均均分分
1.1 水利水电工程建筑物的类型及相关要求
第一章
水利水电工程建筑物及建筑材 1.2 水利水电工程勘察与测量 10分
料
1.3 水利水电工程建筑材料
2.1 施工导流
第二章
5分
水利水电工程施工导流与截流
2.2 施工截流
1 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
章章 节节 均均分分
3.1 土石方开挖工程
3.2 地基处理工程
3.3 土石方填筑工程
第三章
35分
水利水电工程主体工程施工
3.4 混凝土工程
3.5 水利水电工程机电设备及金属结构安装工程
3.6 单项工程施工
章章 节节 均均分分
4.1 水工程保护和建设许可的相关规定
第四章
4.2 防洪的相关规定 2分
相关法规
4.3 与工程建设有关的水土保持规定
5.1 水利工程建设标准体系
第五章
5分
相关标准
5.2 与施工相关的标准
章章 节节 均均分分
6.1 水利水电工程企业资质
6.2 二级建造师执业范围
第六章
水利水电工程企业资质与施工 6.3 水利水电工程施工组织设计 15分
组织
6.4 建设项目管理有关要求
6.5 建设监理
章章 节节 均均分分
7.1 施工招标投标
第七章
15分
施工招标投标与合同管理
7.2 施工合同管理
8.1 水利工程建设程序
第八章
5分
施工进度管理
8.2 水利水电工程验收
2 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
章章 节节 均均分分
9.1 水利水电工程质量职责与事故处理
第九章
10分
施工质量管理
9.2 水利水电工程施工质量检验
10.1 阶段成本控制
第十章
10分
施工成本管理
10.2 工程结算
章章 节节 均均分分
11.1 水利水电工程建设安全生产职责
第十一章
10分
施工安全管理
11.2 水利水电工程建设风险管控
12.1 绿色施工
第十二章
2分
绿色施工及现场环境管理
12.2 环境管理
三三、、知知识识框框架架
3 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
三三、、备备考考方方法法
一一、、什什么么时时间间做做什什么么事事情情
第第一一阶阶段段 第第二二阶阶段段 第第三三阶阶段段
基础阶段 强化阶段 冲刺阶段
(现在-26年2月) (26年3-4月) (考前1个月)
看书+精讲 章节选择练习 案例专项练习 模拟考试 重点记忆
教辅资料+智学系统
注:围绕教辅资料
注:先看书,带着 注:精讲全部结束 注:先分模块逐一 注:考试标准,规
记忆重点,省时省
问题去听课 ,再章节练习。 练习,再综合练习 范作答
力
二二、、怎怎样样学学才才能能一一次次通通关关
【1】教材配合课课程程
【2】真真题题辅助练习
【3】按照网校课课程程安安排排备考。
【4】别怀疑自己
第第0011讲讲 水水利利水水电电工工程程建建筑筑物物的的类类型型及及相相关关要要求求((一一))
第第一一篇篇 水水利利水水电电工工程程技技术术
第第11章章 水水利利水水电电工工程程建建筑筑物物及及建建筑筑材材料料
11..11 水水利利水水电电工工程程建建筑筑物物的的类类型型及及相相关关要要求求
11..11..11 水水利利水水电电工工程程建建筑筑物物的的类类型型
11..土土石石坝坝与与堤堤防防的的构构造造及及作作用用
1)土石坝的类型
(1)按坝高分类
土石坝按坝高可分为低坝、中坝和高坝。高度在30m以下的为低坝;高度
4 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
在3300((含含3300mm))~~7700mm((含含7700mm))的为中坝;高度超过70m的为高坝。
(2)按施工方法分类
图 1.1-1 土石坝的类型
2)土石坝的构造及作用
图 1.1-2 某土坝坝顶构造
1—防渗体;2—防浪墙;3—路面;4—护面
土石坝的基本剖面是梯形,主要由坝顶、防渗体、上下游坝坡、坝体排水、地基处理等部分组成。
(1)坝顶
①坝顶宽度。应根据构构造造、、施施工工、、运运行行和和抗抗震震等因素确定。高坝可选用1100~~1155mm,中、低坝可选
用55~~1100mm。
为了排除雨水,坝顶应做成向一侧或两侧倾斜的横向坡度,坡度宜采用22%%~~33%%。
②防浪墙。
防浪墙墙墙基基要要与与坝坝体体防防渗渗体体可可靠靠地地连连接接起来防浪墙的高度一般为11..00~~11..22mm((指指露露出出坝坝顶顶部部分分))。
(2)防渗体
土坝防渗体主要有心心墙墙、、斜斜墙墙、、铺铺盖盖、、截截水水墙墙等形式 设置防渗体的作用是:
5 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
①减减少少通过坝体和坝基的渗流量;
②降降低低浸润线,增加下下游游坝坡的稳定性;
③降降低低渗透坡降,防止渗透变形。
黏土心墙和斜墙顶部水平厚度一般不不小小于于33mm,以便于机械化施工。
防渗体顶与坝顶之间应设有保护层,厚度不小于该地区的冰冻或干燥深度,同时按结构要求不不宜宜小小
于于11mm。。
第第0022讲讲 水水利利水水电电工工程程建建筑筑物物的的类类型型及及相相关关要要求求((二二))
(3)土石坝的护坡与坝坡排水
①护坡作用是防防止止波波浪浪淘淘刷刷、、顺顺坝坝水水流流冲冲刷刷、、冰冰冻冻和和其其他他形形式式的的破破坏坏。
②坝坡排水。除干砌石或堆石护面外,均必须设坝面排水。为了防防止止雨雨水水冲冲刷刷下游坝坡,常设纵横
向连通的排水沟。
(4)坝体排水
①排水设施。形式有贴坡排水、棱体排水、褥垫排水、管式排水和综合式排水,其中贴坡排水和棱
体排水最常用。坝体排水的作用是降降低低坝坝体体浸浸润润线线及及孔孔隙隙水水压压力力,,防防止止坝坝坡坡土土冻冻胀胀破破坏坏。。
6 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
图 1.1-3 贴坡排水(单位:m)(不不能能降降低低浸浸润润线线))
1—浸润线;2—护坡;3—反滤层;4—排水体;5—排水沟
图 1.1-4 堆石棱体排水
1—下游坝坡;2—浸润线;3—棱体排水;4—反滤层
②反滤层。在防渗体与坝壳、坝壳与排水体之间都要设置22~~33层层粒径不同的砂石料作为反滤层。材
料粒径沿沿渗渗流流方方向向由由小小到到大大排排列列。
3)堤防的构造与作用
(1)堤顶。
堤顶宽度应根据防防汛汛、、管管理理、、施施工工、、构构造造及及其其他他要求确定。
1级堤防堤顶宽度不不宜宜小小于于88mm;;
2级堤防不不宜宜小小于于66mm;;
3级及以下堤防不不宜宜小小于于33mm。。
堤顶应向一侧或两侧倾斜,坡度宜采用22%%~~33%%。
7 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
(2)堤坡与戗台
①1、2级土堤的堤坡不不宜宜陡陡于于11::33。
②堤高超过6m的背水坡应设戗台,宽度不不宜宜小小于于11..55mm;
③风浪大的海堤、湖堤临水侧宜设置消浪平台,其宽度可为波高的1~2倍,但不不宜宜小小于于33mm。
(3)防渗与排水设施。
堤身的防渗与排水设施的布设应与堤基防渗与排水设施统筹布置,并应使两者紧紧密密结结合合,防渗体的
顶部应高出设计水位00..55mm以上。
土质防渗体的断面,应自上上而而下下逐逐渐渐加加厚厚,其顶部最小水平宽度不宜小于11mm,底部厚度不宜小于堤
前设计水深的11//44。
土质防渗体的顶部和斜墙的临水侧应设置保保护护层层,保护层的厚度应不小于当地冰冻深度。
第第0033讲讲 水水利利水水电电工工程程建建筑筑物物的的类类型型及及相相关关要要求求((三三))
8 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
22..混混凝凝土土坝坝的的构构造造及及作作用用
1)重力坝的结构特点和类型
(1)重力坝的结构特点
重力坝主要依靠自身重量产生的抗滑力维持其稳定性,坝轴线一般为直线,并用垂垂直直于于坝坝轴轴线线方方向向
的的横横缝缝将坝体分成若干段,横剖面基本上呈三角形,如图1.1-5 所示。
图 1.1-5 重力坝示意图
1—非溢流重力坝;2—溢流重力坝;3—横缝;4—导墙; 5—闸门;
6—坝内排水管;7—检修、排水廊道;8—基础灌浆廊道;9—防渗帷幕;10—坝基排水孔
(2)重力坝的类型
①按坝体高度分为高坝、中坝和低坝。坝高大于70m的为高坝,小于30m的为低坝,介介于于两两者者之之间间的的
为为中中坝坝。
②按筑坝材料分为混混凝凝土土重重力力坝坝和和浆浆砌砌石石重重力力坝坝。
③按泄水条件分为溢溢流流重重力力坝坝和和非非溢溢流流重重力力坝坝。
④按坝体的结构分为实实体体重重力力坝坝、、空空腹腹重重力力坝坝和和宽宽缝缝重重力力坝坝。。
⑤按施工方法分为浇浇筑筑混混凝凝土土重重力力坝坝和和碾碾压压混混凝凝土土重重力力坝坝。。
2)重力坝的构造及作用
(1)坝顶构造
防浪墙宜采用与坝体连成整体的钢筋混凝土结构,墙身高高度度可可取取11..22mm,坝顶下游侧应设置栏杆。
非溢流坝段的坝顶宽度应根据剖面设计、运行要求确定,不不宜宜小小于于33..00mm。。
坝顶用作公路时,公路两侧的人行道宜高出坝顶路面3300ccmm。。
(2)重力坝的防渗和排水设施
在混凝土重力坝坝体上上游游面面和和下下游游面面水水位位以以下下部部分分,多采用一层具有防渗、抗冻和抗侵蚀的混凝
土,作为坝体的防渗设施。为了减小坝体的渗透压力,靠近上上游游坝坝面面设置排水管幕。
第第0044讲讲 水水利利水水电电工工程程建建筑筑物物的的类类型型及及相相关关要要求求((四四))
9 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
(3)重力坝的分缝与止水
①横缝。横缝与坝轴线垂直,有永久性和临时性两种。将坝体分成若干个坝段,横缝间距一般为1155
~~2200mm。永久性横缝可可兼兼作作沉沉降降缝缝和和温温度度缝缝,缝面常为平面。当不均匀沉降较大时,需留缝宽11~~22ccmm,缝
间用沥青油毡隔开,缝内须设置专门的止止水水;临时性横缝缝面设置键键槽槽,埋埋设设灌灌浆浆系系统统。。
②纵缝。纵缝是平行于坝轴线方向的缝,其作用是为了适适应应混混凝凝土土的的浇浇筑筑能能力力、、散散热热和和减减小小施施工工期期
的的温温度度应应力力。。纵缝按其布置形式可分为:铅直缝、斜缝和错缝三种,其中,铅直缝的间距为1155~~3300mm,缝
面应设置三角形键槽。为了保证坝段的整体性,沿缝面应布设灌浆系统。待坝体温度冷却到稳稳定定温温度度,
缝宽达到00..55mmmm以上时再进行灌浆。
(a)竖缝(b)错缝(c)斜缝(d)通仓分块
③水平施工缝。水平施工缝是新老混凝土的水平结合面。混凝土浇筑前,必必须须清清除除老老混混凝凝土土面面浮浮
渣渣,,凿凿毛毛并并用用压压力力水水冲冲洗洗,,再再铺铺一一层层22~~33ccmm的的水水泥泥砂砂浆浆,,然然后后浇浇筑筑。。
10 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
(4)坝内廊道
①基础灌浆廊道。
基础灌浆廊道设置在上上游游坝坝踵踵处处。
②坝体检修和排水廊道。
靠靠近近坝坝体体上上游游面面沿高度每隔15~30m,设一检查兼作排水用的廊道。
3)重力坝的荷载与作用
重力坝承受的荷载与作用主要有:自重(包括固定设备重量);静水压力;扬扬压压力力;动水压力;波
浪压力;泥沙压力;冰压力;土压力;温度作用;风作用;地震作用等。
扬压力包括上上浮浮力力及及渗渗流流压压力力。
上浮力是由坝体下下游游水水深深产生的浮托力;
渗流压力是在上上、、下下游游水水位位差差作用下,而产生的向上的静水压力。
11 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
第第0055讲讲 水水利利水水电电工工程程建建筑筑物物的的类类型型及及相相关关要要求求((五五))
33..水水闸闸的的构构造造及及作作用用
1)水闸是既能挡水又能泄水的低水头水工建筑物。
2)水闸的组成部分及其作用
水闸由闸闸室室和和上上、、下下游游连连接接段段三三部部分分组组成成,如图 1.1-10 所示。
(1)闸室
12 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
闸室是水闸的主体,起挡水和调节水流的作用,包括底底板板、、闸闸墩墩、、闸闸门门、、胸胸墙墙、、工工作作桥桥和和交交通通
桥桥等。
①底板
底板按结构形式,可分为平平地地板板、、低低堰堰底底板板和和反反拱拱底底板板,工程中用得最多的是平底板。根据底板与
闸墩的连接方式不同,平底板可分为整整体体式式和和分分离离式式两种。
(2)上游连接段
上游连接段由铺铺盖盖、、护护底底、、护护坡坡及及上上游游翼翼墙墙组成。
①铺盖。
作用:主要是延延长长渗渗径径长长度度以以达达到到防防渗渗目目的的。常用材料有黏土、钢筋混凝土、沥青混凝土。
铺盖与底板接触的一端应适适当当加加厚厚,并用沉降缝分开,缝缝内内设设止止水水。
(3)下游连接段
下游连接段通常包括护护坦坦((消消力力池池))、、海海漫漫、、下下游游防防冲冲槽槽以以及及下下游游翼翼墙墙与与护护坡坡等。
①海漫
表表面面粗粗糙糙,能够沿程消除余能;透透水水性性好好,以利渗流顺利排出;具有一定的柔柔性性,能够适应河床变
形。海漫材料一般采用浆砌石或干砌块石。
44..橡橡胶胶坝坝的的构构造造及及作作用用
13 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
橡胶坝是既能挡水又能泄水的低水头水工建筑物。橡胶坝是利用橡胶坝袋充水(气)以形成柔性挡
水坝体,并通过管路充排水(气)调节坝高来控制坝上水位及过坝流量。
1)橡胶坝的类型
橡胶坝分袋袋式式、、帆帆式式及及钢钢柔柔混混合合结结构构式式三种坝型,比较常用的是袋式坝型。坝袋按充胀介质可分
为充充水水式式、、充充气气式式和和气气水水混混合合式式;按锚固方式可分锚锚固固坝坝和和无无锚锚固固坝坝,锚固坝又分单线锚固和双线锚固
等。
第第0066讲讲 水水利利水水电电工工程程建建筑筑物物的的类类型型及及相相关关要要求求((六六))
55..泵泵站站的的布布置置及及水水泵泵的的分分类类
1)泵站进出水建筑物
泵站进出水建筑物一般包括引引水水渠渠、、沉沉砂砂及及冲冲砂砂建建筑筑物物、、前前池池、、进进水水池池、、出出水水管管道道、、出出水水池池或或压压力力
水水箱箱等。
14 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
2)水泵的分类及性能
类类型型 种种 类类
叶片泵 离心泵、混流泵、轴流泵
容积泵 往复式(活塞泵)和回转式(齿轮泵、螺杆泵)
其它类型泵 射流泵、水锤泵、气升泵、电磁泵(多用于泵送液态金属)
(1)叶片泵的分类。
离心泵。按其基本结构、形式特征可分为单级单吸式离心泵、单级双吸式离心泵、多级式离心泵以
及自吸式离心泵。扬扬程程为为数数十十米米至至数数百百米米范范围围。。
轴流泵。按主轴方向可分为立式泵、卧式泵和斜式泵;按叶片可调节的角度不同可分为固定式、半
调节式和全调节式。扬扬程程一一般般在在1155mm以以下下。。
混流泵。按结构形式可分为蜗壳式和导叶式。扬扬程程介介于于离离心心泵泵和和轴轴流流泵泵之之间间。。
泵型号中汉语拼音字母的含义 表1.1-2
字母 表示的结构形式 字母 表示的结构形式 字母 表示的结构形式
B 单级单吸悬臂式离心泵 ZLQ 立式全调节轴流泵 ZB 自吸式离心泵
D 多级离心泵 HD 导叶式混流泵 YG 管道式油泵
R 热水泵 HL 立式混流泵 ZWB 卧式半调节轴流泵
F 耐腐蚀泵 S 单级双吸卧式离心泵 ZWQ 卧式全调节轴流泵
Y 油泵 DL 立式多级离心泵 HW 蜗壳式混流泵
ZLB 立式半调节轴流泵 WG 高扬程卧式污水泵 QJ 井用潜水泵
15 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
泵的型号除有上述字母外,还用数字和附加字母来表示该泵的规格及性能,如:水泵型号SS115500--
7788AA的型号意义如下:
S—单级双吸卧式离心泵;
150—水泵进口直径,mm;
78—水泵扬程,m;
A—叶轮外径被车削的规格标志(若为B、C则表示叶轮外径被车削得更小)。
(2)叶片泵的性能参数
叶片泵性能参数包括流流量量、、扬扬程程、、功功率率、、效效率率、、允允许许吸吸上上真真空空高高度度或或必必需需汽汽蚀蚀余余量量、、转转速速等,其
中:
①扬程。水泵铭牌上所标出的扬程是这台泵的设设计计扬扬程程,即相应于通过设计流量时的扬程,又称额额
定定扬扬程程。
②效率。水泵铭牌上的效率是对应于通过设计流量时的效率,该效率为泵的最最高高效效率率。水泵内的能
量损失可分三部分,即水水力力损损失失、、容容积积损损失失和和机机械械损损失失。
③允许吸上真空高度或必需汽蚀余量。表征叶片泵汽蚀性能的参数,用来确确定定泵泵的的安安装装高高程程,单位
为 m。
(3)泵房的结构形式
泵房结构形式有移动式和固定式两大类。移动式分为囤囤船船型型和和缆缆车车型型;固定式泵房分为分分基基型型、、干干
室室型型、、湿湿室室型型、、块块基基型型四种。
66..水水电电站站的的结结构构及及作作用用
水电站由进水口、引水建筑物、平水建筑物和厂区枢纽组成。
1)进水口
水电站的进水口分有有压压和和无无压压两种,它是水电站引水系统的首部。
2)引水建筑物
引水建筑物有动动力力渠渠道道、、引引水水隧隧洞洞和和压压力力管管道道等。
3)平水建筑物
平水建筑物包括压压力力前前池池和和调调压压室室。
4)厂区枢纽
厂区枢纽包括主主厂厂房房、、副副厂厂房房、、主主变变压压器器场场、、高高压压开开关关站站等,是发电、变电和配电的场所。
77..渠渠系系建建筑筑物物的的构构造造及及作作用用
在渠道上修建的水工建筑物称为渠系建筑物,类型主要有渡渡槽槽、、涵涵洞洞、、倒倒虹虹吸吸管管、、跌跌水水与与陡陡坡坡等。
16 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
1)渡槽的构造及作用
按支承结构渡槽可分为梁梁式式渡渡槽槽和和拱拱式式渡渡槽槽两大类。渡槽由输水的槽身及支承结构、基础和进出口
建筑物等部分组成。小型渡槽一般采用简支梁式结构,截面采用矩形。
2)涵洞的构造及作用
根据水流形态的不同,涵洞分有有压压、、无无压压和和半半有有压压式式。
(1)洞身构造
洞身构造有基础、沉降缝、截水环等,如图1.1-17所示。
3)倒虹吸管的构造和作用
倒虹吸管有竖竖井井式式、、斜斜管管式式、、曲曲线线式式和和桥桥式式等,主要由管身和进、出口段三部分组成。
(1)管身的构造。
水头在4~6m以内:混凝土管;
水头在30m左右:钢筋混凝土管;
水头在30m以上:铸铁或钢管。
17 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
4)跌水与陡坡的构造和作用
(1)跌水
跌水有单级和多级两种形式。
一般单级跌水落差小于55..00mm,落差超过55..00mm宜采用多级跌水。
(2)陡坡
陡坡与跌水的主要区别在于陡坡是以斜坡代替跌水墙。
5)渠道断面及施工
浆砌石防渗结构的砌筑顺序如下:
梯形明渠。宜宜先先砌砌筑筑渠渠底底后后砌砌渠渠坡坡。。砌渠坡时,从坡脚开始,由下而上分层砌筑;U形、弧形底梯形
和弧形坡脚梯形明渠,从渠底中线开始,向两边对称砌筑。
矩形明渠。宜宜先先砌砌两两边边侧侧墙墙,,后后砌砌渠渠底底;拱形和箱形暗渠,可先砌侧墙和渠底,后砌顶拱或加盖
板。
第第0077讲讲 水水利利水水电电工工程程建建筑筑物物的的类类型型及及相相关关要要求求((七七))
11..11..22 水水利利水水电电工工程程等等级级划划分分及及特特征征水水位位
11..水水工工建建筑筑物物等等级级划划分分
1)水利水电工程等别划分
根据其工工程程规规模模、、效效益益和和在在经经济济社社会会中中的的重重要要性性,划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五等,见表1.1-3。
当各项任务指标对应的等别不同,其整个工程等别应按其中最最高高的等别确定。
18 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
【【例例题题】】根据《水利水电工程等级划分洪水标准》(SL252-2017),水库总库容为5 ×108m3,那么
水库的工程规模为( )。
A.大(1)型 B.大(2)型 C.中型 D.小(1)型
【【答答案案】】B
【【解解析析】】水利水电工程等别划分
水水库库总总库库容容
工工程程等等别别 工工程程规规模模 ((110088mm33))
((亿亿mm33))
Ⅰ 大(1)型 ≥10
<10,
Ⅱ 大(2)型
≥1.0
<1.0,
Ⅲ 中 型
≥0.1
<0.1,
Ⅳ 小(1)型
≥0.01
<0.01,
Ⅴ 小(2)型
≥0.001
2)水工建筑物的级别划分
19 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
(1)永久性水工建筑物级别
水利水电工程的永久性水工建筑物的级别应根据建筑物所在工程的等别,以及建筑物的重要性确定
为五级,分别为 1、2、3、4、5 级,见表1.1-4。
工工程程等等别别 主主要要建建筑筑物物 次次要要建建筑筑物物
Ⅰ 1 3
Ⅱ 2 3
Ⅲ 3 4
Ⅳ 4 5
Ⅴ 5 5
【【例例题题】】某水库枢纽工程,包括大坝、溢洪道、护坡、泄水涵洞等工程,库容为0.1×108m3,则该
枢纽工程次要建筑物级别应为( )级。
A.2 B.3 C.4 D.5
【【答答案案】】C
【【解解析析】】永久性水工建筑物级别
工工程程等等别别 主主要要建建筑筑物物 次次要要建建筑筑物物
Ⅰ 1 3
Ⅱ 2 3
Ⅲ 3 4
Ⅳ 4 5
Ⅴ 5 5
水库大坝按上述规定为22级级、、33级级的永久性水工建筑物,如坝高超过表1.1-5指标,级别可提提高高一一级级,
但洪水标准可不提高。水库工程中最大高度超过200m的大坝建筑物,其级别应为1级。
水库大坝建筑物分级指标 表1.1-5
20 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
级级别别 坝坝型型 坝坝高高((mm))
土石坝 90
2
混凝土坝、浆砌石坝 130
土石坝 70
3
混凝土坝、浆砌石坝 100
【【例例题题】】某水库大坝为土石坝,库容为5000万m3,坝高为80m,则该土石坝级别为( )级。
A.1 B.2 C.3 D.4
【【答答案案】】B
【【解解析析】】 水库大坝建筑物分级指标
级级别别 坝坝型型 坝坝高高((mm))
土石坝 90
2
混凝土坝、浆砌石坝 130
土石坝 70
3
混凝土坝、浆砌石坝 100
堤防工程的级别根据其保护对象的防洪标准确定,见表 1.1-6。
堤防工程的级别 表1.1-6
穿越堤防、渠道的永久性水工建筑物的级别,不不应应低低于于相应堤防、渠道的级别。
防洪标准
≥100 <100,且≥50 <50,且≥30 <30,且≥20 <20,且≥10
(重现期,年)
堤防工程的级别 1 2 3 4 5
【【例例题题】】某堤防工程保护对象的防洪标准为50年一遇,则穿堤涵洞的级别最小为( )级。
A.1 B.2 C.3 D.4
【【答答案案】】 B
【【解解析析】】穿越堤防、渠道的永久性水工建筑物的级别,不应低于相应堤防、渠道的级别。
(2)临时性水工建筑物级别
水利水电工程施工期使用的临时性挡水、泄水等水工建筑物的级别,应根据保保护护对对象象、、失失事事后后果果、、
使使用用年年限限和和临临时时性性挡挡水水建建筑筑物物规规模模,按表1.1-7确定。
临时性水工建筑物级别 表11..11-77
21 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
【【例例题题】】某水库总库容为1×108m3,,那么该水库大坝的级别为( )该大坝采用一次拦断土石围
堰法施工,则其围堰的级别为( )级。
A.2、3 B.2、4 C.3、3 D.3、4
【【答答案案】】B
【【解解析析】】临时性水工建筑物级别
级级别别 保保护护对对象象
3 有特殊要求的1级永久性水工建筑物
4 1、2级永久性水工建筑物
5 3、4级永久性水工建筑物
第第0088讲讲 水水利利水水电电工工程程建建筑筑物物的的类类型型及及相相关关要要求求((八八))
22..围围堰堰及及大大坝坝施施工工期期洪洪水水标标准准
1)临时性水工建筑物洪水标准,应根据建筑物的结构类型和级别,按表1.1-8的规定综合分析确
定。
临时性水工建筑物洪水标准(洪水重现期:年)表1.1-8
临临时时性性水水工工建建筑筑物物级级别别
建建筑筑物物结结构构类类型型
33 44 55
土石结构 50~20 20~10 10~5
混凝土、浆砌石结构 20~10 10~5 5~3
【【例例题题】】某水利工程浆砌石围堰级别为4级,相应围堰洪水标准应为( )年一遇。
A.5~3
B.10~5
C.20~10
22 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
D.50~20
【【答答案案】】B
【【解解析析】】临时性水工建筑物洪水标准
临临时时性性水水工工建建筑筑物物级级别别
建建筑筑物物结结构构类类型型
33 44 55
土石结构 50~20 20~10 10~5
混凝土、浆砌石结构 20~10 10~5 5~3
2)当水库大坝施工高程超过临时性挡水建筑物顶部高程时,坝体施工期临时度汛的洪水标准,应根
据坝型及坝前拦洪库容,按表1.1-9确定。
水库大坝施工期洪水标准 表 1.1-9
拦拦洪洪库库容容((110088mm33))
坝坝型型
≥≥1100 <<1100,,≥≥11 <<11,,≥≥00..11 <<00..11
土石坝【重现期(年)】 ≥200 200~100 100~50 50~20
混凝土坝、浆砌石坝【重现期(年)】 ≥100 100~50 50~20 20~10
【【例例题题】】某土石坝施工高程超过临时性挡水建筑物顶部高程,坝前的拦洪库容为1 ×108m3,那么坝
体施工期临时度汛的洪水标准为( )重现期(年)。
A. 20~10 B. 50~20 C. 100~50 D. 200~100
【【答答案案】】D
【【解解析析】】水库大坝施工期洪水标准
拦拦洪洪库库容容((110088mm33))
坝坝型型
≥≥1100 <<1100,,≥≥11 <<11,,≥≥00..11 <<00..11
土石坝【重现期(年)】 ≥200 200~100 100~50 50~20
混凝土坝、浆砌石坝【重现期(年)】 ≥100 100~50 50~20 20~10
3)水库工程导流泄水建筑物封堵期间,坝体洪水标准应分析坝体施工和运行要求后按表1.1-10 确
定。
水库工程导流泄水建筑物封堵后坝体洪水标准 表1.1-10
23 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
大大坝坝级级别别
坝坝型型
11 22 33
设计 200~100 100~50 50~20
混凝土坝、浆砌石坝【重现期(年)】
校核 500~200 200~100 100~50
设计 500~200 200~100 100~50
土石坝
【重现期(年)】
校核 1000~500 500~200 200~100
33..水水库库与与堤堤防防的的特特征征水水位位
1)水库的特征水位
(1)校核洪水位。水库遇大大坝坝的的校校核核洪洪水水时在坝前达到的最高水位。
(2)设计洪水位。水库遇大大坝坝的的设设计计洪洪水水时在坝前达到的最高水位。
(3)防洪高水位。水库遇下下游游保保护护对对象象的的设设计计洪洪水水时在坝前达到的最高水位。
(4)正常蓄水位(正常高水位、设计蓄水位、兴利水位)。水库在正常运用的情况下,为满满足足设设计计
的的兴兴利利要要求求在供水期开始时应蓄到的最高水位。
(5)防洪限制水位(汛前限制水位)。水库在汛期允允许许兴兴利利的的上上限限水水位位,也是水库汛期防洪运用时
的起调水位。
(6)死水位。水库在正常运用的情况下,允允许许消消落落到到的的最最低低水水位位。它在取水口之上并保证取水口有
一定的淹没深度。
水库特征水位和相应库容关系如图1.1-20 所示。
2)堤防工程特征水位
(1)设防(防汛)水位。开开始始组组织织人员防汛的水位。
(2)警戒水位。当水位达到设防水位后继续上升到某一水位时,防洪堤随时可能出险,防防汛汛人人员员必必
须须迅迅速速开开赴赴防防汛汛前前线线,准备抢险,这一水位称警戒水位。
(3)保证水位。即堤防的设计洪水位,河道遇堤防的设设计计洪洪水水时时在在堤堤前前达达到到的的最最高高水水位位。
24 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
第第0099讲讲 水水利利水水电电工工程程建建筑筑物物的的类类型型及及相相关关要要求求((九九))
11..11..33 水水利利水水电电工工程程合合理理使使用用年年限限及及耐耐久久性性
要求水利水电工程各设计阶段的设设计计文文件件中应注明工程及其水工建筑物的合理使用年限。
水利水电工程及其水工建筑物合理使用年限是指,水利水电工程及其水工建筑物建成投入运行后,
在正正常常运运行行使使用用和和规规定定的的维维修修条条件件下下,,能能按按设设计计功功能能安安全全使使用用的的最最低低要要求求年年限限。。
建筑物耐久性是指,在设计确定的环境作用和规定的维修、使用条件下,建筑物在合理使用年限内
保持其适适用用性性和和安安全全性性的能力。
11..工工程程合合理理使使用用年年限限
水利水电工程合理使用年限,应根据工程类别和等别按表1.1-11确定。 对综合利用的水利水电工
程,当按各综合利用项目确定的合理使用年限不同时,其合理使用年限应按其中最最高高的年限确定。
工工程程类类别别
工工程程等等别别
水水库库 防防洪洪 治治涝涝 灌灌溉溉 供供水水 发发电电
Ⅰ 150 100 50 50 100 100
Ⅱ 100 50 50 50 100 100
ⅢⅢ 5500 5500 5500 5500 5500 5500
Ⅳ 50 30 30 30 30 30
Ⅴ 50 30 30 30 - 30
水利水电工程各类永久性水工建筑物的合理使用年限(单位:年)表1.1-12
25 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
建建筑筑物物级级别别
建建筑筑物物类类别别
11 22 33 44 55
水库壅水建筑物 150 100 5500 50 50
水库泄洪建筑物 150 100 5500 50 50
调(输)水建筑物 100 100 5500 30 30
发电建筑物 100 100 5500 30 30
防洪(潮)、供水水闸 100 100 5500 30 30
供水泵站 100 100 5500 30 30
堤防 100 50 5500 30 20
灌排建筑物 50 50 5500 30 30
灌溉渠道 50 50 5500 30 20
注:水库壅水建筑物不包括定向爆破坝、橡胶坝。
建筑物合理使用年限不不应应超超过过工程的合理使用年限。当永久性水工建筑物级别提高或降低时,其合
理使用年限应不变。
1 级、2 级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为5500年年,,其他级别的永久性水工建筑物中闸
门的合理使用年限应为3300年年。
22..耐耐久久性性设设计计要要求求
1)水工建筑物所处的侵蚀环境条件
水工建筑物所处的侵蚀环境条件可按表1.1-13分为五个类别。
水工建筑物所处的侵蚀环境类别 表1.1-13
环环境境类类别别 环环境境条条件件
一 室内正常环境
二 室内潮湿环境;露天环境;长期处于水下或地下的环境
三三 淡淡水水水水位位变变化化区区;;有有轻轻度度化化学学侵侵蚀蚀性性地地下下水水的的地地下下环环境境;;海海水水水水下下区区
四 海上大气区;轻度盐雾作用区;海水水位变化区;中度化学侵蚀性环境
五 使用除冰盐的环境;海水浪溅区;重度盐雾作用区;严重化学侵蚀性环境
2)混凝土保护层厚度的要求
混凝土保护层厚度应满足钢筋防锈、耐火以及混凝土之间粘结力传递的要求,且保护层厚度设计
值不不应应小小于于钢钢筋筋的的公公称称直直径径,,同同时时不不小小于于粗粗集集料料最最大大粒粒径径的的11..2255倍倍。。
钢筋的保护层厚度指,从从混混凝凝土土表表面面到到钢钢筋筋((包包括括纵纵向向钢钢筋筋、、箍箍筋筋和和分分布布钢钢筋筋))公公称称直直径径外外边边缘缘之之
26 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
间间的的最最小小距距离离;对后张法预应力筋,为套管或孔道外边缘到混凝土表面的距离。
合理使用年限为50年的水工结构钢筋的混凝土保护层厚度不应小于表1.1-14所列值。
混凝土保护层最小厚度(单位:mm)表 1.1-14
环环境境类类别别
项项次次 构构件件类类别别
一一 二二 三三 四四 五五
1 板、墙 20 25 30 45 50
2 梁、柱、墩 30 35 45 55 60
3 截面厚度不小于2.5m的底板及墩墙 — 40 50 60 65
3)混凝土抗冻等级的要求
气气候候分分区区 严严寒寒 寒寒冷冷 温温和和
项项次次
年年冻冻融融循循环环次次数数((次次)) ≥≥110000 <<110000 ≥≥110000 <<110000 ——
1 结构重要、受冻严重且难于检修的部位 F400 F300 F300 F200 F100
2 受冻严重但有检修条件的部位 F300 F250 F200 F150 F50
3 受冻较重部位 F250 F200 F150 F150 F50
4 受冻较轻的部位 F200 F150 F100 F100 F50
表表面面不不结结冰冰和和水水下下、、土土中中、、大大体体积积内内部部
55 FF5500
的的混混凝凝土土
4)有关材料要求
对于合理使用年限为50年的水工结构,配筋混凝土耐久性的基本要求宜符合表1.1-16的要求。
环环境境类类 混混凝凝土土最最低低强强度度等等 最最小小水水泥泥用用量量((kkgg// 最最大大水水 最最大大氯氯离离子子含含量量(( 最最大大碱碱含含量量((kkgg//mm33
别别 级级 mm33)) 胶胶比比 %%)) ))
一一 CC2200 220 0.6 1 不限制
二二 CC2255 260 0.55 0.3 3
三三 CC2255 300 0.5 0.2 3
四四 CC3300 340 0.45 0.1 2.5
五五 CC3355 360 0.4 0.06 2.5
第第1100讲讲 水水利利水水电电工工程程勘勘察察与与测测量量((一一))
27 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
11..22 水水利利水水电电工工程程勘勘察察与与测测量量
11..22..11 工工程程地地质质与与水水文文地地质质条条件件分分析析
11..水水工工建建筑筑物物的的工工程程地地质质和和水水文文地地质质条条件件
1)地质构造
地质构造的规模有大有小,但即使是大型复杂的地质构造,也是由一些基本构造形态组合而成的,
常见的有产产状状、、褶褶皱皱和和断断裂裂等。
(1)岩层的产状
地质构造(或岩层)在空间的位置叫作地质构造面或岩层层面的产状,分为水水平平、、倾倾斜斜和和直直立立等三
种类型。
产状用岩层层面的走走向向、、倾倾向向和和倾倾角角等三个要素表示。
(2)褶皱的基本形态
褶皱是指组成地壳的岩层受水平构造应力作用,使原始为水平产状的岩层产生塑性变形,形成一系
列波状弯曲而未丧失其连续性的构造。基本形态有背背斜斜和和向向斜斜两种。
(3)断裂构造
是指岩体在地壳运动的作用下,受力发生变形达一定程度后,在其内部产生了许多断裂面,使岩石
丧失了原有的连续完整性而形成的地质构造。断裂构造可分为两种类型:节节理理和和断断层层。。
断层。如按断块之间的相对错动的方向来划分,上盘下降,下盘上升的断层,称正断层;反之,上上
盘盘上上升升,,下下盘盘下下降降的的断断层层称称逆逆断断层层;如两断块水平互错,则称为平移断层。如图1.2-3所示。
28 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
2)地形地貌条件
(1)地形。一般指地表形态、高程、地势高低、山脉水系、自然景物、森林植被,以及人工建筑物
分布等,常以地地形形图图予以综合反映。
(2)地貌。主要指地表形态的成因、类型,发育程度以及各种起伏状态等,常以地地貌貌图图予以反映。
(3)地物。主要指地面上的道路、河流、房屋、桥梁等。
22..水水利利水水电电工工程程地地质质问问题题分分析析
1)边坡的工程地质问题分析
(1)边坡变形破坏的类型和特征。工程常见到的边坡变形破坏主要有松松弛弛张张裂裂、、蠕蠕动动变变形形、、崩崩塌塌、、
滑滑坡坡四种类型。
(2)影响边坡稳定的因素。地形地貌条件的影响;岩土类型和性质的影响;地质构造 和岩体结构
的影响;水的影响;其他因素包括风化因素、人工挖掘、振动、地震等。其中,水水是是影影响响边边坡坡稳稳定定最最重重
要要的的外外在在因因素素。。
29 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
2)软土基坑工程地质问题分析
(1)软土基坑工程地质问题主要包括两个方面:土土质质边边坡坡稳稳定定和和基基坑坑降降排排水水。。
(2)在软土基坑施工中,为防止边坡失稳,保证施工安全,通常采取的措施有:采采取取合合理理坡坡度度,,设设
置置边边坡坡护护面面、、基基坑坑支支护护,,降降低低地地下下水水位位等。
3)基坑降排水
基坑开挖的降排水一般有两种途径:明明排排法法和和人人工工降降水水。。人工降水的基本做法是:在基坑周围埋设
一些井管,地下水渗入井管后被抽走,使地下水位降至基坑底面以下。其中人工降水按排水工作原理分
为井井点点法法和和管管井井法法。
(1)井点法降水的适用条件:
30 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
①黏黏土土、、粉粉质质黏黏土土、、粉粉土土的地层。
②基坑边坡不稳,易产生流土、流砂、管涌等现象。
③地下水位埋藏小于6.0m,宜用单级真空点井;当大于 6.0m时,场地条件有限宜用喷射点井、接力
点井;场地条件允许宜用多级点井。
(2)管井法是纯纯重重力力作作用用排排水水,井点法同时还依靠真空或电渗排水。管井法降水适用条件:
①第四系含水层厚度大大于于55..00mm。
②基岩裂隙和岩溶含水层,厚厚度度可可小小于于55..00mm。
③含水层渗透系数KK宜宜大大于于11..00mm//dd。
4)渗透变形
渗透变形又称为渗透破坏,是指在渗透水流的作用下,土体遭受变形或破坏的现象。一般可分为管管
涌涌、、流流土土、、接接触触冲冲刷刷、、接接触触管管涌涌或或接接触触流流土土等类型。
5)渠道主要地质问题分析
渠道主要地质问题有 :渠渠道道渗渗漏漏和和渗渗漏漏引引起起的的浸浸没没 ;;天天然然斜斜坡坡稳稳定定;;影影响响边边坡坡稳稳定定的的渠渠水水冲冲
刷刷;;渠渠道道整整体体稳稳定定等。
第第1111讲讲 水水利利水水电电工工程程勘勘察察与与测测量量((二二))
11..22..22 测测量量仪仪器器的的使使用用
11..常常用用测测量量仪仪器器及及其其作作用用
1)水准仪及水准测量
水准仪用于水准测量,按按精精度度不不同同划划分分为为可可分分为为DDSS0055、、DDSS11、、DDSS33和和DDSS1100四四个个等等级级,,其中DS05、DS1属
于精密水准仪,DS3、DS10属于普通水准仪。
水准仪的使用可以分为以下三步:
(1)仪器安置与粗略整平。——圆水准器的气泡居中
(2)瞄准。——十字丝和水准尺的呈像均清晰
(3)精确整平和读数。——水准管气泡居中
三、四等水准测量或普通水准测量所使用的水准尺尺长为3m,是以厘米为分划单位的区格式双面水
准尺。双面水准尺的一面分划黑白相间称为黑面尺(也叫主尺),另一面分划红白相间称为红面尺(也
叫辅助尺)。黑面分划的起始数字为“0”,而红面底部起始数字不是“0”,一根 KK==44668877mmmm,,另另一一根根KK
==44778877mmmm,,KK 称称为为尺尺常常数数。。
31 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
水准测量的一般要求和方法:
(1)选择水准测量的路线。选择闭闭合合水准路线或附附合合水准路线或支支水准线路。
(2)校核方法和精度要求。我国水准测量按精度分为一一、、二二、、三三、、四四等等,统称为国家水准测量,其
余称为等外水准测量或一般水准测量。
(3)测量误差及其消减方法。测量误差来源于仪仪器器误误差差、、观观测测误误差差和和外外界界条条件件的的影影响响等三个方面。
其中:
①仪器误差。包括仪器校正不完善的误差、对光误差、水准尺误差等。
②观测误差。包括整平误差、视差、照准误差、估读误差、水准尺竖立不直的误差等。
③外界条件的影响。包括仪器升降的误差、尺垫升降的误差、地球曲率的影响、大气折光的影响
等。
2)经纬仪及其应用
经纬仪是进行角角度度测测量量的主要仪器。另外,经纬仪也可用于低精度测量中的视视距距测测量量。
经纬仪按精度不同分为DJ07、DJ1、DJ2、DJ6和DJ30 五五个个等等级级。。
按读数装置不同可分为两类:分分微微尺尺读读数数装装置置、、单单平平行行玻玻璃璃测测微微器器读读数数装装置置。。
3)距离量测及直线定向
(1)卷尺测距。
距离丈量时的误差包括尺尺长长误误差差、、温温度度误误差差、、拉拉力力误误差差、、钢钢尺尺不不水水平平误误差差、、定定线线误误差差、、风风力力影影
响响等。
(2)视距量距。
利用经纬仪测定观测点之间的水平距离,精精度度较较低低(相对误差1/300~1/200),但简便且速度快。
(3)电磁波测距。
分为用微波段的无线电波作为载波的微微波波测测距距仪仪;;
用激光作为载波的激激光光测测距距仪仪(以上两种仪器测距可达 60km);
用红外光作为载波的红红外外测测距距仪仪(测距15km以内),
后两者又统称为光电测距仪。
4)全站仪
全站仪的功能是测量水水平平角角、、天天顶顶距距((竖竖直直角角))和和斜斜距距,借助于机内固化的软件,可以组成多种测
量功能,如可以计算并显示平距、高差以及镜站点的三维坐标,进行偏偏心心测测量量、、悬悬高高测测量量、、对对边边测测量量、、
32 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
面面积积计计算算等。
5)卫星定位系统
卫星定位系统是以卫星为基础的无线电导航定位系统,具有海、陆、空全方位,全全天天性性、、连连续续性性和和
实实时时性性的导航、定位和定时功能,能为用户提供精密的三三维维坐坐标标、、速速度度和和时时间间。
22..测测量量误误差差分分类类
测量误差按其产生的原因和对观测结果影响性质的不同,可以分为系系统统误误差差、、偶偶然然误误差差和和粗粗差差三
类。
1)系统误差(按一定的规律变化)
2)偶然误差(没有任何规律性)
3)粗差(观测者粗心或者受到干扰)
第第1122讲讲 水水利利水水电电工工程程勘勘察察与与测测量量((三三))
11..22..33 水水利利水水电电工工程程施施工工放放样样
11..基基础础知知识识
1)高程
我国自1988年1月1日起开始采用11998855国国家家高高程程基基准准作为高程起算的统一基准。
2)数字比例尺
1:500、1:1000、1:2000(以上为水工设计需要)1:5000 、1:10000(以上工程布置及地质勘
探需要)为大大比例尺;
1:10000、1:25000(以上为计算水库库容需要) 1:50000、1:100000(以上为流域规划需要)
为中中比例尺
1:250000 、1:500000 、1:1000000为小小比例尺
22..施施工工放放样样
1)基本工作
施工放样的原则是“由由整整体体到到局局部部””““先先控控制制、、后后碎碎部部””,即由施工控制网测设工程建筑物的主轴
线,用以控制工程建筑物的整个位置。
测设细细部部的的精精度度比比测测设设主主轴轴线线的的精精度度高高。。 各细细部部的的精精度度要要求求也也不不一一样样。各控制点应为同同一一坐坐标标体体
系系。
2)施工控制网
施工控制网分为平面控制网和高程控制网。
33 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
平面控制网的建立,可采用全球定位测量(GPS)、三角形网测量和导线测量等方法。平面控制网宜
布设为全球定位系统(GPS)网、三角形网或导线网。GPS 网、三角形网和导线网应按二二等等、、三三等等、、四四
等等、、五五等等划分。
高程控制网是施工测量的高程基准,其等级划分为二二等等、、三三等等、、四四等等、、五五等等。高程控制网测量可采
用水水准准测测量量、、光光电电测测距距三三角角高高程程测测量量或或GGPPSS拟拟合合高高程程测测量量等方法。
3)放样方法
平面位置放样方法包括:极坐标法、轴线交会法、两点角度前方交会法、测角侧方交会法、单三角
形法、测角后方交会法、三点测角前方交会法、测边交会法、边角交会法等。
高程放样方法包括:水水准准测测量量法法、、光光电电测测距距三三角角高高程程法法、、GGPPSS--RRTTKK 高高程程测测量量法法等。对于高程放样中
误差应不大于10mm的部位,应采用水水准准测测量量法法。
第第1133讲讲 水水利利水水电电工工程程建建筑筑材材料料((一一))
11..33 水水利利水水电电工工程程建建筑筑材材料料
11..33..11 建建筑筑材材料料的的类类型型和和特特性性
11..建建筑筑材材料料的的分分类类
1)按材料的化学成分分类
(1)无机材料
金金属属材材料料。。包括黑色金属,如合金钢、碳钢、铁等;有色金属,如铝、锌等及其合金。
非非金金属属材材料料。。如天然石材、烧土制品、玻璃及其制品、水泥、石灰、混凝土、砂浆等。
(2)有机材料
植植物物材材料料。。如木材、竹材、植物纤维及其制品等。
合合成成高高分分子子材材料料。。如塑料、涂料、胶粘剂等。
沥沥青青材材料料。。如石油沥青及煤沥青、沥青制品。
(3)复合材料
复合材料是指两两种种或或两两种种以以上上不同性质的材料经适当组合为一体的材料。
22..建建筑筑材材料料的的基基本本性性质质
1)与水有关的性质
34 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
序序号号 性性质质 定定 义义 要要 点点
亲水性与 亲水性材料包括砖、混凝土等;
1 与水接触时,根据其是否能被水润湿
憎水性 憎水性材料如沥青等。
2 吸水性 在水中吸收水分的性质 吸水性的大小用吸水率表示
3 吸湿性 在潮湿的空气中吸收空气中水分的性质 吸湿性的大小的用含水率表示
长期在饱和水作用下不破坏,其强度也不
4 耐水性
显著降低的性质称为耐水性
表表示示试试件件抵抵抗抗静静水水压压力力的的能能力力为为00..
5 抗渗性 抵抗压力水渗透的性质 WW44
44MMPPaa
表表示示试试件件抵抵抗抗5500次次的的冻冻融融循循环环,,强强
饱和水作用下,经多次冻融循环不破坏,
6 抗冻性 FF5500 度度损损失失未未超超过过2255%%,,质质量量损损失失未未超超
强度不显著降低,质量不显著减小的性质
过过55%%
2)基本性质
序序号号 性性质质 定定 义义
1 表观密度 材料在自自然然状状态态下单位体积的质量
2 堆积密度 粉状、颗粒状或纤维状材料在堆堆积积状状态态下单位体积的质量
3 密实度 指材料体积内被固体物质所充充实实的的程程度度
4 孔隙率 材料中孔孔隙隙体体积积所所占占的的百百分分比比
5 填充率 粉状或颗粒状材料在某堆积体积内,被被其其颗颗粒粒填填充充的的程程度度
6 空隙率 粉状或颗粒状材料在某堆积体积内,颗颗粒粒之之间间的的空空隙隙体体积积所所占占的的比比例例
11..33..22 混混凝凝土土的的分分类类和和质质量量要要求求
11..混混凝凝土土集集料料的的分分类类和和质质量量要要求求
1)细集料
(1)砂的分类及主要质量要求
①砂按技术要求分为ⅠⅠ类类、、 ⅡⅡ类类、、ⅢⅢ类类。
②砂按粗细程度不同可分为粗粗砂砂、、中中砂砂和和细细砂砂。。
③砂的粗细程度用细度模数(Mx)表示
Mx在3.7~3.1之间为粗砂,MMxx在在33..00~~22..33之之间间为为中中砂砂,,Mx在2.2~1.6之间为细砂,Mx在1.5~0.7之
间为特细砂。
2)粗集料
(1)粗集料的分类及主要质量要求
①按卵石、碎石的技术要求分为ⅠⅠ类类、、ⅡⅡ类类、、ⅢⅢ类类。Ⅰ类宜用于强度等级大于 C60 的混凝土;Ⅱ类
35 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
宜用于强度等级为 C30~C60 及抗冻、抗渗或有其他要求的混凝土;Ⅲ类宜用于强度等级小于 C30 的混
凝土。
②水工混凝土粗集料的级配分为四种,常用四级配,即包含55~~2200mmmm、、2200~~4400mmmm、、4400~~8800mmmm、、8800~~
112200((或或 115500))mmmm全部四级集料的混凝土。
③集料的含水状态。集料的含水状态可分为干干燥燥状状态态、、气气干干状状态态、、饱饱和和面面干干状状态态和和湿湿润润状状态态等四
种。
计算普通混凝土配合比时,一般以干干燥燥状状态态的集料为基准,而大型水利工程常以饱饱和和面面干干状状态态的集
料为基准。
22..混混凝凝土土的的分分类类和和质质量量要要求求
1)混凝土的分类
重混凝土 大于2800kg/m3
按干表观
1 普普通通混混凝凝土土 22000000~~22880000kkgg//mm33 之之间间
密度分
轻混凝土 小于2000kg/m3
低塑性混凝土 10~40mm
塑塑性性混混凝凝土土 5500~~9900mmmm
按坍落度
2
大小分
流动性混凝土 100~150mm
大流动性混凝土 ≥160mm
2)混凝土的主要质量要求
水泥混凝土的质量要求主要表现在以下几个方面:
和易性 、强度 、变形 、耐久性。
(1)和易性
和易性是一项综合性指标,包括流流动动性性、、黏黏聚聚性性及及保保水水性性三个方面的含义。
一般常用坍坍落落度度定量地表示拌合物流动性的大小。
对于干硬性混凝土拌合物(坍落度小于10mm),采用维维勃勃稠稠度度((VVBB))作为其和易性指标。
坍落度的测定
(2)强度
混凝土的强度包括抗压强度、抗拉强度、抗弯强度和抗剪强度等。
36 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
①抗压强度
混凝土的立方体抗压强度。制作边长为115500mmmm的立方体试件,在标准养护(温温度度2200±±22℃℃、、相相对对湿湿度度
9955%%以以上上)条件下,养护至2288dd龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压
强度,以fcu表示。
例如,强度等级为C25的混凝土,是指2255MMPPaa≤≤ffccuu,,kk<<3300MMPPaa的混凝土。
预应力混凝土结构的混凝土强度等级不不小小于于CC3300。。
②抗拉强度
混凝土在直接受拉时,很小的变形就会开裂,它在断裂前没有残余变形,是一种脆性破坏。混凝土
的抗拉强度一般为抗压强度的 11//2200~~11//1100。
11..33..33 胶胶凝凝材材料料的的分分类类和和用用途途
胶凝材料根据其化学组成可分为有有机机胶胶凝凝材材料料和和无无机机胶胶凝凝材材料料;
无机胶凝材料按硬化条件差异又分为气气硬硬性性胶胶凝凝材材料料和和水水硬硬性性胶胶凝凝材材料料。
气硬性胶凝材料只能在空气中硬化、保持或发展强度,适用于干燥环境,如石石灰灰、、水水玻玻璃璃等;
水硬性胶凝材料不仅能在空气中硬化,而且能更好地在潮湿环境或水中硬化、保持并继续发展其强
度,如水水泥泥。
沥沥青青属于有机胶凝材料。
11..水水泥泥
按用途和性能,又可分为通用水泥、专用水泥、特性水泥三大类。
1)通用水泥
硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合
硅酸盐水泥。
2)专用水泥
专用水泥是指有专门用途的水泥。水利水电工程中常用大大坝坝水水泥泥和和低低热热微微膨膨胀胀水水泥泥。
3)特性水泥
(1)快硬硅酸盐水泥是指以硅酸盐水泥熟料和适量石膏磨细制成,以33dd抗压强度表示强度等级的水
硬性胶凝材料,简称快硬水泥。快硬水泥初初凝凝不不得得早早于于4455mmiinn,,终终凝凝不不得得迟迟于于1100hh。。
(2)快凝快硬硅酸盐水泥简称双快水泥。双快水泥初初凝凝不不得得早早于于1100mmiinn,,终终凝凝不不得得迟迟于于6600mmiinn。。主要
用于紧急抢修工程以及冬期施工、堵漏等工程。施工时不得与其他水泥混合使用。
(3)铝酸盐水泥。其主要用途有:配制不定形耐火材料;配制膨胀水泥、自应力水泥、化学建材的
添加料等;抢抢建建、、抢抢修修、、抗抗硫硫酸酸盐盐侵侵蚀蚀和和冬冬期期施施工工等特殊需要的工程。
22..灌灌浆浆所所用用水水泥泥的的技技术术要要求求
1)一般规定
各类灌浆所用水泥的强度等级应不不低低于于4422..55。
基岩帷幕灌浆、基岩固结灌浆、隧洞灌浆、混凝土坝接缝灌浆和岸坡接触灌浆宜使用普普通通硅硅酸酸盐盐水水
泥泥浆浆液液。。
2)掺合料
根据灌浆需要,可在水泥浆液中加入下列掺合料:
(1)砂(2)膨润土(3)黏性或黏性土。
(4)粉煤灰(5)其他掺合料。
第第1144讲讲 水水利利水水电电工工程程建建筑筑材材料料((二二))
11..33..44 外外加加剂剂的的分分类类和和应应用用
37 / 38二二级级建建造造师师--水水利利水水电电工工程程管管理理与与实实务务
11..工工程程中中常常用用的的外外加加剂剂
目前在工程中常用的外加剂主要有减水剂、引气剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂、速凝剂、膨胀剂
等。
1)减水剂
减水剂是在混凝土坍落度基本相同的条件下,能显著减少混凝土拌合水量的外加剂。
2)早强剂
早强剂是指能加速混凝土早期强度发展的外加剂。
3)引气剂
引气剂是指搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布、稳定而封闭的微小气泡的外加剂。
引气剂能改善混凝土拌合物的和易性,显著提提高高混混凝凝土土的的抗抗渗渗性性、、抗抗冻冻性性,但混凝土强度略有降
低。引气剂不不宜宜用用于于蒸蒸养养混混凝凝土土及及预预应应力力钢钢筋筋混混凝凝土土。。
4)缓凝剂
缓凝剂是指能延缓混凝土凝结时间,并对混凝土后期强度发展无不利影响的外加剂。
主要适用于大大体体积积混混凝凝土土、、炎炎热热气气候候下下施施工工的的混混凝凝土土,,以以及及需需长长时时间间停停放放或或长长距距离离运运输输的的混混凝凝土土。
缓凝剂不宜用在日日最最低低气气温温55℃℃以以下下施施工工的的混混凝凝土土,,也也不不宜宜单单独独用用于于有有早早强强要要求求的的混混凝凝土土及及蒸蒸养养混混凝凝土土。。
22..外外加加剂剂掺掺加加方方法法
外加剂掺量很少,必须保证其均匀度,一一般般不不能能直直接接加加入入混凝土搅拌机内。
对于可溶水的外加剂,应先配成一定浓度的水水溶溶液液,随水加入搅拌机;对不溶于水的外加剂,应与
适量水泥或砂混混合合均均匀匀后加入搅拌机内。
外加剂的掺入时间、方式对其效果的发挥也有很大影响,如为保证减水剂的减水效果,减水剂有同同
掺掺法法、、后后掺掺法法、、分分次次掺掺入入三种方法。
38 / 38