夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

BZ-注安其他-答题模板-张梦一_2026安全其他SVIP_2026安全其他SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_04注安其他-提分宝-BZ

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 10 页PDF · 446.7KB
下载

文档在线预览

公开展示前 5 页
100%
1
《BZ-注安其他-答题模板-张梦一_2026安全其他SVIP_2026安全其他SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_04注安其他-提分宝-BZ》第1页预览
2
《BZ-注安其他-答题模板-张梦一_2026安全其他SVIP_2026安全其他SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_04注安其他-提分宝-BZ》第2页预览
3
《BZ-注安其他-答题模板-张梦一_2026安全其他SVIP_2026安全其他SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_04注安其他-提分宝-BZ》第3页预览
4
《BZ-注安其他-答题模板-张梦一_2026安全其他SVIP_2026安全其他SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_04注安其他-提分宝-BZ》第4页预览
5
《BZ-注安其他-答题模板-张梦一_2026安全其他SVIP_2026安全其他SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_04注安其他-提分宝-BZ》第5页预览

本文档共 10 页 剩余 5 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

@注安张梦一
版本号:2026(第一版)
案例攻略
其他安全实务
答题模板
(2026)
@注安张梦一@注安张梦一
第一部分 危险有害因素辨识
1.GB 6441 ★★★
火灾、触电、物体打击、高处坠落、机械致害、坍塌、起重致害、中毒、窒
息、泄漏、可燃气体爆炸、可燃液体蒸气爆炸、灼烫、容器爆炸等。
2.GB/T 13861 ★
(人)违章指挥、违章作业、(物)设计因素、防护缺陷、电危害、噪声振
动、运动物危害、明火、化学性危险有害因素、(环境因素)、(管理因素)。
3.风险评估 ★★
风险源 风险描述 风险类型 可能性 严重程度 风险等级
承压设备超温超压、安全装置 容器爆炸 不可能/可 一般/较 低/一般
压力 失效导致爆炸 能/很可能 重/严重 较大/重大
容器 介质泄漏,形成爆炸混合气 泄漏、火灾、 自主评估即可
体,遇点火源发生火灾爆炸 可燃气体爆炸 无标准答案
4.事故原因分析 ★★★
直接原因:人的不安全行为与物的不安全状态(直接导致事故发生)
间接原因:技术设计问题、隐患、管理因素【未落实主体责任、缺少或违反制度
和操作规程、教育不到位、应急处置不到位、隐患排查不到位】
火灾、爆炸直接原因=可燃物+引燃源 【电石渣遇水释放乙炔,库内通风不良,乙炔在库
内聚集达到爆炸极限,遇到打磨作业产生的火花引发燃爆】
电气火灾直接原因:【机械因素或未穿管保护或敷设不当或接触不良或过载等】+【绝
缘失效】+【短路等电气故障】产生的【危险温度或电火花】+可燃物
有限空间事故直接原因:未经作业审批+没配备任何PPE+未通风检测+进入存在有毒有
害气体/缺氧的有限空间作业;救援人员未配备防护用品、盲目施救导致事故扩大。
5.安全标志与劳保用品(6441衍生题目) ★★★
电气焊作业现场:禁止堆放可燃物、当心火灾、当心中毒、当心窒息、必须
通风、必须配备防护服、呼吸防护、可动火区。
化学品作业现场:禁止烟火、当心火灾、当心爆炸、当心中毒、当心窒息、
必须通风、必须配备防护手套、防护面罩、安全淋洗设施。
第二部分 安全对策措施
一、防火防爆通用对策措施
1.1技术措施 ★★★
(挑选符合题意内容)
①专用场所,二级耐火等级,安全距离;(液态)抗渗、托盘、围堰、事故池;
②防爆的电气设备及线路,自然通风和强制排风、泄漏监测报警、泄漏报警
与通风联锁,(涉及管道的)自动切断、泄漏监测报警与自动切断联锁
③金属导体静电跨接、接地、人体静电消除器,防雷装置并定期检测
④应急物资
应急物资 ★
(挑选)
淋洗装置、消防沙、吸附棉、灭火器、防化服、呼吸防护、急救包或药箱、
防爆灯、防爆对讲机、检测仪、风机等
安全信息 ★
安全制度、安全操作规程、各类警示标志、应急处置卡、安全标签。
第1页@注安张梦一
二、危险化学品
2.1 涉爆粉尘
粉尘爆炸直接原因 ★★★
混合设备搅拌过程中产生了粉尘云,遇掉入罐内的金属碎片与罐体摩擦火花
发生爆炸,爆炸引发生产车间内存放淀粉等物料形成粉尘云,继而二次爆炸。
涉爆粉尘重大事故隐患 ★★★
(关键字背诵)
(一)设置在非框架结构的多层建(构)筑物内,或有员工宿舍、会议室、办
公室、休息室等人员聚集场所;
(二)不同类别可燃粉尘、可燃粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共
用一套除尘系统,或者不同建筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统
互联互通的;
(三)干式除尘系统未有泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的;
(四)铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式,或者其他可燃性粉尘除
尘系统采用正压吹送粉尘时,未采取火花探测消除等防范点燃源措施的;
(五)除尘系统用重力沉降室,或干式巷道作为除尘风道;
(六)无锁气卸灰装置;
(七)除尘器、收尘仓等20区电气不防爆;
(八)粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前,未设置除铁、
除石,或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置的;
(九)遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚
措施,或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施的;
(十)未落实粉尘清理制度,造成作业现场积尘严重的。
安全技术措施 ★
除尘装置资质厂家设计、施工验收;除铁(磁选)、除石(振动筛分)工艺;
防爆电气(Da);静电跨接接地;防雷;干燥设备用隔热保温层;轴承防尘密封。
安全管理措施 ★
严禁明火;动火作业审批;建立粉尘清扫制度,定期清理积尘;培训;严禁
正压吹扫粉尘;严禁使用铁质工具敲打设备;严禁随意拆除除尘设施及安全设施。
2.2 液氨
重大危险源10t,辨识分级定期(3年)评估。
特种设备辨识:多个压力容器、压力管道。 特种作业:制冷与空调作业。
氨站/冷库压缩机房技术措施 ★
①选址最大风频的下风侧,地势较高位置,库区设置风向标;控制室和操作
人员值班室应与设备隔开,设置固定密封观察窗;变电所与压缩机房防火墙,平
开门向外开启,应急照明;库房与制冷机房防火墙相隔。
②储罐区设置围堰、事故水池;
③泄漏监测报警(150ppm,顶板)、事故排风、联锁;
④防爆电气设备,静电消除器、管路跨接接地,安全阀配泄压管(排向室外);
⑤消火栓,贮氨器上方设置喷淋;
⑥防雷设施及定期检测; ⑦PPE及铜制防爆工具。
第2页@注安张梦一
卸氨作业安全规程(危化品装卸作业) ★★★
作业监护,停车熄火固定,车前设置警示标志;装卸设备及车辆有效接地,
先接地后接管;装卸完成后静置,先拆管后拆地线;万向充装系统;
移动式泄漏报警;紧急切断装置,灭火器,PPE。
【重大事故隐患】液氨制冷企业
(一)包装、分割、产品整理场所空调用氨直接蒸发制冷的;
(二)快速冻结装置未设置在单独作业间内,或超过9 人。
2.3 燃气 ★★★
重大危险源50t;燃气储存、中转、使用场所安全措施同“防火防爆”;
一级警报25%LEL;二级警报50%LEL(切断)。
比空气轻(甲烷、乙炔),释放源上方 2m以内;
氨气、氢气探测器安装在顶板上;
比空气重(其他所有),探测器距地面0.3~0.6m;
(氮气、氩气场所)氧气探头 1.5m~2m。
燃气设施施工改造需市政工程施工资质、安全生产许可证;燃气燃具生产企
业需资质;供应单位需取得燃气经营许可,与客户签订供气合同及安全协议;供
气单位需检查用气单位安全情况,不合格即停供。
锅炉房除(防火防爆)以外其他安全要求
独立建筑,与人密保持安全距离或靠近外墙;200㎡以上需要2个安全出口,
1个直通室外;防火墙、防火门;调压间、油箱间、值班室独立防火分区;放散
管(高于屋面2m);燃气管道不能穿过值班室、危险品库房、变配电室及各种井
沟;烧液化气的,严禁设置管沟或地道。
2.4 危化品
重大危险源 ★★
 q q q 
R 1  2  n 


1Q 2Q nQ 

1 2 n R值:100/50/10 一级-四级重大危险源
重大危险源重新评估条件 ★
1.满三年;2.新改扩;3.危险化学品及设备设施发生变化,影响级别或风险;
4.外界因素;5.亡人,或10人伤,或影响公共安全;6.国标、行标变化。
危化品接触处置措施 ★
皮肤接触:立即脱去衣物,大量水或(碳酸氢钠/硼酸)冲洗,就医
吸入:脱离现场,给氧,人工呼吸,就医
危化品通用管理措施 ★
严禁明火、严控动火、储存禁忌(氧化剂与还原剂、酸碱、易燃物质与氧化剂、易燃物质
与酸类)、领用制度、专人管理台账、出入库核验、库内严禁任何生产型作业、管
理通用“五条”(责任制、制度和操作规程、教育培训、应急、隐患排查治理)。
危险化学品专柜 ★★
不可替代储存室,酸碱柜/防爆柜,化学品分类摆放;
柜内需有通风、(易燃气体储存)泄漏报警,柜体静电跨接、接地;
储存量不得超过50L/50KG;警示标志,化学品台账;应急物资与PPE。
第3页@注安张梦一
危化品安全标签 ★★
化学品标识、供应商标识、象形图、信号词、危险性说明、防范说明、应急
咨询电话、资料参阅提示语
柴油发电机房安全要求(液体燃料使用场所,弱化版防火防爆) ★★
二级耐火等级(防火墙、甲级防火门);设置单独储油间,油箱密闭设通气管
(带阻火器),设置围堰或防遗撒措施;火灾报警、喷淋;燃料管道手动、自动
切断阀;强制通风;定期启机试验。
易制毒、易制爆、剧毒化学品管理 ★
专库存放、治安保卫机构及人员、安防监控、公安联动、双人收发保管
三、危险作业
3.1 危险作业通用要求 ★
方案、审批、交底、监护、监管、劳保、应急。
作业方案/作业票:风险辨识、安全措施、作业流程、应急处置、审批。
交叉作业要求:避免交叉、方案、监护、专人统一协调管理、信息畅通。
3.2 误启动伤害 ★★
断电、断开物料来源;挂牌、上锁。
3.3 电工作业 ★★
电工证、断电、挂牌上锁、接地、验电、PPE(绝缘鞋、手套、安全带等)。
3.4 动火作业 ★★★
方案、审批、监护;清除周边、立面可燃物,(涉危的)清洗置换检测;防止
火花飞溅措施(挡火板,接火斗);配备消防物资;作业结束后防火巡查。
动火分级:特级 、一级 、二级 ;
(8h) (8h) (72h)
10m范围内不能存在喷漆、清洗、可燃粉尘清扫作业;气体分析范围 10m,
气体分析与作业间隔不能超过 30min;一级超30min,二级超过60min重新分析;
可燃气体:LEL大于4%的,限值0.5%;LEL小于4%的,限值0.2%。
3.5 电焊作业 ★★★
防触电安全要求:焊接与热切割特种作业证;配漏保;焊机具备空载降压保
护;焊机一次侧≤5m,二次侧≤30m;不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线
地线;严禁冒雨作业。
PPE:电焊鞋、电焊手套、电焊工作服、电焊面罩、防尘毒口罩、耳塞。
+动火作业要求
在有限空间内实施焊接切割时,设备应放置在有限空间外面。
3.6 有限空间作业 ★
基本要求:方案;审批;交底;通风、检测;PPE及应急救援装备;监护。
通风:风机+风管强制送风。
气体检测:严禁进入内部,使用多组分气体检测仪,上中下各个位置,作业
前30min进行检测,中断超过60min重新检测,作业过程持续检测。
O(19.5%~23.5%) CO (1%) CO、氨(30mg/m3) HS(10mg/m3)
2 2 2
监护人员职责:解锁;监督安全措施;确认应急物资与PPE;全程监护,实
时联络;严禁参与作业,严禁离开;组织撤离,应急处置,制止盲目施救。
【重大隐患】存在硫化氢、CO等中毒风险有限空间作业工贸企业
第4页@注安张梦一
(一)未辨识、建立台账,且未设置警示标志;
(二)未落实审批,或未执行“先通风、再检测、后作业”,或无监护人。
应急物资:风机、多组分气体检测仪 、正压呼吸器 、安全绳、全
(年检) (3年)
身式安全带 、三脚架、头灯、对讲机。
(3年)
3.7 起重吊装作业 ★★
三级<40t≤二级≤100t<一级
方案审批,核验起重能力,吊物重心;核验吊车年检(或特种设备登记证、起重机
指挥、起重机司机人员证);作业前检查吊索吊具(钢丝绳无断丝断股畸形损伤,吊钩防脱,卷筒
两圈过放);警戒区,严禁交叉;场地平整(坡度<3°),远离边坡,空中无障碍。
双机起吊:不能超过单台额定起重量的80%,总和的75%。
吊装作业方案:作业对象情况(高度、重量、体积等)、吊装设备及吊索具选
择、人员资质及分工、作业流程、安全措施、应急措施等。
3.8 高处作业安全要求 ★★
2m≤一级≤5m<二级≤15m<三级≤30m<四级
(各种特殊工况要升级)
方案(明确登高作业方式:脚手架,吊篮,登高车),审批,交底,监护;安全帽、
安全带、防坠器、防滑鞋和防高空落物措施(工具袋/警戒线/安全平网/防护棚);
30m以上配联络工具,严禁交叉作业。
脚手架(24m以上)和吊篮:属于危险性较大分部分项工程,专项施工方案,
技术负责人审批,交底、验收后方可使用,特种作业人员持证上岗(建筑架子工,
吊篮安装拆卸工)。
吊篮安全要求:严禁作为运输机械使用;安全带挂在独立安全绳或速差器上
(严禁挂在篮上);限乘1~2人;下方设置警戒线;严禁栏内接电、放置焊机。
施工现场临边防护:双横杆高度1.2m,挡脚板18cm,安全网封闭,1kN。
3.9 临时用电基本要求 ★★
施工方案(超过5台或50kW升级为施工组织设计)技术负责人审批;
电工证;TN-S系统,三级配电,二级保护,一机一闸一漏保;
限期拆除(正常15天,特殊30天,动火、有限空间使用临电应与作业天数一致)。
四、机械、电气、特种设备
机械安全装置 ★
固定防护栅栏、联锁;双手控制、握持运行;自动停机;行程限位;传感防
护(光幕、安全垫系统);急停等。
检修作业触电防护措施 ★
I类设备保护接零、外壳接地;手持工具双重绝缘;30mA/15mA漏电保护;
照明使用安全电压;绝缘鞋等 PPE。
隐藏特种设备辨识 ★
氩弧焊、二保焊、气割(气瓶)、中压燃气调压站(压力管道)、空压机房
(压缩空气储罐)、电瓶车(场内专用机动车辆)、汽轮机组(蒸汽管道)
特种作业与特种设备作业人员 ★★
特种作业(应急6年审证):有限空间监护、高处作业、制冷与空调作业、
电工作业、焊接与热切割作业等。
特种设备作业人员(质监4年):特种设备管理、工业/电站锅炉司炉、锅
第5页@注安张梦一
炉水处理、快开门压力容器操作、起重机司机/指挥、叉车司机等。
特种作业人员(建工2年):架子工、吊篮安装拆卸工等。
特种设备安全管理要求 ★★
许可厂家、合格产品;使用登记;管理部门和管理人员;制度、规程、预案;
持证上岗;设备/安全附件定期检验;日常管理(检查、维护、检修)。
1年:电梯、锅炉、流动起重机等;2年:门式桥式起重机、叉车;
3年:一般气瓶;3~6年:压力容器、压力管道。
气瓶的安全使用 ★
使用合格气瓶(颜色、钢印、检验周期、外观等);气瓶附件齐全(瓶帽、瓶阀);
不得靠近火源和明火、严禁加热、暴晒;立放有防倾倒措施;留有余压;储存单
独场所,空瓶实瓶分开。
氧气乙炔(气焊、气割作业)★★★
焊接与热切割特种作业证;乙炔白色,氧气蓝色,3年检验;不能同库储存;
严禁倾倒放置,配备防倾倒措施;减压器、止回阀;
气瓶间距5m,明火10m距离 +动火作业安全要求。
气瓶颜色 ★
甲烷/丙烷-棕色;液化石油气-灰色;空气、氮气-黑色;二氧化碳-铝白;
氨气-黄;氢气、氯气-绿。
快开门式压力容器操作 ★
取得快开门式压力容器操作证;快开门达到预定部位时方可升压;完全释放
压力后才可以开门;门与压力的安全联锁。
承压类设备定期检验 ★
安全管理状况、运行状况(颜色,标识,无裂纹、变形、泄漏、腐蚀、吊架、阀门、法兰等)、
壁厚、电阻值、安全附件与仪表。
压力容器事故原因 ★
违章操作:超温、超压;安全装置失效;设备质量不良(结构问题、焊缝质
量不良)管理缺陷(未检验或检验不到位);应急处置不当。
机电类设备定期检验 ★
金属机构(基础及支撑结构、形变、连接部件、焊缝、腐蚀与磨损)、工作机构、电气系
统、安全装置、绳轮钩等附件。
特种设备重大隐患 ★
通用:未经许可生产、使用报废产品;发生事故未全面检查消除隐患;未进
行监督检验或检验不合格;
专用:各类特种设备安全装置失效。
锅炉:热工仪表失效或控制电源中断,安全阀、爆破片、系统报警、联锁保
护、熄火保护装置缺失或失效;汽水管道泄漏或破裂。
压力容器/压力管道:安全阀、爆破片装置、紧急切断装置、快开安全保护
联锁装置缺失或失效;
气瓶:非法充装;错装介质;充装设备设施上的紧急切断装置缺失或失效。
起重机械:急停开关、起重量限制器、起重力矩限制器、防坠安全器、轨道
式起重机械抗风防滑装置缺失或失效。
叉车:电源紧急切断装置、制动装置缺失或失效。
第6页@注安张梦一
五、重大事故隐患 ★★★
(理解、关键字背诵)
第三条 所有工贸企业
(一)未对承包单位、承租单位安全工作统一协调、管理,或未定期进行安
全检查; (情形一:未签协议或在合同中明确职责的;情形二:协议中免除或转嫁统一
协调义务的;情形三:无安全检查、未督促隐患整改)
(二)特种作业人员无证、伪造证、证过期;
(三)金属冶炼企业主要负责人、安管人员未经考核合格的。
第六条 建材企业
(一)煤磨袋式收尘器、煤粉仓未温度和固定式一氧化碳监测,或未设气灭;
(判定情形:温度、CO和气灭任缺一个都算重大隐患)
(二)筒型储库人工清库作业未落实清库方案中防高坠、坍塌等措施;
(判定情形:无方案;方案中缺少防止高处坠落、坍塌、掩埋窒息等事故的安全措施;未执行方案)
(三)水泥企业电石渣原料筒型库未设固定式可燃气体浓度监测报警,或者
监测报警装置未与事故通风装置联锁的;
(判定情形:监测、通风和联锁任缺一个都算重大隐患)
(四)进入筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分解炉、竖炉、篦冷机、磨
机、破碎机前,未对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有害气
体等采取隔离措施,或者未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施的;
(判定情形:未对电源、物料来源断电挂牌上锁的)
(五)预混燃气窑炉燃气总管未设置管道压力监测报警,或者监测报警装置
未与紧急自动切断装置联锁的;
(判定情形:监测、切断、联锁缺一条就算重大隐患)
(六)制氢站、氮氢保护气体配气间、燃气配气间等3类场所未设置固定式
可燃气体浓度监测报警装置的;
(七)电熔制品电炉的水冷设备失效的;
(八)玻璃窑炉、玻璃锡槽等设备未设置水冷和风冷保护系统的监测报警。
第七条 机械企业
(五)燃气燃烧装置燃气总管未设置管道压力监测报警/紧急切断/联锁,或
未设置火焰监测和熄火保护的;
(六)使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时,未采取防
止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施的;
(七)使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警
装置或者通风设施的。
(判定情形:无固定监测;无通风;通风次数小于15次/h)
第八条 轻工企业
(一)食品制造企业烘制、油炸设备未设置防过热自动切断;
(二)白酒勾兑、灌装场所和酒库无乙醇监测报警/通风/联锁;
(三)纸浆、造纸企业用蒸气、明火直接加热钢瓶汽化液氯的;
(四)燃气窑炉燃气总管未压力监测报警装置/紧急切断/联锁;
(五)玻璃窑炉的冷却保护系统未设置监测报警装置的;
(六)使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警
装置或者通风设施的;
(判定情形:无固定监测;无通风;通风次数小于15次/h)
(七)锂离子电池储存仓库未对故障电池采取物理隔离。
第九条 纺织企业
第7页@注安张梦一
(一)汽化室、油气贮罐、热媒炉,未与生产等人聚场所隔开或单独设置的;
(二)保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉(吊白块)与禁忌物
料混存,或者保险粉储存场所未采取防水防潮措施的。
第十条 烟草企业
(一)熏蒸作业场所未配磷化氢气体浓度监测报警,或未配备防毒面具,或
熏蒸杀虫作业前未确认无关人员全部撤离熏蒸作业场所的;
(二)二氧化碳膨胀烟丝场所未设置固定式二氧化碳报警、无通风、无联锁。
第十四条 本标准所列安全设施,失效或无效均为重大事故隐患。
第三部分 安全管理
1. 事故应急处置措施 ★★★
①切断危害来源(写出具体措施) ②启动应急预案
③报警、内外事故报告 ④疏散、警戒
⑤抢险救护(写出具体措施) ⑥注意事项(人员防护,二次灾害防护)
2. 应急处置卡 ★
风险类型事故情形,信息报告,应急响应,处置措施,应急资源,注意事项。
3. 安全操作规程五要素 ★
(围绕展开)
①岗位危险有害因素;②作业安全要求;③作业防护要求;
④禁止事项;⑤紧急情况现场处置措施。
4. 安全教育培训内容 ★
法律法规,职责,制度和操作规程,权利和义务,危险因素,安全设备、设
施、工具、劳动防护用品,事故防范,应急、自救互救,事故案例。
5. 相关方管理/针对劳务派遣人员管理: ★★
单位资质(施工资质、安全生产许可证)、特种人员资质审核,签订合同,
安全管理协议;培训、交底;安全检查;隐患整改闭环;危险作业审批。
安全管理协议内容
双方安全生产职责、各自管理区域范围;作业场所、人员、设备安全生产管
理责任;双方安全生产的权利和义务;生产安全事故报告和应急救援责任。
6. 安全费用及机械企业提取标准 ★
(1)安全防护设施设备支出(不含“三同时”);
(2)应急救援器材、应急救援队伍建设、预案制修订与演练;
(3)重大危险源检测、评估、监控,风险分级管控和事故隐患排查整改,安全
信息化、智能化建设、运维和网络安全;(4)检查、评估评价咨询和标准化;
(5)安全宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出;
(6)PPE; (7)新技术新标准新工艺新装备;(8)安全设施及特种设备检测
检验、检定校准支出;(9)安责险。(注:工伤保险和职业卫生费用不属于)
1000w(内) (至)1亿 (至)10亿 (至)50亿 50亿以上部分
2.35% 1.25% 0.25% 0.1% 0.05%
7. 职业病危害因素和职业病 ★
粉尘、化学因素(铅、汞、锰、镉、苯、氯、氨等)、物理因素(噪声、振动、
高低温、高低气压、激光、微波、紫外线、红外线、电磁场)
尘肺、化学中毒、职业性肿瘤、噪声聋、手臂振动病、中暑、减压病、电光
第8页@注安张梦一
性眼炎。
8. “三同时”安全设施设计 ★
危险有害因素;建筑及场地布置;重大危险源分析及检测监控;
防范措施;安全管理机构人员;教育培训;工艺可靠性分析;专项投资概算;
安全预评价报告中的安全对策及建议采纳情况;
预期效果以及存在的问题与建议;事故预防及应急救援措施。
9. 应急预案 ★
综合应急预案 专项应急预案 现场处置方案
总则 适用范围 事故风险描述
应急组织机构职责 应急组织机构职责 应急工作职责
应急响应 响应启动 应急处置
后期处置 处置措施 注意事项
应急保障 应急保障
10.变更管理 ★
制定变更管理制度,风险评估,安全措施,审批验收,告知和培训
11.事故报告 ★
单位概况;时间、地点以及现场情况;简要经过;伤亡人数和直损;采取措施。
12.直接损失与间接损失 ★
直接经济损失
a) 人身伤亡后所支出的费用,医疗费、歇工工资或误工费;
b) 财产损失价值,固定资产、货物、在建工程;
c) 企业支出事故应急救援费用;
d) 清理事故现场以及影响区域的费用; e) 事务性费用。
间接经济损失
a) 停产、减产、停业、复产损失价值; b) 工作损失价值;
c) 资源损失价值;d) 其他民事赔偿费; e) 事故罚款;
f) 补充新从业人员的招收和培训费用; g) 事故调查费;
h) 消除事故次生危害主动支出的费用;
i) 其他间接经济损失,器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费、
残疾器具费等;政府或公益机构支出的应急救援费。
13.安全检查表架构
检查对象、检查依据、项目重要程度、检查内容、检查结果、合格判定标准
14.危险和可操作性研究(HAZOP)
划分评价单元、确定偏差、偏差原因和后果、安全措施
15.故障树(FTA)
确定顶上事件、分析边界、事故发生概率、事故原因、编制故障树
第9页