文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026中级注安-建筑施工安全-考点精讲-林轩
第三章 考点临电工程管理-第21讲
考点:临电工程管理
10临时用电工程管理
10.1临时用电工程组织设计
10.1.1施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制临时用电工程组
织设计(施工现场临时用电工程方案)。
10.1.2 临时用电工程组织设计应在现场勘测和确定电源进线、变电所或配电室位置及线路走向后进
行,并应包括下列主要内容:
1、工程概况。2、编制依据。
3、施工现场用电容量统计。4、负荷计算。
5、选择变压器。
6、设计配电系统和装置:
1)设计配电线路,选择电线或电缆;
2)设计配电装置,选择电器;
3)设计接地装置; 7 8
1
9
4
4)设计防雷装置; 8
3
信
5)绘制临时用电工程图纸,主要微包括临时用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接
系
地装置设计图。 联
题
7、确定防护措施。 押
准
8、制定安全用电措施精和电气防火措施。
9、制定临时用电设施拆除措施。
10、制定应急预案,并开展应急演练。
10.1.3临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。
10.1.4临时用电工程组织设计编制及变更时,应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的
要求,履行“编制、审核、审批”程序。变更临时用电工程组织设计时,应补充有关图纸资料。
10.1.5临时用电工程应经总承包单位和分包单位共同验收,合格后方可使用。
10.1.6施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下的,应制定安全用电和电气防火
措施,并应符合本标准第10.1.4条、第10.1.5条的规定。
8
10.2电工及用电人员 1 7
9
4
10.2.1电工应经职业资格考试合格后,持证上岗工作;其他用电人员应通过3 8相关安全教育培训和技术
信
交底,考核合格后方可上岗作业。 微
系
10.2.2安装、巡检、维修临时用电设备和线路,应由电工完成,并应联设专人监护。
一
10.2.3各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能唯,并应符合下列规定:
1 使用电气设备前,应按规定穿戴、配备好相应的安全防护用品,并应检查电气装置和保护设施,不
得使设备带“缺陷”运转;
2保管和维护所用设备,发现隐患应及时报告解决;
3暂时停用设备的开关箱,应分断电源隔离开关,并关门上锁;
4移动电气设备,应在电工切断电源并做妥善处理后进行。
10.3临时用电工程的检查与拆除
10.3.1临时用电工程应定期检查。定期检查时,应复查接地电阻、绝缘电阻,并进行剩余电流动作保
护器的剩余电流动作参数测定。
10.3.2临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患应及时处理,并应履行复查验收
手续。
10.3.3施工现场临时用电工程设施的拆除应符合下列规定:
1、应按临时用电工程组织设计的要求组织拆除;
2、拆除工作应从电源侧开始;
3、拆除前,被拆除部分应与带电部分在电器上断开、隔离,并悬挂“禁止合闸、有人工作”等标识牌;
4、拆除前应确保电容器已进行有效放电;
扫码关注更多
第 1 页 共 5 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
5、拆除与运行线路(设施)交叉的临时用电工程线路(设施)时,应有明显的区分标识;
6、拆除邻近带电部分的临时用电设施时,应设有专人监护,并应设隔离防护设施;
7、拆除过程中,应避免对设备(设施)造成损伤。
10.4安全技术档案
10.4.1施工现场临时用电工程应建立安全技术档案,并应包括下列内容:
1、临时用电工程组织设计编制、修改、审核和审查的全部资料;
2、施工现场临时用电工程主要设备、材料的产品合格证、相关认证报告、检测报告等;
3、临时用电工程技术交底资料;
4、临时用电工程检查验收表;
5、电气设备的试验、检验凭单和调试记录;
6、接地电阻、绝缘电阻和剩余电流动作保护器的剩余电流动作参数测定记录表;
7、定期检(复)查表;
8、电工安装、巡检、维修、拆除工作记录;
9、施工现场临时用电工程管理制度、分包单位临时用电安全生产协议、电工特种作业操作资格证等。
10.4.2 安全技术资料应由项目经理部电气专业技术负责人建立与管理,每周由项目经理组织对施工
现场临时用电工程的实体安全、内业资料进行检查,并应在临时用电工程拆除后统一归档管理。
【例题】下列关于临时用电施工组织设8 计的要求中,说法错误的是( )。
7
1
A.临时用电工程图纸应与主体工程4图9纸一同绘制,临时用电工程应按图施工
8
3
B.临时用电施工组织设计及变更信必须履行“编制、审核、批准”程序
微
C.临时用电工程必须经编制、系审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用
联
D.对于小型工地(现场临题时用电设备5台以下或者设备总容量在50kW以下)的临电工程可不编制临
押
电组织设计 准
精
【答案】A
【解析】临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。
【例题】施工现场应加强临时 用电管理,明确专门的电气技术人员,组织临时用电工程的定期检查,
并履行复查验收手续。下列关于临 时用电安全管理的说法中,错误的是( )。
A.施工现场安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护
B.电工必须经过按国家现行标准考核 合格后,持证上岗工作,严禁非电工人员从事电工工作
C.使用电气设备必须由电工操作,并按规 定穿戴和配备好相应的劳动防护用品
D.移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行
【答案】C 8
1
7
9
【解析】其他用电人员应通过相关安全教育培训考 核和技术交底,掌握安全
8
4用电基本知识和所用设备
信
3
的性能,并应符合下列规定:
微
(1)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳 动防护用品,并
系
检查电气装置和保护设施,严
联
一
禁设备带“缺陷”运转。
唯
(2)保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决。
(3)暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁。
(4)移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。
【案例分析】
某住宅工程由7栋单体组成,地下2层,地上10-13层,总建筑面积115万m2。施工总承包单位中标
后由项目经理部组织施工。
项目总工程师编制了《临时用电组织设计》,其内容包括:总配电箱设在用电设备相对集中的区域;
电缆直接埋地敷设穿过临建设施时,应设置警示标识进行保护;临时用电施工完成后,由编制和使用
单位共同验收合格后方可使用;各类用电人员经考试合格后持证上岗工作;现场用电安全隐患,经电
工排除后继续使用;维修临时用电设备由电工独立完成;《临时用电组织设计》报企业技术部批准后
上报监理单位。
【问题】
写出《临时用电组织设计》内容与管理中不妥之处的正确做法。
【答案】
1.不妥一:项目总工程师编制了《临时用电组织设计》。
扫码关注更多
第 2 页 共 5 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
正确做法:应由电气技术人员编制《临时用电组织设计》。
不妥二:总配电箱设在用电设备相对集中的区域。
正确做法:总配电箱应设在靠近进场电源的区域。
不妥三:电缆直接埋地敷设穿过临建设施时,应设置警示标识进行保护。
正确做法:电缆直接埋地敷设穿过临建设施时,应套钢管保护。
不妥四:临时用电施工完成后,由编制和使用单位共同验收合格后方可使用。
正确做法:须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可使用。
不妥五:发现用电安全隐患,经电工排除后继续使用。
正确做法:对安全隐患必须及时排除,并应履行复查验收手续。
不妥六:维修临时用电设备由电工独立完成。
正确做法:应有人监护。
不妥七:《临时用电组织设计》报企业技术部批准后,上报监理单位。
正确做法:具有法人资格企业的技术负责人批准。
-《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》(2024版)
第十条 施工临时用电有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(一)特殊作业环境(通风不畅、高温、有导电灰尘、相对湿度长期超过 75%、泥泞、存在积水或其
他导电液体等不利作业环境)照明未按8 规定使用安全电压;
7
1
(二)在建工程及脚手架、机械设备4 9、场内机动车道与外电架空线路之间的安全距离不符合规范要求
8
3
且未采取防护措施。 信
微
第四条 施工安全管理有下列系情形之一的,应判定为重大事故隐患:
联
(一)建筑施工企业未取得题安全生产许可证擅自从事建筑施工活动或超(无)资质承揽工程;
押
(二)建筑施工企业未按准照规定要求足额配备安全生产管理人员,或其主要负责人、项目负责人、专
精
职安全生产管理人员未取 得有效安全生产考核合格证书从事相关工作;
(三)建筑施工特种作业人员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业;
(四)危险性较大的分部分项 工程未编制、未审核专项施工方案,或专项施工方案存在严重缺陷的,
或未按规定组织专家对“超过一定 规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证;
(五)对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,未经验收合格即进入下一道工序或投入
使用。
-建筑施工安全检查标准-JGJ59-2011
3.14 施工用电
3.14.1 施工用电检查评定应符合现行国家标准 《建设工程施工现场供用电安全8规范》GB50194 和现
1
7
9
行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JG J46的规定。
8
4
信
3
3.14.2 施工用电检查评定的保证项目应包括:外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、配电箱
微
与开关箱。
系
联
一
一般项目应包括:配电室与配电装置、现场照明、用电档案 。
唯
-建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范
GB55034-2022
3.10 触 电
3.10.1施工现场用电的保护接地与防雷接地应符合下列规定:
1、保护接地导体 (PE)、 接地导体和保护联结导体应确保自身可靠连接;
2、采用剩余电流动作保护电器时应装设保护接地导体 (PE);
3、共用接地装置的电阻值应满足各种接地的最小电阻值要求。
3.10.2施工用电的发电机组电源应与其他电源互相闭锁,严禁并列运行。
3.10.3施工现场配电线路应符合下列规定:
1、线缆敷设应采取有效保护措施,防止对线路的导体造成机械损伤和介质腐蚀。
2、电缆中应包含全部工作芯线、中性导体 (N) 及保护接地导体 (PE)或保护中性导体 (PEN);保护
接地导体(PE)及保护中性导体 (PEN)外绝缘层应为黄绿双色;中性导体(N)外绝缘层应为淡蓝色;不
同功能导体外绝缘色不应混用。
3.10.4施工现场的特殊场所照明应符合下列规定:
1、手持式灯具应采用供电电压不大于36V的安全特低电压(SELV)供电;
扫码关注更多
第 3 页 共 5 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2、照明变压器应使用双绕组型安全隔离变压器,严禁采用自耦变压器;
3、安全隔离变压器严禁带入金属容器或金属管道内使用。
3.10.5 电气设备和线路检修应符合下列规定:
1、电气设备检修、线路维修时,严禁带电作业。应切断并隔离相关配电回路及设备的电源,并应检
验、确认电源被切除, 对应配电间的门、配电箱或切断电源的开关上锁,及应在锁具或其箱门、墙壁
等醒目位置设置警示标识牌。
2、电气设备发生故障时,应采用验电器检验,确认断电后方可检修,并在控制开关明显部位悬挂“禁
止合闸、有人工作” 停电标识牌。停送电必须由专人负责。
3、线路和设备作业严禁预约停送电。
3.10.6管道、容器内进行焊接作业时,应采取可靠的绝缘或接地措施,并应保障通风。
【综合案例分析】
某住宅项目临时用电为220V/380V三相四线制TN-C-S系统,用电设备12台、总容量80kW。相关做
法如下:
采用总配电箱、开关箱两级配电,1 个开关箱控制 5 台搅拌机;总配电箱 RCD(剩余电流保护装置)
为50mA/0.2s,开关箱未装RCD。PE线用铝导线,相导体35mm²时PE线为16mm²且装熔断器;80kVA变
压器工作接地电阻12Ω,PE线仅配电室1次重复接地(电阻15Ω)。
架空线跨主干道档距40m、铝线16mm²、8 档距内有接头,相序为L₁、L₂、N、L₃、PE;TN-S系统埋地电
7
1
缆为三芯,埋深 0.5m、未铺细砂、4穿9车道无套管;钢索配线钢索 8mm²、支点间距 15m、端头未接 PE
8
3
线,装修阶段电源线沿地敷设无信防护,电缆穿脚手架引入楼层。
微
35m轨道式塔机轨道两端无接系地,电缆垂直固定间距15m、水平拖地,塔顶无红灯,未装防雷装置(实
联
际不在保护范围)。 题
押
电焊机放潮湿场地,一次准线8m、无防护罩,二次线用钢筋替代且长40m;潮湿地下室用I类手持工具
精
未接PE线,开关箱RCD 为20mA,电源线有接头。多台夯土机并列间距3m,电缆长60m且缠绕,无专
人调电缆,扶手绝缘破损,开关箱RCD为30mA。
问题
1、指出配电系统分级、RCD、PE 线、接地电阻的违规点,说明正确做法及依据。
2、分析线路敷设违规内容,简述TN-S系统埋地电缆敷设核心要求。
3、指出塔机用电与防护错误。
4、指出电焊机、潮湿场所手持工具的违规 点,简述潮湿场所手持工具使用要求。
5、指出夯土机使用违规点,简述电动建筑机械用电通用管理要求。
【参考答案】 8
1
7
9
1、违规及正确做法:
8
4
信
3
①两级配电、1箱控5机,应采用三级配电,每机专用开关箱;
微
系
②总配电箱 RCD 参数不合理、开关箱未装 RCD,总箱 RCD 参数需满足联乘积≤30mA・s,开关箱必须装
一
RCD(≤30mA/≤0.1s; 唯
③PE线用铝线、截面不足、装熔断器,应采用绝缘铜线,相导 体25-50mm²时PE线≥25mm²,PE线严
禁装开关/熔断器;
④工作接地电阻 12Ω、重复接地 1 次且 15Ω,≤100kvA 变压器工作接地≤10Ω,PE 线应在配电室、
中间、末端重复接地,每处≤10Ω。
2、线路违规:
架空线档距超标、截面不足、档距内有接头、相序错误;
埋地电缆芯数不足、埋深不够、未铺细砂、穿车道无套管;
钢索配线截面不足、支点间距超标、未接PE线;
装修阶段电源线沿地无防护、电缆穿脚手架。
TN-S埋地电缆核心要求:
选用五芯电缆;埋深≥0.7m,上下铺≥50mm细砂并覆盖硬质保护层;穿车道加装防护套管;接头设在
地面专用接线盒,严禁埋地。
3、塔机错误:
轨道两端无接地、电缆垂直固定间距超标、水平拖地、塔顶无红灯、未装防雷装置。
4、违规点:
扫码关注更多
第 4 页 共 5 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
电焊机放潮湿场地、一次线过长、无防护罩、二次线违规替代且过长;
手持工具未接PE线、RCD超标、电源线有接头。
潮湿场所手持工具要求:
优先用II类或安全隔离变压器供电的III类工具;用I类工具必须接PE线;
开关箱装防溅型RCD(≤15ma/≤0.1s);负荷线用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,无接头;使用前检
查,作业人员穿绝缘防护用品。
5、夯土机违规:
并列间距不足、电缆过长且缠绕、无专人调电缆、扶手绝缘破损、RCD超标。
通用管理要求:
专人专机,建立台账;落实一机一闸一漏一箱;金属外壳可靠接PE线;电缆无破损、无接头,严禁拖
地碾压;作业前检查隐患,操作人员持证并穿戴绝缘防护用品。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8