二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026中级注安-建筑施工安全-考点精讲-林轩
第三章 建筑施工临时用电安全技术类-第17讲
本章考情:
本章依据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ/T46-2024内容编写,本规范自2025年1月1
日起实施,原JGJ46-2005同时废止。本规范涉及数据较多,但理解起来并不难。关键在于掌握“三
级配电”、“两级漏电保护”及“TN-S保护系统”的原理及相应施工数据,预计考试会以选择题形
式出现,案例题改错题(主要是第三节规范性强条为主)机率较大(尤其2026年)。
2019年本章考察到4道选择题。2020年本章考察了3道选择题。2021年3道单选,1道简答题
(6分),2022年3道单选题,2023年6道单选题,2024年3道单选题,2025年2道单选题。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
考点:施工现场供电形式 信 3
微
施工现场的电气系统应满足用电设备对供电可靠性、供电质量及供系电安全的要求,接线方式应力
联
一
求简单可靠,操作方便及安全。施工现场供电有以下几种形式。唯
(1)独立变配电所供电。对于一些规模较大的项目,如规划小区、新建学校、新建工厂等工程,
可利用配套建设的变配电所供电。即先建设好变配电所,由其直接供电,这样可避免重复投资,造成
浪费。
变配电所主要由高压配电屏(箱、柜、盘)、变压器和低压配电屏(箱、柜、盘)组成。
扫码关注更多
第 1 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)自备变压器供电。目前城市中高压输电的电压一般为10kV,而通常用电设备的额定电压一
般为220/380V。因此对于施工现场的临时用电,可利用附近的高压电网,增设变压器等配套设备供
电。
(3)低压220/380V供电。对于电气设备容量较小的项目,若附近有低压220/380V电源,在其
余量允许的情况下,可到有关部门申请7 8,采用低压220/380V电源直接供电。
1
9
4
8
(4)借用电源。若建设项目3电气设备容量小,施工周期时间短,可采取就近借用电源的方法,
信
微
解决施工现场的临时用电,如系借用就近原有变压器供电或借用附近单位电源供电,但须征得有关部门
联
题
批准同意。 押
准
考点:现场临时用电三精大原则
3.1.1施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统,应
符合下列规定:
1、应采用三级配电系统;
2、应采用TN-S系统;
3、应采用二级剩余电流动作保护系统 。
3.1.2配电系统应设置总配电箱、分配电 箱、开关箱三级配电装置,实行三级配电。
3.1.3配电系统宜使三相负荷平衡。
220V或380V用电设备宜接入220V/380V三相 四线制系统,单相照明线路宜采用220V/380V三相四线
8
制单相供电。 1 7
9
一、三级配电系统
信
3 8
4
三级配电是指施工现场从电源进线开始到用电设备之间 ,经过三级配电微装置配送电力。按照规范的要
系
求,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依 次经由分配联电箱(二级箱)、开关箱(三级
一
箱)到用电设备,这种分三个层次逐级配送电力的系统就是 三级配唯电系统。
扫码关注更多
第 2 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
关于三级配电、两级剩余电流保护的总结:
在实施三级配电系统时,应遵循分级分路、动照分设、压缩配电间距的原则:
(1)从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即:总配电箱(配电柜)可以分若
干分路向若干分配电箱配电;每一分路也可分支支接若干分配电箱。
(2)从二级分配电箱向三级开关箱配电,一个分配电箱可以分若干分路向若干开关箱配电,每一分
路也可以支接或链接若干开关箱,但链接线路的总长度不得超过30m。
(3)从三级开关箱向用电设备配电不得分路,实行“一机一闸”制,每一台用电设备必须有其独立
专用的开关箱,每一开关箱只能连接控制一台与其相关的用电设备。
(4)总配电箱内动力与照明可合置共箱配电,分配电箱动力与照明应分路配电,开关箱应分箱设置,
设置独立的动力开关箱和照明开关箱。
(5)分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的压缩配电间距有如下要求(重点):
①分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。
②分配电箱与开关箱的距离一般不得超过30m。
③开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
二、TN-S接零保护系统(重点)
3.2.1在施工现场专用变压器供电的TN-S系统中,电气设备的金属外壳应与保护接地导体(PE)连接。
保护接地导体(PE)应由工作接地、配8 电室(总配电箱)电源侧中性导体(N)处引出(图3.2.1)。
7
1
3.2.2当施工现场与外电线路共用同4 9一供电系统时,电气设备的接地应与原系统保持一致。
8
3
3.2.6施工现场的临时用电配电系信统严禁利用大地作相导体或中性导体。
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
图3-2 TN-S接零保护系 统示意图联
一
唯
3.2.8保护接地导体(PE)材质与相导体、中性导体(N)相同时,其最小截面面积应符合表3.2.8
的规定。
表3.2.8保护接地导体(PE)最小截面面积
扫码关注更多
第 3 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
相导体截面面积S(mm²) 保护接地导体(PE)最小截面面积(mm²)
S<25 S
25≤S≤50 25
S>50 S/2
TN-S系统为电源中性点直接接地时,电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统。N为工
作零线,PE为专用保护接地线,即设备外壳连接到PE上。
TN-S方式供电系统是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统。系统正常运行时,专用保
护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。
PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。
3.2.10保护接地导体(PE)上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
3.2.11导体绝缘层颜色标识必须符合下列规定:
1相导体L(A)、L (B)、L (C)相序的绝缘层颜色应依次为黄、绿、红色;
2中性导体(N)的绝缘层颜色应为淡蓝色;
3保护接地导体(PE₂)的绝缘层₃ 颜色应为 绿/黄组合色;
8
7
1
4上述绝缘层颜色标识严禁混用和互9相代用。
4
8
3
【例题】关于分配电箱与开关箱之信间,开关箱与用电设备之间的压缩配电间距中,说法正确的是( )。
微
A.分配电箱应设在用电设备或系负荷相对分散的场所
联
B.分配电箱与开关箱的距题离一般不超过10m
押
C.开关箱实行“一机一准闸”制
精
D.开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不应超过10m
【答案】C
【解析】分配电箱与开关箱之 间,开关箱与用电设备之间的压缩配电间距有如下要求:
(1)分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。
(2)分配电箱与开关箱的距离一般 不超过30m。
(3)开关箱与其供电的固定式用电设 备的水平距离不宜超过3m。
【例题】电缆线路的造价比架空线路高,但其不用架设杆塔,占地少,供电可靠,极少受外力破坏,
对人身安全。下列关于电缆线路说法中,错 误的是( )。
A.室外电缆的敷设分为埋地和架空两种方式, 以埋地敷设为宜
8
1
7
B.电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或 保护线的芯线
8
4 9
C.需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆 信
3
微
D.五芯电缆淡蓝色必须用作PE线,绿/黄双色芯线必须 用作N线,严系禁混用
联
【答案】D 一
唯
【解析】线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿 / 黄 二种颜色绝缘芯线。淡蓝色必须用
作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
三、二级漏电保护系统(剩余电流保护)(重点)
所谓二级漏电保护系统是指在施工现场基本供配电系统的总配电箱和开关箱首、末二级配电装置中,
设置漏电保护器。其中总配电箱中的漏电保护器可以设置在总路,也可以设置在支路。
3.3.2剩余电流动作保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的
操作。
扫码关注更多
第 4 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
3.3.3总配电箱中剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流应大于30mA,额定剩余电流动作时间应大
于0.1s,但其额定剩余动作电流与额定剩余电流动作时间的乘积不应大于30mA·s。
总剩余电流动作保护器(兼有短路、过载、漏电 保护功能的漏电断路器)
3.3.4开关箱中剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应大于30mA,额定剩余电流动作时间不应
大于0.1s。潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品,其额定剩余动作电流不
应大于15mA,额定剩余电流动作时间不应大于0.1s。
3.3.5总配电箱和开关箱中剩余电流动作保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数相一
致。
3.3.6总配电箱、开关箱中的剩余电流动作保护器宜选用电源电压故障时可自动动作的剩余电流动作
保护器。
释义:
剩余电流是指流过剩余电流动作保护装置主回路电流瞬时值的矢量和,简单的讲就是电网与大地之间
形成的故障电流,包括相线与大地之间的剩余电流、零线与大地之间的剩余电流、用电设备的剩余电
流等。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
Li、La、La一相导体;N一中性导体;PE—保护接地导体:
1—总配电箱电源侧PEN重复接地;
2—系统中间和末端处PE接地;
RCD—剩余电流动作保护器;
H一照明器:W—电焊机;M—电动机
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【例题】施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统,
必须遵守以下三项基本用电原则:①采用三级配电系统;②采用二级漏电保护系统;③采用TN-S接
零保护系统。下列关于二级漏电保护系统的说法中,正确的是( )。
扫码关注更多
第 5 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
A.总配电箱和分配电箱二级配电装置
B.分配电箱和开关箱二级配电装置
C.总配电箱和开关箱二级配电装置
D.总配电箱中的漏电保护器只可设置在总路
【答案】C
【解析】二级漏电保护系统是指在施工现场基本供配电系统的总配电箱和开关箱首、末二级配电装置
中,设置漏电保护器,其中总配电箱中的漏电保护器可以设置在总路,也可设置在支路。
【例题】下列总配电箱(配电柜)内配置漏电保护器的漏电动作参数正确的是( )。
A.额定漏电动作电流为500mA,额定漏电动作时间为0.1s
B.额定漏电动作电流为300mA,额定漏电动作时间为0.1s
C.额定漏电动作电流为150mA,额定漏电动作时间为0.2s
D.额定漏电动作电流为30mA,额定漏电动作时间为0.2s
【答案】C
【解析】总配电箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,
但其额定漏电动做电流与额定漏电动作时间的乘积不超过安全界限值30mA·s。
【例题】下列关于配电箱与开关箱的设置要求的说法中,说法错误的是( )。
A.总配电箱应设在靠近电源的区域,分8 配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域
7
1
B.分配电箱与开关箱的距离不得超4过930m,开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m
8
3
C.配电箱、开关箱不得装设在有信严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,设置在热源
微
烘烤的场所必须装设通风设备系
联
D.配电箱、并关箱周围应题有足够2人同时工作的空间和通道
押
【答案】C 准
精
【解析】配电箱、开关箱应装设干燥、通风机常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、
潮气及其他有害介质中,亦 不得装设在易受外来固定物撞击,强烈振动,液体浸溅及热源烘烤的场所。
【2024年选择8】施工现场临 时用电采用TN-S接零保护系统。根据《施工现场临时用电安全技术规
范》(JGJ46),关于工作接地的 说法,错误的是( )。
A.中性点接地不能防止零序电压偏移
B.中性点接地可保持三相电压基本平 衡
C.电力系统的中性点可直接与大地相连
D.中性点接地对低压系统可方便地使用单相电源
【答案】A 8
1
7
【解析】中性点接地可防止零序电压偏移,保持三 相电压基本平衡,对低压
8
4系9统可方便地使用单相电
源。 信
3
微
【2024年选择6】建筑工程进入装修阶段、现场使用大量 小型电动机械系和手持电动工具。为保证用电
联
安全、项目部采用链式接线方式增加现场分配电箱数量。下 列增设
唯
一分配电箱的接线做法中,正确的是
( )。
A.在总配电箱进线端并接
B.在总配电箱分路进线端并接
C.在分配电箱进线端并接
D.在开关箱进线端并接
【答案】C
【解析】链式接线方式一般适用于供电线路较长,供电负荷较小的场合,供电线路在分配电箱进线上
桩头并接。接分路,就应该从总箱后或者分箱前去接。
扫码关注更多
第 6 页 共 6 页 内容