【单选 1】2026 年杨亚男建筑工地使用三台发电机并联运行,使用同一接地装置,容量分别为
45kVA、35kVA和25kVA。该工地位于山区,土壤电阻率为1200Ω·m,施工单位测量接地电阻值为15Ω,
技术人员认为需要进一步降低接地电阻值。根据规范要求,该接地装置的工作接地电阻值应不大于( )
A. 4Ω B. 10Ω C. 15Ω D. 30Ω
【单选2】以下关于施工现场机械设备及高架设施安装防雷装置的规定描述错误的是( )
A.年地区雷暴日为20天,机械设备高度≥32米就要设防雷装置
B.机械设备或设施的防雷引下线可利用该设备或设施的金属结构体,并应保证电气连接可靠
C.机械设备上的接闪器长度应为 1m~2m。塔式起重机、施工升降机、施工升降平台等设备可不另
设接闪器。
D.施工现场防雷装置的冲击接地电阻不得大于 10Ω。
【单选 3】根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》,以下关于塔式起重机的说
法错误的是( )
A.塔式起重机垂直方向的电缆应设置固定点,防止电缆结构变形受损,其间距不宜大于5m
B.需要夜间工作的塔式起重机,应设置正对工作面的投光灯
C.塔身高于30m的塔式起重机,应在塔顶和臂架端部设红色信号灯
D.在强电磁波源附近工作的塔式起重机,操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘鞋,并应在吊钩与机体
间采取绝缘隔离措施
【单选4】下列总配电箱(配电柜)内配置漏电保护器的漏电动作参数正确的是( )。
A.额定漏电动作电流为500mA,额定漏电动作时间为0.1s
B.额定漏电动作电流为300mA,额定漏电动作时间为0.1s
C.额定漏电动作电流为150mA,额定漏电动作时间为0.2s
D.额定漏电动作电流为30mA,额定漏电动作时间为0.2s
【单选 5】根据在施工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离,外
电线路电压等级为10KV,最小安全操作距离为( )
A.7
B.8
C.9
D.10
【单选6】架设防护设施时,应经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,
并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。当外电线路电压等级为10KV时,最小安全距离为( )
A.2.0
B.3.0
C.4.0
D.5.0
【单选7】以下关于照明装置的说法错误的是( )
A.室外220V灯具距地面不应小于3m
B.室内220V灯具距地面不应小于2.5m
C.普通灯具与易燃物之间的距离不宜小于300mm;
D.自身发热较高灯具与易燃物之间的距离不宜小于800mm
【单选8】以下关于配电装置的使用的说法正确的是( )
A.开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及剩余电流动作保护器。隔离开关应采用分断
时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端
B.开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.0kW的动力电路,可频繁操作。
C.容量大于3.0kW的动力电路应采用断路器控制频繁操作
D.配电箱、开关箱电源进线端可采用插头和插座做连接。
【单选9】施工现场停止作业()以上时,应将动力开关箱断电上锁
扫码关注更多
第 1 页 共 4 页 内容学员专用 请勿外泄
A.1h
B. 2h
C. 3h
D. 4h
【单选 10】配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不应低于( ),室内应配置砂箱和可用于扑灭
电气火灾的消防器材
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
【多选 1】某建筑工地需安装临时架空线路,包括一条三相四线制主干线和若干单相支线,部分
线路需跨越工地内临时道路。关于架空线导体截面的选择,下列说法正确的有( )
A.单相线路的中性导体截面面积可以小于相导体,但不应小于相导体的50%
B. 线路末端电压允许偏移值应为其额定电压的±5%
C. 按机械强度要求,绝缘铜线截面面积不应小于10mm²
D. 在跨越公路的位置,绝缘铝线截面面积不应小于25mm²
E. 导线的计算负荷电流不得大于其长期连续负荷允许载流量
【多选 2】某施工现场需对各区域进行照明设计,根据相关规定,下列照明器选择正确的有( )
A.在经常冲洗的场所地面安装普通开放式照明器
B. 在粉尘含量高但无火灾危险的原料仓库使用防尘型照明器
C. 在易燃易爆的溶剂存储区域使用一般密闭型照明器
D. 在振动较大的粉碎机旁边安装防振型照明器
E. 在硫酸储存区选用耐酸碱型照明器
【参考答案】
【单选1】【答案】A
【解析】单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器
或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。
单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或
发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω。
在土壤电阻率大于 1000Ω·m 的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提
高到30Ω。
【单选2】【答案】D
【解析】A、B 、C选项正确
施工现场防雷装置的冲击接地电阻不得大于 30Ω。故D选项错误
【单选3】【答案】A
【解析】7.2.4 塔式起重机垂直方向的电缆应设置固定点,防止电缆结构变形受损,其间距不宜
大于10m;水平方向的电缆不得拖地行走,防止电缆绝缘层受损。
7.2.5 需要夜间工作的塔式起重机,应设置正对工作面的投光灯。
7.2.6 塔身高于30m的塔式起重机,应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。
扫码关注更多
第 2 页 共 4 页 内容学员专用 请勿外泄
7.2.7 在强电磁波源附近工作的塔式起重机,操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘鞋,并应在吊钩与
机体间采取绝缘隔离措施,或在吊装地面物体时,在吊钩上挂接临时接地装置。
【单选4】【答案】C
【解析】总配电箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为大于30mA,额定漏电动作时间应大于
0.1s,但其额定漏电动做电流与额定漏电动作时间
的乘积不超过安全界限值30mA·S。
【单选5】【答案】B
【解析】8.1.2 在施工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符
合表8.1.2规定。
外电线路电压等级/KV <1 1~10 35~110 220 330~500
最小安全操作距离/m 7.0 8.0 8.0 10 15
【单选6】【答案】A
【解析】防护设施与外电线路之间的安全距离
外电线路电压等级/KV ≤10 35 110 220 330 500
最小安全距离(m) 2.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0
【单选7】【答案】D
【解析】 9.3.2室外220V灯具距地面不应小于3m,室内220V灯具距地面不应小于2.5m。
普通灯具与易燃物之间的距离不宜小于300mm;
自身发热较高灯具与易燃物之间的距离不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。
达不到上述安全距离时,应采取隔热措施。
【单选8】【答案】A
【解析】4.2.4 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及剩余电流动作保护器。隔离开
关应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。
4.2.5开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于 3.0kW 的动力电路,但不应频繁
操作。
容量大于3.0kW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置。
4.2.6 开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相匹
配。
4.2.7 配电箱、开关箱电源进线端不得采用插头和插座做活动连接。
【单选9】【答案】A
【解析】施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱断电上锁
【单选10】【答案】C
【解析】配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不应低于三级,室内应配置砂箱和可用于扑灭电器
火灾的消防器材
【多选1】【答案】BCDE
【解析】架空线导体截面的选择应符合下列规定:
1导线中的计算负荷电流不得大于其长期连续负荷允许载流量;
2线路末端电压允许偏移值应为其额定电压的±5%;
3三相四线制线路的中性导体(N)和保护接地导体(PE)截面面积不应小于相导体的50%,单相线路
的中性导体(N)截面面积应与相导体相同;
4 按机械强度要求,绝缘铜线截面面积不应小于10mm²绝缘铝线截面面积不应小于 16mm²;
5在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线截面面积不应小于16mm²,绝缘铝线截面
扫码关注更多
第 3 页 共 4 页 内容学员专用 请勿外泄
面积不应小于25mm²
【多选2】【答案】BDE
【解析】9.1.3 照明器的选择应符合下列规定:
1.潮湿场所应选择密闭型防水照明器
2.含有大量尘埃且无爆炸和火灾危险的场所,应选择防尘型照明器
3.有爆炸和火灾危险的场所,应按危险场所等级选择防爆型照明器
4.存在较强振动的场所,应选择防振型照明器
5.有酸碱等强腐蚀介质的场所,应选择耐酸碱型照明器
扫码关注更多