夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

01-10(完整)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_07注安建筑-江凌俊《经典母题班》ESS

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 66 页PDF · 997.1KB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《01-10(完整)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_07注安建筑-江凌俊《经典母题班》ESS》第1页预览
2
《01-10(完整)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_07注安建筑-江凌俊《经典母题班》ESS》第2页预览
3
《01-10(完整)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_07注安建筑-江凌俊《经典母题班》ESS》第3页预览
4
《01-10(完整)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_07注安建筑-江凌俊《经典母题班》ESS》第4页预览
5
《01-10(完整)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_07注安建筑-江凌俊《经典母题班》ESS》第5页预览
6
《01-10(完整)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_07注安建筑-江凌俊《经典母题班》ESS》第6页预览
7
《01-10(完整)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_07注安建筑-江凌俊《经典母题班》ESS》第7页预览
8
《01-10(完整)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_07注安建筑-江凌俊《经典母题班》ESS》第8页预览
9
《01-10(完整)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_07注安建筑-江凌俊《经典母题班》ESS》第9页预览
10
《01-10(完整)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_07注安建筑-江凌俊《经典母题班》ESS》第10页预览

本文档共 66 页 剩余 56 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第第0011讲讲 建建筑筑施施工工安安全全基基础础
第第一一章章 建建筑筑施施工工安安全全基基础础
1.“不同的建设项目、同一建设项目在不同的建设阶段所面临的风险均不同”,这体现了建筑业对
安全生产的不利客观因素是( )。
A.庞大的人机工程
B.单件性
C.离散性
C.多方参与
【【答答案案】】B
【【解解析析】】建筑业面临的对安全生产的不利客观因素主要有:
人人的的不不安安全全行行为为和物物的的不不安安全全状状态态是导致意外伤害事故造成损害的直直接接原原因因
(1)庞大的人人机机工工程程
。
(2)单单件件性性 不同的建设项目、同一建设项目在不同的建设阶段所面临的风险均不同。
现场施工工人,分分散散于于施工现场的各个部位,面对具体的生产问题时,仍旧
(3)离离散散性性
不得不依靠自己的判断和决定。
(4)露露天天环环境境 进行的活动必然受到施工现场的地理条件、气候、气象条件的影响。
(5)多多方方参参与与 管理层次比较多,管管理理关关系系复复杂杂。
(6)劳劳动动密密集集型型 技术含量相对偏低,建筑工人的文化素质较差。
2.根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》,项目负
责人包括( )。
A.分管安全生产的副总经理(副总裁)
B.企业安全总监
C.项目经理
D.项目安全总监
E.项目专职安全生产管理人员
【【答答案案】】CD
【【解解析析】】本办法所称安全生产管理人员是指取得安全生产考核合格证书,在企业和项目从事安全生
产管理工作的下列人员:
(一)企业主要负责人:包括法定代表人、董事长(执行董事)、总经理(总裁)、实际控制人、
实际负责人,分管安全生产的副总经理(副总裁)、分管生产经营的副总经理(副总裁)、技术负责
人、安全总监等。
(二)项目负责人:包括项目经理和项目安全总监。
(三)专职安全生产管理人员:包括企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员和项目专职安全
生产管理人员。
3.根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》,(
1 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
)宜设置专职安全总监。
A.特级施工总承包资质序列企业
B.一级施工总承包资质序列企业
C.二级及以下施工总承包资质序列企业
D.一级专业承包资质序列企业
E.二级及以下专业承包资质序列企业
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】特级、一级施工总承包资质序列企业和一级专业承包资质序列企业宜设置专职安全总监。
鼓励其他有条件的企业、分支机构、子公司结合生产经营规模、安全风险等因素设置安全总监。
企业安全总监应当通过安全生产知识及管理能力的考核,具备中中级级及以上注注册册安安全全工工程程师师执业资
格,取得建筑施工企业主要负责人安安全全生生产产考考核核合合格格证证书书,且在本行业领域内从事安全管理工作满33年年。
4.根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》,应当配
备安全总监,设置独立的安全生产管理机构的项目包括( )。
A.施工现场管理人员和施工人员峰值超过500人的
B.房屋建筑工程施工面积大于10万平方米的
C.房屋建筑工程合同价款大于2亿元的
D.市政基础设施工程合同价款大于4亿元的
E.隧道、城市轨道交通工程施工累计长度超过4千米的
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】建设规模符合下列条件之一的项目,应当配备安全总监,设置独立的安全生产管理机构:
(一)施工现场管理人员和施工人员峰值超过500人的;
(二)房屋建筑工程施工面积大于10万平方米的;
(三)市政基础设施工程合同价款大于4亿元的,或者隧道、城市轨道交通工程施工累计长度超过4
千米的。
项目安全总监应当具备注注册册安安全全工工程程师师执业资格(建筑施工安全类),取得建筑施工企业项目负责
人安安全全生生产产考考核核合合格格证证书书,且在本行业领域内从事安全管理工作满22年年。
5.根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》,下列说
法,错误的是( )。
A.企业主要负责人应带班检查企业在建项目的安全生产工作,每年检查时间不少于企业全年施工时
间的25%
B.项目经理、项目安全总监每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%
C.企业主要负责人应当每半年对企业重大事故隐患排查整改情况至少开展1次专项检查
D.企业主要负责人应当每半年至少组织开展1次应急救援演练
【【答答案案】】C
【【解解析析】】企业主要负责人应当熟悉房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准,每月对企业重大
事故隐患排查整改情况至少开展1次专项检查。
6.根据近年来房屋市政工程事故类型的统计分析,( )属于建筑施工常见的五大事故类型。
A.起重致害
B.物体打击
C.机械致害
D.触电
E.中毒
2 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】根据近年来房屋市政工程事故类型的统计分析,高处坠落、物体打击、坍塌、起重致害和
机械致害,是建筑施工常见的五大事故类型。
7.根据对近年来房屋和市政工程较大及以上事故的统计分析,( )事故起数和死亡人数分别占
较大事故总数的57.33%和58.61%。
A.高处坠落
B.物体打击
C.坍塌
D.起重致害
【【答答案案】】C
【【解解析析】】根据对近年来房屋和市政工程较大及以上事故的统计分析,坍塌事故起数和死亡人数分别
占较大事故总数的57.33%和58.61%。
8.依据《特种设备安全监察条例》的规定,由于起重机械整体倾覆,特种设备事故造成11死亡,13
人重伤,1238万元直接经济损失的,属于( )。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
【【答答案案】】C
【【解解析析】】依据《特种设备安全监察条例》的规定
有下列情形之一的,为特别重大事故:
(1)特种设备事故造成3300人人以以上上死亡,或者110000人人以以上上重伤(包括急性工业中毒),或者11亿亿
特别
元元以以上上直接经济损失的。
重大
(2)600兆瓦以上锅炉爆炸的。
事故
(3)压力容器、压力管道有毒介质泄漏,造成15万人以上转移的。
(4)客运索道、大型游乐设施高空滞留100人以上并且时间在48小时以上的。
有下列情形之一的,为重大事故:
(1)特种设备事故造成1100人人以以上上3300人人以以下下死亡,或者5500人人以以上上110000人人以以下下重伤,或者55000000万万元元
重大 以以上上11亿亿元元以以下下直接经济损失的。
事故 (2)600兆瓦以上锅炉因安全故障中断运行240小时以上的。
(3)压力容器、压力管道有毒介质泄漏,造成5万人以上15万人以下转移的。
(4)客运索道、大型游乐设施高空滞留100人以上并且时间在24 小时以上48 小时以下的。
3 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
有下列情形之一的,为较大事故:
(1)特种设备事故造成33人人以以上上1100人人以以下下死亡,或者1100人人以以上上5500人人以以下下重伤,或者11000000万万元元以以
上上55000000 万万元元以下直接经济损失的。
较大
(2)锅炉、压力容器、压力管道爆炸的。
事故
(3)压力容器、压力管道有毒介质泄漏,造成1万人以上5 万人以下转移的。
(4)起起重重机机械械整整体体倾倾覆覆的的。
(5)客运索道、大型游乐设施高空滞留人员12小时以上的。
有下列情形之一的,为一般事故:
(1)特种设备事故造成33人人以以下下死亡,或者1100人人以以下下重伤,或者11万万元元以以上上11000000万万元元以以下下直接
经济损失的。
一般 (2)压力容器、压力管道有毒介质泄漏,造成500 人以上1万人以下转移的。
事故 (3)电梯轿厢滞留人员2小时以上的。
(4)起起重重机机械械主主要要受受力力结结构构件件折折断断或者起起升升机机构构坠坠落落的。
(5)客运索道高空滞留人员3.5小时以上12小时以下的。
(6)大型游乐设施高空滞留人员1小时以上12小时以下的。
9.根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》GB 6721-2025,事故直接经济损失包括( )。
A.人身伤亡后所支出的费用
B.其他民事赔偿费
C.事故应急救援费用
D.消除事故次生危害主动支出的费用
E.事故罚款
【【答答案案】】AC
【【解解析析】】根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》GB 6721-2025:
(一)直接经济损失(单位为万元)
(1)人身伤亡后所支出的费用;
(2)财产损失价值;
(3)事故应急救援费用;
(4)清理事故现场以及影响区域的费用;
(5)事务性费用。
(二)间接经济损失的统计范围
(1)停产、减产、停业、复产损失价值;
(2)工作损失价值;
(3)资源损失价值;
(4)其其他他民民事事赔赔偿偿费费;
(5)事事故故罚罚款款;
(6)补充新从业人员的招收和培训费用;
(7)事故调查费;
(8)消除事故次生危害主动支出的费用;
(9)其他间接经济损失。
10.根据《生产安全事故调查技术规范》GB 6442-2025,导致事故的间接原因包括( )。
4 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
A.生产(施工)场地环境不良
B.使用不安全设备设施
C.无证作业
D.采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺
E.错误指导或指挥现场作业
【【答答案案】】DE
【【解解析析】】根据《生产安全事故调查技术规范》GB 6442-2025:
1)安全设施缺乏或有缺陷
2)设备、设施、工具、附件有缺陷
直接 物物的的
3)个体防护装备存在缺陷
原因 不不安安全全状状态态
4)生产(施工)场场地地环环境境不不良良
5)其他
1)操作错误
2)造成安全装置失效
3)使用不安全设备设施
直接 人人的的 4)冒险进入危险场所、设备
原因 不不安安全全行行为为 5)冒进信号
6)违规装载货物
7)在起吊物下作业、停留
8)设备运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作
9)物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)放置不当
10)注意力不集中
11)个个体体防防护护不不当当:未使用或未正确使用
12)不安全装束
直接 人人的的
13)对易燃、易爆等危险物品处理不当
原因 不不安安全全行行为为
14)未及时清扫粉尘
15)无证作业
16)锁闭逃生通道
17)其他
(1)技技术术和设设计计缺陷;
间接
(2)事故发生单位、相关单位安安全全管管理理缺陷;
原因
(3)监管部门在安全监监管管方面存在的问题。
(1)技术缺陷:如工艺不达标,采采用用国家明令淘淘汰汰、禁止使用和危及安全生产的工艺。
(2)安全管理缺陷:如未依法取得证照或资资质质,安全责任制等规规章章制制度度缺失或与实际不符或未落
实,劳动组织不合理,没有安全操操作作规规程程或不健全(规程不符合岗位特点),安全技术交底缺失或不全
面、不正确,风险辨识不全面或隐患整改不力,现场管理职责不清,错误指导或指挥现场作业,安全评
价、检测、检验弄虚作假或存在重大疏漏,未按规定进行安全教教育育培培训训,作业人员缺乏安全操作技能,
5 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
安全意意识识淡淡薄薄。
11.依据《生产过程危险和有害因素分类》,下列危险有害因素中,属于管理因素的是( )。
A.指挥错误
B.设备防护缺陷
C.地下(含水下)作业环境不良
D.职业安全卫生责任制不完善
【【答答案案】】D
【【解解析析】】依据《生产过程危险和有害因素分类》:
1.心心理理、、生生理理性性危险和有害因素
人的 2.行行为为性性危险和有害因素:
因素 (1)指挥错误(2)操作错误
(3)监护失误(4)其他行为性危险和有害因素
11..物物理理性性危危险险和和有有害害因因素素
• 缺陷(设备、设施、工具、附件缺陷,防护缺陷、信号缺陷、标志标识缺陷、信息系统缺陷
等);
物的 • 电(电危害、电离辐射、非电离辐射);
因素 • 明火、高低温物质、有害光照;
• 噪声、振动危害、运动物伤害、其他
22..化化学学性性危危险险和和有有害害因因素素:爆炸品、有毒品等
33..生生物物性性危危险险和和有有害害因因素素:致病微生物、细菌等
1.室内作业场所环境不良
环境 2.室外作业场地环境不良
因素 3.地下(含水下)作业环境不良
4.其他作业环境不良
1.职业安全卫生管管理理机机构构设设置置和人员配备不健全
2.职业安全卫生责任制不完善或未落实
管理 3.职业安全卫生管管理理制制度度不完善或未落实
因素 4.职业安全卫生投投入入不足
5.应急管理缺陷
6.其他管理因素缺陷
12.《安全生产法》规定,( )对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制
定应急预案。
A.建设单位
B.施工单位
C.生产经营单位
D.监理单位
【【答答案案】】C
6 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【解解析析】】《安全生产法》规定:生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、
监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
13.某深16.8m的人孔挖孔桩工程,根据《建筑施工安全技术统一规范》,其发生危险时造成的事故
后果( ),危险等级系数为( )。
A.很严重,1.10
B.严重,1.05
C.不严重,1.00
D.不严重,0.95
【【答答案案】】A
【【解解析析】】深16.8m的人孔挖孔桩工程,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,其危险等级
为Ⅰ级。根据《建筑施工安全技术统一规范》(GB 50870):
危险等级系数的取值表
危危险险等等级级 事事故故后后果果 危危险险等等级级系系数数 对对应应
ⅠⅠ 很严重 11..1100 超危大工程
ⅡⅡ 严重 11..0055 危大工程
ⅢⅢ 不严重 11..0000 一般工程
14.对风险进行评价分级,从高到低依次划分为( ),分别采用( )四色标示。
A.重大风险、较大风险、一般风险和低风险;红、橙、黄、蓝
B.特大风险、重大风险、较大风险和一般风险;红、橙、黄、蓝
C.重大风险、较大风险、一般风险和低风险;红、蓝、黄、绿
D.特大风险、重大风险、较大风险和一般风险;红、蓝、黄、绿
【【答答案案】】A
【【解解析析】】对风险进行评价分级,从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分
别采用红、橙、黄、蓝四色标示。
15.根据住房和城乡建设部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版)》,
施工安全管理应判定为重大事故隐患的情形包括( )。
A.建筑施工企业无资质承揽工程
B.施工单位的专职安全生产管理人员未经培训合格从事相关工作
C.建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书而上岗作业
D.危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案
E.未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”的专项施工方案进行论证
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】施工安全管理有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(一)建建筑筑施施工工企企业业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动或超(无)资质承揽工程;
(二)建筑施工企业未按照规定要求足额配备安全生产管理人员,或其主主要要负负责责人人、、项项目目负负责责人人、、
专专职职安安全全生生产产管管理理人人员员未取得有效安全生产考核合格证书从事相关工作;
(三)建建筑筑施施工工特特种种作作业业人人员员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业;
(四)危危险性较大大的分部分项工工程程未编制、未审核专项施工方案,或专项施工方案存在严重缺陷
的,或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论
7 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
证;
(五)对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,未经验收合格即进入下一道工序或投
入使用。
16.重大事故隐患整改完成后应由( )组织相关技术人员进行复查并经( )审批确认,报相
关单位和部门核查合格后方可进行下一道工序施工或恢复施工。
A.施工项目安全生产管理部门、施工企业主要负责人B.施工项目安全生产管理部门、施工项目负
责人
C.施工企业安全生产管理部门、施工项目负责人
D.施工企业安全生产管理部门、施工企业主要负责人
【【答答案案】】D
【【解解析析】】重大事故隐患整改完成后应由施工企业安全生产管理部门组织相关技术人员进行复查并经
施工企业主要负责人审批确认,报相关单位和部门核查合格后方可进行下一道工序施工或恢复施工。
17.单位工程施工组织设计是在全套施工图设计完成并进行会审、交底后,由直接组织施工的单位组
织编制的,经审核后由( )审批签字后生效的技术文件。
A.总监理工程师
B.单位技术负责人授权的技术人员
C.单位负责人
D.项目负责人
【【答答案案】】B
【【解解析析】】施工组织设计的审批:
类类别别 审审批批
施工组织
总总承承包包单单位位技术负责人
总设计
单位工程 施施工工单单位位技术负责人
施工组织设计 或技术负责人授权的技术人员
一般 项项目目技术负责人
施工
由总总承承包包单单位位技技术术负负责责人人审核签字、加盖单位公章,并由总总监监理理工工程程师师审查
方案
危大工程
签字、加盖执业印章后
18.下列属于禁止使用的施工工艺的是( )。
A.现场简易制作钢筋保护层垫块
B.使用卷扬机钢筋调直
C.钢筋闪光对焊工艺
D.基桩人工挖孔工艺
E.使用饰面砖水泥砂浆粘贴
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】 1)禁止使用的施工工艺
8 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
序序号号 名名称称 淘淘汰汰类类型型 可可替替代代的的施施工工工工艺艺、、设设备备、、材材料料
现场简易制作钢
(1) 禁止 专专业业化化压压制制设设备备和标标准准模模具具生生产产垫垫块块工工艺艺等
筋保护层垫块
使用卷扬机钢筋
(2) 禁止 普通钢筋调调直直机机、数控钢筋调调直直切切断断机机的钢筋调直工艺等
调直
使用饰面砖水泥
(3) 禁止 水水泥泥基基粘粘接接材材料料粘贴工艺等
砂浆粘贴
2)限制使用的施工工艺
序序号号 名名称称 淘淘汰汰类类型型 限限制制条条件件和和范范围围 可可替替代代的的施施工工工工艺艺、、设设备备、、材材料料
在非非固固定定的的专业预制厂(场)
或钢筋加工厂(场)内,对直
钢筋闪光对焊工 套筒冷挤压连接、滚压直螺纹套
(1) 限制 径大于或等于22mm的钢筋进行
艺 筒连接等机机械械连连接接工工艺艺
连接作业时,不得使用钢筋闪
光对焊工艺。
存在下列条件之一的区域不得
使用:
①地下水水丰富、软弱土层、流
基桩人工挖孔工 可使用冲冲击击钻钻、、回回转转钻钻、、旋旋挖挖钻钻
(2) 限制 沙等不良地质条件的区域;
艺 等机械成孔工艺替代。
②孔内空空气气污污染染物物超标准;
③机械成孔设设备备可可以以到到达达的区
域。
19.搭设满堂承重支撑架体系时,不得使用( )。
A.承插型盘扣式钢管支撑架
B.钢管柱梁式支架
C.移动模架
D.门式钢管支撑架
【【答答案案】】D
【【解解析析】】限制使用的施工设备
序序号号 名名称称 淘淘汰汰类类型型 限限制制条条件件和和范范围围 可可替替代代的的施施工工工工艺艺、、设设备备、、材材料料
不得用于搭设满满堂堂承承重重支支撑撑架架 承承插插型型盘盘扣扣式式钢管支撑架、钢钢管管
(1) 门式钢管支撑架 限制
体系。 柱柱梁梁式式支支架架、移移动动模模架架等
第第0022讲讲 建建筑筑施施工工机机械械安安全全技技术术((一一))
9 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第第二二章章 建建筑筑施施工工机机械械安安全全技技术术
1.塔式起重机中,使小车在到达臂架头部或臂架根端之前停车,防止小车越位事故的发生的安全防
护装置是( )。
A.起升高度限位器
B.行走限位器
C.幅度限位器
D.回转限位器
【【答答案案】】C
【【解解析析】】塔式起重机的安全防护装置:
起升高度限位器 防止吊钩行程超越极限,以免碰坏起重机臂架和出现钢丝绳乱绳现象。
回转限位器 用以限制塔式起重机的回转角度,防止扭断和损坏电缆。
行程
限位器
幅度限位器 使小车在到达臂架头部或臂架根端之前停车,防止小车越位事故的发生。
行走限位器 用以防止由于大车越位行走而造成的出轨倒塌事故。
2.下列关于塔式起重机安全装置的要求,正确的是( )。
A.小车变幅的塔机,吊钩装置顶部升至小车架下端的最小距离为800mm处时,应能立即停止起升运
动,但应有下降运动
B.回转处不设集电器供电的塔机,应设置正反两个方向回转限位开关,开关动作时臂架旋转角度应
不大于±540°
C.小车变幅的塔机,限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为200mm
D.滑轮、起升卷筒及动臂变幅卷筒均应设置有钢丝绳防脱装置,该装置与滑轮或卷筒侧板外缘的间
隙不应超过钢丝绳直径的30%
E.采用小车变幅的塔式起重机,变幅的双方向均应设置断绳保护装置
【【答答案案】】ABCE
【【解解析析】】D应为:滑轮、起升卷筒及动臂变幅卷筒均应设置有钢丝绳防脱装置,该装置与滑轮或卷筒
侧板外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的20%。
3.对最大变幅速度超过40m/min的小车变幅的塔式起重机,当变幅小车向起重臂远端运行且起重力矩
达到额定值的( )时,变幅速度应自动转换为不大于40m/min。
A.80%
B.90%
C.100%
D.110%
【【答答案案】】A
【【解解析析】】对最大变幅速度超过40m/min的小车变幅的塔式起重机,当变幅小车向起重臂远端运行且起
重力矩达到额定值的80%时,变幅速度应自动转换为不大于40m/min。
4.塔式起重机安装、拆卸前应编制专项施工方案。专项施工方案实施前,应按照规定组织安全施工
技术交底并签字确认,同时将专项施工方案、安装拆卸人员名单、安装拆卸时间等资料报( )审核
合格后,告知工程所在地( )以上地方人民政府建设主管部门。
10 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
A.施工总承包单位和监理单位、县级
B.专业承包单位和施工总包单位、县级
C.施工总承包单位和监理单位、市级
D.专业承包单位和施工总包单位、市级
【【答答案案】】A
【【解解析析】】专项施工方案实施前,应按照规定组织安全施工技术交交底底并签字确认,同时将专项施工方
案、安装拆卸人员名单、安装拆卸时间等资料报施施工工总总承承包包单单位位和监监理理单单位位审核合格后,告知工程所在
地县级以上地方人民政府建设主管部门。
5.下列关于塔式起重机安装的做法中,正确的是( )。
A.安装前应进行技术交底,交底书应在作业前交相关部门存档备查
B.应先安装塔尖,再安装平衡臂,后安装起重臂
C.安装顶升套架时,使用辅助安装设备吊装液压系统,之后安装顶升套架
D.起重臂安装前应在地面进行拼装,并安装变幅小车
E.起重机械最高处的风速超过9.0m/s时,应停止起重机安装拆卸作业
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】C应为:安装顶升套架。使用辅助安装设备安装顶升套架,之后吊装液压系统。
6.对于使用轨道的塔式起重机,符合要求的是( )。
A.轨道应通过垫块与轨枕可靠地连接,每间隔6m应设一个轨距拉杆
B.钢轨接头处应悬空
C.钢轨接头与另一侧钢轨接头的错开距离不小于1m
D.在轨道全程中,轨道顶面任意两点的高度差应小于100mm
E.轨道行程两端的轨顶高度宜不低于其余部位中最高点的轨顶高度
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】B应为:钢轨接头处应有轨枕支承,不应悬空。
C应为:钢轨接头间隙不大于4mm;与另一侧钢轨接头的错开距离不小于1.5m,接头处两轨顶高度差
不大于2mm
7.下列关于塔式起重机附着的做法中,正确的是( )。
A.附着前,应制定相应的附着专项施工方案
B.由使用单位按照专项施工方案实施附着
C.安装附着框架和附着支座时,各道附着装置所在平面与水平面的夹角不得超过10°
D.附着框架宜设置在塔身标准节中间处
E.拆卸塔式起重机时,在落塔之前先拆附着装置
【【答答案案】】AC
【【解解析析】】B应为:由使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施,
并按规定组织验收。
D应为:附着框架宜设置在塔身标准节连接处,并应箍紧塔身。
E应为:拆卸塔式起重机时,应随着降落塔身的进程拆卸相应的附着装置。严禁在落塔之前先拆附着
装置。
8.根据《塔式起重机》,空载、风速不大于3m/s状态下,最高附着点以下塔身轴心线的垂直度误差
不大于( )。
A.1‰
B.2‰
11 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
C.3‰
D.4‰
【【答答案案】】B
【【解解析析】】独立状态塔身(或附着状态下最高附着点以上塔身)轴心线的侧向垂直度误差不大于
0.4%,最高附着点以下塔身轴心线的垂直度误差不大于0.2%。
9.根据《塔式起重机安全规程》,不符合规定的是( )。
A.除快装式塔机外,当梯子高度超过10m时应设置休息小平台
B.梯子的第一个休息小平台应设置在不超过12.5m的高度处,以后每隔10m内设置一个
C.塔机主体结构、电动机机座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属保护管均应可靠接地,其接
地电阻应不大于4Ω。采用多处重复接地时,其接地电阻应不大于10Ω
D.主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应小于0.4MΩ
【【答答案案】】D
【【解解析析】】主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
10.在空载、额定载荷、110%额定载荷连续作业试验中,机构无泄漏、渗油面积不大于( )。
A.1000mm²
B.1200mm²
C.1300mm²
D.1500mm²
【【答答案案】】D
【【解解析析】】在空载、额定载荷、110%额定载荷连续作业试验中,机构无泄漏、渗油面积不大于
1500mm²。
11.( )应当自建筑起重机械安装( ),将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全
管理制度、特种作业人员名单等,向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械
使用登记。
A.使用单位,验收合格之日起30日内
B.安装单位,验收合格之日起15日内
C.建设单位,验收合格之日起30日内
D.专业承包单位,验收合格之日起15日内
【【答答案案】】A
【【解解析析】】使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起30日内,将建筑起重机械安装验收资
料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等,向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管
部门办理建筑起重机械使用登记。
12.塔式起重机安全管理是建筑施工现场安全管理的重要内容。关于塔式起重机安全管理的说法,正
确的是( )。
A.作业中遇突发故障,应采取措施将吊物悬挂在空中制动
B.移动式塔式起重机停止作业时,应松开夹轨器
C.修理后应对维修部位进行检查和试运转,确认无误后方可作业
D.当塔式起重机使用周期超过一年时,应进行一次全面检查,合格后方可继续使用
E.安装单位应该编制群塔作业方案
【【答答案案】】CD
【【解解析析】】A应为:作业中遇突发故障,应采取措施将吊物降落到安全地点,严禁吊物长时间悬挂在空
中。
12 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
B应为:移动式塔式起重机停止作业时,应锁紧夹轨器。
E应为:施工总承包单位应该编制群塔作业方案进行防范。
13.塔式起重机安全管理是建筑施工现场安全管理的重要内容。关于塔式起重机安全管理的说法,正
确的是( )。
A.钢丝绳与物件的夹角宜为45°~60°,且不得小于30°
B.在吊物荷载达到额定载荷的90%时,应先将吊物吊离地面200~500mm后,检查机械状况、制动性
能、物件绑扎情况等,确认无误后方可起吊
C.塔式起重机使用高度超过30m时应配置风速仪
D.重要部件和安全装置等应进行经常性检查,每月不得少于一次
E.塔式起重机停用6个月以上的,在复工前,应重新进行验收,合格后方可使用
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】C应为:塔式起重机使用高度超过30m时应配置障碍灯,起重臂根部铰点高度超过50m应配备
风速仪。
14.塔式起重机对相邻的建筑物或施工过程中的安全防护装置应保持( )m以上的安全距离,对
于下回转式塔式起重机应保证塔机的尾部与周围建筑物及其施工设施之间的安全距离不小于( )m。
A.1,0.5
B.2,0.6
C.3,0.7
D.4,0.8
【【答答案案】】B
【【解解析析】】塔式起重机对相邻的建筑物或施工过程中的安全防护装置应保持2m以上的安全距离,对于
下回转式塔式起重机应保证塔机的尾部与周围建筑物及其施工设施之间的安全距离不小于0.6m。
15.根据《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》,塔式起重机拆除作业,符合要求
的是( )。
A.塔式起重机拆卸作业宜连续进行
B.拆卸前应检查主要结构件、电气系统等项目。发现隐患应采取措施,解决后方可进行拆卸作业
C.附着式塔式起重机应明确附着装置的拆卸顺序和方法
D.自升式塔式起重机每次降节前,应检查顶升系统和附着装置的连接等,确认完好后方可进行作业
E.拆卸时应先拆除附着装置、后降节
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】E应为:拆卸时应先降节、后拆除附着装置。
16.塔式起重机的零部件、吊索具达到报废标准的是( )。
A.水平变幅塔机起重臂踏面磨损∆>20%
B.主弦杆及其他重要金属结构件腐蚀∆>10%
C.主弦杆结构杆件轴线偏离中心线的最大值与杆件长度的比值δ>3/1000
D.水平变幅起重臂腹杆轴线偏离中心线的最大值与杆件长度的比值δ>30/1000
E.起重臂及塔顶部件单个轴孔或销轴磨损及变形相对值>4%
【【答答案案】】BCDE
【【解解析析】】塔式起重机的零部件、吊索具:
(1)塔式起重机的结构件及零部件腐蚀与磨损的判断值宜采用最最大大腐腐蚀蚀值值与与磨磨损损量量:
13 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
检检 查查 项项 目目 判判断断指指标标 判判断断结结果果
∆≤15% 合合格格
水平变幅塔机
15%<∆≤20% 轻度降级
起重臂
踏面磨损
20%<∆≤25% 重度降级
∆>25% 报报废废
∆≤6% 合合格格
主弦杆及其他
6%<∆≤8% 轻度降级
重要金属结构
件腐蚀
8%<∆≤10% 重度降级
∆>10% 报报废废
走道、通道、 ∆≤12% 合格
护栏等防护措
施,其他一般
∆>12% 修修复复或或更更换换
结构件
(2)塔式起重机主主要要受受力力构构件件失失稳稳应报报废废,其他结构件的报废应在拆卸后与设备技术文件的数据进
行分析判断(δ:结构杆件轴线偏离中心线的最大值与杆件长度的比值):
检检查查项项目目 判判定定指指标标 判判定定结结果果
δδ≤≤11//11000000 合合格格
1/1000<δ≤2/1000 轻度降级
主弦杆
2/1000<δ≤3/1000 重度降级
δδ>>33//11000000 报报废废
14 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
检检查查项项目目 判判定定指指标标 判判定定结结果果
δδ≤≤11..55//11000000 合合格格
1.5/1000<δ≤10/1000,数量不超过9%,且不发生在相邻的杆件上 轻度降级
塔身及动臂式
起重臂腹腹杆杆
10/1000<δ≤18/1000,数量不超过9%,且不发生在相邻的杆件上 重度降级
δδ>>1188//11000000 报报废废
δδ≤≤22//11000000 合合格格
2/1000<δ≤15/1000,数量不超过12%,且不发生在相邻的杆件上 轻度降级
水平变幅
起重臂腹腹杆杆
15/1000<δ≤30/1000,数量不超过12%,且不发生在相邻的杆件上 重度降级
δδ>>3300//11000000 报报废废
(3)塔式起重机结构件的连接销轴及轴孔磨损与变形应在结题后进行测量,其测量结果可参照下表
作出结论:
检检查查项项目目 判判断断指指标标 判判断断结结果果
单个轴孔或销轴磨损及变形相对值≤4%,且绝对值≤1.5mm,配对轴孔
合格
与销轴磨损及变形相对值≤6%,且绝对值≤2.2mm
起重臂及
塔顶部件
单单个个轴轴孔孔或或销销轴轴磨磨损损及及变变形形相相对对值值>>44%%,,或或绝绝对对值值>>11..55mmmm,,配配对对轴轴孔孔与与
报报废废
销销轴轴磨磨损损及及变变形形相相对对值值>>66%%,,或或绝绝对对值值>>22..22mmmm
检检查查项项目目 判判断断指指标标 判判断断结结果果
单个轴孔或销轴磨损及变形相对值≤2%,且绝对值≤0.6mm,配对轴孔
与销轴磨损及 合格
变形相对值≤3%,且绝对值≤0.8mm
标准节部件
单单个个轴轴孔孔或或销销轴轴磨磨损损及及变变形形相相对对值值>>22%%,,或或绝绝对对值值>>00..66mmmm,,配配对对轴轴孔孔与与
销销轴轴磨磨损损及及 报报废废
变变形形相相对对值值>>33%%,,或或绝绝对对值值>>00..88mmmm
单个轴孔或销轴磨损及变形相对值≤5%,且绝对值≤2.2mm,配对轴孔
与销轴磨损及 合格
变形相对值≤7%,且绝对值≤3.3mm
拉杆及其他单
向受力部件
单单个个轴轴孔孔或或销销轴轴磨磨损损及及变变形形相相对对值值>>55%%,,或或绝绝对对值值>>22..22mmmm,,配配对对轴轴孔孔与与
销销轴轴磨磨损损及及 报报废废
变变形形相相对对值值>>77%%,,或或绝绝对对值值>>33..33mmmm
17.钢丝绳采用编结固接时,直径20mm的钢丝绳编结部分的长度不得小于( )。
15 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
A.160mm
B.200mm
C.300mm
D.400mm
【【答答案案】】D
【【解解析析】】钢丝绳采用编结固接时,编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的20倍,并不应小于300mm。
18.采用绳卡固结的钢丝绳(公称直径26mm)。下列做法正确的是( )。
A.绳卡数量2个
B.绳卡间距90mm
C.最后一个绳卡距绳头的长度100mm
D.绳卡滑鞍(夹板)应在钢丝绳承载时受力的一侧
【【答答案案】】D
【【解解析析】】与钢丝绳直径匹配的绳卡数量应符合表4.1.26的规定,绳卡间距应是6倍~7倍钢丝绳直
径,最后一个绳卡距绳头的长度不得小于140mm。绳卡滑鞍(夹板)应在钢丝绳承载时受力的一侧,不得
正反交错。
表表44..11..2266 与与绳绳径径匹匹配配的的绳绳卡卡数数
钢丝绳公称直径(mm) ≤18 >18~26 >26~36 >36~44 >44~60
最少绳卡数(个) 3 4 5 6 7
19.吊钩严禁补焊,出现( )的应予以报废。
A.用20倍放大镜观察表面有裂纹
B.钩尾和螺纹部分等危险截面及钩盘有塑性变形
C.挂绳处截面磨损量超过原高度的10%
D.开口度比原尺寸增加10%
E.钩身的扭转角超过10°
【【答答案案】】ABCE
【【解解析析】】吊钩严禁补焊,有下列情况之一的应予以报废:
1 用20倍放大镜观察表面有裂纹;
2 钩尾和螺纹部分等危险截面及钩盘有永久性变形(塑性变形);
3 挂绳处截面磨损量超过原高度的10%;
4 开口度比原尺寸增加15%;
5 钩身的扭转角超过10°;
6 吊钩衬套磨损超过原厚度50%;
7 销轴磨损超过其直径的5%。
第第0033讲讲 建建筑筑施施工工机机械械安安全全技技术术((二二))
20.滑轮出现( )时,应予报废。
A.裂纹或轮缘破损
B.轮槽不均匀磨损达2mm
C.滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%
16 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
D.铸造滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径的20%
E.焊接滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径的15%
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】滑轮有下列情况之一的应予以报废:
1 裂纹或轮缘破损;
2 轮槽不均匀磨损达3mm;
3 滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%;
4 铸造滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径的30%;焊接滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径的15%。
21.下列关于施工升降机的说法,正确的是( )。
A.吊笼应设有安全钩(机械装置,不少于1对)和防冲顶装置
B.防坠安全器的有效检验标定期限不应超过1年
C.吊杆应始终装在笼顶
D.升降机的进出通道设在对重下方
E.连接对重的钢丝绳为两根且相互独立
【【答答案案】】BE
【【解解析析】】
A应为:吊笼设有安全钩(机械装置,不少于2对)和防冲顶装置(电气装置及机械装置),防止吊
笼从导轨架脱离。
C应为:吊杆安装在吊笼顶上,在装、拆导轨架时用来起吊标准节或附墙架等零部件。吊杆只能在用
吊杆安装及拆卸作业时才能装在吊笼上,升降机正常工作时,吊杆不能装在笼顶。
D应为:升降机的进出通道不允许设在对重下方。
22.下列关于施工升降机机械安全装置的描述,正确的是( )。
A.安全钩:防止吊笼倾翻
B.缓冲弹簧:是吊笼和对重冲底时的缓冲装置
C.防护围栏:防止吊笼运行中外笼门被打开
D.导轮挡块:防止齿轮脱离齿条
E.绳轮保护架:防止钢丝绳脱出轮槽
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】机械安全装置
安安全全钩钩:防止吊笼倾翻。
防防坠坠安安全全器器:防止吊笼坠落事故发生。
缓缓冲冲弹弹簧簧:是吊笼和对重冲底时的缓冲装置。
防防护护围围栏栏:限制人员随意进入。
外外笼笼门门锁锁:防止吊笼运行中外笼门被打开。
救救生生窗窗:紧急逃离出口。
导导轮轮挡挡块块:防止齿轮脱离齿条。
绳绳轮轮保保护护架架:防止钢丝绳脱出轮槽。
23.下列关于施工升降机电气安全装置的描述,正确的是( )。
A.救生窗开关:救生窗打开时,限制吊笼运行
B.上限位开关:上限位的二次保护
C.急停开关:操作开关的二次保护
D.防松绳开关:对重钢丝绳松、断时,自动断电停车
17 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
E.防坠安全器开关:吊笼发生坠落时断电保护
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】电气安全装置作用:
外笼门安安全全开开关关:外笼门打开时,限制吊笼运行。
单开吊笼门开关:单开门打开时,限制吊笼运行。
双开吊笼门开关:双开门打开时,限制吊笼运行。
救生窗开关:救生窗打开时,限制吊笼运行。
上上限限位位开开关关:上终点自动停车。
下下限限位位开开关关:下终点自动停车。
极极限限开开关关:上下限位的二次保护。
急急停停开开关关:操作开关的二次保护。
防防松松绳绳开开关关:对重钢丝绳松、断时,自动断电停车。
防防坠坠安安全全器器开开关关:吊笼发生坠落时断电保护。
超超载载保保护护装装置置:超载时限制吊笼运行。
24.根据《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》,应设有使升降机(包括动力驱动的门)停机和
保持非工作状态的停机装置。停机装置应设置在( )。
A.底部防护围栏内
B.滑轮间(如果有。滑轮间指仅装设滑轮或限速器和电气设备的房间)
C.吊笼顶,如果吊笼顶预定可使用
D.安装/拆卸/维护/检查控制装置中
E.吊笼内
【【答答案案】】BCDE
【【解解析析】】根据《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》:应设有使升降机(包括动力驱动的门)
停机和保持非工作状态的停机装置。停机装置应设置在:
a)底部防护围围栏栏外外。
b)滑轮间(如果有。滑轮间指仅装设滑轮或限速器和电气设备的房间)。
c)吊吊笼笼顶顶,如果吊笼顶预定可使用。
d)安装/拆卸/维护/检查控制装置中。
e)吊吊笼笼内内。
25.根据《建筑施工升降设备设施检验标准》,下列说法,错误的是( )。
A.上限位开关的安装位置:当额定提升速度小于0.8m/s时,触板触发该开关后,上部安全距离不应
小于1.5m
B.齿轮齿条式施工升降机上限位与上极限开关之间的越程距离不应小于0.15m
C.钢丝绳式施工升降机上限位与上极限开关之间的越程距离不应小于0.5m
D.当极限开关为非自动复位型时,其动作后,手动复位方能使吊笼重新启动
【【答答案案】】A
【【解解析析】】A应为:上限位开关的安装位置:当额定提升速度小于0.8m/s时,触板触发该开关后,上部
安全距离不应小于1.8m。
26.施工升降机防坠安全器的描述,正确的是( )。
A.齿轮齿条式施工升降机应使用瞬时式防坠安全器
B.施工升降机每次进入组装或拆卸工作时必须进行额定载荷坠落试验
C.使用期间至少每三个月做一次额定载荷坠落试验
18 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
D.每月一次向安全器内加注少许钙基脂2号润滑油
E.用户绝不允许打开安全器铅封进行调整
【【答答案案】】BCDE
【【解解析析】】A应为:齿轮齿条式施工升降机应使用渐进式防坠安全器。
27.下列双笼不带对重升降机的安装做法,错误的是( )。
A.最高一个附墙架以上的悬臂高度≤7.5m,大部分施工升降机的附墙架间距≤9m
B.齿轮与齿条的啮合间隙应保证0.2~0.5mm
C.接高时,应先拆掉防冲顶机械装置、上限位碰铁和上极限碰铁
D.启动升降机,当吊笼升至接近导轨架顶部时,应点动至传动小车顶部距导轨架顶部大约为200mm
左右时停止
【【答答案案】】D
【【解解析析】】D应为:启动升降机,当吊笼升至接近导轨架顶部时,应点动至传动小车顶部距导轨架顶部
大约为300mm左右时停止。
28.下列双笼不带对重升降机的安装做法,正确的是( )。
A.每个导轨架节或导轨节上都应有可识别其生产日期的标志或序号
B.安装标准节连接螺栓时,宜螺杆在上,螺母在下
C.结构件各连接螺栓应高出螺母顶平面
D.销轴连接应有可靠轴向止动装置
E.附墙撑杆平面与附着面的法向夹角不应大于10°
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】B应为:安装标准节连接螺栓时,宜螺杆在下,螺母在上。
E应为:附墙撑杆平面与附着面的法向夹角不应大于8°。
29.随着导轨架的不断加高,施工升降机应同时安装附墙架,并检查导轨架垂直度。下列做法或结
果,满足要求的是( )。
A.每安装1道附墙架,应检查并调整导轨架的垂直度
B.导轨架架设高度70m,导轨架垂直度允许偏差70mm
C.导轨架架设高度100m,导轨架垂直度允许偏差70mm
D.导轨架架设高度150m,导轨架垂直度允许偏差90mm
E.导轨架架设高度200m,导轨架垂直度允许偏差130mm
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】随着导轨架的不断加高,应同时安装附墙架,并检查导轨架垂直度。每安装1道附墙架,按
下表检查并调整导轨架的垂直度。
导导轨轨架架垂垂直直度度允允许许偏偏差差
导轨架架设高度
≤70 >70-100 >100-150 >150-200 >200
(h)/m
不大于导轨架架设
允许偏差/mm 70 90 110 130
高度的1‰
30.施工升降机使用安全防护的做法中,符合规定的是( )。
A.升降机底部防护围栏门应视为全高度层门,其开口的净高度不应小于2.0m
19 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
B.吊笼门开口的净高度不应小于1.8m,净宽度不应小于0.6m
C.吊笼顶周围护栏上部栏杆应至少高出吊笼顶1.0m,护脚板高度不应小于100mm
D.安装作业时必须将按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操作
E.停层平台全高度层门开口的净高度在层站上方不应小于2.0m。层门关闭时,其下部间隙不应大于
35mm
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】C应为:吊笼顶周围护栏应由上部栏杆、中间高度的横杆和护脚板等组成,上部栏杆应至少
高出吊笼顶1.1m,护脚板高度不应小于150mm。吊笼顶板边缘与护栏的水平距离不应大于200mm。
31.施工升降机使用的说法中,错误的是( )。
A.在施工升降机基础周边水平距离5m以内,不得开挖井沟,不得堆放易燃易爆物品及其他杂物
B.施工升降机每3个月应进行1次1.25倍额定载重量的超载试验
C.楼层平台安全防护门必须向外开启设计,层门门栓宜设置在背向施工升降机一侧,且层门应处于
常开状态
D.利用施工升降机的导轨架等牵拉或悬挂绳缆标语、旗帜
E.当遇到可能影响施工升降机安全技术性能的自然灾害、发生设备事故或停工6个月以上时,应对
施工升降机重新组织检查验收
【【答答案案】】CD
【【解解析析】】C应为:楼层平台安全防护门必须向内开启设计,层门门栓宜设置在靠施工升降机一侧,且
层门应处于常闭状态。
D应为:利用施工升降机的导轨架、横竖支撑、层站等牵拉或悬挂脚手架、施工管道、绳缆标语、旗
帜。
32.施工升降机每班首次运行时,必须空载及满载运行,梯笼升离地面( )m左右停车,检查制
动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前后门限位,确认正常方可投入运
行。
A.0.2
B.0.5
C.1
D.1.2
【【答答案案】】C
【【解解析析】】施工升降机每班首次运行时,必须空载及满载运行,梯笼升离地面1m左右停车,检查制动
器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前后门限位,确认正常方可投入运行。
33.下列关于物料提升机的说法,错误的是( )。
A.施工现场使用高度不得超过25m的物料提升机
B.宜选用可逆式卷扬机
C.卷筒边缘外周至最外层钢丝绳的距离应不小于钢丝绳直径的2倍,且应有防止钢丝绳滑脱的保险
装置
D.附墙架附墙后立柱顶部的自由高度不宜大于7.5m
【【答答案案】】D
【【解解析析】】附墙架间隔不宜大于9m,且在建筑物的顶层宜设置1组,附墙后立柱顶部的自由高度不宜大
于6m。
34.物料提升机缆风绳的设置不满足要求的是( )。
A.缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水平面上对称设置
20 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
B.按规范要求当钢丝绳用作缆风绳时,其安全系数为3.5
C.高架物料提升机在任何情况下均不得采用缆风绳
D.提升机高度20-30m时不少于1组
【【答答案案】】D
【【解解析析】】D应为:提升机高度在20m(含20m)以下时,缆风绳不少于1组(4~8根);提升机高度20-
30m时不少于2组。
第第0044讲讲 建建筑筑施施工工机机械械安安全全技技术术((三三))
35.下列关于物料提升机的安全保护装置的说法中,错误的是( )。
A.当吊笼停靠在某一层时,安全停靠装置能使吊笼稳妥地支靠在架体上的装置,防止因钢丝绳突然
断裂或卷扬机抱闸失灵时吊篮坠落
B.吊笼装载额定载重量,运行中发生断绳时,断绳保护装置必须可靠地把吊笼刹制在导轨上,最大
制动滑落距离应不大于1m
C.上极限限位器应安装在吊笼允许提升的最高工作位置,吊笼的越程应不小于3m
D.当吊笼内载荷达到额定载重量的120%时,应切断提升机工作电源
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是物料提升机的安全保护装置
作作用用
当吊笼停停靠靠在在某某一一层层时时,能使吊笼稳妥地支靠在架体上的装置。防止因钢钢丝丝绳绳突突
安全停靠装置
然然断断裂裂或卷扬机抱闸失灵时吊篮坠落。
吊笼装载额定载重量,悬挂或运运行行中中发生断断绳时,断绳保护装置必须可靠地把吊
断绳保护装置 笼刹制在导轨上,最大制动滑落距离应不大于11mm,并且不应对结构件造成永久性
损坏。
当提升机吊笼内载荷达到额定载重量的9900%%时,应发出报警信号;当吊笼内载荷达
载重量限制装置
到额定载重量的 110000%%~~111100%%时,应切切断断提升机工作电源。
上极限限位器应安装在吊笼允许提升的最高工作位置,吊笼的越程(指从吊笼的
上极限限位器 最高位置到天梁最低处的距离)应不小于33mm。当吊笼上升达到限定高度时,限位
器即切切断断电电源源。
下极限限位器应能在吊笼碰到缓冲装置之前动作。当吊笼下降至下限位时,限位
下极限限位器
器应自动切断电源,使吊笼停止下降。
36.下列关于物料提升机的安装的做法中,错误的是( )。
A.基础养护期应不少于7天
B.基础周边5m内不得挖排水沟
C.安装前,检查提升卷扬机电压是否在380V×(1±5%)之内
D.特别要检查全部架体达到规定高度时,在全部钢丝绳输出后,钢丝绳长度是否能在卷筒上保持至
少2圈
【【答答案案】】D
21 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【解解析析】】D应为:特别要检查全部架体达到规定高度时,在全部钢丝绳输出后,钢丝绳长度是否能在
卷筒上保持至少3圈。
37.关于汽车起重机起吊作业中的注意事项的说法中,错误的是( )。
A.务必按规定顺序打好完全伸出的支腿,使起重机呈水平状态,调整机体使回转支承面的倾斜度在
无载荷时不大于1/1000(水准泡居中)
B.在起重机作业中禁止从驾驶室前方吊货
C.自由降落作业只能在下降吊钩时或所吊载荷小于许用载荷的30%使用
D.不得带载伸臂杆,主副臂杆全部伸出,臂角不得大于使用说明书规定的最小角度
E.起重机械带载行走时,道路应平坦坚实,重物离地面不得超过1m,缓慢行驶
【【答答案案】】DE
【【解解析析】】D应为:不得带载伸臂杆;伸缩臂杆时,应保持吊臂前滑轮组与吊钩之间有一定距离。起重
外臂外伸时,吊钩应尽量低;主副臂杆全部伸出,臂角不得小于使用说明书规定的最小角度,否则整机
将倾覆。
E应为:起重机械带载行走时,道路应平坦坚实,重物离地面不得超过500mm,缓慢行驶。
38.下列关于履带式起重机的说法,错误的是( )。
A.臂架长度>50m时,工作风速不应超过14.1m/s
B.起升机构应设置常闭式制动器,制动器的制动力矩应不小于1.5倍的最大工作扭矩
C.钢丝绳在卷筒上的剩余安全圈(不包括固定绳端所占的圈数)至少应保持2圈
D.起重量100t以上的履带起重机应安装安全监控管理系统
E.履带起重机工作的地面应坚实、平整,地面倾斜度不应大于3°,如果需要回转平面的倾斜度更
大,应得到制造单位允许
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】A应该为:臂架长度≤50m时,工作风速不应超过14.1m/s;臂架长度>50m时,工作风速不
应超过9.8m/s(风速为3m/s瞬时风速)。
D应为:起重量200t以上的履带起重机应安装安全监控管理系统。
E应为:履带起重机工作的地面应坚实、平整,地面倾斜度不应大于1%,如果需要回转平面的倾斜度
更大,应得到制造单位允许
39.下列关于履带式起重机超起工况使用时的说法,错误的是( )。
A.超起系统应设置检测超起配重(不含配重小车)离开地面状况的装置
B.超起工况工作中,根据履带起重机制造厂家提供的参数计算系统,选择相应的工况和工作幅度,
选择超起配重工作半径
C.超起工况工作时,注意操作室监视器的显示,及时调整超起配重有效重量保持平衡
D.超起工况工作时,专人监护超起配重的情况,回转前确认超起配重是否离地,超起配重回转区域
是否有障碍物
【【答答案案】】B
【【解解析析】】B应为:超起工况工作前,根据履带起重机制造厂家提供的参数计算系统,选择相应的工况
和工作幅度,选择超起配重工作半径,输入较准确的起吊重量,查出所需加的超起配重的重量。
40.桥式、门式起重机的说法中,错误的是( )。
A.起重机在没有障碍物的线路上运行时,吊钩或吊具以及吊物底面,必须离地面2m以上。越过障碍
物时,须超过障碍物0.5m高
B.吊运小于额定起重量50%的物件,允许两个机构同时动作
C.不要同时上升或下降主、副钩(特殊例外)
22 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
D.起重机上任何一点到电源中性点间的接地电阻,均应小于10Ω
【【答答案案】】D
【【解解析析】】D应为:起重机上任何一点到电源中性点间的接地电阻,均应小于4Ω。
41.桥式、门式起重机的说法中,正确的是( )。
A.门式起重机的电缆应设有电缆卷筒,配电箱应设置在轨道中部
B.操作室内应垫木板或绝缘板
C.吊运路线不得从人员、设备上面通过
D.空车行走时,吊钩应离地面2m以上
E.两台起重机同时作业时,应保持4m以上距离
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】E应为:吊运重物应平稳,慢速,行驶中不得突然变速或倒退。两台起重机同时作业时,应
保持5m以上距离。不得用一台起重机顶推另一台起重机。
42.下列关于架桥机的说法,错误的是( )。
A.架桥机静载试验应能承受1.25倍额定起重量的试验载荷
B.进行动载试验时,应能承受1.1倍额定起重量的试验载荷和1.1倍的额定承载量
C.起升机构的每一套独立的驱动装置至少应装设1个支持制动器和安全制动器
D.在作业过程中司机应接受指挥信号的指挥,不应从事分散注意力的任何其他工作,无论何时,司
机都应只能执行来自指挥信号人员发出的停止信号
【【答答案案】】D
【【解解析析】】D应为:在作业过程中司机应严格按照架桥机操作手册或使用说明书的规定进行操作,接受
指挥信号的指挥,不应从事分散注意力的任何其他工作,无论何时,司机都应执行来自任何人发出的停
止信号。
43.出租单位在建筑起重机械首次出租前,自购建筑起重机械的使用单位在建筑起重机械首次安装
前,应当持建筑起重机械( )到本单位工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备
案。
A.特种设备制造许可证
B.产品合格证
C.制造监督检验证明
D.备案证明
E.自检合格证明
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】出租单位在建筑起重机械首次出租前,自购建筑起重机械的使用单位在建筑起重机械首次
安装前,应当持建建筑筑起起重重机机械械特特种种设设备备制制造造许许可可证证、产产品品合合格格证证和制制造造监监督督检检验验证证明明到本单位工商注册
所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。
出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中,明确租赁双方的安全责任,并出具建建筑筑起起重重机机械械
特特种种设设备备制制造造许许可可证证、、产产品品合合格格证证、、制制造造监监督督检检验验证证明明、备备案案证证明明和和自自检检合合格格证证明明,提交安装使用说明
书。
44.关于挖掘机的一般技术要求的说法,正确的是( )。
A.挖掘机需在斜坡上停车时,铲斗悬空
B.在拉铲或反铲作业时,履带式挖掘机的履带与工作面边缘距离应大于1.0m
C.挖掘机布置在上下两个采掘段(面)内同时作业时,应设置防护装置
D.挖掘机走行上坡时,履带主动轮应在前面
23 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
E.挖掘机在回转倒土时,禁止铲斗从汽车驾驶室上越过,卸土时铲斗应尽量放低,并注意不得撞击
汽车任何部位
【【答答案案】】BE
【【解解析析】】A应为:挖掘机需在斜坡上停车时,铲斗必须降落到地面,所有操纵杆置于中位,停机制
动,且应在履带或轮胎后部垫置楔块,A错误;
C应为:禁止将挖掘机布置在上下两个采掘段(面)内同时作业。
D应为:挖掘机走行上坡时,履带主动轮应在后面,下坡时履带主动轮在前面,动臂在后面,大臂与
履带平行。
45.卷扬机的使用中,错误的是( )。
A.从卷筒到第一个导向滑轮的距离,无槽卷筒应大于15倍
B.卷扬机司机应经专业培训持证上岗
C.留在卷筒上的钢丝绳最少应保留3圈
D.钢丝绳要定期涂油并放在专用的槽道
【【答答案案】】A
【【解解析析】】从卷筒到第一个导向滑轮的距离,按规定,带槽卷筒应大于卷筒宽度的15倍,无槽卷筒应
大于20倍。
46. 下列夯土机械的安全技术要求中正确的是( )。
A.操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套,必须一人操作
B.夯土机械安装的漏电保护器,其额定漏电动作电流应小于30mA
C.夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆,其电缆长度应小于100m
D.多机作业时,其平列间距不得小于5m,前后间距不得小于10m
【【答答案案】】D
【【解解析析】】夯土机械安全技术:
(1)夯土机械的操作手柄必须采取绝缘措施。
(2)操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套,两人操作,一人扶夯,一人负责整理电缆。
(3)夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额定漏电动作电流小于15mA,额定漏电动作时间小于
0.1s。
(4)夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆,其电缆长度应小于50m。
(5)多机作业时,其平列间距不得小于5m,前后间距不得小于10m。夯机前进方向和夯机四周1m范
围内,不得站立非操作人员。
47.剪叉式升降工作平台的安全装置的描述,错误的是( )。
A.限位开关和极限开关应分别独立安装触发装置
B.工作平台下行程终端应安装缓冲器
C.如在底盘和工作平台之间不能提供安全空间或足够的保护,则应在工作平台上安装听觉报警装
置。当工作平台向下运行到距离底盘2.5m的范围内时,应能自动发出连续的报警信号
D.带有支腿、伸缩轴等稳定器的举升式升降工作平台应有升降控制装置和稳定器各自独立的锁定装
置
【【答答案案】】D
【【解解析析】】D应为:带有支腿、伸缩轴等稳定器的举升式升降工作平台应有升降控制装置和稳定器的互
锁装置。
48.剪叉式升降工作平台使用安全技术的描述中,不符合规定的有( )。
A.剪叉式升降工作平台置于坚实的水平面上,工作平台均匀承受1.33倍额定载荷,全行程升降30次
24 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
后,受力构件不应有永久变形或裂纹
B.工作平台在升降过程中的自然偏摆量不应大于最大高度的0.5%
C.起升、下降速度不应大于0.4m/s
D.工作平台护栏高度不应小于1.0m,并应设有中间横杆,中间横杆间距不大于0.5m,踢脚板高度不
小于0.18m
【【答答案案】】D
【【解解析析】】工作平台护栏高度不应小于1.1m,并应设有中间横杆,中间横杆间距不大于0.55m,踢脚板
高度不小于0.15m,对于在工作平台入口处的踢脚板高度可以为0.10m。
49.施工现场高空作业车安全装置,正确的是( )。
A.采用液压式支腿和伸展机构应设有防止液压管路发生故障时回缩的安全保护装置
B.臂架在伸展过程中,当任一支腿出现不受力情况时,应有声音报警或声、光报警信号
C.每个伸展机构的控制点均应装有急停开关
D.作业车配备了可安全离开工作平台的其他设备(如安装了梯子),也应在地面人员易接近的位置
安装应急辅助装置以确保在主动力源失效时,工作平台可以返回到安全位置
E.最大作业高度大于30m的作业车,工作平台上应设风速测量仪
【【答答案案】】ABCE
【【解解析析】】作业车应在地面人员易接近的位置安装应急辅助装置(如手动泵、第二动力源、重力下降
阀)以确保在主动力源失效时,工作平台可以返回到安全位置,在此位置可无危险离开,包括必要的移
动平台离开障碍物。如果作业车配备了可安全离开工作平台的其他设备(如安装了梯子),上述装置可
不设置。
50.在断电时使吊篮悬吊平台平稳下降的安全装置是( )。
A.安全锁
B.上行程限位装置
C.手动滑降装置
D.安全钢丝绳
【【答答案案】】C
【【解解析析】】吊篮的安全装置:
是悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时,能自动
安全锁
锁锁住住安安全全钢钢丝丝绳绳,使悬吊平台停止下滑或倾斜的装置。
上行程限位装置 -
手动滑降装置 在断断电电时时使悬吊平台平稳下降。
安全钢丝绳 安全钢丝绳应独独立立设设置置并通通过过安安全全锁锁。
51.吊篮安全锁有离心触发式安全锁和摆臂式防倾斜安全锁两种。其中摆臂式防倾斜安全锁的作用是
悬吊平台工作时纵向倾斜角度不大于( )°时,能自动锁住并停止运行。
A.6
B.8
C.10
D.200
【【答答案案】】B
25 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【解解析析】】离心触发式安全锁,悬吊平台运行速度达到安全锁锁绳速度时,即能自动锁住安全钢丝
绳,使悬吊平台在200mm范围内停住;摆臂式防倾斜安全锁,悬吊平台工作时纵向倾斜角度不大于8°
时,能自动锁住并停止运行。
52.下列吊篮的安装和验收,不符合规定的是( )。
A.楼面上设置安全锚固环或安装吊篮用的预埋螺栓,其直径不应小于16mm
B.吊篮上应设置供吊篮使用的电源插座
C.吊篮的安装流程:安装悬挂机构→组装悬吊平台→安装钢丝绳并调试
D.吊篮安装结束后应进行吊篮安全锁的锁绳试验和承载能力试验
【【答答案案】】B
【【解解析析】】建筑物上应设置供吊篮使用的电源插座。
53.下列关于吊篮在使用中应遵守的要求,错误的是( )。
A.在正常工作状态下,吊篮悬挂机构的抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值不得小于2
B.吊篮的每个吊点必须设置2根钢丝绳
C.安全钢丝绳和工作钢丝绳均应在地面坠有重物
D.提升机出现漏油现象应注意观察,漏油量大时才应立即停止使用
【【答答案案】】D
【【解解析析】】D应为:提升机出现漏油现象应立即停止使用。
54.根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》,下列关于吊篮安装的说法中,正确的是(
)。
A.高处作业吊篮所用的构配件应是同一厂家的产品
B.在建筑物屋面上进行悬挂机构的组装时,作业人员应与屋面边缘保持2m以上的距离
C.悬挂机构宜采用刚性联结方式进行拉结固定
D.悬挑横梁前高后低,前后水平高差不应大于横梁长度的2%
E.使用散装物作为配重
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】E应为:配重件应稳定可靠地安放在配重架上,并应有防止随意移动的措施。严禁使用破损
的配重件或其他替代物。(禁止采用注水或散装物作为配重)。
第第0055讲讲 建建筑筑施施工工临临时时用用电电安安全全技技术术
第第三三章章 建建筑筑施施工工临临时时用用电电安安全全技技术术
1.施工现场临时用电三级配电做法正确的是( )。
A.总配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域
B.分配电箱与开关箱的距离不应超过30m
C.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
D.同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备
E.当动力开关箱与照明开关箱合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】A应为:总配电箱:应设在靠近电源的区域。分配电箱:应设在用电设备或负荷相对集中的
区域
D应为:每台用电设备应有各自专用的开关箱,不得用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备
(含插座)。
26 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
E应为:动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配
电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。
2.施工现场低压配电系统中线路接线方式,说法错误的是( )。
A.放射式连接方式是从总配电箱引出专用供电线路给某一分配电箱进行供电的方式
B.树干式连接方式是从总配电箱引出干线,同时向若干分配电箱进行供电的方式,各分配电箱在干
线上进行T接
C.链式连接方式一般适用于供电线路较长,供电负荷较小的场合,供电线路在分配电箱进线上桩头
并接
D.链式相连的用电设备一般不宜超过5台,链式相连的配电箱不宜超过3台,且总容量不宜超过50kW
【【答答案案】】D
【【解解析析】】链式接线方式:特点与树干式基本相同(实际上是树干式的一种变形),链式相连的用电
设备一般不宜超过5台,链式相连的配电箱不宜超过3台,且总容量不宜超过10kW。
3.下列关于TN-S接零保护系统的说法,正确的是( )。
A.保护接地导体应由工作接地、配电室(总配电箱)电源侧中性导体处引出
B.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地应与原系统保持一致
C.PE接地与中性导体(N)相连接
D.施工现场的临时用电配电系统利用大地作相导体或中性导体
E.系统正常运行时,专用保护线上没有电流
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】C应为:PE接地必须与保护接地导体(PE)相连接,严禁与中性导体(N)相连接。
D应为:施工现场的临时用电配电系统严禁利用大地作相导体或中性导体。
4.下列说法,错误的是( )。
A.相导体L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘层颜色应依次为黄、绿、红色
B.中性导体(N)的绝缘层颜色应为淡蓝色
C.保护接地导体(PE)的绝缘层颜色应为绿/黄组合色
D.保护接地导体(PE)上应装设开关或熔断器
【【答答案案】】D
【【解解析析】】保护接地导体(PE)上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
5.下列关于二级剩余电流动作保护系统的做法,不符合规定的是( )。
A.剩余电流动作保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧
B.剩余电流动作保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数相一致
C.开关箱中剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应大于30mA,额定剩余电流动作时间不应大
于0.1s
D.剩余电流动作保护器端子处中性导体(N)重复接地
【【答答案案】】D
【【解解析析】】剩余电流动作保护器端子处中性导体(N)严禁与保护接地导体(PE)连接,不得重复接地
或就近与设备金属外露导体连接。
6.下列关于临时用电安全管理的说法,错误的是( )。
A.安装、巡检、维修临时用电设备和线路,应由电工单独完成
B.临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行
C.临时用电工程发现安全隐患应及时处理后就可继续投入使用
D.施工现场临时用电工程设施的拆除应按临时用电工程组织设计的要求组织拆除
27 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
E.施工现场临时用电工程设施的拆除工作应从电源侧开始
【【答答案案】】AC
【【解解析析】】A应为:安装、巡检、维修临时用电设备和线路,应由电工完成,并应设专人监护。
C应为:临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患应及时处理,并应履行复查验
收手续。
7.施工现场某在建工程(含脚手架具),其临近外电架空线路为10kV高压线路,则该在建工程(含
脚手架具)外侧边缘与外电架空线路的安全距离至少为( )m。
A.7m
B.8m
C.10m
D.15m
【【答答案案】】B
【【解解析析】】在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离:
外电线路电压等级/kV <1 1~10 35~110 220 330~500
最小安全操作距离/m 77..00 88..00 88..00 10.0 15.0
8.施工现场的某消防车道与某35kV外电架空线路交叉,则架空线路的最低点至路面的最小垂直距离
为( )。
A.5m
B.6m
C.7m
D.8m
【【答答案案】】C
【【解解析析】】施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小安全垂直距离应满足下表要求:
外电线路电压等级/kV <<11 11~~1100 35
最小垂直距离/m 66..00 77..00 7.0
9.塔式起重机在某10kV的外电架空线路附近吊装时,塔式起重机的吊具或被吊物体端部与架空线路
边线之间沿垂直方向的最小安全距离为( )。
A.1.5m
B.2m
C.3m
D.3.5m
【【答答案案】】C
【【解解析析】】起重机不得越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,塔式起重
机的吊具或被吊物体端部与架空线路边线之间的最小安全距离应符合:
28 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
电压/kV <1 10 35 110 220 330 500
沿垂直方向/m 11..55 33..00 44..00 55..00 6.0 7.0 8.5
沿水平方向/m 11..55 22..00 33..55 44..00 6.0 7.0 8.5
10.下列关于外电防护设施的做法,符合规范要求的是( )。
A.架设防护设施时,应经有关部门批准
B.架设防护设施时,应采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施
C.架设防护设施时,应有电气工程技术人员监护
D.防护设施对外电线路的隔离防护应达到IP30级
E.施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不应小于0.5m
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】C选项:架设防护设施时,应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。
11.外电防护设施与35kV外电线路的最小安全距离是( )。
A.2m
B.3.5m
C.4m
D.5m
【【答答案案】】B
【【解解析析】】外电防护设施与外电线路的最小安全距离:
外电线路电压等级/kV ≤10 35 110 220 330 500
最小安全距离/m 22..00 33..55 44..00 5.0 6.0 7.0
12.单台容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻不得大于( )Ω。
A.0.5
B.4
C.10
D.30
【【答答案案】】B
【【解解析析】】工作接地:
(1)单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA 的电力变压器或发电
机的工作接地电阻值不得大于4Ω。
(2)单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA 的电力变压器或
发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω。
(3)在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提
高到30Ω。
13.下列关于重复接地的要求中,错误的是( )。
A.TN系统中的保护零线必须在配电室或总配电箱处做重复接地
B.TN系统中的保护零线必须在配电系统的末端处做重复接地
C.TN系统中的保护零线在配电室或总配电箱处和配电系统的末端处已做重复接地,可不在配电系统
29 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
的中间处做重复接地
D.在TN系统中/保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω
【【答答案案】】C
【【解解析析】】C应为:TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系
统的中间处和末端处做重复接地。
14.下列关于防雷接地的说法,错误的是( )。
A.施工现场防雷装置的冲击接地电阻不得大于30Ω
B.机械做防雷接地时,机械上电气设备所连接的保护接地导体(PE)可不做重复接地
C.同一台机械的电气设备的重复接地和防雷接地可共用同一接地体
D.同一台机械的电气设备的重复接地和防雷接地共用同一接地体时,接地电阻应符合重复接地电阻
的要求
【【答答案案】】B
【【解解析析】】B应为:机械做防雷接地时,机械上电气设备所连接的保护接地导体(PE)必须同时做重复
接地。
15.接地装置是由埋入土中的接地极和连接用的接地线组成。自然接地极可以是( )。
A.埋在地下的易燃、易爆气体管道
B.金属井管
C.建筑物与大地接触的金属结构
D.建筑物的钢筋混凝土基础
E.垂直埋置的角钢、圆钢
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】接地体可分为:
(1)埋在地下的自自来来水水管管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外)。
自然 (2)金属井管。
接地极 (3)建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金金属属结结构构。
(4)建筑物的钢筋混凝土基基础础等。
人工
可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋置的圆钢、扁钢等。
接地极
16.下列关于配电室的位置及布置的说法,符合规定要求的是( )。
A.配电室应靠近电源侧,宜靠近负荷中心
B.配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不应低于3级
C.配电室的门应向内开启,并应配锁
D.配电室照明应分别设置正常照明和应急照明
E.配电室内配电柜的操作通道应铺设橡胶绝缘垫
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】C应为:配电室的门应向外开启,并应配锁。
17.下列配电室布置做法,符合规定的是( )。
A.配电柜正面的操作通道宽度,单列布置不应小于1.5m
B.配电柜后面的维护通道宽度,双列背对背布置不应小于0.8m
C.配电柜侧面的维护通道宽度不应小于0.8m
30 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
D.配电室顶棚至地面的距离不应小于2.5m
E.配电装置上端距顶棚不应小于 0.5m
【【答答案案】】AE
【【解解析析】】配电室布置应符合下列规定:
1 配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不应小于1.5m,双列面对面布置不应小
于2m;
2 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不应小于0.8m,双列背对背布置不应小
于1.5m;个别建筑结构梁柱凸出的位置,通道宽度可减少0.2m;
3 配电柜侧面的维护通道宽度不应小于1m;
4 配电室顶棚至地面的距离不应小于3m;
5 配电装置上端距顶棚不应小于 0.5m。
18. 施工现场室外配电线路的做法,正确的是( )。
A.电缆线路应采用埋地或架空敷设
B.埋地敷设宜选用铠装电缆
C.电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm
厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层
D.埋地电缆在穿越建筑物必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍
E.埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于1.5m,交叉间距不得小于0.5m
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】E应为:埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。
19.下列关于室内配线要求的说法,错误的是( )。
A.室内钢索配线距地面应大于2.5m,钢索支持点间距不宜大于12m
B.室内钢索配线时,当钢索长度不大于50m时,应在钢索一端装设索具螺旋扣紧固
C.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2m
D.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5m,并应采
取防雨措施
E.当采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于35mm,瓷夹间距不应大于1500mm
【【答答案案】】CE
【【解解析析】】C应为:室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。
E应为:(1)当采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于35mm,瓷夹间距不应大于800mm;
(2)当采用瓷瓶固定导线时,导线间距不应小于100mm,瓷瓶间距不应大于1500mm。
20.关于施工现场配电系统设置的说法,错误的是( )。
A.配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面
B.金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接
C.配电箱内的电器(含插座)直接紧固在配电箱、开关箱箱体内
D.移动式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8-1.6m
E.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】B应为:金属箱门与金属箱体应采用黄/绿组合颜色软绝缘导线做电气连接。
C应为:配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,再整
体紧固在配电箱、开关箱箱体内。
21.施工现场临时用电配电箱的电器安装的设置,错误的是( )。
31 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
A.电器安装板上必须分设N端子板和PE端子板
B.N端子板必须与金属电器安装板绝缘
C.正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE端子板与保护接地导体(PE)做电气连接
D.PE端子板必须与金属电器安装板绝缘
【【答答案案】】D
【【解解析析】】配电箱的电器安装板上必须分设N端子板和PE端子板。N端子板必须与金属电器安装板绝
缘;PE端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的中性导体(N)必须通过N端子板连接;保
护接地导体(PE)必须通过PE端子板连接。
22.下列关于配电箱与开关箱的电器选择的做法,正确的是( )。
A.配电箱、开关箱电源进线端采用插头和插座连接
B.送电操作顺序应为:总配电箱→分配电箱→开关箱
C.施工现场停止作业0.5h以上时,应将动力开关箱断电上锁
D.剩余电流动作保护器每周第一天使用前应启动剩余电流试验按钮试跳一次
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A应为:配电箱、开关箱电源进线端不得采用插头和插座做活动连接。
C应为:施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱断电上锁
D应为:剩余电流动作保护器每天使用前应启动剩余电流试验按钮试跳一次,试跳不正常时不得继续
使用。
23.施工现场下列场所中,应使用不大于AC36V安全特低电压照明器的是( )。
A.灯具离地面高度小于2.5m场所的照明
B.锅炉内
C.潮湿场所的照明
D.易触及带电体场所
E.高温场所的照明
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
1 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所的照明,电源电压不应大于AACC3366VV;
2 灯具离地面高度小于2.5m场所的照明,电源电压不应大于AACC3366VV;
3 易触及带电体场所的照明,电源电压不应大于AACC2244VV;
4 导电良好的地面、锅炉或金属容器等受限空间作业的照明,电源电压不应大于AACC1122VV。。
24.下列关于电焊机械的说法,错误的是( )。
A.焊接现场不得有易燃易爆物品
B.交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于10m,其电源进线处必须设置防护罩
C.交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器
D.电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件
或结构钢筋代替二次线的地线
【【答答案案】】B
【【解解析析】】B应为:交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护
罩。
第第0066讲讲 安安全全防防护护技技术术
32 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第第四四章章 安安全全防防护护技技术术
1.某平屋顶在建工程结构高度20m,现使用高处作业吊篮在檐口位置进行外墙外保温工程施工,按要
求应在作业区下方设置警戒隔离区。则该警戒隔离区最小半径是( )。
A.3m
B.4m
C.5m
D.6m
【【答答案案】】C
【【解解析析】】根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80),警戒隔离区范围的设置应视上层作
业高度确定,并应大于坠落半径:
上上层层作作业业高高度度hh bb ((mm)) 坠坠落落半半径径RR((mm))
22≤h b ≤5 33
55<h b ≤15 44
1155<h b ≤30 55
h b >3300 66
2.如图所示的A类高处作业,其( )。
A.高处作业高度为6m,高处作业等级Ⅰ级
B.高处作业高度为14m,高处作业等级Ⅱ级
C.高处作业高度为20m,高处作业等级Ⅲ级
D.高处作业高度为5.5m,高处作业等级Ⅳ级
【【答答案案】】B
【【解解析析】】基础高度为20m(14+6),对应的可能坠落半径为5m,作业区各作业位置至可能坠落范围内
最低处的水平面的高差为14m。因此高处作业高度为14m。
高处作业分级
33 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
高高处处作作业业高高度度hh //mm
ww
分分类类法法
22≤≤hh ≤≤55 55<<hh ≤≤1155 1155<<hh ≤≤3300 hh >>3300
ww ww ww ww
A Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
B ⅡⅡ ⅢⅢ ⅣⅣ ⅣⅣ
3.作业场地有冰、雪、霜等易滑物的6m高处进行高处作业,则该高处作业等级为( )级。
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ
【【答答案案】】C
【【解解析析】】“作业场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物”属于可能引起坠落的10种客观危险因素之
一,其高处作业按下表规定的B类法分级:
高处作业分级
高高处处作作业业高高度度hh //mm
ww
分分类类法法
22≤≤hh ≤≤55 55<<hh ≤≤1155 1155<<hh ≤≤3300 hh >>3300
ww ww ww ww
A Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
B ⅡⅡ ⅢⅢ ⅣⅣ ⅣⅣ
4.下列关于临边作业的防护措施中,正确的是( )。
A.建筑物外围边沿处,对没有设置外脚手架的工程,应设置防护栏杆
B.停层平台口应设置高度不低于1.80m的楼层防护门,并应设置防内开装置
C.防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为1.2m,下杆距地面高度应为0.6m
D.防护栏杆立杆间距不应大于2m
E.挡脚板高度不应小于180mm
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】B应为:停层平台口应设置高度不低于1.80m的楼层防护门,并应设置防外开装置。
C应为:防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为1.2m,下杆应在上杆和挡脚板中间设置。
5.下列防护栏杆设置的做法,错误的是( )。
A.在坡度大于25°的屋面上作业,当无外脚手架时,应在屋檐边设置不低于1.5m高的防护栏杆
B.当在砖或砌块等砌体固定时,应先砌入相应规格含有预埋件的混凝土块,并将预埋件与立杆焊接
牢固
C.防护栏杆的整体构造,应使栏杆上杆能承受来自任何方向的800N的外力
D.防护栏杆应用密目式安全网封闭
【【答答案案】】C
【【解解析析】】C应为:防护栏杆的整体构造,应使栏杆上杆能承受来自任何方向的1000N的外力。
6.下列洞口防护做法,正确的是( )。
34 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
A.短边尺寸450mm的竖向洞口应采取封堵措施
B.短边尺寸450mm的非竖向洞口应采用承载力满足使用要求的盖板覆盖,盖板四周搁置应均衡,且
应防止盖板移位
C.短边尺寸1200mm的非竖向洞口应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施,并应固定牢固
D.洞口盖板应能承受不小于1kN的集中荷载和不小于2kN/m²的均布荷载
E.电梯井口应设置防护门,其高度不应小于1.2m
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】E应为:电梯井口应设置防护门,其高度不应小于1.5m,防护门底端距地面高度不应大于
50mm,并应设置挡脚板。
7.下列对攀登作业的表述,正确的有( )。
A.当采用梯子攀爬作业时,踏面荷载不应大于1kN
B.使用固定式直梯进行攀登作业时,超过5m时必须设置梯间平台
C.钢结构安装时,使用梯子或其他登高设施攀登作业,坠落高度超过2m时,应设置操作平台
D.两人同时在梯子上作业
E.钢结构安装时的攀登作业,有电焊防风要求的操作平台防护栏杆高度不应小于1.8m
【【答答案案】】CE
【【解解析析】】当采用梯子攀爬作业时,踏面荷载不应大于1.1kN,A错误;
使用直梯时底部应坚实,不得垫高使用。使用固定式直梯进行攀登作业时,超过3m时,宜加护笼,
超过8m时必须设置梯间平台。B错误;
不得两人同时在梯子上作业,D错误。
8.下列关于攀登作业的说法中,错误的是( )。
A.使用单梯时梯面应与水平面成75°夹角,踏步不得缺失,梯格间距宜为300mm,不得垫高使用
B.折梯使用时上部夹角以35°~45°为宜
C.当安装梯形屋架时,应在两端设置扶梯。扶梯踏步间距不应大于400mm
D.深基坑施工设置斜道时,应加设间距不大于450mm的防滑条
【【答答案案】】D
【【解解析析】】D应为:深基坑施工应设置扶梯、入坑踏步及专用载人设备或斜道等设施。采用斜道时,应
加设间距不大于400mm的防滑条。
9.下列关于悬空作业的做法,错误的是( )。
A.钢结构吊装,构件宜在地面组装,安全设施应一并设置
B.当利用钢梁作为水平通道时,应在钢梁一侧设置连续的安全绳
C.当吊装作业利用吊车梁等构件作为水平通道时,临空面的一侧应设置连续的栏杆等防护措施。当
采用钢丝绳做安全绳时,绳的自然下垂度不应大于绳长的1/20,并不应大于100mm
D.在轻质型材等屋面上行走时,应搭设防护栏杆
【【答答案案】】D
【【解解析析】】D应为:在轻质型材等屋面上作业,应搭设临时走道板,不得在轻质型材上行走。
10. 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》,处于起重设备的起重机臂回转范围内的通道,顶部
应搭设防护棚。下列关于防护棚搭设的说法中,错误的是( )。
A.防护棚的顶棚采用竹笆或胶合板搭设时,应采用双层搭设,间距不应小于700mm
B.采用木板或与其等强度的其他材料搭设时,可采用单层搭设,厚度不应小于50mm
C.当建筑物高度大于24m,并采用木板搭设时,应搭设双层防护棚,两层防护棚的间距不应小于
700mm
35 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
D.安全防护棚为机动车辆通行时,棚底至地面高度不应小于3m
【【答答案案】】D
【【解解析析】】D应为:安全防护棚为机动车辆通行时,棚底至地面高度不应小于4m。
11.下列关于交叉作业安全防护网的做法中,错误的是( )。
A.应每隔3m设一根支撑杆
B.支撑杆水平夹角不宜小于45°
C.当在楼层设支撑杆时,应预埋钢筋环或在结构内外侧各设一道横杆
D.安全防护网应里高外低,网与网之间应拼接严密
【【答答案案】】D
【【解解析析】】D选项:安全防护网应外高里低,网与网之间应拼接严密。
12.剪力墙结构体系中悬挑式钢平台设置及使用,符合规定的是( )。
A.剪力墙(结构)上的吊点螺栓预留孔位置的选择应使钢丝绳与平台两侧边的夹角不大于+5°角
B.平台两侧的4个下吊点应设置在护栏外边
C.每侧上下各两个吊点(2根钢丝绳)须独立设置
D.平台三面临边应设置围挡,栏杆防护高度为1.2m
E.平台上严禁2人(不含)以上同时作业
【【答答案案】】ABCE
【【解解析析】】D的正确说法为:平台三面临边应设置围挡,栏杆防护高度为1.5m,且用硬质材料设置,严
禁开孔。
13.安全帽的描述,错误的是( )。
A.帽衬顶端与帽壳内顶必须保持40~65mm的空间
B.当作业人员头部受到坠落物的冲击时,安全帽能使最后作用到人员头部的冲击力降低到4900N以
下
C.系带应采用软质纺织物,宽度不小于10mm的带或直径不小于5mm的绳
D.下颌带发生破坏时的力应介于150~250N之间
【【答答案案】】A
【【解解析析】】A应为:帽衬顶端与帽壳内顶必须保持25~50mm的空间。
14.根据《坠落防护装备的选择、使用和维护》GB 23468-2025,下列关于安全带的描述,正确的是
( )。
A.建筑、安装施工中大多使用的是坠落悬挂安全带
B.坠落悬挂安全带的系带应为全身式系带,即五点式安全带
C.坠落悬挂安全绳应具备能量吸收功能或与缓冲器一起使用
D.作业人员需要在不同挂点间移动且在移动时连接器需从挂点装置中取出的情况下,应选择两条单
尾安全绳
E.每个挂点的连接人数不应超过1人
【【答答案案】】ABCE
【【解解析析】】作业人员需要在不同挂点间移动且在移动时连接器需从挂点装置中取出的情况下,应选择
双尾安全绳或其他多重保护措施,且不应使用两条单尾安全绳代替双尾安全绳。
15.下列关于安全网的说法中,错误的是( )。
A.密目式安全立网系绳断裂强力不应小于2000N
B.采用平网防护时,用密目式安全立网代替平网使用
C.两层平网间距离不得超过10m
36 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
D.密目式安全立网的网目密度应为10cm×10cm面积上大于或等于2000目
【【答答案案】】B
【【解解析析】】B应为:采用平网防护时,严禁使用密目式安全立网代替平网使用。
16.电焊工、气割工应配备( )。
A.灵便紧口的工作服、系带防滑鞋和工作手套
B.绝缘鞋、绝缘手套和灵便紧口的工作服
C.阻燃防护服、绝缘鞋、鞋盖、电焊手套和焊接防护面罩
D.紧口工作服、保护足趾安全鞋和手套
【【答答案案】】C
【【解解析析】】①架子工、塔式起重机操作人员、起重吊装工应配备灵便紧口的工作服、系带防滑鞋和工
作手套。
②维修电工应配备绝缘鞋、绝缘手套和灵便紧口的工作服。
③电焊工、气割工应配备阻燃防护服、绝缘鞋、鞋盖、电焊手套和焊接防护面罩;高处作业时,应
配备安全帽与面罩连接式焊接防护面罩和阻燃安全带。
④电梯、起重机械安装拆卸工进行安装、拆卸和维修作业时,应配备紧口工作服、保护足趾安全鞋
和手套。
17.下列安全色中,用来提示消防设备、设施的信息的是( )。
A.红色
B.蓝色
C.黄色
D.绿色
【【答答案案】】A
【【解解析析】】安全色
(1)红色:传递禁禁止止、停止或提示消防设备、设施的信息
(2)蓝色:传递应遵守规定的指指令令性信息
(3)黄色:传递注意、警警告告的信息
(4)绿色:传递安全的提提示示性信息
18.下列关于安全色与安全标志的说法,错误的是( )。
A.黄色安全色的对比色是白色
B.安全标记中安全色和对比色的相间条纹应等宽,并成45°倾斜,每种颜色应不少于两条
C.禁止标志基本型式是带斜杠的圆形
D.警告标志基本型式是正三角形
E.指令标志基本型式是正方形
【【答答案案】】AE
【【解解析析】】黄色安全色的对比色是黑色。
指令标志基本型式是圆形。提示标志基本型式是正方形。
19.下列安全标志设置要求的说法中,正确的是( )。
A.文字辅助标志的基本型式是矩形边框,可单独使用
B.标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上
C.安全标志牌的平面与视线夹角应接近90°,观察者位于最大观察距离时,最小夹角应不小于75°
D.多个标志牌在一起设置时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下地排
列
37 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
E.安全标志牌至少每半年检查一次
【【答答案案】】BCDE
【【解解析析】】文字辅助标志的基本型式是矩形边框,应与安全标志共同使用。
第第0077讲讲 土土石石方方及及基基坑坑工工程程安安全全技技术术
第第五五章章 土土石石方方及及基基坑坑工工程程安安全全技技术术
1.土的主要技术指标的描述,错误的是( )。
A.内摩擦角是土的抗剪强度指标
B.内摩擦角可以用于分析边坡稳定性
C.土抗剪强度指土体抵抗剪切破坏的极限强度
D.天然含水量对土方边坡的稳定没有影响
【【答答案案】】D
【【解解析析】】土的主要技术指标:
指指标标 定定义义 用用途途
在力学上可以理解为块体在斜面上的临临界界自自稳稳角角:大于这个
• 是土的抗剪强度指标
内摩擦角 角度,块体就会发生滑动。
• 反映了土的摩擦特性
• 可以用于分分析析边边坡坡稳稳定定性性
土抗剪强度 包括内摩擦力力和内聚力力 指土体抵抗剪切破坏的极极限限强强度度
水的质量与土的固体颗
天然含水量 对挖土的难易、土土方方边边坡坡的的稳稳定定、填土的压实等均有影响
粒质量之比
2.关于施工安全作业要求的说法中,错误的是( )。
A.挖土机械、运输车辆等直接进入基坑时,坡道坡度不宜大于1:7
B.除基坑支护设计要求允许外,基坑边1m范围内不得堆土、堆料、放置机具
C.多台机械开挖,挖土机间距应大于2.50m
D.在内支撑以下挖土时,每层开挖深度不得大于2m
【【答答案案】】C
【【解解析析】】选项C的正确说法为:基坑开挖时,两人操作间距应大于2.5m。多台机械开挖,挖土机间距
应大于10m。
3.下列关于采用复合土钉支护的基坑开挖施工,错误的是( )。
A.开挖至锚杆、土钉施工作业面时,开挖面与锚杆、土钉的高差不宜大于500mm
B.基坑开挖到底后,一次性完成土钉施工
C.面积较大的基坑可采用岛式开挖方式
D.土钉墙支护应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于2天后,方可开挖下层土方
【【答答案案】】B
【【解解析析】】基坑开挖应与土钉施工分分层层交交替替进行,应缩短无支护暴露时间。
4.下列基坑施工安全防护措施的说法中,正确的是( )。
A.开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆,防护栏高度不应低于1.2m
38 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
B.基坑内宜设置供施工人员上下的专用梯道,宽度不应小于0.8m
C.基坑内应设置作业人员上下坡道或爬梯,数量不应少于2个
D.当夜间进行土石方施工时,设置的照明必须充足,必要时应配备应急照明
E.采用井点降水时,井口应设置防护盖板或围栏,警示标志应明显,降水停止后应及时将井填实
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】B应为:基坑内宜设置供施工人员上下的专用梯道,宽度不应小于1m。
5.下列关于土石方爆破的规定中,正确的是( )。
A.作业现场指导施工的技术人员应经企业培训合格后上岗
B.A、B、C级和D级爆破工程均应编制爆破设计书,并对爆破工程进行专家论证
C.爆破器材临时储存及修建临时爆破器材库房必须经过当地建设管理部门的许可
D.在爆破作业区内有两个及以上爆破施工单位同时实施爆破作业时,必须由建设单位负责统一协调
指挥
【【答答案案】】D
【【解解析析】】(1)土石方爆破工程应由具有相应爆破资质和安全生产许可证的企业承担。爆破作业人员
应取得有关部门颁发的资格证书,持证上岗。作业现场应由具有相应资格的技术人员指导施工。
(2)A、B、C级和对安全影响较大的D级爆破工程均应编制爆破设计书,并对爆破工程进行专家论
证。
(3)爆破器材临时储存及修建临时爆破器材库房必须经过当地公安管理部门的许可。
(4)在爆破作业区内有两个及以上爆破施工单位同时实施爆破作业时,必须由建设单位负责统一协
调指挥。
6. 下列关于土石方爆破的说法,错误的是( )。
A.深孔爆破应采用台阶爆破法,台阶高度宜为8~15m
B.装药前应进行验孔,对于炮孔间距和深度偏差大于设计允许范围的,应由爆破员提出处理意见
C.当发生装药卡堵时,可用钻杆捣捅药包
D.深孔爆破起爆后,应至少15min后方可进入爆破区检查
E.光面、预裂爆破的炮孔均应采用不耦合装药
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】B应为:装药前应进行验孔,对于炮孔间距和深度偏差大于设计允许范围的,应由爆破技术
负责人提出处理意见。
C应为:装药和填塞过程中,应保护好起爆网路;当发生装药卡堵时,不得用钻杆捣捅药包。
7.土石方爆后检查及发现问题的处置做法,错误的是( )。
A.B级及复杂环境的爆破工程爆后检查工作应由现场技术负责人、起爆组长和有经验的爆破员、安
全员组成检查小组实施
B.检查人员发现盲炮或怀疑盲炮,应向爆破技术负责人报告后组织进一步检查和处理
C.电力起爆网路发生盲炮时,应立即切断电源,及时将盲炮电路短路
D.爆破后的检查应确认有无盲炮
【【答答案案】】B
【【解解析析】】B应为:检查人员发现盲炮或怀疑盲炮,应向爆破负责人报告后组织进一步检查和处理。
8.( )适用于基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于周边环境条件复杂的深基坑。
A.排桩支护
B.土钉支护
C.临时挡土墙支撑
39 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
D.地下连续墙支护
【【答答案案】】D
【【解解析析】】深基坑(深度≥5m)的基坑支护选型:
支支护护类类型型 适适用用范范围围
基坑侧壁安全等级为一一级级、、二二级级、、三三级级;
排桩支护
适用于可采取降水或止水帷幕的基坑。
基坑侧壁安全等级为一一级级、、二二级级、、三三级级;
地下连续墙
适用于周边环境条件复复杂杂的深基坑。
土钉墙 基坑侧壁安全等级为二二、、三三级级;
基坑侧壁安全等级为二二、、三三级级;
水泥土重力式围护墙
适用于淤泥质土、淤泥基坑(深度不大于7m)
9.下列关于土方开挖与支护的说法中,正确的是( )。
A.相邻基坑开挖时,按照先深后浅的施工顺序
B.当基坑采用降水时,地下水位应保持在开挖面50cm以下
C.预应力锚杆的支护结构,在施加预加力后开挖下层土方
D.支撑系统的施工与拆除,应按先撑后挖、先托后拆的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相
一致
E.钢立柱周边的桩孔应采用混凝土均匀回填密实
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】E应为:钢立柱周边的桩孔应采用砂石均匀回填密实。
10.下列基坑应实施基坑工程监测的有( )。
A.基坑设计安全等级为一、二、三级的基坑
B.开挖深度大于或等于5m的土质基坑
C.开挖深度大于或等于5m的破碎的软岩基坑
D.开挖深度小于5m但基坑周边存在厚层有机质土
E.开挖深度小于5m但基坑开挖和降水影响范围内存在近代优秀建筑
【【答答案案】】BCDE
【【解解析析】】下列基坑应实施基坑工程监测:
①基坑设计安全等级为一、二级的基坑。
②开挖深度大于或等于5m的下列基坑:
1)土质基坑;
2)极软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩体基坑;
3)上部为土体,下部为极软岩、破碎的软岩、极破碎的岩体构成的土岩组合基坑。
③开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑。
(一)现场地质情况较复杂:指基坑周边存在厚层有机质土、淤泥与淤泥质黏土、暗浜、暗塘、暗
井、古河道;临近江、海、河边并有水力联系;存在渗透性较大的含水层并有承压水;基坑潜在滑塌范
围内存在土岩软弱结构面、岩体结构面向坑内倾斜等情况。
(二)周围环境较复杂:指基坑开挖和降水影响范围内存在城市轨道交通,输油、输气管道,共同
40 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
沟,压力总水管,高压铁塔,历史文物,近代优秀建筑以及其他需要保护的建筑等情况。
11.根据《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019,基坑工程安全等级为二级的土质基坑工程
仪器应监测项目包括( )。
A.周边建筑裂缝、地表裂缝
B.立柱竖向位移
C.地下水位
D.周边建筑竖向位移
E.周边道路竖向位移
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】土质基坑工程仪器监测项目
基基坑坑工工程程安安全全等等级级
监监测测项项目目
一一级级 二二级级 三三级级
围护墙(边坡)顶顶部部水水平平位移 应应测测 应应测测 应应测测
围护墙(边坡)顶顶部部竖竖向向位移 应应测测 应应测测 应应测测
深层水平位移 应应测测 应应测测 宜测
立柱竖向位移 应应测测 应应测测 宜测
围护墙内力 宜测 可测 可测
支撑轴力 应应测测 应应测测 宜测
立柱内力 可测 可测 可测
锚杆轴力 应应测测 宜测 可测
坑底隆起 可测 可测 可测
围护墙侧向土压力 可测 可测 可测
41 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
基基坑坑工工程程安安全全等等级级
监监测测项项目目
一一级级 二二级级 三三级级
孔隙水压力 可测 可测 可测
地下水位 应应测测 应应测测 应应测测
土体分层竖向位移 可测 可测 可测
周边土表竖向位移 应应测测 应应测测 宜测
竖向位移 应应测测 应应测测 应应测测
周边建筑 倾斜 应应测测 宜测 可测
水平位移 宜测 可测 可测
周边建筑裂缝、地表裂缝 应应测测 应应测测 应应测测
竖向位移 应应测测 应应测测 应应测测
周边管线
水平位移 可测 可测 可测
周边道路竖向位移 应应测测 宜测 可测
12.当基坑支护结构监测数据出现异常情况时,必须及时进行危险报警,并对基坑支护结构和周边环
境中的保护对象采取应急措施。下列情况中应当采取应急措施的是( )。
A.监测数据接近检测报警值的累计值
B.基坑出现渗漏
C.周边地面出现轻微的突发裂缝
D.周边管线出现裂缝、泄漏
【【答答案案】】D
【【解解析析】】当出现下列情况之一时,必须立即进行危险报警,并应通知有关各方对基坑支护结构和周
边环境保护对象采取应急措施:
①基坑支护结构的位移值突突然然明明显显增增大大或基坑出现流砂、管涌、隆起、陷落等;
②基坑支护结构的支撑或锚杆体系出出现现过过大大变变形形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象;
③基坑周边建筑的结构部分出出现现危危害害结结构构的的变变形形裂裂缝缝;
④基坑周边地面出现较较严严重重的的突突发发裂裂缝缝或地下空洞、地面下陷;
⑤基坑周边管线变形突突然然明明显显增增长长或出出现现裂裂缝缝、、泄泄漏漏等;
⑥冻土基坑经受冻融循环时,基坑周边土体温度显著上升,发生明显的冻融变形;
⑦出现基坑工程设计方提出的其他危险报警情况,或根据当地工程经验判断,出现其他必须进行危
险报警的情况。
13.下列关于高压喷射注浆截水帷幕施工的做法, 符合要求的是( )。
A.采用与排桩咬合的高压喷射注浆截水帷幕时,应先进行排桩施工,后进行高压喷射注浆施工
B.隔孔分序方式高压喷射注浆,相邻孔喷射注浆的间隔时间不宜小于24h
C.喷射注浆时,应由下而上均匀喷射,停止喷射的位置宜高于帷幕设计顶面标高1m
42 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
D.可采用复喷工艺增大固结体半径、提高固结体强度
E.当注浆孔邻近既有建筑物时,宜采用缓凝浆液进行喷射注浆
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】E应为:当注浆孔邻近既有建筑物时,宜采用速凝浆液进行喷射注浆。
14.喷射注浆时,当孔口的返浆量大于注浆量的20%时,可采用( )等措施。
A.减少注浆量
B.提高喷射压力
C.减小喷射压力
D.增加提升速度
E.减缓提升速度
【【答答案案】】BD
【【解解析析】】喷射注浆时,当孔口的返浆量大于注浆量的20%时,可采用提高喷射压力、增加提升速度等
措施。
15.下列关于井点降水,说法错误的是( )。
A.降水后基坑内的水位应低于坑底0.5m
B.采用井点降水时,井口应设置防护盖板或围栏
C.管井井口宜高于地面100mm以上
D.降水停止后,应及时将井填实
【【答答案案】】C
【【解解析析】】C选项:采用管井时,应对井口采取防护措施,井口宜高于地面200mm以上,并应防止物体
坠入井内。
16.岩体类型为Ⅲ或Ⅳ类的岩质边坡,高16.8m,一旦破坏可能造成人员伤亡或财产损失。则该边坡
工程安全等级是( )。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
【【答答案案】】B
【【解解析析】】边坡工程安全等级:
43 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
边边坡坡工工程程安安全全等等级级
边边 坡坡 类类 型型 边边坡坡高高度度HH//mm 破破坏坏后后果果 安安全全等等级级
很严重 一级
岩体类型为I或Ⅱ类 HH≤≤3300 严重 二级
不严重 三级
很很严严重重 一一级级
岩质边坡 1155<<HH≤≤3300
严严重重 二二级级
岩体类型为Ⅲ或IV类 很严重 一级
HH≤≤1155 严重 二级
不严重 三级
边边 坡坡 类类 型型 边边坡坡高高度度HH//mm 破破坏坏后后果果 安安全全等等级级
很很严严重重 一一级级
1100<<HH≤≤1155
严严重重 二二级级
土质边坡 很严重 一级
HH≤≤1100 严重 二级
不严重 三级
注:
1.一个边坡工程的各段,可根据实际情况采用不同的安全等级。
2.对危害性极严重、环境和地质条件复杂的边坡工程,其安全等级应根据工程情况适当提高。
3.很严重:造成重重大大人员伤亡或财产损失。
严重:可能造成人人员伤亡或财财产损失。
不严重:可能造成财财产损失。
17.对于抗震设防烈度为7度及7度以下地区、建(构)筑物位于岩土质边坡塌滑区、土质边坡1倍边
坡高度和岩质边坡0.5倍边坡高度范围的边坡工程,坡顶有重要建(构)筑物的下列边坡应优先采用(
)等支护结构。
A.排桩式锚杆挡墙
B.锚拉式桩板挡墙
C.悬臂式支护
D.俯斜式重力式挡墙
E.抗滑桩板式挡墙
【【答答案案】】ABE
44 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【解解析析】】对于抗震设防烈度为7度及7度以下地区、建(构)筑物位于岩土质边坡塌滑区、土质边坡1
倍边坡高度和岩质边坡0.5倍边坡高度范围的边坡工程,坡顶有重要建(构)筑物的下列边坡应优先采
用排排桩桩式式锚锚杆杆挡挡墙墙、、锚锚拉拉式式桩桩板板挡挡墙墙或或抗抗滑滑桩桩板板式式挡挡墙墙等主动受力、变形较小、对边坡稳定性和建筑物
地基基础扰动小的支护结构:
(1)建(构)筑物基础置于塌滑区内的边坡。
(2)存在外倾软弱结构面或坡体软弱、开挖后稳定性较差的边坡。
(3)建(构)筑物及管线等对变形控制有较高要求的边坡。
(4)采用其他支护方案在施工期可能降低边坡稳定性的边坡。
18.边坡开挖安全要求的说法,错误的是( )。
A.边坡开挖严格遵循“分层开挖、分层支护、限时开挖、严禁超挖“,严禁”一次开挖到底”
B.每层开挖完成后需暂停开挖,立即进行支护,支护完成且达到设计强度70%后,方可进行下一层
开挖。
C.坡顶5m范围内严禁堆载(弃土、材料、机械),确需堆载的,需经设计验算
D.雨天开挖,应采取安全防护措施
【【答答案案】】D
【【解解析析】】D应为:严禁在雨天或边坡出现裂缝、位移时开挖,雨后开挖前需检查边坡稳定性,排除积
水后方可作业。
19.锚杆(索)支护施工的说法,错误的是( )。
A.锚杆的锚固段设置在有机质土层中
B.预应力锚杆自由段长度应不小于5.0m,且应超过潜在滑裂面1.5m
C.土层锚杆的锚固段长度不应小于4.0m,并不宜大于10.0m
D.锚杆钻孔内的锚杆钢筋面积不超过钻孔面积的20%
【【答答案案】】A
【【解解析析】】锚杆的锚固段不应设置在未经处理的下列岩土层中:
①有机质土,淤淤泥泥质质土。
②液液限限大大于于5500%%的土层。
③松松散散的砂土或碎石土。
20.边坡工程安全等级二级的边坡工程应监测项目是( )。
A.坡顶水平位移和垂直位移
B.地表裂缝
C.坡顶建(构)筑物变形
D.降雨、洪水与时间关系
E.锚杆(索)拉力
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】边坡工程监测项目表:
45 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
边边坡坡工工程程安安全全等等级级
测测试试项项目目 测测点点布布置置位位置置
一一级级 二二级级 三三级级
坡坡顶顶水水平平位位移移和和垂垂直直位位移移 支护结构顶部或预估支护结构变形最大处 应应测测 应应测测 应应测测
地地表表裂裂缝缝 墙顶背后1.0H(岩质)~1.5H(土质)范围内 应应测测 应应测测 选测
坡坡顶顶建建((构构))筑筑物物变变形形 边坡坡顶建筑物基础、墙面和整体倾斜 应应测测 应应测测 选测
降降雨雨、、洪洪水水与与时时间间关关系系 一 应应测测 应应测测 选测
锚锚杆杆((索索))拉拉力力 外锚头或锚杆主筋 应应测测 选测 可不测
支支护护结结构构变变形形 主要受力构件 应应测测 选测 可不测
支支护护结结构构应应力力 应力最大处 选测 选测 可不测
地地下下水水、、渗渗水水与与降降雨雨关关系系 出水点 应应测测 选测 可不测
第第0088讲讲 脚脚手手架架、、模模板板工工程程安安全全技技术术
第第六六章章 脚脚手手架架、、模模板板工工程程安安全全技技术术
1.根据《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022,砌筑工程作业脚手架施工荷载标准值不应低于(
)KN/㎡。
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.4.0
【【答答案案】】C
【【解解析析】】应根据实际情况确定作作业业脚脚手手架架上上的施施工工荷荷载载标准值,且不应低于下表的规定
序序号号 作作业业脚脚手手架架用用途途 施施工工荷荷载载标标准准值值((kkNN//mm22))
1 砌筑工程作业 33..00
2 其他主体结构工程作业 22..00
3 装饰装修作业 22..00
4 防护 11..00
2 当作业脚手架上存在2个及以上作业层同时作业时,在同一跨距内各操作层的施工荷载标准值总和
取值不应小于5.0kN/m²。
2.根据《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022,普通钢结构安装支撑脚手架施工荷载标准值不应低
于( )KN/㎡。
46 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
A.2.0
B.2.5
C.3.0
D.3.5
【【答答案案】】C
【【解解析析】】
支撑脚手架施工荷载标准值
类类别别 施施工工荷荷载载标标准准值值((kkNN//mm²²))
一般 2.5
混凝土结构模板支
撑脚手架
有水平泵管设置 4.0
轻钢结构、轻钢空间网架结构 2.0
钢结构安装支撑脚 普普通通钢钢结结构构 33..00
手架
重型钢结构 3.5
3.根据《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022,脚手架应按顺序搭设,下列做法不符合规定的是
( )。
A.落地作业脚手架一次搭设高度不应超过最上层连墙件2步,且自由高度不应大于4m
B.剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步搭设
C.构件组装类脚手架的搭设应始终自一端向另一端延伸
D.每搭设完一步架体后,应及时校正立杆间距、步距、垂直度及水平杆的水平度
【【答答案案】】C
【【解解析析】】脚手架应按顺序搭段,并应符合下列规定:
1 落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与主体结构工程施工同步,一次搭设高度不应超过最上层
连墙件22步步,且自由高度不应大于44mm。
2 剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同同步步搭搭设设。
3 构件组装类脚手架的搭设应自一端向另一端延伸,应自下而上按步逐层搭设,并应逐逐层层改改变变搭搭设设
方方向向。
4 每每搭搭设设完完一一步步距距架体后,应及时校正立杆间距、步距、垂直度及水平杆的水平度。
4.下列关于扣件式钢管脚手架用新钢管,说法错误的是( )。
A.每根钢管最大质量≤25.8kg
B.钢管的尺寸为Φ48.3mm×3.6mm
C.新钢管管体外径允许偏差±1mm
D.新钢管管体壁厚允许偏差±0.36mm
【【答答案案】】C
【【解解析析】】C选项:新钢管管体外径允许偏差±0.5mm。
5.扣件式钢管脚手架旧钢管表面锈蚀深度检查应( )。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取
( ),深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的( )。
A.每年一次,三根,1/2
47 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
B.每月一次,两根,1/3
C.每年一次,两根,1/3
D.每月一次,三根,1/2
【【答答案案】】A
【【解解析析】】扣件式钢管脚手架旧钢管表面锈蚀深度检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中
抽取三根,深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2。
6.扣件式钢管脚手架用扣件,说法错误的是( )。
A.进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试
B.扣件在使用前应逐个挑选
C.有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用
D.扣件使用时扭力矩应在45~60N·m之间
【【答答案案】】D
【【解解析析】】D选项:扣件使用时扭力矩应在40~65N·m之间。
7.下列关于脚手架可调托撑、底座的说法中,错误的是( )。
A.可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣,螺母厚度不得小于30mm
B.可调底座和可调托座螺杆插入脚手架立杆钢管内的间隙不应大于3mm
C.可调托撑抗压承载力设计值不应小于40kN
D.可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于150mm
【【答答案案】】B
【【解解析析】】B应为:可调底座和可调托座螺杆插入脚手架立杆钢管内的间隙不应大于2.5mm。
8.脚手架纵向水平杆的对接、搭接应符合的规定是( )。
A.纵向水平杆的对接扣件应交错布置
B.两根相邻纵向水平杆的接头宜设置在同步或同跨内
C.不同步不同跨两相邻接头在水平方向错开的距离不应小于300mm
D.各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/2
【【答答案案】】A
【【解解析析】】B选项,两个相邻杆的接头不宜设置在同步或同跨内;
C选项,不同步不同跨两相邻接头在水平方向错开的距离至少500mm;
D选项,各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。
9.脚手架纵向水平杆的搭接长度不应小于( )m,应等间距设置( )个旋转扣件固定,端部
扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于( )mm。
A.1、3、100
B.2、3、100
C.1、2、50
D.2、2、50
【【答答案案】】A
【【解解析析】】脚手架纵向水平杆的搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板
边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。
10.在主节点处固定的横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中
心点的相互距离不应大于( )mm。
A.100
B.150
48 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
C.200
D.250
【【答答案案】】B
【【解解析析】】在主节点处固定的横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣
件的中心点的相互距离不应大于150mm。
11.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011,下列关于脚手架设置纵、横向
扫地杆的说法,正确的是( )。
A.脚手架必须设置纵、横向扫地杆
B.纵向扫地杆应采用旋转扣件固定
C.纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端大于200mm处的立杆上
D.横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立杆上
【【答答案案】】A
【【解解析析】】脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于
200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
12.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011,关于外脚手架立杆基础不在同
一高度上时的搭设方法,正确的是( )。
A.将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨
B.高处的纵向扫地杆向低处延长与横杆固定
C.高处、低处的扫地杆高低差不应大于1.5m
D.靠边坡上方的立杆轴线到边坡距离不应小于400mm
【【答答案案】】A
【【解解析析】】当立杆的基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,
高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。
13.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011,下列关于脚手架立杆的说法
中,错误的是( )。
A.脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m;宜高出檐口上端1.5m
B.立杆接长除顶层顶部可采用搭接外,其余各层必须采用对接扣件连接
C.两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距
离不宜小于1000mm
D.各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3
【【答答案案】】C
【【解解析析】】C选项:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度
方向错开的距离不宜小于500mm。
14.下列关于连墙件的说法中,符合要求的是( )。
A.宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm
B.连墙件应从底层第一步大横杆处开始设置
C.开口型脚手架的两端必须设置连墙件
D.开口型脚手架的连墙件的垂直间距不应大于两层建筑物的层高,且不应大于6m
E.应优先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置
【【答答案案】】ABCE
【【解解析析】】D应为:开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,
且不应大于4m。
49 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
15.50m以下(含50m)脚手架连墙件布置的最大间距是( ),每根连墙件覆盖面积( )m²。
A.2步2跨,≤27
B.3步3跨,≤40
C.3步2跨,≤40
D.2步3跨,≤27
【【答答案案】】B
【【解解析析】】连墙件布置最大间距:
脚脚手手架架高高度度 竖竖向向间间距距 水水平平间间距距 每每根根连连墙墙件件覆覆盖盖面面积积//mm22
≤≤5500mm 33hh 33ll aa ≤40
双排
>>5500mm 22hh 33ll aa ≤27
单排 ≤24m 3h 3l a ≤40
注:h-步距;l -纵距。
a
16.扣件式双排钢管脚手架的剪刀撑斜杆与地面倾角为45°时,剪刀撑跨越立杆的根数最多为(
)根。
A.8
B.7
C.6
D.5
【【答答案案】】B
【【解解析析】】斜杆与地面的倾角应在4455°°~~6600°°之间,剪刀撑跨越立杆的根数见下表:
剪刀撑斜杆与地面的倾斜α/(°) 45 50 60
剪刀撑跨越立杆的最多根数n 7 6 5
17.下列关于悬挑式脚手架选择和制作的要求中,说法错误的是( )。
A.型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬臂梁端部不应小
于100mm
B.悬挑架的支撑结构应为型钢制作的悬挑梁或悬桁架等,也可采用钢管
C.悬挑架应水平设置在梁上,锚固位置必须设置在主梁或主梁以内的楼板上,不得设置在外伸阳台
上或悬挑板上
D.节点的制作必须采用焊接或螺栓连接的结构,不得采用扣件连接
【【答答案案】】B
【【解解析析】】B应为:悬挑架的支撑结构应为型钢制作的悬挑梁或悬桁架等,不得采用钢管。
18.下列关于悬挑式脚手架的说法中,正确的是( )。
A.架体高度在20m及以上的悬挑式脚手架工程须组织专家论证
B.悬挑式脚手架应水平设置在梁上,锚固位置必须设置在主梁或主梁以内的楼板上,不得设置在外
伸阳台上或悬挑板上
50 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
C.节点的制作(悬挑梁的锚固点、悬挑架的节点)必须采用焊接或螺栓连接的结构,不得采用扣件
连接
D.悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于150mm
E.悬挑梁尾端应在一处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】D应为:悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。
E应为:悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。
19.悬挑式脚手架的悬臂梁锚固端长度,应不小于悬挑段长度的( )倍。
A.2.0
B.1.25
C.1.5
D.2.5
【【答答案案】】B
【【解解析析】】悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。
20.下列关于悬挑式操作平台规定的说法中,符合规范要求的是( )。
A.悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在主体结构上
B.悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于5m
C.均布荷载不应大于15kN/m²
D.当悬挑式操作平台安装时,钢丝绳应采用专用的卡环连接,钢丝绳卡数量不得少于4个
E.悬挑式操作平台应设置4个吊环,吊运时应使用卡环
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】C应为:均布荷载不应大于5.5kN/m²,集中荷载不应大于15KN,承载力需经设计验收。
21.根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》,附着式升降脚手架结构构造的尺寸符合规定的是
( )。
A.架体结构高度不得大于5倍楼层高
B.架体宽度不得大于1.2m
C.折线或曲线布置的架体中心线处支承跨度不得大于7m
D.架体的水平悬挑长度不得大于2m,且不得大于跨度的1/2
E.架体全高与支承跨度的乘积不得大于120m²
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】附着式升降脚手架结构构造的尺寸应符合下列规定:
1、架体结构高度不得大于5倍楼层高;
2、架体宽度不得大于1.2m;
3、直线布置的架体支承跨度不得大于7m,折线或曲线布置的架体中心线处支承跨度不得大于5.4m;
4、架体的水平悬挑长度不得大于2m,且不得大于跨度的1/2;
5、架体全高与支承跨度的乘积不得大于110m²。
另外,架体悬臂高度不得大于架体高度的2/5,且不得大于6m。
22.根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》,附着式升降脚手架竖向主框架的构造做法,不符
合规定的是( )。
A.应设置与架体高度相等的与墙面垂直的定型的竖向主框架
B.竖向主框架各杆件的轴线应汇交于节点处,并应采用螺栓或焊接连接
C.主框架内侧应设有导轨
51 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
D.竖向主框架宜采用空间桁架式主框架
【【答答案案】】D
【【解解析析】】附着式升降脚手架应在附着支承结构部位设置与与架架体体高高度度相相等等的与与墙墙面面垂垂直直的定型的竖向
主框架。竖向主框架结构构造应符合下列规定:
①竖向主框架可采用整体结构或分段对接式结构。各杆件的轴线应汇交于节点处,并应采用螺螺栓栓或或
焊焊接接连接,如不交汇于一点,必须进行附加弯矩验算;
③主框架内侧应设有导轨;
④竖向主框架宜宜采用单单片片式式主框架;或可采用空间桁架式主框架。
23.根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》,附着式升降脚手架水平支承桁架的构造做法,符
合规定的是( )。
A.其宽度与主框架相同,平行于墙面,其高度不宜小于1.8m
B.桁架各杆件的轴线应相交于节点上,并宜用节点板构造连接,节点板的厚度不得小于6mm
C.桁架上、下弦应采用接长杆件或设置刚性接头
D.桁架与主框架连接处的斜腹杆宜设计成拉杆
E.架体构架的立杆底端应放置在上弦节点各轴线的交汇处
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】在竖向主框架的底部应设置水平支承桁架,其宽度与主框架相同,平行于墙面,其高度不
宜小于1.8m。水平支承桁架结构构造:
①桁架各杆件的轴线应相交于节点上,并宜用节点板构造连接,节点板的厚度不得小于6mm;
②桁架上、下弦应采用整根通长杆件或设置刚性接头。腹杆上、下弦连接应采用焊接或螺栓连接;
③桁架与主框架连接处的斜腹杆宜设计成拉杆;
④架体构架的立杆底端应放置在上弦节点各轴线的交汇处。
24.根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》,附着支承结构应包括附墙支座、悬臂梁及斜拉
杆,其构造不符合规定的是( )。
A.竖向主框架所覆盖的每一楼层处应设置一道附墙支座
B.在使用工况时,应将竖向主框架固定于附墙支座上
C.附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接,受拉螺栓的螺母不得少于一个或应采用弹簧垫圈加单螺
母,螺杆露出螺母端部的长度不应少于2扣,且不得小于10mm
D.垫板尺寸应由设计确定,且不得小于100mm×100mm×10mm
【【答答案案】】C
【【解解析析】】附着支承结构应包括附墙支座、悬臂梁及斜拉杆,其构造应符合下列规定:
①竖向主框架所覆盖的每每一一楼楼层层处处应设置一道附墙支座;
②在使用工况时,应将竖向主框架固定于附墙支座上;
③在升降工况时,附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置;
④附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接,受受拉拉螺螺栓栓的的螺螺母母不得少于两两个个或应采用弹簧垫圈加单螺
母,螺杆露出螺母端部的长度不应少于33扣扣,,且且不不得得小小于于1100mmmm,垫板尺寸应由设计确定,且不得小
于110000mmmm××110000mmmm××1100mmmm。
25.根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》,附着式升降脚手架安装时不符合的规定有(
)。
A.相邻竖向主框架的高差不应大于20mm
B.竖向主框架和防倾导向装置的垂直偏差不应大于5‰,且不得大于60mm
C.预留穿墙螺栓孔和预埋件应垂直于建筑结构外表面,其中心误差应小于20mm
52 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
D.升降设备、同步控制系统及防坠落装置等专项设备,均应采用同一厂家产品。
【【答答案案】】C
【【解解析析】】安装时应符合下列规定:
①相邻竖向主框架的高差不应大于2200mmmm;
②竖向主框架和防倾导向装置的垂直偏差不应大于55‰‰,,且且不不得得大大于于6600mmmm;
③预留穿墙螺栓孔和预埋件应垂垂直直于于建建筑筑结结构构外外表表面面,其中心误差应小于15mm。
④连接处所需要的建筑结构混凝土强度应由计算确定,且不得小于C10。
26.根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》,附着式升降脚手架升降时不符合的规定有(
)。
A.单片架体升降时,应采用电动或液压设备
B.附着式升降脚手架每次升降前,应规范进行检查,经检查合格后,方可进行升降
C.各相邻提升点间的高差不得大于30mm,整体架最大升降差不得大于80mm
D.架体升降到位后,在没有完成架体固定工作前,施工人员不得擅自离岗或下班
【【答答案案】】A
【【解解析析】】A选项:①单片架体升降时,可采用手手动动、电电动动和液液压压三种升降形式;
②当两跨以上的架体同时整体升降时,应采用电电动动或液液压压设备。
27. 《建筑施工模板安全技术规范》,下列关于模板作业的做法中,错误的是( )。
A.竖向模板和支架支承部分安装在基土上时,应加设垫板
B.当层间高度大于5m时,宜选用桁架支模或多层支架支模
C.吊运大块或整体模板时,竖向吊运不应少于两个吊点,水平吊运不应少于四个吊点
D.四级风及其以上应停止一切吊运作业
E.钢管立柱底部应设垫木和底座,顶部应设可调支托,U型支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔
紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于400mm
【【答答案案】】DE
【【解解析析】】D应为:5级及以上大风应停止一切吊运作业。
E应为:钢管立柱底部应设垫木和底座,顶部应设可调支托,U型支托与楞梁两侧间如有间隙,必须
楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm。
28.根据《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》 JGJ/T 231-2021,下列关于其构造要
求的说法中,错误的是( )。
A.标准型(B型)脚手架的立杆钢管外径应为48.3mm
B.脚手架搭设步距不应超过2m
C.脚手架的竖向斜杆采用钢管扣件
D.当标准型(B型)立杆荷载设计值大于40kN时,脚手架顶层步距应比标准步距缩小0.5m
【【答答案案】】C
【【解解析析】】《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》规定:
(1)根据立杆外径大小,脚手架可分为标准型和重型,其中标准型(B型)脚手架的立杆钢管外径
应为48.3mm;重型(Z型)脚手架的立杆钢管外径应为60.3mm。A正确。
(2)脚手架搭设步距不应超过2m。B正确。
(3)脚手架的竖向斜杆不应采用钢管扣件。C错误。
(4)当标准型(B型)立杆荷载设计值大于40kN,或重型(Z型)立杆荷载设计值大于65kN时,脚手架顶
层步距应比标准步距缩小0.5m。D正确。
29.根据《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》 JGJ/T 231-2021,对标准步距为
53 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
1.5m、搭设高度6m的标准型(B型)支撑架,立杆轴力设计值≤25KN,竖向斜杆布置可( )。
A.间隔3跨
B.间隔2跨
C.间隔1跨
D.每跨
【【答答案案】】A
【【解解析析】】对标准步距为1.5m的支撑架,应根据支撑架搭设高度、支撑架型号及立杆轴向力设计值进
行竖向斜杆布置,竖向斜杆布置形式选用应符合表6.2.2的要求。
当支撑架搭设高度大于16m时,顶层步距内应每跨布置竖向斜杆。
30.根据《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》 JGJ/T 231-2021,当支撑架搭设高度
超过8m、周围有既有建筑结构时,应沿高度每间隔( )步距与周围已建成的结构进行可靠拉结。
A.4个~6个
B.3个~5个
C.2个~4个
D.1个
【【答答案案】】A
【【解解析析】】当支撑架搭设高度超过8m、周围有既有建筑结构时,应沿高度每每间间隔隔44个个~~66个个步步距距与周围
已建成的结构进行可靠拉结。
支撑架应沿高度每每间间隔隔44个个~~66个个标标准准步步距距应设置水平剪刀撑,并应符合现行行业标准《建筑施工扣
件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130中钢管水平剪刀撑的有关规定。
54 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
31.根据《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》 JGJ/T 231-2021,双排作业架的外侧
立面上应设置竖向斜杆,不符合规定的是( )。
A.在脚手架的转角处、开口型脚手架端部应由架体底部至顶部连续设置斜杆
B.应每隔不大于4跨设置一道竖向或斜向连续斜杆
C.当架体搭设高度在24m以上时,应每隔不大于4跨设置一道竖向斜杆
D.竖向斜杆应在双排作业架外侧相邻立杆间由底至顶连续设置
【【答答案案】】C
【【解解析析】】双排作业架的外侧立面上应设置竖向斜杆,并应符合下列规定:
1 在脚手架的转角处、开口型脚手架端部应由架体底部至顶部连续设置斜杆;
2 应每隔不大于4跨设置一道竖向或斜向连续斜杆;当架体搭设高度在24m以上时,应每隔不大于3跨
设置一道竖向斜杆;
3 竖向斜杆应在双排作业架外侧相邻立杆间由底至顶连续设置。
32.根据《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》 JGJ/T 231-2021,作业架连墙件的设
置,符合规定的是( )。
A.连墙件应靠近水平杆的盘扣节点设置
B.同一层连墙件宜在同一水平面,水平间距不应大于3跨;连墙件之上架体的悬臂高度不得超过2步
C.在架体的转角处或开口型双排脚手架的端部应按楼层设置,且竖向间距不应大于4m
D.连墙件宜从底层第一道水平杆处开始设置
E.连墙件必须采用菱形布置
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】E应为:连墙件宜采用菱形布置,也可采用矩形布置。
33.拆模的说法错误的是( )。
A.梁、板等水平结构构件的底模,应先拆除
B.已拆除模板及支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后,才允许承受
全部设计的使用荷载
C.不承重的侧模板只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,即可拆除
D.拆模之前必须有拆模申请,并根据同条件养护试块强度记录达到规定时,技术负责人方可批准拆
模
【【答答案案】】A
【【解解析析】】A选项,模板设计无规定时,可按先支的后拆,后支的先拆顺序进行。先拆非承重的模板,
后拆承重的模板及支架。故应先拆侧模。
第第0099讲讲 城城市市轨轨道道交交通通工工程程施施工工安安全全技技术术
第第七七章章 城城市市轨轨道道交交通通工工程程施施工工安安全全技技术术
1.以下关于浅埋暗挖法的表述,错误的是( )。
A.浅埋暗挖法是针对埋置深度较浅、松散不稳定的土层和软弱破碎岩层施工
B.浅埋暗挖法并没有充分考虑利用围岩的自承作用
C.浅埋暗挖法与明挖法、盖挖法相比,对地面建、构筑物等影响最小,在环境复杂区域应用广泛
D.浅埋暗挖法适用于降水有困难的地层
【【答答案案】】D
【【解解析析】】浅埋暗挖法即松散地层的新奥法施工。浅埋暗挖法是针对埋置深度较浅、松散不稳定的土
55 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
层和软弱破碎岩层施工。
浅埋暗挖法不允许带水作业(即含水地层要疏干,大范围的淤泥质软土、粉细砂地层、降水有困难
的地层不适合采用此法);开挖面要有一定的自稳性(自稳时间足以进行必要的初期支护);开挖面前
方地层预加固和预处理是浅埋暗挖法的必要前提,目的在于增强开挖面的稳定性。
2.以下关于浅埋暗挖的基本工艺步骤的描述中,错误的是( )
A.地层超前支护,注浆加固地层
B.全部开挖完成后应及时进行支护,待初期支护(简称初支)封闭成环后,通过监控量测,确定达
到稳定状态后再进行防水施工
C.通常在隧道内侧铺贴防水板,封闭完成验收合格后再进行二次衬砌(简称二衬)钢筋混凝土浇筑
D.二衬结构钢筋绑扎和混凝土浇筑施工,完成隧道结构
【【答答案案】】B
【【解解析析】】B应为:隧道土方开挖和支护。根据不同的地质条件和隧道断面,选用不同的开挖方法、开
挖步距和封闭成环的段长。开挖一步,支护一步,同时进行过程监控量测,依据量测结果随时调整开挖
步距和支护形式。开挖一段,封闭一段,待初期支护(简称初支)封闭成环后,通过监控量测,确定达
到稳定状态后再进行防水施工。
3.暗挖车站PBA法工艺流程包括:①导洞开挖、②边桩施工、柱孔开挖、③底梁施工、④钢管柱吊装
及灌注混凝土、⑤桩、柱顶梁施工、⑥顶部初支及二衬扣拱、⑦站厅层施工、⑧站台层施工。正确的排
序是( )。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧
B.①②③④⑤⑥⑧⑦
C.①③④②⑤⑦⑧⑥
D.①②④⑥⑤⑦⑧③
【【答答案案】】A
【【解解析析】】PBA法:导洞开挖→边桩施工、柱孔开挖→底梁施工→钢管柱吊装及灌注混凝土→桩、柱顶
梁施工→顶部初支及二衬扣拱→站厅层施工→站台层施工
4.( )是扣拱施工安全技术的关键。
A.维持受力平衡,保证受力转换顺利完成
B.处理好数量众多的初支和二衬的施工节点
C.科学、合理地进行施工组织
D.导洞开挖
【【答答案案】】 A
【【解解析析】】维持受力平衡,保证受力转换顺利完成是扣拱施工安全技术的关键。
处理好数量众多的初支和二衬的施工节点是确保结构工程施工质量和安全的关键。
科学、合理地进行施工组织是保证施工安全顺利进行的关键。
5.多拱双层式暗挖车站施工工法不包括( )。
A.PBA法
B.中洞法
C.侧洞法
D.CRD法
【【答答案案】】D
【【解解析析】】暗挖车站常见结构形式
56 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
结结 构构 形形 式式 暗暗 挖挖 工工 法法
三拱双柱双层式车站
多拱双双层层式式车站 PBA法、中中洞洞法法、、侧侧洞洞法法、、柱柱洞洞法法
双拱单柱双层式车站
三拱双柱单层式车站
双拱单柱单层式车站
多拱(或单拱多跨)
中中洞洞法法、、柱柱洞洞法法、、侧侧洞洞法法
单单层层式式车站
单拱双柱单层式车站
单拱单柱单层式车站
单拱单柱双层式车站 中中洞洞法法
单拱双双层层式式车站
单拱无柱双层式车站
双侧壁导坑法
(一般适用于岩石地层)
单拱无柱单单层层式式车站 CRD法
分离式车站的分离式单拱双层式车站 PBA法、CRD法
分离式车站的分离式单拱单层式车站 CRD法
6.区间暗挖施工操作错误的是( )。
A.坚持先护顶后开挖的原则施工
B.起重设备司机的信号联系,除常用的声响信号装置外,还必须有备用信号装置
C.结构衬砌作业工作平台应搭设不低于0.9m的栏杆
D.采取二次检查脚手架的方法,消除隐患
【【答答案案】】C
【【解解析析】】C应为:模板台架工作平台、跳板、梯子等应安设牢固,其承重不得超过设计能力,并应在
现场标明;有足够的净空保证车辆、行人安全通行;工作平台应搭设不低于1m的栏杆。
7.盾构机10kV高压用电系统的要求中,正确的是( )。
A.盾构机动力系统掘进用电一般是采用双回路专供的电缆路专供的电缆
B.高压电缆采用埋地敷设时,埋地深度不小于0.2m,电缆周围需铺50mm厚的细砂
C.随着盾构向前不断推进,高压电缆应预留足够长度,严禁使用接驳器接连
D.在隧道内轨道运输车辆必须高于电缆固定式悬挂的高度
【【答答案案】】A
【【解解析析】】盾构机动力系统掘进用电一般是采用双回路专供的电缆路专供的电缆,但电缆从变电站接
到盾构机上面一般采用埋地敷设,高压电缆埋地深度不小于0.7m,电缆周围需铺50mm厚的细砂,上面盖
红砖保护,然后回填夯实,并在醒目位置设置警示标志牌。
高压电缆接头一定要选用优质的专用接驳器。在隧道内电缆固定时悬挂高度要合适,至少要比轨道
运输车辆高。
8.下列关于盾构机更换刀具时的安全注意事项中,说法正确的是( )。
A.对土舱内的气体进行检测,在保证无有毒气体的情况下才可进行刀具更换
57 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
B.土舱内的照明应采用42V以下的安全电压
C.在地质条件比较稳定的情况下,一般采取气压换刀
D.在盾构机前方或上方的土体不能自稳的情况下,需进行常压换刀
【【答答案案】】A
【【解解析析】】更换刀具之前要将换刀所需的工具、设备、简易药箱等应急物品准备齐全,对土舱内的气
体进行检测,在保证无有毒气体的情况下才可进行刀具更换。刀盘内潮湿、水汽大,随着温度的升高会
产生雾化现象,对电器、电线绝缘性能要求高,需选用24V以下的安全电压。在地质条件比较稳定的情况
下,一般采取常压换刀。在盾构机前方或上方的土体不能自稳的情况下,需进行气压换刀。
9.工程建设风险管理应由( )负责组织和实施,并以合同约定建设各方的风险管理责任。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.质量监督管理部门
【【答答案案】】A
【【解解析析】】工程建设风险管理应由建设单位负责组织和实施,并以合同约定建设各方的风险管理责
任。
10.轨道交通工程地下和地上安全保护区的范围不包括( )。
A.出入口、风亭、冷却塔、变电所和无障碍电梯等附属设施结构外边线外侧10m内
B.地面车站和地面线路、高架车站和高架线路结构、车辆基地用地范围外边线外侧30m内
C.地下车站与隧道结构外边线外侧50m内
D.轨道交通穿(跨)越水域的隧道或桥梁结构外边线外侧150m内
【【答答案案】】D
【【解解析析】】下列区域或场所应划分为轨道交通工程地下和地上安全保护区的范围:
(1)出入口、风亭、冷却塔、变电所和无障碍电梯等附属设施结构外边线外侧1100mm内。
(2)地面车站和地面线路、高架车站和高架线路结构、车辆基地用地范围外边线外侧3300mm内。
(3)地下车站与隧道结构外边线外侧5500mm内。
(4)轨道交通穿(跨)越水域的隧道或桥梁结构外边线外侧110000mm内。
11.城市轨道交通工程施工单位负责施工现场建设风险管理的执行和落实,其风险管理主要内容及职
责的说法中,错误的是( )。
A.结合施工组织设计拟定风险管理计划,建立工程施工风险实施细则
B.对Ⅲ级及以上风险,确定工程施工预警监控指标及标准
C.对Ⅲ级及以上建设风险编制事故应急处置预案
D.负责完成工程施工风险动态评估,分析并梳理Ⅱ级及以上风险,提交施工重大工程建设风险动态
评估报告
【【答答案案】】C
【【解解析析】】C应为:对Ⅱ级及以上建设风险编制事故应急处置预案。
12.( )依据相关制度规定和标准规范组织开展关键节点施工前条件核查。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.质量监督管理部门
【【答答案案】】A
58 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【解解析析】】施工单位根据《关键节点分类清单》编制《关键节点识别清单》,报监理单位审批。
监理单位对关键节点施工前条件进行预核查,通过后报建设单位。
建设单位(或委托监理单位)依据相关制度规定和标准规范组织开展关键节点施工前条件核查。
第第1100讲讲 专专项项工工程程施施工工安安全全技技术术、、建建筑筑施施工工应应急急管管理理
第第八八章章 专专项项工工程程施施工工安安全全技技术术
1.( )在申请办理安全监督手续时,应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
【【答答案案】】A
【【解解析析】】建设单位在申请办理安全监督手续时,应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。
2.下列分部分项工程应编制专项施工方案的是( )。
A.爬模
B.施工线荷载21KN/m的混凝土模板支撑工程
C.双机抬吊单件起吊重量8kN的起重吊装工程
D.高处作业吊篮
E.开挖深度6m的人工挖孔桩工程
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】本题涉及的分部分项工程:
工工程程类类别别 编编制制专专项项施施工工方方案案 编编制制专专项项施施工工方方案案++专专家家论论证证
工工具具式式模模板板工程:滑、爬、飞、隧道模等 工工具具式式模模板板工程:滑、爬、飞、隧道模
模板工程
混凝土模板支撑工程: 混凝土模板支撑工程:
施工线荷载≥15KN/m 施工总荷载≥20KN/m
起重吊装 (1)采用非非常常规规起重设备、方法,且单件 (1)采用非非常常规规起重设备、方法,且单件
工程 起吊重量≥≥1100kkNN的起重吊装工程 起吊重量≥110000kkNN的起重吊装工程
脚手架 高处作业吊篮 -
其他 人工挖(扩)孔桩工程 开挖深度≥16m的人工挖孔桩工程
3.属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是( )。
A.开挖深度为6m的基坑的降水工程
B.开挖深度为4m的土方开挖工程
C.基坑上口标高为-1.5m,基底标高分别为-3m、-4m、-5m的基坑支护工程
D.桩顶标高为-1.5m,底标高为-16m的人工挖孔灌注桩工程
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题涉及的分项的专项施工方案属于需要进行专家论证的范围为:
59 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(1)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、基坑支护及降水过程;
(2)开挖深度超过16m(含16m)的人工挖孔灌注桩工程。
所以本题选A。
4.下列关于危大工程专项施工方案编审、论证程序的说法,错误的是( )。
A.专项施工方案应当由施工单位技术负责人审查签字、加盖执业印章后方可实施
B.专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查
C.论证专家不得少于5名
D.结论为“修改后通过”的,施工单位应当按照专家意见进行修改后方可实施
E.建设单位应参加危大工程验收人员
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】A应为:专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工
程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。
D应为:结论为“修改后通过”的:专家意见要明确具体修改内容,施工单位应当按照专家意见进行
修改,并履行有关审核和审查手续后方可实施,修改情况应及时告知专家。
E应为:危大工程验收人员:
①总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、
专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员;
②监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师;
③有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。
5.根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单(试行)》,在专项施工方案审
核、审查、专家论证等环节,方案存在严重缺陷的,其审核、审查和专家论证应( );在专项施工
方案实施环节,方案存在严重缺陷的,应判定为( )。
A.修改后通过、一般事故隐患
B.不予通过、重大事故隐患
C.修改后通过、重大事故隐患
D.不予通过、一般事故隐患
【【答答案案】】B
【【解解析析】】在专项施工方案审核、审查、专家论证等环节,方案存在严重缺陷的,其审核、审查和专
家论证应不予通过。
在专项施工方案实施环节,方案存在严重缺陷的,应判定为重大事故隐患。
6.根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单(试行)》,下列基坑工程专项施
工方案未明确的内容中,属于严重缺陷的有( )
A.未明确土方开挖施工工艺
B.未明确支撑工程拆撑条件
C.未明确基坑周边防护范围
D.未明确支撑工程拆撑顺序
E.未明确土方开挖施工进度
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】基坑工程严重缺陷内容:
1)未明确土方开挖施工工艺。
2)无支护体系施工工艺及要求。
3)地下水位之下施工锚杆,无防漏水漏砂措施。
60 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
4)支撑结构与围护结构未实现有效连接。
5)未明确支撑工程拆撑条件及拆撑顺序。
7.危大工程现场安全管理的做法,正确的是( )。
A.专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员和作业人员进行方
案交底
B.对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程,建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行
监测
C.危大工程验收合格的,经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后,方可进入下一道
工序
D.施工单位项目负责人应当在施工现场履职
E.因规划调整、设计变更等原因确需调整的,修改后的专项施工方案应当按照本规定重新审核和论
证
【【答答案案】】BCDE
【【解解析析】】A应为:专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行
方案交底;施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人
员共同签字确认。
8.危大工程应急抢险结束后,( )应当组织相关单位制定工程恢复方案,并对应急抢险工作进
行后评估。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
【【答答案案】】A
【【解解析析】】危大工程应急抢险结束后,建设单位应当组织相关单位制定工程恢复方案,并对应急抢险
工作进行后评估。
9.下列关于钢结构吊装施工的做法,正确的是( )。
A.吊装时,应在作业层下方设置一道密目式安全立网
B.在钢梁或钢桁架上行走的作业人员应佩戴单钩安全带
C.吊装大、重构件和采用新的吊装工艺时,应先进行试吊,确认无问题后方可正式起吊
D.吊装作业起重臂旋转半径范围内应拉设警戒线,设专职安全管理人员旁站监督
E.采用非定型产品的吊装机械时,必须进行设计计算,并应进行安全验算
【【答答案案】】CDE
【【解解析析】】A的正确做法为:吊装时,应在作业层下方设置一道水平安全网。
B的正确做法为:在钢梁或钢桁架上行走的作业人员应佩戴双钩安全带。
10.下列关于钢结构构件连接施工防触电的技术要求,说法错误的是( )。
A.现场使用的电焊机,应设有机棚,并应装设相应的消防器材
B.电焊机导线应具有良好的绝缘性能,绝缘电阻不得小于0.5MΩ,接地线接地电阻不得大于4Ω
C.电焊机的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不宜大于30m,一次线长度不宜大于
5m,应配装二次侧空载降压器
D.吊装作业使用行灯照明时,电压不得超过220V
【【答答案案】】D
【【解解析析】】D应为:吊装作业使用行灯照明时,电压不得超过36V。
61 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
11.下列关于建筑装饰装修工程施工火灾预防措施的说法中,错误的是( )。
A.不准在工程内、库房内调配油漆,稀释易燃、易爆液体
B.在施工程内作为临时仓库存放易燃、可燃材料时,应加强防火措施
C.氧气瓶、乙炔气瓶工作间距不小于5m,两瓶与明火作业距离不小于10m
D.动火地点改变应重新办理动火证
【【答答案案】】B
【【解解析析】】B应为:在施工程内不准作为仓库使用,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入工程的
可燃材料,要根据工程计划限量进入,并采取可靠的防火措施。在吊顶内安装管道时,应在吊顶易燃材
料安装前完成焊接作业,禁止在吊顶内焊割作业。
12.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB/T 50720-2011(25版),错误的操作是(
)。
A.固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最大频率风向的
上风侧
B.可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m
C.临时消防车道与在建工程的距离不宜小于5m,且不宜大于40m
D.临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m
【【答答案案】】A
【【解解析析】】A应为:固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最
小频率风向的上风侧。
13.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》,下列建筑应设置环形临时消防车道,设置环形临
时消防车道确有困难时,除应按规定设置回车场外,尚应按规定设置临时消防救援场地的是( )。
A.建筑高度大于24m的在建工程
B.建筑工程单体占地面积大于1500m²的在建工程
C.建筑工程单体占地面积大于3000m²的在建工程
D.超过5栋,且成组布置的临时用房
E.超过10栋,且成组布置的临时用房
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】下列建筑应设置环形临时消防车道,设置环形临时消防车道确有困难时,除应按本规范第
3.3.2条的规定设置回车场外,尚应按本规范第3.3.4条的规定设置临时消防救援场地:
1 建筑高度大于24m的在建工程。
2 建筑工程单体占地面积大于3000m²的在建工程。
3 超过10栋,且成组布置的临时用房。
14.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》,施工现场宿舍、办公用房防火不符合规定的是
( )。
A.宿舍、办公用房当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级
B.建筑层数不应超过3层,任一层建筑面积不应大于300m²
C.单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.0m
D.宿舍房间的建筑面积不应大于35m²
【【答答案案】】D
【【解解析析】】宿舍房间的建筑面积不应大于30m²。
15.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》,施工现场临时消防设施设置不符合规定的是(
)。
62 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
A.房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层
B.专用消防配电线路应自施工现场总配电箱保护装置的上端接入,且应能在火灾时保持不间断供电
C.每个场所的灭火器数量不应少于2具
D.室外消火栓的间距不应大于150m
【【答答案案】】D
【【解解析析】】室外消火栓的间距不应大于120m。
16.根据《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南(试行)》,经通风,气体检测结果合
格,但作业过程中可能发生氧含量异常变化,或有毒有害气体、蒸气浓度值突然上升的,作业人员应佩
戴符合规定的( )。
A.自给开路式压缩空气逃生呼吸器
B.连续供气式长管呼吸器
C.隔绝式正压呼吸防护用品
D.自吸过滤式防毒面具
【【答答案案】】B
【【解解析析】】应按照规定选择呼吸防护用品,并满足以下要求:
a)经通风,气体检测结果合格,且作业过程中氧气和有毒有害气体、蒸气浓度值保持稳定的,作业
人员宜携带符合规定的自自给给开路式压压缩缩空空气气逃逃生生呼呼吸吸器器,或携带煤煤矿矿用用自自救救器器作为个人逃生装备。
b)经通风,气体检测结果合格,但作业过程中可能发生氧含量异常变化,或有毒有害气体、蒸气浓
度值突然上升的,作业人员应佩戴符合规定的连连续续供供气气式式长长管管呼呼吸吸器器。
c)经通风,气体检测结果仍不合格的,不得进入有限空间内作业。确需作业的,作业人员必须佩
戴隔隔绝绝式式正正压压呼呼吸吸防防护护用用品品。
⑥不宜使用自吸过滤式防毒面具。确需使用的,应符合规定,并满足以下条件:
a)有限空间内氧氧气气浓浓度度满足要求。
b)防毒面具过滤件类型适适配配有限空间内的有有毒毒有有害害气气体体,且过滤性能、防护时间满足要求。
c)有限空间内有毒有害气体浓度可能达到的最大值不高于GBZ 2.1职业接触限值的10倍。
17.根据《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南(试行)》,气体检测报警仪的规定错误
的是( )。
A.应配备至少能检测硫化氢、二氧化碳、可燃气体和氧气的气体检测报警仪
B.作业人员需经常进入的有限空间场所,应设置固定式气体检测报警仪,鼓励安装具备物联网功能
的气体检测报警仪,实现有毒有害气体远程监测
C.在有限空间外部进行气体检测的,宜使用泵吸式气体检测报警仪
D.作业人员进入有限空间作业时,必须佩戴扩散式气体检测报警仪
【【答答案案】】A
【【解解析析】】A应为:施工现场选择和配备应满足以下要求,至少能检测硫化氢、一氧化碳、可燃气体和
氧气。
18.根据《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南(试行)》,有限空间作业审批错误的是
( )。
A.有限空间作业票由施工单位现场管理人员核准确认
B.施工单位持票保存一年
C.已审批有限空间作业票,若有限空间场景内存在动火作业等其他危险作业的,则无需再办理相应
作业审批
D.有限空间作业票有效时间为当班作业结束时间,且最长不得超过24h
63 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
E.当次作业结束后,施工单位现场管理人员应在作业票上进行完工确认签字
【【答答案案】】CD
【【解解析析】】C应为:有限空间场景内存在动火作业等其他危险作业的,应同时办理相应作业审批。
D应为:有限空间作业票有效时间为当班作业结束时间,且最长不得超过12h。
19.根据《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南(试行)》,有限空间作业通风错误的是
( )。
A.作业前,必须采取通风措施,且保持空气流通30min以上
B.实施清淤、涂装、防腐、防水、动火等作业,可能产生有毒有害气体或造成缺氧的应全程采取机
械强制通风措施
C.作业场景有2个及以上出入口、通风口时,应按照“远送近排”的通风要求,在远离作业人员处
进行送风,靠近作业人员处进行排风
D.采用自然通风时,应充分利用上下游井口、人孔等孔洞,促进空气流动
【【答答案案】】C
【【解解析析】】C应为:作业场景有2个及以上出入口、通风口时,应按照“近送远排”的通风要求,在邻
近作业人员处进行送风,远离作业人员处进行排风。
20.根据《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南(试行)》,气体检测做法错误的是(
)。
A.气体检测包含准入检测和过程检测
B.准入检测和过程检测应优先使用泵吸式气体检测报警仪
C.准入检测时,检测人员应在有限空间外的上风侧
D.准入检测垂直方向由下至上、水平方向由远至近
【【答答案案】】D
【【解解析析】】准入检测应从出入口开始,按照人员进入有限空间的方向进行。垂直方向由上至下、水平
方向由近至远。
21.装配式混凝土结构预制构件相邻堆垛之间应有足够的作业空间和安全操作距离,通道宽度不宜小
于( )m,宜有明确的安全通道线或围栏。
A.1.1
B.1.2
C.1.5
D.1.6
【【答答案案】】D
【【解解析析】】相邻堆垛之间应有足够的作业空间和安全操作距离,通道宽度不宜小于1.6m,宜有明确的
安全通道线或围栏。
22.装配式混凝土结构部品、部件吊装作业不符合规定的是( )。
A.不得夜间作业
B.吊索水平夹角不宜小于60°,不应小于45°
C.脱钩前,应确认部品、部件已安放稳固或固定完毕
D.大雨、雾、大雪、5级以上大风等恶劣条件,以及构件超载或重量不明时,不得进行吊装作业
【【答答案案】】A
【【解解析析】】A选项应为:确需夜间作业时,作业面应有充足的照明。
23.装配式混凝土结构部品、部件吊装作业符合规定的是( )。
A.预制墙板宜直立起吊
64 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
B.叠合板构件应垂直下落安装就位,施工人员用手调整叠合板方向
C.预制楼梯板吊装时,应使踏步平面呈水平状态
D.楼梯板就位时,应从上垂直向下安装,在作业层上空600mm处略作停顿
E.阳台板安装时,外侧安全防护高度不应小于1.2m
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】B应为:构件应垂直下落安装就位,施工人员在保证安全操作前提下,通过牵引绳调整叠合
板方向,将板的边线与墙上的安放位置线对准放下时应停稳慢放。
24.下列关于建筑拆除工程基本规定的说法中,错误的是( )。
A.拆除工程施工应先切断电源、水源和气源,再拆除设备管线设施及主体结构
B.主体结构拆除宜先拆除非承重结构及附属设施,再拆除承重结构
C.对局部拆除影响结构安全的,应先加固后再拆除
D.当进入有限空间拆除作业时,应采取强制性纯氧通风换气
【【答答案案】】D
【【解解析析】】D选项应为:当进入有限空间拆除作业时,应采取强制性持续通风措施,保持空气流通。严
禁采用纯氧通风换气。
25.下列关于爆破拆除的做法中,正确的是( )。
A.预拆除作业应在装药前全部完成
B.装药前应对每一个炮孔的位置、间距、排距和深度等进行验收
C.当爆破拆除施工时,应按设计要求进行防护和覆盖,起爆前应由现场负责人检查验收
D.导爆管起爆网路应采用复式交叉闭合网路
E.试验爆破和起爆网路模拟试验应在爆破场所任意位置进行
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】E应为:试验爆破和起爆网路模拟试验应在安全场所进行。
第第九九章章 建建筑筑施施工工应应急急管管理理
1.应急救援体系结构中,组织机制不包括( )。
A.统一指挥
B.部门功能
C.救援队伍
D.管理机构
【【答答案案】】A
【【解解析析】】应急救援体系结构
65 / 66中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
2.应急预案管理做法,正确的是( )。
A.建筑施工企业主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案
B.生产经营单位应急预案编制程序,包括6个步骤
C.预案编制工作组中应邀请相关救援队伍以及周边相关企业、单位或社区代表参加
D.预案评审表决时,应有不少于出席会议专家人数的四分之三同意方为通过
E.通过评审的应急预案,由企业主要负责人签发实施
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】B应为:生产经营单位应急预案编制程序,包括:成立应急预案编制工作组、资料收集、风
险评估、应急资源调查、应急预案编制、桌面推演、应急预案评审和批准实施8个步骤。
D应为:表决时,应有不少于出席会议专家人数的三分之二同意方为通过。
3.风险因素单一的小微型企业编写的现场处置方案,内容不包括( )。
A.适用范围
B.应急工作职责
C.应急处置
D.注意事项
【【答答案案】】A
【【解解析析】】建筑施工企业的应急预案体系:
体体系系 包包含含((简简答答))
总则
综合应急预案
应急组织机构及职责、应急响响应应、后期处置、应急保障。
适用范围
专项应急预案
应急组织机构及职责、响应启启动动、处置措施、应急保障
现场处置方案 事故风险描述、应急工作职责、应急处处置置、注意事项
66 / 66