文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第第2299讲讲 施施工工现现场场临临时时用用电电的的原原则则
第第二二节节 施施工工现现场场临临时时用用电电原原则则
【考点梳理】
考点一:三级配电系统★★★★【【1199、、2200、、2244年年】】
考点二:TN-S系统★★
考点三:二级剩余电流动作保护系统★★★★【【2211、、2244、、2255年年】】
【考点讲解】
根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024:
3.1.1 施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压(≤1kV)电
力系统,应符合下列规定:
1 应采用三三级级配配电电系系统统;
2 应采用TTNN--SS系系统统;
3 应采用二二级级剩剩余余电电流流动动作作保保护护系系统统8。
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
考考点点一一::三三级级配配电电系系统统【【1199、、2200、、2244年年★★★★】】
3.1.2 配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电装置,实行三级配电。
3.1.3 配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V用电设备宜接入222200VV//338800VV三三相相四四线线制制系系统统;单相照
明线路宜采用220V/380V三相四线制单相供电。
1 / 10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
三级配电系统应遵循分级分路、动照分设、压缩配 电间距的原则: 8
4
信
3
4.1.1 总配电箱可下设若干台分配电箱;分配电箱可 下设若干台开关微箱。
系
①总配电箱:应设在靠靠近近电电源源的区域。 一
联
唯
②分配电箱:应设在用电设备或负负荷荷相相对对集集中中的区域,分配 电 箱 与开关箱的距离不应超过3300mm。
③开关箱:与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过33mm。【19年】
4.1.2 每台用电设备应有各自专用的开关箱,不得用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备(含
插座)。【20年】
4.1.3 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配
电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。
2 / 10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
【【1199年年··单单选选】】某施工现场联单独设置一台分配电箱为钢筋加工区内的钢筋加工机械供电。根据《建
题
筑与市政工程施工现场临时用押电安全技术标准》JGJ/T 46-2024,钢筋加工机械开关箱与分配电箱的最远
准
距离不得超过( )。精
A.10m B.20m C.30m D.40m
【【答答案案】】C
【【解解析析】】分配电箱与开关箱 的距离不应超过30m。
施工现场低压配电系统中线路接线 方式主要有:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3 / 10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【2244年年··单单选选】】建筑工程进入装修阶段、现场使用大量小型 电动 机械和手持电动工具。为保证用电
安全、项目部采用链式接线方式增加现场分配电箱数量。下列增设分配电箱的接线做法中,正确的是
( )。
A.在总配电箱进线端并接 B.在总配电箱分路进线端并接
C.在分配电箱进线端并接 D.在开关箱进线端并接
【【答答案案】】C
【【解解析析】】链式接线方式是指将供电线路串联在一起,依次向后供电的方式,一般适用于供电线路较
长,供电负荷较小的场合,供电线路在分配电箱进线上桩头并接。
考考点点二二::TTNN--SS系系统统★★★★
4 / 10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
1一工作接地;2一PE接地;3一电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分);
L1、L2、L3一相导体;N一中性导体;PE一保护接地导体;DK一总电源隔离开关;
RCD一总剩余电流动作保护器(兼有短路、过负荷、剩余电流保护功能的剩余电流动作断路器);T
8
7
一变压器 9 1
4
8
3
信
微
T 电源中性点系直接接地
联
题
押
N 电气设准备外露可导电部分通过零线接地
精
定义
S 把中性导 体(N)和保护接地导体(PE)严格分开
原理
(1)系系统统正正常常运运行行时时,, 保保护护接接地地导导体体上上没没有有电电流流,只是中性导体上有不平衡电流。
(2)PE线对地没有电压, 所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护接地导体PE上
,安全可靠。
【规范要求】
3.2.1 在施工现场专用变压器供电的TN-S系统 中 ,电气设备的金属外壳应与
1
7保8护接地导体(PE)连
9
接。保护接地导体(PE)应由工工作作接接地地、、配配电电室室((总总配配 电电箱箱))电电源源侧侧中中性性导导
信
体体3 8
4
((NN))处处引引出出。
微
3.2.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地应与与原原系系统统保保持持一一致致。
系
联
3.2.4 在TN系统中,保护接地导体(PE)应与中性导体(N)分开一敷设。PE接地必须与保护接地导体
唯
(PE)相连接,严禁与中性导体(N)相连接。
3.2.6 施工现场的临时用电配电系统严严禁禁利利用用大大地地作作相相导导体体或或中中性性导导体体。
5 / 10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
3.2.8 保护接地导体(PE)材材质质与相导体、中性导体(N)相相同同时,其最小截面面积应符合下表的规
定。
相相导导体体截截面面面面积积SS((mmmm²²)) 保保护护接接地地导导体体((PPEE))最最小小截截面面面面积积((mmmm²²))
8
7
1
S<25 4 9 SS
8
3
信
微
25≤S≤50 系 2255
联
题
押
S>准50 SS//22
精
3.2.9 保护接地导体(P E)必须采用绝缘导线。
①配电装置和电动机械:相 连接的保护接地导体(PE)应采用截面面积不小于22..55mmmm²²的绝缘多多股股软软
铜铜线线。
②手持式电动工具:保护接地导体( PE)应采用截面面积不小于11..55mmmm²²的绝缘多多股股软软铜铜线线。
3.2.10 保护接地导体(PE)上严禁装装设设 开开关关或熔熔断断器器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.2.11 导体绝缘层颜色标识必须符合下列规定:
1 相导体L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘层颜色应依次为黄黄、、绿绿、、红红色色;
2 中性导体(N)的绝缘层颜色应为淡淡蓝蓝色色;
3 保护接地导体(PE)的绝缘层颜色应为绿绿//黄黄组组合合色色;
4 上述绝缘层颜色标识
严禁混用和互相代用。
6 / 10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
3.2.12 在TN系统中,下列电气设备不带电的外露可导电部分应应与与保保护护接接地地导导体体((PPEE))做做电电气气连连接接:
1 电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳;
2 电气设备传动装置的金属部件;
3 配电柜与控制柜的金属框架;
4 配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;
5 电力电缆的金属保护管、敷线的钢索、起重机的底座和轨道、滑升模板金属操作平台等;
6 安装在电力线路杆(塔)上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.2.14 在TN系统中,下列电气设备不带电的外 露可导电部分可不与保护接地
1
7 8导体(PE)做电气连
9
接: 8
4
信
3
1 在在木木质质、、沥沥青青等等不不良良导导电电地地坪坪的的干干燥燥房房间间内内,交流 电压380V及以下微的电气装置金属外壳(当维修
系
人员可能同时触及电气设备金属外壳和接地金属物件时除外) ; 一
联
唯
2 安装在配电柜、控制柜金属框架和配电箱的金属体上,且 与其 可靠电气连接的电电气气测测量量仪仪表表、、电电
流流互互感感器器、、电电器器的金属外壳。
7 / 10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
3.2.13 城防、人防、隧道等潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必必须须采采用用TTNN系系统统。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点三:二级剩余电流动作保护系统★★★★
剩余电流动作保护器:在 正常运行条件下能接通、承载和分断电流,并且当剩余电流达到规
定义
定值时能使触头断开的机械开 关电器或组合电器。
3.3.2 剩余电流动作保护器应装设在总配电箱、开关箱靠靠近近负负荷荷的的一一侧侧,且不得用于启动电气设备
的操作。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.3.3 总配电箱:中剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流应大大于于3300mmAA,额定剩余电流动作时间
应大大于于00..11ss,但其额定剩余动作电流与额定剩余电流动作时间的乘积不不应应大大于于3300mmAA⋅ss。【25单】
3.3.4 开关箱:中剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应大大于于3300mmAA,额定剩余电流动作时
8 / 10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
间不不应应大大于于00..11ss。
潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品,其额定剩余动作电流不应大于
15mA,额定剩余电流动作时间不应大于0.1s。【19单、21案】
3.3.5 总配电箱和开关箱中剩余电流动作保护器的极数和线数必必须须与与其其负负荷荷侧侧负荷的相数和线数相相
一一致致。
3.3.6 总配电箱、开关箱中的剩余电流动作保护器宜选用电源电压故障时可可自自动动动动作作的剩余电流动
作保护器。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.3.8 剩余电流动作保护器安装应 符合下列规定:
1 剩余电流动作保护器电源侧、负荷侧端子处接线应正确,不不得得反反接接;
2 剩余电流动作保护器灭弧罩应安装牢固,并应在电弧喷出方向留有飞弧距离;
3 剩余电流动作保护器控控制制回回路路的铜导线截面面积不得小于22..55mmmm²²;
4 剩余电流动作保护器端子处中性导体(N)严 禁与保护接地导体(PE)连接
1
7 8,不不得得重重复复接接地地或或就就近近
9
与与设设备备金金属属外外露露导导体体连连接接。
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
【【2200年年··单单选选改改】】根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46,施工现场配
电系统采用三级配电、剩余电流动作保护器、TN-S接零保护系统。剩余电流动作保护器应分别装设在
( )。
A.分配电箱和开关箱 B.总配电箱和开关箱
C.分配电箱和设备控制箱 D.总配电箱和分配电箱
【【答答案案】】B
【【解解析析】】剩余电流动作保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设
备的操作。
9 / 10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【2211年年··案案例例··单单选选】】根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46,下列剩
余电流动作保护器适用于潮湿场所开关箱的是( )。
A.剩余电流动作保护器① B.剩余电流动作保护器② C.剩余电流动作保护器③
D.剩余电流动作保护器④ E.剩余电流动作保护器⑤
剩剩余余电电流流动动作作保保护护器器 剩剩余余电电流流动动作作电电流流//mmAA 剩剩余余电电流流动动作作时时间间//ss
① 30 0.10
② 15 0.10
③ 30 0.20
④ 15 0.20
⑤ 75 0.10
【【答答案案】】B 8
7
1
【【解解析析】】开关箱中剩余电流动作保4 9护器的额定剩余动作电流不应大于30mA,额定剩余电流动作时间
8
3
不应大于0.1s。 信
微
潮湿或有腐蚀介质场所的剩余系电流动作保护器应采用防溅型产品,其额定剩余动作电流不应大于
联
15mA,额定剩余电流动作时间题不应大于0.1s。
押
准
精
【【2255年年··单单选选】】某施工现场总配电箱设置了剩余电流动作保护器。根据《建筑与市政工程施工现场
临时用电安全技术标准》,下列剩余电流动作保护器额定剩余电流动作时间和额定剩余电流配置中,符
合技术标准的是( )。
A.0.1s,15mA B.0.1s,30mA
C.0.2s,100mA D.0.2s,200mA
【【答答案案】】C
【【解解析析】】总配电箱中剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流应大于30mA,额定剩余电流动作时间
应大于0.1s,但其额定剩余动作电流与额定剩 余电流动作时间的乘积不应大于30mA⋅s。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
10 / 10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178