6.5 施工平面布置管理
6.5.3 施工用电用水管理
1.施工现场临时用电管理(改)
(1)施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者(22多),应编制临时用电工程
组织设计(施工现场临时用电工程方案);施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下
的,应制定安全用电和电气防火措施。临时用电工程组织设计应在现场勘测和确定电源进线、变电所或配电
室位置及线路走向后进行。
(2)临时用电工程组织设计编制及变更时,应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和
城乡建设部令第37号)的要求,履行“编制、审核、审批”程序。变更临时用电工程组织设计时,应补充
有关图纸资料。
(3)临时用电工程应经总承包单位和分包单位共同验收,合格后方可使用。(16案2改/23①案4改)
(4)电工应经职业资格考试合格后,持证上岗工作;其他用电人员应通过相关安全教育培训和技术交底,
考核合格后方可上岗作业。安装、巡检、维修临时用电设备和线路,应由电工完成,并应设专人监护。
(5)临时用电工程应定期检查。定期检查按分部、分项工程进行,对安全隐患应及时处理,并应履行复查
验收手续。
(7)临时用电工程安全技术资料应由项目经理部电气专业技术负责人建立与管理,每周由项目经理组织对
8
施工现场临时用电工程的实体安全、内业1 7资料进行检查,并应在临时用电工程拆除后统一归档管理。
9
4
8
2.施工现场临时用水管理 3
信
微
1)施工临时用水计算 系
联
(1)总用水量(Q)计算 题
押
①当(q1+q2+q3+q4)≤q5准时,
精
则Q=q5+(q1+q2+q3+q4)/2。
②当(q1+q2+q3+q4)>q5时,
则Q=q1+q2+q3+q4。
③当工地面积小于5hm²,而且(q1+ q2+q3+q4)<q5时,
则Q=q5。
④q1为现场施工用水量(L/s);q2为施工 机械用水量(L/s);q3为施工现场生活用水量(L/s);q4为
生活区生活用水量(L/s);q5为消防用水量( L/s):根据临时用房建筑面积之和,或在建单体工程体积
的不同,消防栓用水量分为10L/s、15L/s、20L/s,根据工程实际选用,并满足《建设工程施工现场消防安
8
全技术规范》GB50720-2011的要求。 9 1
7
8
4
⑤计算出的总用水量,还应增加10%的漏水损失。 信
3
微
(2)临时用水管径计算 系
联
供水管径在计算确定总用水量,按规定设定水流速度后,按式计 算出
唯
供一水管径。
式中d—配水管直径(m)。
Q—总用水量(L/s)(体积/s)
v—管网中水流速度(1.5~2m/s)。
体积/s=(m/s)×面积,即Q=v×π(d/2)²×1000,
得出管径d计算公式
【注】1m³=1000L
【例题】(2016一建真题)某住宅楼工程,场地占地面积约10000m²,建筑面积约14000m²,施工用水管计
算中,现场施工用水量(q1+q2+q3+q4)为8.5L/S,管网水流速度1.6m/s,漏水损失10%,消防用水量按最
小用水量计算。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】施工总用水量是多少(单位:L/S)?施工用水主管的计算管径是多少(单位mm,保留两位小
数)?
答案:
(1)建筑工程消防用水量最小按10L/S,占地面积<50000m²,且(q1+q2+q3+q4)为8.5L/S<q5=10L/S,
则Q取q5,又因为考虑10%的漏水损失,施工总用水量Q=10L/S*1.1=11L/S。
(2)计算管径:
2)临时用水管理要求
(1)现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。
(2)现场临时用水必须根据现场工况编制临时用水方案,建立相关的管理文件和档案资料。
(3)消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计,临时室外消防给水干管的直径不应
小于DN100(2016单),消火栓间距不应大于120m;距拟建房屋不应小于5m且不宜大于25m,距路边不宜
大于2m。
8
(4)高度超过24m的建筑工程,应安装1 7临时消防竖管,管径不得小于75mm(14单/21.2单),严禁消防竖
9
4
8
管作为施工用水管线(20.1案3改/233案2改)。
信
微
(5)消防供水要保证足够的水源系和水压。消防泵应使用专用配电线路,不间断供电,保证消防供水。