3.2 地基与基础工程施工
3.人工降排地下水
基坑开挖深度浅,基坑涌水量不大时,可采用边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排的方法。在软土地区
基坑开挖深度超过3m时,一般可采用井点降水。
集水明排:沿着基坑四周挖一圈的沟和集水井,将水集中到集水井中,通过泵一起抽出去。
1)明沟、集水井排水
(1)明沟、集水井排水是指在基坑的两侧或四周设置排水明沟,在基坑四角或每隔30~40m设置集水井,
使基坑渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内,然后用水泵将其排出基坑外。
(2)排水明沟宜布置在拟建建筑基础边0.4m以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.5m。排水明沟的底面
8
应比挖土面低0.3~0.4m,集水井底面应1 7比明沟底面低0.5m以上,并随基坑的挖深而加深,以保持水流畅
9
4
8
通。 3
信
微
集水明排 系
联
题
押
准
精
集水明排:沿着基坑四周挖一圈的沟和集水井,将水集中到集水井中,通过泵一起抽出去。
2)降水
降水即在基坑土方开挖之前,用真空(轻型)井点、喷射井点或管井深入含水层内,用不断抽水方式使地下
8
7
水位下降至坑底以下,同时使土体产生固结以方便土方开挖。 9 1
4
8
3
① 井点降水--真空(轻型)井点 信
微
系
联
一
唯
沿着基坑做一圈井点管,通过弯头连着总管,总管连着泵。泵抽总管,总管通过弯头抽竖管,将地下水降到
基坑底以下0.5m。
② 井点降水--喷射井点
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
在井点管内部装设特制的喷射器,用高压水泵或空气压缩机通过井点管中的内管向喷射器输入高压水或压缩
空气形成水汽射流,将地下水经井点外管与内管之间的间隙抽出排走。
③ 井点降水--管井井点
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
沿基坑每隔一定距离设置一个管 井,每个井点管连一个泵或两三个井点管连一个泵进行抽水。在土的渗透系
数大、地下水量大的土层中,宜采用 管井井点。
3)防止或减少降水影响周围环境的技术 措施:
(20.1多/21.2单)
(1)采用回灌技术(17单)。
回灌井点与降水井点的距离不宜小于6m(23案3改/24B单)。回灌井点的间距应根据降水井点的间距和被
8
保护建(构)筑物的平面位置确定。 9 1
7
8
4
(2)采用砂沟、砂井回灌。 信
3
微
(3)减缓降水速度(23案3改)。 系
联
回灌技术
唯
一
【补充】截水(了解)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
利用截水帷幕切断基坑外的地下水流入基坑内部。
【例题】基坑开挖深度小于3m时,一般采用的降排水技术为( )。
A.集水明排
B.轻型井点降水
C.喷射井点降水
D.管井井点降水
8
答案:A 1 7
9
4
8
3
信
微
【例题】不以降低基坑内地下水系为目的的井是( )。(2017二建真题)
联
A.集水井 题
押
B.减压井 准
精
C.回灌井
D.降水井
答案:C
【例题】为防止或减少降水对周围环境 的影响,常采取回灌技术,采用回灌井点时,回灌井点与降水井点的
距离不宜小于( )。(2024B二建真题)
A.4
B.6
8
C.8 9 1
7
8
4
D.10 信
3
微
答案:B 系
联
唯
一
3.2.3 基坑验槽的方法与要求
1.验槽时必须具备的资料
(1)详勘阶段的岩土工程勘察报告。
(2)附有基础平面和结构总说明的施工图阶段的结构图。
(3)其他必须提供的文件或记录。
2.验槽前的准备工作
(1)察看结构说明和地质勘察报告,对比结构设计所用的地基承载力、持力层与报告所提供的是否相同。
(2)询问、察看建筑位置是否与勘察范围相符。
(3)察看场地内是否有软弱下卧层。
(4)场地是否为特别的不均匀场地,是否存在勘察方要求进行特别处理的情况,而设计方没有要求进行处
理。
(5)要求建设方(2016单)提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施说明或图纸。
3.验槽程序
(1)在施工单位自检合格的基础上进行,施工单位确认自检合格(2018案1改)后提出验收申请。
(2)由总监理工程师或建设单位项目负责人(13单/16多/21.2多/22①单/2023案3改)组织建设、监
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
理、勘察、设计及施工单位(2013多)的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进
行。
4.验槽的主要内容
(1)根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度,检查是否与设计图纸相符,开挖深度是否
符合设计要求。
(2)仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在,核对基坑土质及地下水情况是否
与勘察报告相符。
(3)检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等。
(4)检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响。
(5)天然地基验槽应检查、核实、分析钎探资料,对存在的异常点位进行复核检查。桩基应检测桩的质量
是否合格。
5.验槽方法
地基验槽通常采用观察法。对于基底以下的土层不可见部位,通常采用钎探法(2020.1单)。
1)观察法
(1)槽壁、槽底的土质情况,验证基槽开挖深度,初步验证基槽底部土质是否与勘察报告相符(对难于鉴
别的土质,应采用洛阳铲等工具挖至一定深度仔细鉴别),观察槽底土质结构是否受到人为破坏;
8
验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下1 7或其他受力较大部位,如有异常部位,要会同勘察、设计等有关单
9
4
8
位进行处理。 3
信
微
(2)基槽边坡是否稳定,是否有系影响边坡稳定的因素存在,如坑底或边坡渗水、坑边堆载或近距离扰动
联
等。 题
押
(3)基槽内有无旧的房基准、洞穴、古井、掩埋的管道和人防设施等,如存在上述情况,应沿其走向进行追
精
踪,查明其在基槽内的范围、延伸方向、长度、深度及宽度。
(4)在进行直接观察时,可用袖珍式贯入仪作为辅助手段。
2)钎探法
(1)钎探是用锤将钢钎打入坑底以 下的土层内一定深度,根据锤击次数和入土难易程度来判断土的软硬情
况及有无古井、古墓、洞穴、地下掩埋 物等。
(5)打钎时,同一工程应钎径一致、锤重 一致、用力(落距)一致(17多)。每贯入30cm(通常称为一
步),记录一次锤击数,每打完一个孔(点), 将相关数据填入钎探记录表内,最后进行统一整理。
(6)分析钎探资料:检查其测试深度、部位,以及测试钎探器具是否标准,记录是否规范,对钎探记录各
8
点的测试击数认真分析,分析钎探击数是否均匀,对 偏差大于50%的点位,分析原9 1
7
因,确定范围,重新补
8
4
测,对异常点采用洛阳铲进一步核查。 信
3
微
(7)钎探后的孔要用砂灌实。 系
联
【钎探法】
唯
一
补充了解:钎杆每打入土层300mm时,记录一次锤击数。钎探深度 以 设计为依据;如设计无规定时,一般钎
点按纵横间距1.5m梅花形布设,深度为2.1m。
3)轻型动力触探
遇到下列情况之一时,应在基底进行轻型动力触探:
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)持力层明显不均匀。
(2)局部有软弱下卧层。
(3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时。
(4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。
【例题】通常情况下,向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是( )。(2016二建真题)
A.勘察单位
B.建设单位
C.设计单位
D.监理单位
答案:B
【例题】可以组织基坑验槽的人员有( )。(16二建)
A.设计单位负责人
B.总监理工程师
C.施工单位负责人
8
D.建设单位项目负责人 1 7
9
4
8
E.勘察单位负责人 3
信
微
答案:BD 系
联
题
押
【例题】通常基坑验槽主要准采用的方法是( )。
精
A.观察法
B.钎探法
C.丈量法
D.动力触探
答案:A
【例题】地基验槽中采用钎探法时,同一单位工 程中各钎探点打钎应( )。(2017二建真题)
A.钎径一致
8
B.钎探耗时一致 9 1
7
8
4
C.钎锤一致 信
3
微
D.用力(落距)一致 系
联
E.锤击数一致
唯
一
答案:ACD