3.2 地下水控制
3.2.1 地下水控制方法
地下水控制方法可划分为集水明排、降水、隔水和回灌四类,可单独或组合使用。(部分内容与第二个点重
复,故合并在一起学习)
3.2.2 地下水控制施工技术(P110)
1.集水明排
当基坑、沟槽开挖较浅,涌水量不大时,集水明排法是应用最广泛,也是最简单经济的方法。
(1)明沟宜布置在拟建工程基础边0.5m以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.3m。明沟的底面应比挖土面
8
低0.3~0.4m,集水井底面应比沟底面低107.5m以上,并随基坑的挖深而加深,以保持水流畅通。明沟的坡度不
9
4
8
宜小于0.3%,沟底应采取防渗措施。3
信
微
系
联
题
押
准
精
【记忆】离鸡(基)远点→0.5
(2)基坑四周每隔30~40m宜设一座集水井,集水井应采取防渗措施。
(3)明沟、集水井排水,视水量多少连续或间断抽水,直至基础施工完毕、回填土为止。
(4)集水明排设施与市政管网连接口之间应设置沉淀池。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
2.降水井
1)降水系统布设
(1)地下水控制水位应满足基础施工要求,基坑范围内地下水位应降至基础垫层以下不小于0.5m,对基底以下
承压水应降至不产生坑底突涌的水位以下,对局部加深部位宜采取局部控制措施。(P109第一句)
【拓展】降水计算
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.降低水位后的标高
2.地下水埋深
3.降水深度
4.水位降深值
1.降低水位后的标高:-5.8-0.5=-6.3m
2.地下水埋深:0.5-(-3.5)=4m
3.降水深度:0.5-(-6.3)=6.8m
4.水位降深值:-3.5-(-6.3m)=2.3m
表 3.2-1 工程降水方法及适用条件(P109)
降水井 土质类别 渗透系数(m/d) 降水深度(m)
真空 粉质黏土、 0.01~20.0 单级≤6,多级≤12
井点 砂土、粉土
喷射 砂土、粉土 0.1~20.0 ≤20
井点
管井 砂土、粉土、 >1 不限
碎石土、岩石
8
7
1
9
4
8
渗井 粉质信黏3土、砂土、 >0.1 由下伏含水层的
微
系粉土、碎石土 埋藏条件
联
题 和水头条件决定
押
准
辐射井 黏性土、砂土、 >0.1 4~20
精
粉土、碎石土
电渗井 粘性土、淤泥、 ≤0.1 ≤6
淤泥质土
浅埋井 砂土、 粉土、碎石土 >0.1 ≤2
①真空井点
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
滤管
②喷射井点
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
1
7
9
4
8
③管井 3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
(1)要求: 系
联
一
①面状降水工程,降水井点宜沿降水区域周边呈封闭状均匀布置 ,距
唯
开挖上口边线不宜小于1m。
②线状、条状降水工程,降水并宜采用单排或双排布置,两端应外 延 布置降水井,外延长度为条状或线状降
水井点围合区域宽度的1~2倍。
③~⑦略
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)真空井点布设其他要求:
①当真空井点孔口至设计降水水位的深度不超过6.0m 时宜采用单级真空井点;当大于6.0m 且场地条件允许
时,可采用多级真空井点降水,多级井点上下级高差宜取4.0~5.0m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
②井点系统的平面布置应根准据隆水区域平面形状、降水深度、地下水的流向以及土的性质确定,可布置成环
精
形、U形和线形(单排、双排)。
8
1
7
9
8
4
③井点间距宜为 0.8~2.0m,距开挖上口线的距离不应小 于 1.0m;集水总管宜沿信
3
抽水水流方向布设,坡度宜为
微
0.25%~0.5%。 系
联
一
④降水区域四角位置井点宜加密。
唯