3.2.2 地下水控制施工技术
3.隔水帷幕施工技术
1)高压喷射注浆隔水帷幕(略)
2)压力注浆隔水帷幕
(1)注浆孔应按序列编号,注浆宜按隔一孔或多孔的顺序进行,当地下水流速较大时,应从水头高的一端开
始注浆。
(2)对渗透系数变化较小的地层,应先注浆封顶,后自下而上注浆,防止浆液上冒;对渗透系数随深度加深
而增大的地层,则应自下而上注浆;对互层地层,应先对渗透系数或孔隙率大的地层注浆。
(3)注浆用水pH值不得小于4,浆液宜采用普通硅酸盐水泥,可掺入速凝剂、防析水剂、水玻璃等进行多液
注浆。
(4)采用定量、定压结合方式注浆,对先序注浆孔采取定量注浆,对后续注浆孔采取定压注浆。(量血压)
(5)双液注浆时应使用单向阀的浆液混合器,严禁采用三通阀门;注浆结束时应先停水玻璃浆液泵,后停水
泥浆液泵。
名词解释:硅酸钠,俗称泡花碱,是一种无机物,其水溶液俗称水玻璃,是一种黏合剂。
3)水泥搅拌桩帷幕
4)地下连续墙式帷幕
墙体混凝土抗渗等级不宜小于P6。
5)咬合式排桩帷幕[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
采用咬合式排桩帷幕时,当采用软切割工艺施工时,加筋桩应在非加筋桩初凝前进行施工,并应确保相互咬
合。
6)钢板桩式隔水帷幕
钢板桩式隔水帷幕应为锁口式构造,沉桩前应在锁口内嵌填黄油、沥青或其他密封止水材料。
7)沉箱式帷幕
采用沉箱式帷幕时,沉井混凝土强度达到设计强度的70%及以上方可拆除垫木,并应制定合理的拆除顺序;
第一节沉井下沉至设计深度时,方可接筑第二节沉井,每次接筑最大高度不宜超过5m。
8)冻结法帷幕
(1)冻结法利用人工制冷技术在富水软弱地层暗挖施工中固结地层。通常,当土体的含水量大于2.5%,地下
水含盐量不大于3%,地下水流速不大于40m/d时,均适用常规冻结法;当土层含水率大于10%,地下水流速
不大于7~9m/d时,冻土扩展速度和冻结体形成的效果最佳。
(4)冻结法主要优缺点:
①主要优点:冻结加固的地层强度高;地下水封闭效果好;地层整体固结性好;对工程环境污染小。
②主要缺点:成本较高,有一定的技术难度。
4.回灌施工技术(2022案例四是否回灌)
(1) 浅层潜水回灌宜采用回灌砂井和回灌砂沟,微承压水与承压水回灌宜采用回灌井。实施地下水人工回
灌措施时,应设置水位观测井。
(2)当采用坑内减压降水时,坑外回灌井深度不宜超过承压含水层中隔水帷幕的深度,以免影响坑内减压降
水效果。当采用坑外减压降水时,回灌井与减压井的间距不宜小于6m。
(3)回灌井可分为自然回灌井与加压回灌井。自然回灌井的回灌压力与回灌水源的压力相同,宜为0.1〜
0.2MPa。加压回灌井的回灌压力宜为0.2〜0.5MPa,回灌压力不宜超过过滤器顶端以上的覆土重量。
(4)回灌井施工结束至开始回灌,应至少有2〜3周的时间间隔,以保证管井周围止水封闭层充分密实,防
止或避免回灌水沿管井周围向上反渗、从地面喷溢等情况发生。管井外侧止水封闭层顶至地面之间,宜用素
混凝土充填密实。
5.监测
地下水控制工程应对地下水控制效果及影响进行监测,监测主要包括:地下水位监测、出水量和含砂量监测、
水质监测、变形监测、巡视检查等内容。
(潘老师口诀:水位质量,巡视砂变形)
下列关于真空井点说法错误的是( )。
A.井点成孔直径不宜小于300mm
B.井点间距为0.8-2m
C.井点距离开挖上口线不小于1m
D.降水区域四角位置井点宜加密
答案:A
小试牛刀
下列关于集水明排说法正确的是( )。
A.明沟布置在建筑工程基础边0.3m以外
B.明沟底面比开挖面低0.2-0.3m[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
C.集水井底比沟底面低0.4m
D.明沟距离边坡坡脚0.4m
答案:D
关于基坑地下水回灌的说法,错误的是( )。
A.承压水回灌宜采用回灌砂沟
B.实施地下水人工回灌措施时,应设置水位观测井
C.当采用坑外减压降水时,回灌井与减压井的间距不宜小于6m
D.加压回灌井的回灌压力宜为0.2~0.5Mpa
答案:A