2.6 管涵和箱涵施工
2.6.1 管涵施工技术
1.管涵施工技术要点(略)
2.拱形涵、盖板涵施工技术要点
(4)遇有地下水时,应先将地下水降至基底以下500mm方可施工,且降水应连续进行直至工程完成到地下水
位500mm以上且具有抗浮及防渗漏能力方可停止降水。(2020案例五)
(6)拱圈和拱上端墙应由两侧向中间同时、对称施工。
(7)涵洞两侧的回填土,应在主结构防水层的保护层完成,且保护层砌筑砂浆强度达到3MPa后方可进行。
回填时,两侧应对称进行,高差不宜超过300mm。
2.6.2 箱涵顶进施工技术
2.6.2 箱涵顶进施工技术(2021案例)
1.箱涵顶进准备工作(略)
2.工艺流程与施工技术要点
1)工艺流程
现场调查→工程降水→工作坑开挖→后背制作→滑板制作→铺设润滑隔离层→箱涵制作→顶进设备安装→既
有线加固→箱涵试顶进→吃土顶进→监测→箱体就位→拆除加固设施→拆除后背及顶进设备→工作坑恢复。
(2021案例五)
2)箱涵顶进前检查工作
(1)箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度,防水层及保护层按设计完成。(2012.6A)
(2)顶进作业面地下水位已降至基底以下不少于500mm并宜避开雨期施工,若在雨期施工,必须做好防洪及
防雨排水工作。(2012.6C)
3)箱涵顶进启动[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(1)启动时,现场必须有主管施工技术人员专人统一指挥。
(4)每当油压升高5〜10MPa时,需停泵观察,应严密监控顶镐、顶柱、后背、滑板箱涵结构等部位的变形
情况,如发现异常情况,立即停止顶进。
(5)当顶力达到0.8倍结构自重时箱涵未启动,应立即停止顶进。(2012.6B)
4)顶进挖土
(1)一般宜选用小型反铲挖掘机按侧刃脚坡度自上往下开挖,每次开挖进尺宜为0.5m;挖土顶进应三班连续
作业,不得间断。
(2)侧刃脚进土应在0.1m以上。当属斜交涵时,前端锐角一侧清土困难应优先开挖。
(3)列车通过时严禁继续挖土,人员应撤离开挖面。(2022.14B)
5)顶进作业(2021案例五)
6)监控与检查(略)
小试牛刀
关于箱涵顶进施工的说法,正确的是( )。
A.列车运行间隙,可进行顶进作业
B.慢速列车通过时,可进行挖土作业
C.采用机械挖土,每次开挖进尺1.0~1.5m
D.两侧挖土应欠挖200mm后再切土顶进
答案:A
关于箱涵顶进施工的说法,正确的是( )。
A.箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度的75%
B.当顶力达到0.9倍的结构自重时箱涵未启动,应立即停止顶进
C.箱涵顶进必须避开雨期
D.顶进过程中,每天应定时观测箱涵底板上设置观测标钉的高程
答案:D