6.4 施工组织设计
6.4.2 主要专项施工方案编制与管理
1.危大工程管理
(1)建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时(2015多),应当提供危险性较大的分部分项
工程清单和安全管理措施。施工单位、监理单位应当建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度。
(2)建筑工程实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆卸工
程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。
(专业承包工程都可以由专业承包单位编制专项方案)
专项方案与专家论证
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2.危大工程范围及超过一定规模的危大工程范围
工程名称 危险性较大分部分项工 超过一定规模危险性较
(18单/20.2案2简/21.2多/22.1案4简) 程:需编专项方案 大:需要专家论证
土方开挖、支护、降水工程 开挖深度≥3m(或虽< 开挖深度≥5m
3m,但环境复杂)
模板工程及支撑系统 工具式模板 滑模/爬模/飞模/隧道模 滑模/爬模/飞模/隧道模
等 等
搭设高度/层高 ≥5m ≥8m
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
搭设跨度/柱间距 ≥10m ≥18m
施工总荷载 ≥10kN/m² ≥15kN/m²
集中线荷载 ≥15kN/m ≥20kN/m
用于钢结构安装等满堂 全部编方案 承受单点集中荷载≥7kN
支撑体系
工程名称 危险性较大分部分项工程:需 超过一定规模危险性较大:需
编制专项方案 要专家论证
起重吊装及安 非常规起重设备、方 ≥10kN ≥100kN
装拆卸工程 法,单件起吊重量
安装的工程 采用起重机械进行安装的工程 无
起重机械安装/拆卸 起重机械安装和拆卸工程 起重量≥300kN/搭设总高度≥
200m/搭设基础标高≥200m的
起重机械安拆
工程名称 危险性较大分部分项工程:需编 超过一定规模危险性较
8
7
1
9 制专项方案 大:需要专家论证
4
8
3
脚手架工程 落地式钢管脚手架信工程 搭设高度≥24m 搭设高度≥50m
微
系
附着式升降脚手架工程 全部编方案 提升高度≥150m
联
题
悬挑式脚手押架工程 全部编方案 架体高度≥20m
准
高处作业精吊篮 全部编方案 无
卸料平台/操作平台工程 全部编方案 无
异型脚手架工程 全部编方案 无
工程名称 危险性较大分部分项 工程:需编制专项方案 超过一定规模危险性较大:需要专家论证
拆除、爆破 可能影响行人、交通、电 力设施、通讯设施 ①容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩
工程 或其它建、构筑物安全的拆除 工程 散、易燃易爆事故的拆除工程②文物保护建
筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区的拆除
8
工程
1
7
9
暗挖工程 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧 道、 采用矿山法、
信
盾3 8构
4
法、顶管法施工的隧道、
微
洞室工程 洞室工程
系
一
联
唯
工程名称 危险性较 大分 部分项工 超过一定规模危险性较
程:需编制专项方案 大:需要专家论证
其他 建筑幕墙安装工程 全部编方案 施工高度≥50m
钢结构/网架和索膜结构安装工程 全部编方案 钢结构跨度≥36m、网架
和索膜跨度≥60m
人工挖扩孔桩工程 全部编方案 开挖深度≥16m
水下作业工程 全部编方案 全部需论证
装配式建筑混凝土预制构件安装工 全部编方案 无
程
工程名称 危险性较大分部分项工 超过一定规模危险性较
程:需编制专项方案 大:需要专家论证
其他 大型结构整体顶升、平移、转体等施 ———— 重量≥1000kN
工工艺
采用新技术、新工艺、新材料、新设 全部编方案 全部需论证
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
备可能影响工程施工安全,尚无国
家、行业及地方技术标准的分部分项
工程
4.危大工程专项施工方案
1.编制单位
施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案,实行施工总承包的,专项施工方案应
当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的,专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。
4.危大工程专项施工方案(2024B卷案1简)
1)主要内容
(1)工程概况。
(2)编制依据。
(3)施工计划。
(4)施工工艺技术。
(5)施工安全保证措施。
(6)施工管理及作业人员配备和分工。
(7)验收要求。
8
(8)应急处置措施。 1 7
9
4
8
(9)计算书及相关施工图纸。 3
信
微
3)审批流程 系
联
(1)专项施工方案应当由施题工单位(2015案1改)技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程
押
师审查签字、加盖执业印章准后方可实施。
精
(2)危大工程实行分包并 由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及
分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。
4)专家论证
(1)对于超过一定规模的危大工程 ,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施
工总承包的,由施工总承包单位组织召 开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总
监理工程师审查。(14案2改/17案3改/1 9案3改/20.2单/21.1案2改/22案4改)
(2)论证专家不得少于5名(19案3改)。与 本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。
(14案2改/15单/22案4改)
8
1
7
(错误说法:参建各方人员不可以参加专家论证会) 9
8
4
(3)专家论证会的参会人员: 信
3
微
专家组成员。 系
联
一
建设单位项目负责人。
唯
监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师。
总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方
案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员。(20.1案3简)
勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。
(4)专家论证的主要内容:①专项施工方案内容是否完整、可行;②专项施工方案计算书和验算依据、施
工图是否符合有关标准规范;③专项施工方案是否满足现场实际情况,并能够确保施工安全。(22案4简
/24A卷案2简)
(5)专家论证会后,应当形成论证报告(书面),对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一
致意见。专家对论证报告负责并签字确认(全员)。
5)危大工程验收人员(21.1案2改简/22①多)
(1)总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项
施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员。(23①案4简)
(2)监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师。
(3)有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。
5.危大工程现场安全管理
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部令第37号)相关规定:
(1)施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员,并在危险区域设置
安全警示标志。
(2)专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现
场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。
(3)施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工,不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更
等原因确需调整的,修改后的专项施工方案应当按照本规定重新审核和论证。
(4)施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记,项目负责人应当在施工现场履职。项目专职安全生
产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。
(5)施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视,发现危及人身安全的紧急情况时,应当
立即组织作业人员撤离危险区域。
(6)对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程,建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监
测。
(7)对于按照规定需要验收的危大工程,施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的,
经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后,方可进入下一道工序。危大工程验收合格后,施工
单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌,公示验收时间及责任人员。
8
(8)施工、监理单位应当建立危大工程1 7安全管理档案。
9
4
8
(9)施工单位应当将专项施工方案及3审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案
信