12.2 施工现场消防
12.2.1 施工现场防火要求
1.建立防火制度
(1)施工现场要建立健全防火安全制度。
(2)建立义务消防队,人数不少于施工总人数的10%。
(3)建立现场动用明火审批制度。
2.施工现场动火等级的划分
(1)凡属下列情况之一的动火,均为一级动火:(21.1多)
①禁火区域内。
②油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。
③各种受压设备。
④危险性较大的登高焊、割作业。
⑤比较密封的室内、容器内、地下室等场所。(2018单)
⑥现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。
(2)凡属下列情况之一的动火,均为二级动火:(21.2单)
①在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业。
8
②小型油箱等容器。 1 7
9
4
8
③登高焊、割等用火作业。 3
信
微
(3)在非固定的、无明显危险因系素的场所进行用火作业,均属三级动火(16单/19单)作业。
联
3.施工现场动火审批程序 题
押
(1)一级动火作业由项目准负责人(17单/20.2案1简/21.1单)组织编制防火安全技术方案,填写动火申
精
请表,报企业安全管理部门审查批准后,方可动火。
(2)二级动火作业(20.1案3改)由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施,填写动火申请表,报项
目安全管理部门和项目负责人审查批准后,方可动火。
(3)三级动火作业由所在班组填写动火申请表,经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后,方可
动火。
(4)动火证当日有效,如动火地点发生变化,则需重新办理动火审批手续。
4.施工现场防火要求
(4)固定动火作业区应位于可燃材料存放位置及加工场所、易燃易爆危险品库房等场所的全年最小频率风
8
7
向的上风侧。 9 1
4
8
3
(5)建筑施工现场应设置消防水源、配置灭火器材,在建高层建筑应随建设信高度同步设置消防供水竖管与
微
消防软管卷盘、室内消火栓接口。在建建筑和临时建筑均应设置疏散门、系疏散楼梯等疏散设施。
联
(6)建筑施工现场的临时办公用房与生活用房、发电机房、变配电站、一厨房操作间、锅炉房和可燃材料与
唯
易燃易爆物品库房,当围护结构、房间隔墙和吊顶采用金属夹芯板材时,芯材的燃烧性能应为A级。
(7)保障施工现场消防供水的消防水泵供电电源应能在火灾时保持不间断供电,供配电线路应为专用消防
配电线路。
(8)不得在高压线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。
(9)冬期施工采用保温加热措施时,应有相应的方案并符合相关规定要求。
(10)施工现场动火作业必须执行动火审批制度。
(11)扩建、改建建筑施工时,施工区域应停止建筑正常使用。非施工区域如继续正常使用,应符合下列规
定:
①在施工区域与非施工区域之间应采取防火分隔措施。
②外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行、外部消防救援。
③焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前和作业后,应清理作业现场的可燃物,作业现场及其下方或附近不
能移走的可燃物应采取防火措施。
④不应直接在裸露的可燃或易燃材料上动火作业。
⑤不应在具有爆炸危险性的场所使用明火、电炉,以及高温直接取暖设备。
12.2.2 施工现场消防管理
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.施工消防安全措施
(1)临时用电设备必须安装过载保护装置,电闸箱内不准使用易燃、可燃材料。严禁超负荷使用电气设
备。
(3)氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m,两瓶与明火作业距离不小于10m。氧气瓶、乙炔瓶应储存于库房
内,易燃易爆品库房内应通风良好,满足防火防爆要求。
(5)不得在建设工程内设置宿舍。
(8)施工现场动火作业必须执行动火审批制度。
2.消防器材的配备
(1)临时搭设的建筑物区域内每100m²配备2只10L灭火器。
(2)大型临时设施总面积超过1200m²时,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄砂池(2017案2
简),且周围不得堆放易燃物品。
(3)临时木料间、油漆间、木工机具间等,每25m²配置1只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类匹
配的灭火器、高压水泵。
(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应少于两处。
(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱
内消防水管长度不小于25m。
8
(6)灭火器应设置在明显的位置,如房1 7间出入口、通道、走廊、门厅及楼梯等部位。
9
4
8
(7)灭火器不应放置于环境温度可能3超出其使用温度范围的地点。
信
微
3.重点部位的防火要求 系
联
1)存放易燃材料仓库的防火题要求(2025多)
押
(1)易燃材料仓库应设在准水源充足、消防车能驶到的地方,并应设在下风方向。
精
(2)易燃材料露天仓库四周内,应有宽度不小于6m的平坦空地作为消防通道。
(3)储量大的易燃材料仓库,应设两个以上的大门,并应将生活区、生活辅助区和堆场分开布置。
(4)有明火的生产辅助区和生活 用房与易燃材料之间,至少应保持30m的防火间距。(2025案4改)
(5)危险物品之间的堆放距离不得 小于10m,危险物品与易燃易爆品的堆放距离不得小于30m。
(6)可燃材料库房单个房间的建筑面积 不应超过30m²,易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过
20m²。
(7)仓库或堆料场严禁使用碘钨灯(24A单) ,以防碘钨灯引起火灾。
2)电、气焊作业场所的防火要求
8
施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求,严格执 行“十不烧”规定: 9 1
7
8
4
(1)焊工必须持证上岗,无证者不准进行焊、割作业。 信
3
微
(2)属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火 审批手续,不系准进行焊、割作业。
联
(3)焊工不了解焊、割现场周围情况,不得进行焊、割作业。
唯
一
(4)焊工不了解焊件内部是否有易燃、易爆物时,不得进行焊、割 作业。
(5)各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗或未排除危险之前,不准进行焊、割
作业。
(6)用可燃材料对设备做保温、冷却、隔声、隔热的,或火星能飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全
措施之前,不准进行焊、割作业。
(7)有压力或密闭的管道、容器,不准进行焊、割作业。
(8)焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全防护措施前,不准进行焊、割作
业。
(9)附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准进行焊、割作业。
(10)与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准进行焊、
割作业。