文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第第3311讲讲 施施工工现现场场临临时时用用电电安安全全技技术术((二二))
考考点点四四::施施工工现现场场临临时时用用电电的的接接地地与与防防雷雷★★★★
在施工现场,常见的接地装置有工工作作接接地地、重重复复接接地地和防防雷雷接接地地。
1一工作接地;2一PE接地;3一电气设7 8备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分);
1
9
4
L1、L2、L3一相导体;N一中性导3 8体;PE一保护接地导体;DK一总电源隔离开关;
信
微
RCD一总剩余电流动作保护器(兼有短路、过负荷、剩余电流保护功能的剩余电流动作断路器);T
系
联
一变压器 题
押
(一)施工现场临时用准电的接地
精
3.5.1 单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器
或发电机的工作接地电阻不得大于4Ω。((>>110000kkVVAA,,44ΩΩ))
1.工作 单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或
接地 发电机的工作接地电阻不得大于10Ω。((≤≤110000kkVVAA,,1100ΩΩ))
在土壤电阻率大于1000Ω⋅m 的地区,当达到上述接地电阻有困难时,工作接地电阻可提高
到30Ω。
8
1
7
9
TN系统中的保护接地导体(PE)除必须在配 电 室或总总配配电电箱箱处做
信
重3 8
4
复接地外,还必须在配电
微
2.重复 系统的中中间间处处和末末端端处处做重复接地。 系
联
一
接地 唯
在TN系统中,保护接地导体(PE)每一处重复接地装 置的 接地电阻不应大于1100ΩΩ。在工作接
地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻不应大于1100ΩΩ。
3.4.6 施工现场防雷装置的冲击接地电阻不得大于3300ΩΩ。
3.防雷 3.4.7 机械做防雷接地时,机械上电气设备所连接的保护接地导体(PE)必必须须同同时时做做重复接
接地 地,同一台机械的电气设备的重复接地和防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重
复接地电阻的要求。
1 / 5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(1)埋在地下的自自来来 水水管管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除
外)。
4.接地 自然
(2)金属井管。 8
装置 接地极 9 1
7
(3)建筑物和构筑物与大地接触 的或水下的金金属属结结构构。8 4
信
3
(4)建筑物的钢筋混凝土基基础础等。 微
系
联
一
唯
(1)垂直接地极:宜采用角钢、钢管或光 面 圆 钢,不不得得采采用用螺螺纹纹钢钢。接地可利用
人工
自然接地极,并应保证其电气连接和热稳定性。
接地极
4.接地
(2)人工接地极的顶端:应埋入地表面下0.5~1.5m处。
装置
每一组接地装置的接地线:应采用22根根及以上导体,在不同点与接地极做电气连接
接地线
。不得采用铝铝导导体体做接地体或地下接地线。
(二)施工现场建筑机械设备的防雷
施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机机械械设设备备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属
结构:
• 当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按地区年平均雷暴日安
装避雷装置。
• 当最高机械设备上避雷针(接闪器)的保护范围能覆盖其他设备,且又最后退出现场时,则其他
2 / 5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
设备可不设防雷装置。
施施工工现现场场内内机机械械设设备备及及高高架架设设施施需需安安装装防防雷雷装装置置的的规规定定
地地区区年年平平均均雷雷暴暴日日//dd 机机械械设设备备高高度度//mm 地地区区年年平平均均雷雷暴暴日日//dd 机机械械设设备备髙髙度度//mm
≤15 ≥≥5500 ≥40,<90 ≥≥2200
≥90及雷害特别严重地
>15,<40 ≥≥3322 ≥≥1122
区
【【2200年年··单单选选】】接地装置由埋入地下的接地极和连接用的接地线构成,接地极可分为自然和人工接
地极两类。下列材料中,不能用作人工垂直接地极的是( )。
A.圆钢 B.角钢 C.螺纹钢 D.钢管
【【答答案案】】C
【【解解析析】】垂直接地极:宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。
8
7
考考点点五五::施施工工现现场场的的配配电电室室及及自自9 1备备电电源源★★★★
4
8
3
信
(一)配电室的位置及布置【23年】
微
系
联
题
1. 5.1.1 配电押室应靠靠近近电电源源侧侧,宜靠近负负荷荷中中心心,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、
准
配电室的位置 无腐蚀介精质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。
10 配电室的建 筑物和构筑物的耐火等级不应低于33级级,室内应配置砂箱和可用于扑灭
2.
电气火灾的消防器 材;
配电室建筑
11 配电室的门应向向外外 开开启启,并应配锁;
结构
12 配电室照明应分别设置 正正常常照照明明和应应急急照照明明。
5.1.2 成列的配电柜和控制柜两 端应与保护接地导体(PE)做电气连接。配电室内配
2. 8
电柜的操操作作通通道道应应铺铺设橡橡胶胶绝绝缘缘垫垫。 1 7
9
配电室建筑
8
4
5.1.3 配电室和控制室应设置通风设施 或空空调调设设施施,并应采信取3防止雨雪侵入和小动物
结构 微
进入的措施。 系
联
一
唯
3 / 5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
5.1.4 配电室布置应符合下列规定:
1 配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不应小于11..55mm,双列面对
面布置不应小于2m;
3.
2 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不应小于00..88mm,双列背对
配电室布置
背布置不应小于1.5m;个别建筑结构梁柱凸出的位置,通道宽度可减少0.2m;
3 配电柜侧面的维护通道宽度不应小于11mm;
4 配电室顶棚至地面的距离不应小于33mm;【23单】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
5 配电室内设置值班室或检修室时,值 班室或检修室边缘至至信配配
3
电电柜柜的水平距离应大大于于11
微
mm,并采取隔离措施;
系
联
3. 一
6 配电室内的裸母线至地面的垂直距离不大于 2.5m唯
配电室布置
时,应采用遮遮栏栏隔隔离离,遮栏或外护物底部距地面的 高度不应小于22..22mm;
8 配电装置上端距顶棚不应小于 0.5m;
(二)自备电源【20单】
5.2.1 发电机组及其控制、配电、修理室等可分开设置;在保证电气安全距离和满足防火要求情况
下可合并设置。
5.2.2 发电机组的排排烟烟管管道道应应伸伸出出室室外外。发电机组及其控制、配电室内应配置可用于扑灭电气火灾
的灭火器,不不得得存存放放储储油油桶桶。
5.2.4 发电机组应采用电电源源中中性性点点直直接接接接地地的三三相相四四线线制制供电系统和独立设置TN-S系统,其工作接
地电阻应符合本标准相关规定。
5.2.6 发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过负荷、剩余电流动作保护电器。
4 / 5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
5.2.3 发电机组电源不不得得与与市市电电线线路路电电源源并并列列运运行行。
5.2.7 当多多台台发发电电机机组组并并列列运运行行时,应装设同期装置,并在机组同步运行后再向负载供电。
【【2200年年··单单选选改改】】某工程因变压器容量无法满足施工用电负载要求,施工现场需设置一台柴油发电
机组补充供电。关于柴油发电机组设置的说法,正确的是( )。
A.发电机组电源中性点应直接接地
B.发电机组供电系统可不装设剩余电流动作保护电器
C.发电机组电源应与市电线路电源并列运行
8
D.配电室内存放贮油桶时,应配备灭7火器
1
9
【【答答案案】】A 8 4
3
信
【【解解析析】】发电机供电系统应设微置电源隔离开关及短路、过负荷、剩余电流动作保护电器。B错误。
系
发电机组电源不得与市电线联路电源并列运行。C错误。
题
发电机组及其控制、配电室内应配置可用于扑灭电气火灾的灭火器,不得存放储油桶。D错误。
押
准
精
【【2233年年··单单选选】】某建筑工程设置了临时用电配电室,单面操作配电柜采用双列面对面布置,其中通
道①宽度1.20m,通道②宽度 2.10m,通道③宽度0.60m,通道④宽度1.10m,现场布置简图如下。通道宽
度不符合要求的是( )。
A.通道① B.通 道② C.通道③ D.通道④
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【答答案案】】C
【【解解析析】】配电室布置应符合下列规定:
1 配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不应小于1.5m,双列面对面布置不应小
于2m;
2 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不应小于0.8m,双列背对背布置不应小
于1.5m;个别建筑结构梁柱凸出的位置,通道宽度可减少0.2m;
3 配电柜侧面的维护通道宽度不应小于1m。
5 / 5