文档文本内容
二、动火作业安全管理
(一)动火作业定义及分级
1.动火作业定义
《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)将动
火作业定义为:在直接或间接产生明火的工艺设施以外的禁火区内
从事可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业。
注:包括使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮、喷砂机
等进行的作业。二、动火作业安全管理
2.动火作业分级
固定动火区外的动火作业分为特级动火、一级动火和二级动火三个级别
;遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况,动火作业应升级管理。
动火作业级别 划分
在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、
管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业(包括带
特级动火作业
压不置换动火作业);存有易燃易爆介质的重大危险
源罐区防火堤内的动火作业
在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动
一级动火作业
火作业,管廊上的动火作业按一级动火作业管理
除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业
生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析
二级动火作业
合格并采取安全隔离措施后,根据其火灾、爆炸危险
性大小,经危险化学品企业生产负责人或安全管理负
责人批准,动火作业可按二级动火作业管理二、动火作业安全管理
【典型例题】2022年5月1日,某化工企业由于设备生产负荷较
高导致设备损坏,设备作业区域不属于火灾爆炸危险场所,维修班
当日进行焊接维修作业,根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》
(GB 30871),维修单位在作业前应开具的作业要求( )。
A 二级动火安全作业票
B 一级动火安全作业票
C 特级动火安全作业票
D 网络安全作业票
【答案】B二、动火作业安全管理
(二)动火作业安全管理要求
1.动火作业许可管理
动火作业应办理动火作业许可证或动火安全作业票(简称动火
证),实行一个动火点、一张动火证的动火作业管理,不得随意涂
改和转让动火证,不得异地使用或扩大使用范围。
特级动火、一级动火、二级动火的动火证应以明显标记加以区
分。
特级动火作业和一级动火作业的动火证的有效期不超过8h;二
级动火作业的动火证有效期不超过72h,每日动火前应进行动火分析。
动火作业超过有效期限,应重新办理动火证。二、动火作业安全管理
2.动火作业安全措施
(1)动火作业前应进行气体分析,要求如下:
①气体分析的检测点要有代表性,在较大的设备内动火,应对
上、中、下(左、中、 右)各部位进行检测分析。
②在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火,应在动火点10m范围
内进行气体分析,同时还应检测设备内气体含量;在设备及管道外
环境动火,应在动火点10m范围内进行气体分析。
③气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30min。
④特级、一级动火作业中断时间超过30min,二级动火作业中断
时间超过60min,应重新进行气体分析;每日动火前均应进行气体分
析;特级动火作业期间应连续进行监测。二、动火作业安全管理
(2)动火作业应有专人监护,作业前应清除动火现场及周围的易
燃物品,或采取其他有效安全防火措施,并配备消防器材,满足作业现
场应急需求。
(3)凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道
等生产、储存设施及规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业,
应将上述设备设施与生产系统彻底断开或隔离,不应以水封或仅关闭阀
门代替盲板作为隔断措施。
(4)拆除管线进行动火作业时,应先查明其内部介质危险特性、
工艺条件及其走向,并根据所要拆除管线的情况制定安全防护措施。二、动火作业安全管理
(5)动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、窨井、
地沟、水封设施、污水井等,应检查分析并采取清理或封盖等措施;对
于动火点周围15m范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,应釆
取隔离措施;对于受热分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所,应
进行风险分析并采取清理或封盖等防护措施。
(6)在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动
火作业时,应采取防火隔绝措施。
(7)在作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备上
或设备内部动火时,动火前应进行风险分析,并采取有效的防范措施,
必要时应连续检测气体浓度,发现气体浓度超限报警时,应立即停止作
业;在较长的物料管线上动火,动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分
析。二、动火作业安全管理
(8)在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备
内氧含量不应超过23.5% (体积分数)。
(9)在油气罐区防火堤内进行动火作业时,不应同时进行切水、
取样作业。
(10)动火期间距动火点30m内不应排放可燃气体;距动火点
15m内不应排放可燃液体。在动火点10m范围内及动火点下方不应同
时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业;在动火点10m范围内不应进行可
燃性粉尘清扫作业。
(11)在厂内铁路沿线25m以内的动火作业,如遇装有危险化学
品的火车通过或停留时,应立即停止作业。二、动火作业安全管理
(12)特级动火作业应采集全过程作业影像,且作业现场使用
的摄录设备应为防爆型。
(13)使用电焊机作业时,电焊机与动火点的间距不应超过10m,
不能满足要求时应将电焊机作为动火点进行管理。
(14)使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,不应
卧放使用;氧气瓶与乙炔瓶间距不应小于5m,二者与动火点间距不
应小于10m,并应采取防晒和防倾倒措施;乙炔瓶应安装防回火装置。
(15)五级风以上(含五级)天气,禁止露天动火作业。因生
产确需动火,动火作业应升级管理。
(16)动火作业完毕应清理现场,确认无残留火种后方可离开。二、动火作业安全管理
【典型例题】某炼油厂拟在硫黄回收车间原料水罐罐顶切割排
气管线。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871),
关于该动火作业管理的说法,错误的是( )。
A 该动火安全作业票有效期不超过8小时
B 该动火作业应办理一级动火安全作业票
C 作业现场应使用防爆型摄录设备全程摄录
D 该动火作业期间应连续进行气体监测
【答案】B二、动火作业安全管理
【典型例题】某医药化工企业计划对燃油锅炉房外原供油管线
及配套的消防管道进行拆除,并安装新管线。下列该企业更换管道
作业的做法中,正确的是( )。
A 原管道外壁上的动火点直径10m范围内进行气体分析
B 拆除原管道办理的动火安全作业票有效期为24h
C 未办理动火安全作业票在固定动火区对新供油管线进行打磨
除锈
D 对消防管道气割实行二级动火管理
【答案】C三、受限空间作业安全管理
(一)受限空间作业定义
受限空间作业是指进入或探入受限空间进行的作业。
《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871)将受限空
间定义为:进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害
物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、
半封闭设施及场所。
注:包括反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地
下室、窨井、坑(池)、管沟或其他封闭、半封闭场所。三、受限空间作业安全管理
(二)受限空间作业安全管理要求
受限空间作业一般存在活动空间小、工作场地狭窄、通风不畅、
照明不良,导致作业人员出入困难等问题,特别是有些受限空间残
存有毒有害介质,危险性非常高。且一旦发生事故后难以施救。因
此,必须加强受限空间作业的安全管理。
1.受限空间作业许可管理
受限空间作业应办理受限空间作业许可证。受限空间安全作业
24h
票有效期不应超过 。三、受限空间作业安全管理
2.受限空间作业安全措施
(1)作业前,应对受限空间进行安全隔离,要求如下:
①与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采取加盲板或
拆除一段管道进行隔离;不应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔
断措施。
②与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封
堵。
③对作业设备上电器电源,应采取可靠的断电措施,电源开关
处应上锁并加挂警示牌。三、受限空间作业安全管理
(2)作业前,应保持受限空间空气流通良好,可采取如下措施:
①打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进
行自然通风。
②必要时,可采用强制通风或管道送风,管道送风前应对管道
内介质和风源进行分析确认。
③在忌氧环境中作业,通风前应对作业环境中与氧性质相抵的
物料采取卸放、置换或清洗合格的措施,达到可以通风的安全条件
要求。三、受限空间作业安全管理
(3)应确保受限空间内的气体环境满足作业要求:
①氧含量为19.5%~21%(体积分数),在富氧环境下不应大于23.5%
(体积分数)。有毒物质、可燃气体、蒸气浓度应符合相关规定。
②作业前30min内,应对受限空间进行气体检测,检测分析合格后
方可入内。检测点应有代表性,容积较大的受限空间,应对上、中、下
(左、中、右)各部位进行检测分析。
③检测人员进入或探入受限空间检测时,应佩戴符合规定的个人防
护装备。
④作业时,作业现场应配置移动式气体检测报警仪,连续检测受限
空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度,并2h记录1次;气体浓度超限
报警时,应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理,重新检测合格
后方可恢复作业。三、受限空间作业安全管理
⑤涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应采取强制通风措施。
⑥不应向受限空间充纯氧气或富氧空气。
⑦作业中断时间超过60min时,应重新进行气体检测分析。三、受限空间作业安全管理
(4)进入受限空间作业人员应正确穿戴相应的个体防护装备。
进入下列受限空间作业应采取如下防护措施:
① 缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到安全要求的,
应佩戴隔绝式呼吸防护装备,并正确拴带救生绳。
②易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到安全要求的,应
穿防静电工作服及工作鞋,使用防爆工器具。
③存在酸碱等腐蚀性介质的受限空间,应穿戴防酸碱防护服、
防护鞋、防护手套等防腐蚀装备。
④有噪声产生的受限空间,应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具。
⑤有粉尘产生的受限空间,应佩戴防尘口罩等防尘护具。三、受限空间作业安全管理
⑥高温的受限空间,应穿戴高温防护用品,必要时采取通风、
隔热等防护措施。
⑦低温的受限空间,应穿戴低温防护用品,必要时采取供暖措
施。
⑧在受限空间内从事电焊作业时,应穿绝缘鞋。
⑨在受限空间内从事清污作业,应佩戴隔绝式呼吸防护装备,
并正确拴带救生绳。
⑩在受限空间内作业时,应配备相应的通信工具。三、受限空间作业安全管理
(5)受限空间作业应满足的其他要求:
①受限空间外应设置安全警示标志,受限空间出入口应保持畅通。
②作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间;作业中不应抛掷
材料、工器具等物品;在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具。
③难度大、劳动强度大、时间长、高温的受限空间作业应采取轮换作业
方式。
④接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘
,应避免与人员出入使用同一出入口。
⑤作业期间发生异常情况时,未穿戴符合规定个体防护装备的人员严禁
入内救援。
⑥停止作业期间,应在受限空间入口处增设警示标志,并采取防止人员
误入的措施。
⑦作业结束后,应将工器具带出受限空间。三、受限空间作业安全管理
(6)照明及用电安全要求如下:
①受限空间照明电压应小于或等于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业
电压应小于或等于12V。
②在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具;
在可燃性粉尘爆炸环境作业时应采用符合相应防爆等级要求的灯具。
(7)作业监护要求如下:
①在受限空间外应设有专人监护,作业期间监护人员不应离开。不应在
无任何防护措施的情况下探入或进入受限空间。
②在风险较大的受限空间作业时,应增设监护人员,并随时与受限空间
作业人员保持联络。
③监护人应对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量进行登
记,作业完毕后再次进行清点,防止遗漏在受限空间内。三、受限空间作业安全管理
【典型例题】甲石化公司发现1台汽油内浮顶储罐呼吸阀出口VOC浓
度超标,初判为内浮盘密封泄漏,委托乙公司进行维修。乙公司在维修
过程中发现大部分浮箱损坏已无修复价值,甲公司决定对浮盘进行整体
更换。浮盘更换作业过程中,乙公司承担的主体责任有( )。
A 进入内浮顶储罐内作业时,作业人员应使用防爆工具
B 受限空间安全作业票审批时间不应早于气体检测分析时间
C 按管理部门的要求,将检修计划向所在地政府相关部门报备
D 气体检测分析合格后才能安排人员进入内浮顶储罐内作业
E 在作业内容发生重大变化且施工方案未做变更的情况下,应及时
停止作业
【答案】AD四、盲板抽堵作业安全管理
(一)盲板抽堵作业定义
盲板抽堵作业是指在设备、管道上安装或拆卸盲板的作业。四、盲板抽堵作业安全管理
(二)盲板抽堵作业安全管理要求
(1)作业前,危险化学品企业应预先绘制盲板位置图,对盲板
进行统一编号,并设专人统一指挥作业。
(2)在不同危险化学品企业共用的管道上进行盲板抽堵作业,
作业前应告知上下游相关单位。
(3)高压盲板使用前应经超声波探伤。
(4)作业单位应按位置图进行盲板抽堵作业,并对每个盲板设
标牌进行标识。四、盲板抽堵作业安全管理
(5)作业前,应降低系统管道压力至常压,保持作业现场通风
良好,并设专人监护。
(6)在火灾爆炸危险场所进行盲板抽堵作业时,作业人员应穿
防静电工作服、工作鞋,并使用防爆工具;距盲板抽堵作业地点30m
内不得有动火作业。
(7)在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作
业人员应采取防酸碱化学灼伤的措施。
(8)在介质温度较高或较低、可能造成人员烫伤或冻伤的管道、
设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应采取防烫、防冻措施。四、盲板抽堵作业安全管理
(9)在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人
员应按要求选用防护用具。在涉及硫化氢、氯气、氨气、一氧化碳及
氰化物等毒性气体的管道、设备上作业时,除满足上述要求外,还应
佩戴移动式气体检测仪。
(10)不应在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作
业。
(11)同一盲板的抽、堵作业,应分别办理盲板抽、堵安全作业
票,一张安全作业票只能进行一块盲板的一项作业。
(12)盲板抽堵作业结束,由作业单位和危险化学品企业专人共
同确认。四、盲板抽堵作业安全管理
【典型例题】甲石化公司开展乙烯装置年度停车检修工作,检修完毕后,完成了开
车准备。甲公司烯烃部乙烯操作主任李某安排乙烯操作主管张某发起7号裂解炉盲板抽
取作业许可证(1~6号盲板)审批,张某在石脑油进料管线6号盲板上、下游阀门均处于
开启状态的情况下,未到现场对该处阀门状态进行确认,直接在“作业许可证”中“关
闭盲板抽堵作业点上下游阀门”等安全措施栏上签字确认,李某在“确认人签名”一栏
签字后交给外委作业单位班长赵某。次日早上6时许,赵某带领作业人员对裂解炉区域
的盲板进行抽取作业。8时20分许,当轻石脑油引至7号裂解炉前6号盲板处时呈喷泉状
泄漏。关于甲公司本次盲板抽堵作业的说法,正确的是( )。
A 作业前,应由作业单位绘制盲板位置图并统一编号
B 本次许可证应仅涉及6号盲板的抽堵作业
C 石脑油和轻石脑油管线的盲板抽堵作业不应同时进行
D 本次盲板抽堵作业时,作业人员应穿防静电工作服
【答案】D五、高处作业安全管理
(一)高处作业定义
高处作业是指在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进
行的作业。
坠落基准面是坠落处最低点的水平面
≥2m五、高处作业安全管理
(二)高处作业分级
(1)作业高度h分为4个区段:
作业高度 坠落半径
2m ≤ h ≤ 5m 3m
5m < h ≤ 15m 4m
15m < h ≤ 30m 5m
h > 30m 6m
高处作业分级/m
分类法
< < >
2 ≤ h ≤ 5 5 h ≤ 15 15 h ≤ 30 h 30
A Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
B Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ五、高处作业安全管理
直接引起坠落的客观危险因素(9种):(GB 30871)
(1)阵风风力五级(风速8.0m/s)以上;
(2)存在有毒气体或空气中含氧量低于19.5%的作业环境;
(3)平均气温≤5℃的作业环境;
(4)接触冷水温度≤12℃的作业;
(5)作业场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物;
(6)作业场所光线不足,能见度差;
(7)摆动,立足处不是平面或只有很小的平面,即任一边小于
500mm的矩形平面、直径小于500mm的圆形平面或具有类似尺寸的其
他形状的平面,致使作业者无法维持正常姿势;五、高处作业安全管理
(8)作业活动范围与危险电压带电体的距离小于下表的规定:
作业活动范围与危险电压带电体的距离
危险电压带电体的电 危险电压带电体的电
距离/m 距离/m
压等级/kV 压等级/kV
≤10 1.7 220 4.0
35 2.0 330 5.0
63~110 2.5 500 6.0
(9)可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各
种灾害事故;
(10)Ⅱ级或Ⅱ级以上的高温作业;
(11)Ⅲ级或Ⅲ级以上的体力劳动强度。五、高处作业安全管理
【典型例题】成品油储存企业计划对3000m³储罐顶部安全附件
进行更换,更换前需要对高处作业进行危险因素辨识。下列危险有
害因素中,不属于直接引起高处坠落客观危险因素的是( )
A 作业期间阵风风力六级
B 作业位置光线不足
C 作业期间平均气温4℃
D 某员工血压160/100mmHg
【答案】D五、高处作业安全管理
(三)高处作业安全管理要求
(1)高处作业人员应正确佩戴符合要求的安全带、安全绳,
30m以上高处作业应配备通信联络工具。
(2)高处作业应设专人监护,作业人员不应在作业处休息。
7天
(3)安全作业票的有效期最长为 。当作业中断,再次作业
前,应重新对环境条件和安全措施进行确认。
(4)高处作业人员不应站在不牢固的结构物上进行作业;在彩
钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业,应铺设牢固的脚手
板并加以固定,脚手板上要有防滑措施;不应在未固定、无防护设
施的构件及管道上进行作业或通行。五、高处作业安全管理
(5)在邻近排放有毒有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所
进行作业时,应预先与作业属地生产人员取得联系,并采取有效的
安全防护措施,作业人员应配备必要的符合国家相关标准的防护装
备(如隔绝式呼吸防护装备、过滤式防毒面具或口罩等)。
(6)雨天和雪天作业时,应采取可靠的防滑、防寒措施;遇有
五级以上强风(含五级风)、浓雾等恶劣天气,不应进行高处作业、
露天攀登与悬空高处作业;暴风雪、台风、暴雨后,应对作业安全
设施进行检查,发现问题立即处理。
(7)拆除脚手架、防护棚时,应设警戒区并派专人监护,不应
上下同时施工。五、高处作业安全管理
(8)作业使用的工具、材料、零件等应装入工具袋,上下时手
中不应持物,不应投掷工具、材料及其他物品;易滑动、易滚动的
工具、材料堆放在脚手架上时,应采取防坠落措施。
(9)在同一坠落方向上,一般不应进行上下交叉作业,如需进
行交叉作业,中间应设置安全防护层,坠落高度超过24m的交叉作业,
应设双层防护。
(10)因作业需要,须临时拆除或变动作业对象的安全防护设
施时,应经作业审批人员同意,并采取相应的防护措施,作业后应
及时恢复。五、高处作业安全管理
【典型例题】东北某地甲化工公司与乙工程公司签订破碎间设
备拆装及钢结构拆除施工合同,工程范围包括破碎设备的拆除、安
装和原破碎车间钢结构拆除工程。工人丙在甲化工公司破碎车间的
坡屋面拆除彩钢板时,因脚手板不稳定,从离地面18m的檐口处摔下,
导致盆骨粉碎性骨折。关于甲公司和乙公司本次高处作业许可管理
的说法,错误的是( )。
A 工人丙的防坠个体防护装备应使用围杆作业用安全带
B 甲公司应当在签订合同前审查乙公司是否具备钢结构拆除资
质
C 乙公司本次拆除作业属于高处作业分级的Ⅳ级
D 本次高处作业票有效期为1月5日16时-1月12日15时
【答案】A六、吊装作业安全管理
(一)吊装作业定义
吊装作业是指利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等
吊起,使其发生位置变化的作业。
(二)吊装作业分级
吊装作业按吊装重物的质量m不同分为三级:
吊装作业分级(按照吊物质量分)
吊装作业分级 一级 二级 三级
吊物质量 m>100t 40t≤m≤100t m<40t
注:吊装质量小于10t的作业可不办理《吊装票》,但应进行风
险分析,并确保措施可靠。六、吊装作业安全管理
(三)吊装作业安全管理要求
(1) 一、二级吊装作业,应编制吊装作业方案。吊装物体质
量虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,以及在
作业条件特殊的情况下,三级吊装作业也应编制吊装作业方案;吊
装作业方案应经审批。
(2)吊装场所如有含危险物料的设备、管道时,应制定详细吊
装方案,并对设备、管道采取有效防护措施,必要时停车,放空物
料,置换后再进行吊装作业。
(3)不应靠近输电线路进行吊装作业。
(4)大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时,不应露天作业。六、吊装作业安全管理
(5)作业前,作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置
等进行检査,确保其处于完好状态,并签字确认。
(6)应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,
不应超负荷吊装。
(7)不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
(8)起吊前应进行试吊,试吊中检查全部机具、地锚受力情况,
发现问题应将吊物放回地面,排除故障后重新试吊,确认正常后方
可正式吊装。
(9)指挥人员应佩戴明显的标志,并按联络信号进行指挥。起
重机械操作人员、司索人员应遵守有关规定。六、吊装作业安全管理
(10)吊装作业人员应遵守如下规定:
①按指挥人员发岀的指挥信号进行操作;任何人发出的紧急停车
信号均应立即执行;吊装过程中出现故障,应立即向指挥人员报告。
②吊物接近或达到额定起重吊装能力时,应检査制动器,用低高
度、短行程试吊后,再吊起。
③利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步,各台起
重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的80%。
④下放吊物时,不应自由下落(溜);不应利用极限位置限制器
停车。
⑤不应在起重机械工作时对其进行检修;不应有载荷的情况下调
整起升变幅机构的制动器。六、吊装作业安全管理
⑥停工和休息时,不应将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中。
⑦以下情况不应起吊:
无法看清场地、吊物,指挥信号不明;
起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物;
重物捆绑、紧固、吊挂不牢,吊挂不平衡,索具打结,索具不齐,
斜拉重物,棱角吊物与钢丝绳之间无衬垫;
吊物质量不明,与其他吊物相连,埋在地下,与其他物体冻结在
一起。六、吊装作业安全管理
(11)司索人员应遵守如下规定:
①听从指挥人员的指挥,并及时报告险情。
②不应用吊钩直接缠绕吊物及将不同种类或不同规格的索具混在
一起使用。
③吊物捆绑应牢靠,吊点设置应根据吊物重心位置确定,保证吊
装过程中吊物平衡;起升吊物时应检查其连接点是否牢固、可靠;吊
运零散件时,应使用专门的吊篮、吊斗等器具,吊篮、吊斗等不应装
满。
④吊物就位时,应与吊物保持一定的安全距离,用拉伸或撑杆、
钩子辅助其就位。
⑤吊物就位前,不应解开吊装索具。
⑥与司索人员有关的不应起吊的情况,司索人员应做相应处理。六、吊装作业安全管理
(12)监护人员应确保吊装过程中警戒范围区内没有非作业人
员或车辆经过;吊装过程中吊物及起重臂移动区域下方不应有任何
人员经过或停留。
(13)作业完毕应做如下工作:
①将起重臂和吊钩收放到规定位置,所有控制手柄均应放到零
位,电气控制的起重机械的电源开关应断开。
②对在轨道上作业的吊车,应将吊车停放在指定位置有效锚定。
③吊索、吊具收回,放置到规定位置,并对其进行例行检查。六、吊装作业安全管理
【典型例题】某建设项目在设备装置安装工程阶段,共有32台
静设备需要吊装。设备重量分布情况:100t以上的设备5台,50t~
100t的设备10台,40t~50t的设备7台,30t~40t的设备5台,30t以
下的设备5台,关于该吊装许可证要求的正确的是( )。
A 有5台设备的吊装为三级吊装作业
B 吊装50t~100t的设备需要业主设备管理部门审批
C 遇有四级以上风力时,禁止室外吊装作业
D 32台设备的吊装均应制定吊装方案
【答案】B六、吊装作业安全管理
【典型例题】某化肥生产企业开展大检修露天作业,需要对造
粒塔部分管线进行拆除更换,其中最大物品重量为35t,下列吊装作
业安全管理要求中,错误的是( )
A 吊装管线长径比大,编制的作业方案经过审批方可作业
B 如遇六级以上大风时应停止作业
C 指挥人员应佩戴明显的标志,并按规定的联络信号进行指挥
D 利用两台额定能力40t的起重机械作业时,每台起重机械最大
允许载荷为34t
【答案】D七、临时用电安全管理
(一)临时用电定义
临时用电是指在正式运行的电源上所接的非永久性用电。
(二)临时用电作业安全管理要求
(1)在运行的火灾爆炸危险性生产装置、罐区和具有火灾爆炸
危险场所内不应接临时电源,确需时应对周围环境进行可燃气体检
测分析,分析结果应符合《危险化学品企业特殊作业安全规范》(
GB 30871)有关动火分析合格判定指标的要求。
(2)各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。
(3)在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电
上锁并加挂安全警示标牌,拆、接线路作业时,应有监护人在场。七、临时用电安全管理
(4)临时用电应设置保护开关,使用前应检査电气装置
和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。
(5)临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确
使用,所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环
境要求,临时用电电源施工、安装应符合有关要求,并有良好
接地。七、临时用电安全管理
(6)临时用电还应满足如下要求:
①火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电气元件,
并采取相应的防爆安全措施。
②临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路
应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线。
③临时用电线路经过火灾爆炸危险场所或有高温、振动、腐蚀、
积水及产生机械损伤等区域,不应有接头,并应采取相应的保护措
施。
④临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、
手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。七、临时用电安全管理
⑤临时用电架空线应釆用绝缘
铜芯线,并应架设在专用电杆或支
架上。其最大弧垂与地面距离,在
作业现场不低于2.5m,穿越机动车
道不低于5m。七、临时用电安全管理
⑥沿墙面或地面敷设电缆线路应符合下列规定:
——电缆线路敷设路径应有醒目的警告标志;
——沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设,穿越道
路时或其他易受机械损伤的区域,应采取防机械损伤的措施,周围
环境应保持干燥;
——在电缆敷设路径附近,当有产生明火的作业时,应釆取防
止火花损伤电缆的措施。
⑦对需埋地敷设的电缆线路应设有走向标志和安全标志。电缆
埋地深度不应小于0.7m,穿越道路时应加设防护套管。
⑧现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识,应有防
雨措施,盘、箱、门应能牢靠关闭并上锁管理。七、临时用电安全管理
(7)未经批准,临时用电单位不应向其他单位转供电或增加用
电负荷,以及变更用电地点和用途。
(8)临时用电时间一般不超过15天,特殊情况不应超过30天。
用于动火、受限空间作业的临时用电时间应和相应作业时间一致;
用电结束后,用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。七、临时用电安全管理
【典型例题】某石化公司安全部对其下属某加油站进行安全检
查时发现,该加油站委托的施工单位正在进行屋顶防水维修工作,
其临时用电安全作业管理不到位。下列该加油站临时用电的做法中,
不符合安全要求的是( )
A 视频监控记录显示现场接线作业由一人完成
B 临时用电设置接地保护
C 加油站进行可燃气体检测
D 临时用电线路采用耐压等级500V的绝缘电线
【答案】A八、动土作业安全管理
(一)动土作业定义
动土作业是指挖土、打桩、钻深、坑探、地锚入土深度在0.5m
以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能
对地下隐蔽设施产生影响的作业。八、动土作业安全管理
(二)动土作业安全管理要求
(1)作业前,应检查工器具、现场支撑是否牢固、完好,发现
问题应及时处理。
(2)作业现场应根据需要设置护栏、盖板或警告标志,夜间应
悬挂警示灯。
(3)在动土开挖前,应先做好地面和地下排水,防止地面水渗
入作业层面造成塌方。
(4)动土作业应设专人监护。八、动土作业安全管理
(5)挖掘坑、槽、井、沟等作业,应遵守下列规定:
①挖掘土方应自上而下逐层挖掘,不应釆用挖底脚的办法挖掘;
使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边沿至少1m处,
堆土高度不应大于1.5m;挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井。
②不应在土壁上挖洞攀登。
③不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走。
④应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑;
作业过程中应对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架随时检查,特别
是雨雪后和解冻时期,如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走
位等异常情况时,应立即停止作业,并采取相应措施。八、动土作业安全管理
⑤在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时,
应保持适当距离,采取有效的固壁措施,确保安全。
⑥在拆除固壁支撑时,应从下而上进行;更换支撑时,应先装
新的,后拆旧的。
⑦不应在坑、槽、井、沟内休息。八、动土作业安全管理
(6)机械开挖时,应避开构筑物、管线,在距管道边1m范围内
应釆用人工开挖;在距直埋管线2m范围内宜釆用人工开挖,避免对
管线或电缆造成影响。
(7)动土作业人员在沟(槽、坑)下作业应按规定坡度顺序进
行,使用机械挖掘时,人员不应进入机械旋转半径内;深度大于2m
时,应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施;两人
以上同时挖土时应相距2m以上,防止工具伤人。
(8)动土作业区域周围发现异常时,作业人员应立即撤离作业
现场。八、动土作业安全管理
(9)在生产装置区、罐区等危险场所动土时,监护人员应与所
在区域的生产人员建立联系,当生产装置区、罐区等场所发生突然
排放有害物质时,监护人员应立即通知作业人员停止作业,迅速撤
离现场。
(10)在生产装置区、罐区等危险场所动土时,遇有埋设的易
燃易爆、有毒有害介质管线、窨井等可能引起燃烧、爆炸、中毒、
窒息危险,且挖掘深度超过1.2m时,应执行受限空间作业相关规定。
(11)动土作业结束后,应及时回填土石,恢复地面设施。九、断路作业安全管理
(一)断路作业定义
断路作业是指生产区域内交通主、支路与车间引道上进行工程
施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。九、断路作业安全管理
(二)断路作业安全管理要求
(1)作业前,作业单位应会同危险化学品企业相关部门制定交
通组织方案,应能保证消防车和其他重要车辆的通行,并满足应急
救援要求。
(2)作业单位应根据需要在断路的路口和相关道路上设置交通
警示标志,在作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交
通警示设施。九、断路作业安全管理
(3)在道路上进行定点作业,白天不超过2h、夜间不超过1h即
可完工的,在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下,只要作业区
设置了相应的交通警示设施,可不设标志牌。九、断路作业安全管理
(4)在夜间或雨、雪、雾天进行作业应设置道路作业警示灯:
①设置高度应离地面1.5m,不低于1.0m。
②其设置应能反映作业区域的轮廓。
③应能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红
光。
(5)作业结束后,作业单位应清理现场,撤除作业区域、路口
设置的路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施,并与断路
所在单位检査核实,报告有关部门恢复交通。九、断路作业安全管理
【典型例题】甲维保公司与乙化工公司签订了日常维护服务外包协
议。2023年10月23日,乙公司发现生产区道路下方地下供热管道有漏水
迹象,遂联系甲公司进行维修。甲公司指挥工人进行挖掘作业时,发生
地坑坍塌事故。关于甲公司本次动土作业安全管理要求的说法正确的是
( )。
A 开挖深度大于2.5m时应设置人员上下梯子以保证人员快速进出
B 拆除固壁支撑时,应从上而下进行
C 在距管道边1m范围内开挖应采用人工开挖
D 有人员指挥交通的情况下,作业区设交通警示设施,可不设标志
牌
【答案】C第十四节 特殊作业安全管理
各类特殊作业票证有效期汇总
作业类别 有效期
二级动火作业 ≤72h
动火作业 一级动火作业
≤8h
特级动火作业
受限空间 ≤24h
高处作业 ≤7天
临时用电 一般≤15天(特殊≤30天)
盲板抽堵、动土、断路、吊装 /第十四节 特殊作业安全管理
安全作业票的办理与审批
安全作业票种类 办理部门 审核或会签 审批部门(人)
特级动火作业 — 主管领导
动火安全
一级动火作业 — 安全管理部门
作业票
二级动火作业 — 所在基层单位
受限空间安全作业票 — 所在基层单位
盲板抽堵安全作业票 — 所在基层单位
Ⅰ级高处作业 — 所在基层单位
高处安全 Ⅱ级、Ⅲ级高处作业 — 所在单位专业部门
作业票
危险化学
Ⅳ级高处作业 — 主管厂长或总工程师
品企业
吊装安全 一级吊装作业 — 主管厂长或总工程师
作业票
二级、三级吊装作业 — 所在单位专业部门
临时用电安全作业票 配送电单位 配送电单位
水、电、汽、工艺、设备、消防、
动土安全作业票 所在单位专业部门
安全管理等动土涉及单位
断路安全作业票 断路涉及单位消防、安全管理部门 所在单位专业部门小结