5.3 特种设备的规定
6)可以从事压力容器、压力管道的安装生产单位资质规定
安装生产单位资质规定见表5.3-11 25单
所持有的许可资质 从事压力容器安装 从事压力管道安装
可以安装压力容器(氧舱除外),不可以安装与所安装锅炉直接相连接的
锅炉安装许可证
受级别限制 压力管道
可以安装相应制造许可级别范围内 可以安装与所安装压力容器直接相连
压力容器制造许可证
的压力容器 接的压力管道
可以安装压力容器(氧舱除外),不
压力管道安装许可证 可以安装许可证书范围内的压力管道
受级别限制
可以进行相应级别的压力容器改造及重大修理的单位是( )。
A.具有锅炉安装资格的单位
B.取得压力容器制造许可的单位
C.具有压力管道安装资格的单位
D.具备压力容器制造能力的单位
答案:B
3.特种设备制造、安装、改造单位应当具备的条件
(1)有与生产相适应的专业技术人员。
(2)有与生产相适应的设备、设施和工作场所。
(3)有健全的质量保证、安全管理和岗位责任等制度。
(4)电梯的安装、改造、修理,必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。
电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的,
应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控,
并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。
对电梯安全性能负责。
4.特种设备的施工告知1)特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面
告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门后即可施工,告知不属于行政许可。
2)告知方式和内容
(1)告知方式主要包括:送达、邮寄、传真、电子邮件或网上告知。
(2)施工单位应填写“特种设备安装改造维修告知单”。
施工单位应提供特种设备许可证书复印件(加盖单位公章)。
5.3.3 特种设备的监督检验
2.监督检验的实施
2)起重机械的首检与定期检验
(1)首次检验:是指对不实施安装监督检验的起重机械,在安装单位或者使用单位自检合格的基础上,
在其投入使用之前进行的第一次检验。
实施首次检验的起重机械还需按规定的定检周期进行定期检验。
实施首次检验的起重机械目录见表
序号 类别 品种
1 桥式起重机 电动单梁起重机
2 轮胎起重机
3 履带起重机
流动式起重机
4 集装箱正面吊运起重机
5 铁路起重机
6 缆索起重机 一
7 桅杆起重机 一
第5章 相关法规
5.1 计量的规定
5.1.1计量器具的使用管理规定
5.1.2计量检定的相关规定
5.2 建设用电及施工的规定
5.2.1工程建设用电的规定5.2.2电力设施保护区施工作业的规定
5.3 特种设备的规定
5.3.1特种设备的分类
5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
5.3.3 特种设备的监督检验
第 6 章 相关标准
知识体系
6.1建筑机电工程设计与施工标准
6.1.1 建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准1.设计标准
3)《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024
(11)交流照明配电系统要求:
①三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负荷≤三相负荷平均值的115%,最小相负荷≥三相负荷平
均值的85%。
②正常照明单相分支回路的电流≤16A,所接光源数或LED灯具数≤25个;连接建筑装饰性组合灯具时,
回路电流≤20A,光源数≤60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流≤25A。
6.1.2 建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
1)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021
(2)生活饮用水管道严禁与建筑中水、回用雨水、海水利用等非生活饮用水管道连接。
(3)生活给水系统水泵机组应设备用泵,备用泵供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力。
(5)集中热水供应系统应设热水循环系统,
居住建筑热水配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于15s,公共建筑配水点出水温度达到
最低出水温度的出水时间不应大于10s。
4 ) 《装配式建筑评价标准》 GB/T 51129-2017
(1)装配式建筑评价等级应划分为A级、 AA级、 AAA级,
装配率为60%一75%时,评价为A级装配式建筑,
装配率为76%一90%时,评价为AA级装配式建筑,
装配率为91%及以上时,评价为AAA级装配式建筑。
6.1.3 通风与空调工程设计和施工标准
1.设计标准
1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
(3)事故排风的室外排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m;
当水平距离不足20m时,排风口应高出进风口,并不宜小于6m。
6.2 工业机电工程设计与施工标准6.2.1石油化工工程设计与施工标准
2)《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH/T3501/2021
(5)管道系统试运行时,高温或低温管道的连接螺柱,应按下列规定进行热态紧固或冷态紧固:
①热态紧固或冷态紧固应在紧固作业温度稳定后进行。
②紧固管道连接螺柱时,管道的最大内压力应符合下列规定:
当设计压力≤6MPa时,热态紧固的最大内压力应<0.3MPa;
当设计压力>6MPa时,热态紧固的最大内压力应<0.5MPa;
冷态紧固应在卸压后进行
4)《石油化工大型设备吊装工程施工技术规程》SH/T3515—2017
(4)地耐力检测应符合下列要求:
①设备吊装作业地面依据吊装区域地面实际地耐力检测结果,当地耐力不能满足时采取地基处理措施。
②设备吊装常用的地基处理方法有碾压法、换填法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。
③常用的地耐力检测方法有压重法。
压重块应静置24h,测量记录压重块4个位置的沉降量,
若四个点最大沉降量不大于50mm,则证明处理的地基合格。
6.2.2 电力工程设计与施工标准
2)《风力发电工程施工与验收规范》GB/T51121—2015
(1)当风速大于制造厂家的规定时,不得进行塔架、机舱、风轮、叶片等部件的吊装作业。
制造厂家未规定安装风速的,叶片和风轮安装风速不宜超过8m/s,
塔架、机舱安装风速不宜超过10m/s。3)《光伏发电站施工规范》GB50794—2012
(2)同一光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接。
(4)汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应<20MΩ
(5)逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘,校对电缆相序和极性。