2026年二级建造师
机电工程管理与实务
重点精讲班
主讲老师:刘忠海5.3特种设备的规定5.3.1特种设备的分类
1.特种设备的定义
(1)特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、
压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、
大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以及法律、行政法规
规定适用《中华人民共和国特种设备安全法》的其他特种设备。5.3.1特种设备的分类
(2)《中华人民共和国特种设备安全法》授权国务院对特种
设备采用目录管理方式。特种设备目录由国务院负责特种设备
安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。
(3)特种设备实行全生命周期管理,范围包括生产(包含设
计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、检测及
其监督。5.3.1特种设备的分类
2.特种设备的种类
特种设备包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机
械、客运索道、大型游乐设施、压力管道元件、安全附件、场
(厂)内专用机动车辆等。
1)锅炉
(1)锅炉:是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装
的液体加热到一定的参数,并通过对外输出介质的形式提供热
能的设备5.3.1特种设备的分类
设计正常水位容积大于或者等于30L,且额定蒸汽压
承压蒸汽锅炉
力大于或者等于0.1MPa(表压)
出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大
承压热水锅炉
于或者等于0.1MW
有机热载体锅
额定功率大于或者等于0.1MW
炉5.3.1特种设备的分类
(3)锅炉安装许可分为两个级别:
A级锅炉 额定出口压力大于2.5MPa的蒸汽和热水锅炉
额定出口压力小于等于2.5MPa的蒸汽和热水锅炉、有机
B级锅炉
热载体锅炉5.3.1特种设备的分类
2)压力容器
最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液
固定式容器
化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、
和移动式容
容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内
器
边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm
盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力
气瓶、氧舱 与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气
体和标准沸点等于或者低于60℃液体5.3.1特种设备的分类
(2)根据特种设备目录,压力容器类别及品种见表5.3-2。
类别 品种
大型高压容器(A1)、其他高压容器(A2)、球罐(
固定式压力容器A3)、非金属压力容器(A4)、超高压容器(A6)、中低
压容器(D)
铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱、管束
移动式压力容器
式集装箱
气瓶 无缝气瓶、焊接气瓶、特种气瓶、内装填料气瓶
氧舱5.3.1特种设备的分类
(3)按照《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21—
2016规定,根据危险程度,将压力容器划分为I、Ⅱ、Ⅲ类,
一般在设备图纸中标明。
(4)压力容器的范围包括压力容器本体、安全附件及仪表
包括筒节(含变径段)、球壳板、非圆形容器的壳板、封头、
平盖、膨胀节、设备法兰,热交换器的管板和换热管,
压力容器本体
M36以上(含M36)螺栓以及公称直径大于或等于250mm
的接管和管法兰等
包括直接连接在压力容器上的安全阀、爆破片装置、易
压力容器安全附件
熔塞、紧急切断装置、安全联锁装置
压力容器的仪表 直接连接在压力容器上的压力、温度、液位等测量仪表5.3.1特种设备的分类
3)压力管道
气体、液
且公称直径
化气体、 最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)
大于或者等
蒸汽
于50mm的
可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作
管道
液体
温度高于或者等于标准沸点的液体,
公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表
除外 压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本
体所属管道除外5.3.1特种设备的分类
(2)根据特种设备目录,压力管道类别及品种见表5.3-3。
类别 品种
长输管道 输油管道、输气管道(GA1、GA2)
公用管道 燃气管道、热力管道(GB1、GB2)
工业管道 工艺管道、动力管道、制冷管道(GC1、GC2、GD)5.3.1特种设备的分类
指在产地、储存库、使用单位之间的用于输送(油
长输(油气)管道
气)商品介质的管道
指城市或者乡镇范围内的用于公用事业或者民用的
公用管道
燃气管道和热力管道。
指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺
管道、公用工程管道及其他辅助管道。包括火力发
工业管道
电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的动力管道;工
业制冷系统中输送制冷剂介质的制冷管道。5.3.1特种设备的分类
④压力管道范围包括:
管子、管件、法兰、阀门、密封件、紧固件、过滤器、
管道组成件
节流装置等
吊杆、弹簧支吊架、平衡锤、松紧螺栓、鞍座、垫板、
管道支承件
滑动支座、吊耳、卡环、管夹等
连接接头
安全保护装
安全阀、爆破片、阻火器、紧急切断装置等
置5.3.1特种设备的分类
4)电梯
(1)电梯:是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者
沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物
的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。
非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电梯除外。5.3.1特种设备的分类
(2)根据特种设备目录,电梯类别及品种见表5.3-4。
类别 品种
曳引与强制驱 曳引驱动乘客电梯、曳引驱动载货电梯、强制驱动载
动电梯 货电梯
液压驱动电梯 液压乘客电梯、液压载货电梯
自动扶梯与自
自动扶梯、自动人行道
动人行道
其他类型电梯 防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯5.3.1特种设备的分类
5)起重机械
升降机 额定起重量大于或者等于0.5t
额定起重量大于或者等于3t(或额定起重力矩大于
或者等于40t·m的塔式起重机,或生产率大于或者
起重机
等于300t/h的装卸桥),且提升高度大于或者等于
2m的起重机
机械式停车设
层数大于或者等于2层
备5.3.1特种设备的分类
6)客运索道
客运索道是指动力驱动,利用柔性绳索牵引箱体等运载工
具运送人员的机电设备,包括客运架空索道、客运缆车、客运
拖牵索道三种类别。非公用客运索道和专用于单位内部通勤的
客运索道除外。5.3.1特种设备的分类
7)大型游乐设施
大型游乐设施是指用于经营目的,承载乘客游乐的设施,
其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m/s,或者运
行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。包括观
览车类、滑行车类、架空游览车类、陀螺类、飞行塔类、转马
类、自控飞机类、赛车类、小火车类、碰碰车类、滑道类、水
上游乐设施、无动力游乐设施等类别。用于体育运动、文艺演
出和非经营活动的大型游乐设施除外。5.3.1特种设备的分类
8)压力管道元件
纳入特种设备目录的压力管道元件类别及品种见表5.3-6。
类别 品种
无缝钢管、焊接钢管、有色金属管、球墨铸铁管、复合管、
压力管道管材
非金属材料管
非焊接管件(无缝管件)、焊接管件(有缝管件)、锻制管件、
压力管道管件
复合管件、非金属管件
压力管道阀门 金属阀门、非金属阀门、特种阀门
压力管道法兰 钢制锻造法兰、非金属法兰
补偿器 金属波纹膨胀节、旋转补偿器、非金属膨胀节
压力管道密封元件 金属密封元件、非金属密封元件
压力管道特种元件 防腐管道元件、元件组合装置5.3.1特种设备的分类
9)安全附件
安全附件品种包括安全阀、爆破片装置、紧急切断阀、气
瓶阀门。
10)场(厂)内专用机动车辆
场(厂)内专用机动车辆是指除道路交通、农用车辆以外仅
在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动
车辆,包括机动工业车辆、非公路用旅游观光车辆。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
1.特种设备生产许可制度
(1)国家按照分类监督管理的原则对特种设备生产(包括设
计、制造、安装、改造、修理)实行许可制度。特种设备生产
单位应当经过负责特种设备安全监督管理的部门许可,方可从
事生产活动。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
①锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游
乐设施及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造单位,
以及压力管道元件(管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全
保护装置等)的制造单位和场(厂)内专用机动车辆的制造、改
造单位,应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可,方可
从事相应的活动。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
②锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游
乐设施、场(厂)内专用机动车辆的修理单位,应当有与特种设
备修理相适应的专业技术人员和技术工人以及必要的检测手段,
并经省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门许可,方
可从事相应的修理活动。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
③电梯的安装、改造、维修,必须由电梯制造单位或者其
通过合同委托、同意的取得许可的单位进行。电梯制造单位对
电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。电梯制造单位委
托其他单位进行电梯安装、改造、修理的,应当对其安装、改
造、修理进行安全指导和监控,并按照安全技术规范的要求进
行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
(2)锅炉、气瓶、氧舱、客运索道、大型游乐设施的设计文
件,应当经负责特种设备安全监督管理的部门核准的检验机构
鉴定,方可用于制造。
(3)移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直
辖市的特种设备安全监督管理部门许可,方可从事充装活动。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
2.特种设备安装、改造、修理许可
1)承压类特种设备
长输管道安装(GA1、GA2)许可 由国家市场监督管理总局实施
锅炉安装(含修理、改造)(A、B)、长
由国家市场监督管理总局授权
输管道安装(GA2)、公用管道安装
省级市场监管部门实施或省级
(GB1、GB2)、工业管道安装(GC1、
市场监督管理部门实施
GC2、GCD)的许可
固定式压力容器安装 不单独进行许可
各类气瓶充装 无需许可5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
(4)压力容器制造单位可以设计、安装与其制造级别相同的
压力容器和与该级别压力容器相连接的工业管道(易燃易爆有
毒介质除外,且不受长度、直径限制);任一级别安装资格的锅
炉安装单位或压力管道安装单位均可进行压力容器安装。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
(5)压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单
位进行,不单独进行许可。
许可参
许可范围 备注
数
A级覆盖B级。A级锅炉安装
额定出口压力大于2.5MPa的蒸
A 覆盖GC2、GCD级压力管道
汽和热水锅炉
安装
额定出口压力小于等于2.5MPa
B级锅炉安装覆盖GC2级压力
B 的蒸汽和热水锅炉;有机热载
管道安装
体锅炉5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
许可参数 许可范围 备注
设计压力大于或等于4.0MPa(表压,下同)的 GA1级覆盖
GA1
长输输油、输气管道 GA2级
GA2 GA1级以外的长输管道
GB1 燃气管道
GB2 热力管道 —5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
许可参数 许可范围 备注
(1)输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类
别1介质、急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸
点的急性毒性类别2液体介质的工业管道。
(2)输送《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》
GB50160—2008、《建筑设计防火规范(2018年版)》
GC1级、
GB50016—2014中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或
GC1 GCD级覆
者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于
盖GC2级
4.0MPa的工艺管道。
(3)输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者
设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于
400℃的工艺管道
GC2 (1)GC1级以外的工艺管道。(2)制冷管道
GCD 动力管道5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
2)起重机械
(1)起重机械安装(含修理)许可由国家市场监督管理总局授
权省级市场监督管理部门或由省级市场监督管理部门实施。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
(2)起重机械安装(含修理)的许可参数级别见表5.3-9。
许可参数级别
设备类别
A B 备注
A级覆盖B级,岸边集装箱起
桥式、门式起重机 200t以上 200t及以下
重机、装卸桥纳入A级许可
流动式起重机 100t以上 100t及以下 A级覆盖B级
门座起重机 40t以上 40t及以下 A级覆盖B级
机械式停车设备
塔式起重机、升降机
不分级
缆索起重机
桅杆起重机5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
3)电梯
(1)电梯安装(含修理)许可由国家市场监督管理总局授权省
级市场监督管理部门或由省级市场监督管理部门实施。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
(2)电梯安装(含修理)的许可参数级别见表5.3-10。
许可参数级别
设备类别 备注
A1 A2 B
A1级覆盖A2级
曳引驱动乘客电梯 v>6.0m/ 2.5m/s<v≤6.0
v≤2.5m/s 和B级。A2级覆
(含消防员电梯) s m/s
盖B级
曳引驱动载货电梯和强
制驱动载货电梯(含防
爆电梯中的载货电梯)
自动扶梯与自动人行道
不分级
液压驱动电梯
杂物电梯(含防爆电梯
中的杂物电梯)5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
3.特种设备的生产
1)特种设备制造、安装、改造、修理单位应当具备的条件
(1)具有法定资质。
(2)具有与许可范围相适应的资源条件,并满足生产需要。
(3)建立并且有效实施与许可范围相适应的质量保证体系。
(4)具备保障特种设备安全性能的技术能力。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
2)特种设备安装、改造、修理告知
(1)告知依据
特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟
进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设
区的市的特种设备安全监督管理部门,告知后即可施工5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
(2)告知性质
实施施工告知的目的是让特种设备安全监督管理部门及时
获取现场施工的信息,方便开展现场安全监察,督促施工单位
申报监督检验。施工告知不是行政许可,施工单位告知后即可
施工。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
(3)告知实施
①施工单位办理特种设备安装改造维修告知,只需填写
“特种设备安装改造维修告知书”,提交给办理使用登记的特
种设备安全监督管理部门,同时抄送给实施监督检验的特种设
备检验机构。
②接收告知的特种设备安全监督管理部门不得要求施工单
位补充告知书内容以外的其他信息,不得要求提供除特种设备
许可证书复印件以外的其他材料。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
③施工单位可以采用派人送达、挂号邮寄或特快专递、网
上告知、传真、电子邮件等方式进行安装改造维修告知。
④特种设备安全监督管理部门收到施工告知后,应予以签
收。有条件当场签收的,应当场予以签收;无法当场签收的,
应于2个工作日内予以签收;逾期不签收的,视为施工告知生
效,施工单位可以施工。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
(4)告知的注意事项
①施工单位按照规定的内容、方式、程序办理施工告知后,
方可施工。
②施工单位对告知书内容的真实性负责,修改告知书的行
为视为重新办理施工告知。
③承担跨省长输管道安装的施工单位,应当向国家市场监
督管理总局履行告知手续;承担省内跨市长输管道安装的安装
单位,应当向省级质量技术监督部门履行告知手续。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
④包含压力容器或压力管道的设备系统(如解体安装的压缩
机等),由使用单位直接申请办理使用登记,不需要办理压力容
器或压力管道安装告知和安装监督检验。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
3)特种设备出厂(竣工)
(1)特种设备出厂时,应当随附安全技术规范要求的设计文
件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验
证明等相关技术资料和文件。
(2)特种设备安装、改造及重大修理过程中及竣工后,应当
经相关检验机构监督检查,未经检验或检验不合格者,不得交
付使用。
(3)安装、改造、修理的施工单位应当在验收后30日内将相
关技术资料和文件移交特种设备使用单位。特种设备使用单位
应当将其存入该特种设备的安全技术档案。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
(3)移交的安全技术档案应当至少包括以下内容:
特种设备的设计文件、
产品质量合格证明、
安装及使用维护保养说明、
监督检验证明等相关技术资料和文件,
以及安装技术文件和资料;
高耗能特种设备的能效测试报告。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
4.特种设备生产单位质量安全主体责任监督管理(26新增)
(1)特种设备生产单位,包括锅炉、压力容器、气瓶、压力
管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内
专用机动车辆的设计、制造、安装、改造、修理单位应当依法
配备质量安全总监和质量安全员,明确质量安全总监和质量安
全员的岗位职责。
(2)特种设备生产单位主要负责人对本单位特种设备质量安
全全面负责,建立并落实特种设备质量安全主体责任的长效机
制。质量安全总监和质量安全员应当按照岗位职责,协助单位
主要负责人做好特种设备质量安全管理工作。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
(3)特种设备生产单位应当建立基于特种设备质量安全风险
防控的动态管理机制,结合本单位实际,落实自查要求,制定
《特种设备质量安全风险管控清单》,建立健全日管控、周排
查、月调度工作制度和机制。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
对发现的质量安全风险隐患,应当
每日根据《特 形成《每日
日管 质量 立即采取防范措施,及时上报质量
种设备质量安 特种设备质
控制 安全 安全总监或者单位主要负责人。未
全风险管控清 量安全检查
度 员 发现问题的,也应当予以记录,实
单》进行检查,记录》
行零风险报告。
形成《每周 分析研判特种设备质量安全管理情
周排 质量 要每周至少组
特种设备质 况,研究解决日管控中发现的问题,
查制 安全 织一次风险隐
量安全排查 形成《每周特种设备质量安全排查
度 总监 患排查
治理报告》 治理报告》。
对当月特种设备质量安全日常管理、
单位 每月至少听取 形成《每月
月调 风险隐患排查治理等情况进行总结,
主要 一次质量安全 特种设备质
度制 对下个月重点工作作出调度安排,
负责 总监管理工作 量安全调度
度 形成《每月特种设备质量安全调度
人 情况汇报, 会议纪要》。
会议纪要》。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
(7)市场监督管理部门应当将特种设备生产单位建立并落实
特种设备质量安全责任制等管理制度,在日管控、周排查、月
调度中发现的特种设备质量安全风险隐患以及整改情况作为监
督检查的重要内容。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
5.特种设备使用单位安全主体责任监督管理(26新增)
(1)特种设备使用单位,包括锅炉、压力容器、气瓶、压力
管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内
专用机动车辆的使用单位应当依法配备安全总监和安全员,明
确安全总监和安全员的岗位职责。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
(2)特种设备使用单位主要负责人对本单位特种设备使用安
全全面负责,建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机
制。安全总监和安全员应当按照岗位职责,协助单位主要负责
人做好特种设备质量使用安全管理工作。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
(3)特种设备使用单位应当建立基于特种设备使用安全风险
防控的动态管理机制,结合本单位实际,落实自查要求,制定
《特种设备质量安全风险管控清单》,建立健全日管控、周排
查、月调度工作制度和机制。
《每日特种设备质量安全检查记
日管控 安全员 每日
录》
安全总 每周至少组织 《每周特种设备质量安全排查治
周排查
监 一次 理报告》
单位主
每月至少听取 《每月特种设备质量安全调度会
月调度 要负责
一次 议纪要》
人5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
(7)市场监督管理部门应当将特种设备使用单位建立并落实
特种设备安全责任制等管理制度,在日管控、周排查、月调度
中发现的特种设备安全风险隐患以及整改情况作为监督检查的
重要内容。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
下列关于锅炉的特种设备界定范围,叙述正确的是( )。
A.额定功率大于或者等于0.1 MW的有机热载体锅炉
B.额定功率大于或者等于0.05 MW的承压热水锅炉
C.容积大于或者等于30 L的承压蒸汽锅炉
D.出口水压大于或者等于0.1 MPa
【答案】A5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
【解析】P196锅炉:其范围规定为设计正常水位容积大于或者等
于30L,且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;
出口水压大于或者等于0.1MPa (表压),且额定功率大于或者等于
0.1MW 的承压热水锅炉;额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体
锅炉。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
下列关于压力容器的特种设备界定范围,说法正确的是( )。
A、最高工作压力大于或者等于0.1MPa的气体,容积大于或者等于30L
且内直径大于或者等于150mm的固定式容器
B、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,容积大于或者等于
30L且内直径大于或者等于150mm的固定式容器
C、容积大于或者等于30L且内直径大于或者等于50mm的固定式容器
D、盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa ,且压力与容积的乘积大
于或者等于1.0MPa·L的气体气瓶
E、标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶
【答案】ABDE5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
【解析】P196压力容器:其范围规定为最高工作压力大于或者等
于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准
沸点的液体、容积大于或者等于30L 且内直径(非圆形截面指截面内边
界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器;
盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大
于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃
液体的气瓶、氧舱。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
下列属于压力管道的特种设备界定范围,说法正确的是( )。
A、最高工作压力大于0.1MPa,介质为氧气且公称直径大于或者等于
50mm的管道
B、最高工作压力大于0.1MPa,介质为蒸汽的管道且公称直径大于或
者等于50mm的管道
C、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体且公称直径大于或者等
于50mm的管道
D、最高工作压力小于1.6MPa的输送氮气且公称直径小于150mm管道
E、最高工作压力小于1.6MPA的输送压缩空气且公称直径小于150mm
管道
【答案】ABC5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
【解析】P197压力管道:其范围规定为最高工作压力大于或者等
于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、
有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径
大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压
力小于1.6MPa (表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设
备本体所属管道除外。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
下面起重机械中,属于特种设备的有( )
A、额定起重量大于或者等于1t的升降机
B、额定起重量大于或者等于2t且提升高度大于或者等于3m的起重机
C、额定起重力矩大于或者等于40t·m且提升高度大于或者等于2m的塔
式起重机
D、生产率大于或者等于300t/h,且提升高度大于或者等于2m的装卸桥
E、层数大于或者等于2层的机械式停车设备
【答案】ACDE5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
【解析】P198起重机械
(1)起重机械:是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的
机电设备。其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t 的升降机;额
定起重量大于或者等于3t (或额定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式
起重机,或生产率大于或者等于300t/h的装卸桥),且提升高度大于或
者等于2m的起重机;层数大于或者等于2层的机械式停车设备。5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
下面关于特种设备安装、改造、修理许可说法正确的是( )
A、长输管道安装(GA1、GA2)许可由国家市场监督管理总局实施
B、工业管道安装 (GC1、GC2、GCD)的许可由国家市场监督管理总局
授权省级市场监管部门实施或省级市场监督管理部门实施
C、A级锅炉安装覆盖GC1、GCD 级压力管道安装
D、B级锅炉安装覆盖GCD级压力管道安装
E、额定出口压力大于2.5MPa的蒸汽和热水锅炉属于锅炉安装A级许可
【答案】ABE5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
【解析】P200特种设备安装、改造、修理许可
许可参 许可范围 备注
数
A 额定出口压力大于 A级覆盖B级。A级锅炉安装覆盖
2.5MPa的蒸汽和热水锅 GC2、GCD 级压力管道安装
炉
B 额定出口压力小于等于 B级锅炉安装覆盖GC2级压力管
2.5MPa的蒸汽和热水 锅 道安装
炉;有机热载体锅炉5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
11、下列关于压力管道安装许可说法正确的是( )
A、GA1是设计压力大于或者等于4.0MPa 的长输输气管道
B、GA1是设计压力大于或者等于6.3MPa的长输输油管道
C、GA1级覆盖GA2级
D、火灾危险性为甲、乙类可燃气体,并且设计压力大于或者等于
4.0MPa的工艺管道属于GC2级;
E、输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.0MPa的管道属于
GC1级
【答案】ACE5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
【解析】P200表5.3-8 压力管道安装许可参数级别
许 可 参 许可范围 备注
数
GA1 设计压力大于或等于4.0MPa(表压,下同)的长输输油、输气 GA1级覆盖GA2级
管道
一
GA2 GA1级以外的长输管道
一
GB1 燃气管道
一
GB2 热力管道
(1)输送毒性程度为急性毒性类别1介质、 急性毒性类别2气
体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质
GC1级、GCD级覆
的工业管道。
盖GC2级
(2)输送火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体
(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa的工艺管道。
GC1
(3)输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或
者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于
400℃的工艺管道
GC2 (1)GC1级以外的工艺管道。
一
(2)制冷管道
一
GCD 动力管道第6章相关标准6.1建筑机电工程设计与施
工标准6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
1.设计标准
1)《建筑电气与智能化通用规范》GB55024—2022(26
年变化新增)
不应 设在卫生间、浴室等经常积水场所的直接下一层
建筑物电气设
贴邻时 应采取防水措施
备用房和智能
应高出本层楼地面,其标高差值不应小于0.10m,
化设备用房
地面或门槛
设在地下层时不应小于0.15m
有变形缝穿越
变电所、柴油
不应
电气设备的正上方不应设置水管道
发电机房、智
能化系统机房 不得 无关的管道和线路不得穿越该机房。6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
应急电源与非应急电源之
采取防止并列运行的措施。
间
备用电源和应急电源应有各自的供电母
备用电源和应急电源共用
线段及回路,备用电源的用电负荷不应
柴油发电机组
接入应急电源供电回路。
应具备火灾时切除非消防负荷的功能,
消防负荷和非消防负荷共
消防负荷应设置专用的回路,应具备储
用柴油发电机组
油量低位报警或显示的功能。6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
室外灯具防护等级 不应低于IP54
埋地灯具防护等级 不应低于IP67
水下灯具的防护等级 不应低于IP68
在2.5m及以下, 应设置剩余电流动作保护电器作为
正常照明灯具安装高
且灯具采用交流 附加防护,额定剩余电流动作值不
度
低压供电时 应大于30mA。
应采用安全特低电压供电(特低电压
疏散照明和疏散指示 在2.5m及以下
配电系统的电压不应超过交流50V
标志灯安装高度 时
或直流120V)。
人员密集场所的公共大厅和主要走道的
感应控制、集中或区域集中控制。
一般照明可采用的控制措施6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
(10)建筑设备管理系统设计要求:
应支持开放式系统技术
系统自诊断和故障部件自动隔离、自动唤醒、故障报警
应具备 及自动监控功能
参数超限报警和执行保护动并反馈其动作信号作的功能
与其他建筑
智能化系统 应配置与其他建筑智能化系统的通信接口。
关联时6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
(11)导管和电缆槽盒内
配电电线的总截面面积 不应超过导管或电缆槽盒内截面面积的40%
控制线缆的总截面面积 不应超过电缆槽盒截面面积50%6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
2)《民用建筑电气设计标准》GB51348—2019
应根据民用建筑工程的负荷性质、用电容量、工程
供配电系统的设
特点、系统规模和发展规划以及当地供电条件,合
计
理确定设计方案
方案设计阶段 可采用单位指标法计算
电气负荷 初步设计及施工图设计阶
宜采用需要系数法计算
段6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
(3)多层民用建筑的低压配电系统设计要求:
照明、电力、消防及其他
宜分别自成配电系统
防灾用电负荷
用电负荷较大或用电负荷 应设置低压配电 并宜从低压配电室以
较重要 室 放射式配电。
由低压配电室至各层配电 宜采用树干式或放射式与树干式相结合的
箱或分配电箱 混合式配电。6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
3)《建筑照明设计标准》GB/T50034—2024
(1)照明设计应按下列条件选择光源:
灯具安装高度较低的房间 宜采用LED光源、细管径直管形三基色荧光灯。
宜采用LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯或
灯具安装高度较高的场所
大功率细管径形直管荧光灯
重点照明 宜采用LED光源、小功率陶瓷金属卤化物灯
室外照明场所 宜采用LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯。
照明设计 不应采用普通照明白炽灯6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
(2)灯具选择应满足场所环境的要求:
特别潮湿的场所 采用有相应防护措施的灯具
有腐蚀性气体或蒸汽场所 采用满足相应防腐蚀要求的灯具。
高温场所 采用散热性能好、耐高温的灯具
多尘埃的场所 采用防护等级不低于IP5X的灯具
室外的场所 采用防护等级不低于IP54的灯具
人员可触及的室外照明设备 当表面温度高于70℃时,进行隔离保护6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
(4)选用与建筑一体化安装的灯具要求:
安装在人员可触及场所的灯
其输入电压应为安全特低电压(SELV)
具
人员可触及灯具表面的温度不应超过
正常工作条件下
45℃
安装于地面及潮湿场所的灯
其防护等级不应低于IP67
具6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
(5)LED驱动电源的选择要求:
LED驱动电源的性能应符合现行国家标准《LED模块用直流或交流电
子控制装置性能规范》GB/T24825—2022的规定。
LED驱动电 且与LED模组的安装距离应满
应满足使用场所环境要求
源外置 足现场使用要求。
人员可触及 采用非安全特低电压供电
应采用隔离式LED驱动电源
灯具的场所 时
调光变色要
宜采用调电流占空比型LED驱动电源
求高的场所6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
室内夜间长期工作或停留的房
相关色温不宜高于4000K
间或场所
室外照明 相关色温不宜高于5000K。
照明光源的一般显色指数(Ra)和特殊
室内长期工作或停留的房间或 显色指数R9应符合现行强制性工程建
场所 设规范《建筑环境通用规范》
GB55016—2021的规定
在灯具安装高度大于8m的工
Ra可低于80,但必须能够辨别安全色
业建筑场所6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
(8)照明节能:
照明节能应在满足规定的照度和照明质量要求的前提下,进行综合
评价
照明节能应采用一般照明的照明功率密度
评价指标
(LPD)作为评价指标
选用的照明光源、灯具、
不应低于国家现行相关能效标准的节能评
镇流器或驱动电源的能
价值或2级值。
效
在满足照度均匀度条件下,宜选择单灯功
一般照明
率较大、光效较高的光源6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
(9)照明灯具采用交流(AC)电源供电时的要求:
光源额定功率
宜采用AC220V供电
1500W以下
1500W及以上的高
电源电压宜采用AC380V供电
强度气体放电灯
有人接触的水下灯 应采用安全特低电压(SELV)供电,其电压值不
具 应大于AC12V。
移动式和手提式灯 干燥场所 不大于AC50V
采用安全特
具采用防电击类别
低电压供电
潮湿场所 不大于AC25V
为Ⅲ类的灯具6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
(10)照明灯具采用直流(DC)电源供电时的要求:
功率500W及以
直流回 宜采用DC48V
下
路
500W以上 宜采用DC220V(或DC±110V)。
单灯功率1500W及以上 电源电压宜采用DC375V
安装在有人接触的水下灯 采用安全特低电压供电,其电压值不应
具 大于DC30V
应采用安 干燥场所 不大于DC120V
移动式和手提式灯具采用
全特低电
防电击类别为Ⅲ类的灯具 潮湿场所 不大于DC60V
压供电6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
(12)交流照明配电系统要求:
最小相负荷不
最大相负荷不宜
宜小于三相负
三相配电干线 各相负荷宜平衡分配 大于三相负荷平
荷平均值的
均值的115%
85%
单相分支回路的电流 不宜大于16A
正常照明
光源数或LED灯具数 不宜超过25个
回路电流 不宜大于20A
建筑装饰性组合
灯具
光源数 不宜超过60个
高强度气体放电
单相分支回路的电流 不宜大于25A
灯6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
电源插座 不宜和照明灯接在同一分支回路。
气体放电灯的 中性线截面应满足不平衡电流及谐波电流的要求,
三相配电线路 且不应小于相线截面。
3次谐波电流超
过基波电流的 应按中性线电流选择线路截面
33%
应采用铜芯绝缘线缆
照明分支线路
室内分支线截面积不应小于1.5mm²;室外分支线截
面积不应小于2.5mm²。6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
4)《入侵报警系统工程设计规范》GB50394—2007
(1)系统应根据整体纵深防护和局部纵深防护的原则,分别
设置或综合设置建筑物、建筑群周界防护、区域防护、空间防
护、重点目标防护系统。
(2)周界设置入侵探测器时,应构成连续无间断的警戒线
(面),每个独立防区长度不宜大于200m。6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
(3)视频监控摄像机的设防要求:
周界 宜配合周界入侵探测器设置监控摄像机
地面层出入口、门厅(大堂)、主要通道、电梯
公共建筑 轿厢、停车库(场)行车道及出入口等应设置监
控摄像机。
通道、电梯厅、自动扶梯口、停车库(场)内宜
建筑物楼层
设置监控摄像机。
建筑物内重要部位 应设置监控摄像机
超高层建筑的避难层
应设置监控摄像机
(间)
安全运营、安全生产、
宜设置监控摄像机
安全防范等其他场所6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
5)《智能建筑设计标准》GB50314—2015(2026新增)
应建设 建筑信息化应用的基础设施层
智能化系
具有满足运营和管理应用等综合支撑功能的信息服务设
统工程的 应建立
施层
设施架构
应形成 展现信息应用和协同效应的信息化应用设施层。
包括建筑设备监控系统、建筑能效监管系统,以及需纳
建筑设备管道系统
入管理的其他业务设施系统等。
包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、
照明、电梯等
建筑设备监控系统
采集的信息包括温度、湿度、流量、压力、压差、液位、
监控的设备范围
照度、气体浓度、电量、冷热量等建筑设备运行基础状
态信息。
建筑能效监管系统 能耗计量的分项及类别包括电量、水量、燃气量、集中
中 供热耗热量、集中供冷耗冷量等使用状态信息。6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
2.施工标准
1)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015
(1)安装和调试用各类计量器具应检定合格,且使用时应在
检定有效期内。
(3)建筑电气动力工程的空载试运行和建筑电气照明工程负
荷试运行前,应根据电气设备及相关建筑设备的种类、特性和
技术参数等编制试运行方案或作业指导书,并应经施工单位审
核同意、经监理单位确认后执行。6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
(4)进口电气设备、器具和材料进场验收时应提供质量合格
证明文件、性能检测报告以及安装、使用、维修、试验要求和
说明等技术文件;对有商检规定要求的进口电气设备,尚应提
供商检证明。6.1.1建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
2)《智能建筑工程质量验收规范》GB50339—2013
(1)工程施工完成后的通电试运行是对系统运行稳定性进行
观察,也是对设备选用、系统设计和实际施工质量的直接检验。
(2)系统检测应由建设单位组织专人进行,应有合格的检测
人员和相关的检测设备。
(3)智能化各系统应在调试自检完成后进行一段时间连续不
中断的试运行,当有联动功能时需要联动试运行。试运行中如
出现系统故障,应在排除故障后,重新开始试运行直至满
120h。6.1.2建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
1.设计标准
1)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021
(1)给水系统的供水水质、水量和水压应满足用户的正常用
水需求。
(2)给水系统应充分利用室外管网压力直接供水,系统供水
方式及供水分区应根据建筑用途、建筑高度、使用要求、材料
设备性能、维护管理、运营能耗等因素合理确定。6.1.2建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
(3)给水系统采用的管材、管件及连接方式的工作压力不得
大于国家现行标准中公称压力或标称的允许工作压力;采用的
阀件的公称压力不得小于管材及管件的公称压力。
(4)集中热水供应系统应设热水循环系统,
居住建筑热水配水点出水温度达到最低出水温度的出 不应大于
水时间 15s
公共建筑配水点出水温度达到最低出水温度的出水时 不应大于
间 10s6.1.2建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
2)《建筑给水排水设计标准》GB50015—2019
分区供水 各分区的静水压力不宜大于0.45MPa
生活给水系
集中热水
统
分区静水压力不宜大于0.55MPa。
系统
流量 按生活排水设计秒流量选定
室内污水水
按提升高度、管路系统水头损失,另附加
泵
水泵扬程
2~3m流出水头计算。6.1.2建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
(2)公共场所卫生间的卫生器具设置应采用节水器具
洗手盆 应采用感应式水嘴或延时自闭式水嘴等限流节水装置
小便器 应采用感应式或延时自闭式冲洗阀
坐式大便器 宜采用设有大、小便分档的冲洗水箱
蹲式大便器 应采用感应式冲洗阀、延时自闭式冲洗阀等。6.1.2建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
(4)空气源热泵热水供应系统的设计要求:
最冷月平均气温小于0℃的
不宜采用空气源热泵热水供应系统
地区
最冷月平均气温不小于10℃
可不设辅助热源
的地区
宜设置辅助热源,或采取延长空气源
最冷月平均气温小于10℃且
热泵的工作时间等满足使用要求的措
不小于0℃的地区
施6.1.2建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
2.施工标准
1)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021
(1)排水管道不得布置在生活饮用水池(箱)的上方。
(2)地下室、半地下室中的卫生器具和地漏不得与上部排水
管道连接,应采用压力流排水系统。6.1.2建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
(3)卫生器具水封装置的水封深度不得小于50mm,排水管
段上不得重复设置水封。
(4)热水管道系统应有补偿管道热胀冷缩的措施,应设置防
止热水系统超温、超压的安全装置,保证系统功能的阀件应灵
敏可靠。6.1.2建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
(5)给水、排水、中水、雨水回用及海水利用管道应有不同
的标识,并应符合下列规定
给水管道 蓝色环
热水供水管道 黄色环
热水回水管道 棕色环
中水管道、雨水回用和海水利用管道 淡绿色环
排水管道 黄棕色环6.1.2建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
(6)预制直埋保温管接头安装完成后,必须全部进行气密性
检验。
2)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
GB50242—2002
固定式太阳能
应朝向正南 受条件限制时,其偏移角不得大于15°
热水器
以工作压力的1.5倍做水压试验
热交换器 蒸汽部分 不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa
热水部分 应不低于0.4MPa。
蒸汽 安装通向室外的排汽管
锅炉安全阀
热水 安全阀泄水管应接到安全地点
在排汽管和泄水管上不得装设阀门。6.1.2建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
3)《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019
(1)绿色建筑评价应在建筑工程竣工后进行。
预评价 在建筑工程施工图设计完成后
等级 基本级、一星级、二星级、三星级4个等级
由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、
评价指标体系 环境宜居5类指标组成,且每类指标均包括控制
项和评分项;评价指标体系还统一设置加分项。
使用较高用水效
率等级的卫生器 评价总分值为15分。
具6.1.2建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
4)《装配式建筑评价标准》GB/T51129—2017(26年新
增)
A级 装配率为60%~75%
装配式建筑评价
AA级 装配率为76%~90%
等级
AAA级 装配率为91%及以上
装配率计算和装配式建筑等
应以单体建筑作为计算和评价单元
级评价
主体结构 满分50分
围护墙和
装配式建筑的装 满分20分
内隔墙
配率评分项
装修和设
满分30分
备管线6.1.2建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
主体结构部分 评价分值不低于20分
装配式建筑的评
围护墙和内隔
价,应同时满足 评价分值不低于10分
墙部分
的基本条件
采用全装修 装配率不低于50%6.1.3通风与空调工程设计和施工标准
1.设计标准
1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736—
2012
(1)选择空调系统时,应根据建筑物的用途、规模、使用特
点、负荷变化情况、参数要求、所在地区气象条件和能源状况,
以及设备价格、能源预期价格等,经技术经济比较确定;功能
复杂、规模较大的公共建筑,宜进行方案对比并优化确定。
空调区较多,建筑层高较低且各区温度要求独立 宜采用风机盘管加新风空
控制 调系统
空调区的空气质量、温湿度波动范围要求严格或 不宜采用风机盘管加新风
空气中含有较多油烟时 空调系统。6.1.3通风与空调工程设计和施工标准
事故排风的室外 不应小于20m
排风口与机械送
不足 排风口应高出进风口,并不宜小于6m
风系统的进风口
20m 。
的水平距离6.1.3通风与空调工程设计和施工标准
(4)通风机应根据管路特性曲线和风机性能曲线进行选择。
通风机风量 应附加风管和设备的漏风量
送、排风系统 可附加5%~10%
排烟兼排风系
宜附加10%~20%
统
通风机的压力在计算系统压力损失上宜附
采用定速
通风机 加10%~15%
通风机的压力应以计算系统总压力损失作
采用变速
为额定压力6.1.3通风与空调工程设计和施工标准
2)《锅炉房设计标准》GB50041—2020
宜为独立的建筑物
不应设置在人员密集场所和重要部门的上一
当锅炉房和其他 层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散
建筑物相连或设 口的两旁
锅炉房
置在其内部 应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部
位
燃油、燃气锅炉 应设置独立的送排风系统,其通风装置应防
房的锅炉间 爆,通风量必须符合最少换气次数的规定。6.1.3通风与空调工程设计和施工标准
3)《建筑碳排放计算标准》GB/T51366—2019
如建筑材料生产及运输、建造及
根据不同需求
建筑物碳排放计 拆除、建筑物运行三个阶段,并
按阶段进行计
算 可将分段计算结果累计为建筑全
算
生命期碳排放
包括暖通空调、生活热水、照明及电梯、可再生
建筑运行阶段碳 能源、建筑碳汇系统在建筑运行期间的碳排放量。
排放计算范围 暖通空调系统能耗应包括冷源能耗、热源能耗、
输配系统及末端空气处理设备能耗6.1.3通风与空调工程设计和施工标准
2.施工标准
1)《通风与空调工程施工规范》GB50738—2011
(1)施工图变更需经原设计单位认可,当施工图变更涉及通
风与空调工程的使用效果和节能效果时,该项变更应经原施工
图设计文件审查机构审查,在实施前应办理变更手续,并应获
得监理和建设单位的确认。6.1.3通风与空调工程设计和施工标准
(2)风口不应直接安装在主风管上,风口与主风管间应通过
短管连接。风口与风管连接宜采用法兰连接,也可采用槽形或
工形插接连接。
(3)空调水管道上的仪表,如压力表、温度计、流量计等,
安装前应校验合格;仪表应安装在便于观察、不妨碍操作和检
修的地方;压力表与管道连接时,应安装放气旋塞及防冲击表
弯。6.1.3通风与空调工程设计和施工标准
2)《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015—
2021
平均设计能 新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗水平应在2016年节能
耗水平 设计标准的基础上分别降低30%和20%
严寒和寒冷地区 居住建筑 应为75%
平均节能率 居住建筑 65%
其他气候区
公共建筑 72%
平均降低40%
新建的居住和公共
碳排放强度
建筑碳排放强度
平均降低7kgCO₂/(m²·a)以上6.1.3通风与空调工程设计和施工标准
(3)电动压缩式冷水机组的总装机容量,应按计算的空调冷
负荷值直接选定,不得另作附加。在设计条件下,当机组的规
格不符合计算冷负荷的要求时,所选择机组的总装机容量与计
算冷负荷的比值不得大于1.1。6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
1.设计标准
1)《建筑防火通用规范》GB55037—2022
下列建筑均应设置消防电梯,且每个防火分区可供使用的消防
电梯不应少于1部
消
住宅建筑 建筑高度大于33m
防
老年人照料设 5层及以上且建筑面积大于3000m²(包括设置在
电
施 其他建筑内第五层及以上楼层)
梯
一类高层公共建筑,建筑高度大于32m的二类高
公共建筑
层公共建筑6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
消防水泵房 不应设置在建筑的地下三层及以下楼层
消防控制室 应位于建筑的首层或地下一层
疏散门 应直通室外或安全出口
应分别独立设置,井壁的耐火极限均不应
电气竖井、管道井、排烟
低于1.00h。
或通风道、垃圾井等竖井6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
2)《消防设施通用规范》GB55036—2022
高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于
高位消防水箱 10000m²的其他公共建筑,当室内采用临时高压
消防给水系统时,应设置高位消防水箱
消防水泵 采取自灌式吸水 平时应使消防水泵处于自动启
泵状态,且应具有机械应急启
位于消防水泵控
泵功能,机械应急启泵时,消
消防水泵控制
制室或消防水泵
防水泵应能在接受火警后5min
柜
房内
内进入正常运行状态6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
(3)自动喷水灭火系统每个报警阀组控制的供水管网水力计
算最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区、
楼层均应设置DN25的试水阀。末端试水装置应由试水阀、压
力表以及试水接头组成。6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
最不利点末端试水装置 其他防火分区、楼层
由试水阀、压力表以及试水接头组成
设置DN25的试水阀
建筑高度大于100m的住宅、建筑高度大于50m的公共建筑等的防烟楼梯间及
其前室、消防电梯的前室和合用前室
机械 机械加压送风系统应竖向分段独
建筑高度大于100m的建筑中的防烟楼梯间及
加压 立设置,且每段的系统服务高度
其前室
送风 不应大于100m。
系统 前室、合用前室、封闭避难层(间)、封闭楼梯
应为25~30Pa
间与疏散走道之间的压差
防烟楼梯间与疏散走道之间的压差 应为40~50Pa
建筑高度大于50m的公共建筑、建筑高度大于 机械排烟系统应竖向分段独立设
机械
置
100m的住宅建筑
排烟
公共建筑中每段的系统服务高度 应小于或等于50m
系统
住宅建筑中每段的系统服务高度 应小于或等于100m6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
(7)排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应
排烟风机、补风机的功能:
下列部位应设置排烟防火阀,
排烟风机入口处;
排烟管道穿越防火分区处;
垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;
一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
(8)细水雾灭火系统的持续喷雾时间要求:
电子信息系统机房、配电室等电子、电气
设备间,图书库、资料库、档案库、文物 应大于或等于30min
库、电缆隧道和电缆夹层等场所
油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、
液压站、润滑油站、燃油锅炉房等含有可 应大于或等于20min。
燃液体的机械设备间
应大于或等于15s,且冷
厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部
却水持续喷放时间应大
位
于或等于15min6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
(10)干粉灭火系统按应用方式可分为全淹没灭火系统和局
部应用灭火系统,应保证系统动作后在防护区内或保护对象周
围形成设计灭火浓度,要求如下:
全淹没 干粉持续喷放时间不应大于30s
室外局部应用 干粉持续喷放时间不应小于60s
有复燃危险的室内局部 干粉持续喷放时间不应小于60s
其他室内局部应用 干粉持续喷放时间不应小于30s6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
3)《人民防空工程设计规范》GB50225—2005
(1)每个防护单元均应设置独立的给水、排水系统。
(2)人防工程应引接电力系统电源,并宜满足平时电力负荷
等级的需要;当引接两路电力系统电源时,两路电源宜同时工
作,任一路电源均应满足平时一级负荷、消防负荷和不小于
50%的正常照明负荷用电需要。电源容量应分别满足平时和战
时总计算负荷的需要。6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
2.施工标准
1)《建筑防火通用规范》GB55037—2022
(1)除通风管道井、送风管道井、排烟管道井、必须通风的
燃气管道竖井及其他有特殊要求的竖井可不在层间的楼板处分
隔外,其他竖井应在每层楼板处采取防火分隔措施,且防火分
隔组件的耐火性能不应低于楼板的耐火性能。
(2)电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、
建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
2)《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166—2019
(1)材料、设备及配件进入施工现场应具有清单、使用说明书、
质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件,火灾
自动报警系统中的强制认证产品还应有认证证书和认证标识。
采用单独的卡具吊装或支撑物固
各类管路明敷 吊杆直径不应小于6mm
定
保护层厚度不应小于
各类管路暗敷 敷设在不燃结构内
30mm
控制与显示类 应与消防电源、备用电源直接连
不应使用电源插头
设备 接
主电源 设置明显的永久性标识6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2017
(1)消防供水管直接与市政供水管、生活供水管连接时,连
接处应安装倒流防止器。
(2)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。
安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管
道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流
方向一致。6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
(2)报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,
报警阀组应安装在便于操作的明显位置,排水能力应满足报警
阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求。
距室内地面高度 宜为1.2m
两侧与墙的距离 不应小于0.5m
正面与墙的距离 不应小于1.2m;
报警阀组凸出部位之间
不应小于0.5m
的距离6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
4)《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263—2007
(1)灭火剂储存容器宜涂红色油漆,正面应标明设计规定的
灭火剂名称和储存容器的编号。
(2)选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过
1.7m时应采取便于操作的措施。
(3)安装喷嘴时,应按设计要求逐个核对其型号、规格及喷
孔方向。6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
5)《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB50498—
2009
(1)消防炮安装应在供水管线系统试压、冲洗合格后进行
(4)消防炮安装后,应检查在其设计规定的水平和俯仰回转
范围内不与周围的构件碰撞。与消防炮连接的电、液、气管线
应安装牢固,且不得干涉回转机构。
(5)消防炮进行动作功能试验,其仰俯角度、水平回转角度、
直流喷雾转换及反馈信号等指标应符合设计要求,消防炮应不
与消防炮塔碰撞干涉。6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
6)《人民防空工程施工及验收规范》GB50134—2004
(1)当管道穿越防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和
防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密闭隔墙时,必须预
埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。
(2)处于易爆场所的电气设备,应采用防爆型。电缆、电线
应穿管敷设,导线接头不得设在易爆场所。6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
下面关于交流照明配电系统要求正确的是( )
A、三相配电干线的各相负荷最大相负荷不宜大于三相负
荷平均值的120%
B、正常照明单相分支回路的电流不宜大于25A,所接光源
数或LED灯具数不宜超过60个
C、当连接建筑装饰性组合灯具时,回路电流不宜大于20A,
光源数不宜超过60个
D、电源插座不宜和照明灯接在同一分支回路
E、照明分支线路室外分支线截面积不应小于1.5mm²
【答案】CD6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
【解析】P207交流照明配电系统要求:
①三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负荷不宜
大于三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平
均值的85%。
②正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数
或LED灯具数不宜超过25个;当连接建筑装饰性组合灯具时,
回路电流不宜大于20A,光源数不宜超过60个;连接高强度气
体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于25A。
③电源插座不宜和照明灯接在同一分支回路。6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
【解析】P207交流照明配电系统要求:
④主要供给气体放电灯的三相配电线路,其中性线截面应
满足不平衡电流及谐波电流的要求,且不应小于相线截面。
⑤当3次谐波电流超过基波电流的33%时,应按中性线电
流选择线路截面,并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》
GB 50054—2011的规定。
(12)照明分支线路应采用铜芯绝缘线缆,室内分支线截面
积不应小于1.5mm²; 室外分支线截面积不应小于2.5mm²。6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
依据《建筑给水排水与节水通用规范》关于建筑物给水排
水要求的描述,错误的是( )。
A.卫生器具水封装置的水封深度不得小于50mm, 排水管
段上不得重复设置水封
B.地下室、半地下室中的卫生器具和地漏与上部排水管道
连接
C.热水供水管道应为黄色环
D.给水管道应为蓝色环
【答案】B6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
【解析】P209-210《建筑给水排水与节水通用规范》
GB55020—2021
(1)排水管道不得布置在生活饮用水池(箱)的上方。
(2)地下室、半地下室中的卫生器具和地漏不得与上部排水
管道连接,应采用压力流排水系统。
(3)卫生器具的水封深度不得小于50mm, 排水管段上不得
重复设置水封。
(4)热水管道系统应有补偿管道热胀冷缩的措施,应设置防
止热水系统超温、超压的安全装置,保证系统功能的阀件应灵
敏可靠。6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
【解析】P209-210《建筑给水排水与节水通用规范》
GB55020—2021
(5)给水、排水、中水、雨水回用及海水利用管道应有不同
的标识,并应符合下列规定:给水管道应为蓝色环;热水供水
管道应为黄色环,热水回水管道应为棕色环;中水管道、雨水
回用和海水利用管道应为淡绿色环;排水管道应为黄棕色环。
(6)预制直埋保温管接头安装完成后,必须全部进行气密性
检验。6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
14、下面关于《装配式建筑评价标准》说法正确的是( )
A、装配率为60%~80%时,评价为A 级装配式建筑
B、装配率为91%及以上时,评价为AAA级装配式建筑。
C、装配式建筑的装配率评分项包括主体结构(满分50分)、
围护墙和内隔墙(满分20分)、装修和设备管线(满分30分)3项。
D、装配率计算和装配式建筑等级评价应以群体建筑作为
计算和评价单元
E、装配式建筑的评价,主体结构部分的评价分值不低于
20分;围护墙和内隔墙部分的评价分值不低于10分;采用全
装修;装配率不低于50%。
【答案】BCE6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
【解析】P210《装配式建筑评价标准》GB/T51129—
2017(26年新增)
(1)装配式建筑评价等级应划分为A级、AA 级、AAA级。
装配率为60%~75%时,评价为A级装配式建筑;装配率为
76%~90%时,评价为AA级装配式建筑;装配率为91%及以
上时,评价为AAA级装配式建筑。
(2)装配率计算和装配式建筑等级评价应以单体建筑作为计
算和评价单元。6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
【解析】P210《装配式建筑评价标准》GB/T51129—
2017(26年新增)
(3)装配式建筑的装配率评分项包括主体结构(满分50分)、
围护墙和内隔墙(满分20分)、装修和设备管线(满分30分)3项。
(4)装配式建筑的评价,应同时满足的基本条件:
主体结构部分的评价分值不低于20分;围护墙和内隔墙部
分的评价分值不低于10分;采用全装修;装配率不低于50%。6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
下面关于建筑防火通用规范的说法正确的是( )
A、民用建筑中的消防水泵房应设置在建筑的地下三层及
以下楼层
B、消防控制室应位于建筑的地下二层
C、疏散门应直通室外或安全出口
D、电气竖井、管道井、排烟或通风道等竖井应分别独立
设置,井壁的耐火极限均不应低于0.5h。
【答案】C6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
【解析】P212《建筑防火通用规范》GB55037—2022
(2)民用建筑中的消防水泵房不应设置在建筑的地下三层及
以下楼层;消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门
应直通室外或安全出口。
(3)电气竖井、管道井、排烟或通风道、垃圾井等竖井应分
别独立设置,井壁的耐火极限均不应低于1.00h。6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
下面关于火灾自动报警系统施工及验收标准说法错误的是( )
A、火灾自动报警系统中的强制认证产品还应有认证证书和认证
标识。
B、各类管路明敷时,吊杆直径不应小于6mm
C、各类管路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应
小于30mm
D、控制与显示类设备应与消防电源、备用电源不应直接连接
【答案】D6.1.4消防和人防工程设计与施工标准
【解析】P214-215《火灾自动报警系统施工及验收标准》
GB50166—2019
(1)材料、设备及配件进入施工现场应具有清单、使用说明书、
质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件,火灾自
动报警系统中的强制认证产品还应有认证证书和认证标识。
(2)各类管路明敷时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定,吊
杆直径不应小于6mm。各类管路暗敷时,应敷设在不燃结构内,
且保护层厚度不应小于30mm。
(3)控制与显示类设备应与消防电源、备用电源直接连接,不应
使用电源插头。主电源应设置明显的永久性标识。6.2工业机电工程设计与施工
标准6.2.1石油化工工程设计与施工标准
1.设计标准
1)《钢结构设计标准》GB50017—2017
具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷含
量的合格保证
承重结构所用的钢材
焊接结构 应具有碳当量的合格保证
焊接承重结构以及重
采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证
要的非焊接承重结构
直接承受动力荷载或
需验算疲劳的构件所 应具有冲击韧性的合格保证
用钢材6.2.1石油化工工程设计与施工标准
(2)手工焊用焊条、自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂,
应保证其熔敷金属的力学性能不低于母材的性能。
(3)焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》
GB50661的规定,其中厚度小于6mm钢材的对接焊缝,不应
采用超声波探伤确定焊缝质量等级。6.2.1石油化工工程设计与施工标准
(6)当高温环境下钢结构的承载力不满足要求时,应采取增
大构件截面、采用耐火钢或采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽、
水套隔热降温等隔热降温措施。
(7)当高强度螺栓连接长期受热达150℃以上时,应采用加
耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔热防护措施。6.2.1石油化工工程设计与施工标准
2)《压力容器第3部分:设计》GB/T150.3—2011
(1)加强圈可设置在容器的内部或外部,应整圈围绕在圆筒
的圆周上。加强圈与圆筒之间可采用连续或者间断的焊接,焊
脚尺寸不得小于相焊件中较薄件的厚度
加强圈设置在容器外 每侧间断焊接的总长,应不少于圆筒外圆周长
面 的1/2
设置在容器里面 应不少于圆筒内圆周长的1/3。6.2.1石油化工工程设计与施工标准
(2)在任何情况下,过渡段或加强段的厚度不应小于与其连
接的锥壳厚度,并不应小于圆筒内直径的0.3%。
(3)容器上的开孔宜避开容器焊接接头。6.2.1石油化工工程设计与施工标准
(4)补强材料宜与壳体材料相同
补强材料许用应力小于壳体材 补强面积应按壳体材料与补强材料
料许用应力 许用应力之比而增加
补强材料许用应力大于壳体材
补强面积不得减少
料许用应力6.2.1石油化工工程设计与施工标准
3)《工业金属管道设计规范(2008年版)》GB50316—2000
采用斜接弯管 其一条焊缝方向改变的角度不应大于22.5°。
采用的管件 应为锻造件及轧制无缝管件
剧烈循环条 应采用对焊法兰,不应采用平焊(滑套)法兰
件下 法兰 。法兰连接用的螺栓或双头螺柱,应采用合
金钢的材料
螺纹连接 仅限用于温度计套管上(与测温元件的连接)
B类流体管道 使用软密封球 应选用防(耐)火型结构的球阀,不应使用带
中 阀 填料密封的补偿器。不应使用钎焊接头
不应使用快开、快闭型的阀门。阀内垫片及填料不应采用易脱
氧气管道
落碎屑、纤维的材料或可燃的材料制成
粘接接头 不应使用于金属的压力管道中
管道布置应考虑开启时反力及其方向,其位置应便于出口管的
安全阀
支架设计。阀的接管受弯矩时,应有足够的强度。6.2.1石油化工工程设计与施工标准
2.施工标准
1)《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205—2020
进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检
型材和管材进场
验
焊接材料进场 进行化学成分和力学性能检验
焊接材料在使用
进行烘焙和存放
前6.2.1石油化工工程设计与施工标准
(4)紧固件连接要求:(26新增修改)
永久性普通螺栓 外露丝扣不应少于2扣
高强度螺栓连接副 其中允许有10%的螺栓丝扣
螺栓丝扣外露应为2~3扣
终拧后 外露1扣或4扣。
涂层摩擦面钢材表
应达到Sa2级,涂层最小厚度应满足设计要求
面处理
采用的自攻钉、拉铆钉、 检查数量:应按连接节点数
连接薄钢板
射钉 抽查1%,且不应少于3个。
应能自由穿入螺栓孔,当 修孔数量不应超过该节点螺
高强度螺栓 不能自由穿入时,应用铰 栓数量的25%,扩孔后的孔径
刀修正 不应超过1.2倍的螺栓直径。6.2.1石油化工工程设计与施工标准
2)《工业金属管道工程施工规范》GB50235—2010
(1)当需要修改设计文件及材料代用时,必须经原设计单位
同意,并出具书面文件。
(2)脆性材料严禁使用气体进行压力试验。压力试验温度严
禁接近金属材料的脆性转变温度。
(3)输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进
行泄漏性试验。6.2.1石油化工工程设计与施工标准
3)《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》
GB50461—2008
(1)设备安装测量基准应符合下列规定:
以设备支座的底面 作为安装标高的基准
以立式设备任意两条相邻的方位线 作为设备垂直度测量基准。
以卧式设备两侧水平方位线 作为水平度的测量基准
以顶层换热管的上表面 作为水平度的测量基准
套管式换
以支架底板的底面 作为安装标高的测量基准
热器
以一根支架柱的外侧面 作为单排管垂直度的测量基准6.2.1石油化工工程设计与施工标准
(2)耐压试验应采用液压试验,若采用气压试验代替液压试
验时,必须符合下列规定:
压力容器 进行100%射线或超声检测
焊接接
进行25%射线或超声检测,合格级别射线
头
非压力容器
检测为Ⅲ级、超声检测为Ⅱ级。6.2.2电力工程设计与施工标准
1.设计标准
2)《风力发电场设计规范》GB51096—2015
(1)风力发电机组的塔筒中心与公路、铁路、机场、输电线
路、通信线路、天然气石油管线等设施的避让距离宜大于轮毂
高度与叶轮之和的1.5倍。
(2)施工道路路基应考虑施工吊装设备通行宽带的要求。
(3)风力发电场变电站布置:变电站的位置宜靠近风力发电
场中心,并靠近主干道路;便于架空和电缆线路的引入和引出。6.2.2电力工程设计与施工标准
3)《光伏发电站设计规范》GB50797—2012
(3)光伏发电系统中,同一个逆变器接入的光伏组件串的电
压、方阵朝向、安装倾角宜一致。6.2.2电力工程设计与施工标准
5)《塔式太阳能光热发电站设计标准》GB/T51307—2018
(1)定日镜场采光面积应满足吸热器最大热功率要求。
(2)吸热器工质可采用熔融盐或水/蒸汽。外置式熔融盐吸
热器应设置进口缓冲罐;进口缓冲罐应配置空气储罐,同时在
两罐上设置安全阀。
(3)吸热器熔融盐循环泵组配置应根据吸热器最大热功率结
合熔融盐泵的可靠性确定,不应少于2台,且1台备用,当其
中任何1台停用时,其余泵应满足总容量的110%。6.2.2电力工程设计与施工标准
2.施工标准
1)《风力发电工程施工与验收规范》GB/T51121-2015
(1)当风速大于制造厂家的规定时,不得进行塔架、机舱、
风轮、叶片等部件的吊装作业。制造厂家未规定安装风速的,
叶片和风轮安装风速不宜超过8m/s,塔架、机舱安装风速不宜
超过10m/s。
(2)上段塔架与机舱应连续安装,特殊情况不能连续安装的,
应采取安全措施防止塔架共振。
(3)每段塔架安装后应检查其安装位置和垂直度,塔架中心
线的垂直度应满足设计要求6.2.2电力工程设计与施工标准
(4)机舱和塔架连接螺栓、螺母、垫片安装应正确,应分多
次对称拧紧螺栓至规定力矩
(5)吊装风轮时,应在叶尖设置导向绳,防止发生转动、磕
碰受损,导向绳的长度和强度应满足制造厂家要求。6.2.2电力工程设计与施工标准
2)《光伏发电站施工规范》GB50794—2012
(1)固定式支架及手动可调支架安装过程中不应强行敲打,
不应气割扩孔。对热镀锌材质的支架,现场不宜打孔。
(2)同一光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接。
(3)严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。
(4)汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于
20MΩ。
(5)逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘,校
对电缆相序和极性。6.2.3冶炼工程设计与施工标准
1.设计标准
1)《高炉炼铁工程设计规范》GB50427—2015(26修改)
(1)高炉炼铁工程设计,应设置副产物和能源回收利用、节
能降耗的环保设施。
(2)矿槽、焦槽数量应根据原料品种、贮存时间及清槽、检
修等综合因素确定,并应符合容积大、槽数少的要求。6.2.3冶炼工程设计与施工标准
焦槽的贮存时间 应为8~10h
高炉烧结矿槽贮存时间 宜为10~14h
烧结矿分级入炉时 可采用上限值
其他原料的贮存时间 应大于12h
烧结矿槽的最大跌落高度 不宜大于14m
每座高炉的烧结矿筛 不得少于4台
小粒级烧结矿筛或焦炭筛 不宜少于2台6.2.3冶炼工程设计与施工标准
(3)高炉炉顶装料系统设计能力应与高炉上料设备能力相匹
配,并应满足不同料批装料制度和最高日产量时赶料的要求。
应设置检修维护设施、应设置均压煤气排
高炉炉顶设备 压消声器及除尘设施,宜设置炉顶排压煤
气回收装置
炉顶卸料点 应设置除尘设施
炉顶主要设备及炉顶放 宜采用液压驱动,当采用液压驱动时应设
散阀 置炉顶液压站。6.2.3冶炼工程设计与施工标准
(4)鼓风站的位置宜靠近热风炉,并宜远离矿焦槽、制粉站、
冷却塔设施。鼓风站应设置备用鼓风机,当有其他备用冷风时,
可不设置备用鼓风机。鼓风机宜采用静叶可调轴流鼓风机。
(5)高炉本体的安全供水系统宜采用柴油泵机组供水,安全
供水量应为正常供水量的50%~70%。工业水冷却的高炉应设
置高位水池或高位水塔,高位水塔的安全供水时间宜为5~
10min;采用应急柴油泵机组供水时,柴油机泵的启动时间不
应超过10s。6.2.3冶炼工程设计与施工标准
4)《板带精整工艺设计规范》GB50713—2011
精整工序
宜包括轧后冷却、表面检查、修磨、切头、切尾、切边、定尺
特厚板
和试样切割、内部缺陷检测、压平、标记、成品入库等工序
宜包括轧后冷却、剪切或切割、表面质量和外形尺寸的检查、
碳钢中厚板
缺陷的修磨、探伤、取样、标记、矫平、成品入库等工序
宜包括轧后冷却、剪切或切割、热处理、酸洗、修磨、取样、
不锈钢中厚板
标记、矫直、成品入库等工序。
钢板涂漆生产 必须设置废气收集处理设施;采用有机涂料时,漆料存储间必
线 须按相应防爆等级进行设计。
不锈钢中厚板
必须配置废酸、废水及酸雾收集处理设施。
的精整酸洗线6.2.3冶炼工程设计与施工标准
2.施工标准
2)《炼钢机械设备工程安装验收规范》GB50403—2017、
《炼钢机械设备安装规范》GB50742—2012
(1)炼钢设备中通氧的零部件及管路严禁沾有油脂,安装前
应严格检查,沾有油脂必须进行脱脂。6.2.3冶炼工程设计与施工标准
转炉炉体水冷炉口、副枪机余热锅炉
电弧炉水冷系统、电极臂及电极夹持头水冷系统
进行水压试验及
钢包精炼转炉的炉盖水冷系统、电极夹持头水冷系统
通水试验。
钢包真空精炼炉及真空吹氧脱碳炉设备安装罐盖水冷系统
循环真空脱气精炼炉设备脱气室水冷系统
结晶器
按设计文件的要
步进式加热炉、步进水梁及其冷却水系统
求进行水压试验。
应按设计文件的
连续退火炉的炉体在耐火材料施工、设备安装结束后 规定进行气密性
试验。6.2.3冶炼工程设计与施工标准
下面关于压力容器设计要求说法正确的是( )
A、加强圈设置在容器外面时,加强圈每侧间断焊接的总长,应不
少于圆筒外圆周长的1/3
B、焊脚尺寸不得小于相焊件中较厚件的厚度
C、补强材料许用应力小于壳体材料许用应力,则补强面积应按壳
体材料与补强材料许用应力之比而增加
D、补强材料许用应力大于壳体材料许用应力,则所需补强面积不
得减少。
E、过渡段或加强段的厚度不应小于与其连接的锥壳厚度,并不应
小于圆筒内直径的0.3%
【答案】CDE6.2.3冶炼工程设计与施工标准
【解析】P216压力容器第3部分:设计》GB/T 150.3—2024
(1)加强圈可设置在容器的内部或外部,应整圈围绕在圆筒的圆周
上。加强圈与圆筒之间可采用连续或者间断的焊接,当加强圈设置在
容器外面时,加强圈每侧间断焊接的总长,应不少于圆筒外圆周长的
1/2,当设置在容器里面时,应不少于圆筒内圆周长的1/3。焊脚尺寸
不得小于相焊件中较薄件的厚度。
(2)在任何情况下,过渡段或加强段的厚度不应小于与其连接的锥
壳厚度,并不应小于圆筒内直径的0.3%。6.2.3冶炼工程设计与施工标准
【解析】P216压力容器第3部分:设计》GB/T 150.3—2024
(3)容器上的开孔宜避开容器焊接接头。
(4)补强材料宜与壳体材料相同。若补强材料许用应力小于壳体材
料许用应力,则补强面积应按壳体材料与补强材料许用应力之比而增
加。若补强材料许用应力大于壳体材料许用应力,则所需补强面积不
得减少。6.2.3冶炼工程设计与施工标准
关于钢结构紧固件连接要求正确的是( )
A、高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露不应少于2扣
B、连接薄钢板采用的自攻钉、拉铆钉、射钉等规格尺寸应与被连
接钢板相匹配,检查数量:应按连接节点数抽查10%,且不应少于2个
C、高强度螺栓修孔数量不应超过该节点螺栓数量的20%
D、高强度螺栓扩孔后的孔径不应超过1.2倍的螺栓直径
【答案】D6.2.3冶炼工程设计与施工标准
【解析】P217紧固件连接要求:(26年新增变化)
①永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。
②高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2~3扣,其中允
许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。
③涂层摩擦面钢材表面处理应达到Sa2级,涂层最小厚度应满足设
计要求。
④连接薄钢板采用的自攻钉、拉铆钉、射钉等规格尺寸应与被连
接钢板相匹配,检查数量:应按连接节点数抽查1%,且不应少于3个。
⑤高强度螺栓应能自由穿入螺栓孔,当不能自由穿入时,应用铰
刀修正。修孔数量不应超过该节点螺栓数量的25%,扩孔后的孔径不应
超过1.2倍的螺栓直径。6.2.3冶炼工程设计与施工标准
光伏发电站施工中,以下不被允许的是( )。
A.固定式支架安装时进行气割扩孔
B.光伏组件的连线工作严禁在雨中进行
C.汇流箱进出线端与地端的绝缘电阻不小于20MΩ
D.检查并校对逆变器交流侧和直流侧电缆的相序和极性
【答案】A6.2.3冶炼工程设计与施工标准
【解析】P218-219《光伏发电站施工规范》GB50794—2012
(1)固定式支架及手动可调支架安装过程中不应强行敲打,不应气
割扩孔。对热镀锌材质的支架,现场不宜打孔。
(2)同一光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接。
(3)严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。
(4)汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于20MΩ。
(5)逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘,校对电缆
相序和极性。第3篇机电工程项目管理实务
第7章机电工程企业资质与施
工组织7.1机电工程施工企业资质7.1机电工程施工企业资质
1.建筑业企业资质划分
建筑业企业资 分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资
质 质三个序列。
施工总承包资
按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别
质、专业承包
,各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级
资质
施工劳务资质 不分类别与等级7.1机电工程施工企业资质
2.施工总承包资质等级标准
1)施工总承包资质等级标准要求
机电工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、
施工总承包资
电力工程施工总承包、冶金工程施工总承包和房屋
质类别
建筑工程施工总承包等
施工总承包资
分为特级、一级、二级、三级。
质等级
施工总承包资
包括企业净资产、主要人员配置、工程业绩等
质标准7.1机电工程施工企业资质
2)机电工程施工总承包二级资质标准要求
企业净资产 4000万元以上
机电工程、建筑工程专业注册建造师合计不少于12人,
其中机电工程专业一级注册建造师不少于3人。技术负
企业主要人
责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且
员
具有机电工程相关专业高级职称或机电工程专业一级
注册建造师执业资格。
企业工程业 近5年承担过单项合同额1000万元以上的机电工程施
绩 工总承包工程2项,且工程质量合格7.1机电工程施工企业资质
3)石油化工工程施工总承包二级资质标准要求
企业净资产 4000万元以上
机电工程专业注册建造师不少于12人。技术负责人
具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且
企业主要人员
具有工程序列高级职称或机电工程专业一级注册建
造师执业资格。
近5年承担过下列2类中的1类工程的施工:
①单项合同额3000万元以上的石油化工工程施工总
企业工程业绩 承包或主体工程承包3项。
②单项合同额2500万元以上的石油化工主体装置
(可含附属设施)检维修工程3项。7.1机电工程施工企业资质
4)电力工程施工总承包二级资质标准要求
企业净资产 4000万元以上
机电工程专业注册建造师不少于10人;技术负责人
具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且
企业主要人员
具有电力工程相关专业高级职称或机电工程专业一
级注册建造师执业资格。
近5年承担过下列5类中的2类工程的施工:
①累计电站装机容量100万千瓦以上。
②单机容量10万千瓦机组累计4台。
企业工程业绩
③110千伏送电线路累计700公里。
④110千伏电压等级变电站累计7座。
⑤110千伏电缆工程累计200公里。7.1机电工程施工企业资质
5)冶金工程施工总承包二级资质标准要求
企业净资产 4000万元以上
机电工程、矿业工程专业注册建造师合计不少于12人,其中机
企业主要人 电工程专业注册建造师不少于8人。技术负责人具有10年以上从
员 事工程施工技术管理工作经历,且具有冶金工程相关专业高级
职称或机电工程专业一级注册建造师执业资格。
近10年承担过下列10类中的3类工程的施工总承包或主体工程
承包:
企业工程业 ①年产80万吨以上炼钢或连铸工程。
绩 ②年产60万吨以上的轧钢工程。
③年产70万吨以上(或单座容积1000立方米以上高炉)炼铁工程。
④年产60万吨以上炼焦工程(焦炉炭化室高度6米以上)。7.1机电工程施工企业资质
近10年承担过下列10类中的3类工程的施工总承包或主体
工程承包:
⑤年产15万吨以上氧化铝加工工程。
⑥年产10万吨以上铝或5万吨以上铜、铅、锌或1万吨以
上镍等有色金属冶炼、电解工程。
企业工 ⑦年产3万吨以上有色金属加工工程或生产2500吨以上金
程业绩 属箔材工程。
⑧日产1500吨以上新型干法水泥生产线工程。
⑨日产2000吨以上新型干法水泥生产线预热器系统或水
泥烧成系统工程。
⑩日熔量300吨以上浮法玻璃工程或年产60万吨以上水泥
粉磨工程。7.1机电工程施工企业资质
3.专业承包资质等级标准
1)专业承包资质等级标准要求
专业承包 建筑机电工程专业承包、消防设施工程专业承包、起重
资质 设备安装工程专业承包、输变电工程专业承包
专业承包
分为一级、二级、三级。
资质等级
专业承包
包括企业净资产、主要人员配置、工程业绩等
资质标准7.1机电工程施工企业资质
2)建筑机电工程专业承包二级资质标准要求
企业净资产 1000万元以上
机电工程专业注册建造师不少于8人,其中一级注册
建造师不少于2人。技术负责人具有8年以上从事工
企业主要人
程施工技术管理工作经历,且具有机电工程相关专业
员
中级以上职称或机电工程专业一级注册建造师执业资
格。
企业工程业 近5年承担过单项合同额800万元以上的建筑机电安
绩 装工程2项,且工程质量合格。7.1机电工程施工企业资质
3)输变电工程专业承包二级资质标准要求
企业净资产 3000万元以上
机电工程专业注册建造师不少于8人。技术负责人具
有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有
企业主要人员
电力工程相关专业高级职称或机电工程专业一级注
册建造师执业资格。
近5年承担过下列3类中的2类工程的施工:
①110千伏送电线路累计500千米。
企业工程业绩
②110千伏电压等级变电站累计6座。
③110千伏电缆工程累计100千米。7.1.2承包工程范围
1.施工总承包工程范围
(1)一级资质可承担各类机电工程的施工。
机电
(2)二级资质可承担单项合同额3000万元以下的机电工程施
工程
工。
(1)一级资质可承担各类型石油化工工程的施工和检维修。
石油
(2)二级资质可承担大型以外的石油化工工程的施工,各类型
化工
石油化工工程的检维修。
(1)一级资质可承担各类发电工程、各种电压等级送电线路和
电力 变电站工程的施工。
工程 (2)二级资质可承担单机容量20万千瓦以下发电工程、220千
伏以下送电线路和相同电压等级变电站工程的施工。7.1.2承包工程范围
2.专业承包工程范围
(1)一级资质可承担各类建筑工程项目的设备、线路、管道的
安装,35千伏以下变配电站工程,非标准钢结构件的制作、
建筑
安装。
机电
(2)二级资质可承担单项合同额2000万元以下的各类建筑工
工程
程项目的设备、线路、管道的安装,10千伏以下变配电站工
程,非标准钢结构件的制作、安装。
(1)一级资质可承担各种电压等级的送电线路和变电站工程的
输变
施工。
电工
(2)二级资质可承担220千伏以下电压等级的送电线路和变电
程
站工程的施工。7.1.3企业资质管理
1.资质管理要求
(1)在中华人民共和国境内申请建筑业企业资质,必须接受
国务院住房和城乡建设主管部门对建筑业企业资质的监督管理。
(2)企业按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩
和技术装备等条件申请建筑业企业资质,经审查合格,取得建
筑业企业资质证书后,方可在资质许可的范围内从事建筑施工
活动。7.1.3企业资质管理
2.资质申请与许可
(1)企业可以申请一项或多项建筑业企业资质。首次申请或
增项资质,应当申请最低等级资质。
(2)申请建筑业企业资质,应当提交以下材料:
①建筑业企业资质申请表及相应的电子文档。
②企业营业执照正副本复印件。
③企业章程复印件。7.1.3企业资质管理
④企业资产证明文件复印件。
⑤企业主要人员证明文件复印件。
⑥企业资质标准要求的技术装备的相应证明文件复印件。
⑦企业安全生产条件有关材料复印件。7.1.3企业资质管理
(3)建筑业企业资质证书分为正本和副本,由国务院住房和
城乡建设主管部门统一印制,正、副本具备同等法律效力。资
质证书有效期为5年。
3.延续与变更
(1)建筑业企业资质证书有效期届满,企业继续从事建筑施
工活动的,应当于资质证书有效期届满3个月前,向原资质许
可机关提出延续申请。7.1.3企业资质管理
(2)企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册
资本、法定代表人等发生变更的,应当在工商部门办理变更手
续后1个月内办理资质证书变更手续。
(3)企业发生合并、分立、重组以及改制等事项,需承继原
建筑业企业资质的,应当申请重新核定建筑业企业资质等级
(4)企业需更换、遗失补办建筑业企业资质证书的,应当持
建筑业企业资质证书更换、遗失补办申请等材料向资质许可机
关申请办理。企业遗失建筑业企业资质证书的,在申请补办前
应当在公众媒体上刊登遗失声明。7.2二级建造师(机电工程)
执业范围7.2.1机电安装工程执业范围
1.机电工程项目划分
建筑给水排水与供暖工程、建筑电气工程、通风与
建筑机电工程
空调工程、智能化系统工程、电梯工程和消防工程
机械制造工程、净化工程、动力站工程、轻纺工业
工业机电工程 工程、工业炉窑工程、电子工程、环保工程、起重
设备安装工程7.2.1机电安装工程执业范围
2.二级建造师执业规模
机电工程注册二级建造师可担任中、小型机电工程规模的
项目负责人。
机电工程注册二级建造师可担任石油化工工程中、小型工
程规模的项目负责人。
机电工程注册二级建造师可担任电力工程中、小型工程规
模的项目负责人。
机电工程注册建造师可担任冶炼工程中、小型工程规模的
项目负责人。7.3施工项目管理机构7.3.1项目管理的任务及施工特点
1.项目管理的主要任务
1)采购阶段项目管理的任务
(1)制订采购计划。
采购计划要涵盖工程施工的全过程,采购计划要与施工进
合理搭接,还要从集中采购、分批采购与成本等方面分析采购
计划的利弊。7.3.1项目管理的任务及施工特点
(2)采购合同管理。
设备采购合同履行内 设备监造,到货检验,损坏、缺失处理,施
容 工安装,试运行服务等
材料采购合同履行内 产品交付、检验依据、产品数量验收、质量
容 检验等7.3.1项目管理的任务及施工特点
2)施工阶段项目管理的任务
编制总进度计划;实施进度计划的监督、检查、报告
施工进度管理
机制;采取措施确保进度计划实施。
进行施工质量策划,分析影响施工质量的主要因素,
施工质量管理
加强质量预控,保证施工质量。
编制相应的施工成本计划,进行施工成本控制、分析
施工成本管理 成本偏差,采取有效的预防措施和纠偏措施,保证成
本目标的实现。
进行安全管理策划,制定安全管理制度;明确安全管
施工安全管理
理职责;制定安全应急预案,防止事故发生
绿色建造与施工 建立绿色建造制度,保持良好的作业环境。建立施工
现场环境管理 环境管理制度,采取环境保护措施,预防环境污染。
试运行及竣工验 试运行准备,试运行,试运行评价;整理施工验收资
收管理 料,进行工程竣工验收结算。7.3.1项目管理的任务及施工特点
2.机电工程项目的施工特点
1)机电工程项目是一个系统工程
2)机电工程专业范围广
3)机电工程专业技术含量高
4)机电工程信息化管理
采用BIM技术、高精度自动测量控制技术、工程量自动计
算技术等,推行工程信息模型、物联网等先进技术的应用,提
高项目信息化管理的效率,提升项目管理的水平和能力7.3.1项目管理的任务及施工特点
5)机电设备需动态试运行测评
机电工程只有在试运行中经过实体考验,满足设计功能及
使用要求,才能判断其施工质量是否合格。在民用机电工程中,
要验证项目是否满足设计功能和使用要求。在工业机电工程中,
要验证项目是否符合生产工艺要求,且产品质量和数量是否满
足工艺设计要求。
6)机电工程项目运维保修
机电工程项目在竣工验收过程中,要对业主的运行维护人
员进行培训。竣工验收后,还要对整个机电工程在保修期限内
进行维护保修服务,以保障工程项目能正常有效地运行7.3.2项目的组织结构模式和承包模式
1.项目组织结构模式(26年修改)
项目管理的组织结构模式有功能型组织结构、项目型组织
结构、矩阵型组织结构。
1)功能型组织结构7.3.2项目的组织结构模式和承包模式
特点 优势 劣势
是一种传统且最常 ①专注于专业技能:每个
①沟通障碍:由于各个职能部
见的组织模式。在 部门都有明确的职责和分
门之间的沟通较少,信息传递
这种模式下,组织 工,这种专业化有助于提
可能会不及时或被误解,从而
按照职能将员工分 高工作质量和效率。
导致项目延误或失败。
配到不同的部门, ②稳定性和明确的职业路
②缺乏项目整体视角:在这种
项目经理在这种结 径:员工有明确的职业发
结构中,项目经理的权力较弱
构中通常没有太多 展路径,他们可以通过积
,他们难以对项目进行全面的
的权力,项目资源 累专业经验逐步晋升到更
控制和协调。这可能导致项目
和人员主要由各个 高的职位。这种稳定性有
各部分之间缺乏协调和整合,
职能部门的经理控 助于员工的职业发展和公
影响项目的整体效果。
制。 司的人才保留。7.3.2项目的组织结构模式和承包模式
2)项目型组织结构7.3.2项目的组织结构模式和承包模式
特点 优势 劣势
①资源浪费:由于每个项
①高效的项目管理:项目型
为了应对复杂项 目都需要独立的资源和人
组织结构允许项目经理全面
目需求而设计的 员,项目型组织结构可能
控制资源和人员,从而提高
一种组织模式。 会导致资源浪费。例如,
项目的效率和成功率。项目
项目是组织的核 同一专业领域的员工可能
经理可以根据项目需求灵活
心,所有资源和 会被分配到不同的项目中
调配资源,确保项目按时按
人员都围绕项目 ,从而导致资源的重复使
质完成。
进行分配和管理 用和浪费。
②明确的目标和职责:在项
。项目经理在这 ②缺乏专业发展:在项目
目型组织结构中,所有团队
种结构中具有较 型组织结构中,员工主要
成员都有明确的项目目标和
高的权力和责任 关注项目的完成,他们可
职责,他们的工作直接与项
,他们对项目的 能缺乏专业领域的深入发
目的成功挂钩。这种明确的
成功负全部责任 展机会。这可能会影响员
目标导向有助于提高团队的
。 工的职业发展和公司的专
工作积极性和责任感。
业人才培养。7.3.2项目的组织结构模式和承包模式
3)矩阵型组织结构7.3.2项目的组织结构模式和承包模式
特点 优势 劣势
①资源优化:矩阵型组
织结构允许资源在不同 ①权力冲突:由于项目
项目之间灵活调配,从 经理和职能经理共同管
是一种结合了功能型和
而提高资源利用率和项 理员工,矩阵型组织中
项目型组织特点的混合
目效率。员工可以在不 可能会出现权力冲突和
模式。在这种结构中,
同项目之间共享专业知 管理矛盾。这种冲突可
员工同时隶属于职能部
识和技能,促进跨部门 能会影响项目的进展和
门和项目团队,项目经
合作和知识交流。 团队的工作效率。
理和职能经理共同管理
②灵活性和适应性:矩 ②复杂的管理结构:矩
员工。矩阵型组织结构
阵型组织结构具有高度 阵型组织的管理结构较
分为三种类型:弱矩阵
的灵活性和适应性,能 为复杂,员工需要同时
、平衡矩阵和强矩阵,
够快速响应市场变化和 向项目经理和职能经理
具体取决于项目经理和
项目需求。项目经理可 汇报工作。这种复杂性
职能经理的权力分配。
以根据项目需求调整资 可能会增加管理成本和
源和人员配置,确保项 沟通难度。
目的顺利进行7.3.2项目的组织结构模式和承包模式
2.项目的承包模式
设计、采购和施 承包商承担工程设计、设备材料采购、土建安装施工、
工总承包(EPC) 试运行和生产的产能达标
设计和采购总承 承包商承担工程的设计、设备采购及现场安装的技术指
包(EP) 导,并承担投产运行后设计和设备质量的责任。
设计和施工总承 承包商承担工程设计及土建安装施工,并承担投产运行
包(EC) 后设计指标的实现及施工质量的责任。
采购和施工总承 承包商承担设备材料采购、土建安装施工至试运行,并
包(PC) 承担投料运行后设备质量及施工质量的责任。
承包商承担土建及安装施工直至无负荷试运行结束。承
施工总承包(C) 包商除承担工程范围的内容和风险外,还应对投料运行
后因施工质量而出现的问题负责。
机械设备安装工程承包、电气设备及自动化仪表安装工
程承包、建筑给水排水工程承包、防腐保温工程承包、
专业承包
筑炉工程承包、供暖通风工程承包、钢结构及非标准件
制作安装工程承包等,甚至更细化的专业承包。7.3.2项目的组织结构模式和承包模式
机电工程施工总承包二级资质标准中需要机电工程专业一
级注册建造师不少于( )。
A.14人
B.3人
C.7人
D.5人
【答案】B7.3.2项目的组织结构模式和承包模式
【解析】P222机电工程施工总承包二级资质标准要求
(1)企业净资产:4000万元以上。
(2)企业主要人员:机电工程、建筑工程专业注册建造师合
计不少于12人,其中机电工程专业一级注册建造师不少于3人。
技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且
具有机电工程相关专业高级职称或机电工程专业一级注册建造
师执业资格 。
(3)企业工程业绩:近5年承担过单项合同额1000万元以上
的机电工程施工总承包工程2项,且工程质量合格。7.3.2项目的组织结构模式和承包模式
二级电力工程施工总承包单位的应具备那些标准要求( )
A.净资产4000万以上
B.110千伏电压等级变电站累计6座
C.近5年承担累计电站装机容量80万千瓦
D.近5年承担110千伏送电线路累计700公里
E.近5年承担单机容量10万 kW 机组累计 4 台。
【答案】ADE7.3.2项目的组织结构模式和承包模式
【解析】P223电力工程施工总承包二级资质标准要求
(1)企业净资产:4000万元以上。
(2)企业主要人员:机电工程专业注册建造师不少于10人;
技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且
具有电力工程相关专业高级职称或机电工程专业一级注册建造
师执业资格。7.3.2项目的组织结构模式和承包模式
【解析】P223电力工程施工总承包二级资质标准要求
(3)企业工程业绩。近5年承担过下列5类中的2类工程的施
工:
①累计电站装机容量100万千瓦以上。
②单机容量10万千瓦机组累计4台。
③110千伏送电线路累计700公里。
④110千伏电压等级变电站累计7座。
⑤110千伏电缆工程累计200公里。7.3.2项目的组织结构模式和承包模式
下列选项属于设备采购合同履行环节的是( )。
A.试运行服务
B.设备监造
C.施工安装服务
D.产品的质量检验
E.到货检验。
【答案】ABCE7.3.2项目的组织结构模式和承包模式
【解析】P227采购合同管理。设备采购合同履行内容有设
备监造,到货检验,损坏、缺失处理,施工安装,试运行服务
等。材料采购合同履行内容有产品交付、检验依据、产品数量
验收、质量检验等。7.3.2项目的组织结构模式和承包模式
【解析】P223电力工程施工总承包二级资质标准要求
(3)企业工程业绩。近5年承担过下列5类中的2类工程的施
工:
①累计电站装机容量100万千瓦以上。
②单机容量10万千瓦机组累计4台。
③110千伏送电线路累计700公里。
④110千伏电压等级变电站累计7座。
⑤110千伏电缆工程累计200公里。谢谢 观看