文档文本内容
1.1 建筑物的构成与设计要求
1.1.4 建筑隔震减震设计构造要求
1.地震的震级及烈度
地震是由于某种原因引起的强烈地动,是一种自然现象。震级是按照地震本身强度而定的等级标度,用以衡
量某次地震的大小,用符号M表示。世界上多数国家采用的是12个等级划分的烈度表。
一般来说:
M<2的地震称为无感地震或微震。
M=2~5的地震称为有感地震。
M>5的地震,对建筑物引起不同程度的破坏,统称为破坏性地震。
M>7的地震为强烈地震或大震。
M>8的地震称为特大地震。
2.抗震设防分类和设防标准
抗震设防的各类建筑与市政工程,均应根据其遭受地震破坏后可能造成的人员伤亡、经济损失、社会影响程
度及其在抗震救灾中的作用等因素划分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别:
甲类:特殊设防类(24单),指使用上有特殊要求的设施,涉及国家公共安全的重大建筑与市政工程,地
震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑与市政工程。
乙类:重点设防类,指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑与市政工程,以及地震时可
能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑与市政工程。
丙类:标准设防类,指除甲类、乙类、丁类以外按标准要求进行设防的建筑与市政工程。
丁类:适度设防类,指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低设防要求的建
筑与市政工程。
住宅建筑的抗震设防类别不应低于标准设防类。
4.抗震措施
【补充1】钢筋混凝土梁的配筋要求。
梁中一般配制下面几种钢筋:纵向受力钢筋、箍筋、弯起钢筋、架立钢筋、纵向构造钢筋。
梁的弯矩、剪力图:
【补充2】框架结构。
框架结构 优点 建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间
缺点 侧向刚度较小,当层数较多时,会产生过大的侧移
高度 非地震区,框架结构一般不超过15层(了解)【补充3】多层砌体房屋(了解)
多层砌体结构材料脆性大,抗拉、抗剪、抗弯能力低,抵抗地震的能力差。在强烈地震作用下,多层砌体房
屋的破坏部位主要是墙身,楼盖本身的破坏较轻,因此,必须采取相应的抗震构造措施(圈梁与构造柱)。
【圈梁与构造柱】
【补充4】框架梁、墙肢和连梁(了解)
框架梁:连接柱与柱,框架梁比较细长。
连梁:剪力墙的组成部分,在剪力墙结构和框架-剪力墙结构中,连接墙肢与墙肢。连梁一般跨度小、截面
大,与剪力墙共同承担风荷载和地震作用。
【补充5】水平系梁(了解)
《砌体结构设计规范》GB50003-2011:6.3.4.1:4)墙体高度超过4m时宜在墙高中部设置与柱连通的水平
系梁。水平系梁的截面高度不小于60mm。【补充6】芯柱。多层小砌块房屋的芯柱构造要求(了解)
(1)小砌块房屋芯柱截面≥120mm×120mm。(2)芯柱应伸入室外地面下500mm或与埋深小于500mm的基础
圈梁相连。(3)为提高墙体抗震受剪承载力而设置的芯柱,宜在墙体内均匀布置,最大净距≤2.0m。