7.2 施工质量验收标准
7.2.2 煤炭矿山工程施工质量验收标准
1.立井井筒的施工质量验收标准
现浇混凝土井壁,厚度应符合设计规定,局部(连续长度不大于井筒周长的1/10、高度不大于1.5m)厚度
偏差不得小于设计厚度50mm;1m²范围内蜂窝、孔洞等不超过2处。
井壁混凝土强度检查,预留试块每20~30m不得小于1组,每组3块,按井筒标准条件进行养护。当试件强
度不合格时,应采用非破损或局部破损的检测方法对结构构件混凝土强度进行检验。破损性检验不应超过2
处。
《煤矿井巷工程质量验收规范》GB 50213—2010
表G.0.1 立井井筒建成后总漏水量的标准和检验方法
序号 项目 总漏水量(m³/h) 检验方法
1 普通法或注浆法施工的井段 H≤600m ≤6.0 不得有0.5m³/h 一昼夜实测3
H>600m 以上的集中出 次井筒漏水
≤6+!"#$$
%$$ 水点 量,取平均
2 钻井法施工的井筒段 ≤0.5 不得有集中出 值,并观察检
3 冻结法施工的井筒段 H≤400m ≤0.5 水孔和含砂的 查
8
7
9 1 H>400m ≤0.5 水孔
4
8
3
信
微 (1+&"'$$)
系 %$$
联
2.斜井、平硐、巷道、硐室施题工质量验收标准
押
准
1)基本规定 精
(1)裸体井巷掘进坡度偏差不超过±1‰。
(2)斜井、平硐、硐室、巷道局部(连续高度、宽度1m范围内)混凝土支护壁厚的允许偏差应为-30mm。
(3)喷射混凝土试件(或芯样)数量,斜井、平硐、巷道应每30~50m取一组,每组3块。
2)锚杆抗拔力试验取样
锚杆抗拔力试验取样数量应按下列规定:巷道每20~30m,锚杆在300根以下,取样不少于1组;300根以
上,每增加1~300根,多取样1组。设计或材料变更,应另取样1组。每组不少于3根。
《煤矿井巷工程质量验收规范》GB 50213—2010
锚杆施工质量验收 8
7
1
9
主控项目 检验4方法
8
3
信
锚杆杆体及配件材质、品种、规格、强度 同一规格锚杆1500根微或不足1500根不少于一次;
系
检查出厂合格证或联出厂试验报告、抽样检验报告
一
水泥卷、树脂卷和砂浆锚固材料的材质、规格、配 每种锚固材料唯3000卷或不足3000卷检验一次;检
比 查出厂合格证或出厂试验报告、抽样检验报告
锚杆安装应牢固,托板紧贴壁面、不松动,扭矩≮ 每循环中逐根检查;用扭力扳手测扭矩、观察,或
100N·m 抽查施工检查记录
锚杆抗拔力不小于设计值的90% 用锚杆拉力计做抗拔力试验
锚杆施工质量验收
一般项目 检验方法
锚杆间、排距允许偏差±100mm 尺量,或抽查施工监测记录
锚杆孔深度允许偏差0~50mm 插杆尺量或抽查施工检查记录
锚杆孔方向夹角不应小于75° 插杆用半圆仪全数检查或抽查施工检查记录
锚杆外漏长度不大于50mm,爆破材料库成巷后锚 现场观察或实测或抽查施工检查记录
杆不得外漏
提示:裸体巷道掘进中光面爆破周边眼痕率不应小于60%
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
喷射混凝土支护工程
主控项目 检验方法
喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂质量符 查出厂合格证或出厂试验报告、抽样检验报告及水
合要求 pH值检测报告
配合比和外加剂掺量符合规定 检查施工检查记录,并现场实查
喷射混凝土抗压强度符合要求 抽查试块抗压试验报告
喷射混凝土厚度不小于设计值,局部厚度不小于设 不少于3个检查点
计值的90%
喷射混凝土试件的制作有钻取法或喷大板法和凿方切割法,实体检测方法有点荷载试验法或拔出试验法
建成后的斜井(平硐)漏水量应符合表7.2-1的规定。
表7.2—1 建成后的斜井(平硐)漏水量
序号 项目 总漏水量(m³/h) 检验方法
1 顶部 无明显淋水 顶部不得有0.5m³ 一昼夜实测3次
2 L≤2000m ≤50 /h以上的集中出水 井筒漏水量,取平
3 L>2000m 孔 均值,并观察检查
≤50+
((")$$$)×+且≤100
8 %$$
7
1
式中:L—斜井(平硐)长度,m 4 9
8
3
信
《煤矿井巷工程质量验收规范》GB 50213—2010
微
系
检查项目 联 允许偏差(mm)
题
立井 井筒净半押径 有提升 锚喷 浇筑
准
精 0~150 0~50
无提升 -50~+150 ±50
斜井平硐巷道 净宽 中线至任一帮距离 主要巷道 0~150 0~50
一般巷道 -50~+150 -30~+50
无中线测全宽 一般巷道 -50~+200 -30~+80
净高 腰 线至顶 主要巷道 0~150 0~50
底板距 离 一般巷道 -50~+150 -30~+50
无腰线测全 高 一般巷道 -50~+2000 -30~+80
8
1
7
9
8
4
检查项目 允许偏 差(mm) 信 3
微
硐室 净宽 中线至任一帮距离 机电 硐室 系 锚喷 浇筑
联
唯
一 0~100 0~50
非机电硐室 -20~+150 -30~+50
净高 腰线至顶 机电硐室 -30~+100 0~50
底板距离 非机电硐室 -30~+150 -30~+50
表G.0.3 硐室建成后的总漏水量及防水质量标准
序号 等级 硐室名称 硐室防水质量标准 检验方法
1 一级 计算机房、有集中控制和电视的调度 不允许渗水、支护 观察检查
室、爆炸材料库、主变电所 结构表面无湿渍
2 二级 主排水泵房、绞车房、运输机机头硐 不允许滴水,支护 观察检查
室、采区变电所、消防器材硐室 结构表面有少量偶
见湿渍或小水珠
3 三级 破碎机硐室、机车修理硐室、装载硐室、井底煤仓;有少量 观察检查
漏水点,但不得有线流,每昼夜总漏水量小于0.1m³
4 四级 其他硐室;有漏水点,但不得有线流,每昼夜总漏水量小于0.2m³;观察检查,实
测3次,漏水量取平均值
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.煤矿井巷工程混凝土强度检验评定标准
(1)混凝土标准试件制作规定
标准试件应在混凝土浇筑地点随机取样,用钢模制作成边长150mm的立方体试件。每组3个试件应在同一盘
混凝土中取样制作。制作的试件应在标准条件下养护28d后进行试压。
表7.2—2 预留混凝土标准试件的数量
序号 工程种类 工程量 试件数量 备注
1 立井、暗井 每浇筑20~30m或20m以 不少于1组 1.混凝土试件每组
下的独立工程 3块;
2 斜井、平硐、巷道 每浇筑30~50m或30m以 不少于1组 2.混凝土所用的骨
下的独立工程 料、水泥品种、配
3 硐室 浇筑1000m³以上 不少于5组 合比及工艺变化
浇筑500~1000m³ 不少于3组 时,应另行取样
浇筑500m³以下 不少于2组
4 设备基础、地坪、道床、 每浇筑100m³或100m³以下 不少于1组
水沟、沟槽、台阶 的独立工程
(2)井巷支护工程混凝土强度检验规定
8
7
①每组标准试件或芯样抗压强度代表值9应1为3个试件或5个芯样试压强度的算术平均值(四舍五入取整
4
8
3
数)。一组试件或芯样最大或最小强信度值与中间值相比超过中间值的15%时,可取中间值为代表值。一组试
微
块或芯样中最大和最小强度值与系中间值之差均超过中间值的15%时,其试件强度不应作为评定的依据。
联
题
② 井巷工程混凝土标准试件的检验标准应符合下列规定:
押
准
C55及以下任一级中的任精一组强度代表值不低于设计值1.15倍;
C60—C75任一级中的任一 组强度代表值不低于设计值1.10倍;
C80及以上任一级中的任一组强 度代表值不低于设计值1.05倍;
每一组中任一试件强度不低于设计 值的95%。