考点:吊装、临电、动土、断路作业安全管理
六、吊装作业
1.定义
利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业。
2.吊装作业分级
吊装作业按照吊物质量状况不同分为:1)一级吊装作业:m>100t;2)二级吊装作业:40t≤m≤100t;3)
三级吊装作业:m<40t
口诀:
高处作业是5、15、30;I、II、III、IV
吊装是40、100;三二一
3.作业要求
一、二级吊装作业,应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径比
大、精密贵重,以及在作业条件特殊的情况下,三级吊装作业也应编制吊装作业方案;吊装作业方案应经
审批。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
吊装场所如有含危险物料的设备、管道时,应制定详细吊装方案,并对设备、管道采取有效防护措施,
必要时停车,放空物料,置换后再进行吊装作业。
不应靠近高架电力线路进行吊装作业;确需在电力线路附近作业时,起重机械的安全距离应大于起重
机械的倒塌半径并符合要求;不能满足时,应停电后再进行作业。
大雪、暴雨、大雾,六级及以上大风时,不应露天作业。
8
口诀:高动5吊6 7
1
9
4
作业前,作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查,确3 8保其处于完好、安全状态,
信
微
并签字确认。 系
联
指挥人员应佩戴明显的标志,并按规定的联络信号进行指挥。 一
唯
应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。
不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点;未经土建专业人员审查核算,不应将建筑物、
构筑物作为锚点
起吊前应进行试吊,试吊中检查全部机具、锚点受力情况,发现问题应立即将吊物放回地面,排除故
障后重新试吊,确认正常后方可正式吊装。
吊装作业人员应遵守如下规定:
1)按指挥人员发出的指挥信号进行操作;任何人发出的紧急停车信号均应立即执行;吊装过程中出
现故障,应立即向指挥人员报告;
扫码关注更多
第 1 页 共 9 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2)吊物接近或达到额定起重吊装能力时,应检查制动器,用低高度、短行程试吊后,再吊起;
3)利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步,各台起重机械所承受的载荷不应超过各自
额定起重能力的80%;
4)下放吊物时,不应自由下落(溜);不应利用极限位置限制器停车;
5)不应在起重机械工作时对其进行检修;不应在有载荷的情况下调整起升变幅机构的制动器;
6)停工和休息时,不应将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中;
7)以下情况不应起吊:
无法看清场地、吊物,指挥信号不明;
起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物;
重物捆绑、紧固、吊挂不牢,吊挂不平衡,索具打结,索具不齐,斜拉重物,棱角吊物与钢丝绳之间
无衬垫;
吊物质量不明,与其他吊物相连,埋在地下,与其他物体冻结在一起。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
司索人员应遵守如下规定:
1)听从指挥人员的指令,并及时 报告险情;
2)不应用吊钩直接缠绕吊物及将不同种类或不同规格的索具混在一起使用;
3)吊物捆绑应牢靠,吊点设置应根据吊物重心位置确定,保证吊装过程中吊物平衡;起升吊物时应检
查其连接点是否牢固、可靠;吊运零散件时,应使用专门的吊篮、吊斗等器具,吊篮、吊斗等不应装满;
8
4)吊物就位时,应与吊物保持一定的安全距离 ,用拉绳或撑杆、钩子辅助9其1
7
就位;
8
4
5)吊物就位前,不应解开吊装索具; 信
3
微
6)与司索人员有关的不应起吊的情况,司索人员应做 相应处理。
系
联
一
唯
吊装作业
监护人员应确保吊装过程中警戒范围区内没有非作业人员或车辆经过;吊装过程中吊物及起重臂移动
区域下方不应有任何人员经过或停留。
用定型起重机械(例如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等)进行吊装作业时,除遵守本文件外,还应
遵守该定型起重机械的操作规程。
吊装作业
作业完毕应做如下工作:
1)将起重臂和吊钩收放到规定位置,所有控制手柄均应放到零位,电气控制的起重机械的电源开关应
扫码关注更多
第 2 页 共 9 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
断开;
2)对在轨道上作业的吊车,应将吊车停放在指定位置有效锚定;
3)吊索、吊具收回,放置到规定位置,并对其进行例行检查。
【单选】某建设项目在设备装置安装工程阶段,具有32台设备需要吊装,设备重量分布情况:100t以
上的设备5台,50t-100t的设备10台,40t-50t的设备7台,30t-40t的设备5台,30t以下的设备5台,
关于该吊装作业许可要求的说法,正确7的8是()。【2023】
1
9
4
A.有5台设备的吊装为三级吊装3 8作业
信
微
B.遇有四级风力时,禁止室外吊装作业
系
联
C.32台设备的吊装均应题制定吊装方案
押
D.吊装50t~100t的设准备需要业主设备管理部门审批
精
【答案】D
【解析】A选项错误:三 级吊装作业:m<40t,30t-40t的设备5台,30t以下的设备5台,故三级吊
装作业的设备>5台。
B选项错误:大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时,不应露天作业;
C选项错误:一、二级吊装作业,应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t,但形状复杂、刚度
小、长径比大、精密贵重,以及在作业条件特殊的情况下,三级吊装作业也应编制吊装作业方案;吊装作
业方案应经审批。
D选项正确:吊装50t~100t为二级吊装作业 。二级、三级吊装作业许可证,由8作业单位申请办理,设
1
7
9
备管理部门负责审批,一级吊装由主管厂长或总工审 批。 8 4
信
3
七、临时用电作业 微
系
在正式运行的电源上所接的非永久性用电。 联
一
唯
在运行的火灾爆炸危险性生产装置、罐区和具有火灾爆炸危 险场 所内不应接临时电源,确需时应对周
围环境进行可燃气体检测分析,分析结果应符合动火作业规定。
各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。
扫码关注更多
第 3 页 共 9 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电、加锁,并挂安全警示标牌,接、拆线路作
业时,应有监护人在场。
8
7
临时用电应设置保护开关,使用前1应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接
9
4
8
地保护。 信 3
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确配 置、使用;所用的微电器元件应符合国家相关产品
系
标准及作业现场环境要求,临时用电电源施工、安装应符合有 关要求,联并有良好的接地。
一
临时用电还应满足如下要求, 唯
1)火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电气元件,并采取相应的防爆安全措施;
2)临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导
线;
3)临时用电线路经过火灾爆炸危险场所以及有高温振动、腐蚀积水及产生机械损伤等区域,不应有接
头,并应采取相应的保护措施;
4)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上,其最大弧垂与地面距离,在作
业现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m;
扫码关注更多
第 4 页 共 9 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
5)沿墙面或地面敷设电缆线路应符合下列规定:
电缆线路敷设路径应有醒目的警告标志;沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设,穿越道路
或其他易受机械损伤的区域,应采取防机械损伤的措施,周围环境应保持干燥;在电缆敷设路径附近,当
有产生明火的作业时,应采取防止火花损伤电缆的措施;
6)对需埋地敷设的电缆线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于 0.7m,穿越道路时
应加设防护套管;
7)现场临时用电配电盘、箱应有电7 8压标志和危险标志,应有防雨措施,盘、箱、门应能牢靠关闭并上
1
9
锁管理; 8 4
3
信
8)临时用电设施应安装符合微规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护
系
联
器和电源开关。
题
押
未经批准,临时用电准单位不应向其他单位转供电或增加用电负荷,以及变更用电地点和用途。
精
临时用电时间一般不超过15天,特殊情况不应超过30天;用于动火、受限空间作业的临时用电时间
应和相应作业时间一致;用电结束后,用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。
总结:特一级动火8h,二级72h
受限空间24h
高处作业7天
临电作业一般15天,特殊30天
【单选】某酒精生产企业现场进行检维修 作业,需办理临时用电。关于临时用电作业安全要求的说法,
正确的是()。【2025】 8
1
7
9
A.临时用电线路应采用耐压等级不低于400V的绝 缘导线
8
4
信
3
B.同一区域3个以内的移动电动工具可共用一个漏电 保护器 微
系
C.临时用电应设置保护开关,所有的临时用电均应设置接 地保护 联
一
唯
D.临时用电线路经过积水区域如确需接头,应采取相应的保 护措 施
【答案】C
【解析】《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)临时用电线路及设备应有良好的绝
缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线。A选项错误;
临时用电线路经过火灾爆炸危险场所以及有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域,不应有
接头,并应采取相应的保护措施。D选项错误;
临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接
地保护。C选项正确;
临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器
和电源开关。B选项错误。
八、动土作业
挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平
整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。
作业前,应检查工器具、现场支撑是否牢固、完好,发现问题应及时处理。
扫码关注更多
第 5 页 共 9 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
作业现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志,夜间应悬挂警示灯。
在动土开挖前,应先做好地面和地下排水,防止地面水渗入作业层面造成塌方。
作业前,作业单位应了解地下隐蔽设施的分布情况,作业临近地下隐蔽设施时,应使用适当工具人工
挖掘,避免损坏地下隐蔽设施;如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时,应立即停止作业,妥善加以
保护,报告动土审批单位,经采取保护措施后方可继续作业。
机械开挖时,应避开构筑物、管线,8 在距管道边1m范围内应采用人工开挖;在距直埋管线2m范围内
7
1
9
宜采用人工开挖,避免对管线或电缆4造成影响。
8
3
信
动土作业人员在沟(槽、坑微)下作业应按规定坡度顺序进行,使用机械挖掘时,人员不应进入机械旋
系
转半径内;深度大于 2m 时,联应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施;两人以上同时挖土
题
时应相距2m以上,防止工押具伤人。
准
精
动土作业区域周围发现异常时,作业人员应立即撤离作业现场。
挖掘坑、槽、井、沟等 作业,应遵守下列规定:
1)挖掘土方应自上而下逐 层挖掘,不应采用挖底脚的办法挖掘;使用的材料、挖出的泥土应堆在距
坑、槽、井、沟边沿至少1m处,堆 土高度不应大于1.5m;挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井;
2)不应在土壁上挖洞攀登;
3)不应在坑、槽、井、沟上端边沿站 立、行走;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4)应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑;作业过程中应对坑、槽、井、沟边坡或
固壁支撑架随时检查,特别是雨雪后和解冻时期,如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常情
况时,应立即停止作业,并采取相应措施;
5)在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时,应保持适当距离,采取有效的固壁措
施,确保安全;
6)在拆除固壁支撑时,应从下而上进行;更换支撑时,应先装新的,后拆旧的;
7)不应在坑、槽、井、沟内休息。
在生产装置区、罐区等危险场所动土时,监护人员应与所在区域的生产人员建立联系,当生产装置区、
罐区等场所发生突然排放有害物质时,监护人员应立即通知作业人员停止作业,迅速撤离现场。
扫码关注更多
第 6 页 共 9 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
在生产装置区、罐区等危险场所动土时,遇有埋设的易燃易爆、有毒有害介质管线、窨井等可能引起
燃烧、爆炸、中毒、窒息危险,且挖掘深度超过1.2m时,应执行受限空间作业相关规定。
动土作业结束后,应及时回填土石,恢复地面设施。
【单选】甲维保公司与乙化工公司签订了日常维护服务外包协议、2023年10月23日,乙公司发现生
产区道路下方地下供热管道有漏水迹象, 遂联系甲公司进行维修。中公司指挥工人进行挖掘作业时,发生
8
7
1
地坑坍塌事故。关于甲公司本次动土作9业安全管理要求的说法,正确的是()。【2024改】
4
8
3
A.开挖深度大于2.5m时应设置信人员上下梯子以保证人员快速进出
微
系
B.拆除固壁支撑时,应从联上而下进行
题
C.在距管道边1m范围押内开挖应采用人工开挖
准
D.挖出的泥土应堆精在距坑、槽、井、沟边沿至少1.5m处
【答案】C
【解析】本题既是断路作业 又是动土作业。
A 选项:动土作业人员在沟(槽、坑)下作业应按规定坡度顺序进行,使用机械挖掘时,人员不应进人
机械旋转半径内:深度大于2m时,应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施;两人以上同时
挖土时应相距2m以上,防止工具伤人。
B选项错误:在拆除固壁支撑时,应从下而上进行;更换支撑时,应先装新的,后拆旧的;
C选项:在距管道边1m范围内应采用人工开 挖。
8
D 选项:挖掘土方应自上而下逐层挖掘,不应采 用挖底脚的办法挖掘;使用9 1的
7
材料、挖出的泥土应堆
8
4
在距坑、槽、井、沟边沿至少1m处,堆土高度不应大于 1.5m 信
3
微
九、断路作业 系
联
一
生产区域内,交通主、支路与车间引道上进行工程施工、 吊装、唯吊运等各种影响正常交通的作业。
作业前,作业单位应会同危险化学品企业相关部门制定交通组 织方案,应能保证消防车和其他重要车
辆的通行,并满足应急救援要求。
作业单位应根据需要在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志,在作业区域附近设置路栏、道路
作业警示灯、导向标等交通警示设施。
在道路上进行定点作业,白天不超过2h、夜间不超过1h即可完工的,在有现场交通指挥人员指挥交
通的情况下,只要作业区域设置了相应的交通警示设施,可不设标志牌。
扫码关注更多
第 7 页 共 9 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业时设置的道路作业警示灯,应满足以下要求:
1)设置高度应离地面1.5m,不低于1.0m;
2)其设置应能反映作业区域的轮廓;
3)应能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。
作业结束后,作业单位应清理现场,撤除作业区域、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导向标等交
通警示设施,并与危险化学品企业检查核实,报告有关部门恢复交通。
【多选】某化学品生产企业准备对厂区道路进行改造,需要实施断路作业,作业前组织作业人员制定
了道路警示灯设置的相关要求,根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871),关于该断路作业
安全要求的说法,正确的有()。【2019改】
A.作业区附近应设置路栏、道路作7业8警示灯、导向标
1
9
4
B.夜间警示灯应能反映作业区的8轮廓
3
信
C.夜间警示灯应采用安全电微压
系
联
D.雨雪天气应设置离地题面高度为0.8m-1m的警示灯
押
E.雾天作业警示灯应准能发出至150m以外清晰可见连续的闪烁的黄光
精
【答案】ABC
【解析】D错误,设置高度应离地面1.5m,不低于1.0m;E错误,应发出红光。所以本题选择ABC选
项。
章节回顾总结
吊装作业要求
一、二级吊装作业,应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、
精密贵重,三级吊装作业也应编制吊装作业方 案
不应靠近高架电力线路进行吊装作业;确需在电 力线路附近作业时,起重机械的安8全距离应大于起重机
1
7
9
械的倒塌半径;不能满足时,应停电作业。 8 4
信
3
大雪、暴雨、大雾,六级及以上大风时,不应露天作业 。(高动5吊6)微
系
应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不 应超负荷一吊
联
装。
唯
不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点;
未经土建专业人员审查核算,不应将建筑物、构筑物作为锚点
起吊前应进行试吊,试吊中检查情况,发现问题应立即放回地面,排除故障后重新试吊,确认正常后方
可正式吊装。
吊装作业要求
1)按指挥人员发出的指挥信号进行操作;
任何人发出的紧急停车信号均应立即执行;
吊装过程中出现故障,应立即向指挥人员报告;
吊装作业
2)吊物接近或达到额定起重吊装能力时,应检查制动器,用低高度、短行程试吊后,再吊
人员
起;质量不明不应起吊。
3)利用两台或多台起重机械吊运同一品物时应保持同步,各台起重机械所承受的载荷不应
超过各自额定起重能力的80%,
扫码关注更多
第 8 页 共 9 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
4)下放吊物时,不应自由下落(溜);不应利用极限位置限制器停车:
5)不应在起重机械工作时对其进行检修;不应在有载荷的情况下调整起升变幅机构的制动
器;
6)停工和休息时,不应将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中;
吊装作业要求
1)听从指挥人员的指令,并及时报告险情;
2)不应用吊钩直接缠绕吊物及将不同种类或不同规格的索具混在一起使用;
司索作
3)吊物捆绑应牢靠,吊点设置应根据吊物重心位置确定;吊运零散件时,应使用专门的吊篮、
员
吊斗等器具,吊篮、吊斗等不应装满;
4)吊物就位时,应与吊物保持一定的安全距离,用拉绳或撑杆、钩子辅助其就位;
临时用电作业要求
(1)在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源。
8
(2)各类移动电源及外部自备电源,1 7不应接入电网。
9
4
8
(3)在开关上接引、拆除临时用信电3线路时,其上级开关应上锁挂牌。
微
(4)临时用电应设置保护开关系,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置
联
接地保护。 题
押
准
(5)所有的临时用电精线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线。
(6)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上。
其最大弧垂与地面距离,在 作业现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m。
(7)对需埋地敷设的电缆线路 应设有走向标志和安全标志。
电缆埋地深度不应小于0.7m,穿越 道路时应加设防护套管。
动土作业要求
(1)挖掘土方应自上而下逐层挖掘,不应采用 挖底脚的办法挖掘
8
使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟 边沿至少1m处,堆土高度不1应
7
大于1.5m;挖出的泥
9
8
4
土不应堵塞下水道和窨井 信 3
微
(2)在拆除固壁支撑时,应从下而上进行;更换支撑时, 应先装新的,系后拆旧的
联
一
(3)在距管道边1m范围内应采用人工开挖;在距直埋管线2 m范围
唯
内宜采用人工开挖。
(4)深度大于2m时,应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速 进出的设施;两人以上同时挖土时应
相距2m以上,防止工具伤人
断路作业要求
(1)在道路上进行定点作业,白天不超过2h、夜间不超过1h即可完工的,在有现场交通指挥人员指挥
交通的情况下,只要作业区域设置了相应的交通警示设施,可不设标志牌。
(2)在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业时设置的道路作业警示灯,应满足以下要求:
1)设置高度应离地面1.5m,不低于1.0m
2)其设置应能反映作业区域的轮廓
3)应能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。
扫码关注更多