案例九
【背景资料】某施工单位承建一井下半圆拱形硐室,硐室墙高6m、宽4.5m。地质资料显示,围岩中等稳
定,瓦斯含量低。该硐室采用光面爆破掘进,锚网喷支护,喷射混凝土强度为C15,喷层厚度为150mm,初
喷厚度50mm,复喷厚度100mm。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:为加快掘进进度,施工单位拟采用全断面一次爆破作业方式,并编制了施工作业规程。监理单位审
核后认为不妥,建议采用正台阶工作面施工方法,并要求严格执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”换牌制
度。
事件2:某日探水钻进时,发现钻孔出水量突然增大并有顶钻现象,因钻进深度尚未达到施工方案要求,工
人准备继续钻进以进一步观察出水量。
事件3:某次监理工程师在检査井下工作面喷射混凝土等工作时发现:现场喷射混凝土作业粉尘较大;喷射
混凝土分两次进行,初喷混凝土50mm后间隔3h直接进行复喷,复喷完成1h后进行喷水养护,每天喷水养
护2次,持续养护时间5天。监理工程师要求施工单位整改。
【问题】
1.事件1中,硐室掘进采用全断面一次爆破作业为何不妥?
2.事件1中,若采用正台阶工作面施工方法,分层高度和超前距离宜取多少?
3.写出“三人连锁爆破”中的作用人员,作业人员手中各持有什么牌?
4.针对事件2,施工作业人员应如何处理?
5.纠正事件3中的不当之处。
1.事件1中,硐室掘进采用全断面一次爆破作业为何不妥?
答:全断面一次爆破掘进硐室的高度,一般不得超过4~5m,适用于稳定及整体性好的岩层。该硐室岩层为
中等稳定岩层,硐室墙高6m,大于5m。
2.事件1中,若采用正台阶工作面施工方法,分层高度和超前距离宜取多少?
答:每分层高度以1.8~3.0m为宜;上分层的超前距离一般为2~3m。
3.写出“三人连锁爆破”中的作用人员,作业人员手中各持有什么牌?
答:(1)爆破工:持有警戒牌;
(2)班组长:持有瓦检牌;
(3)瓦斯检查工:持有爆破牌。
4.针对事件2,施工作业人员应如何处理?
答:(1)应立即停止钻进,但不得拨出钻杆。
(2)立即撤出所有受水威胁区域的人员到安全地点,并向矿调度室汇报,采取安全措施。
(3)派专业技术人员监测水情并妥善处理。
5.纠正事件3中的不当之处。
答:(1)初喷完成后,应在混凝土终凝后进行复喷。间隔时间超过2h时,应先用压气、水吹洗湿润喷层表
面。
(2)喷射混凝土应在终凝2h后再喷水养护,喷水的次数应保持混凝土处于潮湿状态,养护时间不应小于7
天。
案例十
【背景资料】某矿山一期及其附属设施建设项目,建设单位委托一招标代理公司进行招标,项目评标委员会
由7人组成,其中2人为建设单位代表,其他评标专家从该省综合评标评审专家库中随机抽取。项目最终由
某施工单位中标承建。施工单位结合现场及材料、设备等情况进行了详细的部署,编制的施工进度计划如图
2所示。(单位:月)项目施工过程中,发生了如下事件:
事件1:L为某设备安装工作,设备由建设单位负责采购。项目按计划正常进行到15个月时,设备运至现
场,进场检验时发现其中一台设备质量有问题,返厂换货用了1个月,其余设备当场验收后移交给施工单位
代为保管,建设单位根据合同约定支付保管费。在设备安装过程中发现有一台设备配件丢失,施工单位马上
向建设单位提出重新采购该设备配件的要求,同时就返厂换货设备延误的1个月时间提出了工期索赔和窝工
费用索赔的要求。
事件2:该项目安全费用按工程造价的2.5%计提。建设单位提出,该矿井的采矿新技术推广培训费和矿山二
期建设安全预评价专家评审费从该项目的安全费用中列支。
【问题】
1.该项目评标委员会的构成是否合理?具体说明评标委员会成员组成要求。
2.写出该项目进度计划的关键线路(用工序名称表示),并计算工期。
3.事件1中,分别说明施工单位提出的要求是否合理?说明理由。
4.事件2中,分别说明项目安全费用的计提和使用是否合理?说明理由。
1.该项目评标委员会的构成是否合理?具体说明评标委员会成员组成要求。
答:合理。
评标委员会成员组成要求:评标委员会应由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成,成员人数为5人
以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
2.写出该项目进度计划的关键线路(用工序名称表示),并计算工期。
答:(1)关键线路:A→D→H→K→J→P→T;
A→D→H→K→M→P→T。
(2)工期30个月。
3.事件1中,分别说明施工单位提出的要求是否合理?说明理由。
答:(1)施工单位提出由建设单位采购配件的要求不合理。理由:已经过验收交给总承包单位的设备,应
由总承包单位保管,配件丢失为保管单位(施工单位)的责任。
(2)施工单位提出工期延误和窝工费用索赔要求不合理。理由:工作L的总时差为1个月,设备返厂1个
月不影响总工期,也未产生费用。
4.事件2中,分别说明项目安全费用的计提和使用是否合理?说明理由。
答:(1)安全费用的计提不合理。
理由:矿山工程安全费用按建筑安装工程造价的3.5%提取。
(2)安全费用的使用不合理。
理由:①该矿井的采矿新技术不属于安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备。②安全费用支出不
含新建、改建、扩建项目安全评价。